La ricerca ha trovato 6255 risultati

da Tom Bishop
sab ott 10, 2026 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Risposte: 2
Visite : 89

Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq

Muretti.... pareti tagliafuoco direi
da Tom Bishop
ven ott 09, 2026 05:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche
Risposte: 6
Visite : 379

Re: Termostato radiante + ventilconvettori: alternative economiche

In questi casi uso Airzone, ma probabilmente vai a spendere di più.
da Tom Bishop
gio ott 08, 2026 13:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca
Risposte: 9
Visite : 168

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Effettivamente questo è il primo che vedo con il giunto antivibrante. Ed è pure il primo che vedo con un sifone in aspirazione.

Penso procederò ad una contestazione formale al costruttore.
da Tom Bishop
gio ott 08, 2026 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca
Risposte: 9
Visite : 168

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Eccone un altro
Gruppo 2.jpg
Gruppo 2.jpg (221.9 KiB) Visto 120 volte
Aspirazione 2.jpg
Aspirazione 2.jpg (169.75 KiB) Visto 120 volte
da Tom Bishop
gio ott 08, 2026 12:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca
Risposte: 9
Visite : 168

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Questo ad esempio è un altro gruppo che ho SCIA di recente.
Qua le aspirazione mi sembrano corrette anche se è sempre presente la valvola a farfalla che non piace a stfire :mrgreen:
Gruppo1.jpg
Gruppo1.jpg (198.5 KiB) Visto 121 volte
Aspirazione.jpg
Aspirazione.jpg (132.95 KiB) Visto 121 volte
da Tom Bishop
gio ott 08, 2026 12:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca
Risposte: 9
Visite : 168

Re: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Il sistema è stato fornito come monoblocco da una azienda del settore.
Dovrei quindi contestarlo secondo voi?
da Tom Bishop
gio ott 08, 2026 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti
Risposte: 4
Visite : 125

Re: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti


Guarda raccorderie metalliche pratiko o simili. Semmai sembra rivettato e quello non so che resistenza possa avere


Hai ragione sono in acciaio zincato rivestiti in gomma vulcanizzata, non avevo approfondito...
Ad ogni modo ho chiesto all'installatore di sostituirli tutti con altri senza nessun ...
da Tom Bishop
gio ott 08, 2026 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Risposte: 16
Visite : 328

Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo

viewtopic.php?t=32658
Qui avevo sottoposto un quesito simile ma relativo alle tubazioni elettriche... Per chi volesse contribuire.
da Tom Bishop
gio ott 08, 2026 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Risposte: 16
Visite : 328

Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo

Il controsoffitto estetico di che materiale è? Non puoi considerarlo come protezione dall'incendio?
da Tom Bishop
gio ott 08, 2026 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti
Risposte: 4
Visite : 125

Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti

I collari in gomma, secondo quanto indicato nella UNI10779, punto 7.2.2, lett.B, non sono conformi al requisito di incombustibilità e parla di qualunque componente del sostegno.

I collari metallici con inserto in gomma sono conformi?

Collare con gomma.jpg


Sicuramente quelli con collare ...
da Tom Bishop
gio ott 08, 2026 08:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca
Risposte: 9
Visite : 168

Tubazione di aspirazione gruppo di pressurizzazione da vasca

Sono stato a visionare un impianto prima di protocollare la SCIA e ho notato un collegamento tra riserva idrica e pompa di servizio che, secondo me, non è conforme al punto 10.6.2.1 della UNI12845.
La tubazione in questione va un percorso a sifone per passare sottoterra nel collegamento tra cisterna ...
da Tom Bishop
ven set 04, 2026 06:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: controsoffitto e sacche di gas
Risposte: 3
Visite : 947

Re: controsoffitto e sacche di gas

Non mi risulta che un impianto UNI7129 si debba garantire che non si formino sacche di gas.
da Tom Bishop
mar set 01, 2026 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²
Risposte: 6
Visite : 564

Re: Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²

In questi casi ritengo che le criticità maggiori nell'applicare il codice siano S8 e V13. Soprattutto S8 ho sempre il dubbio che le normali aperture già presenti per la funzionalità dell'attività possano non essere considerati sufficienti per via di come possono venire attuate. I corridoi poi non ...
da Tom Bishop
mar set 01, 2026 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²
Risposte: 6
Visite : 564

Re: Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²

Ho appuntamento lunedì prossimo e vedremo cosa mi dirà. Trattandosi di una categoria A non passo dalla valutazione...
da Tom Bishop
mar set 01, 2026 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²
Risposte: 6
Visite : 564

Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²

Sto facendo delle valutazioni per una struttura sanitaria residenziale da 25 posti letto con presenza di assistenza medica continuativa, superficie lorda circa 1500m². Si tratta di una struttura esistente ora adibita ad albergo e che si vuole cambiare d'uso. Se prendo in considerazione il D.M. 18 ...
da Tom Bishop
sab ago 08, 2026 06:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reception nei filtri
Risposte: 5
Visite : 587

Re: Reception nei filtri

Non credo che una reception possa essere classificabile come filtro che ha una funzione ben definita. Una reception per arredi e destinazione funzionale proprio non è concepibile come filtro
da Tom Bishop
gio lug 23, 2026 05:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: portata secondario > portata primario
Risposte: 74
Visite : 6859

Re: portata secondario > portata primario

Non vorrei urtare la sensibilità di qualcuno ma prima di pubblicare dati a caso solo per "ciacolare" a perditempo su un forum sarebbe meglio approfondire, aprire i manuali e studiare. Confrontare le caratteristiche di un circolatore di una pompa di calore con una potenza presa dal numero che c'è nel ...
da Tom Bishop
gio lug 16, 2026 05:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
Risposte: 7
Visite : 980

Re: Trafo in olio vs Linee AT

Sì, anche secondo me corretto
da Tom Bishop
lun lug 13, 2026 05:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificare i propri impianti
Risposte: 21
Visite : 2384

Re: Certificare i propri impianti

Io eviterei qualsiasi dubbio ed eviterei di firmarli. Valuta bene.
da Tom Bishop
mer lug 08, 2026 05:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Risposte: 8
Visite : 1809

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

Io i listelli li metterei metallici
da Tom Bishop
lun lug 06, 2026 05:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Risposte: 15
Visite : 2398

Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?

Quindi in caso di 4 lastre le cui esterne sono A1 e quelle interne A2 voi come classificate?. Io A1.
da Tom Bishop
lun lug 06, 2026 05:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo in presenza di GPL
Risposte: 4
Visite : 1152

Re: Rinnovo in presenza di GPL

Il PIN 3.1_GPL e tutta la serie GPL sono da usare solo quando l'unica attività soggetta presente è il GPL. Sono moduli semplificati rispetto a quelli normali.
da Tom Bishop
mer giu 10, 2026 05:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 3256

Re: Valore di un parere positivo



Inasprire i responsi delle valutazioni progetto direi anche di no. Almeno, per quel che vedo ultimamente. Grazie a dio non si vedono più quelle relazioni tecniche di 7-8 pagine in croce fatte stile 10 marzo 1998 (e di cui la metà quel classico pre-compilato del calcolo del carico di incendio con ...
da Tom Bishop
lun giu 08, 2026 05:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 3256

Re: Valore di un parere positivo

weareblind ha scritto: dom giu 07, 2026 20:35 Non ho capito la domanda. Ma comunque zero. Infatti spero da anni nella abolizione.
Vista la discutibile serietà di tanti colleghi, io sono per l'inasprimento.
da Tom Bishop
mer mag 27, 2026 05:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche porte ascensore su attività 77
Risposte: 3
Visite : 920

Re: Modifiche porte ascensore su attività 77

In questi casi dove non arriva la regola tecnica verticale, tra l'altro vetusta, deve arrivare la valutazione del rischio. Quindi io cambierei senza alcun dubbio quelle porte.
da Tom Bishop
sab mag 23, 2026 05:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1897

Re: Capannone aperto e distanze di separazione

Mi è capitato un caso simile e ho fatto schermare con pareti sandwich EI120 una porzione del prospetto sino alla verifica positiva. Ricordo che la parte alta l'ho tenuta aperta per soddisfare lo smaltimento di fumo e calore.
da Tom Bishop
mer mag 20, 2026 05:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Risposte: 16
Visite : 2903

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Apri l'idrante e cronometri quanto tempo ci mette a riempire un fusto da 200 litri.
da Tom Bishop
sab mag 09, 2026 06:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto?
Risposte: 10
Visite : 1960

Re: Spazio scoperto?

boba74 ha scritto: ven mag 08, 2026 08:32 o superiormente grigliato
Mi scuso ho scritto di getto senza controllare la definizione.
da Tom Bishop
ven mag 08, 2026 05:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto?
Risposte: 10
Visite : 1960

Re: Spazio scoperto?

Non mi sembra che nella definizione di spazio scoperto sia contemplata la griglia sopra.
da Tom Bishop
mer mag 06, 2026 05:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione a copertura R0
Risposte: 17
Visite : 1989

Re: soluzione a copertura R0

Quindi la resistenza al fuoco ti serve per il carico di incendio che hai all'interno? Quanto è questo carico di incendio?
da Tom Bishop
mer apr 29, 2026 05:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità normativa termine "ignifugo"
Risposte: 3
Visite : 1196

Re: Validità normativa termine "ignifugo"

Non esiste una definizione di ignifugo. Tutta la legislazione, al riguardo, si riferisce alla reazione al fuoco. Il termine ignifugo è molto generico e non individua una prestazione precisa. Quanto ignifugo? Completamente (A1)?, quasi completamente (A2)?, parzialmente (B)? È evidente che il ...
da Tom Bishop
mer apr 29, 2026 05:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Risposte: 7
Visite : 1460

Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)

Confermo chi mi ha preceduto, la verifica deve essere positiva anche per la presenza occasionale a meno che non ti trovi in un luogo a rischio specifico la cui presenza delle persone viene organizzata in GSA in maniera specifica mediante procedure studiate ad hoc.
da Tom Bishop
sab apr 25, 2026 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Risposte: 10
Visite : 2704

Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante

Grazie tutto chiaro.
da Tom Bishop
ven apr 24, 2026 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Risposte: 10
Visite : 2704

Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante

stfire ha scritto: ven apr 24, 2026 16:27
Tom Bishop ha scritto: ven apr 24, 2026 15:13 Per me si può fare.
non si può fare
Bene, ma c'è una motivazione tecnica o una motivazione normativa?
da Tom Bishop
ven apr 24, 2026 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Risposte: 10
Visite : 2704

Re: Attacco di mandata su attacco di presa idrante

Grazie a tutti, ma la mia domanda era, posso collegare un attacco di mandata su un attacco di presa?
Il raccordo UNI70 x 3" adatto l'ho trovato nel catalogo Bocciolone. Volevo solo capire se c'è qualcosa che non contente il flusso in senso inverso sull'idrante. Prendo un attacco di mandata o lo ...
da Tom Bishop
mer apr 22, 2026 07:30
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubo gas in veletta cartongesso
Risposte: 4
Visite : 4358

Re: Tubo gas in veletta cartongesso

I lati opposti alla veletta sono impermeabili?
Se sì, non vedo problemi.
da Tom Bishop
mer apr 22, 2026 07:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attacco di mandata su attacco di presa idrante
Risposte: 10
Visite : 2704

Attacco di mandata su attacco di presa idrante

In una azienda che seguo, durante un sopralluogo di verifica a seguito dell'installazione di un impianto fotovoltaico, l'ispettore ha sollevato il problema che l'impianto idrico antincendio, realizzato nel 1990 e mai oggetto di modifica da allora, mancano gli attacchi di mandata. Nonostante le mie ...
da Tom Bishop
mar apr 21, 2026 06:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: spessore massetto su impianto radiante
Risposte: 12
Visite : 14041

Re: spessore massetto su impianto radiante


Ciao a tutti!

vorrei un aiuto,
che spessore è buono per un massetto da mettere sopra un impianto radiante?

leggo pareri discordanti, il mio idraulico suggerisce un fibrato da 5 oppure un classico da 10 (sopra i tubi)

leggo invece di massetti autolivellanti tecnici specifichi da spessore 3 cm ...
da Tom Bishop
mar apr 21, 2026 05:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Risposte: 12
Visite : 4373

Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?




La miscelazione è sempre certa ed è sempre totale, sia d'inverno che d'estate.


Hai prove a supporto di questa affermazione?


Io si, con misure di temperatura ai capi degli attacchi
Se usi un inerziale come separatore e lo colleghi a 4 attacchi, ce l'hai sempre
Ci sono poi inerziali che ...
da Tom Bishop
mar apr 21, 2026 05:57
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Collegamento pulsante manuale di allarme incendio
Risposte: 5
Visite : 11809

Re: Collegamento pulsante manuale di allarme incendio

In realtà è un loop perché quel pulsante si trova tra più elementi e collega sia la rivelazione automatica che quella manuale.
da Tom Bishop
lun apr 20, 2026 06:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?
Risposte: 12
Visite : 4373

Re: Attacco a 4 tubi inverso - nuova tipologia?

NoNickName ha scritto: ven apr 17, 2026 17:39 La miscelazione è sempre certa ed è sempre totale, sia d'inverno che d'estate.
Hai prove a supporto di questa affermazione?
da Tom Bishop
lun apr 20, 2026 05:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: postazioni di ricarica carrelli elevatori
Risposte: 5
Visite : 1666

Re: postazioni di ricarica carrelli elevatori


Ciao,

A me sorge una domanda, i muletti elettrici al litio, essendo anch'essi veicoli, non dovrebbero essere soggetti all'applicazione della circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 "Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici" ?


La risposta è ...
da Tom Bishop
mer apr 15, 2026 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 3508

Re: Sostituzione idranti con naspi

stfire ha scritto: mer apr 15, 2026 07:44
mica vero, ci sono parecchi ambiti industriali ove sarebbe sicuramente meglio avere i naspi.
Sì, corretto. Ogni caso fa a sé. Anche io in parecchie situazioni preferisco i naspi.
da Tom Bishop
mer apr 15, 2026 05:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 38
Visite : 11053

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA


Alla fine il tutto però si riduce ad una questione: cosa ci incarica e cosa ci paga il Committente ?


Off topic

Sarebbe bello, ma non è così. In caso di incidente la tua posizione, davanti ad un Giudice, sarebbe molto, molto fragile. Purtroppo, e lo dico per esperienza personale, al ...
da Tom Bishop
mer apr 15, 2026 05:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: LIBRETTO DI IMPIANTO NON RILASCIATO
Risposte: 13
Visite : 4981

Re: LIBRETTO DI IMPIANTO NON RILASCIATO


Tutto per iscritto via PEC o raccomandata.
Telefono, email, whatsapp, sms NON ESISTONO


Off Topic solo per tua conoscenza.
Svolgo l'attività di tecnico per il tribunale della mia città e svolgo anche spesso l'attività di consulente tecnico di parte. E-mail, Whatsapp (anche audio) e SMS possono ...
da Tom Bishop
mer apr 15, 2026 05:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 3508

Re: Sostituzione idranti con naspi

Sei in ambito civile o artigianale/industriale?
In ambito civile meglio i naspi, in ambito artigianale/industriale meglio gli idranti
da Tom Bishop
mer apr 15, 2026 05:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino edile con mezzi
Risposte: 16
Visite : 4338

Re: Magazzino edile con mezzi

christian619 ha scritto: mar apr 14, 2026 18:42
Capannone 2: 280 mq con 2 mezzi su gomma e 70 tonnellate di legno (assi e pali)
Hai un deposito di legna che viene usato come autorimessa. L'autorimessa è sotto soglia e deve rispettare La lettera circolare del 17496 del 18/12/2020.
da Tom Bishop
mar apr 14, 2026 05:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: f gas in attivita' soggette
Risposte: 6
Visite : 2620

Re: f gas in attivita' soggette


per me se sono rispettate le norme applicabili è senza aggravio (sennò ci mancano da fare tipo una trentina di SCIA all'anno :lol: ).


Purtroppo non è sempre così, potresti aggiungere pericoli che rispettano perfettamente la norma, ma aggravano il rischio valutato in precedenza. A me è capitato ...