IRAI e maledetti controsoffitti

Messaggio da Terminus »

Ho un capannone industriale nel quale devo progettare un IRAI, attualmente soggetto ed autorizzato per la presenza di verniciatura (att.14).
Come spesso accade il capannone è coperto con doppia pannellatura: al piede delle travi Y ci sono dei pannelli sandwich classificati RE30 e B,s2,d0, sopra le travi ad Y ci sono i classici copponi in lamiera grecata; questo controsoffitto non rispetterebbe pertanto il requisito di reazione al fuoco per poter essere escluso.
Ma forse c'è qualche scappatoia:
1) avendo i pannelli sottostanti una resistenza al fuoco RE30 si potrebbe considerare il controsoffitto un compartimento a se stante (in realtà una serie di compartimenti delimitati dalle travi Y), la classe sarebbe congrua con il CI e nel controsoffitto non c'è assolutamente nulla nè cavi di alcun tipo che possa essere innescato;
2) oppure essendo i pannelli sandwich costituiti dalla classica lamiera 0,5mm con interposto PUR si potrebbero considerare "rivestiti" con materiale incombustibile, escludibile secondo la 9795. Qui il dubbio riguarda la definibilità della lamiera come "rivestimento" in quanto secondo il DM 10/03/2005 è un "componente non sostanziale" (spessore <1,0mm).

Cosa ne pensate ?
gigigalax
Messaggi: 56
Iscritto il: gio apr 14, 2022 09:54

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Messaggio da gigigalax »

Se non c'è passaggio di cavi elettrici e/o non è presente rischio d'incendio all'interno non è richiesto che sia sorvegliato da IRAI, come da punto 5.4.4.4 della UNI 9795.
stfire
Messaggi: 1570
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Messaggio da stfire »

in questi casi nel progetto dell'IRAI evidenzio che quello è il pacchetto di copertura.
nelle intercapedini che si formano tra le travi ad Y non vengono installati impianti.
Terminus
Messaggi: 13627
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Messaggio da Terminus »

gigigalax ha scritto: mer set 03, 2025 17:12
Non è il mio caso e comunque da dove deduci che si possono non proteggere i controsoffitti ?
stfire ha scritto: mer set 03, 2025 17:49
Quindi secondo te questi controsoffitti possono non essere protetti ?
smilev
Messaggi: 371
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Messaggio da smilev »

Mi interessa il discorso, ma quanto è alto questo controsoffitto? Se è maggiore di 1,5 m si considera locale a se stante.
Se è minore di 1,5 m (non ricordo se è anche compreso uguale) spazi nascosti sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati, per escludere l'IRAI si devono verificare:
1- siano totalmente rivestiti all’interno o costituiti almeno con materiale di classe A2 e A2FL secondo la UNI EN 13501-1 e
2- se contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza e siano resistenti al fuoco per almeno 30 minuti secondo la CEI EN 50200 e abbiano classe di reazione al fuoco idonea all’ambiente dove sono installati.
Terminus
Messaggi: 13627
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Messaggio da Terminus »

smilev ha scritto: mer set 03, 2025 18:45
Ho altezze inferiori a 60cm, quindi certamente sono dei "controsoffitti".
Alla luce delle limitazioni che hai riportato, ravvisi che si possano ammettere le eccezioni che ho descritto ?
smilev
Messaggi: 371
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Messaggio da smilev »

stfire ha scritto: mer set 03, 2025 17:49 in questi casi nel progetto dell'IRAI evidenzio che quello è il pacchetto di copertura.
nelle intercapedini che si formano tra le travi ad Y non vengono installati impianti.
Io in questi casi sono d'accordo con stfire.
smilev
Messaggi: 371
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Messaggio da smilev »

Invece ne approfitto per una domanda.
Nella norma UNI 9795 non viene definita un' altezza media ma sempre un'altezza massima del locale (termini e definizioni altezza di un locale: Distanza tra il pavimento e il punto più alto dell'intradosso del soffitto o della copertura, quando questa costituisce il soffitto). Ho un capannone con controsoffitto dove passano impianti elettrici circuiti di emergenza e non. Il controsoffitto presenta un'altezza massima di 2 m e altezza minima di 60 cm, copertura inclinata unica falda con tegoli a doppio T e elemento di finitura in lamiera grecata.
Visto che la norma non definisce un altezza media mi ritrovo nel caso di un locale e quindi applico applico dal punto 5.4.2.3 al punto 5.4.2.8?
Terminus
Messaggi: 13627
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: IRAI e maledetti controsoffitti

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: mer set 03, 2025 17:49 in questi casi nel progetto dell'IRAI evidenzio che quello è il pacchetto di copertura.
nelle intercapedini che si formano tra le travi ad Y non vengono installati impianti.
Quindi tu glissi il problema del controsoffitto considerando il tutto come pacchetto copertura ?
Questo a condizione che non vi siano impianti di sorta nel volume interno ovviamente.
Potrebbe essere una soluzione..... ci devo pensare