Aperture Air release UNI EN 12101-13

Messaggio da travereticolare »

Buonasera a tutti,

Domanda secca... le aperture di air release secondo la UNI EN 12101-13 devono essere ad aperture automatica o possono essere anche ad apertura manuale?

§ 5.6.7.2 UNI EN 12101-13 dice:
"In the case of a smoke incident, the air release vents on the fire floor shall be fully open and shall be closed on all other floors. Appropriate automatic control shall be provided to achieve this"

poi dice:
Building labels (e.g. LEED Leadership in Energy and Environmental Design) dictate that windows can be opened (manually or automatically) from the building users. The impact to the PDS can be significant (e.g. leakage, wind) and should be considered accordingly.

Automatica o manuale?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13

Messaggio da stfire »

bisognerebbe conoscere meglio il sistema previsto
la mia risposta ora è: dipende..
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13

Messaggio da travereticolare »

stfire ha scritto: mar mag 06, 2025 18:27 bisognerebbe conoscere meglio il sistema previsto
la mia risposta ora è: dipende..
Ciao stfire, innanzitutto grazie!

Che tipo di info occorrerebbero nel dettaglio?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13

Messaggio da stfire »

a cosa stati applicando il PDS, il tipo di edificio, i piani, ecc. ..
comunque per evitare di fare confusione e aprire scenari discutibili, e tornando alla domanda "secca", di base la risposta alla tua domanda è: "air release" ad azionamento automatico.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Aperture Air release UNI EN 12101-13

Messaggio da travereticolare »

stfire ha scritto: mer mag 07, 2025 07:55 a cosa stati applicando il PDS, il tipo di edificio, i piani, ecc. ..
Pressurizzazione vano scale di edificio uffici (n.8 piani fuori terra).
Altezza antincendio 30,0 m.
Rischio Vita A2.
stfire ha scritto: mer mag 07, 2025 07:55 tornando alla domanda "secca", di base la risposta alla tua domanda è: "air release" ad azionamento automatico.
Bene, a me hanno detto che va bene anche manuale...
Sulla norma non mi pare proprio chiarissimo
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.