La ricerca ha trovato 1823 risultati

da danilo2
ven ott 09, 2026 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Risposte: 16
Visite : 317

Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo

Io non sono sicurissimo che il fatto di adottare il Copi mi esclude completamente dalla possibilità di usare il DM 2003. Detto questo rimane il punto critico dei " punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta ". La classe di reazione dichiarata dal produttore copre sicuramente il ...
da danilo2
gio ott 08, 2026 09:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Risposte: 16
Visite : 317

Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo

Si, non vedo alternative, ci vorrebbe una lastra A1 che lo "ricopre su tutte le facce".
da danilo2
ven ott 02, 2026 19:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R colonne in pietra naturale
Risposte: 5
Visite : 255

Re: Classe R colonne in pietra naturale

ing.caruso ha scritto: ven ott 02, 2026 17:51 Si pardon, il refuso. Mi riferivo alla pietra in generale. Colonne e pilastri si va di R
D'accordo ma con quale Eurocodice?
da danilo2
ven ott 02, 2026 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO DA SOPPALCO
Risposte: 7
Visite : 343

Re: ESODO DA SOPPALCO

Però dalla descrizione, la presenza delle "stanze" nella zona soppalco configura un CC, quindi il punto in questione del Copi letto rigorosamente porta a ritenere le due scale non indipendenti.
da danilo2
ven ott 02, 2026 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe R colonne in pietra naturale
Risposte: 5
Visite : 255

Re: Classe R colonne in pietra naturale

Ciao, direi che la tabella non è applicabile alle colonne. Credo tu debba andare sulla valutazione analitica, dovresti analizzare bene la UNI EN 1996-1-2 se comprende le colonne. Io ho dato una lettura veloce e ho trovato le murature in pietra ma non le colonne.
da danilo2
dom set 27, 2026 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6964

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Se proteggi solo una porzione del fabbricato la parete REI/EI diventa un obbligo progettuale, Io quando ho solo un'area protetta da spk, la compartimento rispetto al resto, come hai giustamente fatto notare tu è un obbligo previsto da 12845.
da danilo2
gio set 24, 2026 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6964

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Ma quando applichi il COPI un ambito è sempre definito da pareti, so che non viene detto specificatamente ma nell'uso del COPI io ho visto che tutto funziona se lo intendi così, e la tua obiezione lo conferma, delimitando gli ambiti e, in questo caso, compartimentandoli sei legittimato ad avere un ...
da danilo2
gio set 24, 2026 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 6964

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Io seguo il codice, non posso estendere lo spk "al mondo" così come dice la 12845.
da danilo2
mer set 16, 2026 15:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD
Risposte: 20
Visite : 1812

Re: Come gira l'acqua negli inerziali (ma non solo) con CFD

Complimenti Paolo, estremamente utili
da danilo2
mer set 16, 2026 11:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7470

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico

No in quel caso si trattava di una caldaia solo ACS per il singolo appartamento quindi non era "impianto termico" e sfuggiva dal DPR 412. Fosse stata impianto si poteva sostenere quello che hai detto tu, e non ho idea di come avrebbe deciso il Giudice.
da danilo2
mer set 16, 2026 11:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7470

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico

Premessa: sul fatto che il RLI Lombardo del 1989 sia obsoleto siamo d'accordo tutti, ma tieni conto che in prevenzione incendi per i depositi di liquidi infiammabili usiamo un RD del 1934.
Il regolamento di Igiene Lombardo è Regionale e i Comuni lo hanno adottato. Le fonti normative hanno una scala ...
da danilo2
mer set 16, 2026 09:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7470

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico

Prova a rispondere alla mia domanda senza fare polemica.
da danilo2
mar set 15, 2026 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7470

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico



Ricordo a tutti i progettisti Lombardi la prescrizione al punto 3.4.47 del nostro Regolamento di Igiene Tipo


Roba superata, che seppure cogente, in qualsiasi giudizio di legittimità tecnica non sarebbe più difendibile.
È una norma anacronistica, nata negli anni ’90, e oggi superata da UNI, EN ...
da danilo2
mer set 09, 2026 18:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7470

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico

Ricordo a tutti i progettisti Lombardi la prescrizione al punto 3.4.47 del nostro Regolamento di Igiene Tipo:
Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'area idonee ad ...
da danilo2
mar set 08, 2026 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico
Risposte: 69
Visite : 7470

Re: calcolo estivo: Carrier Pizzetti vs calcolo dinamico

Io ho fatto numerosi calcoli estivi con i due metodi e se i i dati di input sono inseriti correttamente le differenze tra Carrier Pizzetti e dinamico orario sono minime. Possono essere più consistenti con edifici molto vetrati.
I profili orari di default di EC sono sbagliati, tutti gli E6, gli E3, e ...
da danilo2
dom ago 02, 2026 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Risposte: 29
Visite : 3693

Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?

weareblind, la richiesta di adeguare tutta la rete idranti a causa dell'aggiunta di un idrante è davvero insostenibile. Mi ricordi molto il modo di fare dei funzionari di un Comando a Nord di Milano... "Perchè io so io e voi non siete un ****" cit.
da danilo2
lun lug 27, 2026 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
Risposte: 18
Visite : 2183

Re: Protezione esterna: copertura idranti?

Ciao, per il primo punto non mi pare che ci siano dubbi la UNI 12845 al 10.2 dice " Nei casi in cui più di una pompa è installata in una alimentazione idrica superiore o doppia, non più di una deve essere azionata da motore elettrico. "
Per il secondo punto, siccome la valutazione spetta ai VVF la ...
da danilo2
gio lug 23, 2026 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
Risposte: 18
Visite : 2183

Re: Protezione esterna: copertura idranti?

Concordo, io l'ho sempre letta in questo modo.
da danilo2
gio lug 23, 2026 08:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Disposizioni Requisiti Minimi decreto n. 6437 del 15 maggio 2026, Regione Lombardia
Risposte: 31
Visite : 3959

Re: Disposizioni Requisiti Minimi decreto n. 6437 del 15 maggio 2026, Regione Lombardia

Ciao. in merito al punto 1 in Lombardia dobbiamo seguire il Decreto 6437/2026 che è entrato in vigore dal 3/06/2026, da quella data noi Lombardi dobbiamo installare le rinnovabili come previsto da quel Decreto, quindi la data è quella e non quella del 3/08/2026.
Sul punto 2 prova a leggere questa ...
da danilo2
mer lug 22, 2026 17:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
Risposte: 18
Visite : 2183

Re: Protezione esterna: copertura idranti?

boba74 io non ho grossi dubbi, l'idrante soprassuolo deve avere l'attrezzatura di corredo (vedi punto B.2.1.2 della norma) ed è destinato all'uso di "personale specificamente addestrato" ma la norma non lo riserva ai VVF in maniera esclusiva (chi ha fatto il corso di livello 3 lo può usare). Se vuoi ...
da danilo2
mer lug 22, 2026 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione esterna: copertura idranti?
Risposte: 18
Visite : 2183

Re: Protezione esterna: copertura idranti?

Non sarei così rigido, siccome si parla di "attacchi previsti" se ho un idrante soprassuolo con 2 attacchi UNI 70 e 1 dotazione con manichetta e lancia per me l'attacco che ho previsto è 1.
da danilo2
ven lug 17, 2026 08:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Risposte: 13
Visite : 1455

Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?

Ciao, mi pare che il minicodice ti permetta, in alternativa, di applicare il Copi. Potresti quindi verificare se quei 2,2 m sono compatibili con le distanze di separazione del Copi, se non tornano non rimane che la strada che hai individuato tu.
da danilo2
mer lug 15, 2026 17:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: dubbi su CT pratica INAIL
Risposte: 18
Visite : 4163

Re: dubbi su CT pratica INAIL

Non so se può esservi utile: Circolare ISPESL 19/04/2011 - Raccolta R 2009- chiarimenti e precisazioni
Cap R.1.A punto 3
" Si precisa che gli scambiatori il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura inferiore o uguale a 110 °C non sono considerati “generatori” e pertanto le disposizioni ...
da danilo2
mer giu 24, 2026 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Risposte: 2
Visite : 816

Re: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico

Vado a logica, siccome la Circolare, in caso di tetti combustibili, ammette l'interposizione di uno strato EI 30 e impone che deve essere esteso di 2 m rispetto all'area dei pannelli, farei in modo che i nuovi pannelli abbiano, a lato, 2 metri della nuova copertura
da danilo2
mer giu 24, 2026 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantiere industriale
Risposte: 2
Visite : 782

Re: Cantiere industriale

Si, credo che a rigore vada fatta.
da danilo2
mer giu 17, 2026 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Risposte: 7
Visite : 3462

Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito

Questa mi pare una considerazione sostenibile, grazie Terminus.
da danilo2
mer giu 17, 2026 12:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 6281

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?

Provo a chiarire. Io non ho parlato assolutamente "dell'altrui capacità", io sto parlando di obblighi di Legge.
Gli APE non sono un paragone congruo perchè sono documenti che per Legge sono soggetti a controllo "sostanziale", a campione, da Tecnici Regionali preposti a farlo.
Le DICO, non sono ...
da danilo2
mer giu 17, 2026 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 6281

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?

Sono perfettamente d'accordo con Terminus. Gli unici che guardano le DICO siamo noi tecnici all'atto della SCIA di prevenzione,
da danilo2
mer giu 17, 2026 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Risposte: 7
Visite : 3462

Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito

Riapro questo argomento perchè sto ragionando sul controsoffitto di un capannone, che ha le strutture portanti (pilastri, travi, e tegoli di copertura) R 30. Però ha un controsoffitto tradizionale in cartongesso (parliamo di circa 1000 m²) che non è sicuramente R30, e che leggendo il punto S.2.8.2 ...
da danilo2
mer giu 17, 2026 10:22
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Risposte: 20
Visite : 7242

Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA

Ritorno sull'argomento, il Decreto 6437/26 al punto 6.14 -c-iii afferma che il K per gli edifici soggetti ristrutturazione importante di I livello vale 0,025.
Lo stesso Decreto al punto 6.14 dice che gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di I livello devono essere NZEB.
Al punto 6.28 ...
da danilo2
mar giu 09, 2026 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 3254

Re: Valore di un parere positivo

Per quanto riguarda la responsabilità intervengo solo per dire che il funzionario che ha firmato ha responsabilità, e ce l'ha pure il Comandante, in quanto in un caso concreto (grave in quanto parlo di morti) il PM ha indagato progettista, direttore lavori, funzionario che ha approvato il progetto e ...
da danilo2
lun giu 08, 2026 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Risposte: 16
Visite : 2169

Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA

L'ho sempre lanciata, eh si, sono vecchio.
da danilo2
mer giu 03, 2026 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Risposte: 6
Visite : 1391

Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali

Credo che vadano inquadrati come elementi strutturali secondari e quindi debbano rispettare le verifiche di S.2.8.2
da danilo2
mer mag 27, 2026 14:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RED III + ristrutturazione impianto termico
Risposte: 7
Visite : 2362

Re: RED III + ristrutturazione impianto termico

Io ragionerei in questo modo (uso il condizionale perchè non sono convintissimo): se l'edificio condominiale fosse nuovo utilizzerei la " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ", e non la somma delle S delle singole UI. Quindi direi che si potrebbe utilizzare questo criterio anche per le ...
da danilo2
mer mag 27, 2026 09:26
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Risposte: 20
Visite : 7242

Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA

Il D.d.u.o. 15 maggio 2026 - n. 6437 è stato pubblicato oggi sul Bollettino Regione Lombardia. Come è nello stile dei normatori nostrani, non è indicata una data di entrata in vigore; si fosse trattato di una Legge avremmo potuto applicare il criterio della vacatio legis e considerarlo in vigore ...
da danilo2
mar mag 26, 2026 10:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
Risposte: 11
Visite : 1611

Re: Lastrico solare e vie di esodo.

In questo caso il mio parere è che se uffici e vendita sono compartimentati (metterei un filtro nelle comunicazioni) "l'attività" è costituita dai soli "i locali adibiti a deposito" come da definizione della 70.
da danilo2
lun mag 25, 2026 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
Risposte: 11
Visite : 1611

Re: Lastrico solare e vie di esodo.

Se è un'attività 69 è l'unica che indica "comprensiva dei servizi e depositi" quindi diventa difficile togliere gli uffici.
da danilo2
lun mag 25, 2026 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
Risposte: 11
Visite : 1611

Re: Lastrico solare e vie di esodo.

Gli uffici sono compartimentati rispetto alla restante parte dell'attività? Te lo chiedo perchè ho un caso simile, nuovi uffici annessi ad attività industriale con CPI ottenuto con DM 10/03/98, e parlando con il funzionario la sua analisi è: se la nuova zona uffici è compartimentata la posso ...
da danilo2
ven mag 22, 2026 08:27
Forum: Regione Lombardia
Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Risposte: 20
Visite : 7242

Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA

Intanto sul BURL Lombardia il Decreto, ad oggi, non è stato pubblicato.
da danilo2
mer mag 20, 2026 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Risposte: 16
Visite : 2892

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

C'è qualcosa che non mi torna in quello che hai scritto, "... eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) ". Bisogna chiarire cosa intendono, perchè se io collego a un idrante stradale UNI 70 una manichetta UNI 70 con lancia finale, metto un manometro a monte della ...
da danilo2
mer mag 06, 2026 09:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Risposte: 33
Visite : 7725

Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia

Intervengo per chiarire (e per chiarirmi) alcuni aspetti:

Appartamenti autonomi in una palazzina.
Hai 4 livelli con 4 unità, una a livello. Ogni ristrutturazione di impianto è 0.025 x S.

Non sono d'accordo il criterio è sempre quello della " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ...
da danilo2
mar mag 05, 2026 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 5721

Re: Diritti SUAP fuori controllo

Già incredibili i 150€, i 300 € di weare sono scandalosi
da danilo2
gio apr 30, 2026 09:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
Risposte: 9
Visite : 1920

Re: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia

Scusa iltubo, ma tutto quanto stai dicendo riguardava il paragrafo 5 della DGR 3502/2020 che ora è stato sostituito dalla Delibera 816 del 2023. Prima per le caldaie > 116 kW e con più di 15 anni bastava la verifica dell'efficienza media stagionale. Ora l'obbligo è quello di redigere una diagnosi ...
da danilo2
mar apr 28, 2026 17:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Risposte: 7
Visite : 1460

Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)

Direi di no, anche perchè le deroghe per occupanti "occasionali" nell'S.4 ci sono (alzata e pedata dei gradini delle scale, altezza vie di esodo, larghezza ecc.) ma per i CC non viene detto nulla.
da danilo2
lun apr 27, 2026 09:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spessore della fiamma
Risposte: 8
Visite : 1701

Re: Spessore della fiamma


Danilo, perché dici di considerare ogni varco, e per ogni varco l'emissività, e poi sommare i contributi? Nel calcolare X, Y e pi io ho già usato tutti i varchi, ho già considerato i contributi. Grazie.

No mi sono spiegato male, la seconda parte della mia risposta era un appunto al ragionamento ...
da danilo2
dom apr 26, 2026 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spessore della fiamma
Risposte: 8
Visite : 1701

Re: Spessore della fiamma

A mio parere se rimani sul metodo analitico del Copi puoi usare la media pesata dell'altezza delle finestre (lo dice UNI EN 1991-1-2 punto B.3): " When there is more than one window in the relevant fire compartment, the weighted average height of windows heq, the total area of vertical openings Av ...
da danilo2
mer apr 22, 2026 10:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Risposte: 24
Visite : 8440

Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato

No Ronin, purtroppo non è Stalinista perchè fa ricadere i costi della transizione energetica su pochi e non su tutti.
da danilo2
mar apr 21, 2026 09:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Risposte: 24
Visite : 8440

Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato

Il D.Legis. 5 del 9/01/2026 è stato pubblicato sulla GU del 20/01/26 ed entra in vigore 15 gg dopo (vacatio legis) e andiamo al 4/02/2026 però le modifiche al D. Legis. 199/2021 sono elencate all'art 29, che entra in vigore 180 gg dopo l'entrata in vigore del D.Legis. 5/2026 e quindi, se non ho ...
da danilo2
lun apr 20, 2026 17:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Risposte: 24
Visite : 8440

Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato

Ok Ronin, ma questo significa fare le verifiche energetiche alternative sull'unità immobiliare che difficilmente possono tornare senza aggiungere opere di isolamento termico.