Porte tagliafuoco senza documentazione

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 1063
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da fabbretto »

Buonasera a tutti.

Devo consegnare una SCIA di una attività aperta al pubblico.

Son installate 3 porte tagliafuoco nel 2021 ma la ditta si è "dimenticata" di consegnare omologazione, conformità e Corretta posa.
Non vorrei rimuovere le porte, è possibile redigere ugualmente il Dich. Prod. inserendo solo le foto delle targhette e facendo verificare dalla Ditta di manutenzione il corretto funzionamento delle stesse?

Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4361
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da weareblind »

Corretto funzionamento non è corretta installazione. La targhetta me la farei bastare.
Ma quindi il posatore ancora ce l'hai?
fabbretto
Messaggi: 1063
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da fabbretto »

Stiamo parlando di appalto pubblico del 2021, e il Comune sostiene che quello che mi ha inviato è quello che ha.
La Ditta non gli ha consegnato nè Corretta posa nè Conformità...

Quindi sarebbe sufficiente inserire nel Dich. Prod. la foto della targhetta ed evidenziare che si tratta di porta esistente?
Potrei provare a richiedere invio di copia della Dichiarazione di Conformità al produttore anche se mi sembra arduo...
AlessiaB
Messaggi: 22
Iscritto il: ven feb 06, 2026 14:19

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da AlessiaB »

A me hanno accettato il dich. prod. con il numero di matricola e tutti i dati della targhetta, ma di solito sono porte omologate che trovi nell'elenco dei VVF. Per intenderci verfica se le trovi qua: https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... le2024.pdf
fabbretto
Messaggi: 1063
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
La targhetta c'è, ma nessuna delle porte compare sugli elenchi delle porte omologate scaricabili sul sito VVF... :shock:
ing.caruso
Messaggi: 423
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da ing.caruso »

fabbretto ha scritto: gio giu 18, 2026 10:54 Buongiorno.
La targhetta c'è, ma nessuna delle porte compare sugli elenchi delle porte omologate scaricabili sul sito VVF... :shock:
Questo è un problema. Come la collega Alessia sopra ha riportato, i comandi dei VV.F mi hanno accettato in fase di ispezione senza problemi anche dei DIC.PROD. con evidenza della targhetta metallica, foto allegata per esatta corrispondenza, e quantomeno la verifica (che poi possono anche fare loro) della presenza del codice di omologazione all'interno degli elenchi dei prodotti omologati che hanno loro.
Se manca li dentro, ahimè non è sufficiente. Serve una dichiarazione di prestazione da parte del produttore.
fabbretto
Messaggi: 1063
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da fabbretto »

Mi chiedo come sia possibile ciò. Se la porta è dotata di targhetta fissata saldamente (in cui sono riportati marca, matricola, omologazione e rapporto di prova) come mai non rientra nell'elenco dei VVF?
boba74
Messaggi: 5307
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da boba74 »

La DICH.PROD è un'assunzione di responsabilità, quindi se sono presenti anche solo i numeri di omologazione stampati sulla targhetta, e il tecnico si assume la responsabilità di accettare la sola targhetta non credo che i VVF avranno nulla da dire. Anche a me è successo di avere solo la targhetta, ho riportato i dati sulla dichiarazione e allegato la foto e non mi hanno fatto storie.
Laddove manca anche la targhetta la porta è da cambiare.
Ultima modifica di boba74 il lun giu 22, 2026 17:16, modificato 1 volta in totale.
etec83
Messaggi: 1045
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da etec83 »

fabbretto ha scritto: gio giu 18, 2026 12:34 Mi chiedo come sia possibile ciò. Se la porta è dotata di targhetta fissata saldamente (in cui sono riportati marca, matricola, omologazione e rapporto di prova) come mai non rientra nell'elenco dei VVF?
Sarebbe interessante capire di che porte stiamo parlando e se l'azienda esiste.
2021+5 = 2026, il rinnovo delle omologazioni deve avvenire ogni 5 anni per legge.
Ma supponendo che in questi cinque anni ad esempio un'azienda "X" abbia comprato un'altra azienda "Y" e anche i relativi prodotti (porte REI), può accadere che le porte REI originariamente dell'azienda "Y" con matricola "Z" ora abbiano un nuovo produttore "X" e un nuovo numero di matricola "M".
Per questo non compare più il vecchio nome sugli elenchi aggiornati perchè magari non è stato ancora inserita la nuova omologazione.

Questa è ovviamente una supposizione, ma mi era capitata tempo fa con alcune porte.
Ronin
Messaggi: 7211
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da Ronin »

trattandosi di ambito pubblico se c'è la targhetta suggerirei di contattare il produttore.
fabbretto
Messaggi: 1063
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da fabbretto »

Salve.
Inviata una PEC all'installatore, ma senza risposta.
Per contattare il produttore avrei bisogno almeno della DDT... che nessuno ha conservato in municipio.
dorinag
Messaggi: 119
Iscritto il: mer apr 18, 2018 16:44

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Messaggio da dorinag »

fabbretto ha scritto: gio giu 25, 2026 19:27 Salve.
Inviata una PEC all'installatore, ma senza risposta.
Per contattare il produttore avrei bisogno almeno della DDT... che nessuno ha conservato in municipio.
Perchè la DDT?
Sulla targhetta c'è il numero di produzione e l'anno.
Questo è un dato univoco che al produttore dovrebbe bastare per ritrasmettere le certificazioni (di solito lo fanno...a pagamento ovviamente).
Rispondi