Carico di incendio pullman

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VVF_13
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Carico di incendio pullman

Messaggio da VVF_13 »

Buongiorno.

Dovendo calcolare il c.i. per una officina di riparazione pullman, non essendo presente in letteratura una attività simile, potrei procedere considerando il c.i. di un pullman.
Non riesco però a trovare un riferimento "ufficiale". Avete qualche suggerimento?

Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3899
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Carico di incendio pullman

Messaggio da weareblind »

Radvic
Messaggi: 54
Iscritto il: mar ago 20, 2024 10:48

Re: Carico di incendio pullman

Messaggio da Radvic »

La tabella è a pagina 201 (e per qualche motivo mistico quel testo non è cercabile :roll: )
VVF_13
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Carico di incendio pullman

Messaggio da VVF_13 »

Buongiorno.

Avevo scaricato il documento e a pag. 48 si fa riferimento a un "BUS" che avrebbe un carico variabile fra 40.000 MJ e 55.000 MJ.
A pag. 201 non ero arrivato, però si parla di "veicolo da turismo" che ha un valore molto lontano da quello di un Bus.
Io mi sono fatto un calcolo conteggiando i singoli componenti, ed arrivo a circa 60.000 MJ.
Qualcosa mi sfugge.
Rispondi