La ricerca ha trovato 97 risultati

da dorinag
mar mag 06, 2025 17:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capacità massima deposito gasolio - DM 13-07-2011
Risposte: 17
Visite : 4980

Re: Capacità massima deposito gasolio - DM 13-07-2011

Guarda, per mia esperienza dipende dal comando e dal singolo professionista.
Ho tanti gruppi elettrogeni con serbatoio interrato della stessa società sparsi per la Lombardia dove a volte c'è solo attività 49 e a volte attività 49 e 12 (soprattutto zona Brescia).
da dorinag
ven mar 21, 2025 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
Risposte: 14
Visite : 2203

Re: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75


Si, questione già sviscerata e la conclusione è che non c'è conclusione.
Dipende dal comando e dal comandante.
Per noi è bene sapere come tira il vento in quel momento, perchè dire al cliente che è necessaria la SCIA (con conseguente aggravio di costi tecnici) quando invece il comando accetta il ...
da dorinag
mer mar 19, 2025 13:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carro bombolaio di Idrogeno
Risposte: 0
Visite : 898

Carro bombolaio di Idrogeno

Buongiorno, avendo un carro bombolaio di idrogeno "fisso" a servizio di un'azienda, che norma prendereste in considerazione?
Il DM 7 luglio 2023 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare ...
da dorinag
lun mar 17, 2025 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tecnico abilitato e Professionista antincendio
Risposte: 1
Visite : 279

Re: Tecnico abilitato e Professionista antincendio

Buongiorno, cosa intendi per "Certificazioni e dichiarazioni di conformità antincendio"?
Fai riferimento a Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015), art. S.1.1-S.1.5 (???)

idem cosa intendi per "Certificazione nei modi previsti dalla legge" ?
da dorinag
ven mar 14, 2025 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza uscite finali
Risposte: 7
Visite : 581

Re: Larghezza uscite finali

Grazie mille!!! Così è molto più chiaro!
da dorinag
ven mar 14, 2025 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza uscite finali
Risposte: 7
Visite : 581

Re: Larghezza uscite finali

Comunque il mio dubbio alla fine è quale valore inserire nella formula

LF = Lo,i + Lv,j

che valore di Lo,i devo mettere???
Se mettessi tutti i 3.567 mm necessari, nessuna delle singole uscite sarebbe adeguata a meno di poter confrontare il valore LF con tutte le uscite a disposizione al piano ...
da dorinag
ven mar 14, 2025 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza uscite finali
Risposte: 7
Visite : 581

Re: Larghezza uscite finali

Sì scusa hai ragione, 3.567 sono i mm calcolati da lunghezza unitaria per n° di persone, 3.700 mm sono i mm presenti dopo la verifica di ridondanza.
da dorinag
ven mar 14, 2025 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza uscite finali
Risposte: 7
Visite : 581

Re: Larghezza uscite finali

In realtà complessivamente avrei 6.200 mm al piano terra, i 3.567 sono quelli dati dalla verifica di ridondanza tolta l'uscita più ampia da 2.500 mm.
da dorinag
ven mar 14, 2025 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezza uscite finali
Risposte: 7
Visite : 581

Larghezza uscite finali

Buongiorno, ho un dubbio che mi si è presentato per la prima volta visto che non ho molto a che fare con grandi affollamenti.
Parliamo di una grande sala Polifunzionale con affollamento complessivo di 870 persone (superficie circa 2.500 mq).
In una parte di questa sala ho un piano primo con ...
da dorinag
mar mar 04, 2025 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Risposte: 31
Visite : 6784

Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...

Ma per caso avevi spuntato la prima casellina del modello DICH.Prod (dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)?
Forse è per quello che te lo hanno "contestato" (a parte che io gli allegati non li invio mai con la SCIA, nei comandi con cui lavoro non li ...
da dorinag
mar mar 04, 2025 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.7 Autorimessa
Risposte: 5
Visite : 634

Re: Strategia S.7 Autorimessa

Secondo me o hai messo la Rilevazione fumi come fattore riduttivo nel carico di incendio (allora però il software ti avrebbe imposto come minimo il Livello III) oppure hai aumentato le lunghezze di esodo secondo il paragrafo S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo (che richiede il ...
da dorinag
ven gen 24, 2025 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo autorimessa con wall box
Risposte: 9
Visite : 936

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Formalmente il Non Aggravio non puoi allegarlo a un Rinnovo...poi ci sono comandi che li accettano...
da dorinag
ven gen 24, 2025 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON AGGRAVIO: E' SOLO RIFERITO A SCIA O PUO' ESSERE RIFERITO ANCHE AL PROGETTO?
Risposte: 10
Visite : 1126

Re: NON AGGRAVIO: E' SOLO RIFERITO A SCIA O PUO' ESSERE RIFERITO ANCHE AL PROGETTO?

Nessuno mette nello spazio data della SCIA del modello di non aggravio... "data odierna" ??? :D
da dorinag
ven gen 24, 2025 13:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo autorimessa con wall box
Risposte: 9
Visite : 936

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Pagina 2 del PIN3

"Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell’Interno del 7.8.2012"
da dorinag
ven gen 17, 2025 08:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Analisi FSE fotovoltaico su copertura shed
Risposte: 8
Visite : 832

Re: Analisi FSE fotovoltaico su copertura shed

In un caso uguale, il funzionario mi ha chiesto di integrare la relazione (fatta da uno studio partner) con lo studio dei venti prevalenti della zona...
da dorinag
ven nov 29, 2024 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
Risposte: 15
Visite : 2862

Re: Calcolo parcella con linee guida CNI

Sinceramente, per mia esperienza, 133 h per il caso in esame sono tantissime...sono 16 giornate di lavoro (da 8 ore).
Ma non ho mai provato ad applicare queste tabelle...
da dorinag
gio ott 31, 2024 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
Risposte: 35
Visite : 3313

Re: Aggiornamento tariffe VVF

leggendo sopra non ci speravo :lol:
da dorinag
gio ott 31, 2024 08:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
Risposte: 35
Visite : 3313

Re: Aggiornamento tariffe VVF

Giusto per info...
Pratica presentata al SUAP prima del 23/10.
Caricata ieri su Prince e per ora non hanno richiesto integrazione, ma risulta solo da assegnare, quindi l'inserimento è andato a buon fine in teoria.
Speriamo ben :D
da dorinag
mer ott 30, 2024 08:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
Risposte: 35
Visite : 3313

Re: Aggiornamento tariffe VVF


Confermo. Se la pratica non era ancora stata caricata su Prince il 24/10 chiedono integrazione anche per protocolli precedenti a quella data.


quindi se la "colpa" è del SUAP che non ha trasmesso subito la pratica...ci deve andare di mezzo il cliente?
Ci sono SUAP che vanno sollecitati più volte ...
da dorinag
gio ott 24, 2024 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attestato di idoneità tecnica
Risposte: 2
Visite : 383

Re: Attestato di idoneità tecnica

Grazie della risposta.
Nel caso specifico parliamo sia di persone autosufficienti (es. comunità di recupero tossicodipendenti) ma anche parzialmente autosufficienti (CDD - ragazzi disabili che lavorano)...io personalmente farei fare l'esame nei CDD ma nelle comunità no...
da dorinag
gio ott 24, 2024 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
Risposte: 35
Visite : 3313

Re: Aggiornamento tariffe VVF

Sito aggiornato...almeno quello...
da dorinag
mer ott 23, 2024 09:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attestato di idoneità tecnica
Risposte: 2
Visite : 383

Attestato di idoneità tecnica

Ciao a tutti, ho un dubbio sulla formazione degli addetti al servizio antincendio
Le comunità residenziali terapeutiche o i CDD (che sono strutture socio-sanitarie) rientrano nel punto k) dell'Allegato 4 del DM 02/09/2021?

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ...
da dorinag
ven ott 18, 2024 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domande per esame idoneità tecnica
Risposte: 7
Visite : 998

Re: Domande per esame idoneità tecnica

Non riesco ad inviarle qui...se mi scrivi l'email te le giro...erano state prese dal Comando di Novara.
da dorinag
ven ott 11, 2024 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Moduli titolare non firmati digitalmente
Risposte: 12
Visite : 1123

Re: Moduli titolare non firmati digitalmente



Stranissimo. A me NON accettano nulla che non sia firmato p7m dal titolare della pratica e da me.
E mi pare anche giusto. Non ha la firma digitale, se la prende. Sono 30 euro.

Lavoro in attività sia piccole sia grandi. In quelle piccole mi è capitato che il titolare sapesse a malapena usare il ...
da dorinag
mer lug 31, 2024 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: normativa valutazione rischio spogliatoi
Risposte: 14
Visite : 1778

Re: normativa valutazione rischio spogliatoi

Come previsto dall’art. 3 comma 1 del D.M. 03/09/2021, considerato che per l’attività è presente la regola tecnica verticale, l’applicazione della regola tecnica stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risulta ...
da dorinag
gio lug 25, 2024 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)
Risposte: 19
Visite : 2487

Re: Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)



Per la precisione...le pratiche di Milano "comune" vanno ancora via PEC, tutte le altre tramite SUAP (e ti va bene che Rozzano gira su Impresainungiorno). :D

Me ne sto rendendo conto :lol:
Comunque pensavo molto peggio. Non mi sto trovando male. Anche se resta la mia più totale avversione per ...
da dorinag
mer lug 24, 2024 15:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)
Risposte: 19
Visite : 2487

Re: Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)

Per la precisione...le pratiche di Milano "comune" vanno ancora via PEC, tutte le altre tramite SUAP (e ti va bene che Rozzano gira su Impresainungiorno). :D
da dorinag
ven giu 14, 2024 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nuovo sito internet Corpo VVF
Risposte: 16
Visite : 2185

Re: nuovo sito internet Corpo VVF


Stesso problema. C'era una pagina comodissima con elencate le attività, la pagina in cui calcolare gli importi, la pagina con le regole tecniche applicate alle singole attività. Strumenti comodissimi spariti.


https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/prevenzione-incendi ...
da dorinag
mer giu 12, 2024 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo importo di una richiesta di prevenzione incendi
Risposte: 1
Visite : 567

Re: Calcolo importo di una richiesta di prevenzione incendi

Rinnovo attività 74.1/A sono 50 € cad.
L'app PIM funziona
da dorinag
gio mag 30, 2024 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 5510

Re: Impianto idranti e sprinkler

Terminus ha scritto: gio mag 30, 2024 17:55 Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.
...questa è interessante...può capitare in un edificio di grande altezza?
da dorinag
gio mag 30, 2024 17:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 5510

Re: Impianto idranti e sprinkler

Te lo devono spiegare?
Se hai una sola riserva idrica e un solo gruppo di pompaggio a servizio di un impianto sprinkler in 2 compartimenti distinti, dimensioni sul compartimento più piccolo o su quello più grande?
da dorinag
gio mag 30, 2024 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 13
Visite : 2300

Re: Rete idranti protezione esterna

Beh ci sono molti casi in cui la protezione esterna non la prevedo proprio...quindi nel tuo caso dimensioni su quella interna perché è l'unica che hai (da qui la possibilità di "scelta").
Sarebbe troppo comodo dimensionare sulla protezione interna quando hai entrambe...
da dorinag
lun mag 27, 2024 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico carne/salumi
Risposte: 4
Visite : 978

Re: Potere calorifico carne/salumi

Sì sì scusa ho scritto male io :D
da dorinag
gio mag 23, 2024 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico carne/salumi
Risposte: 4
Visite : 978

Re: Potere calorifico carne/salumi

Grazie infinite...
da dorinag
gio mag 23, 2024 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico carne/salumi
Risposte: 4
Visite : 978

Potere calorifico carne/salumi

Buongiorno, mi confermate che nel database di Edilclima indica un valore di 8 MJ/mq per carne/salumi?
Riuscireste a mandarmi uno screen? Devo dimostrare al funzionario da dove ho preso il valore...

Grazie mille
da dorinag
mer mag 15, 2024 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corso base ex 818
Risposte: 7
Visite : 836

Re: Corso base ex 818

Tom Bishop ha scritto: mer mag 15, 2024 06:19 Ho dei dipendenti in studio che non sono iscritti ma hanno fatto il corso.
io invece ho 2 colleghi che vorrebbero fare il corso ma l'ente a cui si sono rivolti gli hanno chiesto l'iscrizione al collegio...proveremo con altri enti.
Grazie
da dorinag
mar mag 14, 2024 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corso base ex 818
Risposte: 7
Visite : 836

Re: Corso base ex 818

Grazie Terminus...quindi è a discrezione dell'organizzatore...
Grazie mille
da dorinag
mar mag 14, 2024 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corso base ex 818
Risposte: 7
Visite : 836

Corso base ex 818

Buongiorno a tutti.
A voi risulta che per iscriversi al corso base 120 ore sia necessario essere iscritti ad un ordine/albo/collegio?
Se uno volesse frequentare il corso ma non iscriversi all' elenco ministeriale?
Grazie mille
da dorinag
lun apr 15, 2024 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi asili nido
Risposte: 5
Visite : 6727

Re: Depositi asili nido

Nel mio caso ho dovuto fare un disimpegno solo per la geometria del locale.
Non è comunque ammessa la comunicazione diretta con l'asilo se il deposito è maggiore di 10 mq.
Quindi se avessi un locale di 11 mq in teoria non potresti nemmeno fare un disimpegno.
Io l'ho sempre interpretata così...
da dorinag
lun apr 15, 2024 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Depositi asili nido
Risposte: 5
Visite : 6727

Re: Depositi asili nido

In un asilo per cui ho fatto qualche anno fa un progetto ho fatto suddividere il deposito esistente di circa 25 mq in due depositi di superficie 10 mq e i restanti 5 mq sono stati utilizzati per creare una specie di corridoio di accesso ai due depositi.
Altrimenti non avrei potuto avere ...
da dorinag
lun mar 25, 2024 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento per step asili nido
Risposte: 4
Visite : 4167

Re: Adeguamento per step asili nido

Ma l'adeguamento per Step del DM 16/07/2014 non vale solo per gli asili nido esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto? è il tuo caso?
Non esiste nel COPI l'adeguamento per Step...
da dorinag
mer mar 20, 2024 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI UFFICI
Risposte: 15
Visite : 3324

Re: VRI UFFICI

Riporto su questo post perché è proprio il mio caso...
VRI per Uffici con affollamento > 100 ma < di 300 esistente al momento dell'entrata in vigore del DM 22/02/2006 (progetto VVF del 2003 solo per gli archivi al piano interrato ma nel quale sono stati fatti vedere tutti i piani degli uffici ...
da dorinag
mer feb 28, 2024 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Risposte: 7
Visite : 829

Re: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda

Forse sto dicendo un'eresia...ma non è considerato come se fosse un "macchinario" ?
Io non mi sarei mai sognata di assegnare un Livello di Prestazione...
Io intendo i magazzini verticali con i ricambi ecc., ma non sono un locale perché l'operatore prende il pezzo che gli serve direttamente dall ...
da dorinag
mar feb 20, 2024 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOLTURA
Risposte: 10
Visite : 1478

Re: VOLTURA

Mi è appena capitato...azienda che entra in un capannone con già CPI dove veniva svolta altra attività.
Fatta Voltura del Fascicolo e comunicazione via PEC di dismissione delle attività non più presenti (quest'ultima comunicazione richiesta espressamente dal Comando).
da dorinag
mer gen 10, 2024 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Risposte: 14
Visite : 2044

Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura

Io la utilizzo quando ho un'attività per la quale devo rinnovare anche un impianto Fotovoltaico già esistente (per la quale ho già fatto SCIA che lo comprendeva).
da dorinag
ven dic 01, 2023 14:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
Risposte: 7
Visite : 760

Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?



- per una struttura in LPIII di resistenza al fuoco: secondo carico d'incendio --> necessarie primarie R pari a carico incendio, secondarie R30

E' corretto?


perchè in LPIII secondarie R30?
Se hai un carico di incendio R0 per me è tutto R0 (quindi mi vanno bene anche strutture in acciaio)...
da dorinag
mer nov 08, 2023 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
Risposte: 7
Visite : 1731

Re: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?

Formalmente il Rinnovo + Non aggravio non esiste...anche se purtroppo molti comandi li accettano...
da dorinag
mar lug 18, 2023 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Risposte: 18
Visite : 1572

Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto

Io però se inserisco un'attività che prima non esisteva in un Fascicolo già esistente metto "nuova".
Es. se aggiungo un cogeneratore o un gruppo elettrogeno o una qualsiasi attività che prima non c'era...
da dorinag
mer giu 21, 2023 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone
Risposte: 21
Visite : 10615

Re: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone

Dalle F.A.Q. del sito dei VV.F.

Domanda:
Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha inserito nell'elenco delle attività i centri sportivi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta, al chiuso, superiore a 200 mq. Si chiede di specificarne la classificazione nel caso di ...
da dorinag
gio giu 15, 2023 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione depositi
Risposte: 34
Visite : 4492

Re: Aerazione depositi

Io invece mi ritrovo a dover sanare una situazione perchè il tecnico che ha presentato la SCIA ha asseverato chiaramente il falso...
Attività 69.1/A, relazione e planimetria allegata alla SCIA indicano due idranti UNI45 (relazione scritta al fututo come se fosse quella di progetto - fatta con ...