La ricerca ha trovato 1719 risultati
- lun ott 13, 2025 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione promiscua condomìni attività 77
- Risposte: 10
- Visite : 3500
Re: Alimentazione promiscua condomìni attività 77
forse ti può essere utile il Chiarimento 6532 del 14/05/2014 che per edifici esistenti da la possibilità di sostituire gli idranti con naspi.
- lun ott 13, 2025 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco Guaina Copertura
- Risposte: 2
- Visite : 46
Re: Reazione al fuoco Guaina Copertura
Tenuto conto che lo scopo del S.1 è: " La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio ".
La guaina all'estradosso della ...
La guaina all'estradosso della ...
- sab ott 11, 2025 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "quantità" di attività con lo stesso numero
- Risposte: 11
- Visite : 1164
Re: "quantità" di attività con lo stesso numero
Si anch'io ragiono come Terminus. Io ho un unica attività con unico titolare e depositi e produzioni compartimentati ma comunicanti. Pazienza dirò al committente che deve pagare 2 volte come richiesto dall'Ispettore. Grazie dei pareri.
- sab ott 11, 2025 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "quantità" di attività con lo stesso numero
- Risposte: 11
- Visite : 1164
"quantità" di attività con lo stesso numero
Ciao, ho un'attività 43 che comprende sia deposito di gomma che lavorazione. Il funzionario designato per l'esame progetto sostiene che io debba rifare il modello PIN 1 indicando due volte l'attività 43, pagandola quindi due volte, in quanto nello stabilimento i depositi di gomma sono due. In ...
- ven ott 03, 2025 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Richiesta consiglio su stoccaggio materiali e classificazione rischio incendio
- Risposte: 4
- Visite : 956
Re: Richiesta consiglio su stoccaggio materiali e classificazione rischio incendio
Se pensi che quei criteri non rispecchino la tua situazione, e può anche essere, il consiglio è di simulare analiticamente la curva RHR e valutare quanto ci mette il tuo incendio a raggiungere i 1.000 kW, in questo modo nessuno potrà obbiettare.
Scusa la tua proposta è interessante, ma la ...
- mar set 30, 2025 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.9
- Risposte: 6
- Visite : 1083
Re: Strategia S.9
In un caso simile ho chiesto ed ottenuto dall'Azienda distributrice acqua un idrante esterno. Nel mio caso si trattava di un Archivio Comunale, ma credo si possa seguire la stessa strada anche per il privato.
- sab set 27, 2025 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 53516
Re: Nuova guida fotovoltaico
A mio parere va bene.
- gio set 25, 2025 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio stand nella mall
- Risposte: 4
- Visite : 715
Re: Carico incendio stand nella mall
Ho avuto un caso simile, VVF Milano; hanno voluto il calcolo solo sull'area interessata dalle merci come previsto dal punto S.2.9 del codice (alla definizione di A)
- mer set 24, 2025 18:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Acquedotto scadente e prova idranti
- Risposte: 2
- Visite : 541
Re: Acquedotto scadente e prova idranti
Regolamento Pavia Acque:
Art. 20 Modalità di fornitura
1. L’acqua viene fornita all’Utente di norma ad efflusso libero e misurato da contatore.
2. In condizione di regolare esercizio della rete acquedottistica la pressione di erogazione misurata al contatore in condizioni di portata nulla ...
Art. 20 Modalità di fornitura
1. L’acqua viene fornita all’Utente di norma ad efflusso libero e misurato da contatore.
2. In condizione di regolare esercizio della rete acquedottistica la pressione di erogazione misurata al contatore in condizioni di portata nulla ...
- mer set 24, 2025 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 53516
Re: Nuova guida fotovoltaico
Ronin, se riesci a rispettare i casi 1,2,3a della figura 14 gli interventi "non determinano un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio", quindi non devi fare nessuna valutazione del rischio, e questa è una grande novità della nuova circolare. Il COPI per il FV rimanda proprio alla ...
- mer set 24, 2025 12:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 53516
Re: Nuova guida fotovoltaico
La circolare non fa riferimento al codice quindi la distinzione elementi strutturali primari e secondari non ha senso.
La circolare nella figura 14 distingue la "struttura" dalla "copertura" ma nel caso 3 opzione 1 la richiesta del requisito Broof T3 o T4 fa riferimento a "tetti e coperture dei ...
La circolare nella figura 14 distingue la "struttura" dalla "copertura" ma nel caso 3 opzione 1 la richiesta del requisito Broof T3 o T4 fa riferimento a "tetti e coperture dei ...
- lun set 22, 2025 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrometro a due soglie per serbatoio riserva antincendio
- Risposte: 2
- Visite : 1009
Re: Idrometro a due soglie per serbatoio riserva antincendio
Ciao, io ho usato quelli della Kobold (modello NBK-M), non sono sicuro arrivino a 7 m ma dal catalogo mi sembra che siano componibili.
- lun set 15, 2025 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
- Risposte: 14
- Visite : 2306
Re: Novo esame progetto con FV realizzato
Si, mi riferisco infatti a FV su attività soggette
- lun set 15, 2025 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
- Risposte: 14
- Visite : 2306
Re: Novo esame progetto con FV realizzato
Concordo ma ho un dubbio, se faccio SCIA oggi con DICO datata parecchi mesi se non anni prima, i VVF potrebbero sanzionare per omessa SCIA?
- gio set 11, 2025 15:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio mezzi a metano
- Risposte: 10
- Visite : 1650
Re: Parcheggio mezzi a metano
che hai ragione
- mer set 10, 2025 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porte.
- Risposte: 5
- Visite : 1109
Re: Documentazione porte.
Grazie a te dell'utile riassunto.
- mar set 02, 2025 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 176
- Visite : 53516
Re: Nuova guida fotovoltaico
buge, ho lo stesso problema
- mar set 02, 2025 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti e lame d'acqua
- Risposte: 18
- Visite : 2164
Re: idranti e lame d'acqua
NFPA 13 non dice moltissimo sulle lame d'acqua (water curtains), si dice che sono costituite da spk in grado di fornire almeno 37 l/min per metro di sviluppo, sono imposte poi delle regole di distanza dagli altri spk e sulla contemporaneità di intervento.
- mar set 02, 2025 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
- Risposte: 14
- Visite : 8338
Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Non avevo visto il thread https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=33916. Ho letto le posizioni e confermo la mia. Se devo fare un rinnovo posso pensare di accettare la prova che da esito positivo. Se devo fare nuovo progetto e il gestore mi dice ufficialmente sulla carta dei servizi che è ...
- lun set 01, 2025 18:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
- Risposte: 14
- Visite : 8338
Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Esatto la penso esattamente come Terminus, mi pare che non abbia senso accontentarsi di un giorno "buono" con pressione accettabile, l'incendio capita domani con pressione 2 bar, e io non posso obiettare nulla, sta scritto chiaramente il minimo è 2 bar. E poi scusate io non ne faccio solo un ...
- lun set 01, 2025 16:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
- Risposte: 14
- Visite : 8338
Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Mi ricollego a questo post in quanto sto lavorando ad un impianto a Milano e leggo il punto 3.16 della Carta dei servizi di MM S.p.a:
" 3.16. Pressioni minima e massima
La pressione minima nei pressi del punto di erogazione (contatore) è di 2 atmosfere e la massima di 6 atmosfere ."
A questo punto ...
" 3.16. Pressioni minima e massima
La pressione minima nei pressi del punto di erogazione (contatore) è di 2 atmosfere e la massima di 6 atmosfere ."
A questo punto ...
- gio ago 21, 2025 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 4251
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
stfire, effettivamente la 10779 non preveda espressamente il calcolo del volume di accumulo sulla base della portata della zona favorita, però io concordo con Terminus sul calcolo fatto in quel modo.
- lun ago 11, 2025 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 4251
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
A livello di software, per questo tipo di calcoli con EC non mi sono trovato molto bene e quindi sono passato ad Epanet. Ci sono anche dei tools aggiuntivi che permettono di inserire direttamente la rete disegnata in dwg/dxf. Lo uso anche per reti spk e mi trovo benissimo.
- mar lug 29, 2025 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
- Risposte: 18
- Visite : 5636
Re: Parcheggi e distanza di separazione
Concordo.
- gio lug 24, 2025 09:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
- Risposte: 18
- Visite : 5636
Re: Parcheggi e distanza di separazione
Io avevo segnalato la mancanza della definizione di "bersaglio" all'interno del Copi, se avete voglia fatelo anche voi, nella prima pagina del Codice c'è il link per fare osservazioni: https://forms.gle/DPsX3TeK3NoU7SnJ6
- mar lug 22, 2025 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
- Risposte: 18
- Visite : 5636
Re: Parcheggi e distanza di separazione
ma il limite di 600 MJ/m² si riferisce alla sorgente non al bersaglio, o mi sbaglio?
- lun lug 14, 2025 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
- Risposte: 20
- Visite : 5093
Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
Ok, quindi la stessa porta e tutte le aperure che insistono sulla parte "azzurra" della figura non possono essere usate come aperture di smaltimento, concordate?
- sab lug 12, 2025 10:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Elementi Secondari - S.2.8.2
- Risposte: 1
- Visite : 1467
Re: Elementi Secondari - S.2.8.2
Non ho risposte, e aggiungo, come dimostro che il pannello prefabbricato esterno di un capannone ha R 60, per esempio, e non cade in testa a chi sta scappando?
Immagino che occorrerà verificare gli elementi di fissaggio, ma le NTC lo prevedono?
Immagino che occorrerà verificare gli elementi di fissaggio, ma le NTC lo prevedono?
- sab lug 12, 2025 10:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
- Risposte: 20
- Visite : 5093
Re: SCALA ESTERNA E COPI: COME EVITARE SIA DISTANZIAMENTO SIA PROTEZIONE FACCIATA?
Riprendo il post per fare una domanda alla quale non trovo risposta, nella tabella S.4-5 le porte (in grigio) sono vie di fuga e quindi saranno aperte durante l'esodo, che senso ha richiedere EI per tali elementi?
- ven lug 04, 2025 10:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serrande tagliafuoco su generatore di aria calda esterno
- Risposte: 4
- Visite : 2056
Re: Serrande tagliafuoco su generatore di aria calda esterno
Cerco di giustificare la scelta: la copertura dei campi non ha resistenza al fuoco quindi hanno messo un elemento REI (la parete in blocchetti di cls) e mi pare che hanno anche distanziato l'apparecchio dal tendone di 60 cm, quindi hanno applicato entrambe le misure del punto 4.1.1 (2).
A questo ...
A questo ...
- dom giu 29, 2025 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate e autorimesse
- Risposte: 10
- Visite : 1351
Re: RTV facciate e autorimesse
Concordo con Terminus, la proposta mi sembra in linea con la definizione della RTV 13.
- mar giu 10, 2025 15:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
- Risposte: 18
- Visite : 2920
Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Se il FV supera i 20 kW, non è soggetto a 37/08 e ci vuole DICH IMP
- lun giu 09, 2025 15:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate autorimessa
- Risposte: 4
- Visite : 671
Re: RTV facciate autorimessa
Effettivamente con il calcolo di Terminus si potrebbe arrivare a CI specifico inferiore a 200 MJ/m². Il mio Comando VVF non la vede bene questa cosa, e, tanto per avere un riferimento la pubblicazione INAIL sulle autorimesse calcola 441 MJ/m².
Oltre a non avere contributi per risolvere il problema ...
Oltre a non avere contributi per risolvere il problema ...
- lun mag 26, 2025 16:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1997
Re: Valutazione progetto... facciate?
La mia posizione di riferirsi al COPI vigente al momento della prima SCIA o esame progetto è sicuramente forzata perchè il DM 3/8/15 non lo prevede.
Però credo che forse diamo una lettura diversa al famoso comma del DM 3/08/15 perchè per me non obbliga all'applicazione del nuovo COPI a tutta l ...
Però credo che forse diamo una lettura diversa al famoso comma del DM 3/08/15 perchè per me non obbliga all'applicazione del nuovo COPI a tutta l ...
- sab mag 24, 2025 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1997
Re: Valutazione progetto... facciate?
Provo a tradurre (in modo del tutto personale) come io intendo il comma 3 dell'art.2:
"se hai un'attività esistente da modificare, il copi lo applichi solo se è compatibile con le misure di sicurezze già adottate nella parte esistente, e se così è lo applichi per tutta l'attività".
E' chiaro che chi ...
"se hai un'attività esistente da modificare, il copi lo applichi solo se è compatibile con le misure di sicurezze già adottate nella parte esistente, e se così è lo applichi per tutta l'attività".
E' chiaro che chi ...
- ven mag 23, 2025 08:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione progetto... facciate?
- Risposte: 9
- Visite : 1997
Re: Valutazione progetto... facciate?
Ciao, sarebbe interessante conoscere di quanti piani è l'edificio, in che cosa consistono le "modifiche" di cui parli e se il progetto originale è stato redatto con il COPI, però in termini generali a me la richiesta del funzionario pare poco sostenibile anche dal punto di vista normativo. La RTV ...
- lun mag 19, 2025 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo carico d'incendio
- Risposte: 16
- Visite : 16271
Re: Calcolo carico d'incendio
Ciao magari questo documento ti può essere utile, è più orientato alla curva di potenza/tempo ma spesso nei testi citati come fonti puoi trovare qualche cosa.
https://tunnelsmanual.piarc.org/sites/t ... D%20II.pdf
https://tunnelsmanual.piarc.org/sites/t ... D%20II.pdf
- ven mag 16, 2025 18:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione - altezza fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 4164
Re: Distanza di separazione - altezza fiamma
Secondo me ci aiuta analizzare la figura della UNI EN 1991-1-2 che illustra chiaramente cos'è lo "spessore della fiamma" (che è appunto il suo spessore e non la sua altezza), e in sostanza è tanto più grande quanto più è alta l'apertura. Se ho due aperture separate da un tratto di muro lo spessore ...
- ven mag 16, 2025 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 13473
Re: Livello di prestazione V
Io a "buon senso" sono d'accordo con Terminus, però noto che all'S.6.4.2 hanno scritto "a protezione dell’intera attività o di singoli compartimenti", mentre per il livello V non hanno aggiunto "o di singoli compartimenti"...
- ven mag 16, 2025 11:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di separazione - altezza fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 4164
Re: Distanza di separazione - altezza fiamma
Io ho sempre inteso lo "spessore" come la "profondità" della fiamma rispetto alla parete, che quindi è tanto più elevata quanto più è alto il varco, sbaglio? Se così è allora sommare le altezze dei varchi non ha molto senso. Direi di prendere lo spessore di fiamma del varco più alto.
- ven apr 18, 2025 18:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo PIN 3
- Risposte: 20
- Visite : 7460
Re: Rinnovo PIN 3
Ok grazie.
- ven apr 18, 2025 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo PIN 3
- Risposte: 20
- Visite : 7460
Re: Rinnovo PIN 3
Scusate ma non ho capito. Io ho un caso identico, Terminus non ho capito se procedi a presentare il rinnovo senza spuntare la casella FV oppure se consegni al committente solo l'Asseverazione Pin 3.1, spiegandogli che per presentare rinnovo deve adeguare.
- gio apr 17, 2025 17:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
- Risposte: 21
- Visite : 4784
Re: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
No, ho scritto che nel caso in cui l'autorimessa sia priva di CPI, rispetti il DM 1986 (o lo si possa soddisfare con opere minime) e il fabbricato sia dotato di Abitabilità allora secondo me è lecito seguire la strada del progetto secondo DM. Purtroppo credo sia un caso piuttosto raro.
Ho speculato ...
Ho speculato ...
- gio apr 17, 2025 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
- Risposte: 21
- Visite : 4784
Re: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
La prima questione è molto cavillosa. Partiamo dal presupposto che l'autorimessa sia priva del CPI. Sul piano meramente formale nella mia città i condomini anni '60 e '70 hanno il Certificato di Abitabilità (allora si chiamava così) rilasciato dal comune, tale certificato attesta la regolarità alle ...
- mer apr 16, 2025 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillante A2-s1,d0
- Risposte: 4
- Visite : 1267
Re: Sigillante A2-s1,d0
Grazie, soluzione un po' complessa ma ti ringrazio dell'attenzione.
- mer apr 16, 2025 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
- Risposte: 21
- Visite : 4784
Re: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
Posizione sicuramente ineccepibile. Non so se ti può essere utile ma in altre discussioni qualcuno aveva evidenziato che un'autorimessa esistente, anche senza CPI, ma facente parte di un condominio dotato di agibilità, rientra nel comma b) art. 3 del Decreto 15/05/2020, e pertanto potresti ...
- mer apr 16, 2025 15:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillante A2-s1,d0
- Risposte: 4
- Visite : 1267
Re: Sigillante A2-s1,d0
Si tratta di un generatore ad aria calda esterno per una cabina di verniciatura la parete è REI 30. Comunque per la circolare (P 324-4147) devo rispettare il punto 2.3.1 del DM che ho citato.
- mer apr 16, 2025 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
- Risposte: 21
- Visite : 4784
Re: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
Se la tua autorimessa interrata esistente è effettivamente "accessibile" secondo le norme edilizie sui disabili, allora è giusto che il progetto di prevenzione incendi tenga conto della loro presenza, in caso contrario o adegui tutta l'autorimessa, oppure mi pare abbastanza assurdo dire al disabile ...
- mer apr 16, 2025 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
- Risposte: 21
- Visite : 4784
Re: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
Però mi sento di fare un'osservazione, posto che sicuramente sia "nobile" rendere l'autorimessa accessibile ai disabili, mi pare che anche in caso di nuova costruzione il requisito minimo da garantire in un'autorimessa privata condominiale sia quello dell'adattabilità, e solo se ha più di tre piani ...
- mer apr 16, 2025 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillante A2-s1,d0
- Risposte: 4
- Visite : 1267
Sigillante A2-s1,d0
Buongiorno, devo sigillare l'attraversamento di una condotta in lamiera con parete prefabbricata in cls. Il DM 8/11/2019 vorrebbe la reazione al fuoco A2-s1,d0.
Io un prodotto simile non lo trovo, avete esperienze?
Io un prodotto simile non lo trovo, avete esperienze?