La ricerca ha trovato 570 risultati

da travereticolare
mar giu 15, 2021 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TRASFORMATORE ESTERNO E DISTANZE DI SICUREZZA
Risposte: 1
Visite : 37

TRASFORMATORE ESTERNO E DISTANZE DI SICUREZZA

Buonasera a tutti. DM 15/07/2014 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'instal-lazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti com-bustibili in quantità superiore ad 1 m" . Ho una macchina elettrica fissa di ...
da travereticolare
gio giu 10, 2021 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
Risposte: 6
Visite : 160

Re: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole

Se non caspico male, le tue bombole sono posizionate all'esterno, in adiacenza ad una muratura EI120. In caso di un non funzionamento del sistema di spegnimento, la parete tagliafuoco scherma gli effetti dell'incendio sulle bombole per almeno due ore dopo il flashover...
da travereticolare
mar giu 08, 2021 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 10779 locali inutilizzati
Risposte: 2
Visite : 96

Re: 10779 locali inutilizzati

Ciao,
Quoto assolutamente il pensiero di Ronin.
Comunque la 10779 si può applicare anche a compartimenti. Quindi se non vuoi proteggere l'area in questione la devi compartimentare.
da travereticolare
lun giu 07, 2021 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70...e basta?
Risposte: 14
Visite : 236

Re: Attività 70...e basta?

Si, capisco il ragionamento, che per certi versi condivido. Però leggendo la declaratoria secondo me non sarebbe completamente errato inserire l'attività, alla fine si configura.
da travereticolare
lun giu 07, 2021 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70...e basta?
Risposte: 14
Visite : 236

Re: Attività 70...e basta?

non può esistere una attività di deposito principale 70 e una di deposito secondario 44/34 o quello che è perchè sarebbe la stessa attività di deposito se in un deposito di 1.001 mq hai carta e plastica per più di 5.000 kg, quindi 7.000 kg e 7.000 kg, non hai un locale di superficie lorda superiore...
da travereticolare
sab giu 05, 2021 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70...e basta?
Risposte: 14
Visite : 236

Re: Attività 70...e basta?

Io faccio così: Se in un deposito ho più di 5.000 kg di combustibili, facciamo 7.000 kg di carta e cartone e 7.000 kg plastica, per me le attività che si configurano sono 70, 34 e 44. Faccio pagare la 70 che identifico come attività principale e poi le attività specifiche che identifico come seconda...
da travereticolare
ven giu 04, 2021 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio interno / esterno
Risposte: 8
Visite : 197

Re: Carico d'incendio interno / esterno

Ciao, Chiaramente il carico di incendio è la somma di tutte le energie termiche che sono rilasciate dalla combustione di tutti i materiali combustibili contenuti all'interno di un dato spazio. Io personalmente non calcolerei il carico di incendio per le aree esterne, ma piuttosto starei attento a po...
da travereticolare
gio giu 03, 2021 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
Risposte: 6
Visite : 160

Re: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole

Ciao, diciamo che se tu ricavassi un vano esterno protetto per le bombole la distanza non ha ragione di esistere Concordo con stfire. Quindi, se ho ben capito il funzionario ti chiede di spostare le bombole in modo che l'irraggiamento che ricevono in caso di crollo della parete tagliafuoco EI 120 si...
da travereticolare
mar giu 01, 2021 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo livello di prestazione I e II nella stessa attività: è possibile?
Risposte: 2
Visite : 134

Re: Esodo livello di prestazione I e II nella stessa attività: è possibile?

Ciao, leggo ora. Secondo me la valutazione è corretta. Se l'atrio è protetto, quindi tutti i locali che si affacciano comunicano con porte EI e le strutture sono resistenti al fuoco non vedo dove possa essere il problema...come fa a nascere un incendio? è come ipotizzare che nasca all'interno di una...
da travereticolare
lun mag 31, 2021 21:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni avvolgibili e US
Risposte: 7
Visite : 308

Re: Portoni avvolgibili e US

Ciao,
Le trovi postate in questo 3d.
Buona serata.
"https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=28331"
da travereticolare
ven mag 14, 2021 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TEMPERATURA IGNIZIONE
Risposte: 4
Visite : 165

Re: TEMPERATURA IGNIZIONE

Mi sa che mi sono complicato la vita...Prendo a riferimento la temperatura di rammollimento, che per il PCV è pari a circa 70°C.
da travereticolare
ven mag 14, 2021 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TEMPERATURA IGNIZIONE
Risposte: 4
Visite : 165

Re: TEMPERATURA IGNIZIONE

https://moodle2.units.it/pluginfile.php/252865/mod_resource/content/1/Appunti-Comportamento%20al%20fuoco.pdf Grazie, Il documento è sicuramente ottimo per capire il comportamento al fuoco dei materiali plastici. Purtroppo la temperatura che serve per il mio caso di studio non è riportata. Credo che...
da travereticolare
ven mag 14, 2021 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TEMPERATURA IGNIZIONE
Risposte: 4
Visite : 165

TEMPERATURA IGNIZIONE

Buongiorno, Qualcuno ha esperienza in merito alla temperatura di ignizione di un telo in PVC? dovrei portare a termine uno studio fluidodinamico volto a dimostrare che le temperature generate dall'incendio siano tali da fondere il telone di rivestimento di un capannone. Avete info in merito? Grazie
da travereticolare
gio mag 13, 2021 18:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 LPII: POSSO ESSERE ADIACENTE AD ALTRO EDIFICIO O NO?
Risposte: 19
Visite : 532

Re: COPI S2 LPII: POSSO ESSERE ADIACENTE AD ALTRO EDIFICIO O NO?

Ma la verifica della distanza di separazione posso ometterla? :roll: Puoi ometterla, perchè per limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, scegli un criterio che non è quello della distanza di separazione, ma quello della compartimentazione. Compartimentazione in base al CdI. Sicc...
da travereticolare
gio mag 13, 2021 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 LPII: POSSO ESSERE ADIACENTE AD ALTRO EDIFICIO O NO?
Risposte: 19
Visite : 532

Re: COPI S2 LPII: POSSO ESSERE ADIACENTE AD ALTRO EDIFICIO O NO?

1. Se il mio carico d'incendio è inferiore a 200 MJ/mq (S2 LPIII) la classe del compartimento è 0. Da cui, eccetto l'EI60 con i vicini a sinistra richiesti da S.3.7.1 comma 2, sembra di capire che abbia senso omettere la verifica della distanza di separazione, nel caso specifico dalla casa a destra...
da travereticolare
gio mag 13, 2021 09:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione autorimesse DM 15/05/2020
Risposte: 2
Visite : 142

Re: Compartimentazione autorimesse DM 15/05/2020

Ciao, Io classifico ogni compartimento di autorimessa in modo separato e di conseguenza, applico le diverse misure della strategia antincendio in modo separato agli ambiti dell'attività. Credo che per la definizione dell'attività invece la superficie si sommi. Anche se accedi da spazio scoperto ad o...
da travereticolare
ven mag 07, 2021 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 8.5.3 - Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento
Risposte: 3
Visite : 164

Re: 8.5.3 - Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento

DrHugs ha scritto: ven mag 07, 2021 10:19 Posso chiederti dove hai letto dell'Offset 30m per quelle determinate aperture di aerazione?
D.M. 15/05/2020 § V.6.5.7 comma 2

Il comma 3 ti permette anche di calcolarlo.
da travereticolare
ven mag 07, 2021 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 8.5.3 - Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento
Risposte: 3
Visite : 164

Re: 8.5.3 - Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento

Ciao, tieni conto che se hai aperture permanenti SEa o del tipo SEb / SEc Roffset può essere di 30m. Comunque, a mio parere è vero che il codice dice " dovrebbero " e non " devono " però in caso di cambio del Raggio di Roffset credo che l'analisi vada supportata da una valutazion...
da travereticolare
gio mag 06, 2021 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici non soggetti: RTO o DM 10 marzo 1998?
Risposte: 4
Visite : 393

Re: Uffici non soggetti: RTO o DM 10 marzo 1998?

Ciao,

Il riferimento normativo cogente è il D.M. 22/02/2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"

Il decreto si applica ad uffici con oltre 25 persone presenti.
da travereticolare
mer mag 05, 2021 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: D.M. 03.08.2015 e Attività 1.1.C
Risposte: 5
Visite : 253

Re: D.M. 03.08.2015 e Attività 1.1.C

Ciao, credo che quello che si intende è che è vero che esiste il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 ma come ha scritto weareblind tratta la a progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8. Nu...
da travereticolare
mar mag 04, 2021 19:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 LPII: POSSO ESSERE ADIACENTE AD ALTRO EDIFICIO O NO?
Risposte: 19
Visite : 532

Re: COPI S2 LPII: POSSO ESSERE ADIACENTE AD ALTRO EDIFICIO O NO?

Tra l'altro sto cercando di classificare il tutto in classe 0 (ecco perchè non mi crea problemi, anzi è meglio andare in LPIII ), però in questo caso le pareti che separano con i vicini che resistenza devono avere? Se hai un qf,d < 200 MJ/m^2, ti conviene assegnare un Livello di Prestazione III per...
da travereticolare
mar mag 04, 2021 13:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI S2 LPII: POSSO ESSERE ADIACENTE AD ALTRO EDIFICIO O NO?
Risposte: 19
Visite : 532

Re: COPI S2 LPII: POSSO ESSERE ADIACENTE AD ALTRO EDIFICIO O NO?

Secondo la mia esperienza sì, mediamente il livello III risulta quello più utilizzato.
da travereticolare
mar mag 04, 2021 08:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 484

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Un confronto è sempre costruttivo. Per non annoiare gli altri utenti ti invio un MP. Vediamo se gli Excel funzionano!
da travereticolare
lun mag 03, 2021 21:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantina sociale
Risposte: 9
Visite : 1049

Re: Cantina sociale

ritengo che se l'incendio aggredisce un bancale di vino, possano bruciare gli imballaggi ma quando il vetro delle bottiglie scoppia direi che spegne l'incendio nelle vicinanze. Qualche tempo fa' Terminus fece un intervento molto accurato sull'analisi di un possibile scenario di incendio di una situ...
da travereticolare
lun mag 03, 2021 14:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantina sociale
Risposte: 9
Visite : 1049

Re: Cantina sociale

Ciao,

Il software di EdiClima per il calcolo del CI riporta un valore pari a 2 MJ/kg ed una massa volumica di 1 kg/dm^3
da travereticolare
lun mag 03, 2021 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 484

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Si, giusta osservazione, a favore di sicurezza è possibile aumentare la P termica , stavo giusto facendo calcolo per collocare container con multimateriale variabile all’interno. Neanche a farlo a posta mi è capitato appena un caso in cui devo applicare la formula G.4 relativamente al caso prospett...
da travereticolare
ven apr 30, 2021 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 484

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Sicuramente è più veloce che impostare una FSE fatta bene e a volte, concordo con quanto dici, può venire in aiuto. L'appendice G ti da diverse formule per calcolare il fattore di vista, quello che molte volte potrebbe non andare bene è la potenza termica radiante che il codice schematizza in due v...
da travereticolare
gio apr 29, 2021 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 484

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

carlton-banks84 ha scritto: gio apr 29, 2021 17:46 Oppure ricorrere a soluzione alternativa con eurocodice per calcolo fattore di vista reale rispetto alla sorgente.. Io sto adottando ed in certi casi è davvero risolutore..
Annex G EN 1991-1-2? personalmente mai utilizzato.
da travereticolare
gio apr 29, 2021 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 484

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

A tale proposito faccio notare che negli esempi illustrati nella pubblicazione INAIL "Compartimentazione Antincendio anno 2020", in tutti i casi studio, il valore di pi non viene mai considerato con la regola del minimo 0,20... Non so se qualcuno ha utilizzato tali pubblicazioni, ma sareb...
da travereticolare
gio apr 29, 2021 14:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione metodo tabellare
Risposte: 13
Visite : 484

Re: Distanza di separazione metodo tabellare

Ciao,

Se la percentuale di foratura della tua piastra radiante risulta inferiore al 20% devi comunque utilizzare quest'ultimo valore nel calcolo della distanza, sia con metodo tabellare che analitico. Il valore di pi deve essere minimo 0,20.
da travereticolare
mer apr 28, 2021 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Occhio ai file!
Risposte: 10
Visite : 486

Re: Occhio ai file!

Che poi, aiutato dalla letteratura tecnica (La Malfa) pensavo a una cosa. Se la sovrappressione nel filtro fosse di 30mbar e quindi 3.000 Pa, e considerando una porta standard di dimensioni 1,20m x 2,20 m con maniglia installa a 7 cm dalla cerniera e dispositivo di autochiusura tarato a 18 N, la for...
da travereticolare
mar apr 27, 2021 17:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Occhio ai file!
Risposte: 10
Visite : 486

Re: Occhio ai file!

Esatto, 30 Pa. Valore in accordo anche con il CoPI.
da travereticolare
lun apr 26, 2021 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Occhio ai file!
Risposte: 10
Visite : 486

Re: Occhio ai file!

In gazzetta sì, ma nel file Malizia + nella mia banca dati ARS c'è l'errore. Nel file Malizia (http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/campobasso/downloadFile.aspx?s=85&f=11446) è giusto. Viene riportato correttamente 0,30 mbar, come nell'aggiornamento della Gazzetta. E' sbagliato il valore di 30 mbar...
da travereticolare
lun apr 26, 2021 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Occhio ai file!
Risposte: 10
Visite : 486

Re: Occhio ai file!

Ciao Weare,

credo sia stato rettificato. G.U. N. 146 del 29/05/1984 pag. 4436

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 146/sg/pdf
da travereticolare
lun apr 26, 2021 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pavimento REI 120 centrale termica
Risposte: 12
Visite : 428

Re: Pavimento REI 120 centrale termica

boba74 ha scritto: lun apr 26, 2021 11:32
Concordo. Se non è indicato però, posso evitare di produrre la certificazione di resistenza al fuoco.

Se l'attività sottostante richiede che le strutture siano R.XX allora procederò alla relativa certificazione.
da travereticolare
lun apr 26, 2021 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pavimento REI 120 centrale termica
Risposte: 12
Visite : 428

Re: Pavimento REI 120 centrale termica

Ciao Terminus, Sì, quello lo ricordavo. Se l'apparecchio termico è installato in facciata, quest'ultima deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco REI/EI30, o in alternativa deve essere interposto un elemento costruttivo REI/EI120 (o distanza di 60cm). Ma la soletta è vista come una paret...
da travereticolare
lun apr 26, 2021 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pavimento REI 120 centrale termica
Risposte: 12
Visite : 428

Re: Pavimento REI 120 centrale termica

Scusa, io non ho capito il dubbio, magari (sicuramente) ricordo male, ma il DM sugli impianti termici, al contrario del DM sui gruppi elettrogeni, non prescrive caratteristiche di resistenza al fuoco minime per la copertura sulla quale sono installati gli apparecchi termici. La prescrizione riguarda...
da travereticolare
gio apr 22, 2021 21:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti nel vano protetto scala
Risposte: 6
Visite : 299

Re: Idranti nel vano protetto scala

Il divieto di installare idranti nelle scale secondo me è più che altro legato all'intralcio che questo potrebbe comportare durante l'esodo con conseguenze poco piacevoli (sopravvivere all'incendio ma inciampare sul tubo dell'idrante e rompersi l'osso del collo). Il paragrafo 7.5.1.1 della UNI, olt...
da travereticolare
gio apr 22, 2021 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti nel vano protetto scala
Risposte: 6
Visite : 299

Re: Idranti nel vano protetto scala

Ciao, Non sono convinto che la tua scala si possa considerare protetta. Generalmente i percorsi protetti sono inseriti in vani ad essi dedicati. Se prima di accedere alla scala, non apri una porta tagliafuoco secondo me non si potrebbe definire "scala protetta". Se l'accesso alla scala fos...
da travereticolare
lun apr 19, 2021 21:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?
Risposte: 10
Visite : 477

Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Concordo, il messaggio non l'ho scritto io però... In attività industriali diventa difficile se non impossibile chiedere reazione al fuoco. Anche se per la maggior parte delle attività industriali i requisiti sono soddisfatti di per sè. Per qualche ufficio, seppur in rischio vita "A2" ho r...
da travereticolare
lun apr 19, 2021 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?
Risposte: 10
Visite : 477

Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO MATERIALI MENO RESTRITTIVA DI PRIMA?

Ciao, leggo ora...

Concordo con stfire. Anche se il rischio vita A non richiede prestazioni di reazione al fuoco, la Valutazione Del Rischio comanda. Per alcuni uffici in rischio vita A ho fatto mettere pavimentazione in reazione al fuoco, anche se non richiesto, in altri no.
da travereticolare
ven apr 16, 2021 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pompa di calore per a.c.s. in centrale termica
Risposte: 4
Visite : 224

Re: Pompa di calore per a.c.s. in centrale termica

Ciao, Per la prevenzione incendi vige la prescrizione che il locale deve essere ad uso esclusivo dell’impianto di produzione del calore. Sono tuttavia ammessi eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie dell'impianto (chiarimento prot. 9105 del 08/07/2020). Lo ...
da travereticolare
gio apr 15, 2021 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e ascensore
Risposte: 6
Visite : 281

Re: Autorimessa e ascensore

Allora concordo con te, se privata SA-AA-HA in base nota prot. 17496 del 18/12/2020 la comunicazione verso altri compartimenti può avvenire tramite porta E30, nel tuo caso E60.
da travereticolare
gio apr 15, 2021 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa e ascensore
Risposte: 6
Visite : 281

Re: Autorimessa e ascensore

Ciao, Quindi hai un'autorimessa pubblica che comunica tramite ascensore con gli uffici soprastanti, intendo bene? Seguendo la tabella V.6-2 non ricadresti nella seconda riga e terza colonna (dando per scontato che gli uffici siano anch'essi aperti al pubblico), e quindi comunicazione tra autorimessa...
da travereticolare
mar apr 13, 2021 09:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 11 - STRUTTURE SANITARIE - DM 29-03-2021
Risposte: 7
Visite : 406

Re: RTV 11 - STRUTTURE SANITARIE - DM 29-03-2021

Si potrebbe leggere così: V.11.5.7 comma1 : nei compartimenti destinati ad aree di tipo TA2, , le aperture di smaltimento per il livello II di prestazione (capitolo S.8 ) devono essere realizzate secondo il tipo d'impiego SEb . Non so con precisione come sia strutturato un comparto dove sono present...
da travereticolare
sab apr 10, 2021 20:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 11 - STRUTTURE SANITARIE - DM 29-03-2021
Risposte: 7
Visite : 406

Re: RTV 11 - STRUTTURE SANITARIE - DM 29-03-2021

Ciao, Di strutture sanitarie ne ho viste poche, ma ci provo, ci confrontiamo, non si sa mai che mi capiteranno in futuro. Almeno sono pronto :lol: . a) al punto V.11.5.5 si richiede il livello di prestazione IV per numerose tipologie di aree. ciò implica lo sprinkler o sono possibili soluzioni alter...
da travereticolare
ven apr 09, 2021 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV 11 - STRUTTURE SANITARIE - DM 29-03-2021
Risposte: 7
Visite : 406

RTV 11 - STRUTTURE SANITARIE - DM 29-03-2021

Segnalo: DECRETO 29 marzo 2021 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie"
Entrata in vigore 09-05-2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... /85/sg/pdf
da travereticolare
gio apr 08, 2021 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte avvolgibili
Risposte: 5
Visite : 288

Re: Porte avvolgibili

Ciao, Al momento non mi sovviene nessuna circolare in merito, ma per i portoni avvolgibili, installati lungo le vie di esodo, di solito consiglio il modello con l'uscita di emergenza integrata, che si apre "a strappo". Si potrebbe pensare, in analogia alle porte scorrevoli orizzontalmente,...
da travereticolare
mer mar 31, 2021 23:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF
Risposte: 7
Visite : 420

Re: SALA SCOMMESSE - NORMATIVA VVF

Ciao, L'attività 65 effettivamente non rientra nel campo di applicazione del Codice, ma come progettista ho scelto di compensare i rischi di incendio, precedentemente valutati con un'apposita VDR, applicando la strategia antincendio riportata nel CoPI. Il 10 marzo 1998 per quel che mi riguarda è sup...