La ricerca ha trovato 6001 risultati
- ven ott 10, 2025 06:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito acetone | Classificazione secondo DM 31/7/1934
- Risposte: 2
- Visite : 88
Deposito acetone | Classificazione secondo DM 31/7/1934
Sto preparando una valutazione per un deposito di acetone in cisterne IBC su platea in calcestruzzo copertura da tettoia metallica. Il deposito è costituito da 8 cisterne da 1000 litri per un totale di 8000 litri. Le cisterne sono dotate di valvola di erogazione per il prelievo e sono posate su ...
- gio ott 09, 2025 14:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Distanza terminale caldaia a condensazione da canna fumaria collettiva tipo B
- Risposte: 0
- Visite : 287
Distanza terminale caldaia a condensazione da canna fumaria collettiva tipo B
Sto valutando un progetto dove devo prevedere, in un alloggio all'ultimo piano di un edificio plurialloggio, una caldaia a condensazione di tipo C con kit coassiale di scarico e presa aria comburente direttamente a tetto. Il terminale andrebbe a trovarsi a 0.90m dalla canna fumaria condominiale dove ...
- gio ott 09, 2025 05:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio DPI
- Risposte: 5
- Visite : 253
Re: Armadio DPI
Gli addetti antincendio sono stati formati per il loro utilizzo?
Se sì, cosa ne pensano? Li ritengono utili per l'intervento in caso di emergenza nel vostro contesto o nessuno li userà mai e aspetteranno le squadre di soccorso?
Se sì, cosa ne pensano? Li ritengono utili per l'intervento in caso di emergenza nel vostro contesto o nessuno li userà mai e aspetteranno le squadre di soccorso?
- mer ott 08, 2025 18:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UTILIZZO GUAINE NON BROOF
- Risposte: 2
- Visite : 224
Re: UTILIZZO GUAINE NON BROOF
Secondo me no. La regola dei 2m vale per la protezione EI30.
- mer ott 08, 2025 05:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sottofinestra vetrato E 30?
- Risposte: 8
- Visite : 578
Re: Sottofinestra vetrato E 30?
Tamponalo dall'interno
- mar ott 07, 2025 06:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 21
- Visite : 2625
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Sempre che prima di te qualcuno non abbia già sfruttato questa possibilitàboba74 ha scritto: lun ott 06, 2025 09:08
Se sei entro il 20% non è considerata modifica sostanziale. In tal caso puoi fare il rinnovo e consegnare DICO della nuova caldaia.
- mar ott 07, 2025 06:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: legge 10 per demolizione e ricostruzione parte di un fabbricato
- Risposte: 1
- Visite : 242
- lun ott 06, 2025 05:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 21
- Visite : 2625
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
succedeva anche il altri comandi (senza far nomi), dove si puntava a fare del terrorismo..
ma poi le cose "naturalmente" sono cambiate, cambiando i comandanti
Si sono succeduti 3 comandanti, l'unica cosa che è cambiata è che prima partiva la denuncia penale in Procura in automatico, ora no ...
- ven ott 03, 2025 05:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dich_prod di porte tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 599
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
Anche io faccio una voce per singola porta così riesco a mettere un codice univoco che fa riferimento alla tavola grafica allegata
- ven ott 03, 2025 05:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 21
- Visite : 2625
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Il Comando della mia città il giorno dopo che è scaduto ti chiede la SCIA e l'ispettore esce a controllare.
- gio ott 02, 2025 11:17
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 2024 edificio con due alloggi
- Risposte: 2
- Visite : 642
Re: Ecobonus 2024 edificio con due alloggi
Grazie! Nel frattempo l'avevo impostata e corrisponde a quanto mi dici.
- lun set 29, 2025 07:44
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
- Risposte: 64
- Visite : 8460
Re: Il conto termico 3.0 è vivo e lotta insieme a noi!
Nel frattempo il CT 2.0 è ancora in vigore?
- dom set 28, 2025 20:09
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus 2024 edificio con due alloggi
- Risposte: 2
- Visite : 642
Ecobonus 2024 edificio con due alloggi
Devo predisporre una pratica ENEA per un edificio di due alloggi con pagamenti eseguiti nel 2024. Unico proprietario. Al termine dei lavori i due subalterni saranno fusi in uno unico.
Ho alcuni dubbi circa i massimali. Devo considerare i massimali per parti comuni ad entrambi i subalterni da sommare ...
Ho alcuni dubbi circa i massimali. Devo considerare i massimali per parti comuni ad entrambi i subalterni da sommare ...
- dom set 28, 2025 20:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
- Risposte: 22
- Visite : 2443
- sab set 27, 2025 05:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
- Risposte: 22
- Visite : 2443
Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
https://t2d.it/prodotti-e-soluzioni/t2d-specialties/blocchi-con-isolante/?gad_source=1&gad_campaignid=22332849085&gbraid=0AAAAAC2oeDUpCefkAgfYpow3ZmrzZPnfu&gclid=Cj0KCQjw0NPGBhCDARIsAGAzpp2MlKDHDhbKbbCP5Iq2TJ1MJvup2ehCue9jlTBpKuciTfW8TeikAWUaAgKqEALw_wcB
Ho proprio ripreso il loro "certificato ...
- ven set 26, 2025 05:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
- Risposte: 22
- Visite : 2443
Re: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
Si tratta di un rapporto di prova e ritengo che si riferisca al richiedente la prova
- gio set 25, 2025 13:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
- Risposte: 22
- Visite : 2443
EPS grafite lambda=0.028W/mK esiste?
Mi è capitata sottomano questa scheda
Non sapevo esistete un EPS con lambda=0.028W/mK e non ho ancora trovato una scheda che me lo attesti.
Non sapevo esistete un EPS con lambda=0.028W/mK e non ho ancora trovato una scheda che me lo attesti.
- mer set 24, 2025 12:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 6
- Visite : 553
Re: Palestra soggetta
Non puoi applicare il Codice per l'attività 65 cfr DM 12/04/2019 art.2 comma 1.
- mer set 24, 2025 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
- Risposte: 19
- Visite : 4913
Re: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
Sì certo, la mia era una provocazione per stimolare una riflessione.
- mer set 24, 2025 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
- Risposte: 2
- Visite : 359
Re: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
Il soffitto è completamente in XLAM a vista.
Anche secondo me è tirata. In relazione lo metto in evidenza e vediamo come si esprime il Comando.
Anche secondo me è tirata. In relazione lo metto in evidenza e vediamo come si esprime il Comando.
- mer set 24, 2025 07:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
- Risposte: 2
- Visite : 359
Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
La V.7 prevede che: «nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.»
In un caso di che studiando ho strutture portanti primarie e secondarie in legno.
Secondo ...
In un caso di che studiando ho strutture portanti primarie e secondarie in legno.
Secondo ...
- mer set 24, 2025 07:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 1481
Re: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
Sì giusto
- mer set 24, 2025 05:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 1481
Re: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
Perché riduce di 1/5 i tempi di rifornimento dell'APSmarcgasali ha scritto: mar set 23, 2025 19:04 Inoltre ad esempio nel mio caso l'attività è a 2,5km dalla centrale VVF. Perchè si dovrebbero attaccare a un idrante distante 500metri dall'attività! quell'idrante non verrà mai usato.
- mer set 24, 2025 05:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 6
- Visite : 553
Re: Palestra soggetta
Io ho sempre applicato il DM 18/09/1996
- mar set 23, 2025 18:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
- Risposte: 19
- Visite : 4913
Re: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
Siamo sicuri che non rappresenti un aggravio di rischio un'auto in fase di ricarica?
- mar set 23, 2025 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 49230
Re: Nuova guida fotovoltaico
Ieri ho fatto il quesito ad un funzionario VVF chiedendo se il pannello sandwich in PIR racchiuso tra due lamiere metalliche può essere considerato incombustibile. Dopo essersi confrontato con il comandante mi ha detto di si. Il che risolverebbe il caso 2.
Sinceramente sono rimasto molto scettico ...
- mar set 23, 2025 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 49230
Re: Nuova guida fotovoltaico
lastre che (tipicamente) non puoi mettere perchè la copertura in grecata non ne porta il carico (e anche se lo portasse, rientrando nella definizione di elemento strutturale non soggetto soltanto al peso proprio e ai carichi accidentali, bisognerebbe conferirle un grado R che evidentemente non ...
- mar set 23, 2025 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 49230
Re: Nuova guida fotovoltaico
lastre che (tipicamente) non puoi mettere perchè la copertura in grecata non ne porta il carico (e anche se lo portasse, rientrando nella definizione di elemento strutturale non soggetto soltanto al peso proprio e ai carichi accidentali, bisognerebbe conferirle un grado R che evidentemente non ...
- mar set 23, 2025 05:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 49230
Re: Nuova guida fotovoltaico
Caso 1
La struttura portante è incombustibile e la copertura è incombustibile tranne le guaine soprastanti. La propagazione dell'incendio da impianto fotovoltaico e interno del fabbricato può avvenire solo dalle aperture, come in tutti i casi che vengono trattati. Secondo me si può evitare la guaina ...
La struttura portante è incombustibile e la copertura è incombustibile tranne le guaine soprastanti. La propagazione dell'incendio da impianto fotovoltaico e interno del fabbricato può avvenire solo dalle aperture, come in tutti i casi che vengono trattati. Secondo me si può evitare la guaina ...
- dom set 21, 2025 04:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppi elettrogeni e distanza di protezione
- Risposte: 3
- Visite : 1068
Re: Gruppi elettrogeni e distanza di protezione
Non sono specificate distanze di protezione, ma come puoi avere il controllo sulla presenza di combustibili in altra proprietà?
- sab set 20, 2025 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrometro a due soglie per serbatoio riserva antincendio
- Risposte: 2
- Visite : 915
Re: Idrometro a due soglie per serbatoio riserva antincendio
Dimenticavo di segnalare che si tratta di serbatoio esterno a sviluppo verticale con livello massimo di 7m dalla base.
- sab set 20, 2025 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrometro a due soglie per serbatoio riserva antincendio
- Risposte: 2
- Visite : 915
Idrometro a due soglie per serbatoio riserva antincendio
Devo dotare un serbatoio di recupero che utilizzo per riserva idrica antincendio di un visualizzatore di livello idrico. Stavo cercando un idrometro da 100-150mm dotato di due soglie di allarme regolabili. Navigando sul web non ho ancora trovato un prodotto adatto. Qualcuno può aiutarmi? Grazie.
- ven set 19, 2025 17:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV
- Risposte: 8
- Visite : 1367
Re: SCIA FV
Quando chiamo i Comandi per sapere le scadenze, magari su pratiche che non seguivo, mi danno sempre la data riportata su Prince per ciascuna attività.
- ven set 19, 2025 17:28
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Ecobonus comma 344 i serramenti vanno al 50 o al 65%
- Risposte: 1
- Visite : 889
Ecobonus comma 344 i serramenti vanno al 50 o al 65%
Mi viene un dubbio. Se faccio un Ecobonus con il comma 344 i serramenti vengono detratti al 50% o al 65%? Lavori riferiti al 2024.
- ven set 19, 2025 05:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillatura EI canale evacuazione fumi
- Risposte: 5
- Visite : 1127
- gio set 18, 2025 18:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
- Risposte: 42
- Visite : 5051
Re: Ristrutturazione importante o riqualificazione?
Nuova costruzione
- gio set 18, 2025 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione "posizione protetta"
- Risposte: 1
- Visite : 783
Re: Interpretazione "posizione protetta"
Posizione protetta G.1.8: in altro compartimento.
- gio set 18, 2025 18:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA FV
- Risposte: 8
- Visite : 1367
Re: SCIA FV
In realtà la SCIA senza aggravio, nei Comandi che frequento, modifica la scadenza del rinnovo. Almeno mi è sempre successo così. Probabilmente ogni Comando ha le sue regole.
- mer set 17, 2025 05:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
- Risposte: 5
- Visite : 1344
Re: PROBLEMA CIRCOLATORE MISCELATRICE A VALLE
No, devi invertire pompa e valvolaDebussy88 ha scritto: mar set 16, 2025 20:38 Dici che nell'attuale configurazione non ce una soluzione ?
- lun set 15, 2025 13:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
- Risposte: 14
- Visite : 3413
Re: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
Nel mio caso il teleriscaldamento è parzialmente alimentato a gas (circa il 45%), dovrò chiedere anche questa precisazione.
- lun set 15, 2025 13:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
- Risposte: 14
- Visite : 3413
Re: Conto termico per sostituzione teleriscaldamento con PDC
Risposta dal GSE
Per l'intervento di sostituzione di una sottocentrale di scambio con il teleriscaldamento con una pompa di calore, tale operazione rientra nell'ambito dell'intervento 2.A del Conto Termico se sono rispettate le seguenti condizioni:
Il sistema di climatizzazione invernale ...
Per l'intervento di sostituzione di una sottocentrale di scambio con il teleriscaldamento con una pompa di calore, tale operazione rientra nell'ambito dell'intervento 2.A del Conto Termico se sono rispettate le seguenti condizioni:
Il sistema di climatizzazione invernale ...
- lun set 15, 2025 05:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
- Risposte: 14
- Visite : 2054
Re: Novo esame progetto con FV realizzato
Anche secondo me non devi adeguarlo
- ven set 12, 2025 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
- Risposte: 7
- Visite : 1324
Re: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
10cm di ghiaino sopra la guaina.
- ven set 12, 2025 13:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
- Risposte: 7
- Visite : 1324
Re: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
Per gli edifici SB e SC serve anche verificare la coperturaetec83 ha scritto: ven set 12, 2025 12:45
Mentre per quanto concerne la classificazione GM2 della RTV V.13, lo verifico solo per gli isolamenti termici di facciata, come indicato nella RTV stessa.
- gio set 11, 2025 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
- Risposte: 7
- Visite : 1324
Re: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
La guaina in questione non ha nessuna protezione soprastante?
- mer set 10, 2025 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 49230
Re: Nuova guida fotovoltaico
Circolare di chiarimento fresca fresca.
- mer set 10, 2025 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
- Risposte: 16
- Visite : 5810
Re: NUOVA RETE A SECCO PER IMMISSIONE VVF - DIMENSIONAMENTO?
io non sono d'accordo.
la colonna a secco non deve prevedere dotazioni oltre ai rubinetti UNI DN45.
la presenza di manichetta e lancia collegate ai rubinetti potrebbe essere ingannevole.
poi non escludo che ai VVF gli potrà andar bene anche la tua soluzione
di impianti capiscono poco poco, forse ...
- mer set 10, 2025 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 49230
Re: Nuova guida fotovoltaico
Sentito stamattina il Comando di Mantova. Per i lavori in corso vogliono il progetto dell'impianto fotovoltaico con data (possibilmente certa) antecedente l'uscita della nuova linea guida.
- mer set 10, 2025 07:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 49230
Re: Nuova guida fotovoltaico
la classe E è la peggiore (è quella del polistirene,che quando è esposto alla fiamma non solo si incendia e propaga, addirittura sublima, producendo enormi quantità di fumo). quando una cosa va bene di classe E vuol dir che va bene qualsiasi cosa (la vecchia classe 1 italiana corrisponde più o ...
- mer set 10, 2025 06:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 49230
Re: Nuova guida fotovoltaico
Quindi simuli un incendio con CFD in copertura e dimostrando che l'incendio impiega ad entrare nell'edificio un tempo equivalente a quello di una delle coperture suggerite?stfire ha scritto: mer set 10, 2025 06:47 A mio avviso invece è possibile, facendo una specifica valutazione del rischio.