Non conoscevo la Decisione della Commissione 2000/553/CE, me l'ha messa sotto il naso un produttore di guaine.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0553
Qualsiasi guaina con sopra 50mm di ghiaia è esclusa dalla verifica del Broof?
Qualsiasi pannello sandwich con 0 ...
La ricerca ha trovato 6198 risultati
- ven apr 10, 2026 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione Broof - scappatoia trovata?
- Risposte: 0
- Visite : 91
- ven apr 10, 2026 06:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 10
- Visite : 850
Re: Edificio civile abitazione esistente
Confermo, puoi usare la Nota prot. n. P330/4122 del 20 febbraio 1997, ma attenzione ad applicare bene il DM 25/01/2019.
- ven apr 10, 2026 05:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 10
- Risposte: 10
- Visite : 1082
Re: attività 10
Secondo me se non vi sono comunicazioni tra i comparti non sommi, se sono collegati sommi.
- ven apr 10, 2026 05:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
- Risposte: 21
- Visite : 1028
Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Essendo un impianto ricadente nel DM 37/08 e realizzato prima del 2008 serve la DiRi.
- ven apr 10, 2026 05:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio laterocementizio con fondello
- Risposte: 7
- Visite : 476
Re: Solaio laterocementizio con fondello
Per la verifica tabellare devi necessariamente avere gli spessori di intonaco indicati, senza estensioni ad altri materiali.
Continuo poi a vedere utenti diversi che conversano come fossero un unica entità, bah... Tre nick stessa persona.
Continuo poi a vedere utenti diversi che conversano come fossero un unica entità, bah... Tre nick stessa persona.
- mer apr 08, 2026 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
- Risposte: 7
- Visite : 447
Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
A interessante e che metodo usi?
- mer apr 08, 2026 08:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 272
- Visite : 255620
Re: Nuova guida fotovoltaico
Metti in LINK alla scheda graziechristian619 ha scritto: mer apr 08, 2026 07:38
Pannello tipo isolpack in PIR con lamiere in classe A1 su ambo i lati
- mer apr 08, 2026 05:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 272
- Visite : 255620
Re: Nuova guida fotovoltaico
La prima domanda è sul pannello: posso considerare la certificazione americana di tipo A sufficiente a garantire il requisito di classe E secondo norma europea?
Secondo me no.
La seconda domanda è sul tetto: la guaina già presente non è sicuramente certificata, per cui potrei far metter ...
- mer apr 08, 2026 05:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
- Risposte: 7
- Visite : 447
Re: blocchetto in cls di argilla 8x20x50
Verifica analitica per la E la vedo complicatafabbretto ha scritto: mar apr 07, 2026 14:32 - verifica analitica con software idoneo. Io ho seguito questa strada. Considerando che le pareti non sono portanti, a te serve "solo" la EI.
- mer apr 08, 2026 05:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
- Risposte: 7
- Visite : 1053
Re: Verifica tabellare pilastro c.a. con mattonelle
Come mai doppio nick?
- mer apr 08, 2026 05:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 272
- Visite : 255620
Re: Nuova guida fotovoltaico
Sandwich classico in classe A1? Non mi sembra facile da trovare.christian619 ha scritto: ven apr 03, 2026 12:20 un layer A1 (classico pannello isolato con pelli in lamiera)
- mer apr 01, 2026 05:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto per hotel 15 camere
- Risposte: 36
- Visite : 10922
Re: Impianto per hotel 15 camere
Puoi considerare il sistema idronico di Mitsuboshi
https://climatizzazione.mitsubishielect ... dronic-vrf
https://climatizzazione.mitsubishielect ... dronic-vrf
- mar mar 31, 2026 06:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
- Risposte: 14
- Visite : 5613
Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Domanda forse banale. La Linea Guida in questione si applica a tutti i BESS indipendentemente dalla loro capacità e dimensione? In una azienda che seguo soggetta ai controlli di prevenzione incendi hanno intenzione di installare delle batterie di accumulo da 50kWh in container. Rispettare le ...
- dom mar 29, 2026 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 10
- Visite : 3069
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Aggiungo poi una cosa.
I produttori di porte e portoni tagliafuoco sono abituati a dover fornire documenti per i DIch.prod. dove il professionista antincendio prende per buoni i documenti forniti dal produttore e quindi si deve far andare bene, per questi elementi, il DOP. Ma per il Cert.REI il ...
I produttori di porte e portoni tagliafuoco sono abituati a dover fornire documenti per i DIch.prod. dove il professionista antincendio prende per buoni i documenti forniti dal produttore e quindi si deve far andare bene, per questi elementi, il DOP. Ma per il Cert.REI il ...
- dom mar 29, 2026 14:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
- Risposte: 11
- Visite : 2384
Re: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
Fino a quando la questione non sarà regolamentata dal Ministero dell'Interno e noi dai singoli Comandi sarà oggetto di discussione.
- dom mar 29, 2026 13:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
- Risposte: 8
- Visite : 2272
Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Intendiamoci, io sono sulle tua stessa linea, come anche per il discorso dei rinnovi tardivi dell'altra discussione, ma mi sto stancando di fare sempre la parte del rompi****e che crea problemi e fa spendere soldi, quando altri colleghi più "furbi" lasciano il cliente tranquillo e contento ...
- dom mar 29, 2026 06:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
- Risposte: 2
- Visite : 2247
Re: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
Non mi risulta ci siano distanze minime da rispettare in questi casi
- dom mar 29, 2026 06:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
- Risposte: 1
- Visite : 3300
Re: Condotto di esalazione cappa e tubo gas
Non mi risulta ci siano distanze minime da rispettare in questi casi.
- dom mar 29, 2026 06:26
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Allaccio bruciatore gas cabina di verniciatura <35kW | Quale norma?
- Risposte: 2
- Visite : 7633
- dom mar 29, 2026 06:25
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Collegamento pulsante manuale di allarme incendio
- Risposte: 1
- Visite : 3969
Re: Collegamento pulsante manuale di allarme incendio
Nessuna risposta. Strano che questo post non susciti un dibattito, mi trovo sempre in contrasto con gli installatori quando si parla di questo dettaglio realizzativo.
- dom mar 29, 2026 06:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
- Risposte: 8
- Visite : 2272
Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Tutto vero.
Sono comunque molto dubbioso di cosa potrebbe accadere in caso di incidente.
Mettiamo che il cliente non provveda a completare i lavori e nel frattempo capiti un sinistro con feriti o, peggio, morti. Come tecnico antincendio che ha lavorato sull'ultimo rinnovo verrei certamente chiamato ...
Sono comunque molto dubbioso di cosa potrebbe accadere in caso di incidente.
Mettiamo che il cliente non provveda a completare i lavori e nel frattempo capiti un sinistro con feriti o, peggio, morti. Come tecnico antincendio che ha lavorato sull'ultimo rinnovo verrei certamente chiamato ...
- dom mar 29, 2026 06:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
- Risposte: 11
- Visite : 2384
Re: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
E cosa mai di non a posto ci potrà essere per un serbatoio del GPL?
Fai un acceso agli atti, controlla cosa è depositato e citalo nella SCIA.
Il rinnovo tardivo è un atto di autodenuncia di esercizio abusivo di attività soggetta.
Fai un acceso agli atti, controlla cosa è depositato e citalo nella SCIA.
Il rinnovo tardivo è un atto di autodenuncia di esercizio abusivo di attività soggetta.
- sab mar 28, 2026 19:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
- Risposte: 11
- Visite : 2384
- sab mar 28, 2026 08:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 10
- Visite : 3069
- sab mar 28, 2026 06:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 10
- Visite : 3069
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Comunque la certificazione può essere sperimentale, dato che per certificare il loro portone con quel supporto, avranno pur fatto delle prove a forno.
Presumo proprio di sì che le prove le abbiano fatte. Quello che mi lascia perplesso è che l'unico documento che devo prendere a riferimento per ...
- sab mar 28, 2026 06:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
- Risposte: 8
- Visite : 2272
Rinnovo con lavori di modifica in corso
In una azienda che seguo da almeno 10 anni sono in corso dei lavori di modifica di un reparto. Modifica che è rilevante ai fini della sicurezza antincendio in quanto vi è una variazione sostanziale del layout dell'impianto e pure dei percorsi d'esodo. I lavori di modifica e conseguente adeguamento ...
- ven mar 27, 2026 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 10
- Visite : 3069
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Producono solo il DOP, il rapporto di prova mi hanno detto che contiene segreti industriali e non me lo possono mandare. Tra l'altro sta menata che non consegnano più i rapporto di prova non è la prima volta che mi capita da quando c'è la certificazione CE con i DOP.
- ven mar 27, 2026 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
- Risposte: 9
- Visite : 2556
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Non si tratta di linea privilegiata propriamente detta, ma linea dedicata che non venga disalimentata dallo sgancio generale.
- ven mar 27, 2026 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 10
- Visite : 3069
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Probabilmente è come dici tu, ma la parete nel punto dove c'è la struttura di sostegno da chi è certificata? Non dal fornitore del sistema parete, non nel DOP del portone, mi devo affidare solo alla specifica di posa che mi hanno fornito. Nel Cert.REI cosa metto?
- ven mar 27, 2026 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 10
- Visite : 3069
Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Mi sottopongono un caso particolare che vorrei discutere con il forum.
Parere in cartongesso EI60 di separazione in ambiente industriale altezza 5,20m. Nella parete vanno inseriti dei portoni scorrevoli EI60.
Il fornitore della parete mi fornisce il rapporto di prova della parete e sin qui tutto ...
Parere in cartongesso EI60 di separazione in ambiente industriale altezza 5,20m. Nella parete vanno inseriti dei portoni scorrevoli EI60.
Il fornitore della parete mi fornisce il rapporto di prova della parete e sin qui tutto ...
- ven mar 27, 2026 09:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di strutto
- Risposte: 11
- Visite : 4363
Re: Deposito di strutto
Il dubbio dovrebbe riguardare lo scopo della protezione e non il tipo di protezione che è ovviamente una conseguenza..
Sì, corretto.
Lo scopo è quello di mitigare il più possibile l'eventuale incendio.
Considerato che il flash point dello strutto liquido è 315°C i pericoli di incendio sono l ...
- ven mar 27, 2026 06:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di strutto
- Risposte: 11
- Visite : 4363
Re: Deposito di strutto
Ulteriore approfondimento.
La cella a temperatura controllata (18°C) in cui viene stoccato il prodotto finito in attesa della spedizione, ha un carico di incendio molto elevato che valutato per ambito, e non per compartimento, arriva a 4000 MJ/m² di qf,d. Indispensabile quindi un impianto di ...
La cella a temperatura controllata (18°C) in cui viene stoccato il prodotto finito in attesa della spedizione, ha un carico di incendio molto elevato che valutato per ambito, e non per compartimento, arriva a 4000 MJ/m² di qf,d. Indispensabile quindi un impianto di ...
- ven mar 27, 2026 06:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di strutto
- Risposte: 11
- Visite : 4363
Re: Deposito di strutto
Riporto qualche considerazione a seguito degli approfondimenti fatti così che possano essere di aiuto a qualche altro utente del forum in futuro.
Lo strutto in questione viene mantenuto liquido da un circuito di riscaldamento ad acqua calda. La temperatura di stoccaggio per mantenerlo liquido è di ...
Lo strutto in questione viene mantenuto liquido da un circuito di riscaldamento ad acqua calda. La temperatura di stoccaggio per mantenerlo liquido è di ...
- mar mar 24, 2026 05:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Staffaggi sismici
- Risposte: 6
- Visite : 1996
Re: Staffaggi sismici
Gli staffaggi devono sempre rispondere alla normativa antisismica per tutti gli edifici nuovi e per quelli esistenti che vengono adeguati.
Ti segnalo poi questa circolare del 2011
https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/rules-docs/2012-4621-Linee_indirizzo_vulnerabilit%C3%A0.pdf#:~:text ...
Ti segnalo poi questa circolare del 2011
https://www.vigilfuoco.it/sites/default/files/rules-docs/2012-4621-Linee_indirizzo_vulnerabilit%C3%A0.pdf#:~:text ...
- dom mar 22, 2026 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito di strutto
- Risposte: 11
- Visite : 4363
Re: Deposito di strutto
E quali norme applicare per una attività del genere. Come già detto è fuori dall'applicazione del DM del 1934. Il deposito è parzialmente all'interno di un edificio e quindi il carico di incendio ha un imbatto sulla resistenza al fuoco delle strutture. Anche se il DM 12/04/2019 non inserisce questa ...
- dom mar 22, 2026 17:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 111421
Re: Incendio Milano
La cosa più importante che si può trarre da situazioni del genere, per un professionista, è che bisogna essere, anzitutto preparati e poi rigorosi e irreprensibili nello svolgere il proprio servizio, approfondendo ogni aspetto, anche il più scontato, resistendo alle pressioni di tutte le altre ...
- mar mar 17, 2026 15:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
- Risposte: 4
- Visite : 1769
Re: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
Se è solo per l'esodo ed è compartimentato direi di no.
- mar mar 17, 2026 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
- Risposte: 4
- Visite : 1769
Re: SUPERFICE APERTA AL PUBBLICO - DM 27-07-2010
Secondo me puoi scorporare tutte quelle parti compartimentate che sono interdette al pubblico. I bagni vanno inseriti.
- mar mar 17, 2026 09:40
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Allaccio bruciatore gas cabina di verniciatura <35kW | Quale norma?
- Risposte: 2
- Visite : 7633
Allaccio bruciatore gas cabina di verniciatura <35kW | Quale norma?
Devo far allacciare un bruciatore di gas metano a servizio di una cabina di verniciatura che ha una potenza <35kW. Non saprei che norma applicare in quanto la UNI7129 è riferita a impianti domestici e assimilabili. C'è qualche norma specifica o faccio riferimento alla UNI7129 solo per le parti che ...
- mar mar 17, 2026 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sito VVF off line
- Risposte: 3
- Visite : 1831
Re: Sito VVF off line
Confermo, non funziona.
- mar mar 17, 2026 07:21
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Collegamento pulsante manuale di allarme incendio
- Risposte: 1
- Visite : 3969
Collegamento pulsante manuale di allarme incendio
Secondo voi un collegamento (tecnologia analogica a loop) come questo è conforme al punto 7.1.2 della UNI9795:2021?
Pulsante allarme.jpg
7.1.2.jpg
Nella condotta vi è sia l'andata che il ritorno del loop. Un danno meccanico alla condotta può compromettere il funzionamento di tutto l'impianto ...
Pulsante allarme.jpg
7.1.2.jpg
Nella condotta vi è sia l'andata che il ritorno del loop. Un danno meccanico alla condotta può compromettere il funzionamento di tutto l'impianto ...
- mer mar 11, 2026 05:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza esodo palestra
- Risposte: 6
- Visite : 1375
Re: Lunghezza esodo palestra
Immagino sia una palestra senza spettatori. Secondo me ti manca una uscita di sicurezza. Il percorso protetto lo considererei come uscita unica.
- dom mar 08, 2026 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 19
- Visite : 7671
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Sì, ma allora va chiesto per ogni macchina e impianto di dimensioni impattanti. Figurati.
Con l'ispettore antincendi che mi ha fatto questa prescrizione ci ho parlato. Mi ha detto che essendo il carroponte ancorato alla struttura portante dell'edificio (appoggiato su mensole dei pilastri ...
- sab mar 07, 2026 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 19
- Visite : 7671
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
La valutazione dei danni per il cedimento forse è la strada da percorrere: si può valutare la sequenza di deformazione delle travi, almeno all'inizio anche uscendo dai binari rimarebbero appoggiate sulle banchine, poi al collasso le travi cadrebbero verso l'interno della campata non arrecando ...
- sab mar 07, 2026 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 19
- Visite : 7671
Re: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
Vi segnalo che, come temevo da tempo, mi è arrivata una prescrizione di protezione delle strutture del carroponte o valutazione degli eventuali danni che lo stesso possa causare alla struttura portante dell'edificio se soggetto all'azione di un incendio. 
- mar mar 03, 2026 17:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico 3.0 sospensione 03/03/2026
- Risposte: 1
- Visite : 2107
- mar mar 03, 2026 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
- Risposte: 7
- Visite : 2081
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Stiamo parlando di perdita di 0.0056 l/min non so se è così semplice
- dom mar 01, 2026 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
- Risposte: 7
- Visite : 2081
Re: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Le flange sono principalmente al piede di ogni idrante e sono interrate, senza pozzetto di ispezione. Dovrei scavare e verificare le flange di tutti gli idranti presenti. Le linee sono in polietilene con manicotti a saldare.
- dom mar 01, 2026 06:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
- Risposte: 7
- Visite : 2081
Micro perdite su impianto idrico antincendio. Tollerabili?
Ho un problema su un impianto idrico antincendio realizzato 3 anni fa in cui si presentano delle microperdite che fanno partire ogni tanto la pompa jockey. Si tratta di perdite di circa 10 litri al giorno. Probabilmente c'è una guarnizione tra flange che non garantisce la perfetta tenuta.
Che fare ...
Che fare ...
- ven feb 27, 2026 05:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI
- Risposte: 2
- Visite : 798
Re: RESISTENZA AL FUOCO SOLAIO CON CONTROSOFFITTO EI
Per me sperimentaleGMP ha scritto: gio feb 26, 2026 21:41
1) la certificazione sarà analitica (per determinare le sollecitazioni agenti) e sperimentale?
Per me sìGMP ha scritto: gio feb 26, 2026 21:41
2) La soluzione per essere applicata deve rispettare M e T quindi dovrei ricavarmi il taglio e il momento agenti sul mio solaio?