La ricerca ha trovato 1800 risultati

da danilo2
mer giu 24, 2026 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Risposte: 2
Visite : 521

Re: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico

Vado a logica, siccome la Circolare, in caso di tetti combustibili, ammette l'interposizione di uno strato EI 30 e impone che deve essere esteso di 2 m rispetto all'area dei pannelli, farei in modo che i nuovi pannelli abbiano, a lato, 2 metri della nuova copertura
da danilo2
mer giu 24, 2026 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantiere industriale
Risposte: 2
Visite : 523

Re: Cantiere industriale

Si, credo che a rigore vada fatta.
da danilo2
mer giu 17, 2026 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Risposte: 7
Visite : 2989

Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito

Questa mi pare una considerazione sostenibile, grazie Terminus.
da danilo2
mer giu 17, 2026 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 2791

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?

Provo a chiarire. Io non ho parlato assolutamente "dell'altrui capacità", io sto parlando di obblighi di Legge.
Gli APE non sono un paragone congruo perchè sono documenti che per Legge sono soggetti a controllo "sostanziale", a campione, da Tecnici Regionali preposti a farlo.
Le DICO, non sono ...
da danilo2
mer giu 17, 2026 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 2791

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?

Sono perfettamente d'accordo con Terminus. Gli unici che guardano le DICO siamo noi tecnici all'atto della SCIA di prevenzione,
da danilo2
mer giu 17, 2026 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Risposte: 7
Visite : 2989

Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito

Riapro questo argomento perchè sto ragionando sul controsoffitto di un capannone, che ha le strutture portanti (pilastri, travi, e tegoli di copertura) R 30. Però ha un controsoffitto tradizionale in cartongesso (parliamo di circa 1000 m²) che non è sicuramente R30, e che leggendo il punto S.2.8.2 ...
da danilo2
mer giu 17, 2026 10:22
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Risposte: 20
Visite : 4425

Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA

Ritorno sull'argomento, il Decreto 6437/26 al punto 6.14 -c-iii afferma che il K per gli edifici soggetti ristrutturazione importante di I livello vale 0,025.
Lo stesso Decreto al punto 6.14 dice che gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di I livello devono essere NZEB.
Al punto 6.28 ...
da danilo2
mar giu 09, 2026 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 2080

Re: Valore di un parere positivo

Per quanto riguarda la responsabilità intervengo solo per dire che il funzionario che ha firmato ha responsabilità, e ce l'ha pure il Comandante, in quanto in un caso concreto (grave in quanto parlo di morti) il PM ha indagato progettista, direttore lavori, funzionario che ha approvato il progetto e ...
da danilo2
lun giu 08, 2026 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Risposte: 16
Visite : 1583

Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA

L'ho sempre lanciata, eh si, sono vecchio.
da danilo2
mer giu 03, 2026 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Risposte: 6
Visite : 1118

Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali

Credo che vadano inquadrati come elementi strutturali secondari e quindi debbano rispettare le verifiche di S.2.8.2
da danilo2
mer mag 27, 2026 14:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RED III + ristrutturazione impianto termico
Risposte: 7
Visite : 1905

Re: RED III + ristrutturazione impianto termico

Io ragionerei in questo modo (uso il condizionale perchè non sono convintissimo): se l'edificio condominiale fosse nuovo utilizzerei la " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ", e non la somma delle S delle singole UI. Quindi direi che si potrebbe utilizzare questo criterio anche per le ...
da danilo2
mer mag 27, 2026 09:26
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Risposte: 20
Visite : 4425

Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA

Il D.d.u.o. 15 maggio 2026 - n. 6437 è stato pubblicato oggi sul Bollettino Regione Lombardia. Come è nello stile dei normatori nostrani, non è indicata una data di entrata in vigore; si fosse trattato di una Legge avremmo potuto applicare il criterio della vacatio legis e considerarlo in vigore ...
da danilo2
mar mag 26, 2026 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
Risposte: 11
Visite : 1249

Re: Lastrico solare e vie di esodo.

In questo caso il mio parere è che se uffici e vendita sono compartimentati (metterei un filtro nelle comunicazioni) "l'attività" è costituita dai soli "i locali adibiti a deposito" come da definizione della 70.
da danilo2
lun mag 25, 2026 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
Risposte: 11
Visite : 1249

Re: Lastrico solare e vie di esodo.

Se è un'attività 69 è l'unica che indica "comprensiva dei servizi e depositi" quindi diventa difficile togliere gli uffici.
da danilo2
lun mag 25, 2026 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
Risposte: 11
Visite : 1249

Re: Lastrico solare e vie di esodo.

Gli uffici sono compartimentati rispetto alla restante parte dell'attività? Te lo chiedo perchè ho un caso simile, nuovi uffici annessi ad attività industriale con CPI ottenuto con DM 10/03/98, e parlando con il funzionario la sua analisi è: se la nuova zona uffici è compartimentata la posso ...
da danilo2
ven mag 22, 2026 08:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Risposte: 20
Visite : 4425

Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA

Intanto sul BURL Lombardia il Decreto, ad oggi, non è stato pubblicato.
da danilo2
mer mag 20, 2026 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Risposte: 16
Visite : 2137

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

C'è qualcosa che non mi torna in quello che hai scritto, "... eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) ". Bisogna chiarire cosa intendono, perchè se io collego a un idrante stradale UNI 70 una manichetta UNI 70 con lancia finale, metto un manometro a monte della ...
da danilo2
mer mag 06, 2026 09:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Risposte: 26
Visite : 3810

Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia

Intervengo per chiarire (e per chiarirmi) alcuni aspetti:

Appartamenti autonomi in una palazzina.
Hai 4 livelli con 4 unità, una a livello. Ogni ristrutturazione di impianto è 0.025 x S.

Non sono d'accordo il criterio è sempre quello della " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ...
da danilo2
mar mag 05, 2026 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 4521

Re: Diritti SUAP fuori controllo

Già incredibili i 150€, i 300 € di weare sono scandalosi
da danilo2
gio apr 30, 2026 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
Risposte: 9
Visite : 1619

Re: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia

Scusa iltubo, ma tutto quanto stai dicendo riguardava il paragrafo 5 della DGR 3502/2020 che ora è stato sostituito dalla Delibera 816 del 2023. Prima per le caldaie > 116 kW e con più di 15 anni bastava la verifica dell'efficienza media stagionale. Ora l'obbligo è quello di redigere una diagnosi ...
da danilo2
mar apr 28, 2026 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Risposte: 7
Visite : 1176

Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)

Direi di no, anche perchè le deroghe per occupanti "occasionali" nell'S.4 ci sono (alzata e pedata dei gradini delle scale, altezza vie di esodo, larghezza ecc.) ma per i CC non viene detto nulla.
da danilo2
lun apr 27, 2026 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spessore della fiamma
Risposte: 8
Visite : 1420

Re: Spessore della fiamma


Danilo, perché dici di considerare ogni varco, e per ogni varco l'emissività, e poi sommare i contributi? Nel calcolare X, Y e pi io ho già usato tutti i varchi, ho già considerato i contributi. Grazie.

No mi sono spiegato male, la seconda parte della mia risposta era un appunto al ragionamento ...
da danilo2
dom apr 26, 2026 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spessore della fiamma
Risposte: 8
Visite : 1420

Re: Spessore della fiamma

A mio parere se rimani sul metodo analitico del Copi puoi usare la media pesata dell'altezza delle finestre (lo dice UNI EN 1991-1-2 punto B.3): " When there is more than one window in the relevant fire compartment, the weighted average height of windows heq, the total area of vertical openings Av ...
da danilo2
mer apr 22, 2026 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Risposte: 24
Visite : 7310

Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato

No Ronin, purtroppo non è Stalinista perchè fa ricadere i costi della transizione energetica su pochi e non su tutti.
da danilo2
mar apr 21, 2026 09:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Risposte: 24
Visite : 7310

Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato

Il D.Legis. 5 del 9/01/2026 è stato pubblicato sulla GU del 20/01/26 ed entra in vigore 15 gg dopo (vacatio legis) e andiamo al 4/02/2026 però le modifiche al D. Legis. 199/2021 sono elencate all'art 29, che entra in vigore 180 gg dopo l'entrata in vigore del D.Legis. 5/2026 e quindi, se non ho ...
da danilo2
lun apr 20, 2026 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Risposte: 24
Visite : 7310

Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato

Ok Ronin, ma questo significa fare le verifiche energetiche alternative sull'unità immobiliare che difficilmente possono tornare senza aggiungere opere di isolamento termico.
da danilo2
lun apr 20, 2026 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Risposte: 24
Visite : 7310

Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato

Mi pare che le modifiche introdotte al D.Legis. 199/2021 in vigore dal 3/08/2026, limitino fortemente la possibilità di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ora regolata dall'art 1118 del CC. Infatti nel caso di " ristrutturazione di impianto " (che è il caso appunto del distacco ...
da danilo2
mer apr 15, 2026 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 2849

Re: Sostituzione idranti con naspi

Secondo me è una modifica "rilevante" perchè riguarda l'impianto di protezione attiva, però non comporta aggravio di rischio in quanto se ho capito bene rispetterebbe la VRI e la norma UNI 10779, quindi SCIA con non aggravio. (sul preferire i naspi nelle attività civili è il Copi stesso che lo dice ...
da danilo2
mer apr 15, 2026 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Risposte: 20
Visite : 4585

Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO

Corretto, la Circolare è di settembre 2025, direi che con installazione e perfezionamento dei contratti GSE siamo ampiamente entro i termini.
da danilo2
ven apr 10, 2026 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
Risposte: 24
Visite : 8662

Re: Assoggettabilità cantina vinicola

Io nel tuo caso l'applicherei e la citerei, la circolare fa un ragionamento sul punto 87 delle vecchio elenco che coincide sostanzialmente con il nuovo punto 69.
da danilo2
gio apr 09, 2026 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
Risposte: 24
Visite : 8662

Re: Assoggettabilità cantina vinicola

boba74 prova a leggere questa circolare un po' datata e non univoca, ma forse ti può aiutare
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... sott_4.pdf
da danilo2
mar apr 07, 2026 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Risposte: 3
Visite : 1311

Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER

Ho avuto recentemente lo stesso caso e ho interpretato il paragrafo come dice stfire.
da danilo2
ven apr 03, 2026 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 23
Visite : 7496

Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti

ti riporto quello che ho sulla durabilità (da un corso specifico):
" Il documento cogente in Italia è Guidance Document 002 (Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards) pubblicato dall’EOTA ...
da danilo2
ven apr 03, 2026 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 23
Visite : 7496

Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti

Ciao, si ti confermo che le prove sono obbligatorie, e siccome la "durabiltà" delle pitture intumescenti è stabilita in 10 anni, le prove diventano indispensabili per stabilire se sono necessari interventi di manutenzione per estendere negli anni la loro efficacia.
da danilo2
mer apr 01, 2026 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 5656

Re: SCIA CT

La chiedo perchè è un obbligo di legge e perchè ha molto a che fare con la sicurezza antincendio. La maggior parte delle apparecchiature prescritte della raccolta INAIL serve ad interrompere il funzionamento del bruciatore, a differenza di agibilità, paesaggistica e denuncia strutturale. Per esempio ...
da danilo2
mer apr 01, 2026 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 5656

Re: SCIA CT

Cito dalla DICO: " controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge ". La denuncia INAIL è un obbligo dell'installatore. Senza la denuncia l'impianto non può funzionare. Poi è vero ...
da danilo2
mer apr 01, 2026 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 5656

Re: SCIA CT

Ok, io procedo diversamente, l'INAIL la "sistemo" sempre prima della SCIA. L'impianto termico che non ha denuncia INAIL non può funzionare. E trattandosi del DM 01/12/1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" mi pare difficile sostenere che "non c'entra niente ...
da danilo2
mar mar 31, 2026 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 5656

Re: SCIA CT

Ciao, l'INAIL non la chiedete?
da danilo2
mar mar 24, 2026 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Staffaggi sismici
Risposte: 6
Visite : 2856

Re: Staffaggi sismici

Direi che la risposta è sempre. L'Italia è stata suddivisa in 4 zone sismiche e le zona "non simiche" che esistevano prima del 2003 ora non ci sono più.
da danilo2
sab mar 21, 2026 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 197
Visite : 123905

Re: Incendio Milano

Conoscendo per esperienza diretta il CTU, la sentenza non mi stupisce.
da danilo2
ven mar 20, 2026 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 6023

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

mmaarrccoo ha scritto: gio mar 19, 2026 15:48 In conclusione, forse le uniche strategie che veramente devono essere univoche per l'intero edificio sono S5 e S10 (parlano infatti di "attività" anzichè di ambiti, compartimenti, porzioni, ecc.), concordate?
Concordo.
da danilo2
mer mar 18, 2026 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 6023

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

Io sono d'accordo con te, anche se sul Copi non viene detto chiaramente che il LP di S2 deve essere assegnato per compartimento.
da danilo2
ven mar 13, 2026 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 22
Visite : 10368

Re: Chiarezza nelle richieste

Ciao, mi accodo a questo post per esporre anche la mia esperienza con Comando VVF della zona nord della Lombardia, potrebbe essere utile a qualcuno.
Esame progetto attività 70.1.B tre compartimenti, 2 con R vita A3 e uno con R vita A1, in sostanza due depositi e l'attività di montaggio schede ...
da danilo2
sab mar 07, 2026 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Risposte: 6
Visite : 1928

Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli

Come ti ho descritto, ma il mio bersaglio era più distante dal "fuoco" rispetto al tuo caso, sia a livello altimetrico che planimetrico, quindi la verifica tornava.
da danilo2
ven mar 06, 2026 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Risposte: 6
Visite : 1928

Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli

Ciao, si io ho affrontato la questione, quello che non va bene nel tuo ragionamento, a mio parere, è che il camper non è una piastra radiante ma un vero e proprio incendio localizzato e dovresti modellare la fiamma secondo l'appendice C della UNI assumendo poi il congruente spessore della fiamma ...
da danilo2
mar gen 20, 2026 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Crans-Montana
Risposte: 136
Visite : 111053

Re: Incendio Crans-Montana

Solo per informazione, il Comando di Pavia esce anche per tutte le SCIA di tipo A.
da danilo2
mer gen 14, 2026 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
Risposte: 1
Visite : 1014

Re: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler

Non ho impianti così "vecchi" ma concordo con la tua lettura della norma, l'appendice indica le verifiche ma non impone la sostituzione, che eventualmente può essere una scelta a valle di risultati negativi.
da danilo2
mar gen 13, 2026 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Crans-Montana
Risposte: 136
Visite : 111053

Re: Incendio Crans-Montana

Per tornare agli aspetti tecnici e in particolare all'esodo, mi pare che in Italia il locale in questione avrebbe un Rvita B3, quindi Lcc di 15 m e 50 occupanti come affollamento per ogni corridoio cieco, quindi poiché conteneva più di 100 persone occorrevano 3 uscite. La via di esodo verticale ...
da danilo2
mar gen 13, 2026 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizioni parere favorevole attività 70
Risposte: 6
Visite : 2884

Re: Prescrizioni parere favorevole attività 70

Penso che se le verifiche di esodo tornano, non esiste ragione per quella prescrizione.
Però mi trovo in una condizione simile, ovvero progetto approvato (da un Comando con il quale non ho mai lavorato prima) con una prescrizione "autonoma" del Tecnico VVF. Dico autonoma nel senso che non è prevista ...