Buonasera.
Devo presentare una SCIA per una centrale termica.
Le Di.Co. in mio possesso risalgono al 2018 e si riferiscono a interventi di manutenzione straordinaria effettuata all'epoca. Pensavo di mantenerle ma far effettuare una verifica generale dell'impianto elettrico e del gas con tanto di verbale a firma della ditta da aggiungere alle Di.Co. (tra l'altro le Di.Co. non riportano la firma digitale ma sono una scansione di quelle cartacee firmate).
Che ne pensate?
Grazie!
SCIA con Di.Co. vecchie?
Moderatore: Edilclima
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
le dico mica scadono.
se non sono state fatte ulteriori modifiche perchè non dovrebbero esser valide? (l'impianto potrebbe anche essere stato fermo, dall'epoca in cui si è redatta la dico ad oggi).
se non sono state fatte ulteriori modifiche perchè non dovrebbero esser valide? (l'impianto potrebbe anche essere stato fermo, dall'epoca in cui si è redatta la dico ad oggi).
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
Buongiorno.
Quindi non faresti fare una verifica globale sugli stessi?
Quindi non faresti fare una verifica globale sugli stessi?
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
se sono soltanto per manutenzione straordinaria a mio giudizio non vanno mica bene...
manutenzione straordinaria, per dire, è aggiungere un punto presa su una linea già esistente...e per il resto dell'impianto dov'è la certificazione?
Se non hai Dico di "nuovo impianto" potresti fare una DiRi, anche post 2008, precisando che non sono disponibili documenti precedenti
manutenzione straordinaria, per dire, è aggiungere un punto presa su una linea già esistente...e per il resto dell'impianto dov'è la certificazione?
Se non hai Dico di "nuovo impianto" potresti fare una DiRi, anche post 2008, precisando che non sono disponibili documenti precedenti
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
no che non lo è (quella è ordinaria); è straordinaria se aggiungi circuiti che prima non c'erano (es. nuovi interruttori nei quadri), se aggiungi terminali su circuiti esistenti è ordinaria.buge ha scritto: gio nov 20, 2025 21:45 per dire, è aggiungere un punto presa su una linea già esistente...
(scusate l'OT)