ESODO NORME TRADIZIONALI

Messaggio da lema87 »

Buongiorno,
scusate ma mastico poco l'esodo da "vecchia" norma.

Progetto con DM 18.09.2002.
La struttura sanitaria si compone di:
- piano interrato;
- piano terra (corrispondente al piano di uscita per tutte le vie di esodo verticali);
- piano 1°;
- piano 2°;
- piano 3°.

Con riferimento al punto 4.8, la larghezza totale delle vie d’uscita verticali che conducono al piano di uscita dall’edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento: nel progetto in oggetto i due piani consecutivi più affollati sono P 1° (250 persone) e P 2°(270 persone).

Domanda: la dimensione dell'uscita al piano terra dalle scale, che adduce in un percorso protetto sino all'uscita finale, corrisponde a quella della larghezza della scala (determinata come al punto sopra), oppure devo aggiungere i moduli determinati anche dall'affollamento del piano interrato (300 persone)?

Grazie.
Terminus
Messaggi: 13556
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ESODO NORME TRADIZIONALI

Messaggio da Terminus »

Secondo me sì.
Perchè il flusso del piano seminterrato si andrà a sommare al flusso della scala proveniente dai piani superiori.