La ricerca ha trovato 116 risultati

da VVF_13
sab dic 06, 2025 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Risposte: 7
Visite : 955

Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura

Buongiorno.

Infatti la mia era un pò una provocazione per cercare di bypassare un problema....
da VVF_13
ven dic 05, 2025 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Risposte: 7
Visite : 955

Resistenza al fuoco solaio di copertura

Buongiorno.

Domanda un pò provocatoria.
Un solaio di copertura non praticabile (se non per operazioni di manutenzione), secondo voi deve possedere il requisito R? O è sufficiente garantire solo la R di travi e pilastri?
da VVF_13
gio dic 04, 2025 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mercati plateatici
Risposte: 2
Visite : 319

Re: Mercati plateatici

Infatti, nel 2014 è stata emanata la Circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 che fissa delle "Indicazioni" per tali attività.
da VVF_13
gio dic 04, 2025 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mercati plateatici
Risposte: 2
Visite : 319

Mercati plateatici

Buongiorno a tutti.

Secondo voi i mercati all'aperto (plateatici) sono soggetti al DPR 151?
Secondo me no, perchè il DPR 151, per l'attività 69, recita:
"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 ...
da VVF_13
mer dic 03, 2025 20:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
Risposte: 4
Visite : 599

Re: Reazione al fuoco carta da parati

Molto chiaro, infatti ho imposto al Committente che le carte da parati rispettino i requisiti di reazione al fuoco previsti per i rivestimenti a parete.
Grazie
da VVF_13
mer dic 03, 2025 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
Risposte: 4
Visite : 599

Re: Reazione al fuoco carta da parati

Mi ricordavo infatti qualcosa ma non così precisamente.
Quindi il DM 14-10-2022 abrogando i 2 DM di fatto obbliga a considerare la reazione al fuoco anche della carta da parati, giusto?
da VVF_13
mer dic 03, 2025 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
Risposte: 4
Visite : 599

Reazione al fuoco carta da parati

Buongiorno.
Attività ricettiva progettata con il Codice.
Secondo voi la carta da parati rientra fra rivestimenti a parete e, quindi, tenuta a rispettare la relativa classificazione di reazione al fuoco?
Anni fa mi ricordavo di aver letto che la carta da parati può considerarsi elemento non ...
da VVF_13
mar nov 25, 2025 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
Risposte: 6
Visite : 1335

Re: Nuova linea guida FV - Dubbi

Però che bisogno c'era di specificare il fatto di attività soggetta? È chiaro che quando mi viene richiesta la presenza di una porta tagliafuoco in automatico vuol dire "compartimenta il locale"...
da VVF_13
mar nov 25, 2025 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
Risposte: 6
Visite : 1335

Re: Nuova linea guida FV - Dubbi


Buonasera a tutti.

Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.

Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ...
da VVF_13
dom nov 23, 2025 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
Risposte: 7
Visite : 1471

Re: SCIA con Di.Co. vecchie?

Mi avete convinto!
da VVF_13
ven nov 21, 2025 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
Risposte: 4
Visite : 1088

Re: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività

Buongiorno.

Si tratta di lavori su impianti, nessuna modifica di layout, compartimenti o altro.
da VVF_13
gio nov 20, 2025 22:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
Risposte: 4
Visite : 1088

Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività

Salve.
È possibile procedere con un rinnovo tardivo allegando una dichiarazione del titolare attestante la sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo tardivo?
L'edificio in effetti è privo di persone da 7 mesi e devono fare ancora dei lavori di manutenzione su impianti antincendio ...
da VVF_13
gio nov 20, 2025 07:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
Risposte: 7
Visite : 1471

Re: SCIA con Di.Co. vecchie?

Buongiorno.
Quindi non faresti fare una verifica globale sugli stessi?
da VVF_13
gio nov 20, 2025 07:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
Risposte: 11
Visite : 2718

Re: Rinnovo periodico - Dubbi

Va bene, grazie.
da VVF_13
mer nov 19, 2025 22:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
Risposte: 7
Visite : 1471

SCIA con Di.Co. vecchie?

Buonasera.

Devo presentare una SCIA per una centrale termica.
Le Di.Co. in mio possesso risalgono al 2018 e si riferiscono a interventi di manutenzione straordinaria effettuata all'epoca. Pensavo di mantenerle ma far effettuare una verifica generale dell'impianto elettrico e del gas con tanto di ...
da VVF_13
ven ott 31, 2025 00:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
Risposte: 3
Visite : 709

Re: Mobili imbottiti classe 1IM

Si, il divano è costituto da gambe e braccioli in legno e imbottitura in materiale espanso.
Da quello che avevo letto, in questa tipologia di arredi va testata solo la parte imbottita senza considerare le altre parti (gambe, braccioli, ecc). Anche perchè il legno come fa a contribuire alla ...
da VVF_13
gio ott 30, 2025 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
Risposte: 3
Visite : 709

Mobili imbottiti classe 1IM

Buongiorno.

Relativamente ad un mobile imbottito, per il quale è richiestala classe 1IM, questo va testato nella sua interezza (imbottito, interposto e rivestimento), non vale il principio di somma della classe di reazione dei vari componenti. E fin qui ok.

Ma, se il divano è costituito da ...
da VVF_13
lun ott 27, 2025 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mercato rionale
Risposte: 4
Visite : 970

Re: Mercato rionale

Buonasera.
Un mercato rionale non credo si possa definire temporaneo, in quanto comunque avviene tutto l'anno tranne alcuni giorni.
Stando, infatti, alla Circolare PROT. n° 0005918:
In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono ...
da VVF_13
dom ott 26, 2025 11:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mercato rionale
Risposte: 4
Visite : 970

Re: Mercato rionale

Buongiorno.
Concordo sul fatto che se all'aperto è meno pericoloso...
Secondo te, la Circolare può essere considerata una RTV "tradizionale"? Perchè se così non fosse dovrei optare per la il Codice.
da VVF_13
ven ott 24, 2025 22:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mercato rionale
Risposte: 4
Visite : 970

Mercato rionale

Salve.
Sto leggendo che l'unico riferimento per l'adeguamento antincendio dei mercati rionali pare sia la Circolare n. 3794 del 12 mar 2014.
Sembrerebbe attività non soggetta , anche se istintivamente la assimilerei alla 69 ( Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o
al dettaglio ...
da VVF_13
mer ott 22, 2025 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 2738

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

La rete idrica dell'edificio è esistente da almeno 50 anni, hanno aggiunto una diramazione per alimentare i naspi in autorimessa.
E non conosco le portate e le pressioni della rete dell'edificio.
da VVF_13
mer ott 22, 2025 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 2738

Rete naspi con alimentazione promiscua

Buon pomeriggio.

Devo adeguare una autorimessa con rete naspi allacciata alla rete idrica dell'edificio sovrastante.
Leggendo la UNI 10779, nel capitolo Alimentazione promiscua, credo di comprendere che oltre a richiedere all'ente gestore la continuità di servizio vanno richiesti portata e ...
da VVF_13
gio ott 16, 2025 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vernice per reazione al fuoco
Risposte: 4
Visite : 915

Re: vernice per reazione al fuoco

🤣🤣🤣
da VVF_13
gio ott 16, 2025 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vernice per reazione al fuoco
Risposte: 4
Visite : 915

Re: vernice per reazione al fuoco

Buongiorno.
Infatti, non mi tornava la questione.
Non vogliono cambiare i cavi per questione di soldi e non posso applicare la vecchia regola in quanto non riesco a rispettare alcune richieste normative.
da VVF_13
mer ott 15, 2025 20:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: vernice per reazione al fuoco
Risposte: 4
Visite : 915

vernice per reazione al fuoco

Buonasera a tutti.

In un edificio da destinarsi a dormitorio la Committenza non intende cambiare i cavi elettrici correnti all'interno di controsoffitti in incannucciato. Per poterli mantenere, il Codice impone che i cavi siano inseriti in elementi incombustibili.
Se applico una vernice tipo F62 ...
da VVF_13
mer ott 08, 2025 19:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 - strutture
Risposte: 8
Visite : 1816

Re: Attività 73 - strutture

Mi sento di concordare con te.
da VVF_13
mer ott 08, 2025 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 - strutture
Risposte: 8
Visite : 1816

Re: Attività 73 - strutture

Ciao.

Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
da VVF_13
mer ott 08, 2025 13:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 - Dubbi varie attività
Risposte: 2
Visite : 798

Re: Attività 73 - Dubbi varie attività

Buongiorno e grazie.
Nel mio caso le attività commerciali condividono solo le strutture portanti, esodo e impianti comuni non ve ne sono.
da VVF_13
mer ott 08, 2025 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 - Dubbi varie attività
Risposte: 2
Visite : 798

Attività 73 - Dubbi varie attività

Buongiorno a tutti.

Ho un edificio maggiore di 24 m destinato ad ospitare una pluralità di uffici gestiti da diversi titolari, attività commerciali al piano terra e magazzini al piano interrato.
Applicando la RTO a tutto l'edificio, ho diversi dubbi:
- se ogni piano occupa 2-3 uffici non soggetti ...
da VVF_13
mar ott 07, 2025 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa
Risposte: 6
Visite : 3662

Re: Dubbio su RTV chiusure ambito autorimessa

Buonasera.

In effetti la RTV 13 parla di edificio, e mi sento di concordare col tuo funzionario.
La soluzione di terminus è un pò tirata per i capelli secondo me, perchè non si rispetta la norma.

Un bel caos.
da VVF_13
dom ott 05, 2025 23:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 - strutture
Risposte: 8
Visite : 1816

Re: Attività 73 - strutture

Anche se in ogni compartimento le strutture sono resistenti al fuoco?
da VVF_13
dom ott 05, 2025 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 - strutture
Risposte: 8
Visite : 1816

Attività 73 - strutture

Buongiorno.
In un edifcio, se ho n compatimenti per n attività si ha comunque promiscuità strutturale?
Chiedo questo perchè allora altrimenti si avrebbe sempre attività 73, o sbaglio?
da VVF_13
gio ott 02, 2025 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
Risposte: 24
Visite : 7316

Re: Rinnovo tardivo Centrale termica

Quindi in forza del comma 2 si potrebbe mantenere quanto presentato nella SCIA originaria.
da VVF_13
gio ott 02, 2025 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
Risposte: 24
Visite : 7316

Rinnovo tardivo Centrale termica

Buongiorno.

Mi trovo con un rinnovo scaduto da 3 mesi.
Il cliente vorrebbe presentare il rinnovo facendo finta di nulla, ma secondo la normativa attuale ciò non è possibile ed occorre presentare una nuova SCIA sulla base del progetto approvato in precedenza.
Leggendo la Circolare n.5555 del 18/04 ...
da VVF_13
mer ott 01, 2025 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cinema con meno di 100 persone presenti
Risposte: 3
Visite : 1911

Re: Cinema con meno di 100 persone presenti

Buongiorno.
Perfetto, condivido tutto.
Grazie!
da VVF_13
lun set 29, 2025 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Rei - documenti assenti
Risposte: 4
Visite : 1836

Re: Porte Rei - documenti assenti

Si, ma come accerti che la porta sia montata su supporto adeguato?
Molte porte hanno certificazione valida, ad esempio, per installazione su parete rigida e non su controsoffitto.
da VVF_13
dom set 28, 2025 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione analitica solaio REI90
Risposte: 3
Visite : 1719

Re: Certificazione analitica solaio REI90


Non essendo strutturista ho fatto certificare un solaio 12 + 5 cm
di un'autorimessa ad un collega.
Stavo leggendo la relazione di 200 pagine...
Ha fatto il calcolo delle sollecitazione ed è arrivato a R90..
per la E e la li ha certificati tabellarmente con il DM 16.02.2007 tabella D.5.2 andando a ...
da VVF_13
dom set 28, 2025 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Camera albergo su due piani...
Risposte: 0
Visite : 2747

Camera albergo su due piani...

Buona domenica.

Mi trovo a dover presentare l'esame progetto per un albergo avente altezza antincendio di 28 m.
Ci sono 3 camere agli ultimi 2 livelli che hanno ciascuno una scala interna che permette la comunicazione fra i 2 piani di ciascuna stanza.

La compartimentazione multipiano per piano ...
da VVF_13
dom set 28, 2025 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Rei - documenti assenti
Risposte: 4
Visite : 1836

Re: Porte Rei - documenti assenti

Dopo 20 anni non credo tu riesca ad ottenere dal produttore i certificati.
La Corretta posa non è più richiesta dai VVF.
Potresti provare a chiamare una ditta di manutenzione la quale faccia interventi di manutenzione sulla porte ed elaborare il Dich. prod. inserendo foto delle targhette delle ...
da VVF_13
gio set 25, 2025 12:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio stand nella mall
Risposte: 4
Visite : 1768

Carico incendio stand nella mall

Buongiorno.

Questa mattina mi hanno fatto una richiesta strana: calcolare il carico di incendio di uno stand all'interno di un centro commerciale.

Il carico di incendio potrebbe essere riferito anche alla sola area di ingombro essendo concentrato in un'area di 3x2 metri, e non riferito all'intera ...
da VVF_13
mer set 24, 2025 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 6
Visite : 1476

Re: Palestra soggetta

Esatto.
Solito bordello tutto italiano, ancora con 2 approcci normativi che complicano il già difficile lavoro del progettista antincendio.
A questo punto mi sembra più opportuno applicare il DM del 1996 anche perchè il Codice mi complichrerebbr dal pun5o di vista delle aperture di smaltimento.
da VVF_13
mer set 24, 2025 07:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 6
Visite : 1476

Re: Palestra soggetta

Buongiorno.

Anche io, ma poi leggendo bene il campo di applicazione del DM 18-03-1996 mi è sorto il dubbio.
Il DM non dice nulla in merito alle superfici di smaltimento fumi e calore, nè sugli idranti.
O lo interpreto male o mi sono perso qualcosa...
da VVF_13
mar set 23, 2025 21:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 6
Visite : 1476

Palestra soggetta

salve.

Per una palestra soggetta ai controlli, non potendo applicare il Codice (DM 22-11-2022, art. 2 - comma 1) devo ripiegare sul vecchio DM 18-03-1996, ma leggendo lo tato normativo è riportato che per le palestra il DM può essere di riferimento ma non è cogente.

Quindi che si fa? Minicodice ...
da VVF_13
gio set 11, 2025 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Integrazione documenti Asseverazione
Risposte: 4
Visite : 1623

Re: Integrazione documenti Asseverazione

Infatti, pensavo di fare così.
Grazie
da VVF_13
gio set 11, 2025 12:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Integrazione documenti Asseverazione
Risposte: 4
Visite : 1623

Integrazione documenti Asseverazione

Buongiorno.

Sono in una situazione in cui non mi sono mai trovato.

Nel rimettere a posto la documentazione ho dimenticato di allegare una Di.Co. (citofono spazio calmo).
Inoltre, la Ditta che installato l'impianto IRAI mi ha inviato la Di.Co. aggiornata in quanto si è accorta di un refuso.

E ...
da VVF_13
mer set 10, 2025 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico di incendio pullman
Risposte: 3
Visite : 1325

Re: Carico di incendio pullman

Buongiorno.

Avevo scaricato il documento e a pag. 48 si fa riferimento a un "BUS" che avrebbe un carico variabile fra 40.000 MJ e 55.000 MJ.
A pag. 201 non ero arrivato, però si parla di "veicolo da turismo" che ha un valore molto lontano da quello di un Bus.
Io mi sono fatto un calcolo ...
da VVF_13
mer set 10, 2025 06:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico di incendio pullman
Risposte: 3
Visite : 1325

Carico di incendio pullman

Buongiorno.

Dovendo calcolare il c.i. per una officina di riparazione pullman, non essendo presente in letteratura una attività simile, potrei procedere considerando il c.i. di un pullman.
Non riesco però a trovare un riferimento "ufficiale". Avete qualche suggerimento?

Grazie
da VVF_13
mer set 03, 2025 07:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 2406

Re: Minicodice e corridoio cieco

Vista la tenacia, mi avete convinto. Il problema sarà le griglie degli interrati adiacenti le facciate, visto anche che siamo in centro storico.
A proposito, ma in questi casi come vi regolate voi? Fate spostare le griglie?

Grazie
da VVF_13
mar set 02, 2025 20:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 2406

Re: Minicodice e corridoio cieco


Concordo con Wear e aggiungo che nel caso specifico a mio avviso non ricadi nel campo di applicazione del Minicodice essendo in presenza di attiivtà 73 pertanto soggetta ai controlli di prevenzion eincendi.

Se il singolo ufficio ha meno di 25 persone e rispetto tutti i punti del campo di ...
da VVF_13
mar set 02, 2025 20:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice e corridoio cieco
Risposte: 11
Visite : 2406

Re: Minicodice e corridoio cieco


No. O applichi tutto il MiniCodice, o tutto il Codice.
Se non rispetti il MiniCodice, anche in un punto solo, passi all'altro.

Sono perplesso.
Se per l'attività 73 applico il Codice solo per le parti comuni (strutture, scale, impianti) mentre per il singolo ufficio applico il Minicodice perchè ...