La ricerca ha trovato 58 risultati

da lema87
gio giu 26, 2025 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO NORME TRADIZIONALI
Risposte: 2
Visite : 304

Re: ESODO NORME TRADIZIONALI

Grazie!
da lema87
gio giu 26, 2025 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO NORME TRADIZIONALI
Risposte: 2
Visite : 304

ESODO NORME TRADIZIONALI

Buongiorno,
scusate ma mastico poco l'esodo da "vecchia" norma.

Progetto con DM 18.09.2002.
La struttura sanitaria si compone di:
- piano interrato;
- piano terra (corrispondente al piano di uscita per tutte le vie di esodo verticali);
- piano 1°;
- piano 2°;
- piano 3°.

Con riferimento al punto 4 ...
da lema87
gio mag 22, 2025 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Risposte: 9
Visite : 1807

Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE

Sono locali con server dati.

Concordo Terminus.
Escluderei idranti però...sono "beni" per cui è necessario garantirne l'integrità.

Per quanto riguarda l'S.8, non è previsto un SEFFC ma un impianto di ventilazione/climatizzazione appositamente progettato per il lavaggio degli ambienti ed il ...
da lema87
mer mag 21, 2025 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Risposte: 9
Visite : 1807

Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE

Per il livello I di prestazione della S.8, non rispetto il requisito "per compartimenti con qf > 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 25 mq".

Non so se la valutazione del rischio (non presenza continuativa di personale) e le misure compensative (impiego di materiale incombustibile o autoestinguente ...
da lema87
mer mag 21, 2025 14:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Risposte: 9
Visite : 1807

Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE

sono comparti per lo più chiusi e ciechi; ho solo (poche) porte di accesso.
Lo spegnimento può essere attivato quando è accertato che non ci siano persone all'interno e quando tutti i varchi sono chiusi.
Anche fosse meccanico, lo smaltimento non lo potrei attuare per incompatibilità. :?
da lema87
mer mag 21, 2025 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Risposte: 9
Visite : 1807

INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE

Buongiorno,
pongo un quesito rispetto ad alcune soluzioni conformi richieste da COPI.

Riepilogo:
- nuova attività non soggetta (per superficie > 1000 mq: NO MINICODICE, USO CODICE);
- Rvita = A2/A3 a seconda dei comparti;
- Rbeni = 3 ;
- Rambiente = non significativo;
- NO presenza continuativa di ...
da lema87
mar apr 29, 2025 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
Risposte: 3
Visite : 2418

Re: Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.

ok, ma lunghezza è da calcolare in che modo?
1. lunghezza dal punto interno più sfavorevole del comparto sino al luogo sicuro (considerando il totale della lunghezza esodo nel comparto + lunghezza in via di esodo esterna senza protezione)?
2. lunghezza dall'uscita finale (porta che adduce su spazio ...
da lema87
mar apr 29, 2025 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
Risposte: 3
Visite : 2418

Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.

Buonasera,
con il COPI un qualsiasi compartimento adiacente (non per forza percorso protetto o a prova di fumo) è considerato luogo sicuro temporaneo.
Quindi, se non interpreto male, passando da un comparto "deposito" ad un comparto adiacente "deposito", la lunghezza di esodo Les si calcola da ...
da lema87
mer mar 19, 2025 09:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
Risposte: 5
Visite : 1087

Re: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO

Concordo anche su questo... ma l'interpretazione del Comando è stata differente...
da lema87
mer mar 19, 2025 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
Risposte: 5
Visite : 1087

Re: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO

Non sono prescritte distanze minime nel DM luglio 2011...
Concordo sulle distanze indicate nel DM 1934, ma i 50 cm secondo me sono relativi a più serbatoi facenti parte un unico deposito...
da lema87
mar mar 18, 2025 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
Risposte: 5
Visite : 1087

SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO

Buongiorno,
nella pratica di Valutazione Progetto approvata, vi sono n. 2 serbatoi di gasolio interrati (10 mc/cad), distanti 3,50 m, (n. 2 attività 12.2.B) a servizio di n. 2 G.E.

In fase di realizzazione, i n. 2 serbatoi interrati sono stati posati a 0,55 m di distanza reciproca.
Divengono unico ...
da lema87
mer feb 26, 2025 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.11 - Strutture sanitarie
Risposte: 2
Visite : 481

Re: V.11 - Strutture sanitarie

o è scritta male la lettera a. oppure se è valida la b, (accesso da spazio scoperto), sembra che non possa essere ammessa la comunicazione (anche mendiate fpf) con le altre aree.
da lema87
mer feb 26, 2025 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
Risposte: 6
Visite : 787

Re: XLAM E RTV13 FACCIATE

se non avessi quella protezione, il legno subirebbe carbonizzazione sin dal primo minuto...
sto ragionando che, come dici, probabilmente non è comunque sufficiente per accertare la EI... dovrei avere un pannello o una controparete certificati.
da lema87
mer feb 26, 2025 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V.11 - Strutture sanitarie
Risposte: 2
Visite : 481

V.11 - Strutture sanitarie

Buongiorno,

V.11 - Strutture Sanitarie
V.11.5.2 Compartimentazione --> V.11.5.2.1 Ubicazione
5. I compartimenti delle aree di tipo TM3 (depositi con 50 mq < S ≤ 500 mq e qf ≤ 600 MJ/mq) possono essere ubicati nella stessa opera da costruzione contenente aree TA o TB se:
a. le comunicazione con i ...
da lema87
mer feb 26, 2025 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
Risposte: 6
Visite : 787

Re: XLAM E RTV13 FACCIATE

A riprova, al momento, ho la verifica analitica strutturale secondo la quale, con quelle protezioni (lana e cartongesso) lo spessore di carbonizzazione del legno è nullo per 30 minuti.. farei riferimento a questa...
da lema87
mar feb 25, 2025 10:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
Risposte: 6
Visite : 787

XLAM E RTV13 FACCIATE

Buongiorno,
la RTV13 (facciate), per SB, chiede la presenza di fasce di separazione così caratterizzate:
- E 30-ef (o→i);
- materiali in almeno A2-s1,d0.

Il progetto prevede:
- controparete interna in cartongesso e lana di roccia;
- struttura in x-lam;
- cappotto in lana di roccia.

Dubbio: la ...
da lema87
gio feb 20, 2025 12:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE PROGETTO E SPECIFICA IRAI
Risposte: 5
Visite : 765

Re: VALUTAZIONE PROGETTO E SPECIFICA IRAI

Mi trovo d'accordo con Terminus.
Volevo arrivare proprio alla specifica dell'impianto così come richiesta dal DM 2012.
da lema87
gio feb 20, 2025 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALUTAZIONE PROGETTO E SPECIFICA IRAI
Risposte: 5
Visite : 765

VALUTAZIONE PROGETTO E SPECIFICA IRAI

Buongiorno,
relativamente agli elaborati grafici allegati ad una pratica di prevenzione incendi (valutazione progetto), per quanto riguarda l'IRAI automatico, si rende necessario rappresentare tutti i terminali (rivelatori, pulsanti,....) come da progetto dell'impianto?
E' la prima volta che mi ...
da lema87
ven gen 31, 2025 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo da autorimessa
Risposte: 1
Visite : 305

Esodo da autorimessa

Buongiorno,
il progetto in questione prevede una autorimessa interrata (a quota -3,00m circa) di superficie inferiore ai 1.000mq.
L'esodo avviene tramite una scala, alla quale si accede mediante filtro fumo, e tramite la rampa carrabile.

Quesito: è ammesso secondo voi che la scala non sia protetta ...
da lema87
mar dic 10, 2024 09:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Risposte: 10
Visite : 1895

Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore

Il DM 03.09.2021 rimanda, ove cogenti, alle norme tradizionali verticali.
Queste rimandano ad una norma abrogata.
Ti rifai quindi alla norma in vigore, DM 03.09.2021, che, per un suo stesso articolo, rinvia alla norma tradizionali... e se usi il DM 03.09.2021, puoi addirittura progettare rifacendoti ...
da lema87
lun dic 09, 2024 14:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Risposte: 10
Visite : 1895

DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore

Buongiorno,
le norme tecniche tradizionali in vigore (es. DM 22/02/2006 - uffici, DM 18/09/02 - strutture sanitarie, ...) fanno esplicito riferimento al DM 10/03/1998; il DM 10/03/1998 è stato però sostituito dai DM del settembre 2021.

es. "15. Uffici di tipo 1.
...2. Oltre ai criteri stabiliti ...
da lema87
gio dic 05, 2024 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Come integrare Codice e DM 22.02.2006
Risposte: 3
Visite : 486

Re: Come integrare Codice e DM 22.02.2006

Da quanto deduco, tra le 25 e le 300, avrebbe usato il DM 2006....
Purtroppo, nel caso in oggetto, ho diversi punti di comunicazione tra le attività.
da lema87
gio dic 05, 2024 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Come integrare Codice e DM 22.02.2006
Risposte: 3
Visite : 486

Come integrare Codice e DM 22.02.2006

Buonasera,
per il caso di un nuovo insediamento comprensivo di:

- attività soggetta principale , tipo industriale, per la quale si applica il Codice di Prevenzione Incendi;
- sue pertinenze: uffici sottosoglia , con presenze > 25 e < 300 (non dislocati in palazzina separata ma in più aree ...
da lema87
mar nov 26, 2024 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO IN FASE DI CANTIERE
Risposte: 2
Visite : 320

Re: ESODO IN FASE DI CANTIERE

Hai ragione, è necessario un coinvolgimento diretto degli interessati.
Mi chiedevo se fosse necessario un passaggio al Comando VVF, in considerazione che, pur essendo la fase transitoria, non sarà breve (1 anno).
Inoltre può essere che le lunghezze di esodo non vengano rispettate: si renderà ...
da lema87
mar nov 26, 2024 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO IN FASE DI CANTIERE
Risposte: 2
Visite : 320

ESODO IN FASE DI CANTIERE

Buongiorno,
la modifica del sistema di esodo di una attività soggetta, con la chiusura di US e la nuova apertura di altre, correlata alla segregazione di un'area per la presenza di un cantiere, può essere gestita unicamente con la revisione del piano di emergenza?

Grazie
da lema87
mar nov 12, 2024 19:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO - Codice prevenzione incendi
Risposte: 1
Visite : 295

ESODO - Codice prevenzione incendi

Buonasera,
domanda relativamente all'esodo secondo codice di prevenzione incendi.

Edificio con n. 7 vie di esodo verticali, su cui gravano tutti i piani serviti; HP di esodo simultaneo.
La larghezza Lv è semplicemente data dall'affollamento totale per Lu da suddividere poi per le n. 7 vie di esodo ...
da lema87
gio ott 24, 2024 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO norme tradizionali - corridoio cieco
Risposte: 3
Visite : 602

ESODO norme tradizionali - corridoio cieco

Buonasera,
porgo una domanda sull'esodo, concepito secondo norme tradizionali.

Definizione di corridoio cieco , estratta dal DM 19.08.2022:
" corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall ...
da lema87
mer ott 23, 2024 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE
Risposte: 0
Visite : 520

FASCE DI SEPARAZIONE

Buongiorno,
vi porto un quesito relativamente alla classe di resistenza al fuoco delle fasce di separazione da prevedere per le chiusure d'ambito.

Prendendo a riferimento la linea guida del 2013, ad esempio per le facciate semplici, sono previste fasce di separazione di resistenza al fuoco E60-ef ...
da lema87
gio set 19, 2024 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SENFC - 9494
Risposte: 0
Visite : 539

SENFC - 9494

Buongiorno,
progetto del SENFC (9494) di area commerciale.
E' corretto considerare quale area da proteggere (e il relativo serbatoio di fumo) la sola zona di distribuzione e percorso centrale, escludendo dall'area stessa i negozietti/uffici/servizi che si affacciano su di essa?
Sostanzialmente ...
da lema87
mer set 18, 2024 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco esterno delle coperture
Risposte: 1
Visite : 284

Reazione al fuoco esterno delle coperture

Buongiorno,
avete mai impiegato la "COMMISSION DECISION of 6 September 2000" 2000/553/EC (che definisce i prodotti/materiali di copertura del tetto che possono essere considerati conformi a tutti i requisiti per caratteristica prestazionale “reazione al fuoco esterno” senza necessità di prove) per ...
da lema87
mer set 18, 2024 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77
Risposte: 4
Visite : 478

Re: Attività 77

Concordo con entrambi.
da lema87
mar set 17, 2024 12:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77
Risposte: 4
Visite : 478

Re: Attività 77

Grazie.
da lema87
mar set 17, 2024 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 77
Risposte: 4
Visite : 478

Attività 77

Buongiorno,
chiedo conferma relativamente alla sussistenza dell'attività 77.
L'edificio in questione è destinato ad uffici (quale attività soggetta 71.2.B); l'attività è regolata da DM 22.02.2006 o, in alternativa, CO.P.I.+ V.4.
L'edificio ha altezza antincendio superiore a 24m.

E' corretto ...
da lema87
lun set 16, 2024 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse
Risposte: 2
Visite : 312

Re: Autorimesse

Concordo con la tua indicazione.
da lema87
lun set 16, 2024 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse
Risposte: 2
Visite : 312

Autorimesse

Buonasera,
sto trattando n. 2 autorimesse, ciascuna di superficie < 300mq, contigue e divise da un elemento di separazione EI.
Tra le due autorimesse non vi è comunicazione diretta MA ciascuna delle due comunica con un volume adiacente, destinato ad altro uso (attività non soggetta), costituente ...
da lema87
gio set 05, 2024 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: G.E. - SERBATOIO DI DEPOSITO DI GASOLIO INTERRATO
Risposte: 1
Visite : 371

G.E. - SERBATOIO DI DEPOSITO DI GASOLIO INTERRATO

Buongiorno,
con riferimento al DM 13.07.2011, e precisamente al Titolo II, Capo II - Installazioni all'aperto, chiedo se ci sono limitazioni relativamente alla distanza da interporre tra un gruppo elettrogeno e relativo serbatoio di deposito di gasolio INTERRATO .
Valgono comunque le distanze ...
da lema87
ven ago 02, 2024 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO
Risposte: 1
Visite : 712

IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO

Buongiorno,
porgo un quesito relativamente ad un impianto sportivo all'aperto, soggetto ai controlli dei VV.F. (Attività 65.2.C).

Gli spogliatoi degli atleti e degli arbitri sono inseriti in un edificio isolato e ciascun spogliatoio dispone di accesso direttamente dall'esterno. In termini di ...
da lema87
gio lug 25, 2024 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione
Risposte: 8
Visite : 1379

Re: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione

Ma il calcolo del carico d'incendio secondo il DM 2007 considera ovviamente il contributo del legno.

Inoltre il DM 246 riporta anche:
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del ...
da lema87
gio lug 25, 2024 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione
Risposte: 8
Visite : 1379

Re: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione

Il mio dubbio sorge dal fatto che:
- carico d'incendio alto (considerando il frattile 80%: 948 MJ/mq) e contributo del legno
- δn = 0,9 (ho solo accessibilità VVF)
ho un carico d'incendio specifico di progetto che potrebbe comportare una classe oltre il 60.
da lema87
gio lug 25, 2024 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione
Risposte: 8
Visite : 1379

Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione

Buonasera,
scrivo un quesito in merito alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di un edificio di civile abitazione, nello specifico di un edificio con altezza antincendio compresa tra 12 m e 24 m (e che quindi, pur non costituendo attività soggetta ai controlli di prevenzione ...
da lema87
gio giu 06, 2024 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO - Norme tradizionali
Risposte: 2
Visite : 299

Re: ESODO - Norme tradizionali

Ero titubante sul fatto che considero luogo sicuro un comparto, sì diviso da filtro fumo, ma con carico d’incendio non nullo.
da lema87
gio giu 06, 2024 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO - Norme tradizionali
Risposte: 2
Visite : 299

ESODO - Norme tradizionali

Buongiorno,
scusate la domanda ma, avendo progettato prevalentemente con COPI, ho un dubbio circa l'esodo secondo DM 1983 e norme tradizionali.

Ad esempio, il DM 18 settembre 2002 (strutture sanitarie):
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei ...
da lema87
mer giu 05, 2024 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cavedi impianti
Risposte: 11
Visite : 1554

Re: Cavedi impianti

Grazie!
da lema87
mer giu 05, 2024 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cavedi impianti
Risposte: 11
Visite : 1554

Re: Cavedi impianti

no, è verificata al fuoco solo dal lato esterno al cavedio.
da lema87
mer giu 05, 2024 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cavedi impianti
Risposte: 11
Visite : 1554

Re: Cavedi impianti

per simmetrico intendo: provata al fuoco su entrambi i lati (un fuoco per volta) e rispondente alle caratteristiche di resistenza al fuoco sia con fuoco in ambiente, sia con fuoco nel cavedio.
Non credo per un cavedio con dorsali impianti (elettrici, aeraulici, etc.) io possa impiegare una parete ...
da lema87
mer giu 05, 2024 11:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cavedi impianti
Risposte: 11
Visite : 1554

Cavedi impianti

Buongiorno,
chiedo un vs parere relativamente alla compartimentazione dei cavedi di distribuzione impianti (elettrici e meccanici) ai piani di un immobile.
La maggior parte delle pareti leggere in cartongesso per cavedi sono di tipo asimmetrico in termini di compartimentazione (fuoco da un solo lato ...
da lema87
mar mag 21, 2024 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI DI DEPOSITO DI GASOLIO
Risposte: 4
Visite : 648

Re: SERBATOI DI DEPOSITO DI GASOLIO

si si, li rispetto.
Rispetto sia la capacità singola che complessiva del deposito.

Specifico che i serbatoi non sono collegati tra loro direttamente.
da lema87
mar mag 21, 2024 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERBATOI DI DEPOSITO DI GASOLIO
Risposte: 4
Visite : 648

SERBATOI DI DEPOSITO DI GASOLIO

Buongiorno a tutti,
sto predisponendo una pratica di Valutazione Progetto per gruppi elettrogeni e relativi serbatoi di deposito di gasolio.
Poiché su pratiche precedenti mi è stato richiesto di introdurre anche l'attività 12, oltre alla 49, procederò in tal senso anche questa volta.

Il dubbio è il ...
da lema87
gio mar 21, 2024 12:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggette - norme di applicazione
Risposte: 3
Visite : 1378

Re: Attività non soggette - norme di applicazione

Sono concorde con entrambi.

Aggiungo tra l'altro che, anche fosse applicabile il minicodice, rimane comunque la possibilità di usare il COPI (ovviamente per intero), come da art.3, comma 4. del DM 03.09.2021:
"Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed ...
da lema87
mer mar 20, 2024 15:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggette - norme di applicazione
Risposte: 3
Visite : 1378

Attività non soggette - norme di applicazione

Buongiorno,
pur sapendo che la tematica è stata già affrontata, mi trovo a richiedere questo chiarimento poiché non trovo una risposta univoca.

Per quanto concerne le attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del dPR 151/2011 (come scuole, uffici), è ...