La ricerca ha trovato 462 risultati

da smilev
ven set 11, 2026 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo superficie utile (Livello II) per finestre a nastro con apertura a sporgere.
Risposte: 2
Visite : 75

Re: Calcolo superficie utile (Livello II) per finestre a nastro con apertura a sporgere.


A meno che tu non possa avere una tipologia SEe, non ti rimane che calcolare l'area effettivamente libera per il flusso dei fumi, geometricamente come hai detto.
Non mi risultano circolari o riduzioni forfettarie (che poi sarebbero facilmente soggette al parere aleatorio dei singolo funzionario ...
da smilev
gio set 10, 2026 18:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo superficie utile (Livello II) per finestre a nastro con apertura a sporgere.
Risposte: 2
Visite : 75

Calcolo superficie utile (Livello II) per finestre a nastro con apertura a sporgere.

Buonasera a tutti.
Nel codice G.1.7 Geometria:
10. Superficie utile di un ambito: porzione di superficie di un ambito efficace ai fini della funzionalità richiesta. SOtto questa definizione trovo:
Nota Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del ...
da smilev
mer set 09, 2026 08:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Risposte: 22
Visite : 1100

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Quindi, La UNI EN 12845-2:2025 è una norma specifica per applicazioni ESFR/CMSA e non è semplicemente una nuova edizione della UNI EN 12845.
Che tristezza.....Hai ragione stfire
da smilev
mar set 08, 2026 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Risposte: 22
Visite : 1100

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

[/quote]
faccio notare che fino a "ieri" (prima della nota VVF), se in progetto si prevedeva un impianto spk ESFR/CMSA secondo la UNI EN 12845:2020 (o ancor prima UNI EN 12845:2015) si era in soluzione conforme
adesso invece ci dicono di fare la soluzione alternativa perchè è uscita la UNI EN 12845 ...
da smilev
mar set 08, 2026 17:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Risposte: 22
Visite : 1100

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

G.2.6.5 Individuazione delle soluzioni progettuali
1. Per ogni livello di prestazione di ciascuna misura antincendio sono previste diverse soluzioni progettuali. L’applicazione di una delle soluzioni progettuali garantisce il raggiungimento del livello di prestazione richiesto.
2. Sono definite ...
da smilev
mar set 08, 2026 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Risposte: 22
Visite : 1100

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Cambio la domanda, hai ragione, l'ho posta molto male.
Posso progettare un ESFR secondo UNI EN 12845-2 come soluzione alternativa G.2.7 e contemporaneamente progettare il SEFFC secondo UNI 9494-2 come soluzione conforme S.8, senza fare FSE?
Però mi hai già risposto. Credevo che ESFR soluzione ...
da smilev
mar set 08, 2026 10:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Risposte: 22
Visite : 1100

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

Buongiorno a tutti.
Se decido di installare un impianto ESFR insieme a un sistema di evacuazione fumi (SEFFC o SENFC), le soluzioni tabellari ordinarie italiane decadono? Mi sembra di capire di si, quindi non posso effettuare una progettazione tradizionale "a norma" basandomi solo sulle tabelle ...
da smilev
gio set 03, 2026 11:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
Risposte: 16
Visite : 2130

Re: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi

Secondo me il condizionale ("dovrebbero"), indica che questa è la prestazione di riferimento per garantire la sicurezza. Tuttavia, la norma lascia spazio al progettista di valutare il rischio specifico: in alcuni casi potrebbe servire una protezione superiore (es. anche l'isolamento termico I ...
da smilev
ven ago 07, 2026 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Risposte: 9
Visite : 510

Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza

Capisco.
A me preoccupa questa frase del codice:il paragrafo S.5.6, comma 3, lett. a) del Codice impone di esplicitare in relazione tecnica le "limitazioni d’esercizio dell’attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento, tipologia degli arredi, massime quantità di materiali ...
da smilev
ven ago 07, 2026 10:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Risposte: 9
Visite : 510

Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza

ing.caruso ha scritto: ven ago 07, 2026 09:36 Allora. Dipende da dove parto dal principio. Se il carico di incendio è stato calcolato sulla base dei quantitativi esatti, allora nelle limitazioni cito esattamente i kg limite che possono detenere.
Così la responsabilità cade direttamente al responsabile dell'attività.
da smilev
ven ago 07, 2026 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Risposte: 9
Visite : 510

Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza

Grazie Ing. caruso
La mia preoccupazione e che indicare al committente un limite espresso esclusivamente in MegaJoules/mq non soddisfa i requisiti di chiarezza della Gestione Sicurezza Antincendio (GSA). Il titolare dell'attività al 99% non ha gli strumenti tecnici per convertire i propri beni ...
da smilev
ven ago 07, 2026 09:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Risposte: 9
Visite : 510

Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza

weareblind ha scritto: ven ago 07, 2026 07:48 Sì. Per me rarissimo, ma sì.
Buongiorno, grazie per la risposta .Quindi ti limiti a fornire il valore del carico d'incendio specifico ricavato con il CLARAF. "Rarissimo" perchè di solito ti fai fornire il quantitativo di materiale combustibile firmato dal responsabile dell'attività?
da smilev
gio ago 06, 2026 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Risposte: 9
Visite : 510

S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza

Buon pomeriggio a tutti.
il paragrafo S.5.6, comma 3, lett. a) del Codice impone di esplicitare in relazione tecnica le "limitazioni d’esercizio dell’attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento, tipologia degli arredi, massime quantità di materiali combustibili stoccabili ...
da smilev
mar lug 28, 2026 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Residenza continuativa per autistici < 25 posti > 1000 mq
Risposte: 11
Visite : 839

Re: Residenza continuativa per autistici < 25 posti > 1000 mq


Con meno di 25 posti letto te la puoi cavare con qualche muro EI e qualche porta a tenuta di fumi freddi probabilmente. Approfondisci la progettazione con il codice e probabilmente un modo per conciliare tutte le esigenze lo trovi. A partire dalla definizione di Rvita che è fondamentale

Può ...
da smilev
lun lug 20, 2026 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
Risposte: 5
Visite : 687

Re: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.

Ho chiamato al comando della mia città, mi ha detto che non è necessario il DICH PROD per il pannello Fotovoltaico. Grazie a tutti per le risposte
da smilev
lun lug 20, 2026 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
Risposte: 5
Visite : 687

Re: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.

Grazie
La reazione al fuoco dei moduli la certifica il professionista antincendio (non l'installatore) tramite un DICH.PROD. per cui va citato in asseverazione. Non sapevo che il DICH PROD. doveva essere utilizzato anche per i pannelli fotovoltaici.
Comunque rientro nella circolare 2012, pannello ...
da smilev
lun lug 20, 2026 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
Risposte: 5
Visite : 687

scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.

Buon giorno a tutti.
Sto predisponendo una pratica SCIA antincendio per modifica senza aggravio di rischio (Art. 4 c. 6 DPR 151/11) relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico da oltre 20 kW posto sulla copertura di un'attività commerciale (Attività 69.3.C).I dati tecnici sono i seguenti ...
da smilev
mer lug 15, 2026 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V8 e aree TK2 (aree esterne)
Risposte: 6
Visite : 687

Re: V8 e aree TK2 (aree esterne)

Buongiorno,
ma se installi una tenda EI 120 sui portoni? La tenda ti separa ufficialmente i magazzini interni dalla tettoia esterna. In questo modo i magazzini interni tornano a essere un comparto a sé stante e non devi sommare il carico d'incendio della tettoia TK2 a quello interno. Sotto la ...
da smilev
mar lug 14, 2026 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V8 e aree TK2 (aree esterne)
Risposte: 6
Visite : 687

Re: V8 e aree TK2 (aree esterne)

Buon pomeriggio.
A questo punto però mi chiedo come gestire il carico di incendio di queste aree: se non sono compartimentate rispetto ai magazzini TM1, il materiale stoccato temporaneamente (o in via definitiva) sotto le tettoie, va considerato insieme a quello del rispettivo magazzino adiacente ...
da smilev
gio giu 11, 2026 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
Risposte: 3
Visite : 934

Re: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.

Non c'è carico d'incendio, così mi hanno detto, dalla pianta che mi hanno mandato non c'è nessuna porta di comunicazione tra l'attività e la tettoia, parete cieca. Ho chiesto di parlare con l'impiantista elettrico o del fotovoltaico per capire dove collegheranno questo fotovoltaico, cioè l'uscita ...
da smilev
gio giu 11, 2026 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
Risposte: 3
Visite : 934

Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.

Buongiorno a tutti. Attività 37.1.B – Stabilimenti e depositi di legname, CPI in scadenza 27/07.
Presso l’attività è stata già realizzata in edilizia libera una nuova tettoia a servizio dell’area di deposito, con una struttura che non so se è dotata di caratteristiche di resistenza al fuoco EI ...
da smilev
lun mag 25, 2026 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 47
Visite : 4271

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler



Capisco STFIRE

a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno ...
da smilev
ven mag 22, 2026 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 47
Visite : 4271

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Quindi se ho un edificio civile sopra, devo mettere lo sprinkler anche nelle case? Sinceramente non ho capito, che vuoi dire.
cit. il codice: Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad ...
da smilev
ven mag 22, 2026 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 47
Visite : 4271

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler


Vedendo la tabella V.6.3 della RTV 6 (autorimesse) ad esempio il massimo livello previsto è il IV, e mai il V.
Se ho una autorimessa pubblica classificata SB-AB-HC mono compartimento per i quali la Tabella impone il livello IV in questo caso specifico il IV e il V coincidono.

La RTV impone il ...
da smilev
ven mag 22, 2026 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 2965

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Il normatore ha messo in ogni caso condizioni minime da rispettare, come in tutti i Capitoli della strategia.
Dopodiché esiste la valutazione del rischio.
Per me sbaglia, perché questa condizione minima ha senso nelle RTV, che impongono prescrizioni minime per ogni attività. Nella RTO doveva ...
da smilev
ven mag 22, 2026 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 47
Visite : 4271

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Il parametro (velocità di crescita dell'incendio) concorre alla determinazione del profilo di rischio Rvita del singolo compartimento non nell'intera attività. Il normatore (forse-crede-statistica) concede la riduzione di un livello a monte della progettazione nel singolo compartimento solo se vi è ...
da smilev
ven mag 22, 2026 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 47
Visite : 4271

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

3. Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (capitolo S.6).
LPV S.6 .. sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell ...
da smilev
gio mag 21, 2026 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 47
Visite : 4271

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Esempio, attività mono-compartimento (quindi attività-compartimento-ambito coincidono), anziché spendere ingenti risorse per proteggere l'intero stabilimento con un impianto automatico Livello V, anche se di livello IV ricado nel livello V ( attività-compartimento-ambito coincidono), se non ho ...
da smilev
gio mag 21, 2026 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 2965

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Inserire le sedie negli elementi di valutazione di reazione al fuoco ha molto senso se consideri ad esempio attività di pubblico spettacolo , sono d'accordo, anche in una sala riunioni a senso, tutte sedie e una sola scrivania.
Ma allora visto che il codice è prestazionale non devono mettere tra ...
da smilev
gio mag 21, 2026 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 47
Visite : 4271

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler




S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività in relazione alle risultanze della
valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S ...
da smilev
gio mag 21, 2026 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 2965

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Buon pomeriggio a tutti.
Scusate se mi inserisco, ma lo faccio solo per capire.
Risposta dei burocrati del ministero: Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di ...
da smilev
ven mag 08, 2026 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
Risposte: 2
Visite : 772

Re: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)

grazie terminus. :D
da smilev
mer mag 06, 2026 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
Risposte: 2
Visite : 772

Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)

Buon pomeriggio a tutti. cito il codice : La tabella S.2-46 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
Per un solaio misto di lamiera di acciaio con ...
da smilev
ven apr 17, 2026 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
Risposte: 2
Visite : 919

Re: Rampa aperta esodo autorimessa

Secondo il mio umile parere, l'area alla base della rampa, pur essendo aerata, fa parte del compartimento autorimessa o è comunque soggetta a irraggiamento/fumi in caso di incendio. Il filtro fumo, invece, garantisce una protezione superiore e la separazione fisica.
Inoltre secondo il Codice ...
da smilev
gio apr 09, 2026 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 402605

Re: Nuova guida fotovoltaico




Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?


Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:

CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo ...
da smilev
mer apr 08, 2026 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 402605

Re: Nuova guida fotovoltaico


Se installi un prodotto esterno con una certificazione adeguata e nel rispetto delle limitazioni, non vedo problemi a certificare il Broof per il pacchetto.
Sarei anzi curioso di sapere come potresti fare a certificare tutto il pacchetto Broof, senza appunto non ricadere nel caso 1 (+ eventuale ...
da smilev
ven apr 03, 2026 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 402605

Re: Nuova guida fotovoltaico

Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
da smilev
ven apr 03, 2026 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 402605

Re: Nuova guida fotovoltaico

Le prove Broof valutano la resistenza del fuoco esterno
Scusami io ero rimasto comunque prova di tutta la stratigrafia, ci sono novità o pareri dei vvf?
da smilev
ven apr 03, 2026 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 402605

Re: Nuova guida fotovoltaico

2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno, isolanti combustibili, ecc...) l'importante che abbia poi sotto i moduli fotovoltaici o un isolante o una guaina Broof T3 o T4
Scusami ma non doveva essere la stratigrafia complessiva testata che dia ...
da smilev
ven apr 03, 2026 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lettera G per impianto di rilevazione?
Risposte: 22
Visite : 12926

Re: Lettera G per impianto di rilevazione?

Buongiorno.
Il confine corretto secondo me è questo:
A monte della centrale: impianto elettrico (A)
a valle della centrale: impianto IRAI (G) (centrale compresa)
La centrale è il “punto di separazione”, l'impresa idraulica se si fida dell'impresa elettrica fa installare l'impianto di rivelazione ...
da smilev
mer mar 25, 2026 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 2043

Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Certo che se hai anche vendita all'interrato qualcosa occorre pensare, l'altezza del piano è anche bassa e i locali si riempiono subito di fumo, inoltre hai una scala aperta dovresti mettere anche delle tende tagliafumo o pensare a delle velette tagliafumo, per non far salire i fumi ai piani ...
da smilev
mer mar 25, 2026 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 2043

Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Intanto grazie per la risposta. La quota del negozio è -3,40 m. Ho messo livello di prestazione II perchè non ho elevato carico d'incendio specifico, non ho sostanze pericolose, presenza di lavorazione, ecc.... Ho una via di esodo con scala compartimentata che dal piano interrato va direttamente all ...
da smilev
mer mar 25, 2026 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 2043

Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Buongiorno a tutti.
Attività 69.1.B attività commerciale in edificio tutelato. L'attività presenta un piano interrato e piano terra e un piano primo, unico compartimento, il piano primo e terra unico ambiente, il solaio del piano primo presenta due balconi che danno al piano terra, come se fosse un ...
da smilev
mar mar 24, 2026 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Staffaggi sismici
Risposte: 6
Visite : 2987

Re: Staffaggi sismici

La norma UNI EN 12845 e le linee guida FM Global indicano che le tubazioni con diametro pari o superiore a DN 65 (2 ½") richiedono solitamente staffaggi antisismici sia longitudinali (per evitare scorrimento) che laterali (per evitare caduta o oscillazioni). Per diametri inferiori sono ammessi ...
da smilev
gio mar 19, 2026 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 6311

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

Secondo me ha ragione terminus. Si Può individuare solo una parte dell'edificio (una "porzione"), ma questa deve essere fisicamente e funzionalmente autonoma sotto il profilo della sicurezza antincendio.
Nello specifico:
Ci vuole un 'Indipendenza strutturale o separazione, quindi se la porzione ...
da smilev
mer mar 18, 2026 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6620

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Bravo.... parolone ti ringrazio, ma sono sincero, sono più confuso che persuaso.
Comunque io non capisco una cosa. Per me il Rischio ambiente e non significativo, ma la relazione impatto ambientale non è obbligatoria, quindi per me basta dire: Per un deposito di elettrodomestici nuovi (attività ...
da smilev
mar mar 17, 2026 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6620

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del rischio incendio per un compartimento dell'attività o per tutta l'attività e devo tenere conto spiegare in relazione al funzionario:
1) Ubicazione dell'attività , dove si trova l ...
da smilev
mar mar 17, 2026 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6620

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Buongiorno a tutti, grazie per l'aiuto.
Il funzionario dei Vigili del Fuoco mi ha chiesto di integrare la documentazione specificando perché il profilo di rischio ambiente è da considerarsi non significativo nel mio caso.
In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della ...
da smilev
ven mar 13, 2026 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6620

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

comunque per tornare al tema del tuo post, il rischio ambiente riesci a giustifircarlo "non significativo" a prescindere dalla "disponibilità superiore" del sistema sprinkler
SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del ...