La ricerca ha trovato 6147 risultati

da Tom Bishop
dom feb 22, 2026 07:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 6105

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?


Scusa Tom, ma non condivido molto l'approccio che hai descritto:
supponiamo che ti trovi con 3 nastri da 115 kW cad,in un unico capannone, secondo quanto affermano i Comandi da te interpellati devi istruire una attività 1.1.C oltre ovviamente a dover rispettare sempre il DM 08/11/19 per ciascun ...
da Tom Bishop
sab feb 21, 2026 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 6105

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?


quindi per tutte le centrali termiche sopra indicativamente ai 250 kW hai la 1.1.C ?


No. Considero la 1.1.C solo quando non ho già la 74. Mi spiego meglio, se ho 3 bruciatori esterni per nastri radianti da 100kW/cad., nessuno di loro rientra nella 74 e non si sommano in quanto sono esterni ...
da Tom Bishop
sab feb 21, 2026 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 6105

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?


Ciao,
sarò io ma a volte con la questione dei bruciatori esterni agli edifici mi perdo.

Capannone industriale, se con attività soggetta ancora da vedere, alto circa 10 m e non piccolo (circa 25.000 mq) in cui si vuole riscaldare con nastri radianti. L'apparecchiature ha un bruciatore a gas metano ...
da Tom Bishop
sab feb 21, 2026 06:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 30
Visite : 4867

Re: Palestra soggetta

In questi casi io ho sempre applicato l'art.20 del D.M. 18/03/1996.

Non capisco perché escludete l'applicazione del D.M. 18/03/1996 in caso di impianti in cui non ci sono manifestazioni riconosciute dal C.O.N.I.
Se il decreto si applicasse solo alle manifestazioni C.O.N.I. (che per definizione ...
da Tom Bishop
ven feb 20, 2026 06:00
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Compenso grandi APE
Risposte: 33
Visite : 10618

Re: Compenso grandi APE

Lo scorso anno mi è capitato di farne uno da 25.000m² variamente riscaldato e costituito da vari edifici. Ci abbiamo messo circa 100 ore di lavoro e due sopralluoghi. Abbiamo chiesto 6.500€
da Tom Bishop
gio feb 19, 2026 06:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo
Risposte: 12
Visite : 1333

Re: Autorimessa - aerazione rampa considerata via d'esodo

Che venga normalmente considerata come superficie di smaltimento anche quando è via di fuga è una cosa, che sia cosa saggia, per me no. In caso di autorimessa di nuova costruzione sarebbe meglio che le vie di fuga non siano considerate per lo smaltimento dei fumi.
da Tom Bishop
mer feb 18, 2026 18:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di strutto
Risposte: 5
Visite : 530

Re: Deposito di strutto

Prodotto liquido che viene poi cristallizzato e reso semidenso.
da Tom Bishop
mer feb 18, 2026 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di strutto
Risposte: 5
Visite : 530

Deposito di strutto

Sto facendo una valutazione per un deposito in cui ho un silo con 5000kg di strutto. Secondo voi fa attività 12? Non rientro per la 70 in quanto il fabbricato è minore di 1000m²
da Tom Bishop
mer feb 18, 2026 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale
Risposte: 5
Visite : 432

Re: Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale

È permessa l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, quindi non credo sia necessario andare in deroga. L'ho già fatto anche altre volte e, per il momento, nessuno ha mai obiettato.
da Tom Bishop
mer feb 18, 2026 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale
Risposte: 5
Visite : 432

Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale

Sto valutando gli adeguamenti da far fare ad una scuola esistente di piccole dimensioni (160pp) abbastanza datata e in edificio tutelato per via che ha più di 70 anni ed è di proprietà ecclesiale. La scala interna che collega tre livelli non è dotata di apertura di 1m² in sommità. Il vano scala è ...
da Tom Bishop
mar feb 17, 2026 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 5054

Re: idranti esterni uni 45


Perchè togliere un impianto esistente? Se non ho bisogno della rete esterna, non la dichiaro a progetto, o al più, dichiaro che è esistente e che non garantisce le prestazione da UNI, in SCIA non la certifico e segnalo tramite apposita cartellonistica che non sono funzionanti per non trarre in ...
da Tom Bishop
lun feb 16, 2026 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 5054

Re: idranti esterni uni 45

Ho parlato con un funzionario dei VVF stamattina e mi ha detto di lasciarla anche se non conforme, ma di non considerarla in valutazione. Mi ha detto di continuare a manutenerla.
da Tom Bishop
dom feb 15, 2026 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 5054

Re: idranti esterni uni 45

Nel nuovo progetto che sto per presentare la protezione esterna non mi serve. L'impianto è esistente, io lo manterrei. Specifico che non risponde alla normativa attualmente in vigore, ma lo mantengo in funzione.
da Tom Bishop
dom feb 15, 2026 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 5054

Re: idranti esterni uni 45

Io provo a proporre il mantenimento così come è non considerando la presenza della rete esterna nella valutazione del carico di incendio qf,d e vediamo se ne escono delle osservazioni.
da Tom Bishop
dom feb 15, 2026 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 5054

Re: idranti esterni uni 45

Riapro questo thread perché sto predisponendo una valutazione progetto per un subentro in un insediamento esistente che aveva un CPI in corso di validità, ma devo modificarlo in quanto l'attività che si insedia è diversa. La rete esterna dispone di idranti DN80 ma con attacchi UNI45. Si tratta di un ...
da Tom Bishop
sab feb 14, 2026 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
Risposte: 5
Visite : 1918

Re: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi

Ok, la canalina è chiusa e metallica e anche per me va esclusa. Ma per i tubi guaina in plastica?
da Tom Bishop
gio feb 12, 2026 05:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
Risposte: 5
Visite : 1911

Re: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti

Ho presentato 3 pratiche per 3 scuole diverse che hanno le stesse strutture e, per il momento, per due di queste ho ottenuto parere favorevole senza prescrizioni circa il punto in questione.
da Tom Bishop
lun feb 09, 2026 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura chiusura d'ambito Broof T2
Risposte: 1
Visite : 425

Copertura chiusura d'ambito Broof T2

Sto valutando una copertura che è una chiusura d'ambito in quanto sotto ho due comparti distinti. RTV V13
Solaio in X-LAM non certificato EI, ma solo R.
Il telo posato in copertura è certificato Broof T2 provato su supporto combustibile.

Copertura XLAM.png


Ho il dubbio che non vada bene. L ...
da Tom Bishop
lun feb 09, 2026 13:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusura d'ambito RTV V13 edificio in legno
Risposte: 0
Visite : 560

Chiusura d'ambito RTV V13 edificio in legno

Sto facendo delle valutazioni per un edificio in legno con pareti esterne del tipo a telaio isolato. La facciata è ventilata.
Classificazione SB quindi devo rispettare il paragrafo V.13.4.1
V13.4.1.jpg

Lo strato finale della pelle interna verso l'intercapedine d'aria è costituita da lana minerale ...
da Tom Bishop
lun feb 09, 2026 13:46
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Risposte: 123
Visite : 126095

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Ok, come pensavo. Grazie.
da Tom Bishop
lun feb 09, 2026 09:02
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Risposte: 123
Visite : 126095

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

Mi riferisco a quanto scritto nel titolo V per le imprese
da Tom Bishop
lun feb 09, 2026 08:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate
Risposte: 123
Visite : 126095

Re: Conto Termico 3.0 - Regole Applicative GSE pubblicate

I sistemi "add-on" sono utilizzabili per le imprese? Anche se vengono mantenute le caldaie a gas esistenti?
da Tom Bishop
mer feb 04, 2026 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Risposte: 5
Visite : 966

Re: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?

weareblind ha scritto: mer feb 04, 2026 07:15 superficie radiante larghezza x altezza.
Interessante, quali larghezze e altezze consideri?
da Tom Bishop
mer feb 04, 2026 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)
Risposte: 1
Visite : 452

Sprinkler locale di pompaggio (upright o pendent)

In un locale tecnico prefabbricato con gruppo di pompaggio per la pressurizzazione idrica antincendio il prefabbricatore ha installato uno sprinkler upright a protezione del gruppo stesso.
Il manutentore che ha preso in carico il gruppo mi segnala che lo sprinkler in questione non va bene in quanto ...
da Tom Bishop
mer feb 04, 2026 05:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?
Risposte: 5
Visite : 966

Re: Attività 12 con singoli depositi di olio >1mc ?

Io solitamente considero una distanza di 10m. Se si trovano a distanza reciproca minore, li sommo. Ma si tratta solo di una valutazione del rischio mia e che comunque faccio caso per caso senza alcun riscontro in regola tecnica. Forse si può trovare qualcosa da applicare come analogia nel DM 31/7 ...
da Tom Bishop
mer feb 04, 2026 05:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 249
Visite : 205166

Re: Nuova guida fotovoltaico

mmaarrccoo ha scritto: mar feb 03, 2026 19:36 Voglio pensare che proprio perché non l'hanno specificato significhi che si tratti di una OR (cioè la condizione meno restrittiva). Comunque ho TROVATO qualche articolo dove si parla di OR...
Puoi condividerlo? Grazie.
da Tom Bishop
lun feb 02, 2026 07:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi
Risposte: 5
Visite : 1918

Reazione al fuoco impianti elettrici a vista | Scuola con CoPi

I tubi guaina sono considerati canalizzazioni? Se guardo alla tabella S.1-8 per le canalizzazioni è richiesta la classe 1. E sarei a posto sia per la passerella metalliche che per i tubi guaina.


Soffitto scuola.JPG


La canalina è metallica e chiusa, i cavi li devo indicare nel Dich.Prod.? Il ...
da Tom Bishop
dom feb 01, 2026 18:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
Risposte: 10
Visite : 3742

Re: XLAM E RTV13 FACCIATE

Il problema della tenuta tra elementi orizzontali e verticali lo si può ovviare con dei giunti intumescenti, mentre la tenuta del pannello continuo senza prova è impossibile.
da Tom Bishop
sab gen 31, 2026 17:09
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Impianto a gas cucina professionale
Risposte: 7
Visite : 8123

Re: Impianto a gas cucina professionale


Se ti riferisci alla 8723 tratta esclusivamente di apparecchi di cucina; comunque l'elettrovalvola asservita alla cappa serve eccome. Per il problema del riarmo manuale se n'è parlato in altre discussioni, check this out :wink:



Mi sto imbattendo in un problema simile. Ambiente con aerazione e ...
da Tom Bishop
sab gen 31, 2026 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni
Risposte: 13
Visite : 7307

Re: uni 8723 2010 apparecchi di tipo A e prescrizioni


No, gli apparecchi di cottura sono apparecchi di cottura e non apparecchi di tipo A , così come definito dalla 7128 a cui l’8723 si appoggia. Sono due cose diverse.


Quindi secondo te in una cucina con somma delle potenze >35 kW ricadente nella UNI8723 non è obbligatoria la ventilazione e l ...
da Tom Bishop
sab gen 31, 2026 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
Risposte: 10
Visite : 3742

Re: XLAM E RTV13 FACCIATE


Riprendo questo thread perché mi trovo in una situazione simile. Pannello X-lam certificato con calcolo analitico con il metodo della sezione residua come R30. Devo però qualificarlo come EI30 e non mi producono alcun rapporto di prova. Per verificare la EI30 non penso vi siano altri metodi ...
da Tom Bishop
sab gen 31, 2026 16:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 1215

Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

La tua interpretazione non è corretta e il Codice la spiega con questa immagine che è pure migliorativa della situazione che hai rappresentato.
Corridoio cieco.jpg
Corridoio cieco.jpg (67.35 KiB) Visto 1198 volte
da Tom Bishop
ven gen 30, 2026 08:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
Risposte: 16
Visite : 7224

Re: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC

Segnalo che la pratica è stata accettata al GSE.
da Tom Bishop
mar gen 27, 2026 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannelli FV in classe 1 o in classe E
Risposte: 8
Visite : 1905

Re: Pannelli FV in classe 1 o in classe E

Confermo che le le modalità di prova sono completamente diverse e quindi non c'è correlazione tra le due classificazioni. Anche io non so come uscirne senza un layer EI30
da Tom Bishop
mar gen 27, 2026 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: XLAM E RTV13 FACCIATE
Risposte: 10
Visite : 3742

Re: XLAM E RTV13 FACCIATE

Riprendo questo thread perché mi trovo in una situazione simile. Pannello X-lam certificato con calcolo analitico con il metodo della sezione residua come R30. Devo però qualificarlo come EI30 e non mi producono alcun rapporto di prova. Per verificare la EI30 non penso vi siano altri metodi.
da Tom Bishop
sab gen 24, 2026 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
Risposte: 10
Visite : 2279

Re: Sfiati su solaio tipo predalles

Ho approfondito il discorso con il produttore del solaio. Mi ha spiegato che gli sfiati da sotto non sono visibili in quanto, per motivi estetici, vengono posati nel getto della lastra all'intradosso. Sfiati.png

Quando il polistirene, sotto l'azione di un incendio sublima, aumenta la pressione e ...
da Tom Bishop
ven gen 23, 2026 05:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
Risposte: 10
Visite : 2279

Re: Sfiati su solaio tipo predalles

Grazie, proprio come pensavo. Andrò sul posto per verificare se sono visibili
da Tom Bishop
gio gen 22, 2026 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sfiati su solaio tipo predalles
Risposte: 10
Visite : 2279

Sfiati su solaio tipo predalles

Devo certificare con verifica tabellare un solaio tipo predalles e ho richiesto al costruttore il particolare in cui si possano vedere gli sfiati di sicurezza. Secondo voi è corretto che gli sfiati terminino nella lastra inferiore e non siano liberi di sfogare in ambiente?
Predalles.jpg
Predalles.jpg (308.13 KiB) Visto 2279 volte
da Tom Bishop
ven gen 16, 2026 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Crans-Montana
Risposte: 136
Visite : 80618

Re: Incendio Crans-Montana

weareblind ha scritto: ven gen 16, 2026 14:30 Io appalterei i controlli ai professionisti antincendio. Avremmo quasi risolto.
Gran bella battuta...


Io li farei fare ai carabinieri o all'esercito.

Nelle autofficine ci va la polizia.
da Tom Bishop
ven gen 16, 2026 07:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Crans-Montana
Risposte: 136
Visite : 80618

Re: Incendio Crans-Montana

Niente di nuovo...
da Tom Bishop
mer gen 14, 2026 05:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizioni parere favorevole attività 70
Risposte: 5
Visite : 1264

Re: Prescrizioni parere favorevole attività 70

Ti conviene prendere appuntamento con l'ispettore antincendio che ha emesso il parere. Probabilmente non ha interpretato bene il progetto.
da Tom Bishop
sab gen 10, 2026 06:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC con volano termico in serie vs separatore
Risposte: 199
Visite : 101323

Re: PDC con volano termico in serie vs separatore

In realtà ci si deve concentrare sulla portata del secondario che deve essere sempre minore o uguale al primario per evitare di perdere temperatura.
da Tom Bishop
sab gen 10, 2026 06:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
Risposte: 35
Visite : 18137

Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?



Se si considera L=0.030 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.164 W/m2K
Se si considera L=0.031 W/mK per il Neopor la trasmittanza della muratura con quei blocchi risulta U = 0.167 W/m2K



Grazie del contributo.
Qualcosa però nel tuo ragionamento non ...
da Tom Bishop
gio gen 08, 2026 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Risposte: 12
Visite : 2636

Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala

Perché la fruibilità di una via di esodo orizzontale è diversa dalla via di esodo verticale
da Tom Bishop
gio gen 08, 2026 07:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola primaria | Appendiabiti lungo le vie di fuga
Risposte: 3
Visite : 981

Scuola primaria | Appendiabiti lungo le vie di fuga

Spesso nelle scuole dell'infanzia e primaria si ha l'abitudine di mettere gli appendiabiti per i giubbini e le sacche nei corridoi.
Io sono contrario ed esprimo sempre le mie perplessità al riguardo, ma mi devo scontrare con consuetudini ed abitudini difficili da estirpare. Preferisco che gli ...
da Tom Bishop
gio gen 08, 2026 07:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Risposte: 2
Visite : 648

Re: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m

Ti ringrazio, mi hai dato diversi spunti di approfondimento. Contatterò la ditta che abbiamo individuato per la fornitura e poi vi aggiorno.
da Tom Bishop
gio gen 08, 2026 05:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Risposte: 12
Visite : 2636

Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala

Se l'affollamento te lo consente, non vedo il problema
da Tom Bishop
mer gen 07, 2026 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Risposte: 2
Visite : 648

IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m

Devo progettare un impianto IRAI in un capannone alto 15m. Avrei pensato di proporre un impianto ad aspirazione per via delle limitazioni indicate nella UNI9795 sopra i 12m.
Per queste altezze è richiesta una classe A di sensibilità e una prova specifica comprovante l'efficacia e l'adeguata risposta ...
da Tom Bishop
mer gen 07, 2026 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Crans-Montana
Risposte: 136
Visite : 80618

Re: Incendio Crans-Montana

Le fiamme libere nei luoghi pubblici (qualsiasi) vanno vietate.
Sono stato a diverse feste di compleanno, accompagnando mio figlio di 6 anni, e tutte le volte ci sono ste fuochi sulla torta. E tutti in cerchio attorno alla torta vestiti per un buon 80% con abiti acrilici. Ho più volte spiegato il ...