- gio giu 26, 2025 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO NORME TRADIZIONALI
- Risposte: 2
- Visite : 304
Re: ESODO NORME TRADIZIONALI
Grazie!
- gio giu 26, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO NORME TRADIZIONALI
- Risposte: 2
- Visite : 304
ESODO NORME TRADIZIONALI
Buongiorno,
scusate ma mastico poco l'esodo da "vecchia" norma.
Progetto con DM 18.09.2002.
La struttura sanitaria si compone di:
- piano interrato;
- piano terra (corrispondente al piano di uscita per tutte le vie di esodo verticali);
- piano 1°;
- piano 2°;
- piano 3°.
Con riferimento al punto 4 ...
scusate ma mastico poco l'esodo da "vecchia" norma.
Progetto con DM 18.09.2002.
La struttura sanitaria si compone di:
- piano interrato;
- piano terra (corrispondente al piano di uscita per tutte le vie di esodo verticali);
- piano 1°;
- piano 2°;
- piano 3°.
Con riferimento al punto 4 ...
- gio mag 22, 2025 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
- Risposte: 9
- Visite : 1807
Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Sono locali con server dati.
Concordo Terminus.
Escluderei idranti però...sono "beni" per cui è necessario garantirne l'integrità.
Per quanto riguarda l'S.8, non è previsto un SEFFC ma un impianto di ventilazione/climatizzazione appositamente progettato per il lavaggio degli ambienti ed il ...
Concordo Terminus.
Escluderei idranti però...sono "beni" per cui è necessario garantirne l'integrità.
Per quanto riguarda l'S.8, non è previsto un SEFFC ma un impianto di ventilazione/climatizzazione appositamente progettato per il lavaggio degli ambienti ed il ...
- mer mag 21, 2025 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
- Risposte: 9
- Visite : 1807
Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Per il livello I di prestazione della S.8, non rispetto il requisito "per compartimenti con qf > 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 25 mq".
Non so se la valutazione del rischio (non presenza continuativa di personale) e le misure compensative (impiego di materiale incombustibile o autoestinguente ...
Non so se la valutazione del rischio (non presenza continuativa di personale) e le misure compensative (impiego di materiale incombustibile o autoestinguente ...
- mer mag 21, 2025 14:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
- Risposte: 9
- Visite : 1807
Re: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
sono comparti per lo più chiusi e ciechi; ho solo (poche) porte di accesso.
Lo spegnimento può essere attivato quando è accertato che non ci siano persone all'interno e quando tutti i varchi sono chiusi.
Anche fosse meccanico, lo smaltimento non lo potrei attuare per incompatibilità.
Lo spegnimento può essere attivato quando è accertato che non ci siano persone all'interno e quando tutti i varchi sono chiusi.
Anche fosse meccanico, lo smaltimento non lo potrei attuare per incompatibilità.

- mer mag 21, 2025 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
- Risposte: 9
- Visite : 1807
INCOMPATIBILITA' IDRANTI E APERTURE
Buongiorno,
pongo un quesito rispetto ad alcune soluzioni conformi richieste da COPI.
Riepilogo:
- nuova attività non soggetta (per superficie > 1000 mq: NO MINICODICE, USO CODICE);
- Rvita = A2/A3 a seconda dei comparti;
- Rbeni = 3 ;
- Rambiente = non significativo;
- NO presenza continuativa di ...
pongo un quesito rispetto ad alcune soluzioni conformi richieste da COPI.
Riepilogo:
- nuova attività non soggetta (per superficie > 1000 mq: NO MINICODICE, USO CODICE);
- Rvita = A2/A3 a seconda dei comparti;
- Rbeni = 3 ;
- Rambiente = non significativo;
- NO presenza continuativa di ...
- mar apr 29, 2025 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
- Risposte: 3
- Visite : 2418
Re: Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
ok, ma lunghezza è da calcolare in che modo?
1. lunghezza dal punto interno più sfavorevole del comparto sino al luogo sicuro (considerando il totale della lunghezza esodo nel comparto + lunghezza in via di esodo esterna senza protezione)?
2. lunghezza dall'uscita finale (porta che adduce su spazio ...
1. lunghezza dal punto interno più sfavorevole del comparto sino al luogo sicuro (considerando il totale della lunghezza esodo nel comparto + lunghezza in via di esodo esterna senza protezione)?
2. lunghezza dall'uscita finale (porta che adduce su spazio ...
- mar apr 29, 2025 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
- Risposte: 3
- Visite : 2418
Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
Buonasera,
con il COPI un qualsiasi compartimento adiacente (non per forza percorso protetto o a prova di fumo) è considerato luogo sicuro temporaneo.
Quindi, se non interpreto male, passando da un comparto "deposito" ad un comparto adiacente "deposito", la lunghezza di esodo Les si calcola da ...
con il COPI un qualsiasi compartimento adiacente (non per forza percorso protetto o a prova di fumo) è considerato luogo sicuro temporaneo.
Quindi, se non interpreto male, passando da un comparto "deposito" ad un comparto adiacente "deposito", la lunghezza di esodo Les si calcola da ...
- mer mar 19, 2025 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
- Risposte: 5
- Visite : 1087
Re: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
Concordo anche su questo... ma l'interpretazione del Comando è stata differente...
- mer mar 19, 2025 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
- Risposte: 5
- Visite : 1087
Re: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
Non sono prescritte distanze minime nel DM luglio 2011...
Concordo sulle distanze indicate nel DM 1934, ma i 50 cm secondo me sono relativi a più serbatoi facenti parte un unico deposito...
Concordo sulle distanze indicate nel DM 1934, ma i 50 cm secondo me sono relativi a più serbatoi facenti parte un unico deposito...
- mar mar 18, 2025 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
- Risposte: 5
- Visite : 1087
SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO
Buongiorno,
nella pratica di Valutazione Progetto approvata, vi sono n. 2 serbatoi di gasolio interrati (10 mc/cad), distanti 3,50 m, (n. 2 attività 12.2.B) a servizio di n. 2 G.E.
In fase di realizzazione, i n. 2 serbatoi interrati sono stati posati a 0,55 m di distanza reciproca.
Divengono unico ...
nella pratica di Valutazione Progetto approvata, vi sono n. 2 serbatoi di gasolio interrati (10 mc/cad), distanti 3,50 m, (n. 2 attività 12.2.B) a servizio di n. 2 G.E.
In fase di realizzazione, i n. 2 serbatoi interrati sono stati posati a 0,55 m di distanza reciproca.
Divengono unico ...
- mer feb 26, 2025 14:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.11 - Strutture sanitarie
- Risposte: 2
- Visite : 481
Re: V.11 - Strutture sanitarie
o è scritta male la lettera a. oppure se è valida la b, (accesso da spazio scoperto), sembra che non possa essere ammessa la comunicazione (anche mendiate fpf) con le altre aree.
- mer feb 26, 2025 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 6
- Visite : 787
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
se non avessi quella protezione, il legno subirebbe carbonizzazione sin dal primo minuto...
sto ragionando che, come dici, probabilmente non è comunque sufficiente per accertare la EI... dovrei avere un pannello o una controparete certificati.
sto ragionando che, come dici, probabilmente non è comunque sufficiente per accertare la EI... dovrei avere un pannello o una controparete certificati.
- mer feb 26, 2025 10:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V.11 - Strutture sanitarie
- Risposte: 2
- Visite : 481
V.11 - Strutture sanitarie
Buongiorno,
V.11 - Strutture Sanitarie
V.11.5.2 Compartimentazione --> V.11.5.2.1 Ubicazione
5. I compartimenti delle aree di tipo TM3 (depositi con 50 mq < S ≤ 500 mq e qf ≤ 600 MJ/mq) possono essere ubicati nella stessa opera da costruzione contenente aree TA o TB se:
a. le comunicazione con i ...
V.11 - Strutture Sanitarie
V.11.5.2 Compartimentazione --> V.11.5.2.1 Ubicazione
5. I compartimenti delle aree di tipo TM3 (depositi con 50 mq < S ≤ 500 mq e qf ≤ 600 MJ/mq) possono essere ubicati nella stessa opera da costruzione contenente aree TA o TB se:
a. le comunicazione con i ...
- mer feb 26, 2025 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 6
- Visite : 787
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
A riprova, al momento, ho la verifica analitica strutturale secondo la quale, con quelle protezioni (lana e cartongesso) lo spessore di carbonizzazione del legno è nullo per 30 minuti.. farei riferimento a questa...
- mar feb 25, 2025 10:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 6
- Visite : 787
XLAM E RTV13 FACCIATE
Buongiorno,
la RTV13 (facciate), per SB, chiede la presenza di fasce di separazione così caratterizzate:
- E 30-ef (o→i);
- materiali in almeno A2-s1,d0.
Il progetto prevede:
- controparete interna in cartongesso e lana di roccia;
- struttura in x-lam;
- cappotto in lana di roccia.
Dubbio: la ...
la RTV13 (facciate), per SB, chiede la presenza di fasce di separazione così caratterizzate:
- E 30-ef (o→i);
- materiali in almeno A2-s1,d0.
Il progetto prevede:
- controparete interna in cartongesso e lana di roccia;
- struttura in x-lam;
- cappotto in lana di roccia.
Dubbio: la ...
- gio feb 20, 2025 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE PROGETTO E SPECIFICA IRAI
- Risposte: 5
- Visite : 765
Re: VALUTAZIONE PROGETTO E SPECIFICA IRAI
Mi trovo d'accordo con Terminus.
Volevo arrivare proprio alla specifica dell'impianto così come richiesta dal DM 2012.
Volevo arrivare proprio alla specifica dell'impianto così come richiesta dal DM 2012.
- gio feb 20, 2025 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VALUTAZIONE PROGETTO E SPECIFICA IRAI
- Risposte: 5
- Visite : 765
VALUTAZIONE PROGETTO E SPECIFICA IRAI
Buongiorno,
relativamente agli elaborati grafici allegati ad una pratica di prevenzione incendi (valutazione progetto), per quanto riguarda l'IRAI automatico, si rende necessario rappresentare tutti i terminali (rivelatori, pulsanti,....) come da progetto dell'impianto?
E' la prima volta che mi ...
relativamente agli elaborati grafici allegati ad una pratica di prevenzione incendi (valutazione progetto), per quanto riguarda l'IRAI automatico, si rende necessario rappresentare tutti i terminali (rivelatori, pulsanti,....) come da progetto dell'impianto?
E' la prima volta che mi ...
- ven gen 31, 2025 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo da autorimessa
- Risposte: 1
- Visite : 305
Esodo da autorimessa
Buongiorno,
il progetto in questione prevede una autorimessa interrata (a quota -3,00m circa) di superficie inferiore ai 1.000mq.
L'esodo avviene tramite una scala, alla quale si accede mediante filtro fumo, e tramite la rampa carrabile.
Quesito: è ammesso secondo voi che la scala non sia protetta ...
il progetto in questione prevede una autorimessa interrata (a quota -3,00m circa) di superficie inferiore ai 1.000mq.
L'esodo avviene tramite una scala, alla quale si accede mediante filtro fumo, e tramite la rampa carrabile.
Quesito: è ammesso secondo voi che la scala non sia protetta ...
- mar dic 10, 2024 09:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
- Risposte: 10
- Visite : 1895
Re: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Il DM 03.09.2021 rimanda, ove cogenti, alle norme tradizionali verticali.
Queste rimandano ad una norma abrogata.
Ti rifai quindi alla norma in vigore, DM 03.09.2021, che, per un suo stesso articolo, rinvia alla norma tradizionali... e se usi il DM 03.09.2021, puoi addirittura progettare rifacendoti ...
Queste rimandano ad una norma abrogata.
Ti rifai quindi alla norma in vigore, DM 03.09.2021, che, per un suo stesso articolo, rinvia alla norma tradizionali... e se usi il DM 03.09.2021, puoi addirittura progettare rifacendoti ...
- lun dic 09, 2024 14:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
- Risposte: 10
- Visite : 1895
DM 10/03/1998 e regole tradizionali in vigore
Buongiorno,
le norme tecniche tradizionali in vigore (es. DM 22/02/2006 - uffici, DM 18/09/02 - strutture sanitarie, ...) fanno esplicito riferimento al DM 10/03/1998; il DM 10/03/1998 è stato però sostituito dai DM del settembre 2021.
es. "15. Uffici di tipo 1.
...2. Oltre ai criteri stabiliti ...
le norme tecniche tradizionali in vigore (es. DM 22/02/2006 - uffici, DM 18/09/02 - strutture sanitarie, ...) fanno esplicito riferimento al DM 10/03/1998; il DM 10/03/1998 è stato però sostituito dai DM del settembre 2021.
es. "15. Uffici di tipo 1.
...2. Oltre ai criteri stabiliti ...
- gio dic 05, 2024 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Come integrare Codice e DM 22.02.2006
- Risposte: 3
- Visite : 486
Re: Come integrare Codice e DM 22.02.2006
Da quanto deduco, tra le 25 e le 300, avrebbe usato il DM 2006....
Purtroppo, nel caso in oggetto, ho diversi punti di comunicazione tra le attività.
Purtroppo, nel caso in oggetto, ho diversi punti di comunicazione tra le attività.
- gio dic 05, 2024 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Come integrare Codice e DM 22.02.2006
- Risposte: 3
- Visite : 486
Come integrare Codice e DM 22.02.2006
Buonasera,
per il caso di un nuovo insediamento comprensivo di:
- attività soggetta principale , tipo industriale, per la quale si applica il Codice di Prevenzione Incendi;
- sue pertinenze: uffici sottosoglia , con presenze > 25 e < 300 (non dislocati in palazzina separata ma in più aree ...
per il caso di un nuovo insediamento comprensivo di:
- attività soggetta principale , tipo industriale, per la quale si applica il Codice di Prevenzione Incendi;
- sue pertinenze: uffici sottosoglia , con presenze > 25 e < 300 (non dislocati in palazzina separata ma in più aree ...
- mar nov 26, 2024 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO IN FASE DI CANTIERE
- Risposte: 2
- Visite : 320
Re: ESODO IN FASE DI CANTIERE
Hai ragione, è necessario un coinvolgimento diretto degli interessati.
Mi chiedevo se fosse necessario un passaggio al Comando VVF, in considerazione che, pur essendo la fase transitoria, non sarà breve (1 anno).
Inoltre può essere che le lunghezze di esodo non vengano rispettate: si renderà ...
Mi chiedevo se fosse necessario un passaggio al Comando VVF, in considerazione che, pur essendo la fase transitoria, non sarà breve (1 anno).
Inoltre può essere che le lunghezze di esodo non vengano rispettate: si renderà ...
- mar nov 26, 2024 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO IN FASE DI CANTIERE
- Risposte: 2
- Visite : 320
ESODO IN FASE DI CANTIERE
Buongiorno,
la modifica del sistema di esodo di una attività soggetta, con la chiusura di US e la nuova apertura di altre, correlata alla segregazione di un'area per la presenza di un cantiere, può essere gestita unicamente con la revisione del piano di emergenza?
Grazie
la modifica del sistema di esodo di una attività soggetta, con la chiusura di US e la nuova apertura di altre, correlata alla segregazione di un'area per la presenza di un cantiere, può essere gestita unicamente con la revisione del piano di emergenza?
Grazie
- mar nov 12, 2024 19:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO - Codice prevenzione incendi
- Risposte: 1
- Visite : 295
ESODO - Codice prevenzione incendi
Buonasera,
domanda relativamente all'esodo secondo codice di prevenzione incendi.
Edificio con n. 7 vie di esodo verticali, su cui gravano tutti i piani serviti; HP di esodo simultaneo.
La larghezza Lv è semplicemente data dall'affollamento totale per Lu da suddividere poi per le n. 7 vie di esodo ...
domanda relativamente all'esodo secondo codice di prevenzione incendi.
Edificio con n. 7 vie di esodo verticali, su cui gravano tutti i piani serviti; HP di esodo simultaneo.
La larghezza Lv è semplicemente data dall'affollamento totale per Lu da suddividere poi per le n. 7 vie di esodo ...
- gio ott 24, 2024 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO norme tradizionali - corridoio cieco
- Risposte: 3
- Visite : 602
ESODO norme tradizionali - corridoio cieco
Buonasera,
porgo una domanda sull'esodo, concepito secondo norme tradizionali.
Definizione di corridoio cieco , estratta dal DM 19.08.2022:
" corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall ...
porgo una domanda sull'esodo, concepito secondo norme tradizionali.
Definizione di corridoio cieco , estratta dal DM 19.08.2022:
" corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall ...
- mer ott 23, 2024 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE
- Risposte: 0
- Visite : 520
FASCE DI SEPARAZIONE
Buongiorno,
vi porto un quesito relativamente alla classe di resistenza al fuoco delle fasce di separazione da prevedere per le chiusure d'ambito.
Prendendo a riferimento la linea guida del 2013, ad esempio per le facciate semplici, sono previste fasce di separazione di resistenza al fuoco E60-ef ...
vi porto un quesito relativamente alla classe di resistenza al fuoco delle fasce di separazione da prevedere per le chiusure d'ambito.
Prendendo a riferimento la linea guida del 2013, ad esempio per le facciate semplici, sono previste fasce di separazione di resistenza al fuoco E60-ef ...
- gio set 19, 2024 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SENFC - 9494
- Risposte: 0
- Visite : 539
SENFC - 9494
Buongiorno,
progetto del SENFC (9494) di area commerciale.
E' corretto considerare quale area da proteggere (e il relativo serbatoio di fumo) la sola zona di distribuzione e percorso centrale, escludendo dall'area stessa i negozietti/uffici/servizi che si affacciano su di essa?
Sostanzialmente ...
progetto del SENFC (9494) di area commerciale.
E' corretto considerare quale area da proteggere (e il relativo serbatoio di fumo) la sola zona di distribuzione e percorso centrale, escludendo dall'area stessa i negozietti/uffici/servizi che si affacciano su di essa?
Sostanzialmente ...
- mer set 18, 2024 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco esterno delle coperture
- Risposte: 1
- Visite : 284
Reazione al fuoco esterno delle coperture
Buongiorno,
avete mai impiegato la "COMMISSION DECISION of 6 September 2000" 2000/553/EC (che definisce i prodotti/materiali di copertura del tetto che possono essere considerati conformi a tutti i requisiti per caratteristica prestazionale “reazione al fuoco esterno” senza necessità di prove) per ...
avete mai impiegato la "COMMISSION DECISION of 6 September 2000" 2000/553/EC (che definisce i prodotti/materiali di copertura del tetto che possono essere considerati conformi a tutti i requisiti per caratteristica prestazionale “reazione al fuoco esterno” senza necessità di prove) per ...
- mer set 18, 2024 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 77
- Risposte: 4
- Visite : 478
Re: Attività 77
Concordo con entrambi.
- mar set 17, 2024 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 77
- Risposte: 4
- Visite : 478
Re: Attività 77
Grazie.
- mar set 17, 2024 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 77
- Risposte: 4
- Visite : 478
Attività 77
Buongiorno,
chiedo conferma relativamente alla sussistenza dell'attività 77.
L'edificio in questione è destinato ad uffici (quale attività soggetta 71.2.B); l'attività è regolata da DM 22.02.2006 o, in alternativa, CO.P.I.+ V.4.
L'edificio ha altezza antincendio superiore a 24m.
E' corretto ...
chiedo conferma relativamente alla sussistenza dell'attività 77.
L'edificio in questione è destinato ad uffici (quale attività soggetta 71.2.B); l'attività è regolata da DM 22.02.2006 o, in alternativa, CO.P.I.+ V.4.
L'edificio ha altezza antincendio superiore a 24m.
E' corretto ...
- lun set 16, 2024 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse
- Risposte: 2
- Visite : 312
Re: Autorimesse
Concordo con la tua indicazione.
- lun set 16, 2024 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimesse
- Risposte: 2
- Visite : 312
Autorimesse
Buonasera,
sto trattando n. 2 autorimesse, ciascuna di superficie < 300mq, contigue e divise da un elemento di separazione EI.
Tra le due autorimesse non vi è comunicazione diretta MA ciascuna delle due comunica con un volume adiacente, destinato ad altro uso (attività non soggetta), costituente ...
sto trattando n. 2 autorimesse, ciascuna di superficie < 300mq, contigue e divise da un elemento di separazione EI.
Tra le due autorimesse non vi è comunicazione diretta MA ciascuna delle due comunica con un volume adiacente, destinato ad altro uso (attività non soggetta), costituente ...
- gio set 05, 2024 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: G.E. - SERBATOIO DI DEPOSITO DI GASOLIO INTERRATO
- Risposte: 1
- Visite : 371
G.E. - SERBATOIO DI DEPOSITO DI GASOLIO INTERRATO
Buongiorno,
con riferimento al DM 13.07.2011, e precisamente al Titolo II, Capo II - Installazioni all'aperto, chiedo se ci sono limitazioni relativamente alla distanza da interporre tra un gruppo elettrogeno e relativo serbatoio di deposito di gasolio INTERRATO .
Valgono comunque le distanze ...
con riferimento al DM 13.07.2011, e precisamente al Titolo II, Capo II - Installazioni all'aperto, chiedo se ci sono limitazioni relativamente alla distanza da interporre tra un gruppo elettrogeno e relativo serbatoio di deposito di gasolio INTERRATO .
Valgono comunque le distanze ...
- ven ago 02, 2024 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO
- Risposte: 1
- Visite : 712
IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO
Buongiorno,
porgo un quesito relativamente ad un impianto sportivo all'aperto, soggetto ai controlli dei VV.F. (Attività 65.2.C).
Gli spogliatoi degli atleti e degli arbitri sono inseriti in un edificio isolato e ciascun spogliatoio dispone di accesso direttamente dall'esterno. In termini di ...
porgo un quesito relativamente ad un impianto sportivo all'aperto, soggetto ai controlli dei VV.F. (Attività 65.2.C).
Gli spogliatoi degli atleti e degli arbitri sono inseriti in un edificio isolato e ciascun spogliatoio dispone di accesso direttamente dall'esterno. In termini di ...
- gio lug 25, 2024 18:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione
- Risposte: 8
- Visite : 1379
Re: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione
Ma il calcolo del carico d'incendio secondo il DM 2007 considera ovviamente il contributo del legno.
Inoltre il DM 246 riporta anche:
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del ...
Inoltre il DM 246 riporta anche:
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del ...
- gio lug 25, 2024 16:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione
- Risposte: 8
- Visite : 1379
Re: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione
Il mio dubbio sorge dal fatto che:
- carico d'incendio alto (considerando il frattile 80%: 948 MJ/mq) e contributo del legno
- δn = 0,9 (ho solo accessibilità VVF)
ho un carico d'incendio specifico di progetto che potrebbe comportare una classe oltre il 60.
- carico d'incendio alto (considerando il frattile 80%: 948 MJ/mq) e contributo del legno
- δn = 0,9 (ho solo accessibilità VVF)
ho un carico d'incendio specifico di progetto che potrebbe comportare una classe oltre il 60.
- gio lug 25, 2024 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione
- Risposte: 8
- Visite : 1379
Resistenza al fuoco - edificio civile abitazione
Buonasera,
scrivo un quesito in merito alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di un edificio di civile abitazione, nello specifico di un edificio con altezza antincendio compresa tra 12 m e 24 m (e che quindi, pur non costituendo attività soggetta ai controlli di prevenzione ...
scrivo un quesito in merito alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di un edificio di civile abitazione, nello specifico di un edificio con altezza antincendio compresa tra 12 m e 24 m (e che quindi, pur non costituendo attività soggetta ai controlli di prevenzione ...
- gio giu 06, 2024 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO - Norme tradizionali
- Risposte: 2
- Visite : 299
Re: ESODO - Norme tradizionali
Ero titubante sul fatto che considero luogo sicuro un comparto, sì diviso da filtro fumo, ma con carico d’incendio non nullo.
- gio giu 06, 2024 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO - Norme tradizionali
- Risposte: 2
- Visite : 299
ESODO - Norme tradizionali
Buongiorno,
scusate la domanda ma, avendo progettato prevalentemente con COPI, ho un dubbio circa l'esodo secondo DM 1983 e norme tradizionali.
Ad esempio, il DM 18 settembre 2002 (strutture sanitarie):
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei ...
scusate la domanda ma, avendo progettato prevalentemente con COPI, ho un dubbio circa l'esodo secondo DM 1983 e norme tradizionali.
Ad esempio, il DM 18 settembre 2002 (strutture sanitarie):
Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei ...
- mer giu 05, 2024 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cavedi impianti
- Risposte: 11
- Visite : 1554
Re: Cavedi impianti
Grazie!
- mer giu 05, 2024 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cavedi impianti
- Risposte: 11
- Visite : 1554
Re: Cavedi impianti
no, è verificata al fuoco solo dal lato esterno al cavedio.
- mer giu 05, 2024 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cavedi impianti
- Risposte: 11
- Visite : 1554
Re: Cavedi impianti
per simmetrico intendo: provata al fuoco su entrambi i lati (un fuoco per volta) e rispondente alle caratteristiche di resistenza al fuoco sia con fuoco in ambiente, sia con fuoco nel cavedio.
Non credo per un cavedio con dorsali impianti (elettrici, aeraulici, etc.) io possa impiegare una parete ...
Non credo per un cavedio con dorsali impianti (elettrici, aeraulici, etc.) io possa impiegare una parete ...
- mer giu 05, 2024 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cavedi impianti
- Risposte: 11
- Visite : 1554
Cavedi impianti
Buongiorno,
chiedo un vs parere relativamente alla compartimentazione dei cavedi di distribuzione impianti (elettrici e meccanici) ai piani di un immobile.
La maggior parte delle pareti leggere in cartongesso per cavedi sono di tipo asimmetrico in termini di compartimentazione (fuoco da un solo lato ...
chiedo un vs parere relativamente alla compartimentazione dei cavedi di distribuzione impianti (elettrici e meccanici) ai piani di un immobile.
La maggior parte delle pareti leggere in cartongesso per cavedi sono di tipo asimmetrico in termini di compartimentazione (fuoco da un solo lato ...
- mar mag 21, 2024 15:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERBATOI DI DEPOSITO DI GASOLIO
- Risposte: 4
- Visite : 648
Re: SERBATOI DI DEPOSITO DI GASOLIO
si si, li rispetto.
Rispetto sia la capacità singola che complessiva del deposito.
Specifico che i serbatoi non sono collegati tra loro direttamente.
Rispetto sia la capacità singola che complessiva del deposito.
Specifico che i serbatoi non sono collegati tra loro direttamente.
- mar mag 21, 2024 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SERBATOI DI DEPOSITO DI GASOLIO
- Risposte: 4
- Visite : 648
SERBATOI DI DEPOSITO DI GASOLIO
Buongiorno a tutti,
sto predisponendo una pratica di Valutazione Progetto per gruppi elettrogeni e relativi serbatoi di deposito di gasolio.
Poiché su pratiche precedenti mi è stato richiesto di introdurre anche l'attività 12, oltre alla 49, procederò in tal senso anche questa volta.
Il dubbio è il ...
sto predisponendo una pratica di Valutazione Progetto per gruppi elettrogeni e relativi serbatoi di deposito di gasolio.
Poiché su pratiche precedenti mi è stato richiesto di introdurre anche l'attività 12, oltre alla 49, procederò in tal senso anche questa volta.
Il dubbio è il ...
- gio mar 21, 2024 12:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggette - norme di applicazione
- Risposte: 3
- Visite : 1378
Re: Attività non soggette - norme di applicazione
Sono concorde con entrambi.
Aggiungo tra l'altro che, anche fosse applicabile il minicodice, rimane comunque la possibilità di usare il COPI (ovviamente per intero), come da art.3, comma 4. del DM 03.09.2021:
"Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed ...
Aggiungo tra l'altro che, anche fosse applicabile il minicodice, rimane comunque la possibilità di usare il COPI (ovviamente per intero), come da art.3, comma 4. del DM 03.09.2021:
"Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed ...
- mer mar 20, 2024 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggette - norme di applicazione
- Risposte: 3
- Visite : 1378
Attività non soggette - norme di applicazione
Buongiorno,
pur sapendo che la tematica è stata già affrontata, mi trovo a richiedere questo chiarimento poiché non trovo una risposta univoca.
Per quanto concerne le attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del dPR 151/2011 (come scuole, uffici), è ...
pur sapendo che la tematica è stata già affrontata, mi trovo a richiedere questo chiarimento poiché non trovo una risposta univoca.
Per quanto concerne le attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del dPR 151/2011 (come scuole, uffici), è ...