Buongiorno,

V.11 - Strutture Sanitarie
V.11.5.2 Compartimentazione --> V.11.5.2.1 Ubicazione
5. I compartimenti delle aree di tipo TM3 (depositi con 50 mq < S ≤ 500 mq e qf ≤ 600 MJ/mq) possono essere ubicati nella stessa opera da costruzione contenente aree TA o TB se:
a. le comunicazione con i compartimenti delle aree di tipo TA, TB o TC della attività sono a prova di fumo;
b. l’accesso all’area di tipo TM3 avviene da spazio scoperto esterno all’opera da costruzione, anche mediante percorso protetto.


Non è scritta benissimo... si intende che i depositi TM3 o sono a prova di fumo con TA, TB o TC o il loro accesso avviene da spazio scoperto? sono due alternative?

Grazie
Ronin
Messaggi: 6746
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: V.11 - Strutture sanitarie

Messaggio da Ronin »

le vedevo come alternative, ma mi rendo conto che in effetti lo si potrebbe leggere anche come obblighi combinati
lema87
Messaggi: 58
Iscritto il: mer dic 20, 2023 11:08

Re: V.11 - Strutture sanitarie

Messaggio da lema87 »

o è scritta male la lettera a. oppure se è valida la b, (accesso da spazio scoperto), sembra che non possa essere ammessa la comunicazione (anche mendiate fpf) con le altre aree.