Secondo il mio umile parere, l'area alla base della rampa, pur essendo aerata, fa parte del compartimento autorimessa o è comunque soggetta a irraggiamento/fumi in caso di incendio. Il filtro fumo, invece, garantisce una protezione superiore e la separazione fisica.
Inoltre secondo il Codice ...
La ricerca ha trovato 429 risultati
- ven apr 17, 2026 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 583
- gio apr 09, 2026 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 270090
Re: Nuova guida fotovoltaico
Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:
CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo ...
- mer apr 08, 2026 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 270090
Re: Nuova guida fotovoltaico
Se installi un prodotto esterno con una certificazione adeguata e nel rispetto delle limitazioni, non vedo problemi a certificare il Broof per il pacchetto.
Sarei anzi curioso di sapere come potresti fare a certificare tutto il pacchetto Broof, senza appunto non ricadere nel caso 1 (+ eventuale ...
- ven apr 03, 2026 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 270090
Re: Nuova guida fotovoltaico
Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
- ven apr 03, 2026 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 270090
Re: Nuova guida fotovoltaico
Scusami io ero rimasto comunque prova di tutta la stratigrafia, ci sono novità o pareri dei vvf?Le prove Broof valutano la resistenza del fuoco esterno
- ven apr 03, 2026 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 270090
Re: Nuova guida fotovoltaico
2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno, isolanti combustibili, ecc...) l'importante che abbia poi sotto i moduli fotovoltaici o un isolante o una guaina Broof T3 o T4
Scusami ma non doveva essere la stratigrafia complessiva testata che dia ...
Scusami ma non doveva essere la stratigrafia complessiva testata che dia ...
- ven apr 03, 2026 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lettera G per impianto di rilevazione?
- Risposte: 22
- Visite : 11324
Re: Lettera G per impianto di rilevazione?
Buongiorno.
Il confine corretto secondo me è questo:
A monte della centrale: impianto elettrico (A)
a valle della centrale: impianto IRAI (G) (centrale compresa)
La centrale è il “punto di separazione”, l'impresa idraulica se si fida dell'impresa elettrica fa installare l'impianto di rivelazione ...
Il confine corretto secondo me è questo:
A monte della centrale: impianto elettrico (A)
a valle della centrale: impianto IRAI (G) (centrale compresa)
La centrale è il “punto di separazione”, l'impresa idraulica se si fida dell'impresa elettrica fa installare l'impianto di rivelazione ...
- mer mar 25, 2026 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
- Risposte: 4
- Visite : 1757
Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Certo che se hai anche vendita all'interrato qualcosa occorre pensare, l'altezza del piano è anche bassa e i locali si riempiono subito di fumo, inoltre hai una scala aperta dovresti mettere anche delle tende tagliafumo o pensare a delle velette tagliafumo, per non far salire i fumi ai piani ...
- mer mar 25, 2026 16:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
- Risposte: 4
- Visite : 1757
Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Intanto grazie per la risposta. La quota del negozio è -3,40 m. Ho messo livello di prestazione II perchè non ho elevato carico d'incendio specifico, non ho sostanze pericolose, presenza di lavorazione, ecc.... Ho una via di esodo con scala compartimentata che dal piano interrato va direttamente all ...
- mer mar 25, 2026 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
- Risposte: 4
- Visite : 1757
Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Buongiorno a tutti.
Attività 69.1.B attività commerciale in edificio tutelato. L'attività presenta un piano interrato e piano terra e un piano primo, unico compartimento, il piano primo e terra unico ambiente, il solaio del piano primo presenta due balconi che danno al piano terra, come se fosse un ...
Attività 69.1.B attività commerciale in edificio tutelato. L'attività presenta un piano interrato e piano terra e un piano primo, unico compartimento, il piano primo e terra unico ambiente, il solaio del piano primo presenta due balconi che danno al piano terra, come se fosse un ...
- mar mar 24, 2026 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Staffaggi sismici
- Risposte: 6
- Visite : 2479
Re: Staffaggi sismici
La norma UNI EN 12845 e le linee guida FM Global indicano che le tubazioni con diametro pari o superiore a DN 65 (2 ½") richiedono solitamente staffaggi antisismici sia longitudinali (per evitare scorrimento) che laterali (per evitare caduta o oscillazioni). Per diametri inferiori sono ammessi ...
- gio mar 19, 2026 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 5390
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Secondo me ha ragione terminus. Si Può individuare solo una parte dell'edificio (una "porzione"), ma questa deve essere fisicamente e funzionalmente autonoma sotto il profilo della sicurezza antincendio.
Nello specifico:
Ci vuole un 'Indipendenza strutturale o separazione, quindi se la porzione ...
Nello specifico:
Ci vuole un 'Indipendenza strutturale o separazione, quindi se la porzione ...
- gio mar 19, 2026 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
- mer mar 18, 2026 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Bravo.... parolone ti ringrazio, ma sono sincero, sono più confuso che persuaso.
Comunque io non capisco una cosa. Per me il Rischio ambiente e non significativo, ma la relazione impatto ambientale non è obbligatoria, quindi per me basta dire: Per un deposito di elettrodomestici nuovi (attività ...
Comunque io non capisco una cosa. Per me il Rischio ambiente e non significativo, ma la relazione impatto ambientale non è obbligatoria, quindi per me basta dire: Per un deposito di elettrodomestici nuovi (attività ...
- mar mar 17, 2026 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del rischio incendio per un compartimento dell'attività o per tutta l'attività e devo tenere conto spiegare in relazione al funzionario:
1) Ubicazione dell'attività , dove si trova l ...
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del rischio incendio per un compartimento dell'attività o per tutta l'attività e devo tenere conto spiegare in relazione al funzionario:
1) Ubicazione dell'attività , dove si trova l ...
- mar mar 17, 2026 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Buongiorno a tutti, grazie per l'aiuto.
Il funzionario dei Vigili del Fuoco mi ha chiesto di integrare la documentazione specificando perché il profilo di rischio ambiente è da considerarsi non significativo nel mio caso.
In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della ...
Il funzionario dei Vigili del Fuoco mi ha chiesto di integrare la documentazione specificando perché il profilo di rischio ambiente è da considerarsi non significativo nel mio caso.
In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della ...
- ven mar 13, 2026 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
comunque per tornare al tema del tuo post, il rischio ambiente riesci a giustifircarlo "non significativo" a prescindere dalla "disponibilità superiore" del sistema sprinkler
SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del ...
SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del ...
- ven mar 13, 2026 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Buongiorno stfire.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pro-fire.org/images/Focus_Aprile_2025_-_Impianti_a_disponibilita_superiore_1.pdf#:~:text=*%20Gestione%20della.%20*%20sicurezza%20antincendio.%20*%20per%20la%20disponibilit%C3%A0%20*%20superiore.
Ho trovato questo ...
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pro-fire.org/images/Focus_Aprile_2025_-_Impianti_a_disponibilita_superiore_1.pdf#:~:text=*%20Gestione%20della.%20*%20sicurezza%20antincendio.%20*%20per%20la%20disponibilit%C3%A0%20*%20superiore.
Ho trovato questo ...
- gio mar 12, 2026 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Ma vediamo che mi dice mercoledì il funzionario. Qualcosa ho trovato sul web, tipo una pagina con scritto :
Il volume considerato è:
Volume= portata dell’area operativa ESFR x tempo stimato di soppressione.. Per ESFR tempo di estinzione 10-20 minuti.
Dalla letteratura tecnica (FM Global Data Sheet ...
Il volume considerato è:
Volume= portata dell’area operativa ESFR x tempo stimato di soppressione.. Per ESFR tempo di estinzione 10-20 minuti.
Dalla letteratura tecnica (FM Global Data Sheet ...
- gio mar 12, 2026 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Si infatti, ma non direi niente di che.
Mi sembra di capire che:
l’ESFR può ridurre la severità dell’incendio, quindi anche l’impatto ambientale, ma devo dimostrarlo tecnicamente.
Questo credo che può essere fatto con:
valutazione qualitativa
oppure Fire Safety Engineering (FSE).
Perchè il codice mi ...
Mi sembra di capire che:
l’ESFR può ridurre la severità dell’incendio, quindi anche l’impatto ambientale, ma devo dimostrarlo tecnicamente.
Questo credo che può essere fatto con:
valutazione qualitativa
oppure Fire Safety Engineering (FSE).
Perchè il codice mi ...
- gio mar 12, 2026 10:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
§ M.2.6.2 c.2. Vado a leggere cosa dice.....
- gio mar 12, 2026 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Frustrante… grazie per la risposta.
Quindi alla fine si gioca (si fa per dire) sulla manutenzione ordinaria e ricambi in loco.
Nel paragrafo G.3.4 si legge:
“Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio ...
Quindi alla fine si gioca (si fa per dire) sulla manutenzione ordinaria e ricambi in loco.
Nel paragrafo G.3.4 si legge:
“Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio ...
- mer mar 11, 2026 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5779
Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Buonasera a tutti.
A seguito dell'esame tecnico della documentazione presentata per l'attività di deposito di materiali combustibili ......
In particolare, vista la presenza di quantitativi significativi di materie plastiche, cartone e imballaggi, si richiede di integrare il progetto con una ...
A seguito dell'esame tecnico della documentazione presentata per l'attività di deposito di materiali combustibili ......
In particolare, vista la presenza di quantitativi significativi di materie plastiche, cartone e imballaggi, si richiede di integrare il progetto con una ...
- mer feb 11, 2026 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DoP pannello truciolato
- Risposte: 4
- Visite : 787
Re: DoP pannello truciolato
In ogni caso solo i mobili imbottiti vanno classificati e omologati per la reazione al fuoco... salvo in alcuni casi ove per le attività esistenti o con meno posti letto sono esclusi.
Hai ragione scusa. Motel nuova costruzione e il Paragrafo 6.2. Reazione al fuoco dei materiali. Inoltre chiedo ...
Hai ragione scusa. Motel nuova costruzione e il Paragrafo 6.2. Reazione al fuoco dei materiali. Inoltre chiedo ...
- mer feb 11, 2026 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DoP pannello truciolato
- Risposte: 4
- Visite : 787
Re: DoP pannello truciolato
Buongiorno con il decreto 1994. Classe di reazione al fuoco richiesta nelle vie di esodo, io ho richiesto classe di reazione al fuoco 2, nella mia relazione (applicando la lettera e del paragrafo 2.3.2. Reazione al fuoco dei materiali, per mobili non imbottiti (scrivanie, sedie, ecc.) nelle vie di ...
- mar feb 10, 2026 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DoP pannello truciolato
- Risposte: 4
- Visite : 787
DoP pannello truciolato
Buonasera. Per una SCIA di un albergo mi hanno consegnato la DoP di un pannello di truciolato, dove il falegname ha realizzato un armadietto, una scrivania. e una porta. La classe di reazione al fuoco richiesta è 1 ma i mobili non sono soggetti al regolamento europeo, no cpr, quindi non dovevano ...
- lun dic 15, 2025 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porta
- Risposte: 0
- Visite : 2576
Documentazione porta
Buona sera a tutti.
Per una porta, su via di esodo uscita finale non EI, senza maniglione antipanico e senza maniglia, porta scorrevole a sfondamento, la documentazione necessaria da farmi consegnare per la SCIA è questa?
Certificato CE secondo UNI EN 16005
Dichiarazione di conformità
Scheda tecnica ...
Per una porta, su via di esodo uscita finale non EI, senza maniglione antipanico e senza maniglia, porta scorrevole a sfondamento, la documentazione necessaria da farmi consegnare per la SCIA è questa?
Certificato CE secondo UNI EN 16005
Dichiarazione di conformità
Scheda tecnica ...
- gio dic 11, 2025 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano e V.13
- Risposte: 7
- Visite : 2135
Re: Compartimento multipiano e V.13
Ciao, io la leggo diversamente, anche perchè in funzione del rischio vita cambiano le altre strategie. Io la leggo che se ho due piani con identico rischio vita con piani compresi tra -1 e 6 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti senza prescrizione aggiuntive.
- gio dic 11, 2025 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimento multipiano e V.13
- Risposte: 7
- Visite : 2135
Re: Compartimento multipiano e V.13
Hai un piano seminterrato con: gruppo di pressurizzazione (generalmente locale tecnologico spesso richiede compartimentazione dedicata) e un deposito (in genere non è ammissibile all’interno dello stesso comparto della scuola). Ma come fai a dichiarare un unico compartimento? Hanno Rvita differente ...
- mar dic 09, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 4058
Re: IRAI
C'è da uscire pazzi, alla fine stessa discussione lo avuta anche con il tecnico victaulic, per lo sprinkler. Mi ha detto la stessa cosa, per il livello V. In una discussione ho postato la foto di uno sprinkler per un'attività commerciale installato anche nei bagni, secondo lui non è necessario nei ...
- ven dic 05, 2025 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 4058
Re: IRAI
Da III a IV cambia che con il livello IV devi estendere i rilevatori a tutta l'attività.
Ci sono state in passato discussioni anche rispetto alla possibilità che il livello IV intendesse tutti i locali di tutta l'attività, una bella differenza con il livello III
Secondo il tecnico di una ...
- ven dic 05, 2025 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 4058
Re: IRAI
Grazie.
- ven dic 05, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 4058
Re: IRAI
La mia attività è composta da un unico compartimento, con un bagno e un ufficio di 16 mq. Non ho nulla da estendere.
- gio dic 04, 2025 16:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI
- Risposte: 11
- Visite : 4058
IRAI
Buon pomeriggio a tutti.
In un'attività soggetta ho la necessità di aumentare la lunghezza d'esodo, vorrei sfruttare il paragrafo S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo , adottando un livello di prestazione IV permette di maggiorare il 15% in più.
Tra il livello III e il livello IV, per ...
In un'attività soggetta ho la necessità di aumentare la lunghezza d'esodo, vorrei sfruttare il paragrafo S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo , adottando un livello di prestazione IV permette di maggiorare il 15% in più.
Tra il livello III e il livello IV, per ...
- ven nov 28, 2025 16:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 2638
Re: DM 09/03/2007
Grazie Terminus, si DM 2007. Devo capire perchè vale da entrambi i lati. Cit il decreto, la tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall’ asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le ...
- ven nov 28, 2025 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 2638
DM 09/03/2007
Buongiorno a tutti.
D.5 Solette piene e solai alleggeriti
Tabella D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo ...
D.5 Solette piene e solai alleggeriti
Tabella D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo ...
- ven ott 31, 2025 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 1086
Re: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
Grazie. Per adesso guardo la UNI EN 12845. Ancora ho molte cose da capire.
- gio ott 30, 2025 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Massima area protetta Valvola a umido ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 1086
Massima area protetta Valvola a umido ESFR
Buonasera a tutti e scusate per la domanda forse banale.
La norma UNI EN 12845, Prospetto 17 in funzione della classe di pericolo definisce la massima area protetta per la stazione di controllo.
Ma questo prospetto vale anche per l'appendice P della norma, cioè anche per l'ESFR?
Ovviamente solo ...
La norma UNI EN 12845, Prospetto 17 in funzione della classe di pericolo definisce la massima area protetta per la stazione di controllo.
Ma questo prospetto vale anche per l'appendice P della norma, cioè anche per l'ESFR?
Ovviamente solo ...
- mar ott 28, 2025 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 1402
Re: Sprinkler ESFR
Grazie per la risposta.
Scusa se ti rispondo solo ora, ma effettivamente ero partito con il piede sbagliato, visto che nella mia simulazione in base alla scelta del materiale e altezza d'impilamento il passo minimo 2,4 m e il massimo 3 m e area 6 mq.
Proseguo con la mia simulazione e vediamo che ...
Scusa se ti rispondo solo ora, ma effettivamente ero partito con il piede sbagliato, visto che nella mia simulazione in base alla scelta del materiale e altezza d'impilamento il passo minimo 2,4 m e il massimo 3 m e area 6 mq.
Proseguo con la mia simulazione e vediamo che ...
- mer ott 22, 2025 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler ESFR
- Risposte: 2
- Visite : 1402
Sprinkler ESFR
Buongiorno a tutti.
Ho un pò di tempo libero e mi sto rimettendo a studiare la norma UNI 12845. pendent ESFR. Se ho il Soffitto/copertura a shed, travi ad Y , essendo che il soffitto non è piano, il requisito 75–150 mm non si applica ( paragrafo 11.3 posizionamento dello sprinkler rispetto alla ...
Ho un pò di tempo libero e mi sto rimettendo a studiare la norma UNI 12845. pendent ESFR. Se ho il Soffitto/copertura a shed, travi ad Y , essendo che il soffitto non è piano, il requisito 75–150 mm non si applica ( paragrafo 11.3 posizionamento dello sprinkler rispetto alla ...
- lun ott 20, 2025 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 2
- Visite : 763
Re: Spazio calmo
Come dici tu è impossibile stabilire a priori il numero.
Io faccio all'inverso: trovo uno spazio che possa contenere 2/3/4/5 occupanti su sedia a ruote, comunico questo vincolo al committente e non mi è mai stato detto di aumentarne il numero in attività normali.
Secondo me se hai un affollamento ...
- lun ott 20, 2025 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo
- Risposte: 2
- Visite : 763
Spazio calmo
buongiorno a tutti. Per un’attività commerciale aperta al pubblico (primo piano), anche senza lavoratori disabili, devo considerare la presenza di clienti o visitatori vulnerabili e progettare l’esodo di conseguenza.
La mia domanda è: se considero un affollamento di 300 persone, tra clienti e ...
La mia domanda è: se considero un affollamento di 300 persone, tra clienti e ...
- mer ott 15, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 270090
Re: Nuova guida fotovoltaico
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura, la stratigrafia per intero , non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.
domanda: quello che si dice in questo post è derivato dalla nuova Guida?
testualmente parla di "tetti e ...
- ven ott 10, 2025 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
- Risposte: 3
- Visite : 1203
Re: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
Si hai perfettamente ragione, è cogente e come.Pertanto, applicando il COPI anche per le attività non soggette (per cui non applico i punti 1 e 2), ritengo cogente anche la RTV 13 per le attività non soggette per le quali applico il COPI
- ven ott 10, 2025 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
- Risposte: 3
- Visite : 1203
Re: CAMPO DI APPLICAZIONE RTV 13
1) Riferimento normativo, Campo di applicazione della RTV 13
“Le presenti norme tecniche si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ...
“Le presenti norme tecniche si applicano alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ...
- mer ott 08, 2025 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - Dubbi varie attività
- Risposte: 4
- Visite : 1280
Re: Attività 73 - Dubbi varie attività
Buongiorno, un funzionario del Comando dei VVF della mia città mi ha detto:
Se le attività sono in promiscuità (cioè comunicano, condividono impianti o strutture, esodo, ecc...), tutto il complesso è soggetto.
Devi quindi applicare il Codice dei VVF (D.M. 03/08/2015) all’intero insieme.
Se invece ...
Se le attività sono in promiscuità (cioè comunicano, condividono impianti o strutture, esodo, ecc...), tutto il complesso è soggetto.
Devi quindi applicare il Codice dei VVF (D.M. 03/08/2015) all’intero insieme.
Se invece ...
- mer ott 01, 2025 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cinema con meno di 100 persone presenti
- Risposte: 3
- Visite : 2499
Re: Cinema con meno di 100 persone presenti
Buongiorno, ne ho fatto uno due mesi fa, inferiore a 100 persone.
Se stai fuori dal Codice e applichi il DM 19/08/1996, Titolo XI , requisiti minimi: esodo + strutture + impianti a norma (interpretazione confermata).
Non sono quindi previste nel DM 1996 prescrizioni specifiche aggiuntive su ...
Se stai fuori dal Codice e applichi il DM 19/08/1996, Titolo XI , requisiti minimi: esodo + strutture + impianti a norma (interpretazione confermata).
Non sono quindi previste nel DM 1996 prescrizioni specifiche aggiuntive su ...
- ven set 26, 2025 15:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 270090
Re: Nuova guida fotovoltaico
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per intero, non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.
io sono notoriamente molto paziente :mrgreen:
nel caso di specie, la lamiera grecata (=pannello sandwich ...
- mer set 24, 2025 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 270090
Re: Nuova guida fotovoltaico
errato corrige
4. le verifiche strutturali ordinarie (sforzi, deformazioni, vibrazioni, vento) dimostrano che la lamiera non è necessaria per la stabilità anche in caso d'incendio.
4. le verifiche strutturali ordinarie (sforzi, deformazioni, vibrazioni, vento) dimostrano che la lamiera non è necessaria per la stabilità anche in caso d'incendio.
- mer set 24, 2025 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 270090
Re: Nuova guida fotovoltaico
questo è appunto il contesto della discussione: un intervento su edificio esistente con lamiera grecata con poliuretano (=combustibile), senza certificazione Broof, che non rientra in nessuno dei tre casi previsti.
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per ...
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura,la stratigrafia per ...