da smilev
gio giu 11, 2026 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
Risposte: 3
Visite : 206

Re: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.

Non c'è carico d'incendio, così mi hanno detto, dalla pianta che mi hanno mandato non c'è nessuna porta di comunicazione tra l'attività e la tettoia, parete cieca. Ho chiesto di parlare con l'impiantista elettrico o del fotovoltaico per capire dove collegheranno questo fotovoltaico, cioè l'uscita ...
da smilev
gio giu 11, 2026 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
Risposte: 3
Visite : 206

Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.

Buongiorno a tutti. Attività 37.1.B – Stabilimenti e depositi di legname, CPI in scadenza 27/07.
Presso l’attività è stata già realizzata in edilizia libera una nuova tettoia a servizio dell’area di deposito, con una struttura che non so se è dotata di caratteristiche di resistenza al fuoco EI ...
da smilev
lun mag 25, 2026 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 1936

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler



Capisco STFIRE

a me non interessa che qualcuno mi dia ragione o sia d'accordo, anche perchè ciò che conta è farsi approvare i progetti secondo le proprie idee e non quelle del funzionario che in vita sua non ha mai progettato realmente.
ma il discorso sarebbe interessante se qualcuno ...
da smilev
ven mag 22, 2026 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 1936

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Quindi se ho un edificio civile sopra, devo mettere lo sprinkler anche nelle case? Sinceramente non ho capito, che vuoi dire.
cit. il codice: Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad ...
da smilev
ven mag 22, 2026 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 1936

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler


Vedendo la tabella V.6.3 della RTV 6 (autorimesse) ad esempio il massimo livello previsto è il IV, e mai il V.
Se ho una autorimessa pubblica classificata SB-AB-HC mono compartimento per i quali la Tabella impone il livello IV in questo caso specifico il IV e il V coincidono.

La RTV impone il ...
da smilev
ven mag 22, 2026 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 1880

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Il normatore ha messo in ogni caso condizioni minime da rispettare, come in tutti i Capitoli della strategia.
Dopodiché esiste la valutazione del rischio.
Per me sbaglia, perché questa condizione minima ha senso nelle RTV, che impongono prescrizioni minime per ogni attività. Nella RTO doveva ...
da smilev
ven mag 22, 2026 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 1936

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Il parametro (velocità di crescita dell'incendio) concorre alla determinazione del profilo di rischio Rvita del singolo compartimento non nell'intera attività. Il normatore (forse-crede-statistica) concede la riduzione di un livello a monte della progettazione nel singolo compartimento solo se vi è ...
da smilev
ven mag 22, 2026 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 1936

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

3. Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (capitolo S.6).
LPV S.6 .. sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell ...
da smilev
gio mag 21, 2026 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 1936

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Esempio, attività mono-compartimento (quindi attività-compartimento-ambito coincidono), anziché spendere ingenti risorse per proteggere l'intero stabilimento con un impianto automatico Livello V, anche se di livello IV ricado nel livello V ( attività-compartimento-ambito coincidono), se non ho ...
da smilev
gio mag 21, 2026 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 1880

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Inserire le sedie negli elementi di valutazione di reazione al fuoco ha molto senso se consideri ad esempio attività di pubblico spettacolo , sono d'accordo, anche in una sala riunioni a senso, tutte sedie e una sola scrivania.
Ma allora visto che il codice è prestazionale non devono mettere tra ...
da smilev
gio mag 21, 2026 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 1936

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler




S.6.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV
2. Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione
dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività in relazione alle risultanze della
valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S ...
da smilev
gio mag 21, 2026 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 1880

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Buon pomeriggio a tutti.
Scusate se mi inserisco, ma lo faccio solo per capire.
Risposta dei burocrati del ministero: Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di ...
da smilev
ven mag 08, 2026 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
Risposte: 2
Visite : 650

Re: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)

grazie terminus. :D
da smilev
mer mag 06, 2026 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)
Risposte: 2
Visite : 650

Tabella S.2-46: Solai (requisiti E, I)

Buon pomeriggio a tutti. cito il codice : La tabella S.2-46 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
Per un solaio misto di lamiera di acciaio con ...
da smilev
ven apr 17, 2026 15:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rampa aperta esodo autorimessa
Risposte: 2
Visite : 856

Re: Rampa aperta esodo autorimessa

Secondo il mio umile parere, l'area alla base della rampa, pur essendo aerata, fa parte del compartimento autorimessa o è comunque soggetta a irraggiamento/fumi in caso di incendio. Il filtro fumo, invece, garantisce una protezione superiore e la separazione fisica.
Inoltre secondo il Codice ...
da smilev
gio apr 09, 2026 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 323911

Re: Nuova guida fotovoltaico




Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?


Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:

CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo ...
da smilev
mer apr 08, 2026 08:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 323911

Re: Nuova guida fotovoltaico


Se installi un prodotto esterno con una certificazione adeguata e nel rispetto delle limitazioni, non vedo problemi a certificare il Broof per il pacchetto.
Sarei anzi curioso di sapere come potresti fare a certificare tutto il pacchetto Broof, senza appunto non ricadere nel caso 1 (+ eventuale ...
da smilev
ven apr 03, 2026 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 323911

Re: Nuova guida fotovoltaico

Un attimo, io mi ero fatto lo specchietto.....
Caso 1 tutto incombustibile, copertura, travi e pilastri.
Caso 3 Broof t3 o t4, stratigrafia.
Quindi cambio lo specchietto?
da smilev
ven apr 03, 2026 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 323911

Re: Nuova guida fotovoltaico

Le prove Broof valutano la resistenza del fuoco esterno
Scusami io ero rimasto comunque prova di tutta la stratigrafia, ci sono novità o pareri dei vvf?
da smilev
ven apr 03, 2026 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 275
Visite : 323911

Re: Nuova guida fotovoltaico

2) Il tetto non deve essere per forza fatto da strati incombustibili (posso avere travi in legno, isolanti combustibili, ecc...) l'importante che abbia poi sotto i moduli fotovoltaici o un isolante o una guaina Broof T3 o T4
Scusami ma non doveva essere la stratigrafia complessiva testata che dia ...
da smilev
ven apr 03, 2026 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lettera G per impianto di rilevazione?
Risposte: 22
Visite : 11955

Re: Lettera G per impianto di rilevazione?

Buongiorno.
Il confine corretto secondo me è questo:
A monte della centrale: impianto elettrico (A)
a valle della centrale: impianto IRAI (G) (centrale compresa)
La centrale è il “punto di separazione”, l'impresa idraulica se si fida dell'impresa elettrica fa installare l'impianto di rivelazione ...
da smilev
mer mar 25, 2026 18:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 1850

Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Certo che se hai anche vendita all'interrato qualcosa occorre pensare, l'altezza del piano è anche bassa e i locali si riempiono subito di fumo, inoltre hai una scala aperta dovresti mettere anche delle tende tagliafumo o pensare a delle velette tagliafumo, per non far salire i fumi ai piani ...
da smilev
mer mar 25, 2026 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 1850

Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Intanto grazie per la risposta. La quota del negozio è -3,40 m. Ho messo livello di prestazione II perchè non ho elevato carico d'incendio specifico, non ho sostanze pericolose, presenza di lavorazione, ecc.... Ho una via di esodo con scala compartimentata che dal piano interrato va direttamente all ...
da smilev
mer mar 25, 2026 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 1850

Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Buongiorno a tutti.
Attività 69.1.B attività commerciale in edificio tutelato. L'attività presenta un piano interrato e piano terra e un piano primo, unico compartimento, il piano primo e terra unico ambiente, il solaio del piano primo presenta due balconi che danno al piano terra, come se fosse un ...
da smilev
mar mar 24, 2026 18:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Staffaggi sismici
Risposte: 6
Visite : 2617

Re: Staffaggi sismici

La norma UNI EN 12845 e le linee guida FM Global indicano che le tubazioni con diametro pari o superiore a DN 65 (2 ½") richiedono solitamente staffaggi antisismici sia longitudinali (per evitare scorrimento) che laterali (per evitare caduta o oscillazioni). Per diametri inferiori sono ammessi ...
da smilev
gio mar 19, 2026 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 5805

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

Secondo me ha ragione terminus. Si Può individuare solo una parte dell'edificio (una "porzione"), ma questa deve essere fisicamente e funzionalmente autonoma sotto il profilo della sicurezza antincendio.
Nello specifico:
Ci vuole un 'Indipendenza strutturale o separazione, quindi se la porzione ...
da smilev
mer mar 18, 2026 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Bravo.... parolone ti ringrazio, ma sono sincero, sono più confuso che persuaso.
Comunque io non capisco una cosa. Per me il Rischio ambiente e non significativo, ma la relazione impatto ambientale non è obbligatoria, quindi per me basta dire: Per un deposito di elettrodomestici nuovi (attività ...
da smilev
mar mar 17, 2026 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del rischio incendio per un compartimento dell'attività o per tutta l'attività e devo tenere conto spiegare in relazione al funzionario:
1) Ubicazione dell'attività , dove si trova l ...
da smilev
mar mar 17, 2026 09:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Buongiorno a tutti, grazie per l'aiuto.
Il funzionario dei Vigili del Fuoco mi ha chiesto di integrare la documentazione specificando perché il profilo di rischio ambiente è da considerarsi non significativo nel mio caso.
In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della ...
da smilev
ven mar 13, 2026 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

comunque per tornare al tema del tuo post, il rischio ambiente riesci a giustifircarlo "non significativo" a prescindere dalla "disponibilità superiore" del sistema sprinkler
SI ho capito come fare, forse, grazie mille.
Il profilo di rischio Rambiente non altro che una valutazione globale del ...
da smilev
ven mar 13, 2026 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Buongiorno stfire.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pro-fire.org/images/Focus_Aprile_2025_-_Impianti_a_disponibilita_superiore_1.pdf#:~:text=*%20Gestione%20della.%20*%20sicurezza%20antincendio.%20*%20per%20la%20disponibilit%C3%A0%20*%20superiore.
Ho trovato questo ...
da smilev
gio mar 12, 2026 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Ma vediamo che mi dice mercoledì il funzionario. Qualcosa ho trovato sul web, tipo una pagina con scritto :
Il volume considerato è:
Volume= portata dell’area operativa ESFR x tempo stimato di soppressione.. Per ESFR tempo di estinzione 10-20 minuti.
Dalla letteratura tecnica (FM Global Data Sheet ...
da smilev
gio mar 12, 2026 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Si infatti, ma non direi niente di che.
Mi sembra di capire che:
l’ESFR può ridurre la severità dell’incendio, quindi anche l’impatto ambientale, ma devo dimostrarlo tecnicamente.
Questo credo che può essere fatto con:
valutazione qualitativa
oppure Fire Safety Engineering (FSE).
Perchè il codice mi ...
da smilev
gio mar 12, 2026 10:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

§ M.2.6.2 c.2. Vado a leggere cosa dice.....
da smilev
gio mar 12, 2026 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Frustrante… grazie per la risposta.
Quindi alla fine si gioca (si fa per dire) sulla manutenzione ordinaria e ricambi in loco.

Nel paragrafo G.3.4 si legge:
“Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio ...
da smilev
mer mar 11, 2026 18:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 6181

Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

Buonasera a tutti.
A seguito dell'esame tecnico della documentazione presentata per l'attività di deposito di materiali combustibili ......
In particolare, vista la presenza di quantitativi significativi di materie plastiche, cartone e imballaggi, si richiede di integrare il progetto con una ...
da smilev
mer feb 11, 2026 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DoP pannello truciolato
Risposte: 4
Visite : 825

Re: DoP pannello truciolato

In ogni caso solo i mobili imbottiti vanno classificati e omologati per la reazione al fuoco... salvo in alcuni casi ove per le attività esistenti o con meno posti letto sono esclusi.
Hai ragione scusa. Motel nuova costruzione e il Paragrafo 6.2. Reazione al fuoco dei materiali. Inoltre chiedo ...
da smilev
mer feb 11, 2026 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DoP pannello truciolato
Risposte: 4
Visite : 825

Re: DoP pannello truciolato

Buongiorno con il decreto 1994. Classe di reazione al fuoco richiesta nelle vie di esodo, io ho richiesto classe di reazione al fuoco 2, nella mia relazione (applicando la lettera e del paragrafo 2.3.2. Reazione al fuoco dei materiali, per mobili non imbottiti (scrivanie, sedie, ecc.) nelle vie di ...
da smilev
mar feb 10, 2026 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DoP pannello truciolato
Risposte: 4
Visite : 825

DoP pannello truciolato

Buonasera. Per una SCIA di un albergo mi hanno consegnato la DoP di un pannello di truciolato, dove il falegname ha realizzato un armadietto, una scrivania. e una porta. La classe di reazione al fuoco richiesta è 1 ma i mobili non sono soggetti al regolamento europeo, no cpr, quindi non dovevano ...
da smilev
lun dic 15, 2025 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione porta
Risposte: 0
Visite : 2755

Documentazione porta

Buona sera a tutti.
Per una porta, su via di esodo uscita finale non EI, senza maniglione antipanico e senza maniglia, porta scorrevole a sfondamento, la documentazione necessaria da farmi consegnare per la SCIA è questa?
Certificato CE secondo UNI EN 16005
Dichiarazione di conformità
Scheda tecnica ...
da smilev
gio dic 11, 2025 12:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 2236

Re: Compartimento multipiano e V.13

Ciao, io la leggo diversamente, anche perchè in funzione del rischio vita cambiano le altre strategie. Io la leggo che se ho due piani con identico rischio vita con piani compresi tra -1 e 6 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti senza prescrizione aggiuntive.
da smilev
gio dic 11, 2025 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 2236

Re: Compartimento multipiano e V.13

Hai un piano seminterrato con: gruppo di pressurizzazione (generalmente locale tecnologico spesso richiede compartimentazione dedicata) e un deposito (in genere non è ammissibile all’interno dello stesso comparto della scuola). Ma come fai a dichiarare un unico compartimento? Hanno Rvita differente ...
da smilev
mar dic 09, 2025 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4142

Re: IRAI

C'è da uscire pazzi, alla fine stessa discussione lo avuta anche con il tecnico victaulic, per lo sprinkler. Mi ha detto la stessa cosa, per il livello V. In una discussione ho postato la foto di uno sprinkler per un'attività commerciale installato anche nei bagni, secondo lui non è necessario nei ...
da smilev
ven dic 05, 2025 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4142

Re: IRAI


Da III a IV cambia che con il livello IV devi estendere i rilevatori a tutta l'attività.
Ci sono state in passato discussioni anche rispetto alla possibilità che il livello IV intendesse tutti i locali di tutta l'attività, una bella differenza con il livello III

Secondo il tecnico di una ...
da smilev
ven dic 05, 2025 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4142

Re: IRAI

Grazie.
da smilev
ven dic 05, 2025 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4142

Re: IRAI

La mia attività è composta da un unico compartimento, con un bagno e un ufficio di 16 mq. Non ho nulla da estendere.
da smilev
gio dic 04, 2025 16:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI
Risposte: 11
Visite : 4142

IRAI

Buon pomeriggio a tutti.
In un'attività soggetta ho la necessità di aumentare la lunghezza d'esodo, vorrei sfruttare il paragrafo S.4.10 Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo , adottando un livello di prestazione IV permette di maggiorare il 15% in più.
Tra il livello III e il livello IV, per ...
da smilev
ven nov 28, 2025 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 2706

Re: DM 09/03/2007

Grazie Terminus, si DM 2007. Devo capire perchè vale da entrambi i lati. Cit il decreto, la tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall’ asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le ...
da smilev
ven nov 28, 2025 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 2706

DM 09/03/2007

Buongiorno a tutti.
D.5 Solette piene e solai alleggeriti
Tabella D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo ...