Buongiorno a tutti.
Per una tenda a umido, con impianto derivato da sprinkler a norma UNI EN 12845 (da verificare perchè le pompe sono UL/FM), è sufficiente che sia marcata CE o idonea all’uso antincendio e approvati da enti riconosciuti? Il produttore della tenda non mi ha saputo dare una risposta ...
La ricerca ha trovato 378 risultati
- gio set 11, 2025 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tende a umido EI 120
- Risposte: 0
- Visite : 71
- mer set 10, 2025 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porte.
- Risposte: 5
- Visite : 197
Re: Documentazione porte.
Grazie, non mi è andata male, alla fine ne ho sbagliato solo una.
- mar set 09, 2025 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porte.
- Risposte: 5
- Visite : 197
Re: Documentazione porte.
Intanto grazie, purtroppo non ho questo prospetto ZA.2.
Quindi solo il caso 1 è errato. AVCP-1 si applica a maniglione e porta, non solo al maniglione.
Quindi solo il caso 1 è errato. AVCP-1 si applica a maniglione e porta, non solo al maniglione.
- mar set 09, 2025 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porte.
- Risposte: 5
- Visite : 197
Documentazione porte.
Buongiorno a tutti e scusate se ritorno su l'argomento. Ho letto molti post e link su internet sperando di chiarirmi le idee....ma non ci sono riuscito. Faccio un elenco della documentazione da produrre sperando che qualcuno mi confermi se ho capito bene oppure no (come spesso accade) ma credo che ...
- mar set 09, 2025 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 431
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L ...
- gio set 04, 2025 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 426
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
Per me stfire ha ragione e non glissa il problema, non ci sono fonti d'innesco e carico d'incendio, cosa devo sorvegliare con il mio IRAI?
- gio set 04, 2025 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 426
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
GrazieTerminus ha scritto: gio set 04, 2025 08:42Se osservi le figure 13 e 14 (e forse anche altre) vedi che l'altezza del locale è la quota del punto più alto, non quella media o altra.
Ritengo che il medesimo criterio vada applicato al tuo controsoffitto, che quindi sarà da trattare come locale.
- mer set 03, 2025 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 426
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
Invece ne approfitto per una domanda.
Nella norma UNI 9795 non viene definita un' altezza media ma sempre un'altezza massima del locale (termini e definizioni altezza di un locale: Distanza tra il pavimento e il punto più alto dell'intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce ...
Nella norma UNI 9795 non viene definita un' altezza media ma sempre un'altezza massima del locale (termini e definizioni altezza di un locale: Distanza tra il pavimento e il punto più alto dell'intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce ...
- mer set 03, 2025 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 426
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
Io in questi casi sono d'accordo con stfire.stfire ha scritto: mer set 03, 2025 17:49 in questi casi nel progetto dell'IRAI evidenzio che quello è il pacchetto di copertura.
nelle intercapedini che si formano tra le travi ad Y non vengono installati impianti.
- mer set 03, 2025 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
- Risposte: 13
- Visite : 426
Re: IRAI e maledetti controsoffitti
Mi interessa il discorso, ma quanto è alto questo controsoffitto? Se è maggiore di 1,5 m si considera locale a se stante.
Se è minore di 1,5 m (non ricordo se è anche compreso uguale) spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, per escludere l'IRAI si devono verificare ...
Se è minore di 1,5 m (non ricordo se è anche compreso uguale) spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, per escludere l'IRAI si devono verificare ...
- mar set 02, 2025 11:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
- Risposte: 4
- Visite : 246
Re: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
Ok, grazie ancora per la tua disponibilità e tempo.
- mar set 02, 2025 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
- Risposte: 4
- Visite : 246
Re: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
Grazie mille e buongiorno, quindi per te non posso considerare l'area TK2 scarico e carico merci, con tettoia travi e pilastri R120 e aperta su tre lati come luogo sicuro temporaneo per i clienti, perchè anche se non l'attraversano escono però su area TK2, ho capito bene?
- lun set 01, 2025 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
- Risposte: 4
- Visite : 246
V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
Buon pomeriggio a tutti.
Al paragrafo V.8.5.4 esodo : Le vie d’esodo (capitolo S.4) delle aree TA non devono attraversare le altre tipologie di aree.
La definizione di via di esodo Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente ...
Al paragrafo V.8.5.4 esodo : Le vie d’esodo (capitolo S.4) delle aree TA non devono attraversare le altre tipologie di aree.
La definizione di via di esodo Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente ...
- gio ago 21, 2025 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quesiti prevenzioni incendi
- Risposte: 2
- Visite : 297
Re: quesiti prevenzioni incendi
Si grazie




- gio ago 21, 2025 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: quesiti prevenzioni incendi
- Risposte: 2
- Visite : 297
quesiti prevenzioni incendi
Buongiorno a tutti.
In una discussione precedente qualcuno ha postato il link dove effettuare quesiti di prevenzioni incendi, ma non ricordo più la discussione.
Qualcuno è così gentile da ri-postare il link?
Grazie
In una discussione precedente qualcuno ha postato il link dove effettuare quesiti di prevenzioni incendi, ma non ricordo più la discussione.
Qualcuno è così gentile da ri-postare il link?
Grazie
- gio ago 07, 2025 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 9
- Visite : 4361
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Grazie a te.
- gio ago 07, 2025 09:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 9
- Visite : 4361
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Buongiorno ho letto solo ieri sera il messaggio.
Ora ho un altro dubbio, mi chiedono se utilizzando un cartongesso con reazione al fuoco A1 ma non EI, è possibile declassare la reazione al fuoco degli isolanti per gli impianti a soffitto con riferimento alla nota [1] della tabella S.1-7
secondo il ...
Ora ho un altro dubbio, mi chiedono se utilizzando un cartongesso con reazione al fuoco A1 ma non EI, è possibile declassare la reazione al fuoco degli isolanti per gli impianti a soffitto con riferimento alla nota [1] della tabella S.1-7
secondo il ...
- ven ago 01, 2025 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 2
- Visite : 740
Re: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
Quando ho ambiti, sono d'accordo con te, anche io visto le richieste del codice calcolo il carico d'incendio.
- ven ago 01, 2025 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Re: Quota di piano
Fatto notare all'ing. dei vvf, mi ha risposto con altre "attività". Il locale tecnico o il piano tecnico fa parte dell'attività che io sto trattando.
- ven ago 01, 2025 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 2
- Visite : 740
Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
Buongiorno a tutti.
S.8.5.2 La superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano è calcolata come indicato in tabella S.8-5 in funzione del carico di incendio specifico qf (capitolo S.2) e della superficie lorda di ciascun piano del compartimento A .
Mi sembra di capire ...
S.8.5.2 La superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano è calcolata come indicato in tabella S.8-5 in funzione del carico di incendio specifico qf (capitolo S.2) e della superficie lorda di ciascun piano del compartimento A .
Mi sembra di capire ...
- gio lug 31, 2025 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Re: Quota di piano
Non lo so nemmeno io, perchè la RTV V.8 considera la quota di piano per classificare l'attività. Anche perchè la RTV 15 classifica l'attività sempre con la quota di piano ma quella accessibile al pubblico.
Non capisco cosa cambia avere una scala interna e tetto piano o scala marinara e tetto piano ...
Non capisco cosa cambia avere una scala interna e tetto piano o scala marinara e tetto piano ...
- gio lug 31, 2025 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Re: Quota di piano
E niente il funzionari mi ha detto che è HB, anche se non è presente il locale tecnico in copertura, per colpa della scala interna che sbarca in copertura. Ho spiegato che vorrei realizzare un controllo accessi e quindi quella porta resta chiusa e porta EI-Sa, solo per manutenzione, quindi presenza ...
- gio lug 31, 2025 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S7 livello IV
- Risposte: 36
- Visite : 4898
Re: S7 livello IV
Buongiorno a tutti.
La tabella 7-1, per il livello III parla di ambiti, quindi permette di non sorvegliare l'intera attività, per il livello di prestazione IV parla di proteggere l' intera attività.
S.7.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 1. Devono essere rispettate le ...
La tabella 7-1, per il livello III parla di ambiti, quindi permette di non sorvegliare l'intera attività, per il livello di prestazione IV parla di proteggere l' intera attività.
S.7.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 1. Devono essere rispettate le ...
- gio lug 31, 2025 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Re: Quota di piano
Grazie a tutti per le vostre risposte.
- mer lug 30, 2025 18:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Re: Quota di piano
Grazie per la tua pazienza.weareblind ha scritto: mer lug 30, 2025 18:42 V.8.3 punto 1 lettera b) non fa riferimento alla altezza antincendi, per la classificazione, ma alla quota dei piani. La quota del piano +9.0 m quella è, anche se tecnico.
Per me è HB.
Non "locale tecnico" ma "piano tecnico".
- mer lug 30, 2025 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Re: Quota di piano
ok, quindi anche se la chiudo e ci faccio un controllo accessi ad esempio sempre 9 m, perchè ho una scala interna che sbarca in copertura piana. Se però ci faccio una scala marinara esterna diventa HA?
- mer lug 30, 2025 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Re: Quota di piano
Se come ho spiegato nel mio messaggio in relazione descrivo che la porta che sbarca in copertura e REI ed è chiusa e sarà anche trattata nella GSA, io posso considerare quota di piano 0 m per la mia attività?
Nella RTV 8 edifici commerciali la classificazione è funzione della superficie e della ...
Nella RTV 8 edifici commerciali la classificazione è funzione della superficie e della ...
- mer lug 30, 2025 16:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Re: Quota di piano
Buon pomeriggio a tutti.
Supponiamo di avere una scala interna che porta in copertura piana, con accesso chiuso alla copertura tramite porta REI e la segnalo come solo per manutenzione, quindi utilizzata solo per manutenzione impianti (per condizionamento e fotovoltaico), quindi nessuna permanenza ...
Supponiamo di avere una scala interna che porta in copertura piana, con accesso chiuso alla copertura tramite porta REI e la segnalo come solo per manutenzione, quindi utilizzata solo per manutenzione impianti (per condizionamento e fotovoltaico), quindi nessuna permanenza ...
- mar lug 22, 2025 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo per fasi
- Risposte: 10
- Visite : 3491
Re: Esodo per fasi
Ma l'evacuazione orizzontale progressivo, non si utilizza quando le persone non sono in grado di muoversi autonomamente
Si è studiato per quella situazione li, ma non ci sono limitazioni al suo utilizzo (che sarebbe pure più leggero in questo caso), e poi fornisce indicazioni utili rispetto ...
- mar lug 22, 2025 16:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
- Risposte: 9
- Visite : 4361
Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Buongiorno, da un paio di giorni leggo la tabella S.1.6. Secondo me la nota 2 si applica solo all'intero pacchetto di copertura e se ho un isolante EPS combustibile ma rivestito con cartongesso di classe di reazione al fuoco adeguata non si applica la nota 2.
in soldoni a mio modo di vedere la nota ...
in soldoni a mio modo di vedere la nota ...
- mar lug 22, 2025 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo per fasi
- Risposte: 10
- Visite : 3491
Re: Esodo per fasi
Ma l'evacuazione orizzontale progressivo, non si utilizza quando le persone non sono in grado di muoversi autonomamente, condizione presente nei luoghi con persone allettate o soggette a trattamenti che limitano la propria mobilità? ad esempio case di cura e ospedali? Utilizzando un termine brutale ...
- ven giu 27, 2025 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 1141
Re: RTV facciate e autorimesse
Vorrei riprendere la discussione per un confronto.
Credo si possa discutere sulla posizione della fascia di separazione, che deve essere parte della chiusura d'ambito dell'edificio.
Cosa deve essere considerato come chiusura d'ambito, l'involucro dell'edificio comprensivo delle bocche di lupo o ...
- lun giu 16, 2025 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Re: Quota di piano
Grazie mille terminus, sempre chiaro. 
Però per agibile cosa intendi, una copertura piana calpestabile?

Però per agibile cosa intendi, una copertura piana calpestabile?
- lun giu 16, 2025 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1618
Quota di piano
Buon pomeriggio a tutti. Ho un dubbio riguardo la quota di piano.
Il codice G.1.3 da la definizione: Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene.
Nel caso di un'attività con tetto inclinato, un unico piano fuori terra, due ...
Il codice G.1.3 da la definizione: Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene.
Nel caso di un'attività con tetto inclinato, un unico piano fuori terra, due ...
- ven giu 06, 2025 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ludoteca Attività 65
- Risposte: 5
- Visite : 583
Re: Ludoteca Attività 65
Grazie, chiaro come sempre.weareblind ha scritto: gio giu 05, 2025 17:29 La circolare non applichi lo stesso, non hai spettacolo viaggiante.
Le certificazioni devono essere alla europea per i casi coperti da tale fattispecie; o non li dai perché non servono, o li dai secondo le nostre prove.
- gio giu 05, 2025 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ludoteca Attività 65
- Risposte: 5
- Visite : 583
Re: Ludoteca Attività 65
Ok grazie mille. Ma se dovessi applicare il titolo XI del dm 1996 invece la circolare è obbligatoria? giusto?
Comunque per il certificato di reazione al fuoco, SGS di shangai con NFPA, non è comunque valido?
Comunque per il certificato di reazione al fuoco, SGS di shangai con NFPA, non è comunque valido?
- mer giu 04, 2025 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ludoteca Attività 65
- Risposte: 5
- Visite : 583
Re: Ludoteca Attività 65
Un'ultima cosa, visto che la circolare è del 2010, se sto progettando con il codice, forse non la devo considerare?
- mer giu 04, 2025 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ludoteca Attività 65
- Risposte: 5
- Visite : 583
Ludoteca Attività 65
Buongiorno a tutti, ludoteca 900 mq, proprietari cinesi. Ho letto la circolare vvf Prot. n° 4958/4109/29 che recita che i giochi gonfiabili devono essere in classe di reazione al fuoco 2 italiana, ma solo per i gonfiabili?
Gli altri giochi che non sono gonfiabili da RTO-RTV 15?
Cit. circolare Per ...
Gli altri giochi che non sono gonfiabili da RTO-RTV 15?
Cit. circolare Per ...
- mer mag 21, 2025 09:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione della piastra radiante
- Risposte: 16
- Visite : 5856
Re: Determinazione della piastra radiante
Buongiorno, ho letto il chiarimento solo oggi. Ma nel caso i paramenti di due edifici (bersaglio e sorgente), mi sembra di capire che non considerano che io posso avere un elemento nella stratigrafia dei paramenti che sia in classe A1, ad esempio posto all'interno.
- lun mag 12, 2025 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 3827
Re: UNI 10779 UNI70
Graziestfire ha scritto: lun mag 12, 2025 12:21 se garantisci le prestazioni di protezione esterna per reti idranti ordinarie (es. per il fabbricato), automaticamente sono garantite le prestazioni di protezione esterna per reti idranti all'aperto (es. deposito all'aperto).
- lun mag 12, 2025 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 3827
Re: UNI 10779 UNI70
Si ho capito (forse), le condizioni "idrauliche" sono uguali, cambia solo la distanza tra UNI 70, devo far idranti all'aperto (uni70) devo fare in modo che distano a non più di 45 m dall'area protetta, rispettando i vincoli di rete idrante ordinarie, i 60 m tra di loro e 5-10 m dall'edificio.
Grazie
Grazie
- lun mag 12, 2025 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 3827
Re: UNI 10779 UNI70
La protezione esterna è diversa dalla copertura dell'area esterna.
Se intendi la seconda, ritengo corretto dimensionare i relativi idranti come area all'aperto, mentre ovviamente all'interno avrai una rete ordinaria.
Si ma io ho 10 idranti UNI 70 attorno all'edicio, protezione esterna. Poi n.2 ...
- lun mag 12, 2025 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 UNI70
- Risposte: 9
- Visite : 3827
UNI 10779 UNI70
Buongiorno.
Cito la norma UNI 10779, rete di idranti: Sistema di tubazioni fisse per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione.:
Si distinguono in:
a) reti idranti ordinarie: impianto destinato alla protezione di attività ubicate all'interno di edifici;
B) reti idranti all'aperto ...
Cito la norma UNI 10779, rete di idranti: Sistema di tubazioni fisse per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione.:
Si distinguono in:
a) reti idranti ordinarie: impianto destinato alla protezione di attività ubicate all'interno di edifici;
B) reti idranti all'aperto ...
- gio mag 08, 2025 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 12739
Re: Livello di prestazione V
Mi sono confrontato con un progettista di un noto brand che ha tanti punti vendita in Italia, attività commerciale con depositi e uffici. La richiesta di installare lo sprinkler negli uffici è dettata dall'assicurazione. Credo che sia il caso di capitolati tecnici.
- gio mag 08, 2025 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 12739
Re: Livello di prestazione V
Buongiorno.
Livello V
Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza, previsti da regola tecnica verticale.
Comunque mi sembra di capire che non siamo noi a ...
Livello V
Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza, previsti da regola tecnica verticale.
Comunque mi sembra di capire che non siamo noi a ...
- lun mag 05, 2025 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 12739
Re: Livello di prestazione V
Fra le altre cose che secondo me non hanno tanto senso ad esempio c'è la quota dei piani. Sempre nel caso di un edificio adibito ad attività commerciale dove vengono ricavati uffici sotto soglia, la quota dei piani, se il compartimento dove si svolge veramente l'attività commerciale è 0 m , cioè ...
- ven mag 02, 2025 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 12739
Re: Livello di prestazione V
).a mio avviso non è oggettivamente logico ridurre la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio (δα) installando un impianto automatico anche al di là di un muro tagliafuoco (altro compartimento
Stfire, esatto. Divento un pazzo.
- ven mag 02, 2025 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 12739
Re: Livello di prestazione V
Se ho due depositi compartimentati con vie di esodo separate, per scendere di un livello in un deposito perchè ad esempio ho bisogno di allungare le vie di esodo installo lo sprinkler anche nell'altro deposito?
- ven mag 02, 2025 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 12739
Re: Livello di prestazione V
Ma io l'ho sempre vista che per attività si intende di estendere lo sprinkler in tutti i compartimenti. Però non ne capisco il motivo, visto che ho compartimentato e divento un pazzo. Vista come ambito e estenderlo a tutto il compartimento potrei anche capirlo.
Se ho un'attività di logistica e un ...
Se ho un'attività di logistica e un ...
- mer apr 30, 2025 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 12739
Re: Livello di prestazione V
L'attività soggetta a controllo secondo il codice dovrebbe essere tutto quello che viene ricompreso in essa, nel tuo caso sarebbero compresi uffici e depositi di pertinenza dell'attività commerciale.
Qui c'è una discrasia in quanto il COPI consente di effettuare valutazioni separate per i vari ...