Re: Compartimento multipiano e V.13
Ciao, io la leggo diversamente, anche perchè in funzione del rischio vita cambiano le altre strategie. Io la leggo che se ho due piani con identico rischio vita con piani compresi tra -1 e 6 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti senza prescrizione aggiuntive.
- gio dic 11, 2025 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano e V.13
- Risposte: 4
- Visite : 311
Re: Compartimento multipiano e V.13
Hai un piano seminterrato con: gruppo di pressurizzazione (generalmente locale tecnologico spesso richiede compartimentazione dedicata) e un deposito (in genere non è ammissibile all’interno dello stesso comparto della scuola). Ma come fai a dichiarare un unico compartimento? Hanno Rvita differente ...
- mar dic 09, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 819
Re: IRAI
C'è da uscire pazzi, alla fine stessa discussione lo avuta anche con il tecnico victaulic, per lo sprinkler. Mi ha detto la stessa cosa, per il livello V. In una discussione ho postato la foto di uno sprinkler per un'attività commerciale installato anche nei bagni, secondo lui non è necessario nei ...
- ven dic 05, 2025 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 819
Re: IRAI
Da III a IV cambia che con il livello IV devi estendere i rilevatori a tutta l'attività.
Ci sono state in passato discussioni anche rispetto alla possibilità che il livello IV intendesse tutti i locali di tutta l'attività, una bella differenza con il livello III
Secondo il tecnico di una ...
- ven dic 05, 2025 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 819
Re: IRAI
Grazie.
- ven dic 05, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 819
Re: IRAI
La mia attività è composta da un unico compartimento, con un bagno e un ufficio di 16 mq. Non ho nulla da estendere.
- gio dic 04, 2025 16:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 819
IRAI
Buon pomeriggio a tutti.
In un'attività soggetta ho la necessità di aumentare la lunghezza d'esodo, vorrei sfruttare il paragrafo S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo , adottando un livello di prestazione IV permette di maggiorare il 15% in più.
Tra il livello III e il livello IV, per ...
In un'attività soggetta ho la necessità di aumentare la lunghezza d'esodo, vorrei sfruttare il paragrafo S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo , adottando un livello di prestazione IV permette di maggiorare il 15% in più.
Tra il livello III e il livello IV, per ...
- ven nov 28, 2025 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 866
Re: DM 09/03/2007
Grazie Terminus, si DM 2007. Devo capire perchè vale da entrambi i lati. Cit il decreto, la tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall’ asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le ...
- ven nov 28, 2025 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 866
DM 09/03/2007
Buongiorno a tutti.
D.5 Solette piene e solai alleggeriti
Tabella D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo ...
D.5 Solette piene e solai alleggeriti
Tabella D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo ...
- ven ott 31, 2025 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 647
Re: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
Grazie. Per adesso guardo la UNI EN 12845. Ancora ho molte cose da capire.
- gio ott 30, 2025 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 647
Massima area protetta Valvola a umido ESFR
Buonasera a tutti e scusate per la domanda forse banale.
La norma UNI EN 12845, Prospetto 17 in funzione della classe di pericolo definisce la massima area protetta per la stazione di controllo.
Ma questo prospetto vale anche per l'appendice P della norma, cioè anche per l'ESFR?
Ovviamente solo ...
La norma UNI EN 12845, Prospetto 17 in funzione della classe di pericolo definisce la massima area protetta per la stazione di controllo.
Ma questo prospetto vale anche per l'appendice P della norma, cioè anche per l'ESFR?
Ovviamente solo ...
- mar ott 28, 2025 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 884
Re: Sprinkler ESFR
Grazie per la risposta.
Scusa se ti rispondo solo ora, ma effettivamente ero partito con il piede sbagliato, visto che nella mia simulazione in base alla scelta del materiale e altezza d'impilamento il passo minimo 2,4 m e il massimo 3 m e area 6 mq.
Proseguo con la mia simulazione e vediamo che ...
Scusa se ti rispondo solo ora, ma effettivamente ero partito con il piede sbagliato, visto che nella mia simulazione in base alla scelta del materiale e altezza d'impilamento il passo minimo 2,4 m e il massimo 3 m e area 6 mq.
Proseguo con la mia simulazione e vediamo che ...
- mer ott 22, 2025 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 884
Sprinkler ESFR
Buongiorno a tutti.
Ho un pò di tempo libero e mi sto rimettendo a studiare la norma UNI 12845. pendent ESFR. Se ho il Soffitto/copertura a shed, travi ad Y , essendo che il soffitto non è piano, il requisito 75–150 mm non si applica ( paragrafo 11.3 posizionamento dello sprinkler rispetto alla ...
Ho un pò di tempo libero e mi sto rimettendo a studiare la norma UNI 12845. pendent ESFR. Se ho il Soffitto/copertura a shed, travi ad Y , essendo che il soffitto non è piano, il requisito 75–150 mm non si applica ( paragrafo 11.3 posizionamento dello sprinkler rispetto alla ...
- lun ott 20, 2025 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 2
- Visite : 410
Re: Spazio calmo
Come dici tu è impossibile stabilire a priori il numero.
Io faccio all'inverso: trovo uno spazio che possa contenere 2/3/4/5 occupanti su sedia a ruote, comunico questo vincolo al committente e non mi è mai stato detto di aumentarne il numero in attività normali.
Secondo me se hai un affollamento ...
- lun ott 20, 2025 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 2
- Visite : 410
Spazio calmo
buongiorno a tutti. Per un’attività commerciale aperta al pubblico (primo piano), anche senza lavoratori disabili, devo considerare la presenza di clienti o visitatori vulnerabili e progettare l’esodo di conseguenza.
La mia domanda è: se considero un affollamento di 300 persone, tra clienti e ...
La mia domanda è: se considero un affollamento di 300 persone, tra clienti e ...
- mer ott 15, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 127789
Re: Nuova guida fotovoltaico
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura, la stratigrafia per intero , non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.
domanda: quello che si dice in questo post è derivato dalla nuova Guida?
testualmente parla di "tetti e ...
- ven ott 10, 2025 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
- Risposte: 3
- Visite : 836
Re: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
Si hai perfettamente ragione, è cogente e come.Pertanto, applicando il COPI anche per le attività non soggette (per cui non applico i punti 1 e 2), ritengo cogente anche la RTV 13 per le attività non soggette per le quali applico il COPI
- ven ott 10, 2025 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
- Risposte: 3
- Visite : 836
Re: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
1) Riferimento normativo, Campo di applicazione della RTV 13
“Le presenti norme tecniche si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ...
“Le presenti norme tecniche si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ...
- mer ott 08, 2025 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - Dubbi varie attività
- Risposte: 2
- Visite : 798
Re: Attività 73 - Dubbi varie attività
Buongiorno, un funzionario del Comando dei VVF della mia città mi ha detto:
Se le attività sono in promiscuità (cioè comunicano, condividono impianti o strutture, esodo, ecc...), tutto il complesso è soggetto.
Devi quindi applicare il Codice dei VVF (D.M. 03/08/2015) all’intero insieme.
Se invece ...
Se le attività sono in promiscuità (cioè comunicano, condividono impianti o strutture, esodo, ecc...), tutto il complesso è soggetto.
Devi quindi applicare il Codice dei VVF (D.M. 03/08/2015) all’intero insieme.
Se invece ...
- mer ott 01, 2025 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cinema con meno di 100 persone presenti
- Risposte: 3
- Visite : 1915
Re: Cinema con meno di 100 persone presenti
Buongiorno, ne ho fatto uno due mesi fa, inferiore a 100 persone.
Se stai fuori dal Codice e applichi il DM 19/08/1996, Titolo XI , requisiti minimi: esodo + strutture + impianti a norma (interpretazione confermata).
Non sono quindi previste nel DM 1996 prescrizioni specifiche aggiuntive su ...
Se stai fuori dal Codice e applichi il DM 19/08/1996, Titolo XI , requisiti minimi: esodo + strutture + impianti a norma (interpretazione confermata).
Non sono quindi previste nel DM 1996 prescrizioni specifiche aggiuntive su ...
- ven set 26, 2025 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 127789
Re: Nuova guida fotovoltaico
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per intero, non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.
io sono notoriamente molto paziente :mrgreen:
nel caso di specie, la lamiera grecata (=pannello sandwich ...
- mer set 24, 2025 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 127789
Re: Nuova guida fotovoltaico
errato corrige
4. le verifiche strutturali ordinarie (sforzi, deformazioni, vibrazioni, vento) dimostrano che la lamiera non è necessaria per la stabilità anche in caso d'incendio.
4. le verifiche strutturali ordinarie (sforzi, deformazioni, vibrazioni, vento) dimostrano che la lamiera non è necessaria per la stabilità anche in caso d'incendio.
- mer set 24, 2025 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 127789
Re: Nuova guida fotovoltaico
questo è appunto il contesto della discussione: un intervento su edificio esistente con lamiera grecata con poliuretano (=combustibile), senza certificazione Broof, che non rientra in nessuno dei tre casi previsti.
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per ...
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per ...
- mer set 24, 2025 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 127789
Re: Nuova guida fotovoltaico
ti pare che la definizione di elemento strutturale secondario data dal codice non si applichi alla lamiera in quella configurazione? a me pare che si applichi pienamente.
non sono d'accordo.
l'elemento portante (principale) è il tegolo di copertura in c.a.p., sul quale è montato il pacchetto ...
- gio set 11, 2025 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tende a umido EI 120
- Risposte: 0
- Visite : 3062
Tende a umido EI 120
Buongiorno a tutti.
Per una tenda a umido, con impianto derivato da sprinkler a norma UNI EN 12845 (da verificare perchè le pompe sono UL/FM), è sufficiente che sia marcata CE o idonea all’uso antincendio e approvati da enti riconosciuti? Il produttore della tenda non mi ha saputo dare una risposta ...
Per una tenda a umido, con impianto derivato da sprinkler a norma UNI EN 12845 (da verificare perchè le pompe sono UL/FM), è sufficiente che sia marcata CE o idonea all’uso antincendio e approvati da enti riconosciuti? Il produttore della tenda non mi ha saputo dare una risposta ...
- mer set 10, 2025 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porte.
- Risposte: 5
- Visite : 1941
Re: Documentazione porte.
Grazie, non mi è andata male, alla fine ne ho sbagliato solo una.
- mar set 09, 2025 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porte.
- Risposte: 5
- Visite : 1941
Re: Documentazione porte.
Intanto grazie, purtroppo non ho questo prospetto ZA.2.
Quindi solo il caso 1 è errato. AVCP-1 si applica a maniglione e porta, non solo al maniglione.
Quindi solo il caso 1 è errato. AVCP-1 si applica a maniglione e porta, non solo al maniglione.
- mar set 09, 2025 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porte.
- Risposte: 5
- Visite : 1941
Documentazione porte.
Buongiorno a tutti e scusate se ritorno su l'argomento. Ho letto molti post e link su internet sperando di chiarirmi le idee....ma non ci sono riuscito. Faccio un elenco della documentazione da produrre sperando che qualcuno mi confermi se ho capito bene oppure no (come spesso accade) ma credo che ...
- mar set 09, 2025 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 4047
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L ...
- gio set 04, 2025 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 2386
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
Per me stfire ha ragione e non glissa il problema, non ci sono fonti d'innesco e carico d'incendio, cosa devo sorvegliare con il mio IRAI?
- gio set 04, 2025 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 2386
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
GrazieTerminus ha scritto: gio set 04, 2025 08:42Se osservi le figure 13 e 14 (e forse anche altre) vedi che l'altezza del locale è la quota del punto più alto, non quella media o altra.
Ritengo che il medesimo criterio vada applicato al tuo controsoffitto, che quindi sarà da trattare come locale.
- mer set 03, 2025 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 2386
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
Invece ne approfitto per una domanda.
Nella norma UNI 9795 non viene definita un' altezza media ma sempre un'altezza massima del locale (termini e definizioni altezza di un locale: Distanza tra il pavimento e il punto più alto dell'intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce ...
Nella norma UNI 9795 non viene definita un' altezza media ma sempre un'altezza massima del locale (termini e definizioni altezza di un locale: Distanza tra il pavimento e il punto più alto dell'intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce ...
- mer set 03, 2025 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 2386
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
Io in questi casi sono d'accordo con stfire.stfire ha scritto: mer set 03, 2025 17:49 in questi casi nel progetto dell'IRAI evidenzio che quello è il pacchetto di copertura.
nelle intercapedini che si formano tra le travi ad Y non vengono installati impianti.
- mer set 03, 2025 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 2386
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
Mi interessa il discorso, ma quanto è alto questo controsoffitto? Se è maggiore di 1,5 m si considera locale a se stante.
Se è minore di 1,5 m (non ricordo se è anche compreso uguale) spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, per escludere l'IRAI si devono verificare ...
Se è minore di 1,5 m (non ricordo se è anche compreso uguale) spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, per escludere l'IRAI si devono verificare ...
- mar set 02, 2025 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
- Risposte: 4
- Visite : 782
Re: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
Ok, grazie ancora per la tua disponibilità e tempo.
- mar set 02, 2025 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
- Risposte: 4
- Visite : 782
Re: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
Grazie mille e buongiorno, quindi per te non posso considerare l'area TK2 scarico e carico merci, con tettoia travi e pilastri R120 e aperta su tre lati come luogo sicuro temporaneo per i clienti, perchè anche se non l'attraversano escono però su area TK2, ho capito bene?
- lun set 01, 2025 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
- Risposte: 4
- Visite : 782
V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
Buon pomeriggio a tutti.
Al paragrafo V.8.5.4 esodo : Le vie d’esodo (capitolo S.4) delle aree TA non devono attraversare le altre tipologie di aree.
La definizione di via di esodo Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente ...
Al paragrafo V.8.5.4 esodo : Le vie d’esodo (capitolo S.4) delle aree TA non devono attraversare le altre tipologie di aree.
La definizione di via di esodo Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente ...
- gio ago 21, 2025 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quesiti prevenzioni incendi
- Risposte: 2
- Visite : 514
Re: quesiti prevenzioni incendi
Si grazie

- gio ago 21, 2025 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quesiti prevenzioni incendi
- Risposte: 2
- Visite : 514
quesiti prevenzioni incendi
Buongiorno a tutti.
In una discussione precedente qualcuno ha postato il link dove effettuare quesiti di prevenzioni incendi, ma non ricordo più la discussione.
Qualcuno è così gentile da ri-postare il link?
Grazie
In una discussione precedente qualcuno ha postato il link dove effettuare quesiti di prevenzioni incendi, ma non ricordo più la discussione.
Qualcuno è così gentile da ri-postare il link?
Grazie
- gio ago 07, 2025 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 9
- Visite : 5087
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Grazie a te.
- gio ago 07, 2025 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 9
- Visite : 5087
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Buongiorno ho letto solo ieri sera il messaggio.
Ora ho un altro dubbio, mi chiedono se utilizzando un cartongesso con reazione al fuoco A1 ma non EI, è possibile declassare la reazione al fuoco degli isolanti per gli impianti a soffitto con riferimento alla nota [1] della tabella S.1-7
secondo il ...
Ora ho un altro dubbio, mi chiedono se utilizzando un cartongesso con reazione al fuoco A1 ma non EI, è possibile declassare la reazione al fuoco degli isolanti per gli impianti a soffitto con riferimento alla nota [1] della tabella S.1-7
secondo il ...
- ven ago 01, 2025 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 2
- Visite : 913
Re: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
Quando ho ambiti, sono d'accordo con te, anche io visto le richieste del codice calcolo il carico d'incendio.
- ven ago 01, 2025 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 2795
Re: Quota di piano
Fatto notare all'ing. dei vvf, mi ha risposto con altre "attività". Il locale tecnico o il piano tecnico fa parte dell'attività che io sto trattando.
- ven ago 01, 2025 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 2
- Visite : 913
Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
Buongiorno a tutti.
S.8.5.2 La superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano è calcolata come indicato in tabella S.8-5 in funzione del carico di incendio specifico qf (capitolo S.2) e della superficie lorda di ciascun piano del compartimento A .
Mi sembra di capire ...
S.8.5.2 La superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano è calcolata come indicato in tabella S.8-5 in funzione del carico di incendio specifico qf (capitolo S.2) e della superficie lorda di ciascun piano del compartimento A .
Mi sembra di capire ...
- gio lug 31, 2025 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 2795
Re: Quota di piano
Non lo so nemmeno io, perchè la RTV V.8 considera la quota di piano per classificare l'attività. Anche perchè la RTV 15 classifica l'attività sempre con la quota di piano ma quella accessibile al pubblico.
Non capisco cosa cambia avere una scala interna e tetto piano o scala marinara e tetto piano ...
Non capisco cosa cambia avere una scala interna e tetto piano o scala marinara e tetto piano ...
- gio lug 31, 2025 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 2795
Re: Quota di piano
E niente il funzionari mi ha detto che è HB, anche se non è presente il locale tecnico in copertura, per colpa della scala interna che sbarca in copertura. Ho spiegato che vorrei realizzare un controllo accessi e quindi quella porta resta chiusa e porta EI-Sa, solo per manutenzione, quindi presenza ...
- gio lug 31, 2025 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S7 livello IV
- Risposte: 36
- Visite : 6251
Re: S7 livello IV
Buongiorno a tutti.
La tabella 7-1, per il livello III parla di ambiti, quindi permette di non sorvegliare l'intera attività, per il livello di prestazione IV parla di proteggere l' intera attività.
S.7.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 1. Devono essere rispettate le ...
La tabella 7-1, per il livello III parla di ambiti, quindi permette di non sorvegliare l'intera attività, per il livello di prestazione IV parla di proteggere l' intera attività.
S.7.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 1. Devono essere rispettate le ...
- gio lug 31, 2025 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 2795
Re: Quota di piano
Grazie a tutti per le vostre risposte.
- mer lug 30, 2025 18:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 2795
Re: Quota di piano
Grazie per la tua pazienza.weareblind ha scritto: mer lug 30, 2025 18:42 V.8.3 punto 1 lettera b) non fa riferimento alla altezza antincendi, per la classificazione, ma alla quota dei piani. La quota del piano +9.0 m quella è, anche se tecnico.
Per me è HB.
Non "locale tecnico" ma "piano tecnico".
- mer lug 30, 2025 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 2795
Re: Quota di piano
ok, quindi anche se la chiudo e ci faccio un controllo accessi ad esempio sempre 9 m, perchè ho una scala interna che sbarca in copertura piana. Se però ci faccio una scala marinara esterna diventa HA?