Buongiorno.
In un edificio destinato ad uffici, progettato con RTO e RTV, le scale-filtro servono anche un piano a quota -6 m.
La RTO riporta quanto segue:
S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l’esodo
3. Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo fuori ...
La ricerca ha trovato 136 risultati
- mer mar 11, 2026 09:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
- Risposte: 0
- Visite : 141
- sab mar 07, 2026 15:04
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Lunghezza vi di esodo
- Risposte: 0
- Visite : 288
Lunghezza vi di esodo
Buon pomeriggio.
Tornando sulla palestra soggetta, che a detta del funzionario DEVE seguire l'art. 20 del DM del 1996, ho un dubbio.
La palestra comunica con le vie di esodo verticali di un albergo con filtri fumo, ma le vie di esodo verticali sono del tipo "filtro" come definito dal Codice.
La ...
Tornando sulla palestra soggetta, che a detta del funzionario DEVE seguire l'art. 20 del DM del 1996, ho un dubbio.
La palestra comunica con le vie di esodo verticali di un albergo con filtri fumo, ma le vie di esodo verticali sono del tipo "filtro" come definito dal Codice.
La ...
- ven mar 06, 2026 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte va e vieni sul corridoio
- Risposte: 3
- Visite : 611
Re: Porte va e vieni sul corridoio
Perfetto.
Grazie
Grazie
- gio mar 05, 2026 22:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte va e vieni sul corridoio
- Risposte: 3
- Visite : 611
Porte va e vieni sul corridoio
salve.
Su un corridoio devo inserire una porta tagliafuoco del tipo va e vieni per poter essere urilizzata nelle due direzioni.
La Tabella S.4.6 le consente. Domanda forse stupida: non posso mica mettere 2 maniglioni, o si? O sono sufficienti 2 maniglie come quelle che si utilizzano per le porte ...
Su un corridoio devo inserire una porta tagliafuoco del tipo va e vieni per poter essere urilizzata nelle due direzioni.
La Tabella S.4.6 le consente. Domanda forse stupida: non posso mica mettere 2 maniglioni, o si? O sono sufficienti 2 maniglie come quelle che si utilizzano per le porte ...
- mar feb 24, 2026 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
- Risposte: 23
- Visite : 6591
Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Perchè siamo un paese in cui lo norme antincendio non si seguono come dovrebbero
Credo invece che non sarebbe la fine del professionista se ci fosse qualcuno che ti sospende (senza denuncia penale) l'attività obbligandoti ad adeguare entro xxx mesi, passati i quali scatterebbe il penale.
Per non ...
Credo invece che non sarebbe la fine del professionista se ci fosse qualcuno che ti sospende (senza denuncia penale) l'attività obbligandoti ad adeguare entro xxx mesi, passati i quali scatterebbe il penale.
Per non ...
- gio feb 19, 2026 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 12373
Re: Palestra soggetta
Ogni funzionario la pensa a modo suo...
- gio feb 19, 2026 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 722
Re: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
Buongiorno.
Allego delle foto esplicative.
Il serbatoio di deposito alimenta un serbatoio di servizio posto vicino al gruppo elettrogeno esterno.
Secondo me in questo caso il serbatoio di deposito è "a quota superiore a quella del gruppo", quindi non troverò la tubazione di scarico del troppo ...
Allego delle foto esplicative.
Il serbatoio di deposito alimenta un serbatoio di servizio posto vicino al gruppo elettrogeno esterno.
Secondo me in questo caso il serbatoio di deposito è "a quota superiore a quella del gruppo", quindi non troverò la tubazione di scarico del troppo ...
- mer feb 18, 2026 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
- Risposte: 3
- Visite : 722
Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
Salve a tutti.
Ho un dubbio: cosa si intende per quota del serbatoio di deposito rispetto al gruppo elettrogeno?
Secondo me è data dal livello massimo del combustibile presente nel serbatoio di deposito, non i piedi di appoggio dello stesso.
Quindi, se il serbatoio è appoggiato alla quota del ...
Ho un dubbio: cosa si intende per quota del serbatoio di deposito rispetto al gruppo elettrogeno?
Secondo me è data dal livello massimo del combustibile presente nel serbatoio di deposito, non i piedi di appoggio dello stesso.
Quindi, se il serbatoio è appoggiato alla quota del ...
- mer feb 11, 2026 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 10356
Re: Dubbi su data per Rinnovo
I comandi dei VVF in cui invio normalmente le pratiche mi hanno spiegato che prima la registrazione era manuale, per cui la data era 5 anni dopo la registrazione, ora invece che è più automatizzato sono 5 anni dalla "protocollazione" ovvero dalla data in cui la ricevono dal SUAP o tramite pec ...
- mer feb 11, 2026 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 10356
Dubbi su data per Rinnovo
Buongiorno.
Un dubbio che mi porto dietro da un bel pò e al quale nemmeno i VVF mi hanno dato una risposta ufficiale.
Supponiamo che la SCIA sia stata firmata il 01/02/2026 e inviata via PEC al Comano solo il 10/02/2026: il conteggio per il Rinnovo parte dalla data riportata sul Modulo o dalla ...
Un dubbio che mi porto dietro da un bel pò e al quale nemmeno i VVF mi hanno dato una risposta ufficiale.
Supponiamo che la SCIA sia stata firmata il 01/02/2026 e inviata via PEC al Comano solo il 10/02/2026: il conteggio per il Rinnovo parte dalla data riportata sul Modulo o dalla ...
- ven feb 06, 2026 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 7339
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Buongiorno a tutti.
Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?
Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?
- dom feb 01, 2026 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
- Risposte: 5
- Visite : 1195
Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Perfetto.
Grazie.
Grazie.
- dom feb 01, 2026 13:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
- Risposte: 5
- Visite : 1195
Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Buongiorno.
In effetti la norma è chiara, volevo solo un "conforto".
Grazie.
In effetti la norma è chiara, volevo solo un "conforto".
Grazie.
- dom feb 01, 2026 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
- Risposte: 5
- Visite : 1195
Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Buongiorno.
Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento, connessi con una rampa interna non compartimentata.
I box si affacciano su una intercapedine comune ai 2 livelli.
Nella strategia relativa al controllo fumi e calore è riportato:
S.8.5.1 Caratteristiche
b. fumo e ...
Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento, connessi con una rampa interna non compartimentata.
I box si affacciano su una intercapedine comune ai 2 livelli.
Nella strategia relativa al controllo fumi e calore è riportato:
S.8.5.1 Caratteristiche
b. fumo e ...
- lun gen 12, 2026 10:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cornici perimetrali a soffittto
- Risposte: 2
- Visite : 469
Cornici perimetrali a soffittto
Buongiorno.
Secondo voi, le cornici perimetrali a soffitto in polistirolo o similari installate nelle camere d'albergo vanno considerate alla stregua dei rivestimenti e, quindi, rispettare la relativa classe di reazione al fuoco?
O è possibile trascurarle vista l'esiguità del loro sviluppo?
Secondo voi, le cornici perimetrali a soffitto in polistirolo o similari installate nelle camere d'albergo vanno considerate alla stregua dei rivestimenti e, quindi, rispettare la relativa classe di reazione al fuoco?
O è possibile trascurarle vista l'esiguità del loro sviluppo?
- ven gen 09, 2026 10:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2877
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Grazie del chiarimento!
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- gio gen 08, 2026 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2877
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Quindi, con le considerazioni di cui sopra, va bene che l'US alla fine della scala sia più stretta della scala stessa.
Giusto?
Giusto?
- gio gen 08, 2026 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2877
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Ancora non capisco allora perchè per le scale sono richiesti almeno 90 cm quando, a parità di affollamento, per le porte sono sufficienti 80 cm.
- mer gen 07, 2026 23:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2877
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Il dubbio nasce dal fatto che al capitolo S.4.8.5, comma 4, è riportato che non sono ammessi restringimenti sul percorso di esodo per affollamenti > 0,7 e comunque in generale anche per altre attività. Io sono abbondantemente dentro in quanto l'affollamento è basso e sarebbe sufficiente una U.S. di ...
- mer gen 07, 2026 19:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2877
Uscita di sicurezza più stretta della scala
Salve.
Se ho una scala da 90 cm è possibile avere una porta da 80 cm che immette sulla scala.
E' ammesso il contrario? Cioè, posso avere una porta da 80 alla fine di una scala da 90 cm.
Se ho una scala da 90 cm è possibile avere una porta da 80 cm che immette sulla scala.
E' ammesso il contrario? Cioè, posso avere una porta da 80 alla fine di una scala da 90 cm.
- sab dic 06, 2025 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 3198
Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Buongiorno.
Infatti la mia era un pò una provocazione per cercare di bypassare un problema....
Infatti la mia era un pò una provocazione per cercare di bypassare un problema....
- ven dic 05, 2025 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
- Risposte: 7
- Visite : 3198
Resistenza al fuoco solaio di copertura
Buongiorno.
Domanda un pò provocatoria.
Un solaio di copertura non praticabile (se non per operazioni di manutenzione), secondo voi deve possedere il requisito R? O è sufficiente garantire solo la R di travi e pilastri?
Domanda un pò provocatoria.
Un solaio di copertura non praticabile (se non per operazioni di manutenzione), secondo voi deve possedere il requisito R? O è sufficiente garantire solo la R di travi e pilastri?
- gio dic 04, 2025 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercati plateatici
- Risposte: 2
- Visite : 1052
Re: Mercati plateatici
Infatti, nel 2014 è stata emanata la Circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 che fissa delle "Indicazioni" per tali attività.
- gio dic 04, 2025 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercati plateatici
- Risposte: 2
- Visite : 1052
Mercati plateatici
Buongiorno a tutti.
Secondo voi i mercati all'aperto (plateatici) sono soggetti al DPR 151?
Secondo me no, perchè il DPR 151, per l'attività 69, recita:
"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 ...
Secondo voi i mercati all'aperto (plateatici) sono soggetti al DPR 151?
Secondo me no, perchè il DPR 151, per l'attività 69, recita:
"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 ...
- mer dic 03, 2025 20:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 1537
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Molto chiaro, infatti ho imposto al Committente che le carte da parati rispettino i requisiti di reazione al fuoco previsti per i rivestimenti a parete.
Grazie
Grazie
- mer dic 03, 2025 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 1537
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Mi ricordavo infatti qualcosa ma non così precisamente.
Quindi il DM 14-10-2022 abrogando i 2 DM di fatto obbliga a considerare la reazione al fuoco anche della carta da parati, giusto?
Quindi il DM 14-10-2022 abrogando i 2 DM di fatto obbliga a considerare la reazione al fuoco anche della carta da parati, giusto?
- mer dic 03, 2025 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 1537
Reazione al fuoco carta da parati
Buongiorno.
Attività ricettiva progettata con il Codice.
Secondo voi la carta da parati rientra fra rivestimenti a parete e, quindi, tenuta a rispettare la relativa classificazione di reazione al fuoco?
Anni fa mi ricordavo di aver letto che la carta da parati può considerarsi elemento non ...
Attività ricettiva progettata con il Codice.
Secondo voi la carta da parati rientra fra rivestimenti a parete e, quindi, tenuta a rispettare la relativa classificazione di reazione al fuoco?
Anni fa mi ricordavo di aver letto che la carta da parati può considerarsi elemento non ...
- mar nov 25, 2025 10:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
- Risposte: 6
- Visite : 2924
Re: Nuova linea guida FV - Dubbi
Però che bisogno c'era di specificare il fatto di attività soggetta? È chiaro che quando mi viene richiesta la presenza di una porta tagliafuoco in automatico vuol dire "compartimenta il locale"...
- mar nov 25, 2025 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
- Risposte: 6
- Visite : 2924
Re: Nuova linea guida FV - Dubbi
Buonasera a tutti.
Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.
Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ...
- dom nov 23, 2025 15:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
- Risposte: 7
- Visite : 2846
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
Mi avete convinto!
- ven nov 21, 2025 09:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
- Risposte: 4
- Visite : 1865
Re: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
Buongiorno.
Si tratta di lavori su impianti, nessuna modifica di layout, compartimenti o altro.
Si tratta di lavori su impianti, nessuna modifica di layout, compartimenti o altro.
- gio nov 20, 2025 22:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
- Risposte: 4
- Visite : 1865
Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
Salve.
È possibile procedere con un rinnovo tardivo allegando una dichiarazione del titolare attestante la sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo tardivo?
L'edificio in effetti è privo di persone da 7 mesi e devono fare ancora dei lavori di manutenzione su impianti antincendio ...
È possibile procedere con un rinnovo tardivo allegando una dichiarazione del titolare attestante la sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo tardivo?
L'edificio in effetti è privo di persone da 7 mesi e devono fare ancora dei lavori di manutenzione su impianti antincendio ...
- gio nov 20, 2025 07:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
- Risposte: 7
- Visite : 2846
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
Buongiorno.
Quindi non faresti fare una verifica globale sugli stessi?
Quindi non faresti fare una verifica globale sugli stessi?
- gio nov 20, 2025 07:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
- Risposte: 11
- Visite : 5737
Re: Rinnovo periodico - Dubbi
Va bene, grazie.
- mer nov 19, 2025 22:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
- Risposte: 7
- Visite : 2846
SCIA con Di.Co. vecchie?
Buonasera.
Devo presentare una SCIA per una centrale termica.
Le Di.Co. in mio possesso risalgono al 2018 e si riferiscono a interventi di manutenzione straordinaria effettuata all'epoca. Pensavo di mantenerle ma far effettuare una verifica generale dell'impianto elettrico e del gas con tanto di ...
Devo presentare una SCIA per una centrale termica.
Le Di.Co. in mio possesso risalgono al 2018 e si riferiscono a interventi di manutenzione straordinaria effettuata all'epoca. Pensavo di mantenerle ma far effettuare una verifica generale dell'impianto elettrico e del gas con tanto di ...
- ven ott 31, 2025 00:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
- Risposte: 3
- Visite : 1060
Re: Mobili imbottiti classe 1IM
Si, il divano è costituto da gambe e braccioli in legno e imbottitura in materiale espanso.
Da quello che avevo letto, in questa tipologia di arredi va testata solo la parte imbottita senza considerare le altre parti (gambe, braccioli, ecc). Anche perchè il legno come fa a contribuire alla ...
Da quello che avevo letto, in questa tipologia di arredi va testata solo la parte imbottita senza considerare le altre parti (gambe, braccioli, ecc). Anche perchè il legno come fa a contribuire alla ...
- gio ott 30, 2025 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
- Risposte: 3
- Visite : 1060
Mobili imbottiti classe 1IM
Buongiorno.
Relativamente ad un mobile imbottito, per il quale è richiestala classe 1IM, questo va testato nella sua interezza (imbottito, interposto e rivestimento), non vale il principio di somma della classe di reazione dei vari componenti. E fin qui ok.
Ma, se il divano è costituito da ...
Relativamente ad un mobile imbottito, per il quale è richiestala classe 1IM, questo va testato nella sua interezza (imbottito, interposto e rivestimento), non vale il principio di somma della classe di reazione dei vari componenti. E fin qui ok.
Ma, se il divano è costituito da ...
- lun ott 27, 2025 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercato rionale
- Risposte: 4
- Visite : 1451
Re: Mercato rionale
Buonasera.
Un mercato rionale non credo si possa definire temporaneo, in quanto comunque avviene tutto l'anno tranne alcuni giorni.
Stando, infatti, alla Circolare PROT. n° 0005918:
In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono ...
Un mercato rionale non credo si possa definire temporaneo, in quanto comunque avviene tutto l'anno tranne alcuni giorni.
Stando, infatti, alla Circolare PROT. n° 0005918:
In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono ...
- dom ott 26, 2025 11:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercato rionale
- Risposte: 4
- Visite : 1451
Re: Mercato rionale
Buongiorno.
Concordo sul fatto che se all'aperto è meno pericoloso...
Secondo te, la Circolare può essere considerata una RTV "tradizionale"? Perchè se così non fosse dovrei optare per la il Codice.
Concordo sul fatto che se all'aperto è meno pericoloso...
Secondo te, la Circolare può essere considerata una RTV "tradizionale"? Perchè se così non fosse dovrei optare per la il Codice.
- ven ott 24, 2025 22:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mercato rionale
- Risposte: 4
- Visite : 1451
Mercato rionale
Salve.
Sto leggendo che l'unico riferimento per l'adeguamento antincendio dei mercati rionali pare sia la Circolare n. 3794 del 12 mar 2014.
Sembrerebbe attività non soggetta , anche se istintivamente la assimilerei alla 69 ( Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o
al dettaglio ...
Sto leggendo che l'unico riferimento per l'adeguamento antincendio dei mercati rionali pare sia la Circolare n. 3794 del 12 mar 2014.
Sembrerebbe attività non soggetta , anche se istintivamente la assimilerei alla 69 ( Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o
al dettaglio ...
- mer ott 22, 2025 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 4978
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
La rete idrica dell'edificio è esistente da almeno 50 anni, hanno aggiunto una diramazione per alimentare i naspi in autorimessa.
E non conosco le portate e le pressioni della rete dell'edificio.
E non conosco le portate e le pressioni della rete dell'edificio.
- mer ott 22, 2025 14:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 4978
Rete naspi con alimentazione promiscua
Buon pomeriggio.
Devo adeguare una autorimessa con rete naspi allacciata alla rete idrica dell'edificio sovrastante.
Leggendo la UNI 10779, nel capitolo Alimentazione promiscua, credo di comprendere che oltre a richiedere all'ente gestore la continuità di servizio vanno richiesti portata e ...
Devo adeguare una autorimessa con rete naspi allacciata alla rete idrica dell'edificio sovrastante.
Leggendo la UNI 10779, nel capitolo Alimentazione promiscua, credo di comprendere che oltre a richiedere all'ente gestore la continuità di servizio vanno richiesti portata e ...
- gio ott 16, 2025 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vernice per reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 1289
- gio ott 16, 2025 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vernice per reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 1289
Re: vernice per reazione al fuoco
Buongiorno.
Infatti, non mi tornava la questione.
Non vogliono cambiare i cavi per questione di soldi e non posso applicare la vecchia regola in quanto non riesco a rispettare alcune richieste normative.
Infatti, non mi tornava la questione.
Non vogliono cambiare i cavi per questione di soldi e non posso applicare la vecchia regola in quanto non riesco a rispettare alcune richieste normative.
- mer ott 15, 2025 20:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: vernice per reazione al fuoco
- Risposte: 4
- Visite : 1289
vernice per reazione al fuoco
Buonasera a tutti.
In un edificio da destinarsi a dormitorio la Committenza non intende cambiare i cavi elettrici correnti all'interno di controsoffitti in incannucciato. Per poterli mantenere, il Codice impone che i cavi siano inseriti in elementi incombustibili.
Se applico una vernice tipo F62 ...
In un edificio da destinarsi a dormitorio la Committenza non intende cambiare i cavi elettrici correnti all'interno di controsoffitti in incannucciato. Per poterli mantenere, il Codice impone che i cavi siano inseriti in elementi incombustibili.
Se applico una vernice tipo F62 ...
- mer ott 08, 2025 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 2333
Re: Attività 73 - strutture
Mi sento di concordare con te.
- mer ott 08, 2025 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 2333
Re: Attività 73 - strutture
Ciao.
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
- mer ott 08, 2025 13:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - Dubbi varie attività
- Risposte: 2
- Visite : 1086
Re: Attività 73 - Dubbi varie attività
Buongiorno e grazie.
Nel mio caso le attività commerciali condividono solo le strutture portanti, esodo e impianti comuni non ve ne sono.
Nel mio caso le attività commerciali condividono solo le strutture portanti, esodo e impianti comuni non ve ne sono.
- mer ott 08, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - Dubbi varie attività
- Risposte: 2
- Visite : 1086
Attività 73 - Dubbi varie attività
Buongiorno a tutti.
Ho un edificio maggiore di 24 m destinato ad ospitare una pluralità di uffici gestiti da diversi titolari, attività commerciali al piano terra e magazzini al piano interrato.
Applicando la RTO a tutto l'edificio, ho diversi dubbi:
- se ogni piano occupa 2-3 uffici non soggetti ...
Ho un edificio maggiore di 24 m destinato ad ospitare una pluralità di uffici gestiti da diversi titolari, attività commerciali al piano terra e magazzini al piano interrato.
Applicando la RTO a tutto l'edificio, ho diversi dubbi:
- se ogni piano occupa 2-3 uffici non soggetti ...
- mar ott 07, 2025 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 4099
Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Buonasera.
In effetti la RTV 13 parla di edificio, e mi sento di concordare col tuo funzionario.
La soluzione di terminus è un pò tirata per i capelli secondo me, perchè non si rispetta la norma.
Un bel caos.
In effetti la RTV 13 parla di edificio, e mi sento di concordare col tuo funzionario.
La soluzione di terminus è un pò tirata per i capelli secondo me, perchè non si rispetta la norma.
Un bel caos.