Attività 73 - strutture
Moderatore: Edilclima
Attività 73 - strutture
Buongiorno.
In un edifcio, se ho n compatimenti per n attività si ha comunque promiscuità strutturale?
Chiedo questo perchè allora altrimenti si avrebbe sempre attività 73, o sbaglio?
In un edifcio, se ho n compatimenti per n attività si ha comunque promiscuità strutturale?
Chiedo questo perchè allora altrimenti si avrebbe sempre attività 73, o sbaglio?
- weareblind
- Messaggi: 3952
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Attività 73 - strutture
Sempre. 73 se superi le sue soglie previste dalla stessa.
Re: Attività 73 - strutture
Anche se in ogni compartimento le strutture sono resistenti al fuoco?
- weareblind
- Messaggi: 3952
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Attività 73 - strutture
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
La promiscuità strutturale c'è.
La promiscuità strutturale c'è.
-
- Messaggi: 2015
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Attività 73 - strutture
Si avrebbe sempre la 73 solo se superi i suoi limiti, altrimenti no.
Re: Attività 73 - strutture
Ciao.
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
-
- Messaggi: 2015
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Attività 73 - strutture
In effetti una circolare dice quello ma sinceramente sulla 73 non si capisce nulla e addirittura ci sono differenze di vedute opposte tra Comandi...VVF_13 ha scritto: mer ott 08, 2025 14:25 Ciao.
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
Quel passaggio che citi onestamente l'ho sempre ignorato perchè lo trovo un po' inutile... La promiscuità o c'è o non c'è e vincolarla alla resistenza al fuoco è un po' una complicazione.
Re: Attività 73 - strutture
Mi sento di concordare con te.
- weareblind
- Messaggi: 3952
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Attività 73 - strutture
Idem. Io mi rifaccio solo alle soglie dimensionali drl DPR 151mmaarrccoo ha scritto: mer ott 08, 2025 18:37In effetti una circolare dice quello ma sinceramente sulla 73 non si capisce nulla e addirittura ci sono differenze di vedute opposte tra Comandi...VVF_13 ha scritto: mer ott 08, 2025 14:25 Ciao.
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
Quel passaggio che citi onestamente l'ho sempre ignorato perchè lo trovo un po' inutile... La promiscuità o c'è o non c'è e vincolarla alla resistenza al fuoco è un po' una complicazione.