La ricerca ha trovato 148 risultati

da VVF_13
gio mag 21, 2026 19:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
Risposte: 5
Visite : 793

Re: Aumento affollamento per inaugurazione

Lo so, non è questa la definizione corretta.
Capita... :D
da VVF_13
gio mag 21, 2026 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
Risposte: 5
Visite : 793

Re: Aumento affollamento per inaugurazione

weareblind ha scritto: gio mag 21, 2026 13:59 Non si notifica nulla, ma si analizza il rischio contingente.
Ad opera del loro Responsabile della sicurezza, giusto?
da VVF_13
gio mag 21, 2026 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
Risposte: 5
Visite : 793

Aumento affollamento per inaugurazione

Salve.
Per una attività produttiva con annessi piccoli uffici (totale 45 persone) appena sciata il titolare mi ha posto questo quesito: dovendo svolgere l'inaugurazione dell'attività consentendo l'ingresso oltre che del personale normalmente presente anche di soggetti esterni, esiste qualche deroga ...
da VVF_13
gio mag 14, 2026 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Risposte: 6
Visite : 983

Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?

Concordo totalmente, ma questo è.
Funzionario che vai, idea che trovi.
da VVF_13
gio mag 14, 2026 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Risposte: 6
Visite : 983

Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?

Buongiorno.
Ho avuto un confronto poco fa col funzionario VVF competente.
Lui sostiene che anche se la norma non obbliga l'IRAI, la presenza di portoni tagliafuoco di fatto obbliga all'installazione di un IRAI automatico in quanto i soli rivelatori in prossimità dei portoni non sono sufficienti in ...
da VVF_13
mer mag 13, 2026 20:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Risposte: 6
Visite : 983

Re: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?

Però, se installo un IRAI dedicato sui 2 lati dei portoni e l'incendio si verifica a 200 metri dal portone prima che venga rilevato l'incendio forse sarà troppo tardi, no?
da VVF_13
mer mag 13, 2026 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?
Risposte: 6
Visite : 983

Portone tagliafuoco azionato da sprinkler?

Buon pomeriggio. Mi trovo a dover progettare una autorimessa per la quale è richiesto da RTO+RTV l'impianto sprinkler mentre non è richiesto l'IRAI.
Ho alcuni portoni tagliafuoco.
Mi chiedo: tali portoni possono essere attivati tramite l'impianto sprinkler senza dover installare un impianto IRAI ...
da VVF_13
mer apr 08, 2026 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Risposte: 7
Visite : 2193

Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle

Tom Bishop ha scritto: mer apr 08, 2026 05:54 Come mai doppio nick?
Il mio collaboratore ha un suo nick (fabbretto) ed era rimasto memorizzato il suo a causa dell'ultimo accesso da lui eseguito ed ha risposto senza effettuare il login corretto.
da VVF_13
mar apr 07, 2026 12:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Risposte: 7
Visite : 2193

Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle

Buongiorno.

Mi trovo a dover (cercare" di verificare con il metodo Tabellare un pilastro in c.a. rivestito da elementi in ceramica (mattonelle) ben incollate al pilastro.
Secondo voi è possibile la verifica Tabellare assimilando il rivestimento delle mattonelle (circa 1 cm) all'intonaco?
da VVF_13
lun mar 30, 2026 21:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 5237

SCIA CT

Buonasera.

Mi trovo a dover presentare una SCIA per una centrale termica in categoria A.

Trovo però delle difficoltà:

CALDAIA:
- manca la Dichiarazione di conformità (la caldaia è del 1997 e c'è solo la targhetta con la marcatura CE).

IMPIANTO GAS:
- manca Di.Co. e progetto. Potrei far redigere ...
da VVF_13
lun mar 23, 2026 19:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lunghezza vi di esodo
Risposte: 2
Visite : 2908

Re: Lunghezza vi di esodo

Salve.
Quando si parla di luogo sicuro in effetti vuol dire che tutta la scala deve essere a prova di fumo.
Il funzionario mi ha detto che l'art. 20 è scritto molto male (opinione comune, pare).
La palestra può comunicare con l'albergo con filtri a prova di fumo, però l'esodo in comune non è vietato ...
da VVF_13
mar mar 17, 2026 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
Risposte: 4
Visite : 2409

Re: Dubbi interpretazione scale interrate

Ciao.
Concordo con te, ma solo ai piani interrati. Dal piano terra in su credo sia sufficiente la scala-filtro...
da VVF_13
mer mar 11, 2026 09:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
Risposte: 4
Visite : 2409

Dubbi interpretazione scale interrate

Buongiorno.

In un edificio destinato ad uffici, progettato con RTO e RTV, le scale-filtro servono anche un piano a quota -6 m.

La RTO riporta quanto segue:

S.4.7 Requisiti antincendio minimi per l’esodo
3. Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo fuori ...
da VVF_13
sab mar 07, 2026 15:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Lunghezza vi di esodo
Risposte: 2
Visite : 2908

Lunghezza vi di esodo

Buon pomeriggio.

Tornando sulla palestra soggetta, che a detta del funzionario DEVE seguire l'art. 20 del DM del 1996, ho un dubbio.

La palestra comunica con le vie di esodo verticali di un albergo con filtri fumo, ma le vie di esodo verticali sono del tipo "filtro" come definito dal Codice.
La ...
da VVF_13
ven mar 06, 2026 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte va e vieni sul corridoio
Risposte: 3
Visite : 1239

Re: Porte va e vieni sul corridoio

Perfetto.
Grazie
da VVF_13
gio mar 05, 2026 22:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte va e vieni sul corridoio
Risposte: 3
Visite : 1239

Porte va e vieni sul corridoio

salve.
Su un corridoio devo inserire una porta tagliafuoco del tipo va e vieni per poter essere urilizzata nelle due direzioni.

La Tabella S.4.6 le consente. Domanda forse stupida: non posso mica mettere 2 maniglioni, o si? O sono sufficienti 2 maniglie come quelle che si utilizzano per le porte ...
da VVF_13
mar feb 24, 2026 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Risposte: 23
Visite : 9125

Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto

Perchè siamo un paese in cui lo norme antincendio non si seguono come dovrebbero
Credo invece che non sarebbe la fine del professionista se ci fosse qualcuno che ti sospende (senza denuncia penale) l'attività obbligandoti ad adeguare entro xxx mesi, passati i quali scatterebbe il penale.
Per non ...
da VVF_13
gio feb 19, 2026 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 18187

Re: Palestra soggetta

Ogni funzionario la pensa a modo suo...
da VVF_13
gio feb 19, 2026 07:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 927

Re: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno

Buongiorno.

Allego delle foto esplicative.
Il serbatoio di deposito alimenta un serbatoio di servizio posto vicino al gruppo elettrogeno esterno.

Secondo me in questo caso il serbatoio di deposito è "a quota superiore a quella del gruppo", quindi non troverò la tubazione di scarico del troppo ...
da VVF_13
mer feb 18, 2026 19:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 927

Quota serbatoio deposito gruppo elettrogeno

Salve a tutti.

Ho un dubbio: cosa si intende per quota del serbatoio di deposito rispetto al gruppo elettrogeno?
Secondo me è data dal livello massimo del combustibile presente nel serbatoio di deposito, non i piedi di appoggio dello stesso.

Quindi, se il serbatoio è appoggiato alla quota del ...
da VVF_13
mer feb 11, 2026 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
Risposte: 36
Visite : 16083

Re: Dubbi su data per Rinnovo


I comandi dei VVF in cui invio normalmente le pratiche mi hanno spiegato che prima la registrazione era manuale, per cui la data era 5 anni dopo la registrazione, ora invece che è più automatizzato sono 5 anni dalla "protocollazione" ovvero dalla data in cui la ricevono dal SUAP o tramite pec ...
da VVF_13
mer feb 11, 2026 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
Risposte: 36
Visite : 16083

Dubbi su data per Rinnovo

Buongiorno.

Un dubbio che mi porto dietro da un bel pò e al quale nemmeno i VVF mi hanno dato una risposta ufficiale.

Supponiamo che la SCIA sia stata firmata il 01/02/2026 e inviata via PEC al Comano solo il 10/02/2026: il conteggio per il Rinnovo parte dalla data riportata sul Modulo o dalla ...
da VVF_13
ven feb 06, 2026 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 12711

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Buongiorno a tutti.

Mi inserisco nella discussione con una domanda per un caso simile: la sostituzione dei soli cavi fa decadere la DIRI? Va fatta rilasciare una nuova Di.CO. per manutenzione straordinaria?
da VVF_13
dom feb 01, 2026 20:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Risposte: 5
Visite : 1574

Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani

Perfetto.

Grazie.
da VVF_13
dom feb 01, 2026 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Risposte: 5
Visite : 1574

Re: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani

Buongiorno.

In effetti la norma è chiara, volevo solo un "conforto".

Grazie.
da VVF_13
dom feb 01, 2026 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani
Risposte: 5
Visite : 1574

Aerazione autorimessa monocomparto su 2 piani

Buongiorno.

Ho una autorimessa su 2 livelli costituenti un unico compartimento, connessi con una rampa interna non compartimentata.

I box si affacciano su una intercapedine comune ai 2 livelli.

Nella strategia relativa al controllo fumi e calore è riportato:

S.8.5.1 Caratteristiche
b. fumo e ...
da VVF_13
lun gen 12, 2026 10:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cornici perimetrali a soffittto
Risposte: 2
Visite : 630

Cornici perimetrali a soffittto

Buongiorno.
Secondo voi, le cornici perimetrali a soffitto in polistirolo o similari installate nelle camere d'albergo vanno considerate alla stregua dei rivestimenti e, quindi, rispettare la relativa classe di reazione al fuoco?
O è possibile trascurarle vista l'esiguità del loro sviluppo?
da VVF_13
ven gen 09, 2026 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Risposte: 12
Visite : 3216

Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala

Grazie del chiarimento!
Buon lavoro.
da VVF_13
gio gen 08, 2026 14:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Risposte: 12
Visite : 3216

Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala

Quindi, con le considerazioni di cui sopra, va bene che l'US alla fine della scala sia più stretta della scala stessa.
Giusto?
da VVF_13
gio gen 08, 2026 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Risposte: 12
Visite : 3216

Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala

Ancora non capisco allora perchè per le scale sono richiesti almeno 90 cm quando, a parità di affollamento, per le porte sono sufficienti 80 cm.
da VVF_13
mer gen 07, 2026 23:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Risposte: 12
Visite : 3216

Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala

Il dubbio nasce dal fatto che al capitolo S.4.8.5, comma 4, è riportato che non sono ammessi restringimenti sul percorso di esodo per affollamenti > 0,7 e comunque in generale anche per altre attività. Io sono abbondantemente dentro in quanto l'affollamento è basso e sarebbe sufficiente una U.S. di ...
da VVF_13
mer gen 07, 2026 19:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Risposte: 12
Visite : 3216

Uscita di sicurezza più stretta della scala

Salve.
Se ho una scala da 90 cm è possibile avere una porta da 80 cm che immette sulla scala.
E' ammesso il contrario? Cioè, posso avere una porta da 80 alla fine di una scala da 90 cm.
da VVF_13
sab dic 06, 2025 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Risposte: 7
Visite : 3446

Re: Resistenza al fuoco solaio di copertura

Buongiorno.

Infatti la mia era un pò una provocazione per cercare di bypassare un problema....
da VVF_13
ven dic 05, 2025 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco solaio di copertura
Risposte: 7
Visite : 3446

Resistenza al fuoco solaio di copertura

Buongiorno.

Domanda un pò provocatoria.
Un solaio di copertura non praticabile (se non per operazioni di manutenzione), secondo voi deve possedere il requisito R? O è sufficiente garantire solo la R di travi e pilastri?
da VVF_13
gio dic 04, 2025 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mercati plateatici
Risposte: 2
Visite : 1156

Re: Mercati plateatici

Infatti, nel 2014 è stata emanata la Circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 che fissa delle "Indicazioni" per tali attività.
da VVF_13
gio dic 04, 2025 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mercati plateatici
Risposte: 2
Visite : 1156

Mercati plateatici

Buongiorno a tutti.

Secondo voi i mercati all'aperto (plateatici) sono soggetti al DPR 151?
Secondo me no, perchè il DPR 151, per l'attività 69, recita:
"Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 ...
da VVF_13
mer dic 03, 2025 20:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
Risposte: 4
Visite : 1728

Re: Reazione al fuoco carta da parati

Molto chiaro, infatti ho imposto al Committente che le carte da parati rispettino i requisiti di reazione al fuoco previsti per i rivestimenti a parete.
Grazie
da VVF_13
mer dic 03, 2025 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
Risposte: 4
Visite : 1728

Re: Reazione al fuoco carta da parati

Mi ricordavo infatti qualcosa ma non così precisamente.
Quindi il DM 14-10-2022 abrogando i 2 DM di fatto obbliga a considerare la reazione al fuoco anche della carta da parati, giusto?
da VVF_13
mer dic 03, 2025 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
Risposte: 4
Visite : 1728

Reazione al fuoco carta da parati

Buongiorno.
Attività ricettiva progettata con il Codice.
Secondo voi la carta da parati rientra fra rivestimenti a parete e, quindi, tenuta a rispettare la relativa classificazione di reazione al fuoco?
Anni fa mi ricordavo di aver letto che la carta da parati può considerarsi elemento non ...
da VVF_13
mar nov 25, 2025 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
Risposte: 6
Visite : 3290

Re: Nuova linea guida FV - Dubbi

Però che bisogno c'era di specificare il fatto di attività soggetta? È chiaro che quando mi viene richiesta la presenza di una porta tagliafuoco in automatico vuol dire "compartimenta il locale"...
da VVF_13
mar nov 25, 2025 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova linea guida FV - Dubbi
Risposte: 6
Visite : 3290

Re: Nuova linea guida FV - Dubbi


Buonasera a tutti.

Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.

Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ...
da VVF_13
dom nov 23, 2025 15:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
Risposte: 7
Visite : 3182

Re: SCIA con Di.Co. vecchie?

Mi avete convinto!
da VVF_13
ven nov 21, 2025 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
Risposte: 4
Visite : 2072

Re: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività

Buongiorno.

Si tratta di lavori su impianti, nessuna modifica di layout, compartimenti o altro.
da VVF_13
gio nov 20, 2025 22:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
Risposte: 4
Visite : 2072

Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività

Salve.
È possibile procedere con un rinnovo tardivo allegando una dichiarazione del titolare attestante la sospensione dell'attività fino alla presentazione del rinnovo tardivo?
L'edificio in effetti è privo di persone da 7 mesi e devono fare ancora dei lavori di manutenzione su impianti antincendio ...
da VVF_13
gio nov 20, 2025 07:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
Risposte: 7
Visite : 3182

Re: SCIA con Di.Co. vecchie?

Buongiorno.
Quindi non faresti fare una verifica globale sugli stessi?
da VVF_13
gio nov 20, 2025 07:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
Risposte: 11
Visite : 6116

Re: Rinnovo periodico - Dubbi

Va bene, grazie.
da VVF_13
mer nov 19, 2025 22:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
Risposte: 7
Visite : 3182

SCIA con Di.Co. vecchie?

Buonasera.

Devo presentare una SCIA per una centrale termica.
Le Di.Co. in mio possesso risalgono al 2018 e si riferiscono a interventi di manutenzione straordinaria effettuata all'epoca. Pensavo di mantenerle ma far effettuare una verifica generale dell'impianto elettrico e del gas con tanto di ...
da VVF_13
ven ott 31, 2025 00:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
Risposte: 3
Visite : 1170

Re: Mobili imbottiti classe 1IM

Si, il divano è costituto da gambe e braccioli in legno e imbottitura in materiale espanso.
Da quello che avevo letto, in questa tipologia di arredi va testata solo la parte imbottita senza considerare le altre parti (gambe, braccioli, ecc). Anche perchè il legno come fa a contribuire alla ...
da VVF_13
gio ott 30, 2025 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
Risposte: 3
Visite : 1170

Mobili imbottiti classe 1IM

Buongiorno.

Relativamente ad un mobile imbottito, per il quale è richiestala classe 1IM, questo va testato nella sua interezza (imbottito, interposto e rivestimento), non vale il principio di somma della classe di reazione dei vari componenti. E fin qui ok.

Ma, se il divano è costituito da ...
da VVF_13
lun ott 27, 2025 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mercato rionale
Risposte: 4
Visite : 1602

Re: Mercato rionale

Buonasera.
Un mercato rionale non credo si possa definire temporaneo, in quanto comunque avviene tutto l'anno tranne alcuni giorni.
Stando, infatti, alla Circolare PROT. n° 0005918:
In generale, comunque, per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono ...