Buonasera a tutti,
Domanda secca... le aperture di air release secondo la UNI EN 12101-13 devono essere ad aperture automatica o possono essere anche ad apertura manuale?
§ 5.6.7.2 UNI EN 12101-13 dice:
"In the case of a smoke incident, the air release vents on the fire floor shall be fully open and shall be closed on all other floors. Appropriate automatic control shall be provided to achieve this"
poi dice:
Building labels (e.g. LEED Leadership in Energy and Environmental Design) dictate that windows can be opened (manually or automatically) from the building users. The impact to the PDS can be significant (e.g. leakage, wind) and should be considered accordingly.
Automatica o manuale?
Grazie
Aperture Air release UNI EN 12101-13
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Aperture Air release UNI EN 12101-13
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13
bisognerebbe conoscere meglio il sistema previsto
la mia risposta ora è: dipende..
la mia risposta ora è: dipende..
- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13
Ciao stfire, innanzitutto grazie!stfire ha scritto: mar mag 06, 2025 18:27 bisognerebbe conoscere meglio il sistema previsto
la mia risposta ora è: dipende..
Che tipo di info occorrerebbero nel dettaglio?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13
a cosa stati applicando il PDS, il tipo di edificio, i piani, ecc. ..
comunque per evitare di fare confusione e aprire scenari discutibili, e tornando alla domanda "secca", di base la risposta alla tua domanda è: "air release" ad azionamento automatico.
comunque per evitare di fare confusione e aprire scenari discutibili, e tornando alla domanda "secca", di base la risposta alla tua domanda è: "air release" ad azionamento automatico.
- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13
Pressurizzazione vano scale di edificio uffici (n.8 piani fuori terra).stfire ha scritto: mer mag 07, 2025 07:55 a cosa stati applicando il PDS, il tipo di edificio, i piani, ecc. ..
Altezza antincendio 30,0 m.
Rischio Vita A2.
Bene, a me hanno detto che va bene anche manuale...stfire ha scritto: mer mag 07, 2025 07:55 tornando alla domanda "secca", di base la risposta alla tua domanda è: "air release" ad azionamento automatico.
Sulla norma non mi pare proprio chiarissimo
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.