DM 09/03/2007

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
smilev
Messaggi: 402
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

DM 09/03/2007

Messaggio da smilev »

Buongiorno a tutti.
D.5 Solette piene e solai alleggeriti
Tabella D.5.2 Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella D.5.1 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato. La tabella seguente riporta i valori minimi dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a. sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.
Solaio a travetti con alleggerimento, allego PDF.
Questa tabella vale per incendio da intradosso o da intradosso e estradosso? direi solo da intradosso.
d è lo spessore della caldana 5 cm conglomerato cementizio dal pdf, h è la somma del conglomerato cementizio + massetto sottopavimento 9 cm, dal pdf.
Il massetto sottopavimento si considera solo se non è alleggerito con materiali combustibili? io direi di si.
Il pavimento si può sommare ad h? io direi di no.
Essendo che il solaio a travetti alleggerito non presenta intonaco come richiesto dalla tabella 5.1, che per il punto 8 obbliga 20 mm di intonaco o 10 mm intonaco isolante, si può applicare la tabella 5.2?
Non capisco un'altra cosa, l'intonaco va considerato sotto l'EPS, cioè intradosso?

grazie
Allegati
solaio alleggerito.pdf
(147.21 KiB) Scaricato 30 volte
Terminus
Messaggi: 13822
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 09/03/2007

Messaggio da Terminus »

Intendi il DM 16/02/2007 ovviamente.
La tabella è valida sia per incendio dal basso che dall'alto, stante che deve poi essere verificata anche la R della tabella D.5.1 e qui la differenza è sostanziale.
Gli strati da considerare sono sempre quelli non combustibili come specificato.
L'intonaco di cui alla tabella D.5.1 è sempre all'intradosso ed è necessario in quanto ha la funzione di proteggere le armature poste sul lato inferiore del solaio, oltre che ritardare lo sfondellamento.
smilev
Messaggi: 402
Iscritto il: gio mar 02, 2017 10:09

Re: DM 09/03/2007

Messaggio da smilev »

Grazie Terminus, si DM 2007. Devo capire perchè vale da entrambi i lati. Cit il decreto, la tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall’asse delle armature alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate. Quindi la distanza a la devo prendere sia dai ferri di armatura dell'intradosso e estradosso come da file allegato.
Allegati
solaio alleggerito_compressed.pdf
(180.85 KiB) Scaricato 30 volte
Terminus
Messaggi: 13822
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 09/03/2007

Messaggio da Terminus »

Il solaio ha normalmente i ferri portanti sul lato inferiore. Sono questi che dovranno essere protetti con il ricoprimento prescritto (tra cui anche l'intonaco all'intradosso); per questi ferri il fuoco sull'estradosso ha pochissima influenza, essendoci quasi l'intero spessore del solaio (alleggerimento, soletta collaborante, massetti, pavimentazione) a protezione dal fuoco.
Nel tuo caso hai uno spessore più che sufficiente anche sopra i ferri superiori delle costole armate.
danilo2
Messaggi: 1750
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: DM 09/03/2007

Messaggio da danilo2 »

Se ho capito bene però, in questo caso per incendio "da sotto", mancando l'intonaco da 20 mm, non sarebbe garantita la R
Terminus
Messaggi: 13822
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 09/03/2007

Messaggio da Terminus »

Nel caso specifico secondo me la tabella non si può utilizzare, non è un solaio a travetti con alleggerimento (classico laterocemento).
Appena arriva l'incendio l'EPS sublima e mette allo scoperto le costolature armate, per le quali quindi andrà determinata la R con altri metodi.
La EI sarà determinata da quello che rimane tolto l'EPS.
Rispondi