La ricerca ha trovato 73 risultati
- gio set 11, 2025 14:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Integrazione documenti Asseverazione
- Risposte: 4
- Visite : 159
- gio set 11, 2025 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Integrazione documenti Asseverazione
- Risposte: 4
- Visite : 159
Integrazione documenti Asseverazione
Buongiorno.
Sono in una situazione in cui non mi sono mai trovato.
Nel rimettere a posto la documentazione ho dimenticato di allegare una Di.Co. (citofono spazio calmo).
Inoltre, la Ditta che installato l'impianto IRAI mi ha inviato la Di.Co. aggiornata in quanto si è accorta di un refuso.
E ...
Sono in una situazione in cui non mi sono mai trovato.
Nel rimettere a posto la documentazione ho dimenticato di allegare una Di.Co. (citofono spazio calmo).
Inoltre, la Ditta che installato l'impianto IRAI mi ha inviato la Di.Co. aggiornata in quanto si è accorta di un refuso.
E ...
- mer set 10, 2025 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico di incendio pullman
- Risposte: 3
- Visite : 114
Re: Carico di incendio pullman
Buongiorno.
Avevo scaricato il documento e a pag. 48 si fa riferimento a un "BUS" che avrebbe un carico variabile fra 40.000 MJ e 55.000 MJ.
A pag. 201 non ero arrivato, però si parla di "veicolo da turismo" che ha un valore molto lontano da quello di un Bus.
Io mi sono fatto un calcolo ...
Avevo scaricato il documento e a pag. 48 si fa riferimento a un "BUS" che avrebbe un carico variabile fra 40.000 MJ e 55.000 MJ.
A pag. 201 non ero arrivato, però si parla di "veicolo da turismo" che ha un valore molto lontano da quello di un Bus.
Io mi sono fatto un calcolo ...
- mer set 10, 2025 06:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico di incendio pullman
- Risposte: 3
- Visite : 114
Carico di incendio pullman
Buongiorno.
Dovendo calcolare il c.i. per una officina di riparazione pullman, non essendo presente in letteratura una attività simile, potrei procedere considerando il c.i. di un pullman.
Non riesco però a trovare un riferimento "ufficiale". Avete qualche suggerimento?
Grazie
Dovendo calcolare il c.i. per una officina di riparazione pullman, non essendo presente in letteratura una attività simile, potrei procedere considerando il c.i. di un pullman.
Non riesco però a trovare un riferimento "ufficiale". Avete qualche suggerimento?
Grazie
- mer set 03, 2025 07:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e corridoio cieco
- Risposte: 8
- Visite : 356
Re: Minicodice e corridoio cieco
Vista la tenacia, mi avete convinto. Il problema sarà le griglie degli interrati adiacenti le facciate, visto anche che siamo in centro storico.
A proposito, ma in questi casi come vi regolate voi? Fate spostare le griglie?
Grazie
A proposito, ma in questi casi come vi regolate voi? Fate spostare le griglie?
Grazie
- mar set 02, 2025 20:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e corridoio cieco
- Risposte: 8
- Visite : 356
Re: Minicodice e corridoio cieco
Concordo con Wear e aggiungo che nel caso specifico a mio avviso non ricadi nel campo di applicazione del Minicodice essendo in presenza di attiivtà 73 pertanto soggetta ai controlli di prevenzion eincendi.
Se il singolo ufficio ha meno di 25 persone e rispetto tutti i punti del campo di ...
- mar set 02, 2025 20:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e corridoio cieco
- Risposte: 8
- Visite : 356
Re: Minicodice e corridoio cieco
No. O applichi tutto il MiniCodice, o tutto il Codice.
Se non rispetti il MiniCodice, anche in un punto solo, passi all'altro.
Sono perplesso.
Se per l'attività 73 applico il Codice solo per le parti comuni (strutture, scale, impianti) mentre per il singolo ufficio applico il Minicodice perchè ...
- mar set 02, 2025 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e corridoio cieco
- Risposte: 8
- Visite : 356
Minicodice e corridoio cieco
Buongiorno.
Ho provato a cercare fra le discussioni ma non ho trovato finora qualcosa di "convincente".
Esempio di edificio multipiano in cui in ciascun piano c'è un ufficio affittato a un conduttore diverso (quindi, attività 73). Ciascun ufficio ha 20-22 persone.
Il decreto mi permette di arrivare ...
Ho provato a cercare fra le discussioni ma non ho trovato finora qualcosa di "convincente".
Esempio di edificio multipiano in cui in ciascun piano c'è un ufficio affittato a un conduttore diverso (quindi, attività 73). Ciascun ufficio ha 20-22 persone.
Il decreto mi permette di arrivare ...
- lun set 01, 2025 21:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco strutture impianti sportivi
- Risposte: 2
- Visite : 213
Re: Resistenza al fuoco strutture impianti sportivi
Immaginavo.
Grazie
Grazie
- lun set 01, 2025 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco strutture impianti sportivi
- Risposte: 2
- Visite : 213
Resistenza al fuoco strutture impianti sportivi
Buonasera.
Dovendo adeguare un centro sportivo con più di 100 spettatori la norma applicabile è il DM 18/03/1996 (il Codice ancora non è applicabile, anche se non capisco perchè).
Ho un dubbio sulla classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti.
Art. 15 - Strutture, finiture ed arredi ...
Dovendo adeguare un centro sportivo con più di 100 spettatori la norma applicabile è il DM 18/03/1996 (il Codice ancora non è applicabile, anche se non capisco perchè).
Ho un dubbio sulla classe di resistenza al fuoco delle strutture portanti.
Art. 15 - Strutture, finiture ed arredi ...
- lun lug 28, 2025 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio vincolato senza attività soggette al suo interno
- Risposte: 8
- Visite : 3396
Re: Edificio vincolato senza attività soggette al suo interno
Allora, sto riguardando un pò l'intero progetto e probabilmente RTO+RTV 15 potrebbero portarmi un piccolo vantaggio.
Mi viene ora un dubbio: all'interno dell'edificio tutelato ci sono 2 sale conferenze, aventi ciascuna numero di persone inferiore a 100 e superficie maggiore di 200 mq.
Secondo me ...
Mi viene ora un dubbio: all'interno dell'edificio tutelato ci sono 2 sale conferenze, aventi ciascuna numero di persone inferiore a 100 e superficie maggiore di 200 mq.
Secondo me ...
- ven lug 25, 2025 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio vincolato senza attività soggette al suo interno
- Risposte: 8
- Visite : 3396
Re: Edificio vincolato senza attività soggette al suo interno
Buongiorno.
Sonp stato impreciso nell'illustrare le aree funzionali dell'edificio.
Al piano interrato: uffici non soggetti;
Piano terra: sala conferenze <100 posti ma superficie >200 mq, Biblioteca, Aula consiliare.
Piano primo: museo.
Ultimo piano: piccoli uffici non soggetti.
L'ipotesi di ...
Sonp stato impreciso nell'illustrare le aree funzionali dell'edificio.
Al piano interrato: uffici non soggetti;
Piano terra: sala conferenze <100 posti ma superficie >200 mq, Biblioteca, Aula consiliare.
Piano primo: museo.
Ultimo piano: piccoli uffici non soggetti.
L'ipotesi di ...
- gio lug 24, 2025 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio vincolato senza attività soggette al suo interno
- Risposte: 8
- Visite : 3396
Re: Edificio vincolato con attività soggette al suo interno
Aggiornamento.
È presente una sala conferenze che sarebbe attività soggetta in quanto supera 200 mq pur avendo meno di 100 persone.
Non credo di applicare RTO+RTV 10 in quanto piu gravose rispetto al DM 569 del 1992.
Il DM 569 del 1992, all'art 2 comma 2, riporta:
"2. Le attività descritte nell ...
È presente una sala conferenze che sarebbe attività soggetta in quanto supera 200 mq pur avendo meno di 100 persone.
Non credo di applicare RTO+RTV 10 in quanto piu gravose rispetto al DM 569 del 1992.
Il DM 569 del 1992, all'art 2 comma 2, riporta:
"2. Le attività descritte nell ...
- mer lug 23, 2025 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio vincolato senza attività soggette al suo interno
- Risposte: 8
- Visite : 3396
Re: Edificio vincolato senza attività soggette al suo interno
Sarà presente una piccola biblioteca, sale utilizzate dal Comune per riunioni (con meno di 100 p e/o 200 mq), uffici non soggetti.
Concordo sul fatto di non applicare la V12.
la V10 verrebbe applicata all'intero edificio anche se in effetti ci sarebbe solo la piccola biblioteca (att. 34).
Concordo sul fatto di non applicare la V12.
la V10 verrebbe applicata all'intero edificio anche se in effetti ci sarebbe solo la piccola biblioteca (att. 34).
- mer lug 23, 2025 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio vincolato senza attività soggette al suo interno
- Risposte: 8
- Visite : 3396
Edificio vincolato senza attività soggette al suo interno
Buongiorno.
Ho una porzione di edificio vincolato al cui interno non sono presenti attività soggette.
L'attività è sempre inquadrata come attività 72, però applicherei solo la RTO senza RTV in quanto quest'ultima ha nel campo di applicazione attività soggette aperte al pubblico.
E? corretto ...
Ho una porzione di edificio vincolato al cui interno non sono presenti attività soggette.
L'attività è sempre inquadrata come attività 72, però applicherei solo la RTO senza RTV in quanto quest'ultima ha nel campo di applicazione attività soggette aperte al pubblico.
E? corretto ...
- dom giu 08, 2025 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: terrazza centro commerciale
- Risposte: 2
- Visite : 373
Re: terrazza centro commerciale
Penso anche io questo.
- dom giu 08, 2025 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: terrazza centro commerciale
- Risposte: 2
- Visite : 373
terrazza centro commerciale
Buona domenica.
La terrazza di un attività commerciale deve essere conteggiata relativamente al discorso dei 400 mq?
Nella terrazza sono presenti dei tavolini ma non sono previsti stand per la vendita di prodotti.
La terrazza comunica con una scala col piano sottostante occupato dall'attività ...
La terrazza di un attività commerciale deve essere conteggiata relativamente al discorso dei 400 mq?
Nella terrazza sono presenti dei tavolini ma non sono previsti stand per la vendita di prodotti.
La terrazza comunica con una scala col piano sottostante occupato dall'attività ...
- ven giu 06, 2025 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2366
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Misteri della prevenzione incendi...
Concettualmente concordo con te, se il comparto è su 2 piani non ha senso ed è fisicamente impossibile separare il fumo fra 2 piani.
Nel mio caso, ad esempio, ho una autorimessa su due livelli connessi con una rampa carrabile centrale senza separazione... il ...
Concettualmente concordo con te, se il comparto è su 2 piani non ha senso ed è fisicamente impossibile separare il fumo fra 2 piani.
Nel mio caso, ad esempio, ho una autorimessa su due livelli connessi con una rampa carrabile centrale senza separazione... il ...
- ven giu 06, 2025 13:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2366
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Non c'è alcuna lacuna, il Codice è scritto in modo che sia il professionista alla fine a valutare le scelte.
Vengono quindi fornite le disposizioni base che devono poi essere "calzate" al caso specifico.
Tocca al professionista giustificare e prendersi le responsabilità delle scelte.
Dici?
1 ...
- ven giu 06, 2025 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2366
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Per me c'è una lacuna nel Codice su questo aspetto.
Comunque l'approvazione del progetto non è garanzia di incontestabilità.
Infatti nel modulo SCIA c'è sempre scritto che comunque l'asseveratore ha verificato la rispondenza alla norma... al Vigile può sfuggire qualcosa non avevndo elaborato lui ...
Comunque l'approvazione del progetto non è garanzia di incontestabilità.
Infatti nel modulo SCIA c'è sempre scritto che comunque l'asseveratore ha verificato la rispondenza alla norma... al Vigile può sfuggire qualcosa non avevndo elaborato lui ...
- gio giu 05, 2025 22:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 2366
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Salve.
Argomento di difficile interpretazione, che denuncia a mio avviso una lacuna del codice.
Se si permette da un lato il compartimento multipiano in cui i due livelli sono connessi tramite scala aperta, non si può pretendere l'indipendenza delle superficie di smaltimento fra i piani ...
Argomento di difficile interpretazione, che denuncia a mio avviso una lacuna del codice.
Se si permette da un lato il compartimento multipiano in cui i due livelli sono connessi tramite scala aperta, non si può pretendere l'indipendenza delle superficie di smaltimento fra i piani ...
- gio giu 05, 2025 21:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito aerazione autorimesse multipiano
- Risposte: 6
- Visite : 3596
Re: Quesito aerazione autorimesse multipiano
Mah, trovo delle grosse contraddizioni nel Codice.
Da un lato mi permette di avere un comparti multipiano, poi però mi si dice " fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d’esodo, non propaghino l’incendio verso altri locali, piani o compartimenti "
Se ho una autorimessa ...
Da un lato mi permette di avere un comparti multipiano, poi però mi si dice " fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d’esodo, non propaghino l’incendio verso altri locali, piani o compartimenti "
Se ho una autorimessa ...
- mer giu 04, 2025 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 569 - Riserva idrica
- Risposte: 5
- Visite : 541
Re: DM 569 - Riserva idrica
No, ma evidentemente ho compreso male.
La norma ritengo non sia chiara, mi ha portato fuori strada la frase L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 ...
La norma ritengo non sia chiara, mi ha portato fuori strada la frase L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 ...
- mer giu 04, 2025 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 569 - Riserva idrica
- Risposte: 5
- Visite : 541
Re: DM 569 - Riserva idrica
Quindi la riserva è calcolata per le 2 colonne, mentre il gruppo di pompaggio è dimensionato solo per una colonna.
Grazie
Grazie
- mer giu 04, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 569 - Riserva idrica
- Risposte: 5
- Visite : 541
DM 569 - Riserva idrica
Buongiorno a tutti.
Ho un dubbio sul dimensionamento della riserva idrica relativa al DM 569.
All'art. 9, comma 3, il DM riporta:
3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più ...
Ho un dubbio sul dimensionamento della riserva idrica relativa al DM 569.
All'art. 9, comma 3, il DM riporta:
3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più ...
- mar giu 03, 2025 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1491
Re: Attività 13.1.A
Chiarissimo.
- mar giu 03, 2025 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 13.1.A
- Risposte: 23
- Visite : 1491
Re: Attività 13.1.A
Buonasera.
Mi inserisco nella discussione interessante.
Mi è capitato tempo fa un caso praticamente identico, in cui essendo presenti 2 serbatoi di gasolio per autotrazione il progettista nella relazione tecnica parla di una sola attività 74.1.A. Il progetto prevedeva 2 serbatoi da 5000 separati da ...
Mi inserisco nella discussione interessante.
Mi è capitato tempo fa un caso praticamente identico, in cui essendo presenti 2 serbatoi di gasolio per autotrazione il progettista nella relazione tecnica parla di una sola attività 74.1.A. Il progetto prevedeva 2 serbatoi da 5000 separati da ...
- lun mag 26, 2025 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1835
Re: Valutazione progetto... facciate?
Questione rognosa...
- sab mag 24, 2025 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1835
Re: Valutazione progetto... facciate?
E' chiaro che chi l'ha scritto si riferiva ai Decreti "pre copi" e non ha pensato ai casi di modifiche del copi successive alla sua utilizzazione per un'attività, ma la ratio mi pare chiara. Letta così il tuo caso non rientra in questo comma, e quindi progetti le modifiche con la versione di COPI ...
- ven mag 23, 2025 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1835
Re: Valutazione progetto... facciate?
Secondo me per tradizionale si intendono le vecchie norme. L'attività è stata progettata con il Codice (ante V13) + RTV alberghi.
Applicando letteralmente la normativa, ad oggi bisogna tirare dentro anche la RTV sulle chiusure d'ambito.
Quello che mi urta è il fatto che non intervenendo sull ...
Applicando letteralmente la normativa, ad oggi bisogna tirare dentro anche la RTV sulle chiusure d'ambito.
Quello che mi urta è il fatto che non intervenendo sull ...
- ven mag 23, 2025 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1835
Re: Valutazione progetto... facciate?
Ciao.
Il progetto del 2021 è stato redatto con RTO + RTV alberghi, all'epoca non c'era la RTV sulle chiusure d'ambito.
L'edificio è composto da piano terra + altri 10 piani.
Le modifiche riguardano le vie di esodo e le compartimentazioni di un solo piano, quindi va fatta nuova Valutazione progetto ...
Il progetto del 2021 è stato redatto con RTO + RTV alberghi, all'epoca non c'era la RTV sulle chiusure d'ambito.
L'edificio è composto da piano terra + altri 10 piani.
Le modifiche riguardano le vie di esodo e le compartimentazioni di un solo piano, quindi va fatta nuova Valutazione progetto ...
- ven mag 23, 2025 00:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1835
Valutazione progetto... facciate?
Salve.
Un edifico per uffici con progetto approvato nel 2021 e regolarmente sciato.
Ora vogliono modificare solo un piano e il funzionario dice di presentare una nuova VP. E fin qui sono d'accordo.
Il problema è la RTV delle chiusure d'ambito.
Nel 2021 epoca del vecchio progetto, non era ancora in ...
Un edifico per uffici con progetto approvato nel 2021 e regolarmente sciato.
Ora vogliono modificare solo un piano e il funzionario dice di presentare una nuova VP. E fin qui sono d'accordo.
Il problema è la RTV delle chiusure d'ambito.
Nel 2021 epoca del vecchio progetto, non era ancora in ...
- gio mag 15, 2025 11:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione - altezza fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 3994
Re: Distanza di separazione - altezza fiamma
Buongiorno.
Bella domanda, non ci avevo mai pensato.
Sinceramente non so rispondere. La fiamma esce da tutte le finestre, e vedendo l'immagine nemmeno a me tornano i numeri e il ragionamento.
Bella domanda, non ci avevo mai pensato.
Sinceramente non so rispondere. La fiamma esce da tutte le finestre, e vedendo l'immagine nemmeno a me tornano i numeri e il ragionamento.
- gio mag 15, 2025 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere con handicap
- Risposte: 9
- Visite : 3545
Re: Parere con handicap
Concordo.
Grazie
Grazie
- mer mag 14, 2025 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere con handicap
- Risposte: 9
- Visite : 3545
Re: Parere con handicap
Mi sembra corretto ciò che dite.
- mer mag 14, 2025 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere con handicap
- Risposte: 9
- Visite : 3545
Re: Parere con handicap
Quindi anche se il funzionario ha approvato il progetto non sono al sicuro?
- mer mag 14, 2025 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere con handicap
- Risposte: 9
- Visite : 3545
Parere con handicap
Buongiorno colleghi.
Parlando con un funzionario su un problema legato alla non conformità di uno spazio scoperto, lui mi approverebbe lo stesso il progetto specificando però nel parere che vengano rispettati i requisiti di spazio scoperto. Il progetto, così come è, presenta un'area che non le ...
Parlando con un funzionario su un problema legato alla non conformità di uno spazio scoperto, lui mi approverebbe lo stesso il progetto specificando però nel parere che vengano rispettati i requisiti di spazio scoperto. Il progetto, così come è, presenta un'area che non le ...
- gio apr 17, 2025 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accostabilità autoscala VVF
- Risposte: 12
- Visite : 2517
- mer apr 16, 2025 21:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accostabilità autoscala VVF
- Risposte: 12
- Visite : 2517
Re: Accostabilità autoscala VVF
Figurati, la proprietà ha già presentato gli elaborati per il permesso di costruire e non possono spostare nemmeno 1 cm.
C'è questo stramaledetto vizio che ci chiamano quando tutto è già stato deciso col Comune.
C'è questo stramaledetto vizio che ci chiamano quando tutto è già stato deciso col Comune.
- mer apr 16, 2025 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accostabilità autoscala VVF
- Risposte: 12
- Visite : 2517
Re: Accostabilità autoscala VVF
No, si tratta di nuovi edifici.
- mer apr 16, 2025 08:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accostabilità autoscala VVF
- Risposte: 12
- Visite : 2517
Re: Accostabilità autoscala VVF
Buongiorno.
Nessun riferimento, è tutto legato al fatto che per lui è impossibile fare retromarcia, per di più con curve, con un'autoscala...
La Prevenzione incendi non è una scienza esatta, purtroppo
Nessun riferimento, è tutto legato al fatto che per lui è impossibile fare retromarcia, per di più con curve, con un'autoscala...
La Prevenzione incendi non è una scienza esatta, purtroppo
- mar apr 15, 2025 21:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accostabilità autoscala VVF
- Risposte: 12
- Visite : 2517
Re: Accostabilità autoscala VVF
Se rispetti le condizioni di accessibilità, per me va bene.
Se devono fare retromarcia imprecando in greco antico sono fatti loro.
Ciao terminus.
Oggi ho avuto un incontro col funzionario, appena gli ho proposto la retromarcia si è alterato "prova a uscire di retromarcia con un bestione del ...
- lun apr 07, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio cile DM 1987 - Facciate
- Risposte: 1
- Visite : 481
Edificio cile DM 1987 - Facciate
Buon pomeriggio.
Per un edificio di nuova costruzione progettato secondo il DM 16 maggio 1987, per quanto riguarda le caratteristiche delle facciate, va adottata la Guida tecnica del 2013 o la RTV 13?
Secondo me la RTV 13 va applicata agli edifici progettati secondo il Codice.
Grazie.
Per un edificio di nuova costruzione progettato secondo il DM 16 maggio 1987, per quanto riguarda le caratteristiche delle facciate, va adottata la Guida tecnica del 2013 o la RTV 13?
Secondo me la RTV 13 va applicata agli edifici progettati secondo il Codice.
Grazie.
- gio apr 03, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo
- Risposte: 2
- Visite : 638
Re: Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo
Ne ero certo al 99%. 
Grazie

Grazie
- mer apr 02, 2025 21:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo
- Risposte: 2
- Visite : 638
Gruoppo elettrogeno al primo piano interrato di un albergo
Salve.
Ho un dubbio sul DM 13/07/2011, Capo IV, lettera d):
d2. Indipendentemente dall’inserimento o no nella volumetria del fabbricato, per gruppi e/o unità di cogenerazione a servizio di fabbricati destinati, in tutto o in parte, alle attività di cui ai punti 84 (alberghi) l’accesso al locale ...
Ho un dubbio sul DM 13/07/2011, Capo IV, lettera d):
d2. Indipendentemente dall’inserimento o no nella volumetria del fabbricato, per gruppi e/o unità di cogenerazione a servizio di fabbricati destinati, in tutto o in parte, alle attività di cui ai punti 84 (alberghi) l’accesso al locale ...
- ven mar 28, 2025 10:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso di apertura porta su scala condominio
- Risposte: 2
- Visite : 511
Re: Verso di apertura porta su scala condominio
Buongiorno.
Non ero a conoscenza di questa norma, grazie per l'informazione.
Da quello che ho potuto capire:
- le maniglie EN 179 vanno installate nel condominio (che è non aperto al pubblico) per affollamenti compresi fra 9 e 25 persone, quindi per ciascun piano.
- i maniglioni UNI EN 1125 negli ...
Non ero a conoscenza di questa norma, grazie per l'informazione.
Da quello che ho potuto capire:
- le maniglie EN 179 vanno installate nel condominio (che è non aperto al pubblico) per affollamenti compresi fra 9 e 25 persone, quindi per ciascun piano.
- i maniglioni UNI EN 1125 negli ...
- gio mar 27, 2025 20:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verso di apertura porta su scala condominio
- Risposte: 2
- Visite : 511
Verso di apertura porta su scala condominio
Buonasera.
Sto applicando il DM del 1987 e non mi è chiaro se la porta che immette sulla scala (protetta" debba aprirsi nel verso dell'esodo oppure no.
Il DM non dice nulla.
Sicuramente il numero di persone che può essere presente in un piano del condominio è limitato (10-12 persone) e sono ...
Sto applicando il DM del 1987 e non mi è chiaro se la porta che immette sulla scala (protetta" debba aprirsi nel verso dell'esodo oppure no.
Il DM non dice nulla.
Sicuramente il numero di persone che può essere presente in un piano del condominio è limitato (10-12 persone) e sono ...
- gio mar 27, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accessibilità VVF
- Risposte: 7
- Visite : 2668
Re: Accessibilità VVF
Non è una dilmanda banale, ognuno la vedeva modo suo (i funzionari).
- lun mar 24, 2025 21:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra
- Risposte: 5
- Visite : 813
Re: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra
Salve.
Concordi quindi sul fatto che per il singolo ufficio al piano terra occorra applicare il Minicodice?
Concordi quindi sul fatto che per il singolo ufficio al piano terra occorra applicare il Minicodice?
- lun mar 24, 2025 20:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra
- Risposte: 5
- Visite : 813
Re: Edificio civile con piccoli uffici al piano terra
Non credo che piccole attività di tipo ufficio siano sostanzialmente diverse dalla civile abitazione, anzi il rischio incendio è sensibilmente minore perché gli occupanti non dormono e non ci sono generalmente bambini o anziani. Io le considererei come attività pertinenti, anche perché immagino ...