La ricerca ha trovato 378 risultati

da smilev
gio set 11, 2025 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tende a umido EI 120
Risposte: 0
Visite : 71

Tende a umido EI 120

Buongiorno a tutti.
Per una tenda a umido, con impianto derivato da sprinkler a norma UNI EN 12845 (da verificare perchè le pompe sono UL/FM), è sufficiente che sia marcata CE o idonea all’uso antincendio e approvati da enti riconosciuti? Il produttore della tenda non mi ha saputo dare una risposta ...
da smilev
mer set 10, 2025 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione porte.
Risposte: 5
Visite : 197

Re: Documentazione porte.

Grazie, non mi è andata male, alla fine ne ho sbagliato solo una.
da smilev
mar set 09, 2025 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione porte.
Risposte: 5
Visite : 197

Re: Documentazione porte.

Intanto grazie, purtroppo non ho questo prospetto ZA.2.
Quindi solo il caso 1 è errato. AVCP-1 si applica a maniglione e porta, non solo al maniglione.
da smilev
mar set 09, 2025 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione porte.
Risposte: 5
Visite : 197

Documentazione porte.

Buongiorno a tutti e scusate se ritorno su l'argomento. Ho letto molti post e link su internet sperando di chiarirmi le idee....ma non ci sono riuscito. Faccio un elenco della documentazione da produrre sperando che qualcuno mi confermi se ho capito bene oppure no (come spesso accade) ma credo che ...
da smilev
mar set 09, 2025 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Risposte: 20
Visite : 431

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi



Sto preparando una richiesta di valutazione per una scuola con il CoPi. Il piano interrato, compartimentato rispetto a quelli soprastanti, è dedicato all'installazione delle unità di trattamento aria e all'impiantistica idronica. La mia intenzione è trattarla come un'area a rischio specifico. L ...
da smilev
gio set 04, 2025 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
Risposte: 13
Visite : 426

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Per me stfire ha ragione e non glissa il problema, non ci sono fonti d'innesco e carico d'incendio, cosa devo sorvegliare con il mio IRAI?
da smilev
gio set 04, 2025 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
Risposte: 13
Visite : 426

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Terminus ha scritto: gio set 04, 2025 08:42
smilev ha scritto: mer set 03, 2025 19:11
Se osservi le figure 13 e 14 (e forse anche altre) vedi che l'altezza del locale è la quota del punto più alto, non quella media o altra.
Ritengo che il medesimo criterio vada applicato al tuo controsoffitto, che quindi sarà da trattare come locale.
Grazie
da smilev
mer set 03, 2025 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
Risposte: 13
Visite : 426

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Invece ne approfitto per una domanda.
Nella norma UNI 9795 non viene definita un' altezza media ma sempre un'altezza massima del locale (termini e definizioni altezza di un locale: Distanza tra il pavimento e il punto più alto dell'intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce ...
da smilev
mer set 03, 2025 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
Risposte: 13
Visite : 426

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

stfire ha scritto: mer set 03, 2025 17:49 in questi casi nel progetto dell'IRAI evidenzio che quello è il pacchetto di copertura.
nelle intercapedini che si formano tra le travi ad Y non vengono installati impianti.
Io in questi casi sono d'accordo con stfire.
da smilev
mer set 03, 2025 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI e maledetti controsoffitti
Risposte: 13
Visite : 426

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Mi interessa il discorso, ma quanto è alto questo controsoffitto? Se è maggiore di 1,5 m si considera locale a se stante.
Se è minore di 1,5 m (non ricordo se è anche compreso uguale) spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, per escludere l'IRAI si devono verificare ...
da smilev
mar set 02, 2025 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
Risposte: 4
Visite : 246

Re: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale

Ok, grazie ancora per la tua disponibilità e tempo.
da smilev
mar set 02, 2025 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
Risposte: 4
Visite : 246

Re: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale

Grazie mille e buongiorno, quindi per te non posso considerare l'area TK2 scarico e carico merci, con tettoia travi e pilastri R120 e aperta su tre lati come luogo sicuro temporaneo per i clienti, perchè anche se non l'attraversano escono però su area TK2, ho capito bene?
da smilev
lun set 01, 2025 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.8.5.4 Esodo Attività commerciale
Risposte: 4
Visite : 246

V.8.5.4 Esodo Attività commerciale

Buon pomeriggio a tutti.
Al paragrafo V.8.5.4 esodo : Le vie d’esodo (capitolo S.4) delle aree TA non devono attraversare le altre tipologie di aree.
La definizione di via di esodo Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente ...
da smilev
gio ago 21, 2025 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesiti prevenzioni incendi
Risposte: 2
Visite : 297

Re: quesiti prevenzioni incendi

Si grazie :D :D :D
da smilev
gio ago 21, 2025 10:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: quesiti prevenzioni incendi
Risposte: 2
Visite : 297

quesiti prevenzioni incendi

Buongiorno a tutti.
In una discussione precedente qualcuno ha postato il link dove effettuare quesiti di prevenzioni incendi, ma non ricordo più la discussione.
Qualcuno è così gentile da ri-postare il link?
Grazie
da smilev
gio ago 07, 2025 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Risposte: 9
Visite : 4361

Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI

Grazie a te.
da smilev
gio ago 07, 2025 09:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Risposte: 9
Visite : 4361

Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI

Buongiorno ho letto solo ieri sera il messaggio.
Ora ho un altro dubbio, mi chiedono se utilizzando un cartongesso con reazione al fuoco A1 ma non EI, è possibile declassare la reazione al fuoco degli isolanti per gli impianti a soffitto con riferimento alla nota [1] della tabella S.1-7
secondo il ...
da smilev
ven ago 01, 2025 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
Risposte: 2
Visite : 740

Re: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore

Quando ho ambiti, sono d'accordo con te, anche io visto le richieste del codice calcolo il carico d'incendio.
da smilev
ven ago 01, 2025 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Re: Quota di piano

Fatto notare all'ing. dei vvf, mi ha risposto con altre "attività". Il locale tecnico o il piano tecnico fa parte dell'attività che io sto trattando.
da smilev
ven ago 01, 2025 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
Risposte: 2
Visite : 740

Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore

Buongiorno a tutti.
S.8.5.2 La superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano è calcolata come indicato in tabella S.8-5 in funzione del carico di incendio specifico qf (capitolo S.2) e della superficie lorda di ciascun piano del compartimento A .
Mi sembra di capire ...
da smilev
gio lug 31, 2025 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Re: Quota di piano

Non lo so nemmeno io, perchè la RTV V.8 considera la quota di piano per classificare l'attività. Anche perchè la RTV 15 classifica l'attività sempre con la quota di piano ma quella accessibile al pubblico.
Non capisco cosa cambia avere una scala interna e tetto piano o scala marinara e tetto piano ...
da smilev
gio lug 31, 2025 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Re: Quota di piano

E niente il funzionari mi ha detto che è HB, anche se non è presente il locale tecnico in copertura, per colpa della scala interna che sbarca in copertura. Ho spiegato che vorrei realizzare un controllo accessi e quindi quella porta resta chiusa e porta EI-Sa, solo per manutenzione, quindi presenza ...
da smilev
gio lug 31, 2025 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S7 livello IV
Risposte: 36
Visite : 4898

Re: S7 livello IV

Buongiorno a tutti.
La tabella 7-1, per il livello III parla di ambiti, quindi permette di non sorvegliare l'intera attività, per il livello di prestazione IV parla di proteggere l' intera attività.
S.7.4.4 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV 1. Devono essere rispettate le ...
da smilev
gio lug 31, 2025 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Re: Quota di piano

Grazie a tutti per le vostre risposte.
da smilev
mer lug 30, 2025 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Re: Quota di piano

weareblind ha scritto: mer lug 30, 2025 18:42 V.8.3 punto 1 lettera b) non fa riferimento alla altezza antincendi, per la classificazione, ma alla quota dei piani. La quota del piano +9.0 m quella è, anche se tecnico.
Per me è HB.

Non "locale tecnico" ma "piano tecnico".
Grazie per la tua pazienza.
da smilev
mer lug 30, 2025 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Re: Quota di piano

ok, quindi anche se la chiudo e ci faccio un controllo accessi ad esempio sempre 9 m, perchè ho una scala interna che sbarca in copertura piana. Se però ci faccio una scala marinara esterna diventa HA?
da smilev
mer lug 30, 2025 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Re: Quota di piano

Se come ho spiegato nel mio messaggio in relazione descrivo che la porta che sbarca in copertura e REI ed è chiusa e sarà anche trattata nella GSA, io posso considerare quota di piano 0 m per la mia attività?
Nella RTV 8 edifici commerciali la classificazione è funzione della superficie e della ...
da smilev
mer lug 30, 2025 16:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Re: Quota di piano

Buon pomeriggio a tutti.
Supponiamo di avere una scala interna che porta in copertura piana, con accesso chiuso alla copertura tramite porta REI e la segnalo come solo per manutenzione, quindi utilizzata solo per manutenzione impianti (per condizionamento e fotovoltaico), quindi nessuna permanenza ...
da smilev
mar lug 22, 2025 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo per fasi
Risposte: 10
Visite : 3491

Re: Esodo per fasi



Ma l'evacuazione orizzontale progressivo, non si utilizza quando le persone non sono in grado di muoversi autonomamente


Si è studiato per quella situazione li, ma non ci sono limitazioni al suo utilizzo (che sarebbe pure più leggero in questo caso), e poi fornisce indicazioni utili rispetto ...
da smilev
mar lug 22, 2025 16:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Risposte: 9
Visite : 4361

Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI

Buongiorno, da un paio di giorni leggo la tabella S.1.6. Secondo me la nota 2 si applica solo all'intero pacchetto di copertura e se ho un isolante EPS combustibile ma rivestito con cartongesso di classe di reazione al fuoco adeguata non si applica la nota 2.
in soldoni a mio modo di vedere la nota ...
da smilev
mar lug 22, 2025 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo per fasi
Risposte: 10
Visite : 3491

Re: Esodo per fasi

Ma l'evacuazione orizzontale progressivo, non si utilizza quando le persone non sono in grado di muoversi autonomamente, condizione presente nei luoghi con persone allettate o soggette a trattamenti che limitano la propria mobilità? ad esempio case di cura e ospedali? Utilizzando un termine brutale ...
da smilev
ven giu 27, 2025 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV facciate e autorimesse
Risposte: 10
Visite : 1141

Re: RTV facciate e autorimesse


Vorrei riprendere la discussione per un confronto.
Credo si possa discutere sulla posizione della fascia di separazione, che deve essere parte della chiusura d'ambito dell'edificio.
Cosa deve essere considerato come chiusura d'ambito, l'involucro dell'edificio comprensivo delle bocche di lupo o ...
da smilev
lun giu 16, 2025 18:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Re: Quota di piano

Grazie mille terminus, sempre chiaro. :D
Però per agibile cosa intendi, una copertura piana calpestabile?
da smilev
lun giu 16, 2025 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1618

Quota di piano

Buon pomeriggio a tutti. Ho un dubbio riguardo la quota di piano.
Il codice G.1.3 da la definizione: Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene.
Nel caso di un'attività con tetto inclinato, un unico piano fuori terra, due ...
da smilev
ven giu 06, 2025 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ludoteca Attività 65
Risposte: 5
Visite : 583

Re: Ludoteca Attività 65

weareblind ha scritto: gio giu 05, 2025 17:29 La circolare non applichi lo stesso, non hai spettacolo viaggiante.
Le certificazioni devono essere alla europea per i casi coperti da tale fattispecie; o non li dai perché non servono, o li dai secondo le nostre prove.
Grazie, chiaro come sempre.
da smilev
gio giu 05, 2025 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ludoteca Attività 65
Risposte: 5
Visite : 583

Re: Ludoteca Attività 65

Ok grazie mille. Ma se dovessi applicare il titolo XI del dm 1996 invece la circolare è obbligatoria? giusto?
Comunque per il certificato di reazione al fuoco, SGS di shangai con NFPA, non è comunque valido?
da smilev
mer giu 04, 2025 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ludoteca Attività 65
Risposte: 5
Visite : 583

Re: Ludoteca Attività 65

Un'ultima cosa, visto che la circolare è del 2010, se sto progettando con il codice, forse non la devo considerare?
da smilev
mer giu 04, 2025 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ludoteca Attività 65
Risposte: 5
Visite : 583

Ludoteca Attività 65

Buongiorno a tutti, ludoteca 900 mq, proprietari cinesi. Ho letto la circolare vvf Prot. n° 4958/4109/29 che recita che i giochi gonfiabili devono essere in classe di reazione al fuoco 2 italiana, ma solo per i gonfiabili?
Gli altri giochi che non sono gonfiabili da RTO-RTV 15?
Cit. circolare Per ...
da smilev
mer mag 21, 2025 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione della piastra radiante
Risposte: 16
Visite : 5856

Re: Determinazione della piastra radiante

Buongiorno, ho letto il chiarimento solo oggi. Ma nel caso i paramenti di due edifici (bersaglio e sorgente), mi sembra di capire che non considerano che io posso avere un elemento nella stratigrafia dei paramenti che sia in classe A1, ad esempio posto all'interno.
da smilev
lun mag 12, 2025 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 UNI70
Risposte: 9
Visite : 3827

Re: UNI 10779 UNI70

stfire ha scritto: lun mag 12, 2025 12:21 se garantisci le prestazioni di protezione esterna per reti idranti ordinarie (es. per il fabbricato), automaticamente sono garantite le prestazioni di protezione esterna per reti idranti all'aperto (es. deposito all'aperto).
Grazie
da smilev
lun mag 12, 2025 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 UNI70
Risposte: 9
Visite : 3827

Re: UNI 10779 UNI70

Si ho capito (forse), le condizioni "idrauliche" sono uguali, cambia solo la distanza tra UNI 70, devo far idranti all'aperto (uni70) devo fare in modo che distano a non più di 45 m dall'area protetta, rispettando i vincoli di rete idrante ordinarie, i 60 m tra di loro e 5-10 m dall'edificio.
Grazie
da smilev
lun mag 12, 2025 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 UNI70
Risposte: 9
Visite : 3827

Re: UNI 10779 UNI70


La protezione esterna è diversa dalla copertura dell'area esterna.
Se intendi la seconda, ritengo corretto dimensionare i relativi idranti come area all'aperto, mentre ovviamente all'interno avrai una rete ordinaria.


Si ma io ho 10 idranti UNI 70 attorno all'edicio, protezione esterna. Poi n.2 ...
da smilev
lun mag 12, 2025 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 UNI70
Risposte: 9
Visite : 3827

UNI 10779 UNI70

Buongiorno.

Cito la norma UNI 10779, rete di idranti: Sistema di tubazioni fisse per l'alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione.:
Si distinguono in:
a) reti idranti ordinarie: impianto destinato alla protezione di attività ubicate all'interno di edifici;
B) reti idranti all'aperto ...
da smilev
gio mag 08, 2025 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 12739

Re: Livello di prestazione V

Mi sono confrontato con un progettista di un noto brand che ha tanti punti vendita in Italia, attività commerciale con depositi e uffici. La richiesta di installare lo sprinkler negli uffici è dettata dall'assicurazione. Credo che sia il caso di capitolati tecnici.
da smilev
gio mag 08, 2025 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 12739

Re: Livello di prestazione V

Buongiorno.
Livello V
Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza, previsti da regola tecnica verticale.
Comunque mi sembra di capire che non siamo noi a ...
da smilev
lun mag 05, 2025 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 12739

Re: Livello di prestazione V

Fra le altre cose che secondo me non hanno tanto senso ad esempio c'è la quota dei piani. Sempre nel caso di un edificio adibito ad attività commerciale dove vengono ricavati uffici sotto soglia, la quota dei piani, se il compartimento dove si svolge veramente l'attività commerciale è 0 m , cioè ...
da smilev
ven mag 02, 2025 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 12739

Re: Livello di prestazione V

a mio avviso non è oggettivamente logico ridurre la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio (δα) installando un impianto automatico anche al di là di un muro tagliafuoco (altro compartimento
).

Stfire, esatto. Divento un pazzo.
da smilev
ven mag 02, 2025 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 12739

Re: Livello di prestazione V

Se ho due depositi compartimentati con vie di esodo separate, per scendere di un livello in un deposito perchè ad esempio ho bisogno di allungare le vie di esodo installo lo sprinkler anche nell'altro deposito?
da smilev
ven mag 02, 2025 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 12739

Re: Livello di prestazione V

Ma io l'ho sempre vista che per attività si intende di estendere lo sprinkler in tutti i compartimenti. Però non ne capisco il motivo, visto che ho compartimentato e divento un pazzo. Vista come ambito e estenderlo a tutto il compartimento potrei anche capirlo.
Se ho un'attività di logistica e un ...
da smilev
mer apr 30, 2025 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 12739

Re: Livello di prestazione V


L'attività soggetta a controllo secondo il codice dovrebbe essere tutto quello che viene ricompreso in essa, nel tuo caso sarebbero compresi uffici e depositi di pertinenza dell'attività commerciale.
Qui c'è una discrasia in quanto il COPI consente di effettuare valutazioni separate per i vari ...