La ricerca ha trovato 429 risultati

da smilev
ven apr 17, 2026 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
Risposte: 2
Visite : 583

Re: Rampa aperta esodo autorimessa

Secondo il mio umile parere, l'area alla base della rampa, pur essendo aerata, fa parte del compartimento autorimessa o è comunque soggetta a irraggiamento/fumi in caso di incendio. Il filtro fumo, invece, garantisce una protezione superiore e la separazione fisica.
Inoltre secondo il Codice ...
da smilev
gio apr 09, 2026 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270090

Re: Nuova guida fotovoltaico




Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?


Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:

CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo ...
da smilev
mer apr 08, 2026 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270090

Re: Nuova guida fotovoltaico


Se installi un prodotto esterno con una certificazione adeguata e nel rispetto delle limitazioni, non vedo problemi a certificare il Broof per il pacchetto.
Sarei anzi curioso di sapere come potresti fare a certificare tutto il pacchetto Broof, senza appunto non ricadere nel caso 1 (+ eventuale ...
da smilev
ven apr 03, 2026 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270090

Re: Nuova guida fotovoltaico

Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
da smilev
ven apr 03, 2026 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270090

Re: Nuova guida fotovoltaico

Le prove Broof valutano la resistenza del fuoco esterno
Scusami io ero rimasto comunque prova di tutta la stratigrafia, ci sono novità o pareri dei vvf?
da smilev
ven apr 03, 2026 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270090

Re: Nuova guida fotovoltaico

2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno, isolanti combustibili, ecc...) l'importante che abbia poi sotto i moduli fotovoltaici o un isolante o una guaina Broof T3 o T4
Scusami ma non doveva essere la stratigrafia complessiva testata che dia ...
da smilev
ven apr 03, 2026 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lettera G per impianto di rilevazione?
Risposte: 22
Visite : 11324

Re: Lettera G per impianto di rilevazione?

Buongiorno.
Il confine corretto secondo me è questo:
A monte della centrale: impianto elettrico (A)
a valle della centrale: impianto IRAI (G) (centrale compresa)
La centrale è il “punto di separazione”, l'impresa idraulica se si fida dell'impresa elettrica fa installare l'impianto di rivelazione ...
da smilev
mer mar 25, 2026 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 1757

Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Certo che se hai anche vendita all'interrato qualcosa occorre pensare, l'altezza del piano è anche bassa e i locali si riempiono subito di fumo, inoltre hai una scala aperta dovresti mettere anche delle tende tagliafumo o pensare a delle velette tagliafumo, per non far salire i fumi ai piani ...
da smilev
mer mar 25, 2026 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 1757

Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Intanto grazie per la risposta. La quota del negozio è -3,40 m. Ho messo livello di prestazione II perchè non ho elevato carico d'incendio specifico, non ho sostanze pericolose, presenza di lavorazione, ecc.... Ho una via di esodo con scala compartimentata che dal piano interrato va direttamente all ...
da smilev
mer mar 25, 2026 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 1757

Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Buongiorno a tutti.
Attività 69.1.B attività commerciale in edificio tutelato. L'attività presenta un piano interrato e piano terra e un piano primo, unico compartimento, il piano primo e terra unico ambiente, il solaio del piano primo presenta due balconi che danno al piano terra, come se fosse un ...
da smilev
mar mar 24, 2026 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Staffaggi sismici
Risposte: 6
Visite : 2479

Re: Staffaggi sismici

La norma UNI EN 12845 e le linee guida FM Global indicano che le tubazioni con diametro pari o superiore a DN 65 (2 ½") richiedono solitamente staffaggi antisismici sia longitudinali (per evitare scorrimento) che laterali (per evitare caduta o oscillazioni). Per diametri inferiori sono ammessi ...
da smilev
gio mar 19, 2026 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 5390

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

Secondo me ha ragione terminus. Si Può individuare solo una parte dell'edificio (una "porzione"), ma questa deve essere fisicamente e funzionalmente autonoma sotto il profilo della sicurezza antincendio.
Nello specifico:
Ci vuole un 'Indipendenza strutturale o separazione, quindi se la porzione ...
da smilev
mer mar 18, 2026 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Bravo.... parolone ti ringrazio, ma sono sincero, sono più confuso che persuaso.
Comunque io non capisco una cosa. Per me il Rischio ambiente e non significativo, ma la relazione impatto ambientale non è obbligatoria, quindi per me basta dire: Per un deposito di elettrodomestici nuovi (attività ...
da smilev
mar mar 17, 2026 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del rischio incendio per un compartimento dell'attività o per tutta l'attività e devo tenere conto spiegare in relazione al funzionario:
1) Ubicazione dell'attività , dove si trova l ...
da smilev
mar mar 17, 2026 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Buongiorno a tutti, grazie per l'aiuto.
Il funzionario dei Vigili del Fuoco mi ha chiesto di integrare la documentazione specificando perché il profilo di rischio ambiente è da considerarsi non significativo nel mio caso.
In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della ...
da smilev
ven mar 13, 2026 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

comunque per tornare al tema del tuo post, il rischio ambiente riesci a giustifircarlo "non significativo" a prescindere dalla "disponibilità superiore" del sistema sprinkler
SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del ...
da smilev
ven mar 13, 2026 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Buongiorno stfire.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pro-fire.org/images/Focus_Aprile_2025_-_Impianti_a_disponibilita_superiore_1.pdf#:~:text=*%20Gestione%20della.%20*%20sicurezza%20antincendio.%20*%20per%20la%20disponibilit%C3%A0%20*%20superiore.
Ho trovato questo ...
da smilev
gio mar 12, 2026 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Ma vediamo che mi dice mercoledì il funzionario. Qualcosa ho trovato sul web, tipo una pagina con scritto :
Il volume considerato è:
Volume= portata dell’area operativa ESFR x tempo stimato di soppressione.. Per ESFR tempo di estinzione 10-20 minuti.
Dalla letteratura tecnica (FM Global Data Sheet ...
da smilev
gio mar 12, 2026 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Si infatti, ma non direi niente di che.
Mi sembra di capire che:
l’ESFR può ridurre la severità dell’incendio, quindi anche l’impatto ambientale, ma devo dimostrarlo tecnicamente.
Questo credo che può essere fatto con:
valutazione qualitativa
oppure Fire Safety Engineering (FSE).
Perchè il codice mi ...
da smilev
gio mar 12, 2026 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

§ M.2.6.2 c.2. Vado a leggere cosa dice.....
da smilev
gio mar 12, 2026 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Frustrante… grazie per la risposta.
Quindi alla fine si gioca (si fa per dire) sulla manutenzione ordinaria e ricambi in loco.

Nel paragrafo G.3.4 si legge:
“Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio ...
da smilev
mer mar 11, 2026 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5779

Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Buonasera a tutti.
A seguito dell'esame tecnico della documentazione presentata per l'attività di deposito di materiali combustibili ......
In particolare, vista la presenza di quantitativi significativi di materie plastiche, cartone e imballaggi, si richiede di integrare il progetto con una ...
da smilev
mer feb 11, 2026 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DoP pannello truciolato
Risposte: 4
Visite : 787

Re: DoP pannello truciolato

In ogni caso solo i mobili imbottiti vanno classificati e omologati per la reazione al fuoco... salvo in alcuni casi ove per le attività esistenti o con meno posti letto sono esclusi.
Hai ragione scusa. Motel nuova costruzione e il Paragrafo 6.2. Reazione al fuoco dei materiali. Inoltre chiedo ...
da smilev
mer feb 11, 2026 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DoP pannello truciolato
Risposte: 4
Visite : 787

Re: DoP pannello truciolato

Buongiorno con il decreto 1994. Classe di reazione al fuoco richiesta nelle vie di esodo, io ho richiesto classe di reazione al fuoco 2, nella mia relazione (applicando la lettera e del paragrafo 2.3.2. Reazione al fuoco dei materiali, per mobili non imbottiti (scrivanie, sedie, ecc.) nelle vie di ...
da smilev
mar feb 10, 2026 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DoP pannello truciolato
Risposte: 4
Visite : 787

DoP pannello truciolato

Buonasera. Per una SCIA di un albergo mi hanno consegnato la DoP di un pannello di truciolato, dove il falegname ha realizzato un armadietto, una scrivania. e una porta. La classe di reazione al fuoco richiesta è 1 ma i mobili non sono soggetti al regolamento europeo, no cpr, quindi non dovevano ...
da smilev
lun dic 15, 2025 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione porta
Risposte: 0
Visite : 2576

Documentazione porta

Buona sera a tutti.
Per una porta, su via di esodo uscita finale non EI, senza maniglione antipanico e senza maniglia, porta scorrevole a sfondamento, la documentazione necessaria da farmi consegnare per la SCIA è questa?
Certificato CE secondo UNI EN 16005
Dichiarazione di conformità
Scheda tecnica ...
da smilev
gio dic 11, 2025 12:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 2135

Re: Compartimento multipiano e V.13

Ciao, io la leggo diversamente, anche perchè in funzione del rischio vita cambiano le altre strategie. Io la leggo che se ho due piani con identico rischio vita con piani compresi tra -1 e 6 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti senza prescrizione aggiuntive.
da smilev
gio dic 11, 2025 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 2135

Re: Compartimento multipiano e V.13

Hai un piano seminterrato con: gruppo di pressurizzazione (generalmente locale tecnologico spesso richiede compartimentazione dedicata) e un deposito (in genere non è ammissibile all’interno dello stesso comparto della scuola). Ma come fai a dichiarare un unico compartimento? Hanno Rvita differente ...
da smilev
mar dic 09, 2025 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4058

Re: IRAI

C'è da uscire pazzi, alla fine stessa discussione lo avuta anche con il tecnico victaulic, per lo sprinkler. Mi ha detto la stessa cosa, per il livello V. In una discussione ho postato la foto di uno sprinkler per un'attività commerciale installato anche nei bagni, secondo lui non è necessario nei ...
da smilev
ven dic 05, 2025 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4058

Re: IRAI


Da III a IV cambia che con il livello IV devi estendere i rilevatori a tutta l'attività.
Ci sono state in passato discussioni anche rispetto alla possibilità che il livello IV intendesse tutti i locali di tutta l'attività, una bella differenza con il livello III

Secondo il tecnico di una ...
da smilev
ven dic 05, 2025 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4058

Re: IRAI

Grazie.
da smilev
ven dic 05, 2025 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4058

Re: IRAI

La mia attività è composta da un unico compartimento, con un bagno e un ufficio di 16 mq. Non ho nulla da estendere.
da smilev
gio dic 04, 2025 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4058

IRAI

Buon pomeriggio a tutti.
In un'attività soggetta ho la necessità di aumentare la lunghezza d'esodo, vorrei sfruttare il paragrafo S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo , adottando un livello di prestazione IV permette di maggiorare il 15% in più.
Tra il livello III e il livello IV, per ...
da smilev
ven nov 28, 2025 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 2638

Re: DM 09/03/2007

Grazie Terminus, si DM 2007. Devo capire perchè vale da entrambi i lati. Cit il decreto, la tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall’ asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le ...
da smilev
ven nov 28, 2025 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 2638

DM 09/03/2007

Buongiorno a tutti.
D.5 Solette piene e solai alleggeriti
Tabella D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo ...
da smilev
ven ott 31, 2025 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
Risposte: 2
Visite : 1086

Re: Massima area protetta Valvola a umido ESFR

Grazie. Per adesso guardo la UNI EN 12845. Ancora ho molte cose da capire.
da smilev
gio ott 30, 2025 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
Risposte: 2
Visite : 1086

Massima area protetta Valvola a umido ESFR

Buonasera a tutti e scusate per la domanda forse banale.
La norma UNI EN 12845, Prospetto 17 in funzione della classe di pericolo definisce la massima area protetta per la stazione di controllo.
Ma questo prospetto vale anche per l'appendice P della norma, cioè anche per l'ESFR?
Ovviamente solo ...
da smilev
mar ott 28, 2025 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler ESFR
Risposte: 2
Visite : 1402

Re: Sprinkler ESFR

Grazie per la risposta.
Scusa se ti rispondo solo ora, ma effettivamente ero partito con il piede sbagliato, visto che nella mia simulazione in base alla scelta del materiale e altezza d'impilamento il passo minimo 2,4 m e il massimo 3 m e area 6 mq.
Proseguo con la mia simulazione e vediamo che ...
da smilev
mer ott 22, 2025 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler ESFR
Risposte: 2
Visite : 1402

Sprinkler ESFR

Buongiorno a tutti.
Ho un pò di tempo libero e mi sto rimettendo a studiare la norma UNI 12845. pendent ESFR. Se ho il Soffitto/copertura a shed, travi ad Y , essendo che il soffitto non è piano, il requisito 75–150 mm non si applica ( paragrafo 11.3 posizionamento dello sprinkler rispetto alla ...
da smilev
lun ott 20, 2025 15:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo
Risposte: 2
Visite : 763

Re: Spazio calmo


Come dici tu è impossibile stabilire a priori il numero.
Io faccio all'inverso: trovo uno spazio che possa contenere 2/3/4/5 occupanti su sedia a ruote, comunico questo vincolo al committente e non mi è mai stato detto di aumentarne il numero in attività normali.

Secondo me se hai un affollamento ...
da smilev
lun ott 20, 2025 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo
Risposte: 2
Visite : 763

Spazio calmo

buongiorno a tutti. Per un’attività commerciale aperta al pubblico (primo piano), anche senza lavoratori disabili, devo considerare la presenza di clienti o visitatori vulnerabili e progettare l’esodo di conseguenza.
La mia domanda è: se considero un affollamento di 300 persone, tra clienti e ...
da smilev
mer ott 15, 2025 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270090

Re: Nuova guida fotovoltaico



La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura, la stratigrafia per intero , non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.


domanda: quello che si dice in questo post è derivato dalla nuova Guida?
testualmente parla di "tetti e ...
da smilev
ven ott 10, 2025 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
Risposte: 3
Visite : 1203

Re: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13

Pertanto, applicando il COPI anche per le attività non soggette (per cui non applico i punti 1 e 2), ritengo cogente anche la RTV 13 per le attività non soggette per le quali applico il COPI
Si hai perfettamente ragione, è cogente e come.
da smilev
ven ott 10, 2025 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
Risposte: 3
Visite : 1203

Re: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13

1) Riferimento normativo, Campo di applicazione della RTV 13
“Le presenti norme tecniche si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ...
da smilev
mer ott 08, 2025 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 - Dubbi varie attività
Risposte: 4
Visite : 1280

Re: Attività 73 - Dubbi varie attività

Buongiorno, un funzionario del Comando dei VVF della mia città mi ha detto:

Se le attività sono in promiscuità (cioè comunicano, condividono impianti o strutture, esodo, ecc...), tutto il complesso è soggetto.
Devi quindi applicare il Codice dei VVF (D.M. 03/08/2015) all’intero insieme.
Se invece ...
da smilev
mer ott 01, 2025 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cinema con meno di 100 persone presenti
Risposte: 3
Visite : 2499

Re: Cinema con meno di 100 persone presenti

Buongiorno, ne ho fatto uno due mesi fa, inferiore a 100 persone.
Se stai fuori dal Codice e applichi il DM 19/08/1996, Titolo XI , requisiti minimi: esodo + strutture + impianti a norma (interpretazione confermata).
Non sono quindi previste nel DM 1996 prescrizioni specifiche aggiuntive su ...
da smilev
ven set 26, 2025 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270090

Re: Nuova guida fotovoltaico



La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per intero, non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.


io sono notoriamente molto paziente :mrgreen:
nel caso di specie, la lamiera grecata (=pannello sandwich ...
da smilev
mer set 24, 2025 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270090

Re: Nuova guida fotovoltaico

errato corrige
4. le verifiche strutturali ordinarie (sforzi, deformazioni, vibrazioni, vento) dimostrano che la lamiera non è necessaria per la stabilità anche in caso d'incendio.
da smilev
mer set 24, 2025 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 270090

Re: Nuova guida fotovoltaico

questo è appunto il contesto della discussione: un intervento su edificio esistente con lamiera grecata con poliuretano (=combustibile), senza certificazione Broof, che non rientra in nessuno dei tre casi previsti.
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per ...