La ricerca ha trovato 1823 risultati
- ven ott 09, 2026 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
- Risposte: 16
- Visite : 305
Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Io non sono sicurissimo che il fatto di adottare il Copi mi esclude completamente dalla possibilità di usare il DM 2003. Detto questo rimane il punto critico dei " punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta ". La classe di reazione dichiarata dal produttore copre sicuramente il ...
- gio ott 08, 2026 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
- Risposte: 16
- Visite : 305
Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Si, non vedo alternative, ci vorrebbe una lastra A1 che lo "ricopre su tutte le facce".
- ven ott 02, 2026 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R colonne in pietra naturale
- Risposte: 5
- Visite : 255
Re: Classe R colonne in pietra naturale
D'accordo ma con quale Eurocodice?ing.caruso ha scritto: ven ott 02, 2026 17:51 Si pardon, il refuso. Mi riferivo alla pietra in generale. Colonne e pilastri si va di R
- ven ott 02, 2026 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO DA SOPPALCO
- Risposte: 7
- Visite : 343
Re: ESODO DA SOPPALCO
Però dalla descrizione, la presenza delle "stanze" nella zona soppalco configura un CC, quindi il punto in questione del Copi letto rigorosamente porta a ritenere le due scale non indipendenti.
- ven ott 02, 2026 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe R colonne in pietra naturale
- Risposte: 5
- Visite : 255
Re: Classe R colonne in pietra naturale
Ciao, direi che la tabella non è applicabile alle colonne. Credo tu debba andare sulla valutazione analitica, dovresti analizzare bene la UNI EN 1996-1-2 se comprende le colonne. Io ho dato una lettura veloce e ho trovato le murature in pietra ma non le colonne.
- dom set 27, 2026 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6948
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Se proteggi solo una porzione del fabbricato la parete REI/EI diventa un obbligo progettuale, Io quando ho solo un'area protetta da spk, la compartimento rispetto al resto, come hai giustamente fatto notare tu è un obbligo previsto da 12845.
- gio set 24, 2026 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6948
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Ma quando applichi il COPI un ambito è sempre definito da pareti, so che non viene detto specificatamente ma nell'uso del COPI io ho visto che tutto funziona se lo intendi così, e la tua obiezione lo conferma, delimitando gli ambiti e, in questo caso, compartimentandoli sei legittimato ad avere un ...
- gio set 24, 2026 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 61
- Visite : 6948
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Io seguo il codice, non posso estendere lo spk "al mondo" così come dice la 12845.
- mer set 16, 2026 15:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
- Risposte: 20
- Visite : 1809
Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Complimenti Paolo, estremamente utili
- mer set 16, 2026 11:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
- Risposte: 69
- Visite : 7467
Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
No in quel caso si trattava di una caldaia solo ACS per il singolo appartamento quindi non era "impianto termico" e sfuggiva dal DPR 412. Fosse stata impianto si poteva sostenere quello che hai detto tu, e non ho idea di come avrebbe deciso il Giudice.
- mer set 16, 2026 11:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
- Risposte: 69
- Visite : 7467
Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Premessa: sul fatto che il RLI Lombardo del 1989 sia obsoleto siamo d'accordo tutti, ma tieni conto che in prevenzione incendi per i depositi di liquidi infiammabili usiamo un RD del 1934.
Il regolamento di Igiene Lombardo è Regionale e i Comuni lo hanno adottato. Le fonti normative hanno una scala ...
Il regolamento di Igiene Lombardo è Regionale e i Comuni lo hanno adottato. Le fonti normative hanno una scala ...
- mer set 16, 2026 09:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
- Risposte: 69
- Visite : 7467
Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Prova a rispondere alla mia domanda senza fare polemica.
- mar set 15, 2026 12:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
- Risposte: 69
- Visite : 7467
Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Ricordo a tutti i progettisti Lombardi la prescrizione al punto 3.4.47 del nostro Regolamento di Igiene Tipo
Roba superata, che seppure cogente, in qualsiasi giudizio di legittimità tecnica non sarebbe più difendibile.
È una norma anacronistica, nata negli anni ’90, e oggi superata da UNI, EN ...
- mer set 09, 2026 18:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
- Risposte: 69
- Visite : 7467
Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Ricordo a tutti i progettisti Lombardi la prescrizione al punto 3.4.47 del nostro Regolamento di Igiene Tipo:
Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'area idonee ad ...
Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'area idonee ad ...
- mar set 08, 2026 12:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
- Risposte: 69
- Visite : 7467
Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Io ho fatto numerosi calcoli estivi con i due metodi e se i i dati di input sono inseriti correttamente le differenze tra Carrier Pizzetti e dinamico orario sono minime. Possono essere più consistenti con edifici molto vetrati.
I profili orari di default di EC sono sbagliati, tutti gli E6, gli E3, e ...
I profili orari di default di EC sono sbagliati, tutti gli E6, gli E3, e ...
- dom ago 02, 2026 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3692
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
weareblind, la richiesta di adeguare tutta la rete idranti a causa dell'aggiunta di un idrante è davvero insostenibile. Mi ricordi molto il modo di fare dei funzionari di un Comando a Nord di Milano... "Perchè io so io e voi non siete un ****" cit.
- lun lug 27, 2026 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 2183
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
Ciao, per il primo punto non mi pare che ci siano dubbi la UNI 12845 al 10.2 dice " Nei casi in cui più di una pompa è installata in una alimentazione idrica superiore o doppia, non più di una deve essere azionata da motore elettrico. "
Per il secondo punto, siccome la valutazione spetta ai VVF la ...
Per il secondo punto, siccome la valutazione spetta ai VVF la ...
- gio lug 23, 2026 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 2183
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
Concordo, io l'ho sempre letta in questo modo.
- gio lug 23, 2026 08:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Disposizioni Requisiti Minimi decreto n. 6437 del 15 maggio 2026, Regione Lombardia
- Risposte: 31
- Visite : 3958
Re: Disposizioni Requisiti Minimi decreto n. 6437 del 15 maggio 2026, Regione Lombardia
Ciao. in merito al punto 1 in Lombardia dobbiamo seguire il Decreto 6437/2026 che è entrato in vigore dal 3/06/2026, da quella data noi Lombardi dobbiamo installare le rinnovabili come previsto da quel Decreto, quindi la data è quella e non quella del 3/08/2026.
Sul punto 2 prova a leggere questa ...
Sul punto 2 prova a leggere questa ...
- mer lug 22, 2026 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 2183
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
boba74 io non ho grossi dubbi, l'idrante soprassuolo deve avere l'attrezzatura di corredo (vedi punto B.2.1.2 della norma) ed è destinato all'uso di "personale specificamente addestrato" ma la norma non lo riserva ai VVF in maniera esclusiva (chi ha fatto il corso di livello 3 lo può usare). Se vuoi ...
- mer lug 22, 2026 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
- Risposte: 18
- Visite : 2183
Re: Protezione esterna: copertura idranti?
Non sarei così rigido, siccome si parla di "attacchi previsti" se ho un idrante soprassuolo con 2 attacchi UNI 70 e 1 dotazione con manichetta e lancia per me l'attacco che ho previsto è 1.
- ven lug 17, 2026 08:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1454
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Ciao, mi pare che il minicodice ti permetta, in alternativa, di applicare il Copi. Potresti quindi verificare se quei 2,2 m sono compatibili con le distanze di separazione del Copi, se non tornano non rimane che la strada che hai individuato tu.
- mer lug 15, 2026 17:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: dubbi su CT pratica INAIL
- Risposte: 18
- Visite : 4162
Re: dubbi su CT pratica INAIL
Non so se può esservi utile: Circolare ISPESL 19/04/2011 - Raccolta R 2009- chiarimenti e precisazioni
Cap R.1.A punto 3
" Si precisa che gli scambiatori il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura inferiore o uguale a 110 °C non sono considerati “generatori” e pertanto le disposizioni ...
Cap R.1.A punto 3
" Si precisa che gli scambiatori il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura inferiore o uguale a 110 °C non sono considerati “generatori” e pertanto le disposizioni ...
- mer giu 24, 2026 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
- Risposte: 2
- Visite : 814
Re: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Vado a logica, siccome la Circolare, in caso di tetti combustibili, ammette l'interposizione di uno strato EI 30 e impone che deve essere esteso di 2 m rispetto all'area dei pannelli, farei in modo che i nuovi pannelli abbiano, a lato, 2 metri della nuova copertura
- mer giu 24, 2026 10:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantiere industriale
- Risposte: 2
- Visite : 780
Re: Cantiere industriale
Si, credo che a rigore vada fatta.
- mer giu 17, 2026 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
- Risposte: 7
- Visite : 3459
Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Questa mi pare una considerazione sostenibile, grazie Terminus.
- mer giu 17, 2026 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 6281
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Provo a chiarire. Io non ho parlato assolutamente "dell'altrui capacità", io sto parlando di obblighi di Legge.
Gli APE non sono un paragone congruo perchè sono documenti che per Legge sono soggetti a controllo "sostanziale", a campione, da Tecnici Regionali preposti a farlo.
Le DICO, non sono ...
Gli APE non sono un paragone congruo perchè sono documenti che per Legge sono soggetti a controllo "sostanziale", a campione, da Tecnici Regionali preposti a farlo.
Le DICO, non sono ...
- mer giu 17, 2026 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 6281
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Sono perfettamente d'accordo con Terminus. Gli unici che guardano le DICO siamo noi tecnici all'atto della SCIA di prevenzione,
- mer giu 17, 2026 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
- Risposte: 7
- Visite : 3459
Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Riapro questo argomento perchè sto ragionando sul controsoffitto di un capannone, che ha le strutture portanti (pilastri, travi, e tegoli di copertura) R 30. Però ha un controsoffitto tradizionale in cartongesso (parliamo di circa 1000 m²) che non è sicuramente R30, e che leggendo il punto S.2.8.2 ...
- mer giu 17, 2026 10:22
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
- Risposte: 20
- Visite : 7242
Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Ritorno sull'argomento, il Decreto 6437/26 al punto 6.14 -c-iii afferma che il K per gli edifici soggetti ristrutturazione importante di I livello vale 0,025.
Lo stesso Decreto al punto 6.14 dice che gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di I livello devono essere NZEB.
Al punto 6.28 ...
Lo stesso Decreto al punto 6.14 dice che gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di I livello devono essere NZEB.
Al punto 6.28 ...
- mar giu 09, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 3254
Re: Valore di un parere positivo
Per quanto riguarda la responsabilità intervengo solo per dire che il funzionario che ha firmato ha responsabilità, e ce l'ha pure il Comandante, in quanto in un caso concreto (grave in quanto parlo di morti) il PM ha indagato progettista, direttore lavori, funzionario che ha approvato il progetto e ...
- lun giu 08, 2026 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 2169
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
L'ho sempre lanciata, eh si, sono vecchio.
- mer giu 03, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1390
Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Credo che vadano inquadrati come elementi strutturali secondari e quindi debbano rispettare le verifiche di S.2.8.2
- mer mag 27, 2026 14:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RED III + ristrutturazione impianto termico
- Risposte: 7
- Visite : 2362
Re: RED III + ristrutturazione impianto termico
Io ragionerei in questo modo (uso il condizionale perchè non sono convintissimo): se l'edificio condominiale fosse nuovo utilizzerei la " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ", e non la somma delle S delle singole UI. Quindi direi che si potrebbe utilizzare questo criterio anche per le ...
- mer mag 27, 2026 09:26
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
- Risposte: 20
- Visite : 7242
Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Il D.d.u.o. 15 maggio 2026 - n. 6437 è stato pubblicato oggi sul Bollettino Regione Lombardia. Come è nello stile dei normatori nostrani, non è indicata una data di entrata in vigore; si fosse trattato di una Legge avremmo potuto applicare il criterio della vacatio legis e considerarlo in vigore ...
- mar mag 26, 2026 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 1610
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
In questo caso il mio parere è che se uffici e vendita sono compartimentati (metterei un filtro nelle comunicazioni) "l'attività" è costituita dai soli "i locali adibiti a deposito" come da definizione della 70.
- lun mag 25, 2026 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 1610
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
Se è un'attività 69 è l'unica che indica "comprensiva dei servizi e depositi" quindi diventa difficile togliere gli uffici.
- lun mag 25, 2026 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 1610
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
Gli uffici sono compartimentati rispetto alla restante parte dell'attività? Te lo chiedo perchè ho un caso simile, nuovi uffici annessi ad attività industriale con CPI ottenuto con DM 10/03/98, e parlando con il funzionario la sua analisi è: se la nuova zona uffici è compartimentata la posso ...
- ven mag 22, 2026 08:27
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
- Risposte: 20
- Visite : 7242
Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Intanto sul BURL Lombardia il Decreto, ad oggi, non è stato pubblicato.
- mer mag 20, 2026 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2890
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
C'è qualcosa che non mi torna in quello che hai scritto, "... eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) ". Bisogna chiarire cosa intendono, perchè se io collego a un idrante stradale UNI 70 una manichetta UNI 70 con lancia finale, metto un manometro a monte della ...
- mer mag 06, 2026 09:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
- Risposte: 33
- Visite : 7722
Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Intervengo per chiarire (e per chiarirmi) alcuni aspetti:
Appartamenti autonomi in una palazzina.
Hai 4 livelli con 4 unità, una a livello. Ogni ristrutturazione di impianto è 0.025 x S.
Non sono d'accordo il criterio è sempre quello della " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ...
Appartamenti autonomi in una palazzina.
Hai 4 livelli con 4 unità, una a livello. Ogni ristrutturazione di impianto è 0.025 x S.
Non sono d'accordo il criterio è sempre quello della " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ...
- mar mag 05, 2026 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 5721
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Già incredibili i 150€, i 300 € di weare sono scandalosi
- gio apr 30, 2026 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
- Risposte: 9
- Visite : 1920
Re: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
Scusa iltubo, ma tutto quanto stai dicendo riguardava il paragrafo 5 della DGR 3502/2020 che ora è stato sostituito dalla Delibera 816 del 2023. Prima per le caldaie > 116 kW e con più di 15 anni bastava la verifica dell'efficienza media stagionale. Ora l'obbligo è quello di redigere una diagnosi ...
- mar apr 28, 2026 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 1460
Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Direi di no, anche perchè le deroghe per occupanti "occasionali" nell'S.4 ci sono (alzata e pedata dei gradini delle scale, altezza vie di esodo, larghezza ecc.) ma per i CC non viene detto nulla.
- lun apr 27, 2026 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spessore della fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 1701
Re: Spessore della fiamma
Danilo, perché dici di considerare ogni varco, e per ogni varco l'emissività, e poi sommare i contributi? Nel calcolare X, Y e pi io ho già usato tutti i varchi, ho già considerato i contributi. Grazie.
No mi sono spiegato male, la seconda parte della mia risposta era un appunto al ragionamento ...
- dom apr 26, 2026 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spessore della fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 1701
Re: Spessore della fiamma
A mio parere se rimani sul metodo analitico del Copi puoi usare la media pesata dell'altezza delle finestre (lo dice UNI EN 1991-1-2 punto B.3): " When there is more than one window in the relevant fire compartment, the weighted average height of windows heq, the total area of vertical openings Av ...
- mer apr 22, 2026 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 8438
Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
No Ronin, purtroppo non è Stalinista perchè fa ricadere i costi della transizione energetica su pochi e non su tutti.
- mer apr 22, 2026 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione caldaia da 50 kW e autorimessa da 200 mq
- Risposte: 2
- Visite : 960
Re: Comunicazione caldaia da 50 kW e autorimessa da 200 mq
Non mi piace ma hai ragione.
- mar apr 21, 2026 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 8438
Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Il D.Legis. 5 del 9/01/2026 è stato pubblicato sulla GU del 20/01/26 ed entra in vigore 15 gg dopo (vacatio legis) e andiamo al 4/02/2026 però le modifiche al D. Legis. 199/2021 sono elencate all'art 29, che entra in vigore 180 gg dopo l'entrata in vigore del D.Legis. 5/2026 e quindi, se non ho ...
- lun apr 20, 2026 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 8438
Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Ok Ronin, ma questo significa fare le verifiche energetiche alternative sull'unità immobiliare che difficilmente possono tornare senza aggiungere opere di isolamento termico.