ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Buongiorno a tutti,
Edificio ufficio in cui sono presenti l'attività 71/C e 73/C.
SCIA protocollata per attività 71 e 73 senza l'allestimento interno dei vari tenant, quindi scia riferita al CAT-A dell'edificio.
Al momento dell'entrata dei vari tenant ai piani dell'edificio, devo presentare SCIA di non aggravio per notificare l'ingresso dei tenant ed aggiornare il fascicolo VVF presente al comando con tutte le certificazioni e dichiarazioni? Oppure, trattandosi di attività non soggette, è sufficiente che venga prodotta la documentazione e resa disponibile a richiesta in caso di controlli VVF senza protocollarla?
Grazie a tutti per i consigli
Edificio ufficio in cui sono presenti l'attività 71/C e 73/C.
SCIA protocollata per attività 71 e 73 senza l'allestimento interno dei vari tenant, quindi scia riferita al CAT-A dell'edificio.
Al momento dell'entrata dei vari tenant ai piani dell'edificio, devo presentare SCIA di non aggravio per notificare l'ingresso dei tenant ed aggiornare il fascicolo VVF presente al comando con tutte le certificazioni e dichiarazioni? Oppure, trattandosi di attività non soggette, è sufficiente che venga prodotta la documentazione e resa disponibile a richiesta in caso di controlli VVF senza protocollarla?
Grazie a tutti per i consigli
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 1959
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Non ho capito bene la situazione (cosa intendi per CAT-A dell'edificio?) ma se le attività non sono soggette, ai VVF non devi presentare alcunché (non sono soggette ai loro controlli).
- weareblind
- Messaggi: 3778
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Situazione tipica, certamente non aggravio immediato. L'affittuario adatta la parte che si affitta lui, in conformità al progetto globale sciato a grezzo e alla norma applicata (Codice o D.M. 22/2/2006) per il progetto globale. Chiaramente ciò va notificato, ed è un lavoraccio.
Ho con goduria mandato a stendere uno studio di architetti proprio per tale commessa.
Ho con goduria mandato a stendere uno studio di architetti proprio per tale commessa.
- travereticolare
- Messaggi: 1514
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Ciao mmaarrccoo, Ciao weare,
Grazie ad entrambi.
Io sono l'asseveratore dell'attività 71/C e 73/C e concordo con te (anche se speravo in una diversa lettura
) nel presentare SCIA di Non aggravio per notificare l'ingresso del tenant e la personalizzazione degli spazi integrando il fascicolo dell'attività.
In caso i tenant occupassero gli spazi senza SCIA, quali sarebbero le responsabilità dell'asseveratore dell'attività 73 e/o le responsabilità della proprietà dell'edificio?
Io faccio progetto e SCIA. Affitto lo spazio che risulta agibile, se viene condotto in difformità al mio progetto, è effettivamente responsabilità mia e della proprietà o solamente per responsabile dell'attività che utilizza gli spazi?
thx
Grazie ad entrambi.
CAT-A dell'edificio si riferisce ad un allestimento base del building ovvero pareti, pavimenti e controsoffitti e tutti gli impianti. Una configurazione che poi si presta ad essere personalizzata dal tenant con il proprio fit-out.mmaarrccoo ha scritto: mer giu 04, 2025 18:09 Non ho capito bene la situazione (cosa intendi per CAT-A dell'edificio?)
Esatto, situazione tipica, un lavoraccio come dici...weareblind ha scritto: mer giu 04, 2025 19:28 Situazione tipica, certamente non aggravio immediato. L'affittuario adatta la parte che si affitta lui, in conformità al progetto globale sciato a grezzo e alla norma applicata (Codice o D.M. 22/2/2006) per il progetto globale. Chiaramente ciò va notificato, ed è un lavoraccio.
Ho con goduria mandato a stendere uno studio di architetti proprio per tale commessa.
Io sono l'asseveratore dell'attività 71/C e 73/C e concordo con te (anche se speravo in una diversa lettura

In caso i tenant occupassero gli spazi senza SCIA, quali sarebbero le responsabilità dell'asseveratore dell'attività 73 e/o le responsabilità della proprietà dell'edificio?
Io faccio progetto e SCIA. Affitto lo spazio che risulta agibile, se viene condotto in difformità al mio progetto, è effettivamente responsabilità mia e della proprietà o solamente per responsabile dell'attività che utilizza gli spazi?
thx
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3778
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Le responsabilità sono sempre dell'esercente. Ma come entrano, senza SCIA? Il proprietario ha già affittato e sono già dentro?
Nota: se non si genera un nuovo fascicolo, la pratica è in capo alla proprietà. In tal caso ne risponde anche essa.
Nota: se non si genera un nuovo fascicolo, la pratica è in capo alla proprietà. In tal caso ne risponde anche essa.
- travereticolare
- Messaggi: 1514
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Esatto, la proprietà ha già affittato e sono già dentro... I documenti non arrivano e non posso consegnare SCIA...Il proprietario ha già affittato e sono già dentro?
Hai confermato il mio pensiero. Le attività non soggette parte della 73 sono comunque in capo alla proprietà, e quindi anche responsabilità sua su ciò che accade all'interno.Nota: se non si genera un nuovo fascicolo, la pratica è in capo alla proprietà. In tal caso ne risponde anche essa.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
- Messaggi: 1959
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
ok non avevo capito.
Un bel casino, auguri
Un bel casino, auguri

- weareblind
- Messaggi: 3778
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Mah, in realtà no. L'affittuario produca la SCIA senza aggravio congruente col progetto+SCIA già mandata.
E il proprietario impari che PRIMA si manda quella - perché è a firma sua e ne risponde lui - e POI si affitta.
E il proprietario impari che PRIMA si manda quella - perché è a firma sua e ne risponde lui - e POI si affitta.
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Riprendo il post per chiedere questo: ora non so quale sia il tuo caso specifico, ma se hai 4 inquilini da 100 persone ciascuno che hanno uffici, questi uffici li hai compartimentati oppure sono tutti sotto un unico tetto da 400 persone? Con il responsabile dell'attività 73 a fare da cappello?
- weareblind
- Messaggi: 3778
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Dipende dal progetto - mamma fatto dalla proprietà, cui ti devi attenere. Io ho sempre affittuari di compartimenti, mai promiscuità.
- travereticolare
- Messaggi: 1514
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Un mix. Ogni piano è diviso in due e ci sono quindi due tenant differenti per piano. La separazione tra tenant di piano non è realizzata con strutture resistenti al fuoco.Gmeister ha scritto: mar lug 01, 2025 15:47 Riprendo il post per chiedere questo: ora non so quale sia il tuo caso specifico, ma se hai 4 inquilini da 100 persone ciascuno che hanno uffici, questi uffici li hai compartimentati oppure sono tutti sotto un unico tetto da 400 persone? Con il responsabile dell'attività 73 a fare da cappello?
Ogni piano però è compartimentato dall'altro.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Mi inserisco visto che avrò a breve un caso simile da progettare. Considerando i compartimenti promiscui, nella progettazione dell'attività 73 hai comunque considerato solo le aree comuni oppure hai inserito requisiti minimi anche per i singoli tenants non soggetti? (ad esempio reazione al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco delle strutture)
- travereticolare
- Messaggi: 1514
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Ciao,
Progetto tutto il building. Il progetto darà le linee guida ai tenant su quello che possono e non possono fare (grado di resistenza al fuoco, reazione al fuoco di materiali, ecc...)ChriRN ha scritto: mer lug 02, 2025 10:07 Mi inserisco visto che avrò a breve un caso simile da progettare. Considerando i compartimenti promiscui, nella progettazione dell'attività 73 hai comunque considerato solo le aree comuni oppure hai inserito requisiti minimi anche per i singoli tenants non soggetti? (ad esempio reazione al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco delle strutture)
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Grazie mille, temevo fosse così.
Ho un edificio esistente con oltre 50 tenants singoli che affacciano su una mall comune, sarà un'impresa impossibile adeguare tutti. Quindi anche in fase di SCIA è necessario asseverare per tutti i negozi/uffici immagino.
Ho un edificio esistente con oltre 50 tenants singoli che affacciano su una mall comune, sarà un'impresa impossibile adeguare tutti. Quindi anche in fase di SCIA è necessario asseverare per tutti i negozi/uffici immagino.
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
sarei più su questa linea, ma nel momento in cui l'affittuario inserisce 4 postazioni con 4 persone, non mi viene in mente di fargli una scatola compartimentata solo per loro.weareblind ha scritto: mar lug 01, 2025 16:11 Io ho sempre affittuari di compartimenti, mai promiscuità
e questa situazione era ben spiegata nel progetto? Ti sono state sollevate osservazioni dai VVF? Si gestisce con procedure di S.5?travereticolare ha scritto: mer lug 02, 2025 09:08 La separazione tra tenant di piano non è realizzata con strutture resistenti al fuoco.
Grazie
- travereticolare
- Messaggi: 1514
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Secondo me quando un tenant non è soggetto ricade all'iterno del fascicolo dell'attività 73, quindi sotto la responsabilità della proprietà. In qualità di asseveratore dovresti verificare che siano in regola con il progetto approvato.ChriRN ha scritto: mer lug 02, 2025 10:24 Quindi anche in fase di SCIA è necessario asseverare per tutti i negozi/uffici immagino.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- travereticolare
- Messaggi: 1514
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
RTV 4 § 4.4.3 c.4 "Gli uffici afferenti a responsabili dell’attività diversi possono essere ubicati all’interno dello stesso compartimento, avere comunicazioni dirette (capitolo S.3) e sistema d’esodo comune."Gmeister ha scritto: mer lug 02, 2025 10:32 e questa situazione era ben spiegata nel progetto? Ti sono state sollevate osservazioni dai VVF? Si gestisce con procedure di S.5?
Grazie
Con regole tecniche tradizionali c'è un chiarimento in merito.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
Grazie trave!