La ricerca ha trovato 6147 risultati
- dom feb 22, 2026 07:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
- Risposte: 24
- Visite : 6080
Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Scusa Tom, ma non condivido molto l'approccio che hai descritto:
supponiamo che ti trovi con 3 nastri da 115 kW cad,in un unico capannone, secondo quanto affermano i Comandi da te interpellati devi istruire una attività 1.1.C oltre ovviamente a dover rispettare sempre il DM 08/11/19 per ciascun ...
- sab feb 21, 2026 11:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
- Risposte: 24
- Visite : 6080
Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
quindi per tutte le centrali termiche sopra indicativamente ai 250 kW hai la 1.1.C ?
No. Considero la 1.1.C solo quando non ho già la 74. Mi spiego meglio, se ho 3 bruciatori esterni per nastri radianti da 100kW/cad., nessuno di loro rientra nella 74 e non si sommano in quanto sono esterni ...
- sab feb 21, 2026 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
- Risposte: 24
- Visite : 6080
Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Ciao,
sarò io ma a volte con la questione dei bruciatori esterni agli edifici mi perdo.
Capannone industriale, se con attività soggetta ancora da vedere, alto circa 10 m e non piccolo (circa 25.000 mq) in cui si vuole riscaldare con nastri radianti. L'apparecchiature ha un bruciatore a gas metano ...
- sab feb 21, 2026 06:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 30
- Visite : 4827
Re: Palestra soggetta
In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione ...
Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione ...
- ven feb 20, 2026 06:00
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Compenso grandi APE
- Risposte: 32
- Visite : 10251
Re: Compenso grandi APE
Lo scorso anno mi è capitato di farne uno da 25.000m² variamente riscaldato e costituito da vari edifici. Ci abbiamo messo circa 100 ore di lavoro e due sopralluoghi. Abbiamo chiesto 6.500€
- gio feb 19, 2026 06:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
- Risposte: 12
- Visite : 1304
Re: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
Che venga normalmente considerata come superficie di smaltimento anche quando è via di fuga è una cosa, che sia cosa saggia, per me no. In caso di autorimessa di nuova costruzione sarebbe meglio che le vie di fuga non siano considerate per lo smaltimento dei fumi.
- mer feb 18, 2026 18:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di strutto
- Risposte: 5
- Visite : 522
Re: Deposito di strutto
Prodotto liquido che viene poi cristallizzato e reso semidenso.
- mer feb 18, 2026 13:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di strutto
- Risposte: 5
- Visite : 522
Deposito di strutto
Sto facendo una valutazione per un deposito in cui ho un silo con 5000kg di strutto. Secondo voi fa attività 12? Non rientro per la 70 in quanto il fabbricato è minore di 1000m²
- mer feb 18, 2026 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale
- Risposte: 5
- Visite : 422
Re: Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale
È permessa l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, quindi non credo sia necessario andare in deroga. L'ho già fatto anche altre volte e, per il momento, nessuno ha mai obiettato.
- mer feb 18, 2026 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale
- Risposte: 5
- Visite : 422
Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale
Sto valutando gli adeguamenti da far fare ad una scuola esistente di piccole dimensioni (160pp) abbastanza datata e in edificio tutelato per via che ha più di 70 anni ed è di proprietà ecclesiale. La scala interna che collega tre livelli non è dotata di apertura di 1m² in sommità. Il vano scala è ...
- mar feb 17, 2026 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 35
- Visite : 5004
Re: idranti esterni uni 45
Perchè togliere un impianto esistente? Se non ho bisogno della rete esterna, non la dichiaro a progetto, o al più, dichiaro che è esistente e che non garantisce le prestazione da UNI, in SCIA non la certifico e segnalo tramite apposita cartellonistica che non sono funzionanti per non trarre in ...
- lun feb 16, 2026 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 35
- Visite : 5004
Re: idranti esterni uni 45
Ho parlato con un funzionario dei VVF stamattina e mi ha detto di lasciarla anche se non conforme, ma di non considerarla in valutazione. Mi ha detto di continuare a manutenerla.
- dom feb 15, 2026 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 35
- Visite : 5004
Re: idranti esterni uni 45
Nel nuovo progetto che sto per presentare la protezione esterna non mi serve. L'impianto è esistente, io lo manterrei. Specifico che non risponde alla normativa attualmente in vigore, ma lo mantengo in funzione.
- dom feb 15, 2026 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 35
- Visite : 5004
Re: idranti esterni uni 45
Io provo a proporre il mantenimento così come è non considerando la presenza della rete esterna nella valutazione del carico di incendio qf,d e vediamo se ne escono delle osservazioni.
- dom feb 15, 2026 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti esterni uni 45
- Risposte: 35
- Visite : 5004
Re: idranti esterni uni 45
Riapro questo thread perché sto predisponendo una valutazione progetto per un subentro in un insediamento esistente che aveva un CPI in corso di validità, ma devo modificarlo in quanto l'attività che si insedia è diversa. La rete esterna dispone di idranti DN80 ma con attacchi UNI45. Si tratta di un ...
- sab feb 14, 2026 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
- Risposte: 5
- Visite : 1904
Re: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
Ok, la canalina è chiusa e metallica e anche per me va esclusa. Ma per i tubi guaina in plastica?
- gio feb 12, 2026 05:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
- Risposte: 5
- Visite : 1901
Re: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
Ho presentato 3 pratiche per 3 scuole diverse che hanno le stesse strutture e, per il momento, per due di queste ho ottenuto parere favorevole senza prescrizioni circa il punto in questione.
- lun feb 09, 2026 14:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura chiusura d'ambito Broof T2
- Risposte: 1
- Visite : 422
Copertura chiusura d'ambito Broof T2
Sto valutando una copertura che è una chiusura d'ambito in quanto sotto ho due comparti distinti. RTV V13
Solaio in X-LAM non certificato EI, ma solo R.
Il telo posato in copertura è certificato Broof T2 provato su supporto combustibile.
Copertura XLAM.png
Ho il dubbio che non vada bene. L ...
Solaio in X-LAM non certificato EI, ma solo R.
Il telo posato in copertura è certificato Broof T2 provato su supporto combustibile.
Copertura XLAM.png
Ho il dubbio che non vada bene. L ...
- lun feb 09, 2026 13:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiusura d'ambito RTV V13 edificio in legno
- Risposte: 0
- Visite : 551
Chiusura d'ambito RTV V13 edificio in legno
Sto facendo delle valutazioni per un edificio in legno con pareti esterne del tipo a telaio isolato. La facciata è ventilata.
Classificazione SB quindi devo rispettare il paragrafo V.13.4.1
V13.4.1.jpg
Lo strato finale della pelle interna verso l'intercapedine d'aria è costituita da lana minerale ...
Classificazione SB quindi devo rispettare il paragrafo V.13.4.1
V13.4.1.jpg
Lo strato finale della pelle interna verso l'intercapedine d'aria è costituita da lana minerale ...
- lun feb 09, 2026 13:46
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 123
- Visite : 125687
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Ok, come pensavo. Grazie.
- lun feb 09, 2026 09:02
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 123
- Visite : 125687
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Mi riferisco a quanto scritto nel titolo V per le imprese
- lun feb 09, 2026 08:23
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
- Risposte: 123
- Visite : 125687
Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
I sistemi "add-on" sono utilizzabili per le imprese? Anche se vengono mantenute le caldaie a gas esistenti?
- mer feb 04, 2026 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
- Risposte: 5
- Visite : 964
Re: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Interessante, quali larghezze e altezze consideri?
- mer feb 04, 2026 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)
- Risposte: 1
- Visite : 450
Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)
In un locale tecnico prefabbricato con gruppo di pompaggio per la pressurizzazione idrica antincendio il prefabbricatore ha installato uno sprinkler upright a protezione del gruppo stesso.
Il manutentore che ha preso in carico il gruppo mi segnala che lo sprinkler in questione non va bene in quanto ...
Il manutentore che ha preso in carico il gruppo mi segnala che lo sprinkler in questione non va bene in quanto ...
- mer feb 04, 2026 05:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
- Risposte: 5
- Visite : 964
Re: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Io solitamente considero una distanza di 10m. Se si trovano a distanza reciproca minore, li sommo. Ma si tratta solo di una valutazione del rischio mia e che comunque faccio caso per caso senza alcun riscontro in regola tecnica. Forse si può trovare qualcosa da applicare come analogia nel DM 31/7 ...
- mer feb 04, 2026 05:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 204940
Re: Nuova guida fotovoltaico
Puoi condividerlo? Grazie.mmaarrccoo ha scritto: mar feb 03, 2026 19:36 Voglio pensare che proprio perché non l'hanno specificato significhi che si tratti di una OR (cioè la condizione meno restrittiva). Comunque ho TROVATO qualche articolo dove si parla di OR...
- lun feb 02, 2026 07:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
- Risposte: 5
- Visite : 1904
Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
I tubi guaina sono considerati canalizzazioni? Se guardo alla tabella S.1-8 per le canalizzazioni è richiesta la classe 1. E sarei a posto sia per la passerella metalliche che per i tubi guaina.
Soffitto scuola.JPG
La canalina è metallica e chiusa, i cavi li devo indicare nel Dich.Prod.? Il ...
Soffitto scuola.JPG
La canalina è metallica e chiusa, i cavi li devo indicare nel Dich.Prod.? Il ...
- dom feb 01, 2026 18:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 10
- Visite : 3739
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
Il problema della tenuta tra elementi orizzontali e verticali lo si può ovviare con dei giunti intumescenti, mentre la tenuta del pannello continuo senza prova è impossibile.
- sab gen 31, 2026 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
- Risposte: 8
- Visite : 1211
- sab gen 31, 2026 17:09
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Impianto a gas cucina professionale
- Risposte: 7
- Visite : 8104
Re: Impianto a gas cucina professionale
Se ti riferisci alla 8723 tratta esclusivamente di apparecchi di cucina; comunque l'elettrovalvola asservita alla cappa serve eccome. Per il problema del riarmo manuale se n'è parlato in altre discussioni, check this out :wink:
Mi sto imbattendo in un problema simile. Ambiente con aerazione e ...
- sab gen 31, 2026 16:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni
- Risposte: 13
- Visite : 7272
Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni
No, gli apparecchi di cottura sono apparecchi di cottura e non apparecchi di tipo A , così come definito dalla 7128 a cui l’8723 si appoggia. Sono due cose diverse.
Quindi secondo te in una cucina con somma delle potenze >35 kW ricadente nella UNI8723 non è obbligatoria la ventilazione e l ...
- sab gen 31, 2026 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 10
- Visite : 3739
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
Riprendo questo thread perché mi trovo in una situazione simile. Pannello X-lam certificato con calcolo analitico con il metodo della sezione residua come R30. Devo però qualificarlo come EI30 e non mi producono alcun rapporto di prova. Per verificare la EI30 non penso vi siano altri metodi ...
- sab gen 31, 2026 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
- Risposte: 8
- Visite : 1211
Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
La tua interpretazione non è corretta e il Codice la spiega con questa immagine che è pure migliorativa della situazione che hai rappresentato.
- ven gen 30, 2026 08:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
- Risposte: 16
- Visite : 7207
Re: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
Segnalo che la pratica è stata accettata al GSE.
- mar gen 27, 2026 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
- Risposte: 8
- Visite : 1891
Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
Confermo che le le modalità di prova sono completamente diverse e quindi non c'è correlazione tra le due classificazioni. Anche io non so come uscirne senza un layer EI30
- mar gen 27, 2026 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
- Risposte: 10
- Visite : 3739
Re: XLAM E RTV13 FACCIATE
Riprendo questo thread perché mi trovo in una situazione simile. Pannello X-lam certificato con calcolo analitico con il metodo della sezione residua come R30. Devo però qualificarlo come EI30 e non mi producono alcun rapporto di prova. Per verificare la EI30 non penso vi siano altri metodi.
- sab gen 24, 2026 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
- Risposte: 10
- Visite : 2277
Re: Sfiati su solaio tipo predalles
Ho approfondito il discorso con il produttore del solaio. Mi ha spiegato che gli sfiati da sotto non sono visibili in quanto, per motivi estetici, vengono posati nel getto della lastra all'intradosso. Sfiati.png
Quando il polistirene, sotto l'azione di un incendio sublima, aumenta la pressione e ...
Quando il polistirene, sotto l'azione di un incendio sublima, aumenta la pressione e ...
- ven gen 23, 2026 05:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
- Risposte: 10
- Visite : 2277
Re: Sfiati su solaio tipo predalles
Grazie, proprio come pensavo. Andrò sul posto per verificare se sono visibili
- gio gen 22, 2026 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
- Risposte: 10
- Visite : 2277
Sfiati su solaio tipo predalles
Devo certificare con verifica tabellare un solaio tipo predalles e ho richiesto al costruttore il particolare in cui si possano vedere gli sfiati di sicurezza. Secondo voi è corretto che gli sfiati terminino nella lastra inferiore e non siano liberi di sfogare in ambiente?
- ven gen 16, 2026 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 80375
Re: Incendio Crans-Montana
Gran bella battuta...weareblind ha scritto: ven gen 16, 2026 14:30 Io appalterei i controlli ai professionisti antincendio. Avremmo quasi risolto.
Io li farei fare ai carabinieri o all'esercito.
Nelle autofficine ci va la polizia.
- ven gen 16, 2026 07:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 80375
Re: Incendio Crans-Montana
Niente di nuovo...
- mer gen 14, 2026 05:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prescrizioni parere favorevole attività 70
- Risposte: 5
- Visite : 1264
Re: Prescrizioni parere favorevole attività 70
Ti conviene prendere appuntamento con l'ispettore antincendio che ha emesso il parere. Probabilmente non ha interpretato bene il progetto.
- sab gen 10, 2026 06:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
- Risposte: 199
- Visite : 100597
Re: PDC con volano termico in serie vs separatore
In realtà ci si deve concentrare sulla portata del secondario che deve essere sempre minore o uguale al primario per evitare di perdere temperatura.
- sab gen 10, 2026 06:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
- Risposte: 35
- Visite : 18132
Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
Se si considera L=0.030 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.164 W/m2K
Se si considera L=0.031 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.167 W/m2K
Grazie del contributo.
Qualcosa però nel tuo ragionamento non ...
- gio gen 08, 2026 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2635
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Perché la fruibilità di una via di esodo orizzontale è diversa dalla via di esodo verticale
- gio gen 08, 2026 07:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola primaria | Appendiabiti lungo le vie di fuga
- Risposte: 3
- Visite : 981
Scuola primaria | Appendiabiti lungo le vie di fuga
Spesso nelle scuole dell'infanzia e primaria si ha l'abitudine di mettere gli appendiabiti per i giubbini e le sacche nei corridoi.
Io sono contrario ed esprimo sempre le mie perplessità al riguardo, ma mi devo scontrare con consuetudini ed abitudini difficili da estirpare. Preferisco che gli ...
Io sono contrario ed esprimo sempre le mie perplessità al riguardo, ma mi devo scontrare con consuetudini ed abitudini difficili da estirpare. Preferisco che gli ...
- gio gen 08, 2026 07:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
- Risposte: 2
- Visite : 645
Re: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Ti ringrazio, mi hai dato diversi spunti di approfondimento. Contatterò la ditta che abbiamo individuato per la fornitura e poi vi aggiorno.
- gio gen 08, 2026 05:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
- Risposte: 12
- Visite : 2635
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Se l'affollamento te lo consente, non vedo il problema
- mer gen 07, 2026 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
- Risposte: 2
- Visite : 645
IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Devo progettare un impianto IRAI in un capannone alto 15m. Avrei pensato di proporre un impianto ad aspirazione per via delle limitazioni indicate nella UNI9795 sopra i 12m.
Per queste altezze è richiesta una classe A di sensibilità e una prova specifica comprovante l'efficacia e l'adeguata risposta ...
Per queste altezze è richiesta una classe A di sensibilità e una prova specifica comprovante l'efficacia e l'adeguata risposta ...
- mer gen 07, 2026 12:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 80375
Re: Incendio Crans-Montana
Le fiamme libere nei luoghi pubblici (qualsiasi) vanno vietate.
Sono stato a diverse feste di compleanno, accompagnando mio figlio di 6 anni, e tutte le volte ci sono ste fuochi sulla torta. E tutti in cerchio attorno alla torta vestiti per un buon 80% con abiti acrilici. Ho più volte spiegato il ...
Sono stato a diverse feste di compleanno, accompagnando mio figlio di 6 anni, e tutte le volte ci sono ste fuochi sulla torta. E tutti in cerchio attorno alla torta vestiti per un buon 80% con abiti acrilici. Ho più volte spiegato il ...