La ricerca ha trovato 156 risultati
- sab lug 25, 2026 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 1651
- ven lug 24, 2026 19:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 1651
Re: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
Materiale degli anni 80 installato in una scuola degli anni 75-80 già oggetto di SCIA nel 2019 ma che ora essendosi fatti scadere il rinnovo da 2 anni deve essere nuovamente oggetto di SCIA.
- ven lug 24, 2026 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 1651
Re: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
Ciao.
Mi trovo in una situazione molto simile: scuola anni 80 con pavimento in PVC/Linoleum di cui non si hanno schede tecniche... ovviamente impossibile certificarne la reazione al fuoco se non tramite prove di laboratorio.
Come hai risolto?
Mi trovo in una situazione molto simile: scuola anni 80 con pavimento in PVC/Linoleum di cui non si hanno schede tecniche... ovviamente impossibile certificarne la reazione al fuoco se non tramite prove di laboratorio.
Come hai risolto?
- ven lug 24, 2026 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
- Risposte: 6
- Visite : 193
Re: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
Ciao.etec83 ha scritto: ven lug 24, 2026 11:57 Art. 10 del 26 giugno1984 così come modificato dal Dm 14.10.22.
Sempre e comunque prove di laboratorio.
Dalla foto sembra linoleum, che ne dici?
- ven lug 24, 2026 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
- Risposte: 6
- Visite : 193
Re: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
Sono pienamente d'accordo con voi, è quello che temevo.. non tanto per me quanto per la Titolare che dice "il precedente tecnico che ha presentato la SCIA nel 2019 non aveva detto nulla sui pavimenti"... nonostante gli avessi fatto leggere la relazione del precedente tecnico a cui deve essere ...
- ven lug 24, 2026 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
- Risposte: 6
- Visite : 193
Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
Buongiorno.
Devo redigere un Dich. Prod. per un pavimento in linoleum/PVC di una scuola anni 80.
Non ho nessuna certificazione in merito..
Vi è mai capitato? Come avete risolto?
Grazie.
Devo redigere un Dich. Prod. per un pavimento in linoleum/PVC di una scuola anni 80.
Non ho nessuna certificazione in merito..
Vi è mai capitato? Come avete risolto?
Grazie.
- mer lug 15, 2026 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA e vecchia documentazione
- Risposte: 3
- Visite : 365
Re: Nuova SCIA e vecchia documentazione
Buon pomeriggio.
I Cert. Imp. sono già stati trasmessi con la SCIA originaria.
Manca il pulsante di sgancio, alcune plafoniere di emergenza e il quadro risulta vecchiotto (2007 o anche prima). Il vecchio professionista non ha inserito alcuno schema dell'impianto (obbligatorio).
Tu, quindi ...
I Cert. Imp. sono già stati trasmessi con la SCIA originaria.
Manca il pulsante di sgancio, alcune plafoniere di emergenza e il quadro risulta vecchiotto (2007 o anche prima). Il vecchio professionista non ha inserito alcuno schema dell'impianto (obbligatorio).
Tu, quindi ...
- mar lug 14, 2026 23:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA e vecchia documentazione
- Risposte: 3
- Visite : 365
Nuova SCIA e vecchia documentazione
Salve.
Attività con Scia scaduta 2 anni fa, quindi nuova SCIA.
Fra i documenti ricavati dall'accesso agli atti presso il Comando ho:
- rete idranti: Di.Co. del 2007 senza schema e senza relazione tipologica. Pensavo di prenderla per buona e far eseguire una prova di funzionalita sull'intero impianto ...
Attività con Scia scaduta 2 anni fa, quindi nuova SCIA.
Fra i documenti ricavati dall'accesso agli atti presso il Comando ho:
- rete idranti: Di.Co. del 2007 senza schema e senza relazione tipologica. Pensavo di prenderla per buona e far eseguire una prova di funzionalita sull'intero impianto ...
- gio mag 21, 2026 19:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
- Risposte: 5
- Visite : 992
Re: Aumento affollamento per inaugurazione
Lo so, non è questa la definizione corretta.
Capita...
Capita...
- gio mag 21, 2026 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
- Risposte: 5
- Visite : 992
Re: Aumento affollamento per inaugurazione
Ad opera del loro Responsabile della sicurezza, giusto?weareblind ha scritto: gio mag 21, 2026 13:59 Non si notifica nulla, ma si analizza il rischio contingente.
- gio mag 21, 2026 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
- Risposte: 5
- Visite : 992
Aumento affollamento per inaugurazione
Salve.
Per una attività produttiva con annessi piccoli uffici (totale 45 persone) appena sciata il titolare mi ha posto questo quesito: dovendo svolgere l'inaugurazione dell'attività consentendo l'ingresso oltre che del personale normalmente presente anche di soggetti esterni, esiste qualche deroga ...
Per una attività produttiva con annessi piccoli uffici (totale 45 persone) appena sciata il titolare mi ha posto questo quesito: dovendo svolgere l'inaugurazione dell'attività consentendo l'ingresso oltre che del personale normalmente presente anche di soggetti esterni, esiste qualche deroga ...
- gio mag 14, 2026 12:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
- Risposte: 6
- Visite : 1172
Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Concordo totalmente, ma questo è.
Funzionario che vai, idea che trovi.
Funzionario che vai, idea che trovi.
- gio mag 14, 2026 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
- Risposte: 6
- Visite : 1172
Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Buongiorno.
Ho avuto un confronto poco fa col funzionario VVF competente.
Lui sostiene che anche se la norma non obbliga l'IRAI, la presenza di portoni tagliafuoco di fatto obbliga all'installazione di un IRAI automatico in quanto i soli rivelatori in prossimità dei portoni non sono sufficienti in ...
Ho avuto un confronto poco fa col funzionario VVF competente.
Lui sostiene che anche se la norma non obbliga l'IRAI, la presenza di portoni tagliafuoco di fatto obbliga all'installazione di un IRAI automatico in quanto i soli rivelatori in prossimità dei portoni non sono sufficienti in ...
- mer mag 13, 2026 20:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
- Risposte: 6
- Visite : 1172
Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Però, se installo un IRAI dedicato sui 2 lati dei portoni e l'incendio si verifica a 200 metri dal portone prima che venga rilevato l'incendio forse sarà troppo tardi, no?
- mer mag 13, 2026 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
- Risposte: 6
- Visite : 1172
Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Buon pomeriggio. Mi trovo a dover progettare una autorimessa per la quale è richiesto da RTO+RTV l'impianto sprinkler mentre non è richiesto l'IRAI.
Ho alcuni portoni tagliafuoco.
Mi chiedo: tali portoni possono essere attivati tramite l'impianto sprinkler senza dover installare un impianto IRAI ...
Ho alcuni portoni tagliafuoco.
Mi chiedo: tali portoni possono essere attivati tramite l'impianto sprinkler senza dover installare un impianto IRAI ...
- mer apr 08, 2026 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
- Risposte: 7
- Visite : 2344
Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Il mio collaboratore ha un suo nick (fabbretto) ed era rimasto memorizzato il suo a causa dell'ultimo accesso da lui eseguito ed ha risposto senza effettuare il login corretto.
- mar apr 07, 2026 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
- Risposte: 7
- Visite : 2344
Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Buongiorno.
Mi trovo a dover (cercare" di verificare con il metodo Tabellare un pilastro in c.a. rivestito da elementi in ceramica (mattonelle) ben incollate al pilastro.
Secondo voi è possibile la verifica Tabellare assimilando il rivestimento delle mattonelle (circa 1 cm) all'intonaco?
Mi trovo a dover (cercare" di verificare con il metodo Tabellare un pilastro in c.a. rivestito da elementi in ceramica (mattonelle) ben incollate al pilastro.
Secondo voi è possibile la verifica Tabellare assimilando il rivestimento delle mattonelle (circa 1 cm) all'intonaco?
- lun mar 30, 2026 21:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5695
SCIA CT
Buonasera.
Mi trovo a dover presentare una SCIA per una centrale termica in categoria A.
Trovo però delle difficoltà:
CALDAIA:
- manca la Dichiarazione di conformità (la caldaia è del 1997 e c'è solo la targhetta con la marcatura CE).
IMPIANTO GAS:
- manca Di.Co. e progetto. Potrei far redigere ...
Mi trovo a dover presentare una SCIA per una centrale termica in categoria A.
Trovo però delle difficoltà:
CALDAIA:
- manca la Dichiarazione di conformità (la caldaia è del 1997 e c'è solo la targhetta con la marcatura CE).
IMPIANTO GAS:
- manca Di.Co. e progetto. Potrei far redigere ...
- lun mar 23, 2026 19:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lunghezza vi di esodo
- Risposte: 2
- Visite : 3066
Re: Lunghezza vi di esodo
Salve.
Quando si parla di luogo sicuro in effetti vuol dire che tutta la scala deve essere a prova di fumo.
Il funzionario mi ha detto che l'art. 20 è scritto molto male (opinione comune, pare).
La palestra può comunicare con l'albergo con filtri a prova di fumo, però l'esodo in comune non è vietato ...
Quando si parla di luogo sicuro in effetti vuol dire che tutta la scala deve essere a prova di fumo.
Il funzionario mi ha detto che l'art. 20 è scritto molto male (opinione comune, pare).
La palestra può comunicare con l'albergo con filtri a prova di fumo, però l'esodo in comune non è vietato ...
- mar mar 17, 2026 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
- Risposte: 4
- Visite : 2509
Re: Dubbi interpretazione scale interrate
Ciao.
Concordo con te, ma solo ai piani interrati. Dal piano terra in su credo sia sufficiente la scala-filtro...
Concordo con te, ma solo ai piani interrati. Dal piano terra in su credo sia sufficiente la scala-filtro...
- mer mar 11, 2026 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
- Risposte: 4
- Visite : 2509
Dubbi interpretazione scale interrate
Buongiorno.
In un edificio destinato ad uffici, progettato con RTO e RTV, le scale-filtro servono anche un piano a quota -6 m.
La RTO riporta quanto segue:
S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l’esodo
3. Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo fuori ...
In un edificio destinato ad uffici, progettato con RTO e RTV, le scale-filtro servono anche un piano a quota -6 m.
La RTO riporta quanto segue:
S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l’esodo
3. Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo fuori ...
- sab mar 07, 2026 15:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lunghezza vi di esodo
- Risposte: 2
- Visite : 3066
Lunghezza vi di esodo
Buon pomeriggio.
Tornando sulla palestra soggetta, che a detta del funzionario DEVE seguire l'art. 20 del DM del 1996, ho un dubbio.
La palestra comunica con le vie di esodo verticali di un albergo con filtri fumo, ma le vie di esodo verticali sono del tipo "filtro" come definito dal Codice.
La ...
Tornando sulla palestra soggetta, che a detta del funzionario DEVE seguire l'art. 20 del DM del 1996, ho un dubbio.
La palestra comunica con le vie di esodo verticali di un albergo con filtri fumo, ma le vie di esodo verticali sono del tipo "filtro" come definito dal Codice.
La ...
- ven mar 06, 2026 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte va e vieni sul corridoio
- Risposte: 3
- Visite : 1286
Re: Porte va e vieni sul corridoio
Perfetto.
Grazie
Grazie
- gio mar 05, 2026 22:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte va e vieni sul corridoio
- Risposte: 3
- Visite : 1286
Porte va e vieni sul corridoio
salve.
Su un corridoio devo inserire una porta tagliafuoco del tipo va e vieni per poter essere urilizzata nelle due direzioni.
La Tabella S.4.6 le consente. Domanda forse stupida: non posso mica mettere 2 maniglioni, o si? O sono sufficienti 2 maniglie come quelle che si utilizzano per le porte ...
Su un corridoio devo inserire una porta tagliafuoco del tipo va e vieni per poter essere urilizzata nelle due direzioni.
La Tabella S.4.6 le consente. Domanda forse stupida: non posso mica mettere 2 maniglioni, o si? O sono sufficienti 2 maniglie come quelle che si utilizzano per le porte ...
- mar feb 24, 2026 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
- Risposte: 23
- Visite : 9442
Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Perchè siamo un paese in cui lo norme antincendio non si seguono come dovrebbero
Credo invece che non sarebbe la fine del professionista se ci fosse qualcuno che ti sospende (senza denuncia penale) l'attività obbligandoti ad adeguare entro xxx mesi, passati i quali scatterebbe il penale.
Per non ...
Credo invece che non sarebbe la fine del professionista se ci fosse qualcuno che ti sospende (senza denuncia penale) l'attività obbligandoti ad adeguare entro xxx mesi, passati i quali scatterebbe il penale.
Per non ...
- gio feb 19, 2026 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 19198
Re: Palestra soggetta
Ogni funzionario la pensa a modo suo...
- gio feb 19, 2026 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 987
Re: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
Buongiorno.
Allego delle foto esplicative.
Il serbatoio di deposito alimenta un serbatoio di servizio posto vicino al gruppo elettrogeno esterno.
Secondo me in questo caso il serbatoio di deposito è "a quota superiore a quella del gruppo", quindi non troverò la tubazione di scarico del troppo ...
Allego delle foto esplicative.
Il serbatoio di deposito alimenta un serbatoio di servizio posto vicino al gruppo elettrogeno esterno.
Secondo me in questo caso il serbatoio di deposito è "a quota superiore a quella del gruppo", quindi non troverò la tubazione di scarico del troppo ...
- mer feb 18, 2026 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 987
Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
Salve a tutti.
Ho un dubbio: cosa si intende per quota del serbatoio di deposito rispetto al gruppo elettrogeno?
Secondo me è data dal livello massimo del combustibile presente nel serbatoio di deposito, non i piedi di appoggio dello stesso.
Quindi, se il serbatoio è appoggiato alla quota del ...
Ho un dubbio: cosa si intende per quota del serbatoio di deposito rispetto al gruppo elettrogeno?
Secondo me è data dal livello massimo del combustibile presente nel serbatoio di deposito, non i piedi di appoggio dello stesso.
Quindi, se il serbatoio è appoggiato alla quota del ...
- mer feb 11, 2026 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 17219
Re: Dubbi su data per Rinnovo
I comandi dei VVF in cui invio normalmente le pratiche mi hanno spiegato che prima la registrazione era manuale, per cui la data era 5 anni dopo la registrazione, ora invece che è più automatizzato sono 5 anni dalla "protocollazione" ovvero dalla data in cui la ricevono dal SUAP o tramite pec ...
- mer feb 11, 2026 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 17219
Dubbi su data per Rinnovo
Buongiorno.
Un dubbio che mi porto dietro da un bel pò e al quale nemmeno i VVF mi hanno dato una risposta ufficiale.
Supponiamo che la SCIA sia stata firmata il 01/02/2026 e inviata via PEC al Comano solo il 10/02/2026: il conteggio per il Rinnovo parte dalla data riportata sul Modulo o dalla ...
Un dubbio che mi porto dietro da un bel pò e al quale nemmeno i VVF mi hanno dato una risposta ufficiale.
Supponiamo che la SCIA sia stata firmata il 01/02/2026 e inviata via PEC al Comano solo il 10/02/2026: il conteggio per il Rinnovo parte dalla data riportata sul Modulo o dalla ...
- ven feb 06, 2026 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 13328
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Buongiorno a tutti.
Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?
Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?
- dom feb 01, 2026 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
- Risposte: 5
- Visite : 1632
Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Perfetto.
Grazie.
Grazie.
- dom feb 01, 2026 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
- Risposte: 5
- Visite : 1632
Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Buongiorno.
In effetti la norma è chiara, volevo solo un "conforto".
Grazie.
In effetti la norma è chiara, volevo solo un "conforto".
Grazie.
- dom feb 01, 2026 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
- Risposte: 5
- Visite : 1632
Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Buongiorno.
Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento, connessi con una rampa interna non compartimentata.
I box si affacciano su una intercapedine comune ai 2 livelli.
Nella strategia relativa al controllo fumi e calore è riportato:
S.8.5.1 Caratteristiche
b. fumo e ...
Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento, connessi con una rampa interna non compartimentata.
I box si affacciano su una intercapedine comune ai 2 livelli.
Nella strategia relativa al controllo fumi e calore è riportato:
S.8.5.1 Caratteristiche
b. fumo e ...
- lun gen 12, 2026 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cornici perimetrali a soffittto
- Risposte: 2
- Visite : 655
Cornici perimetrali a soffittto
Buongiorno.
Secondo voi, le cornici perimetrali a soffitto in polistirolo o similari installate nelle camere d'albergo vanno considerate alla stregua dei rivestimenti e, quindi, rispettare la relativa classe di reazione al fuoco?
O è possibile trascurarle vista l'esiguità del loro sviluppo?
Secondo voi, le cornici perimetrali a soffitto in polistirolo o similari installate nelle camere d'albergo vanno considerate alla stregua dei rivestimenti e, quindi, rispettare la relativa classe di reazione al fuoco?
O è possibile trascurarle vista l'esiguità del loro sviluppo?
- ven gen 09, 2026 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 3285
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Grazie del chiarimento!
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- gio gen 08, 2026 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 3285
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Quindi, con le considerazioni di cui sopra, va bene che l'US alla fine della scala sia più stretta della scala stessa.
Giusto?
Giusto?
- gio gen 08, 2026 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 3285
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Ancora non capisco allora perchè per le scale sono richiesti almeno 90 cm quando, a parità di affollamento, per le porte sono sufficienti 80 cm.
- mer gen 07, 2026 23:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 3285
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Il dubbio nasce dal fatto che al capitolo S.4.8.5, comma 4, è riportato che non sono ammessi restringimenti sul percorso di esodo per affollamenti > 0,7 e comunque in generale anche per altre attività. Io sono abbondantemente dentro in quanto l'affollamento è basso e sarebbe sufficiente una U.S. di ...
- mer gen 07, 2026 19:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 3285
Uscita di sicurezza più stretta della scala
Salve.
Se ho una scala da 90 cm è possibile avere una porta da 80 cm che immette sulla scala.
E' ammesso il contrario? Cioè, posso avere una porta da 80 alla fine di una scala da 90 cm.
Se ho una scala da 90 cm è possibile avere una porta da 80 cm che immette sulla scala.
E' ammesso il contrario? Cioè, posso avere una porta da 80 alla fine di una scala da 90 cm.
- sab dic 06, 2025 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 3487
Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Buongiorno.
Infatti la mia era un pò una provocazione per cercare di bypassare un problema....
Infatti la mia era un pò una provocazione per cercare di bypassare un problema....
- ven dic 05, 2025 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 3487
Resistenza al fuoco solaio di copertura
Buongiorno.
Domanda un pò provocatoria.
Un solaio di copertura non praticabile (se non per operazioni di manutenzione), secondo voi deve possedere il requisito R? O è sufficiente garantire solo la R di travi e pilastri?
Domanda un pò provocatoria.
Un solaio di copertura non praticabile (se non per operazioni di manutenzione), secondo voi deve possedere il requisito R? O è sufficiente garantire solo la R di travi e pilastri?
- gio dic 04, 2025 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercati plateatici
- Risposte: 2
- Visite : 1190
Re: Mercati plateatici
Infatti, nel 2014 è stata emanata la Circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 che fissa delle "Indicazioni" per tali attività.
- gio dic 04, 2025 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercati plateatici
- Risposte: 2
- Visite : 1190
Mercati plateatici
Buongiorno a tutti.
Secondo voi i mercati all'aperto (plateatici) sono soggetti al DPR 151?
Secondo me no, perchè il DPR 151, per l'attività 69, recita:
"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 ...
Secondo voi i mercati all'aperto (plateatici) sono soggetti al DPR 151?
Secondo me no, perchè il DPR 151, per l'attività 69, recita:
"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 ...
- mer dic 03, 2025 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 1770
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Molto chiaro, infatti ho imposto al Committente che le carte da parati rispettino i requisiti di reazione al fuoco previsti per i rivestimenti a parete.
Grazie
Grazie
- mer dic 03, 2025 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 1770
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Mi ricordavo infatti qualcosa ma non così precisamente.
Quindi il DM 14-10-2022 abrogando i 2 DM di fatto obbliga a considerare la reazione al fuoco anche della carta da parati, giusto?
Quindi il DM 14-10-2022 abrogando i 2 DM di fatto obbliga a considerare la reazione al fuoco anche della carta da parati, giusto?
- mer dic 03, 2025 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 1770
Reazione al fuoco carta da parati
Buongiorno.
Attività ricettiva progettata con il Codice.
Secondo voi la carta da parati rientra fra rivestimenti a parete e, quindi, tenuta a rispettare la relativa classificazione di reazione al fuoco?
Anni fa mi ricordavo di aver letto che la carta da parati può considerarsi elemento non ...
Attività ricettiva progettata con il Codice.
Secondo voi la carta da parati rientra fra rivestimenti a parete e, quindi, tenuta a rispettare la relativa classificazione di reazione al fuoco?
Anni fa mi ricordavo di aver letto che la carta da parati può considerarsi elemento non ...
- mar nov 25, 2025 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
- Risposte: 6
- Visite : 3385
Re: Nuova linea guida FV - Dubbi
Però che bisogno c'era di specificare il fatto di attività soggetta? È chiaro che quando mi viene richiesta la presenza di una porta tagliafuoco in automatico vuol dire "compartimenta il locale"...
- mar nov 25, 2025 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
- Risposte: 6
- Visite : 3385
Re: Nuova linea guida FV - Dubbi
Buonasera a tutti.
Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.
Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ...
- dom nov 23, 2025 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
- Risposte: 7
- Visite : 3242
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
Mi avete convinto!