La ricerca ha trovato 449 risultati
- mar lug 28, 2026 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Residenza continuativa per autistici < 25 posti > 1000 mq
- Risposte: 11
- Visite : 327
Re: Residenza continuativa per autistici < 25 posti > 1000 mq
Con meno di 25 posti letto te la puoi cavare con qualche muro EI e qualche porta a tenuta di fumi freddi probabilmente. Approfondisci la progettazione con il codice e probabilmente un modo per conciliare tutte le esigenze lo trovi. A partire dalla definizione di Rvita che è fondamentale
Può ...
- lun lug 20, 2026 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
- Risposte: 5
- Visite : 289
Re: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
Ho chiamato al comando della mia città, mi ha detto che non è necessario il DICH PROD per il pannello Fotovoltaico. Grazie a tutti per le risposte
- lun lug 20, 2026 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
- Risposte: 5
- Visite : 289
Re: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
Grazie
La reazione al fuoco dei moduli la certifica il professionista antincendio (non l'installatore) tramite un DICH.PROD. per cui va citato in asseverazione. Non sapevo che il DICH PROD. doveva essere utilizzato anche per i pannelli fotovoltaici.
Comunque rientro nella circolare 2012, pannello ...
La reazione al fuoco dei moduli la certifica il professionista antincendio (non l'installatore) tramite un DICH.PROD. per cui va citato in asseverazione. Non sapevo che il DICH PROD. doveva essere utilizzato anche per i pannelli fotovoltaici.
Comunque rientro nella circolare 2012, pannello ...
- lun lug 20, 2026 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
- Risposte: 5
- Visite : 289
scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
Buon giorno a tutti.
Sto predisponendo una pratica SCIA antincendio per modifica senza aggravio di rischio (Art. 4 c. 6 DPR 151/11) relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico da oltre 20 kW posto sulla copertura di un'attività commerciale (Attività 69.3.C).I dati tecnici sono i seguenti ...
Sto predisponendo una pratica SCIA antincendio per modifica senza aggravio di rischio (Art. 4 c. 6 DPR 151/11) relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico da oltre 20 kW posto sulla copertura di un'attività commerciale (Attività 69.3.C).I dati tecnici sono i seguenti ...
- mer lug 15, 2026 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V8 e aree TK2 (aree esterne)
- Risposte: 6
- Visite : 373
Re: V8 e aree TK2 (aree esterne)
Buongiorno,
ma se installi una tenda EI 120 sui portoni? La tenda ti separa ufficialmente i magazzini interni dalla tettoia esterna. In questo modo i magazzini interni tornano a essere un comparto a sé stante e non devi sommare il carico d'incendio della tettoia TK2 a quello interno. Sotto la ...
ma se installi una tenda EI 120 sui portoni? La tenda ti separa ufficialmente i magazzini interni dalla tettoia esterna. In questo modo i magazzini interni tornano a essere un comparto a sé stante e non devi sommare il carico d'incendio della tettoia TK2 a quello interno. Sotto la ...
- mar lug 14, 2026 17:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V8 e aree TK2 (aree esterne)
- Risposte: 6
- Visite : 373
Re: V8 e aree TK2 (aree esterne)
Buon pomeriggio.
A questo punto però mi chiedo come gestire il carico di incendio di queste aree: se non sono compartimentate rispetto ai magazzini TM1, il materiale stoccato temporaneamente (o in via definitiva) sotto le tettoie, va considerato insieme a quello del rispettivo magazzino adiacente ...
A questo punto però mi chiedo come gestire il carico di incendio di queste aree: se non sono compartimentate rispetto ai magazzini TM1, il materiale stoccato temporaneamente (o in via definitiva) sotto le tettoie, va considerato insieme a quello del rispettivo magazzino adiacente ...
- gio giu 11, 2026 12:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
- Risposte: 3
- Visite : 840
Re: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
Non c'è carico d'incendio, così mi hanno detto, dalla pianta che mi hanno mandato non c'è nessuna porta di comunicazione tra l'attività e la tettoia, parete cieca. Ho chiesto di parlare con l'impiantista elettrico o del fotovoltaico per capire dove collegheranno questo fotovoltaico, cioè l'uscita ...
- gio giu 11, 2026 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
- Risposte: 3
- Visite : 840
Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
Buongiorno a tutti. Attività 37.1.B – Stabilimenti e depositi di legname, CPI in scadenza 27/07.
Presso l’attività è stata già realizzata in edilizia libera una nuova tettoia a servizio dell’area di deposito, con una struttura che non so se è dotata di caratteristiche di resistenza al fuoco EI ...
Presso l’attività è stata già realizzata in edilizia libera una nuova tettoia a servizio dell’area di deposito, con una struttura che non so se è dotata di caratteristiche di resistenza al fuoco EI ...
- lun mag 25, 2026 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 44
- Visite : 2818
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Capisco STFIRE
a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno ...
- ven mag 22, 2026 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 44
- Visite : 2818
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Quindi se ho un edificio civile sopra, devo mettere lo sprinkler anche nelle case? Sinceramente non ho capito, che vuoi dire.
cit. il codice: Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad ...
cit. il codice: Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad ...
- ven mag 22, 2026 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 44
- Visite : 2818
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Vedendo la tabella V.6.3 della RTV 6 (autorimesse) ad esempio il massimo livello previsto è il IV, e mai il V.
Se ho una autorimessa pubblica classificata SB-AB-HC mono compartimento per i quali la Tabella impone il livello IV in questo caso specifico il IV e il V coincidono.
La RTV impone il ...
- ven mag 22, 2026 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2325
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Il normatore ha messo in ogni caso condizioni minime da rispettare, come in tutti i Capitoli della strategia.
Dopodiché esiste la valutazione del rischio.
Per me sbaglia, perché questa condizione minima ha senso nelle RTV, che impongono prescrizioni minime per ogni attività. Nella RTO doveva ...
Dopodiché esiste la valutazione del rischio.
Per me sbaglia, perché questa condizione minima ha senso nelle RTV, che impongono prescrizioni minime per ogni attività. Nella RTO doveva ...
- ven mag 22, 2026 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 44
- Visite : 2818
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Il parametro (velocità di crescita dell'incendio) concorre alla determinazione del profilo di rischio Rvita del singolo compartimento non nell'intera attività. Il normatore (forse-crede-statistica) concede la riduzione di un livello a monte della progettazione nel singolo compartimento solo se vi è ...
- ven mag 22, 2026 10:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 44
- Visite : 2818
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
3. Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (capitolo S.6).
LPV S.6 .. sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell ...
LPV S.6 .. sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell ...
- gio mag 21, 2026 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 44
- Visite : 2818
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Esempio, attività mono-compartimento (quindi attività-compartimento-ambito coincidono), anziché spendere ingenti risorse per proteggere l'intero stabilimento con un impianto automatico Livello V, anche se di livello IV ricado nel livello V ( attività-compartimento-ambito coincidono), se non ho ...
- gio mag 21, 2026 18:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2325
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Inserire le sedie negli elementi di valutazione di reazione al fuoco ha molto senso se consideri ad esempio attività di pubblico spettacolo , sono d'accordo, anche in una sala riunioni a senso, tutte sedie e una sola scrivania.
Ma allora visto che il codice è prestazionale non devono mettere tra ...
Ma allora visto che il codice è prestazionale non devono mettere tra ...
- gio mag 21, 2026 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 44
- Visite : 2818
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività in relazione alle risultanze della
valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S ...
- gio mag 21, 2026 16:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2325
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Buon pomeriggio a tutti.
Scusate se mi inserisco, ma lo faccio solo per capire.
Risposta dei burocrati del ministero: Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di ...
Scusate se mi inserisco, ma lo faccio solo per capire.
Risposta dei burocrati del ministero: Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di ...
- ven mag 08, 2026 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
- Risposte: 2
- Visite : 728
Re: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
grazie terminus. 
- mer mag 06, 2026 18:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
- Risposte: 2
- Visite : 728
Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
Buon pomeriggio a tutti. cito il codice : La tabella S.2-46 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
Per un solaio misto di lamiera di acciaio con ...
Per un solaio misto di lamiera di acciaio con ...
- ven apr 17, 2026 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 888
Re: Rampa aperta esodo autorimessa
Secondo il mio umile parere, l'area alla base della rampa, pur essendo aerata, fa parte del compartimento autorimessa o è comunque soggetta a irraggiamento/fumi in caso di incendio. Il filtro fumo, invece, garantisce una protezione superiore e la separazione fisica.
Inoltre secondo il Codice ...
Inoltre secondo il Codice ...
- gio apr 09, 2026 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 368272
Re: Nuova guida fotovoltaico
Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:
CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo ...
- mer apr 08, 2026 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 368272
Re: Nuova guida fotovoltaico
Se installi un prodotto esterno con una certificazione adeguata e nel rispetto delle limitazioni, non vedo problemi a certificare il Broof per il pacchetto.
Sarei anzi curioso di sapere come potresti fare a certificare tutto il pacchetto Broof, senza appunto non ricadere nel caso 1 (+ eventuale ...
- ven apr 03, 2026 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 368272
Re: Nuova guida fotovoltaico
Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
- ven apr 03, 2026 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 368272
Re: Nuova guida fotovoltaico
Scusami io ero rimasto comunque prova di tutta la stratigrafia, ci sono novità o pareri dei vvf?Le prove Broof valutano la resistenza del fuoco esterno
- ven apr 03, 2026 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 368272
Re: Nuova guida fotovoltaico
2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno, isolanti combustibili, ecc...) l'importante che abbia poi sotto i moduli fotovoltaici o un isolante o una guaina Broof T3 o T4
Scusami ma non doveva essere la stratigrafia complessiva testata che dia ...
Scusami ma non doveva essere la stratigrafia complessiva testata che dia ...
- ven apr 03, 2026 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lettera G per impianto di rilevazione?
- Risposte: 22
- Visite : 12588
Re: Lettera G per impianto di rilevazione?
Buongiorno.
Il confine corretto secondo me è questo:
A monte della centrale: impianto elettrico (A)
a valle della centrale: impianto IRAI (G) (centrale compresa)
La centrale è il “punto di separazione”, l'impresa idraulica se si fida dell'impresa elettrica fa installare l'impianto di rivelazione ...
Il confine corretto secondo me è questo:
A monte della centrale: impianto elettrico (A)
a valle della centrale: impianto IRAI (G) (centrale compresa)
La centrale è il “punto di separazione”, l'impresa idraulica se si fida dell'impresa elettrica fa installare l'impianto di rivelazione ...
- mer mar 25, 2026 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
- Risposte: 4
- Visite : 1981
Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Certo che se hai anche vendita all'interrato qualcosa occorre pensare, l'altezza del piano è anche bassa e i locali si riempiono subito di fumo, inoltre hai una scala aperta dovresti mettere anche delle tende tagliafumo o pensare a delle velette tagliafumo, per non far salire i fumi ai piani ...
- mer mar 25, 2026 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
- Risposte: 4
- Visite : 1981
Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Intanto grazie per la risposta. La quota del negozio è -3,40 m. Ho messo livello di prestazione II perchè non ho elevato carico d'incendio specifico, non ho sostanze pericolose, presenza di lavorazione, ecc.... Ho una via di esodo con scala compartimentata che dal piano interrato va direttamente all ...
- mer mar 25, 2026 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
- Risposte: 4
- Visite : 1981
Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Buongiorno a tutti.
Attività 69.1.B attività commerciale in edificio tutelato. L'attività presenta un piano interrato e piano terra e un piano primo, unico compartimento, il piano primo e terra unico ambiente, il solaio del piano primo presenta due balconi che danno al piano terra, come se fosse un ...
Attività 69.1.B attività commerciale in edificio tutelato. L'attività presenta un piano interrato e piano terra e un piano primo, unico compartimento, il piano primo e terra unico ambiente, il solaio del piano primo presenta due balconi che danno al piano terra, come se fosse un ...
- mar mar 24, 2026 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Staffaggi sismici
- Risposte: 6
- Visite : 2882
Re: Staffaggi sismici
La norma UNI EN 12845 e le linee guida FM Global indicano che le tubazioni con diametro pari o superiore a DN 65 (2 ½") richiedono solitamente staffaggi antisismici sia longitudinali (per evitare scorrimento) che laterali (per evitare caduta o oscillazioni). Per diametri inferiori sono ammessi ...
- gio mar 19, 2026 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 6044
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Secondo me ha ragione terminus. Si Può individuare solo una parte dell'edificio (una "porzione"), ma questa deve essere fisicamente e funzionalmente autonoma sotto il profilo della sicurezza antincendio.
Nello specifico:
Ci vuole un 'Indipendenza strutturale o separazione, quindi se la porzione ...
Nello specifico:
Ci vuole un 'Indipendenza strutturale o separazione, quindi se la porzione ...
- gio mar 19, 2026 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
- mer mar 18, 2026 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Bravo.... parolone ti ringrazio, ma sono sincero, sono più confuso che persuaso.
Comunque io non capisco una cosa. Per me il Rischio ambiente e non significativo, ma la relazione impatto ambientale non è obbligatoria, quindi per me basta dire: Per un deposito di elettrodomestici nuovi (attività ...
Comunque io non capisco una cosa. Per me il Rischio ambiente e non significativo, ma la relazione impatto ambientale non è obbligatoria, quindi per me basta dire: Per un deposito di elettrodomestici nuovi (attività ...
- mar mar 17, 2026 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del rischio incendio per un compartimento dell'attività o per tutta l'attività e devo tenere conto spiegare in relazione al funzionario:
1) Ubicazione dell'attività , dove si trova l ...
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del rischio incendio per un compartimento dell'attività o per tutta l'attività e devo tenere conto spiegare in relazione al funzionario:
1) Ubicazione dell'attività , dove si trova l ...
- mar mar 17, 2026 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Buongiorno a tutti, grazie per l'aiuto.
Il funzionario dei Vigili del Fuoco mi ha chiesto di integrare la documentazione specificando perché il profilo di rischio ambiente è da considerarsi non significativo nel mio caso.
In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della ...
Il funzionario dei Vigili del Fuoco mi ha chiesto di integrare la documentazione specificando perché il profilo di rischio ambiente è da considerarsi non significativo nel mio caso.
In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della ...
- ven mar 13, 2026 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
comunque per tornare al tema del tuo post, il rischio ambiente riesci a giustifircarlo "non significativo" a prescindere dalla "disponibilità superiore" del sistema sprinkler
SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del ...
SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del ...
- ven mar 13, 2026 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Buongiorno stfire.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pro-fire.org/images/Focus_Aprile_2025_-_Impianti_a_disponibilita_superiore_1.pdf#:~:text=*%20Gestione%20della.%20*%20sicurezza%20antincendio.%20*%20per%20la%20disponibilit%C3%A0%20*%20superiore.
Ho trovato questo ...
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pro-fire.org/images/Focus_Aprile_2025_-_Impianti_a_disponibilita_superiore_1.pdf#:~:text=*%20Gestione%20della.%20*%20sicurezza%20antincendio.%20*%20per%20la%20disponibilit%C3%A0%20*%20superiore.
Ho trovato questo ...
- gio mar 12, 2026 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Ma vediamo che mi dice mercoledì il funzionario. Qualcosa ho trovato sul web, tipo una pagina con scritto :
Il volume considerato è:
Volume= portata dell’area operativa ESFR x tempo stimato di soppressione.. Per ESFR tempo di estinzione 10-20 minuti.
Dalla letteratura tecnica (FM Global Data Sheet ...
Il volume considerato è:
Volume= portata dell’area operativa ESFR x tempo stimato di soppressione.. Per ESFR tempo di estinzione 10-20 minuti.
Dalla letteratura tecnica (FM Global Data Sheet ...
- gio mar 12, 2026 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Si infatti, ma non direi niente di che.
Mi sembra di capire che:
l’ESFR può ridurre la severità dell’incendio, quindi anche l’impatto ambientale, ma devo dimostrarlo tecnicamente.
Questo credo che può essere fatto con:
valutazione qualitativa
oppure Fire Safety Engineering (FSE).
Perchè il codice mi ...
Mi sembra di capire che:
l’ESFR può ridurre la severità dell’incendio, quindi anche l’impatto ambientale, ma devo dimostrarlo tecnicamente.
Questo credo che può essere fatto con:
valutazione qualitativa
oppure Fire Safety Engineering (FSE).
Perchè il codice mi ...
- gio mar 12, 2026 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
§ M.2.6.2 c.2. Vado a leggere cosa dice.....
- gio mar 12, 2026 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Frustrante… grazie per la risposta.
Quindi alla fine si gioca (si fa per dire) sulla manutenzione ordinaria e ricambi in loco.
Nel paragrafo G.3.4 si legge:
“Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio ...
Quindi alla fine si gioca (si fa per dire) sulla manutenzione ordinaria e ricambi in loco.
Nel paragrafo G.3.4 si legge:
“Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio ...
- mer mar 11, 2026 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 6484
Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Buonasera a tutti.
A seguito dell'esame tecnico della documentazione presentata per l'attività di deposito di materiali combustibili ......
In particolare, vista la presenza di quantitativi significativi di materie plastiche, cartone e imballaggi, si richiede di integrare il progetto con una ...
A seguito dell'esame tecnico della documentazione presentata per l'attività di deposito di materiali combustibili ......
In particolare, vista la presenza di quantitativi significativi di materie plastiche, cartone e imballaggi, si richiede di integrare il progetto con una ...
- mer feb 11, 2026 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DoP pannello truciolato
- Risposte: 4
- Visite : 859
Re: DoP pannello truciolato
In ogni caso solo i mobili imbottiti vanno classificati e omologati per la reazione al fuoco... salvo in alcuni casi ove per le attività esistenti o con meno posti letto sono esclusi.
Hai ragione scusa. Motel nuova costruzione e il Paragrafo 6.2. Reazione al fuoco dei materiali. Inoltre chiedo ...
Hai ragione scusa. Motel nuova costruzione e il Paragrafo 6.2. Reazione al fuoco dei materiali. Inoltre chiedo ...
- mer feb 11, 2026 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DoP pannello truciolato
- Risposte: 4
- Visite : 859
Re: DoP pannello truciolato
Buongiorno con il decreto 1994. Classe di reazione al fuoco richiesta nelle vie di esodo, io ho richiesto classe di reazione al fuoco 2, nella mia relazione (applicando la lettera e del paragrafo 2.3.2. Reazione al fuoco dei materiali, per mobili non imbottiti (scrivanie, sedie, ecc.) nelle vie di ...
- mar feb 10, 2026 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DoP pannello truciolato
- Risposte: 4
- Visite : 859
DoP pannello truciolato
Buonasera. Per una SCIA di un albergo mi hanno consegnato la DoP di un pannello di truciolato, dove il falegname ha realizzato un armadietto, una scrivania. e una porta. La classe di reazione al fuoco richiesta è 1 ma i mobili non sono soggetti al regolamento europeo, no cpr, quindi non dovevano ...
- lun dic 15, 2025 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porta
- Risposte: 0
- Visite : 2861
Documentazione porta
Buona sera a tutti.
Per una porta, su via di esodo uscita finale non EI, senza maniglione antipanico e senza maniglia, porta scorrevole a sfondamento, la documentazione necessaria da farmi consegnare per la SCIA è questa?
Certificato CE secondo UNI EN 16005
Dichiarazione di conformità
Scheda tecnica ...
Per una porta, su via di esodo uscita finale non EI, senza maniglione antipanico e senza maniglia, porta scorrevole a sfondamento, la documentazione necessaria da farmi consegnare per la SCIA è questa?
Certificato CE secondo UNI EN 16005
Dichiarazione di conformità
Scheda tecnica ...
- gio dic 11, 2025 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano e V.13
- Risposte: 7
- Visite : 2317
Re: Compartimento multipiano e V.13
Ciao, io la leggo diversamente, anche perchè in funzione del rischio vita cambiano le altre strategie. Io la leggo che se ho due piani con identico rischio vita con piani compresi tra -1 e 6 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti senza prescrizione aggiuntive.
- gio dic 11, 2025 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano e V.13
- Risposte: 7
- Visite : 2317
Re: Compartimento multipiano e V.13
Hai un piano seminterrato con: gruppo di pressurizzazione (generalmente locale tecnologico spesso richiede compartimentazione dedicata) e un deposito (in genere non è ammissibile all’interno dello stesso comparto della scuola). Ma come fai a dichiarare un unico compartimento? Hanno Rvita differente ...
- mar dic 09, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 4183
Re: IRAI
C'è da uscire pazzi, alla fine stessa discussione lo avuta anche con il tecnico victaulic, per lo sprinkler. Mi ha detto la stessa cosa, per il livello V. In una discussione ho postato la foto di uno sprinkler per un'attività commerciale installato anche nei bagni, secondo lui non è necessario nei ...