PROTEZIONE IMPIANTI IN FACCIATA

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno a tutti,

su un edificio uffici vorrebbero installare un gruppo prese di dimensioni e potenza abbastanza importanti. La facciata sulla quale vorrebbero posizionare le prese da esterno è in pannelli di Alucobond, esistenti e di cui non conosco reazione al fuoco.

Tutto l'edificio è progettato con DM 22-02-2006.

Per permettere la posa delle prese pensavo di placcare la facciata sulla quale vengono installate le prese, con un offsett ≥ 1,00 m rispetto alla dimensione esterna del gruppo prese con lastre resistenti al fuoco (similarmente a quanto indicato dalla RTV13).

da qui le mie domande:

1) Pensavo di assimilare il pannello di alucobond ad una parete in poliuretano e proteggere placcando con n.3 lastre FIREGUARD 13 spessore 3x12,7 mm. è un'assunzione fattibile secondo voi?
(https://cdn.prod.website-files.com/6422 ... 6%20SU.pdf)

2) Come garantisco il fissaggio del gruppo prese alle lastre resistenti al fuoco che non potrebbero essere forate?

3) I cavi che passando tra la parete in Cemento Armato dell'edificio e il pannello in alucobond, che transitano quindi attraverso l'intercapedine pensavo di incassarli in tubazioni taz/taix. Ha senso secondo voi?

Grazie a tutti per i consigli
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 13560
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PROTEZIONE IMPIANTI IN FACCIATA

Messaggio da Terminus »

1) dovresti verificare le possibili estensioni sul rapporto di prova, altrimenti non puoi assimilarlo tout-court. Il alternativa potresti distaccarlo e creare un setto autoportante
2) un cavalletto fissato a terra ?
3) non conoscendo la reazione al fuoco del tuo pannello, potresti rivestire il piccolo tratto con una coppella intumescente
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1515
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: PROTEZIONE IMPIANTI IN FACCIATA

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: ven giu 27, 2025 19:20 1) dovresti verificare le possibili estensioni sul rapporto di prova, altrimenti non puoi assimilarlo tout-court. Il alternativa potresti distaccarlo e creare un setto autoportante
2) un cavalletto fissato a terra ?
3) non conoscendo la reazione al fuoco del tuo pannello, potresti rivestire il piccolo tratto con una coppella intumescente
Grazie Terminus,

Ho seguito il tuo consiglio. Setto autoportante, impianti su struttura indipendente, cavi in tubazioni taz protetti con coppelle antincendio.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.