La ricerca ha trovato 1770 risultati

da danilo2
ven apr 10, 2026 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
Risposte: 24
Visite : 6595

Re: Assoggettabilità cantina vinicola

Io nel tuo caso l'applicherei e la citerei, la circolare fa un ragionamento sul punto 87 delle vecchio elenco che coincide sostanzialmente con il nuovo punto 69.
da danilo2
gio apr 09, 2026 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
Risposte: 24
Visite : 6595

Re: Assoggettabilità cantina vinicola

boba74 prova a leggere questa circolare un po' datata e non univoca, ma forse ti può aiutare
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... sott_4.pdf
da danilo2
mar apr 07, 2026 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Risposte: 3
Visite : 609

Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER

Ho avuto recentemente lo stesso caso e ho interpretato il paragrafo come dice stfire.
da danilo2
ven apr 03, 2026 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 23
Visite : 5969

Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti

ti riporto quello che ho sulla durabilità (da un corso specifico):
" Il documento cogente in Italia è Guidance Document 002 (Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards) pubblicato dall’EOTA ...
da danilo2
ven apr 03, 2026 11:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Risposte: 23
Visite : 5969

Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti

Ciao, si ti confermo che le prove sono obbligatorie, e siccome la "durabiltà" delle pitture intumescenti è stabilita in 10 anni, le prove diventano indispensabili per stabilire se sono necessari interventi di manutenzione per estendere negli anni la loro efficacia.
da danilo2
mer apr 01, 2026 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 3273

Re: SCIA CT

La chiedo perchè è un obbligo di legge e perchè ha molto a che fare con la sicurezza antincendio. La maggior parte delle apparecchiature prescritte della raccolta INAIL serve ad interrompere il funzionamento del bruciatore, a differenza di agibilità, paesaggistica e denuncia strutturale. Per esempio ...
da danilo2
mer apr 01, 2026 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 3273

Re: SCIA CT

Cito dalla DICO: " controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge ". La denuncia INAIL è un obbligo dell'installatore. Senza la denuncia l'impianto non può funzionare. Poi è vero ...
da danilo2
mer apr 01, 2026 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 3273

Re: SCIA CT

Ok, io procedo diversamente, l'INAIL la "sistemo" sempre prima della SCIA. L'impianto termico che non ha denuncia INAIL non può funzionare. E trattandosi del DM 01/12/1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" mi pare difficile sostenere che "non c'entra niente ...
da danilo2
mar mar 31, 2026 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 3273

Re: SCIA CT

Ciao, l'INAIL non la chiedete?
da danilo2
mar mar 24, 2026 11:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Staffaggi sismici
Risposte: 6
Visite : 2061

Re: Staffaggi sismici

Direi che la risposta è sempre. L'Italia è stata suddivisa in 4 zone sismiche e le zona "non simiche" che esistevano prima del 2003 ora non ci sono più.
da danilo2
sab mar 21, 2026 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 197
Visite : 112648

Re: Incendio Milano

Conoscendo per esperienza diretta il CTU, la sentenza non mi stupisce.
da danilo2
ven mar 20, 2026 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 4694

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

mmaarrccoo ha scritto: gio mar 19, 2026 15:48 In conclusione, forse le uniche strategie che veramente devono essere univoche per l'intero edificio sono S5 e S10 (parlano infatti di "attività" anzichè di ambiti, compartimenti, porzioni, ecc.), concordate?
Concordo.
da danilo2
mer mar 18, 2026 18:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Risposte: 15
Visite : 4694

Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?

Io sono d'accordo con te, anche se sul Copi non viene detto chiaramente che il LP di S2 deve essere assegnato per compartimento.
da danilo2
ven mar 13, 2026 15:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 22
Visite : 8870

Re: Chiarezza nelle richieste

Ciao, mi accodo a questo post per esporre anche la mia esperienza con Comando VVF della zona nord della Lombardia, potrebbe essere utile a qualcuno.
Esame progetto attività 70.1.B tre compartimenti, 2 con R vita A3 e uno con R vita A1, in sostanza due depositi e l'attività di montaggio schede ...
da danilo2
sab mar 07, 2026 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Risposte: 6
Visite : 1620

Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli

Come ti ho descritto, ma il mio bersaglio era più distante dal "fuoco" rispetto al tuo caso, sia a livello altimetrico che planimetrico, quindi la verifica tornava.
da danilo2
ven mar 06, 2026 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Risposte: 6
Visite : 1620

Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli

Ciao, si io ho affrontato la questione, quello che non va bene nel tuo ragionamento, a mio parere, è che il camper non è una piastra radiante ma un vero e proprio incendio localizzato e dovresti modellare la fiamma secondo l'appendice C della UNI assumendo poi il congruente spessore della fiamma ...
da danilo2
mar gen 20, 2026 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Crans-Montana
Risposte: 136
Visite : 102417

Re: Incendio Crans-Montana

Solo per informazione, il Comando di Pavia esce anche per tutte le SCIA di tipo A.
da danilo2
mer gen 14, 2026 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
Risposte: 1
Visite : 712

Re: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler

Non ho impianti così "vecchi" ma concordo con la tua lettura della norma, l'appendice indica le verifiche ma non impone la sostituzione, che eventualmente può essere una scelta a valle di risultati negativi.
da danilo2
mar gen 13, 2026 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Crans-Montana
Risposte: 136
Visite : 102417

Re: Incendio Crans-Montana

Per tornare agli aspetti tecnici e in particolare all'esodo, mi pare che in Italia il locale in questione avrebbe un Rvita B3, quindi Lcc di 15 m e 50 occupanti come affollamento per ogni corridoio cieco, quindi poiché conteneva più di 100 persone occorrevano 3 uscite. La via di esodo verticale ...
da danilo2
mar gen 13, 2026 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizioni parere favorevole attività 70
Risposte: 6
Visite : 2599

Re: Prescrizioni parere favorevole attività 70

Penso che se le verifiche di esodo tornano, non esiste ragione per quella prescrizione.
Però mi trovo in una condizione simile, ovvero progetto approvato (da un Comando con il quale non ho mai lavorato prima) con una prescrizione "autonoma" del Tecnico VVF. Dico autonoma nel senso che non è prevista ...
da danilo2
ven dic 12, 2025 12:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi
Risposte: 31
Visite : 27012

Re: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi

SuperP ha scritto: gio dic 11, 2025 16:44
giotisi ha scritto: gio dic 11, 2025 10:00 Trilussa è sempre li dietro l'angolo con i suoi tre polli.
se qualcuno mangia un pollo, e qualcun altro no, in media hanno mangiato mezzo pollo.

Gio, sei e ti confermi il TOP! :lol: :lol:
Si ma io sto ancora pensando a dov'è il terzo pollo :-)
da danilo2
mer dic 10, 2025 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
Risposte: 20
Visite : 10957

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Ho lo stesso problema con deposito oli con una parete in comune con l'abitazione del custode e una parete in comune con altro edificio, il tetto è in continuità, il discorso di stfire non mi convince, non vedo alternative al livello III con pareti e controsoffitto REI 240.
da danilo2
mer dic 03, 2025 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Risposte: 11
Visite : 4014

Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti

mattia, però l'esistenza di fatto di una compartimentazione per piano non obbliga ad una scelta progettuale analoga, compatibilmente con l'applicazione del COPI per il tuo caso puoi avere compartimenti multipiano.
da danilo2
mer dic 03, 2025 08:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Conto termico EGE
Risposte: 31
Visite : 27391

Re: Conto termico EGE

Ciao, i requisiti di mantenimento di iscrizioni EGE non dipendono dall'organismo di certificazione, sono dettagliati nella norma UNI CEI 11339-2023 al punto A.4.
da danilo2
lun dic 01, 2025 18:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Risposte: 11
Visite : 4014

Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti

Ciao, si quello che hai scritto è corretto, ho avuto lo stesso problema, poiché il COPI non prevede l'irraggiamento da piano orizzontale verso piani verticali ho dovuto fare il calcolo con un foglio elettronico usando UNI EN 1991-1-2. Però vedendo il disegno che hai messo difficilmente tornerà l ...
da danilo2
sab nov 29, 2025 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 09/03/2007
Risposte: 5
Visite : 2583

Re: DM 09/03/2007

Se ho capito bene però, in questo caso per incendio "da sotto", mancando l'intonaco da 20 mm, non sarebbe garantita la R
da danilo2
sab nov 29, 2025 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Hong Kong
Risposte: 9
Visite : 6286

Re: Incendio Hong Kong

Gio, nel link che ha messo Terminus è spiegato bene
da danilo2
gio nov 27, 2025 08:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Risposte: 24
Visite : 17965

Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni

Fino al 5 dicembre è possibile compilare il sondaggio customer satisfaction di INAIL. Io non sono stato molto tenero...

https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46XgRCe11rDWVBt7VGWTihB_dUNDFRRTJUMk5VRktGQzVBNkk3RDlDQkYzQi4u&ctx=%7B%22canale%22%3A%22AJ%22%2C ...
da danilo2
mar nov 25, 2025 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Risposte: 24
Visite : 17965

Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni

Ma no, se hai ricevuto la comunicazione un protocollo c'è. Per il resto quello che hai scritto è corretto, e dovresti ripresentare tutto (pagando ancora 180 € per l'esame progetto)
da danilo2
lun nov 24, 2025 18:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Risposte: 24
Visite : 17965

Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni

Certo, capitato anche a me e con le motivazioni più disparate, tra le quali spiccava un " i modelli non risultano firmati digitalmente " (lo erano).
Oppure molto gettonata l'obiezione " i moduli non risultano firmati " perchè alcuni esaminatori li vogliono firmati digitalmente ma anche "fisicamente ...
da danilo2
lun nov 24, 2025 11:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Risposte: 24
Visite : 17965

Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni

Non sono molto d'accordo. A parte casi residuali (caso d dell'art. 18 del DM 1/12/1975) la denuncia INAIL del generatore la deve fare l'installatore. Alla denuncia sono allegati documenti che firma lui, il progettista e uno lo firmiamo entrambi.
E infatti fino all'introduzione dei portali INAIL, la ...
da danilo2
gio nov 20, 2025 11:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 68
Visite : 70761

Re: Legionella Killer

scusa Arkanoid, ma i conti non mi tornano, una doccia anche di quelle con il soffione a risparmio idrico ha una portata di 8 l/min, e con 5000 W di potenza il deltaT ottenibile è di 9°C, quindi se scaldo acqua dall'acquedotto a 15°C al massimo arrivo a 24°C e non 40°C, mi pare un po' pochino
da danilo2
sab nov 08, 2025 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dal cerino all'incendio
Risposte: 12
Visite : 8914

Re: Dal cerino all'incendio

weareblind ha scritto: ven nov 07, 2025 19:23 Io non riesco a staccarmi dalle due signorine, dopo cosa succede? Mi basta che mi facciate una sintesi.
:P
da danilo2
gio nov 06, 2025 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 9867

Re: Certificazione impianti

Confermo boba74, sempre peggio!
da danilo2
lun nov 03, 2025 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 272
Visite : 256871

Re: Nuova guida fotovoltaico

Concordo con weareblind. Italiano chiarissimo.
da danilo2
dom nov 02, 2025 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 40
Visite : 18690

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Tra l'altro la modulistica non cita la dichiarazione delle ore di indisponibilità del servizio, quindi dovrei fare una richiesta di: (cito dal modulo)
- Verifica del livello di pressione nel punto di erogazione
- Verifica del livello di pressione secondo la normativa tecnica di riferimento UNI 10779 ...
da danilo2
sab nov 01, 2025 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 40
Visite : 18690

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Ciao mi ricollego a questo post, per informarvi che da più di un mese scrivo a MM S.p.a. che gestisce l'acquedotto di Milano per avere la dichiarazione di indisponibilità del servizio di massimo 60 ore/anno. Nella carta dei servizi e nel regolamento questo dato non è disponibile. Dopo parecchie mail ...
da danilo2
mer ott 29, 2025 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 70
Risposte: 6
Visite : 1929

Re: ATTIVITA' 70

Prima di approfondire avrei detto che la presenza delle porte configurava comunque l'attività 70. Poi mi sono riletto la circolare P500/4147 del 2004 e leggendo il punto C) direi che ha ragione boba74.
da danilo2
mar ott 28, 2025 18:34
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Serve un nuovo APE se si installa solo la caldaia?
Risposte: 17
Visite : 19585

Re: Serve un nuovo APE se si installa solo la caldaia?


Non è la destinazione d’uso a definire il volume non riscaldato, ma la presenza o assenza effettiva di climatizzazione

Direi proprio di no, la decisione se un volume è riscaldato o meno spetta al "titolo edilizio", se il locale è autorizzato dalle pratiche edilizie e dalla conseguente ...
da danilo2
dom ott 26, 2025 09:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
Risposte: 8
Visite : 2624

Re: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV

Ciao, il punto 1 è corretto, ma io credo che il tuo problema sia a monte, ovvero, puoi applicare il DM 1986 alla tua autorimessa o sei obbligato ad applicare il COPI?
Il decreto di approvazione della RTV 6 delle autorimesse (Decreto 15/05/2020) limita la possibilità di applicazione del vecchio ...
da danilo2
ven ott 24, 2025 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 18370

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Lo 0,8 non so da dove l'abbia preso ma credo che quello che non torni a Christian sia "l'Indice di prestazione termica utile per riscaldamento". Però vedo che i valori di trasmittanza delle pareti sono molto bassi (considerando che è un fabbricato industriale) io ho un caso analogo di 2500 m² con ...
da danilo2
gio ott 23, 2025 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 24952

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Certo. Se ho una attività soggetta al COPI ho contrasto tra UNI nota 5 e il COPI S.9.4.2 (e se il COPI mi aveva già detto di seguire la UNI non si capisce perchè abbia sentito il bisogno di regolamentare l'idrante esterno al punto in questione). Se ho un'attività che segue i Decreti e non il COPI ho ...
da danilo2
gio ott 23, 2025 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 24952

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

COPI S.9.4.2 idrante esterno 300 l/min solo per livello di prestazione III (livello di prestazione COPI) e senza prescrizione di contemporaneità, mentre la nota 5) della UNI lo prescrive sempre per il livello di pericolosità 2 (UNI) e sempre in contemporaneità con RI. (entrambe in assenza di rete ...
da danilo2
gio ott 23, 2025 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 24952

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Stfire, calma, non voglio infastidire nessuno, ho solo fatto rilevare il COPI e il DM dicono cose diverse rispetto alla nota 5 della UNI, e questo mi pare un fatto rilevante e riconosciuto anche dal collega che ho citato, al punto da garantire che ne avrebbe parlato con i colleghi della commissione ...
da danilo2
gio ott 23, 2025 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 24952

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Si, la nota 5) del prospetto B.1 della UNI 10779. Ma siccome la richiesta è solo di 300 l/min per 60 min, senza specificare pressione residua e condizioni di prova, ognuno prova a dare la sua interpretazione. Recentemente ho fatto un corso e il relatore fa parte della commissione UNI che rivede la ...
da danilo2
mer ott 22, 2025 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 5454

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Il regolamento di utenza della mia provincia in caso di allacciamenti antincendio, richiede espressamente disconnettore.
da danilo2
mar ott 21, 2025 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Richiesta nota VVF
Risposte: 6
Visite : 1933

Re: Richiesta nota VVF

La trovi qui:
[url]extension://bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-01%2FQuesiti%2520di%2520prevenzione%2520incendi_0.pdf[/url]
da danilo2
lun ott 20, 2025 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
Risposte: 6
Visite : 3711

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Io applico il punto 15 (richiamato dal punto 20) e dalla lettura dei primi capoversi deduco che la resistenza al fuoco la deve avere ed è correlata al carico di incendio.