Buongiorno.
Infatti la mia era un pò una provocazione per cercare di bypassare un problema....
La ricerca ha trovato 116 risultati
- sab dic 06, 2025 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 955
- ven dic 05, 2025 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 955
Resistenza al fuoco solaio di copertura
Buongiorno.
Domanda un pò provocatoria.
Un solaio di copertura non praticabile (se non per operazioni di manutenzione), secondo voi deve possedere il requisito R? O è sufficiente garantire solo la R di travi e pilastri?
Domanda un pò provocatoria.
Un solaio di copertura non praticabile (se non per operazioni di manutenzione), secondo voi deve possedere il requisito R? O è sufficiente garantire solo la R di travi e pilastri?
- gio dic 04, 2025 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercati plateatici
- Risposte: 2
- Visite : 319
Re: Mercati plateatici
Infatti, nel 2014 è stata emanata la Circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 che fissa delle "Indicazioni" per tali attività.
- gio dic 04, 2025 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercati plateatici
- Risposte: 2
- Visite : 319
Mercati plateatici
Buongiorno a tutti.
Secondo voi i mercati all'aperto (plateatici) sono soggetti al DPR 151?
Secondo me no, perchè il DPR 151, per l'attività 69, recita:
"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 ...
Secondo voi i mercati all'aperto (plateatici) sono soggetti al DPR 151?
Secondo me no, perchè il DPR 151, per l'attività 69, recita:
"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 ...
- mer dic 03, 2025 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 599
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Molto chiaro, infatti ho imposto al Committente che le carte da parati rispettino i requisiti di reazione al fuoco previsti per i rivestimenti a parete.
Grazie
Grazie
- mer dic 03, 2025 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 599
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Mi ricordavo infatti qualcosa ma non così precisamente.
Quindi il DM 14-10-2022 abrogando i 2 DM di fatto obbliga a considerare la reazione al fuoco anche della carta da parati, giusto?
Quindi il DM 14-10-2022 abrogando i 2 DM di fatto obbliga a considerare la reazione al fuoco anche della carta da parati, giusto?
- mer dic 03, 2025 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 599
Reazione al fuoco carta da parati
Buongiorno.
Attività ricettiva progettata con il Codice.
Secondo voi la carta da parati rientra fra rivestimenti a parete e, quindi, tenuta a rispettare la relativa classificazione di reazione al fuoco?
Anni fa mi ricordavo di aver letto che la carta da parati può considerarsi elemento non ...
Attività ricettiva progettata con il Codice.
Secondo voi la carta da parati rientra fra rivestimenti a parete e, quindi, tenuta a rispettare la relativa classificazione di reazione al fuoco?
Anni fa mi ricordavo di aver letto che la carta da parati può considerarsi elemento non ...
- mar nov 25, 2025 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
- Risposte: 6
- Visite : 1335
Re: Nuova linea guida FV - Dubbi
Però che bisogno c'era di specificare il fatto di attività soggetta? È chiaro che quando mi viene richiesta la presenza di una porta tagliafuoco in automatico vuol dire "compartimenta il locale"...
- mar nov 25, 2025 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
- Risposte: 6
- Visite : 1335
Re: Nuova linea guida FV - Dubbi
Buonasera a tutti.
Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.
Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ...
- dom nov 23, 2025 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
- Risposte: 7
- Visite : 1471
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
Mi avete convinto!
- ven nov 21, 2025 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
- Risposte: 4
- Visite : 1088
Re: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
Buongiorno.
Si tratta di lavori su impianti, nessuna modifica di layout, compartimenti o altro.
Si tratta di lavori su impianti, nessuna modifica di layout, compartimenti o altro.
- gio nov 20, 2025 22:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
- Risposte: 4
- Visite : 1088
Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
Salve.
È possibile procedere con un rinnovo tardivo allegando una dichiarazione del titolare attestante la sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo tardivo?
L'edificio in effetti è privo di persone da 7 mesi e devono fare ancora dei lavori di manutenzione su impianti antincendio ...
È possibile procedere con un rinnovo tardivo allegando una dichiarazione del titolare attestante la sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo tardivo?
L'edificio in effetti è privo di persone da 7 mesi e devono fare ancora dei lavori di manutenzione su impianti antincendio ...
- gio nov 20, 2025 07:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
- Risposte: 7
- Visite : 1471
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
Buongiorno.
Quindi non faresti fare una verifica globale sugli stessi?
Quindi non faresti fare una verifica globale sugli stessi?
- gio nov 20, 2025 07:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
- Risposte: 11
- Visite : 2718
Re: Rinnovo periodico - Dubbi
Va bene, grazie.
- mer nov 19, 2025 22:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
- Risposte: 7
- Visite : 1471
SCIA con Di.Co. vecchie?
Buonasera.
Devo presentare una SCIA per una centrale termica.
Le Di.Co. in mio possesso risalgono al 2018 e si riferiscono a interventi di manutenzione straordinaria effettuata all'epoca. Pensavo di mantenerle ma far effettuare una verifica generale dell'impianto elettrico e del gas con tanto di ...
Devo presentare una SCIA per una centrale termica.
Le Di.Co. in mio possesso risalgono al 2018 e si riferiscono a interventi di manutenzione straordinaria effettuata all'epoca. Pensavo di mantenerle ma far effettuare una verifica generale dell'impianto elettrico e del gas con tanto di ...
- ven ott 31, 2025 00:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
- Risposte: 3
- Visite : 709
Re: Mobili imbottiti classe 1IM
Si, il divano è costituto da gambe e braccioli in legno e imbottitura in materiale espanso.
Da quello che avevo letto, in questa tipologia di arredi va testata solo la parte imbottita senza considerare le altre parti (gambe, braccioli, ecc). Anche perchè il legno come fa a contribuire alla ...
Da quello che avevo letto, in questa tipologia di arredi va testata solo la parte imbottita senza considerare le altre parti (gambe, braccioli, ecc). Anche perchè il legno come fa a contribuire alla ...
- gio ott 30, 2025 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
- Risposte: 3
- Visite : 709
Mobili imbottiti classe 1IM
Buongiorno.
Relativamente ad un mobile imbottito, per il quale è richiestala classe 1IM, questo va testato nella sua interezza (imbottito, interposto e rivestimento), non vale il principio di somma della classe di reazione dei vari componenti. E fin qui ok.
Ma, se il divano è costituito da ...
Relativamente ad un mobile imbottito, per il quale è richiestala classe 1IM, questo va testato nella sua interezza (imbottito, interposto e rivestimento), non vale il principio di somma della classe di reazione dei vari componenti. E fin qui ok.
Ma, se il divano è costituito da ...
- lun ott 27, 2025 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercato rionale
- Risposte: 4
- Visite : 970
Re: Mercato rionale
Buonasera.
Un mercato rionale non credo si possa definire temporaneo, in quanto comunque avviene tutto l'anno tranne alcuni giorni.
Stando, infatti, alla Circolare PROT. n° 0005918:
In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono ...
Un mercato rionale non credo si possa definire temporaneo, in quanto comunque avviene tutto l'anno tranne alcuni giorni.
Stando, infatti, alla Circolare PROT. n° 0005918:
In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono ...
- dom ott 26, 2025 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercato rionale
- Risposte: 4
- Visite : 970
Re: Mercato rionale
Buongiorno.
Concordo sul fatto che se all'aperto è meno pericoloso...
Secondo te, la Circolare può essere considerata una RTV "tradizionale"? Perchè se così non fosse dovrei optare per la il Codice.
Concordo sul fatto che se all'aperto è meno pericoloso...
Secondo te, la Circolare può essere considerata una RTV "tradizionale"? Perchè se così non fosse dovrei optare per la il Codice.
- ven ott 24, 2025 22:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercato rionale
- Risposte: 4
- Visite : 970
Mercato rionale
Salve.
Sto leggendo che l'unico riferimento per l'adeguamento antincendio dei mercati rionali pare sia la Circolare n. 3794 del 12 mar 2014.
Sembrerebbe attività non soggetta , anche se istintivamente la assimilerei alla 69 ( Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o
al dettaglio ...
Sto leggendo che l'unico riferimento per l'adeguamento antincendio dei mercati rionali pare sia la Circolare n. 3794 del 12 mar 2014.
Sembrerebbe attività non soggetta , anche se istintivamente la assimilerei alla 69 ( Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o
al dettaglio ...
- mer ott 22, 2025 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 2738
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
La rete idrica dell'edificio è esistente da almeno 50 anni, hanno aggiunto una diramazione per alimentare i naspi in autorimessa.
E non conosco le portate e le pressioni della rete dell'edificio.
E non conosco le portate e le pressioni della rete dell'edificio.
- mer ott 22, 2025 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 2738
Rete naspi con alimentazione promiscua
Buon pomeriggio.
Devo adeguare una autorimessa con rete naspi allacciata alla rete idrica dell'edificio sovrastante.
Leggendo la UNI 10779, nel capitolo Alimentazione promiscua, credo di comprendere che oltre a richiedere all'ente gestore la continuità di servizio vanno richiesti portata e ...
Devo adeguare una autorimessa con rete naspi allacciata alla rete idrica dell'edificio sovrastante.
Leggendo la UNI 10779, nel capitolo Alimentazione promiscua, credo di comprendere che oltre a richiedere all'ente gestore la continuità di servizio vanno richiesti portata e ...
- gio ott 16, 2025 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vernice per reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 915
- gio ott 16, 2025 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vernice per reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 915
Re: vernice per reazione al fuoco
Buongiorno.
Infatti, non mi tornava la questione.
Non vogliono cambiare i cavi per questione di soldi e non posso applicare la vecchia regola in quanto non riesco a rispettare alcune richieste normative.
Infatti, non mi tornava la questione.
Non vogliono cambiare i cavi per questione di soldi e non posso applicare la vecchia regola in quanto non riesco a rispettare alcune richieste normative.
- mer ott 15, 2025 20:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vernice per reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 915
vernice per reazione al fuoco
Buonasera a tutti.
In un edificio da destinarsi a dormitorio la Committenza non intende cambiare i cavi elettrici correnti all'interno di controsoffitti in incannucciato. Per poterli mantenere, il Codice impone che i cavi siano inseriti in elementi incombustibili.
Se applico una vernice tipo F62 ...
In un edificio da destinarsi a dormitorio la Committenza non intende cambiare i cavi elettrici correnti all'interno di controsoffitti in incannucciato. Per poterli mantenere, il Codice impone che i cavi siano inseriti in elementi incombustibili.
Se applico una vernice tipo F62 ...
- mer ott 08, 2025 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 1816
Re: Attività 73 - strutture
Mi sento di concordare con te.
- mer ott 08, 2025 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 1816
Re: Attività 73 - strutture
Ciao.
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
- mer ott 08, 2025 13:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - Dubbi varie attività
- Risposte: 2
- Visite : 798
Re: Attività 73 - Dubbi varie attività
Buongiorno e grazie.
Nel mio caso le attività commerciali condividono solo le strutture portanti, esodo e impianti comuni non ve ne sono.
Nel mio caso le attività commerciali condividono solo le strutture portanti, esodo e impianti comuni non ve ne sono.
- mer ott 08, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - Dubbi varie attività
- Risposte: 2
- Visite : 798
Attività 73 - Dubbi varie attività
Buongiorno a tutti.
Ho un edificio maggiore di 24 m destinato ad ospitare una pluralità di uffici gestiti da diversi titolari, attività commerciali al piano terra e magazzini al piano interrato.
Applicando la RTO a tutto l'edificio, ho diversi dubbi:
- se ogni piano occupa 2-3 uffici non soggetti ...
Ho un edificio maggiore di 24 m destinato ad ospitare una pluralità di uffici gestiti da diversi titolari, attività commerciali al piano terra e magazzini al piano interrato.
Applicando la RTO a tutto l'edificio, ho diversi dubbi:
- se ogni piano occupa 2-3 uffici non soggetti ...
- mar ott 07, 2025 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 3662
Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Buonasera.
In effetti la RTV 13 parla di edificio, e mi sento di concordare col tuo funzionario.
La soluzione di terminus è un pò tirata per i capelli secondo me, perchè non si rispetta la norma.
Un bel caos.
In effetti la RTV 13 parla di edificio, e mi sento di concordare col tuo funzionario.
La soluzione di terminus è un pò tirata per i capelli secondo me, perchè non si rispetta la norma.
Un bel caos.
- dom ott 05, 2025 23:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 1816
Re: Attività 73 - strutture
Anche se in ogni compartimento le strutture sono resistenti al fuoco?
- dom ott 05, 2025 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 1816
Attività 73 - strutture
Buongiorno.
In un edifcio, se ho n compatimenti per n attività si ha comunque promiscuità strutturale?
Chiedo questo perchè allora altrimenti si avrebbe sempre attività 73, o sbaglio?
In un edifcio, se ho n compatimenti per n attività si ha comunque promiscuità strutturale?
Chiedo questo perchè allora altrimenti si avrebbe sempre attività 73, o sbaglio?
- gio ott 02, 2025 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 24
- Visite : 7316
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Quindi in forza del comma 2 si potrebbe mantenere quanto presentato nella SCIA originaria.
- gio ott 02, 2025 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 24
- Visite : 7316
Rinnovo tardivo Centrale termica
Buongiorno.
Mi trovo con un rinnovo scaduto da 3 mesi.
Il cliente vorrebbe presentare il rinnovo facendo finta di nulla, ma secondo la normativa attuale ciò non è possibile ed occorre presentare una nuova SCIA sulla base del progetto approvato in precedenza.
Leggendo la Circolare n.5555 del 18/04 ...
Mi trovo con un rinnovo scaduto da 3 mesi.
Il cliente vorrebbe presentare il rinnovo facendo finta di nulla, ma secondo la normativa attuale ciò non è possibile ed occorre presentare una nuova SCIA sulla base del progetto approvato in precedenza.
Leggendo la Circolare n.5555 del 18/04 ...
- mer ott 01, 2025 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cinema con meno di 100 persone presenti
- Risposte: 3
- Visite : 1911
Re: Cinema con meno di 100 persone presenti
Buongiorno.
Perfetto, condivido tutto.
Grazie!
Perfetto, condivido tutto.
Grazie!
- lun set 29, 2025 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Rei - documenti assenti
- Risposte: 4
- Visite : 1836
Re: Porte Rei - documenti assenti
Si, ma come accerti che la porta sia montata su supporto adeguato?
Molte porte hanno certificazione valida, ad esempio, per installazione su parete rigida e non su controsoffitto.
Molte porte hanno certificazione valida, ad esempio, per installazione su parete rigida e non su controsoffitto.
- dom set 28, 2025 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione analitica solaio REI90
- Risposte: 3
- Visite : 1719
Re: Certificazione analitica solaio REI90
Non essendo strutturista ho fatto certificare un solaio 12 + 5 cm
di un'autorimessa ad un collega.
Stavo leggendo la relazione di 200 pagine...
Ha fatto il calcolo delle sollecitazione ed è arrivato a R90..
per la E e la li ha certificati tabellarmente con il DM 16.02.2007 tabella D.5.2 andando a ...
- dom set 28, 2025 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Camera albergo su due piani...
- Risposte: 0
- Visite : 2747
Camera albergo su due piani...
Buona domenica.
Mi trovo a dover presentare l'esame progetto per un albergo avente altezza antincendio di 28 m.
Ci sono 3 camere agli ultimi 2 livelli che hanno ciascuno una scala interna che permette la comunicazione fra i 2 piani di ciascuna stanza.
La compartimentazione multipiano per piano ...
Mi trovo a dover presentare l'esame progetto per un albergo avente altezza antincendio di 28 m.
Ci sono 3 camere agli ultimi 2 livelli che hanno ciascuno una scala interna che permette la comunicazione fra i 2 piani di ciascuna stanza.
La compartimentazione multipiano per piano ...
- dom set 28, 2025 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Rei - documenti assenti
- Risposte: 4
- Visite : 1836
Re: Porte Rei - documenti assenti
Dopo 20 anni non credo tu riesca ad ottenere dal produttore i certificati.
La Corretta posa non è più richiesta dai VVF.
Potresti provare a chiamare una ditta di manutenzione la quale faccia interventi di manutenzione sulla porte ed elaborare il Dich. prod. inserendo foto delle targhette delle ...
La Corretta posa non è più richiesta dai VVF.
Potresti provare a chiamare una ditta di manutenzione la quale faccia interventi di manutenzione sulla porte ed elaborare il Dich. prod. inserendo foto delle targhette delle ...
- gio set 25, 2025 12:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio stand nella mall
- Risposte: 4
- Visite : 1768
Carico incendio stand nella mall
Buongiorno.
Questa mattina mi hanno fatto una richiesta strana: calcolare il carico di incendio di uno stand all'interno di un centro commerciale.
Il carico di incendio potrebbe essere riferito anche alla sola area di ingombro essendo concentrato in un'area di 3x2 metri, e non riferito all'intera ...
Questa mattina mi hanno fatto una richiesta strana: calcolare il carico di incendio di uno stand all'interno di un centro commerciale.
Il carico di incendio potrebbe essere riferito anche alla sola area di ingombro essendo concentrato in un'area di 3x2 metri, e non riferito all'intera ...
- mer set 24, 2025 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 6
- Visite : 1476
Re: Palestra soggetta
Esatto.
Solito bordello tutto italiano, ancora con 2 approcci normativi che complicano il già difficile lavoro del progettista antincendio.
A questo punto mi sembra più opportuno applicare il DM del 1996 anche perchè il Codice mi complichrerebbr dal pun5o di vista delle aperture di smaltimento.
Solito bordello tutto italiano, ancora con 2 approcci normativi che complicano il già difficile lavoro del progettista antincendio.
A questo punto mi sembra più opportuno applicare il DM del 1996 anche perchè il Codice mi complichrerebbr dal pun5o di vista delle aperture di smaltimento.
- mer set 24, 2025 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 6
- Visite : 1476
Re: Palestra soggetta
Buongiorno.
Anche io, ma poi leggendo bene il campo di applicazione del DM 18-03-1996 mi è sorto il dubbio.
Il DM non dice nulla in merito alle superfici di smaltimento fumi e calore, nè sugli idranti.
O lo interpreto male o mi sono perso qualcosa...
Anche io, ma poi leggendo bene il campo di applicazione del DM 18-03-1996 mi è sorto il dubbio.
Il DM non dice nulla in merito alle superfici di smaltimento fumi e calore, nè sugli idranti.
O lo interpreto male o mi sono perso qualcosa...
- mar set 23, 2025 21:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 6
- Visite : 1476
Palestra soggetta
salve.
Per una palestra soggetta ai controlli, non potendo applicare il Codice (DM 22-11-2022, art. 2 - comma 1) devo ripiegare sul vecchio DM 18-03-1996, ma leggendo lo tato normativo è riportato che per le palestra il DM può essere di riferimento ma non è cogente.
Quindi che si fa? Minicodice ...
Per una palestra soggetta ai controlli, non potendo applicare il Codice (DM 22-11-2022, art. 2 - comma 1) devo ripiegare sul vecchio DM 18-03-1996, ma leggendo lo tato normativo è riportato che per le palestra il DM può essere di riferimento ma non è cogente.
Quindi che si fa? Minicodice ...
- gio set 11, 2025 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Integrazione documenti Asseverazione
- Risposte: 4
- Visite : 1623
Re: Integrazione documenti Asseverazione
Infatti, pensavo di fare così.
Grazie
Grazie
- gio set 11, 2025 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Integrazione documenti Asseverazione
- Risposte: 4
- Visite : 1623
Integrazione documenti Asseverazione
Buongiorno.
Sono in una situazione in cui non mi sono mai trovato.
Nel rimettere a posto la documentazione ho dimenticato di allegare una Di.Co. (citofono spazio calmo).
Inoltre, la Ditta che installato l'impianto IRAI mi ha inviato la Di.Co. aggiornata in quanto si è accorta di un refuso.
E ...
Sono in una situazione in cui non mi sono mai trovato.
Nel rimettere a posto la documentazione ho dimenticato di allegare una Di.Co. (citofono spazio calmo).
Inoltre, la Ditta che installato l'impianto IRAI mi ha inviato la Di.Co. aggiornata in quanto si è accorta di un refuso.
E ...
- mer set 10, 2025 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico di incendio pullman
- Risposte: 3
- Visite : 1325
Re: Carico di incendio pullman
Buongiorno.
Avevo scaricato il documento e a pag. 48 si fa riferimento a un "BUS" che avrebbe un carico variabile fra 40.000 MJ e 55.000 MJ.
A pag. 201 non ero arrivato, però si parla di "veicolo da turismo" che ha un valore molto lontano da quello di un Bus.
Io mi sono fatto un calcolo ...
Avevo scaricato il documento e a pag. 48 si fa riferimento a un "BUS" che avrebbe un carico variabile fra 40.000 MJ e 55.000 MJ.
A pag. 201 non ero arrivato, però si parla di "veicolo da turismo" che ha un valore molto lontano da quello di un Bus.
Io mi sono fatto un calcolo ...
- mer set 10, 2025 06:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico di incendio pullman
- Risposte: 3
- Visite : 1325
Carico di incendio pullman
Buongiorno.
Dovendo calcolare il c.i. per una officina di riparazione pullman, non essendo presente in letteratura una attività simile, potrei procedere considerando il c.i. di un pullman.
Non riesco però a trovare un riferimento "ufficiale". Avete qualche suggerimento?
Grazie
Dovendo calcolare il c.i. per una officina di riparazione pullman, non essendo presente in letteratura una attività simile, potrei procedere considerando il c.i. di un pullman.
Non riesco però a trovare un riferimento "ufficiale". Avete qualche suggerimento?
Grazie
- mer set 03, 2025 07:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e corridoio cieco
- Risposte: 11
- Visite : 2406
Re: Minicodice e corridoio cieco
Vista la tenacia, mi avete convinto. Il problema sarà le griglie degli interrati adiacenti le facciate, visto anche che siamo in centro storico.
A proposito, ma in questi casi come vi regolate voi? Fate spostare le griglie?
Grazie
A proposito, ma in questi casi come vi regolate voi? Fate spostare le griglie?
Grazie
- mar set 02, 2025 20:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e corridoio cieco
- Risposte: 11
- Visite : 2406
Re: Minicodice e corridoio cieco
Concordo con Wear e aggiungo che nel caso specifico a mio avviso non ricadi nel campo di applicazione del Minicodice essendo in presenza di attiivtà 73 pertanto soggetta ai controlli di prevenzion eincendi.
Se il singolo ufficio ha meno di 25 persone e rispetto tutti i punti del campo di ...
- mar set 02, 2025 20:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e corridoio cieco
- Risposte: 11
- Visite : 2406
Re: Minicodice e corridoio cieco
No. O applichi tutto il MiniCodice, o tutto il Codice.
Se non rispetti il MiniCodice, anche in un punto solo, passi all'altro.
Sono perplesso.
Se per l'attività 73 applico il Codice solo per le parti comuni (strutture, scale, impianti) mentre per il singolo ufficio applico il Minicodice perchè ...