Buongiorno,
con riferimento alle definizioni del DM 30.11.1983,
uno spazio delimitato:
- superiormente: libero
- lateralmente: 3 lati in muratura e 1 lato delimitato da grigliato prospiciente il cortile (a cielo libero)
è considerabile spazio scoperto nonostante il lato grigliato sia posto ad una distanza inferiore a 3,5 m dalla sua parete in muratura opposta?
Sul lato grigliato è disposta anche una uscita...
io direi di sì...Ravvisate problemi?
Terminus
Messaggi: 13729
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SPAZIO SCOPERTO - DM 1983

Messaggio da Terminus »

Se il grigliato è ammesso orizzontalmente non vedo perchè non ammetterlo verticalmente.