La ricerca ha trovato 6198 risultati

da Tom Bishop
ven apr 10, 2026 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione Broof - scappatoia trovata?
Risposte: 0
Visite : 91

Certificazione Broof - scappatoia trovata?

Non conoscevo la Decisione della Commissione 2000/553/CE, me l'ha messa sotto il naso un produttore di guaine.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0553

Qualsiasi guaina con sopra 50mm di ghiaia è esclusa dalla verifica del Broof?
Qualsiasi pannello sandwich con 0 ...
da Tom Bishop
ven apr 10, 2026 06:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile abitazione esistente
Risposte: 10
Visite : 850

Re: Edificio civile abitazione esistente

Confermo, puoi usare la Nota prot. n. P330/4122 del 20 febbraio 1997, ma attenzione ad applicare bene il DM 25/01/2019.
da Tom Bishop
ven apr 10, 2026 05:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività 10
Risposte: 10
Visite : 1082

Re: attività 10

Secondo me se non vi sono comunicazioni tra i comparti non sommi, se sono collegati sommi.
da Tom Bishop
ven apr 10, 2026 05:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 21
Visite : 1028

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Essendo un impianto ricadente nel DM 37/08 e realizzato prima del 2008 serve la DiRi.
da Tom Bishop
ven apr 10, 2026 05:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
Risposte: 7
Visite : 476

Re: Solaio laterocementizio con fondello

Per la verifica tabellare devi necessariamente avere gli spessori di intonaco indicati, senza estensioni ad altri materiali.
Continuo poi a vedere utenti diversi che conversano come fossero un unica entità, bah... Tre nick stessa persona.
da Tom Bishop
mer apr 08, 2026 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
Risposte: 7
Visite : 447

Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50

christian619 ha scritto: mer apr 08, 2026 07:40
La E direi che la guardo a vista...
A interessante e che metodo usi?
da Tom Bishop
mer apr 08, 2026 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 272
Visite : 255620

Re: Nuova guida fotovoltaico

christian619 ha scritto: mer apr 08, 2026 07:38
Pannello tipo isolpack in PIR con lamiere in classe A1 su ambo i lati
Metti in LINK alla scheda grazie
da Tom Bishop
mer apr 08, 2026 05:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 272
Visite : 255620

Re: Nuova guida fotovoltaico



La prima domanda è sul pannello: posso considerare la certificazione americana di tipo A sufficiente a garantire il requisito di classe E secondo norma europea?

Secondo me no.

La seconda domanda è sul tetto: la guaina già presente non è sicuramente certificata, per cui potrei far metter ...
da Tom Bishop
mer apr 08, 2026 05:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
Risposte: 7
Visite : 447

Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50

fabbretto ha scritto: mar apr 07, 2026 14:32 - verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve "solo" la EI.
Verifica analitica per la E la vedo complicata
da Tom Bishop
mer apr 08, 2026 05:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Risposte: 7
Visite : 1053

Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle

Come mai doppio nick?
da Tom Bishop
mer apr 08, 2026 05:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 272
Visite : 255620

Re: Nuova guida fotovoltaico

christian619 ha scritto: ven apr 03, 2026 12:20 un layer A1 (classico pannello isolato con pelli in lamiera)
Sandwich classico in classe A1? Non mi sembra facile da trovare.
da Tom Bishop
mer apr 01, 2026 05:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto per hotel 15 camere
Risposte: 36
Visite : 10922

Re: Impianto per hotel 15 camere

Puoi considerare il sistema idronico di Mitsuboshi
https://climatizzazione.mitsubishielect ... dronic-vrf
da Tom Bishop
mar mar 31, 2026 06:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Risposte: 14
Visite : 5613

Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024

Domanda forse banale. La Linea Guida in questione si applica a tutti i BESS indipendentemente dalla loro capacità e dimensione? In una azienda che seguo soggetta ai controlli di prevenzione incendi hanno intenzione di installare delle batterie di accumulo da 50kWh in container. Rispettare le ...
da Tom Bishop
dom mar 29, 2026 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Risposte: 10
Visite : 3069

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Aggiungo poi una cosa.
I produttori di porte e portoni tagliafuoco sono abituati a dover fornire documenti per i DIch.prod. dove il professionista antincendio prende per buoni i documenti forniti dal produttore e quindi si deve far andare bene, per questi elementi, il DOP. Ma per il Cert.REI il ...
da Tom Bishop
dom mar 29, 2026 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
Risposte: 11
Visite : 2384

Re: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro

Fino a quando la questione non sarà regolamentata dal Ministero dell'Interno e noi dai singoli Comandi sarà oggetto di discussione.
da Tom Bishop
dom mar 29, 2026 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Risposte: 8
Visite : 2272

Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso


Intendiamoci, io sono sulle tua stessa linea, come anche per il discorso dei rinnovi tardivi dell'altra discussione, ma mi sto stancando di fare sempre la parte del rompi****e che crea problemi e fa spendere soldi, quando altri colleghi più "furbi" lasciano il cliente tranquillo e contento ...
da Tom Bishop
dom mar 29, 2026 06:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
Risposte: 2
Visite : 2247

Re: Condotto di esalazione cappa e tubo gas

Non mi risulta ci siano distanze minime da rispettare in questi casi
da Tom Bishop
dom mar 29, 2026 06:28
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
Risposte: 1
Visite : 3300

Re: Condotto di esalazione cappa e tubo gas

Non mi risulta ci siano distanze minime da rispettare in questi casi.
da Tom Bishop
dom mar 29, 2026 06:25
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Collegamento pulsante manuale di allarme incendio
Risposte: 1
Visite : 3969

Re: Collegamento pulsante manuale di allarme incendio

Nessuna risposta. Strano che questo post non susciti un dibattito, mi trovo sempre in contrasto con gli installatori quando si parla di questo dettaglio realizzativo.
da Tom Bishop
dom mar 29, 2026 06:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Risposte: 8
Visite : 2272

Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso

Tutto vero.
Sono comunque molto dubbioso di cosa potrebbe accadere in caso di incidente.
Mettiamo che il cliente non provveda a completare i lavori e nel frattempo capiti un sinistro con feriti o, peggio, morti. Come tecnico antincendio che ha lavorato sull'ultimo rinnovo verrei certamente chiamato ...
da Tom Bishop
dom mar 29, 2026 06:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
Risposte: 11
Visite : 2384

Re: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro

E cosa mai di non a posto ci potrà essere per un serbatoio del GPL?
Fai un acceso agli atti, controlla cosa è depositato e citalo nella SCIA.
Il rinnovo tardivo è un atto di autodenuncia di esercizio abusivo di attività soggetta.
da Tom Bishop
sab mar 28, 2026 19:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
Risposte: 11
Visite : 2384

Re: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro

SCIA
da Tom Bishop
sab mar 28, 2026 08:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Risposte: 10
Visite : 3069

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

stfire ha scritto: sab mar 28, 2026 08:19 non è impossibile avere uno stralcio..
A quanto pare sì
da Tom Bishop
sab mar 28, 2026 06:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Risposte: 10
Visite : 3069

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco


Comunque la certificazione può essere sperimentale, dato che per certificare il loro portone con quel supporto, avranno pur fatto delle prove a forno.

Presumo proprio di sì che le prove le abbiano fatte. Quello che mi lascia perplesso è che l'unico documento che devo prendere a riferimento per ...
da Tom Bishop
sab mar 28, 2026 06:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Risposte: 8
Visite : 2272

Rinnovo con lavori di modifica in corso

In una azienda che seguo da almeno 10 anni sono in corso dei lavori di modifica di un reparto. Modifica che è rilevante ai fini della sicurezza antincendio in quanto vi è una variazione sostanziale del layout dell'impianto e pure dei percorsi d'esodo. I lavori di modifica e conseguente adeguamento ...
da Tom Bishop
ven mar 27, 2026 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Risposte: 10
Visite : 3069

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Producono solo il DOP, il rapporto di prova mi hanno detto che contiene segreti industriali e non me lo possono mandare. Tra l'altro sta menata che non consegnano più i rapporto di prova non è la prima volta che mi capita da quando c'è la certificazione CE con i DOP.
da Tom Bishop
ven mar 27, 2026 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 9
Visite : 2556

Re: Requisiti locale gruppo di surpressione

Non si tratta di linea privilegiata propriamente detta, ma linea dedicata che non venga disalimentata dallo sgancio generale.
da Tom Bishop
ven mar 27, 2026 18:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Risposte: 10
Visite : 3069

Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Probabilmente è come dici tu, ma la parete nel punto dove c'è la struttura di sostegno da chi è certificata? Non dal fornitore del sistema parete, non nel DOP del portone, mi devo affidare solo alla specifica di posa che mi hanno fornito. Nel Cert.REI cosa metto?
da Tom Bishop
ven mar 27, 2026 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Risposte: 10
Visite : 3069

Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco

Mi sottopongono un caso particolare che vorrei discutere con il forum.
Parere in cartongesso EI60 di separazione in ambiente industriale altezza 5,20m. Nella parete vanno inseriti dei portoni scorrevoli EI60.
Il fornitore della parete mi fornisce il rapporto di prova della parete e sin qui tutto ...
da Tom Bishop
ven mar 27, 2026 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di strutto
Risposte: 11
Visite : 4363

Re: Deposito di strutto


Il dubbio dovrebbe riguardare lo scopo della protezione e non il tipo di protezione che è ovviamente una conseguenza..


Sì, corretto.
Lo scopo è quello di mitigare il più possibile l'eventuale incendio.
Considerato che il flash point dello strutto liquido è 315°C i pericoli di incendio sono l ...
da Tom Bishop
ven mar 27, 2026 06:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di strutto
Risposte: 11
Visite : 4363

Re: Deposito di strutto

Ulteriore approfondimento.

La cella a temperatura controllata (18°C) in cui viene stoccato il prodotto finito in attesa della spedizione, ha un carico di incendio molto elevato che valutato per ambito, e non per compartimento, arriva a 4000 MJ/m² di qf,d. Indispensabile quindi un impianto di ...
da Tom Bishop
ven mar 27, 2026 06:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di strutto
Risposte: 11
Visite : 4363

Re: Deposito di strutto

Riporto qualche considerazione a seguito degli approfondimenti fatti così che possano essere di aiuto a qualche altro utente del forum in futuro.

Lo strutto in questione viene mantenuto liquido da un circuito di riscaldamento ad acqua calda. La temperatura di stoccaggio per mantenerlo liquido è di ...
da Tom Bishop
mar mar 24, 2026 05:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Staffaggi sismici
Risposte: 6
Visite : 1996

Re: Staffaggi sismici

Gli staffaggi devono sempre rispondere alla normativa antisismica per tutti gli edifici nuovi e per quelli esistenti che vengono adeguati.
Ti segnalo poi questa circolare del 2011
https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/rules-docs/2012-4621-Linee_indirizzo_vulnerabilit%C3%A0.pdf#:~:text ...
da Tom Bishop
dom mar 22, 2026 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di strutto
Risposte: 11
Visite : 4363

Re: Deposito di strutto

E quali norme applicare per una attività del genere. Come già detto è fuori dall'applicazione del DM del 1934. Il deposito è parzialmente all'interno di un edificio e quindi il carico di incendio ha un imbatto sulla resistenza al fuoco delle strutture. Anche se il DM 12/04/2019 non inserisce questa ...
da Tom Bishop
dom mar 22, 2026 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 197
Visite : 111421

Re: Incendio Milano

La cosa più importante che si può trarre da situazioni del genere, per un professionista, è che bisogna essere, anzitutto preparati e poi rigorosi e irreprensibili nello svolgere il proprio servizio, approfondendo ogni aspetto, anche il più scontato, resistendo alle pressioni di tutte le altre ...
da Tom Bishop
mar mar 17, 2026 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
Risposte: 4
Visite : 1769

Re: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010

Se è solo per l'esodo ed è compartimentato direi di no.
da Tom Bishop
mar mar 17, 2026 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
Risposte: 4
Visite : 1769

Re: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010

Secondo me puoi scorporare tutte quelle parti compartimentate che sono interdette al pubblico. I bagni vanno inseriti.
da Tom Bishop
mar mar 17, 2026 09:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Allaccio bruciatore gas cabina di verniciatura <35kW | Quale norma?
Risposte: 2
Visite : 7633

Allaccio bruciatore gas cabina di verniciatura <35kW | Quale norma?

Devo far allacciare un bruciatore di gas metano a servizio di una cabina di verniciatura che ha una potenza <35kW. Non saprei che norma applicare in quanto la UNI7129 è riferita a impianti domestici e assimilabili. C'è qualche norma specifica o faccio riferimento alla UNI7129 solo per le parti che ...
da Tom Bishop
mar mar 17, 2026 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sito VVF off line
Risposte: 3
Visite : 1831

Re: Sito VVF off line

Confermo, non funziona.
da Tom Bishop
mar mar 17, 2026 07:21
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Collegamento pulsante manuale di allarme incendio
Risposte: 1
Visite : 3969

Collegamento pulsante manuale di allarme incendio

Secondo voi un collegamento (tecnologia analogica a loop) come questo è conforme al punto 7.1.2 della UNI9795:2021?

Pulsante allarme.jpg

7.1.2.jpg

Nella condotta vi è sia l'andata che il ritorno del loop. Un danno meccanico alla condotta può compromettere il funzionamento di tutto l'impianto ...
da Tom Bishop
mer mar 11, 2026 05:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza esodo palestra
Risposte: 6
Visite : 1375

Re: Lunghezza esodo palestra

Immagino sia una palestra senza spettatori. Secondo me ti manca una uscita di sicurezza. Il percorso protetto lo considererei come uscita unica.
da Tom Bishop
dom mar 08, 2026 07:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Risposte: 19
Visite : 7671

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte


Sì, ma allora va chiesto per ogni macchina e impianto di dimensioni impattanti. Figurati.


Con l'ispettore antincendi che mi ha fatto questa prescrizione ci ho parlato. Mi ha detto che essendo il carroponte ancorato alla struttura portante dell'edificio (appoggiato su mensole dei pilastri ...
da Tom Bishop
sab mar 07, 2026 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Risposte: 19
Visite : 7671

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte


La valutazione dei danni per il cedimento forse è la strada da percorrere: si può valutare la sequenza di deformazione delle travi, almeno all'inizio anche uscendo dai binari rimarebbero appoggiate sulle banchine, poi al collasso le travi cadrebbero verso l'interno della campata non arrecando ...
da Tom Bishop
sab mar 07, 2026 18:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Risposte: 19
Visite : 7671

Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte

Vi segnalo che, come temevo da tempo, mi è arrivata una prescrizione di protezione delle strutture del carroponte o valutazione degli eventuali danni che lo stesso possa causare alla struttura portante dell'edificio se soggetto all'azione di un incendio. :shock:
da Tom Bishop
mar mar 03, 2026 14:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Risposte: 7
Visite : 2081

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

stfire ha scritto: mar mar 03, 2026 09:59 le perdite ormai si trovano quasi precisamente
Stiamo parlando di perdita di 0.0056 l/min non so se è così semplice
da Tom Bishop
dom mar 01, 2026 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Risposte: 7
Visite : 2081

Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Le flange sono principalmente al piede di ogni idrante e sono interrate, senza pozzetto di ispezione. Dovrei scavare e verificare le flange di tutti gli idranti presenti. Le linee sono in polietilene con manicotti a saldare.
da Tom Bishop
dom mar 01, 2026 06:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Risposte: 7
Visite : 2081

Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?

Ho un problema su un impianto idrico antincendio realizzato 3 anni fa in cui si presentano delle microperdite che fanno partire ogni tanto la pompa jockey. Si tratta di perdite di circa 10 litri al giorno. Probabilmente c'è una guarnizione tra flange che non garantisce la perfetta tenuta.
Che fare ...
da Tom Bishop
ven feb 27, 2026 05:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI
Risposte: 2
Visite : 798

Re: RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI

GMP ha scritto: gio feb 26, 2026 21:41

1) la certificazione sarà analitica (per determinare le sollecitazioni agenti) e sperimentale?
Per me sperimentale
GMP ha scritto: gio feb 26, 2026 21:41
2) La soluzione per essere applicata deve rispettare M e T quindi dovrei ricavarmi il taglio e il momento agenti sul mio solaio?
Per me sì