Guarda, per mia esperienza dipende dal comando e dal singolo professionista.
Ho tanti gruppi elettrogeni con serbatoio interrato della stessa società sparsi per la Lombardia dove a volte c'è solo attività 49 e a volte attività 49 e 12 (soprattutto zona Brescia).
La ricerca ha trovato 97 risultati
- mar mag 06, 2025 17:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capacità massima deposito gasolio - DM 13-07-2011
- Risposte: 17
- Visite : 4980
- ven mar 21, 2025 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
- Risposte: 14
- Visite : 2203
Re: Rinnovi conformità antincendio - att. 74 e 75
Si, questione già sviscerata e la conclusione è che non c'è conclusione.
Dipende dal comando e dal comandante.
Per noi è bene sapere come tira il vento in quel momento, perchè dire al cliente che è necessaria la SCIA (con conseguente aggravio di costi tecnici) quando invece il comando accetta il ...
- mer mar 19, 2025 13:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carro bombolaio di Idrogeno
- Risposte: 0
- Visite : 898
Carro bombolaio di Idrogeno
Buongiorno, avendo un carro bombolaio di idrogeno "fisso" a servizio di un'azienda, che norma prendereste in considerazione?
Il DM 7 luglio 2023 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare ...
Il DM 7 luglio 2023 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare ...
- lun mar 17, 2025 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tecnico abilitato e Professionista antincendio
- Risposte: 1
- Visite : 279
Re: Tecnico abilitato e Professionista antincendio
Buongiorno, cosa intendi per "Certificazioni e dichiarazioni di conformità antincendio"?
Fai riferimento a Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015), art. S.1.1-S.1.5 (???)
idem cosa intendi per "Certificazione nei modi previsti dalla legge" ?
Fai riferimento a Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015), art. S.1.1-S.1.5 (???)
idem cosa intendi per "Certificazione nei modi previsti dalla legge" ?
- ven mar 14, 2025 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza uscite finali
- Risposte: 7
- Visite : 581
Re: Larghezza uscite finali
Grazie mille!!! Così è molto più chiaro!
- ven mar 14, 2025 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza uscite finali
- Risposte: 7
- Visite : 581
Re: Larghezza uscite finali
Comunque il mio dubbio alla fine è quale valore inserire nella formula
LF = Lo,i + Lv,j
che valore di Lo,i devo mettere???
Se mettessi tutti i 3.567 mm necessari, nessuna delle singole uscite sarebbe adeguata a meno di poter confrontare il valore LF con tutte le uscite a disposizione al piano ...
LF = Lo,i + Lv,j
che valore di Lo,i devo mettere???
Se mettessi tutti i 3.567 mm necessari, nessuna delle singole uscite sarebbe adeguata a meno di poter confrontare il valore LF con tutte le uscite a disposizione al piano ...
- ven mar 14, 2025 09:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza uscite finali
- Risposte: 7
- Visite : 581
Re: Larghezza uscite finali
Sì scusa hai ragione, 3.567 sono i mm calcolati da lunghezza unitaria per n° di persone, 3.700 mm sono i mm presenti dopo la verifica di ridondanza.
- ven mar 14, 2025 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza uscite finali
- Risposte: 7
- Visite : 581
Re: Larghezza uscite finali
In realtà complessivamente avrei 6.200 mm al piano terra, i 3.567 sono quelli dati dalla verifica di ridondanza tolta l'uscita più ampia da 2.500 mm.
- ven mar 14, 2025 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezza uscite finali
- Risposte: 7
- Visite : 581
Larghezza uscite finali
Buongiorno, ho un dubbio che mi si è presentato per la prima volta visto che non ho molto a che fare con grandi affollamenti.
Parliamo di una grande sala Polifunzionale con affollamento complessivo di 870 persone (superficie circa 2.500 mq).
In una parte di questa sala ho un piano primo con ...
Parliamo di una grande sala Polifunzionale con affollamento complessivo di 870 persone (superficie circa 2.500 mq).
In una parte di questa sala ho un piano primo con ...
- mar mar 04, 2025 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
- Risposte: 31
- Visite : 6784
Re: Certificazione ETA - Rapporto di classificazione, Marcatura CE, ETC...
Ma per caso avevi spuntato la prima casellina del modello DICH.Prod (dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati)?
Forse è per quello che te lo hanno "contestato" (a parte che io gli allegati non li invio mai con la SCIA, nei comandi con cui lavoro non li ...
Forse è per quello che te lo hanno "contestato" (a parte che io gli allegati non li invio mai con la SCIA, nei comandi con cui lavoro non li ...
- mar mar 04, 2025 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.7 Autorimessa
- Risposte: 5
- Visite : 634
Re: Strategia S.7 Autorimessa
Secondo me o hai messo la Rilevazione fumi come fattore riduttivo nel carico di incendio (allora però il software ti avrebbe imposto come minimo il Livello III) oppure hai aumentato le lunghezze di esodo secondo il paragrafo S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo (che richiede il ...
- ven gen 24, 2025 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo autorimessa con wall box
- Risposte: 9
- Visite : 936
Re: Rinnovo autorimessa con wall box
Formalmente il Non Aggravio non puoi allegarlo a un Rinnovo...poi ci sono comandi che li accettano...
- ven gen 24, 2025 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NON AGGRAVIO: E' SOLO RIFERITO A SCIA O PUO' ESSERE RIFERITO ANCHE AL PROGETTO?
- Risposte: 10
- Visite : 1126
Re: NON AGGRAVIO: E' SOLO RIFERITO A SCIA O PUO' ESSERE RIFERITO ANCHE AL PROGETTO?
Nessuno mette nello spazio data della SCIA del modello di non aggravio... "data odierna" ??? 

- ven gen 24, 2025 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo autorimessa con wall box
- Risposte: 9
- Visite : 936
Re: Rinnovo autorimessa con wall box
Pagina 2 del PIN3
"Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell’Interno del 7.8.2012"
"Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell’Interno del 7.8.2012"
- ven gen 17, 2025 08:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Analisi FSE fotovoltaico su copertura shed
- Risposte: 8
- Visite : 832
Re: Analisi FSE fotovoltaico su copertura shed
In un caso uguale, il funzionario mi ha chiesto di integrare la relazione (fatta da uno studio partner) con lo studio dei venti prevalenti della zona...
- ven nov 29, 2024 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo parcella con linee guida CNI
- Risposte: 15
- Visite : 2862
Re: Calcolo parcella con linee guida CNI
Sinceramente, per mia esperienza, 133 h per il caso in esame sono tantissime...sono 16 giornate di lavoro (da 8 ore).
Ma non ho mai provato ad applicare queste tabelle...
Ma non ho mai provato ad applicare queste tabelle...
- gio ott 31, 2024 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
- Risposte: 35
- Visite : 3313
Re: Aggiornamento tariffe VVF
leggendo sopra non ci speravo 

- gio ott 31, 2024 08:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
- Risposte: 35
- Visite : 3313
Re: Aggiornamento tariffe VVF
Giusto per info...
Pratica presentata al SUAP prima del 23/10.
Caricata ieri su Prince e per ora non hanno richiesto integrazione, ma risulta solo da assegnare, quindi l'inserimento è andato a buon fine in teoria.
Speriamo ben
Pratica presentata al SUAP prima del 23/10.
Caricata ieri su Prince e per ora non hanno richiesto integrazione, ma risulta solo da assegnare, quindi l'inserimento è andato a buon fine in teoria.
Speriamo ben

- mer ott 30, 2024 08:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
- Risposte: 35
- Visite : 3313
Re: Aggiornamento tariffe VVF
Confermo. Se la pratica non era ancora stata caricata su Prince il 24/10 chiedono integrazione anche per protocolli precedenti a quella data.
quindi se la "colpa" è del SUAP che non ha trasmesso subito la pratica...ci deve andare di mezzo il cliente?
Ci sono SUAP che vanno sollecitati più volte ...
- gio ott 24, 2024 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestato di idoneità tecnica
- Risposte: 2
- Visite : 383
Re: Attestato di idoneità tecnica
Grazie della risposta.
Nel caso specifico parliamo sia di persone autosufficienti (es. comunità di recupero tossicodipendenti) ma anche parzialmente autosufficienti (CDD - ragazzi disabili che lavorano)...io personalmente farei fare l'esame nei CDD ma nelle comunità no...
Nel caso specifico parliamo sia di persone autosufficienti (es. comunità di recupero tossicodipendenti) ma anche parzialmente autosufficienti (CDD - ragazzi disabili che lavorano)...io personalmente farei fare l'esame nei CDD ma nelle comunità no...
- gio ott 24, 2024 14:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aggiornamento tariffe VVF
- Risposte: 35
- Visite : 3313
Re: Aggiornamento tariffe VVF
Sito aggiornato...almeno quello...
- mer ott 23, 2024 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attestato di idoneità tecnica
- Risposte: 2
- Visite : 383
Attestato di idoneità tecnica
Ciao a tutti, ho un dubbio sulla formazione degli addetti al servizio antincendio
Le comunità residenziali terapeutiche o i CDD (che sono strutture socio-sanitarie) rientrano nel punto k) dell'Allegato 4 del DM 02/09/2021?
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ...
Le comunità residenziali terapeutiche o i CDD (che sono strutture socio-sanitarie) rientrano nel punto k) dell'Allegato 4 del DM 02/09/2021?
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ...
- ven ott 18, 2024 12:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Domande per esame idoneità tecnica
- Risposte: 7
- Visite : 998
Re: Domande per esame idoneità tecnica
Non riesco ad inviarle qui...se mi scrivi l'email te le giro...erano state prese dal Comando di Novara.
- ven ott 11, 2024 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Moduli titolare non firmati digitalmente
- Risposte: 12
- Visite : 1123
Re: Moduli titolare non firmati digitalmente
Stranissimo. A me NON accettano nulla che non sia firmato p7m dal titolare della pratica e da me.
E mi pare anche giusto. Non ha la firma digitale, se la prende. Sono 30 euro.
Lavoro in attività sia piccole sia grandi. In quelle piccole mi è capitato che il titolare sapesse a malapena usare il ...
- mer lug 31, 2024 13:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: normativa valutazione rischio spogliatoi
- Risposte: 14
- Visite : 1778
Re: normativa valutazione rischio spogliatoi
Come previsto dall’art. 3 comma 1 del D.M. 03/09/2021, considerato che per l’attività è presente la regola tecnica verticale, l’applicazione della regola tecnica stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risulta ...
- gio lug 25, 2024 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)
- Risposte: 19
- Visite : 2487
Re: Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)
Per la precisione...le pratiche di Milano "comune" vanno ancora via PEC, tutte le altre tramite SUAP (e ti va bene che Rozzano gira su Impresainungiorno). :D
Me ne sto rendendo conto :lol:
Comunque pensavo molto peggio. Non mi sto trovando male. Anche se resta la mia più totale avversione per ...
- mer lug 24, 2024 15:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)
- Risposte: 19
- Visite : 2487
Re: Pratica CPI su comune di Milano (SUAP o via PEC)
Per la precisione...le pratiche di Milano "comune" vanno ancora via PEC, tutte le altre tramite SUAP (e ti va bene che Rozzano gira su Impresainungiorno). 

- ven giu 14, 2024 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: nuovo sito internet Corpo VVF
- Risposte: 16
- Visite : 2185
Re: nuovo sito internet Corpo VVF
Stesso problema. C'era una pagina comodissima con elencate le attività, la pagina in cui calcolare gli importi, la pagina con le regole tecniche applicate alle singole attività. Strumenti comodissimi spariti.
https://www.vigilfuoco.it/servizi-le-aziende-e-i-professionisti/prevenzione-incendi ...
- mer giu 12, 2024 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo importo di una richiesta di prevenzione incendi
- Risposte: 1
- Visite : 567
Re: Calcolo importo di una richiesta di prevenzione incendi
Rinnovo attività 74.1/A sono 50 € cad.
L'app PIM funziona
L'app PIM funziona
- gio mag 30, 2024 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 5510
Re: Impianto idranti e sprinkler
...questa è interessante...può capitare in un edificio di grande altezza?Terminus ha scritto: gio mag 30, 2024 17:55 Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.
- gio mag 30, 2024 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 5510
Re: Impianto idranti e sprinkler
Te lo devono spiegare?
Se hai una sola riserva idrica e un solo gruppo di pompaggio a servizio di un impianto sprinkler in 2 compartimenti distinti, dimensioni sul compartimento più piccolo o su quello più grande?
Se hai una sola riserva idrica e un solo gruppo di pompaggio a servizio di un impianto sprinkler in 2 compartimenti distinti, dimensioni sul compartimento più piccolo o su quello più grande?
- gio mag 30, 2024 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti protezione esterna
- Risposte: 13
- Visite : 2300
Re: Rete idranti protezione esterna
Beh ci sono molti casi in cui la protezione esterna non la prevedo proprio...quindi nel tuo caso dimensioni su quella interna perché è l'unica che hai (da qui la possibilità di "scelta").
Sarebbe troppo comodo dimensionare sulla protezione interna quando hai entrambe...
Sarebbe troppo comodo dimensionare sulla protezione interna quando hai entrambe...
- lun mag 27, 2024 08:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico carne/salumi
- Risposte: 4
- Visite : 978
Re: Potere calorifico carne/salumi
Sì sì scusa ho scritto male io 

- gio mag 23, 2024 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico carne/salumi
- Risposte: 4
- Visite : 978
Re: Potere calorifico carne/salumi
Grazie infinite...
- gio mag 23, 2024 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Potere calorifico carne/salumi
- Risposte: 4
- Visite : 978
Potere calorifico carne/salumi
Buongiorno, mi confermate che nel database di Edilclima indica un valore di 8 MJ/mq per carne/salumi?
Riuscireste a mandarmi uno screen? Devo dimostrare al funzionario da dove ho preso il valore...
Grazie mille
Riuscireste a mandarmi uno screen? Devo dimostrare al funzionario da dove ho preso il valore...
Grazie mille
- mer mag 15, 2024 14:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corso base ex 818
- Risposte: 7
- Visite : 836
Re: Corso base ex 818
io invece ho 2 colleghi che vorrebbero fare il corso ma l'ente a cui si sono rivolti gli hanno chiesto l'iscrizione al collegio...proveremo con altri enti.Tom Bishop ha scritto: mer mag 15, 2024 06:19 Ho dei dipendenti in studio che non sono iscritti ma hanno fatto il corso.
Grazie
- mar mag 14, 2024 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corso base ex 818
- Risposte: 7
- Visite : 836
Re: Corso base ex 818
Grazie Terminus...quindi è a discrezione dell'organizzatore...
Grazie mille
Grazie mille
- mar mag 14, 2024 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corso base ex 818
- Risposte: 7
- Visite : 836
Corso base ex 818
Buongiorno a tutti.
A voi risulta che per iscriversi al corso base 120 ore sia necessario essere iscritti ad un ordine/albo/collegio?
Se uno volesse frequentare il corso ma non iscriversi all' elenco ministeriale?
Grazie mille
A voi risulta che per iscriversi al corso base 120 ore sia necessario essere iscritti ad un ordine/albo/collegio?
Se uno volesse frequentare il corso ma non iscriversi all' elenco ministeriale?
Grazie mille
- lun apr 15, 2024 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Depositi asili nido
- Risposte: 5
- Visite : 6727
Re: Depositi asili nido
Nel mio caso ho dovuto fare un disimpegno solo per la geometria del locale.
Non è comunque ammessa la comunicazione diretta con l'asilo se il deposito è maggiore di 10 mq.
Quindi se avessi un locale di 11 mq in teoria non potresti nemmeno fare un disimpegno.
Io l'ho sempre interpretata così...
Non è comunque ammessa la comunicazione diretta con l'asilo se il deposito è maggiore di 10 mq.
Quindi se avessi un locale di 11 mq in teoria non potresti nemmeno fare un disimpegno.
Io l'ho sempre interpretata così...
- lun apr 15, 2024 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Depositi asili nido
- Risposte: 5
- Visite : 6727
Re: Depositi asili nido
In un asilo per cui ho fatto qualche anno fa un progetto ho fatto suddividere il deposito esistente di circa 25 mq in due depositi di superficie 10 mq e i restanti 5 mq sono stati utilizzati per creare una specie di corridoio di accesso ai due depositi.
Altrimenti non avrei potuto avere ...
Altrimenti non avrei potuto avere ...
- lun mar 25, 2024 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento per step asili nido
- Risposte: 4
- Visite : 4167
Re: Adeguamento per step asili nido
Ma l'adeguamento per Step del DM 16/07/2014 non vale solo per gli asili nido esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto? è il tuo caso?
Non esiste nel COPI l'adeguamento per Step...
Non esiste nel COPI l'adeguamento per Step...
- mer mar 20, 2024 10:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI UFFICI
- Risposte: 15
- Visite : 3324
Re: VRI UFFICI
Riporto su questo post perché è proprio il mio caso...
VRI per Uffici con affollamento > 100 ma < di 300 esistente al momento dell'entrata in vigore del DM 22/02/2006 (progetto VVF del 2003 solo per gli archivi al piano interrato ma nel quale sono stati fatti vedere tutti i piani degli uffici ...
VRI per Uffici con affollamento > 100 ma < di 300 esistente al momento dell'entrata in vigore del DM 22/02/2006 (progetto VVF del 2003 solo per gli archivi al piano interrato ma nel quale sono stati fatti vedere tutti i piani degli uffici ...
- mer feb 28, 2024 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
- Risposte: 7
- Visite : 829
Re: Magazzino automatico di 15 m all'interno di un'azienda
Forse sto dicendo un'eresia...ma non è considerato come se fosse un "macchinario" ?
Io non mi sarei mai sognata di assegnare un Livello di Prestazione...
Io intendo i magazzini verticali con i ricambi ecc., ma non sono un locale perché l'operatore prende il pezzo che gli serve direttamente dall ...
Io non mi sarei mai sognata di assegnare un Livello di Prestazione...
Io intendo i magazzini verticali con i ricambi ecc., ma non sono un locale perché l'operatore prende il pezzo che gli serve direttamente dall ...
- mar feb 20, 2024 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VOLTURA
- Risposte: 10
- Visite : 1478
Re: VOLTURA
Mi è appena capitato...azienda che entra in un capannone con già CPI dove veniva svolta altra attività.
Fatta Voltura del Fascicolo e comunicazione via PEC di dismissione delle attività non più presenti (quest'ultima comunicazione richiesta espressamente dal Comando).
Fatta Voltura del Fascicolo e comunicazione via PEC di dismissione delle attività non più presenti (quest'ultima comunicazione richiesta espressamente dal Comando).
- mer gen 10, 2024 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
- Risposte: 14
- Visite : 2044
Re: Rinnovo CPI per autorimessa e FV in copertura
Io la utilizzo quando ho un'attività per la quale devo rinnovare anche un impianto Fotovoltaico già esistente (per la quale ho già fatto SCIA che lo comprendeva).
- ven dic 01, 2023 14:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
- Risposte: 7
- Visite : 760
Re: COPI LP II S2 - SI PUO' ANDARE ANCHE SOTTO CLASSE 30 GIUSTO?
- per una struttura in LPIII di resistenza al fuoco: secondo carico d'incendio --> necessarie primarie R pari a carico incendio, secondarie R30
E' corretto?
perchè in LPIII secondarie R30?
Se hai un carico di incendio R0 per me è tutto R0 (quindi mi vanno bene anche strutture in acciaio)...
- mer nov 08, 2023 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
- Risposte: 7
- Visite : 1731
Re: Installazione Impianti FV - SCIA o Rinnovo con Non Aggravio?
Formalmente il Rinnovo + Non aggravio non esiste...anche se purtroppo molti comandi li accettano...
- mar lug 18, 2023 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
- Risposte: 18
- Visite : 1572
Re: info PIN 2.1-2023 Valutazione progetto
Io però se inserisco un'attività che prima non esisteva in un Fascicolo già esistente metto "nuova".
Es. se aggiungo un cogeneratore o un gruppo elettrogeno o una qualsiasi attività che prima non c'era...
Es. se aggiungo un cogeneratore o un gruppo elettrogeno o una qualsiasi attività che prima non c'era...
- mer giu 21, 2023 13:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone
- Risposte: 21
- Visite : 10615
Re: CPI per impianto sportivo >200mq e <100 persone
Dalle F.A.Q. del sito dei VV.F.
Domanda:
Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha inserito nell'elenco delle attività i centri sportivi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta, al chiuso, superiore a 200 mq. Si chiede di specificarne la classificazione nel caso di ...
Domanda:
Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 ha inserito nell'elenco delle attività i centri sportivi con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta, al chiuso, superiore a 200 mq. Si chiede di specificarne la classificazione nel caso di ...
- gio giu 15, 2023 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione depositi
- Risposte: 34
- Visite : 4492
Re: Aerazione depositi
Io invece mi ritrovo a dover sanare una situazione perchè il tecnico che ha presentato la SCIA ha asseverato chiaramente il falso...
Attività 69.1/A, relazione e planimetria allegata alla SCIA indicano due idranti UNI45 (relazione scritta al fututo come se fosse quella di progetto - fatta con ...
Attività 69.1/A, relazione e planimetria allegata alla SCIA indicano due idranti UNI45 (relazione scritta al fututo come se fosse quella di progetto - fatta con ...