da danilo2
gio nov 27, 2025 08:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Risposte: 24
Visite : 4460

Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni

Fino al 5 dicembre è possibile compilare il sondaggio customer satisfaction di INAIL. Io non sono stato molto tenero...

https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46XgRCe11rDWVBt7VGWTihB_dUNDFRRTJUMk5VRktGQzVBNkk3RDlDQkYzQi4u&ctx=%7B%22canale%22%3A%22AJ%22%2C ...
da danilo2
mar nov 25, 2025 12:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Risposte: 24
Visite : 4460

Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni

Ma no, se hai ricevuto la comunicazione un protocollo c'è. Per il resto quello che hai scritto è corretto, e dovresti ripresentare tutto (pagando ancora 180 € per l'esame progetto)
da danilo2
lun nov 24, 2025 18:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Risposte: 24
Visite : 4460

Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni

Certo, capitato anche a me e con le motivazioni più disparate, tra le quali spiccava un " i modelli non risultano firmati digitalmente " (lo erano).
Oppure molto gettonata l'obiezione " i moduli non risultano firmati " perchè alcuni esaminatori li vogliono firmati digitalmente ma anche "fisicamente ...
da danilo2
lun nov 24, 2025 11:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Risposte: 24
Visite : 4460

Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni

Non sono molto d'accordo. A parte casi residuali (caso d dell'art. 18 del DM 1/12/1975) la denuncia INAIL del generatore la deve fare l'installatore. Alla denuncia sono allegati documenti che firma lui, il progettista e uno lo firmiamo entrambi.
E infatti fino all'introduzione dei portali INAIL, la ...
da danilo2
gio nov 20, 2025 11:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 68
Visite : 19079

Re: Legionella Killer

scusa Arkanoid, ma i conti non mi tornano, una doccia anche di quelle con il soffione a risparmio idrico ha una portata di 8 l/min, e con 5000 W di potenza il deltaT ottenibile è di 9°C, quindi se scaldo acqua dall'acquedotto a 15°C al massimo arrivo a 24°C e non 40°C, mi pare un po' pochino
da danilo2
sab nov 08, 2025 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dal cerino all'incendio
Risposte: 12
Visite : 3641

Re: Dal cerino all'incendio

weareblind ha scritto: ven nov 07, 2025 19:23 Io non riesco a staccarmi dalle due signorine, dopo cosa succede? Mi basta che mi facciate una sintesi.
:P
da danilo2
gio nov 06, 2025 18:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 4046

Re: Certificazione impianti

Confermo boba74, sempre peggio!
da danilo2
lun nov 03, 2025 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 108455

Re: Nuova guida fotovoltaico

Concordo con weareblind. Italiano chiarissimo.
da danilo2
dom nov 02, 2025 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 40
Visite : 10051

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Tra l'altro la modulistica non cita la dichiarazione delle ore di indisponibilità del servizio, quindi dovrei fare una richiesta di: (cito dal modulo)
- Verifica del livello di pressione nel punto di erogazione
- Verifica del livello di pressione secondo la normativa tecnica di riferimento UNI 10779 ...
da danilo2
sab nov 01, 2025 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 40
Visite : 10051

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Ciao mi ricollego a questo post, per informarvi che da più di un mese scrivo a MM S.p.a. che gestisce l'acquedotto di Milano per avere la dichiarazione di indisponibilità del servizio di massimo 60 ore/anno. Nella carta dei servizi e nel regolamento questo dato non è disponibile. Dopo parecchie mail ...
da danilo2
mer ott 29, 2025 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 70
Risposte: 6
Visite : 969

Re: ATTIVITA' 70

Prima di approfondire avrei detto che la presenza delle porte configurava comunque l'attività 70. Poi mi sono riletto la circolare P500/4147 del 2004 e leggendo il punto C) direi che ha ragione boba74.
da danilo2
mar ott 28, 2025 18:34
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Serve un nuovo APE se si installa solo la caldaia?
Risposte: 17
Visite : 7367

Re: Serve un nuovo APE se si installa solo la caldaia?


Non è la destinazione d’uso a definire il volume non riscaldato, ma la presenza o assenza effettiva di climatizzazione

Direi proprio di no, la decisione se un volume è riscaldato o meno spetta al "titolo edilizio", se il locale è autorizzato dalle pratiche edilizie e dalla conseguente ...
da danilo2
dom ott 26, 2025 09:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
Risposte: 8
Visite : 1285

Re: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV

Ciao, il punto 1 è corretto, ma io credo che il tuo problema sia a monte, ovvero, puoi applicare il DM 1986 alla tua autorimessa o sei obbligato ad applicare il COPI?
Il decreto di approvazione della RTV 6 delle autorimesse (Decreto 15/05/2020) limita la possibilità di applicazione del vecchio ...
da danilo2
ven ott 24, 2025 09:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 7059

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Lo 0,8 non so da dove l'abbia preso ma credo che quello che non torni a Christian sia "l'Indice di prestazione termica utile per riscaldamento". Però vedo che i valori di trasmittanza delle pareti sono molto bassi (considerando che è un fabbricato industriale) io ho un caso analogo di 2500 m² con ...
da danilo2
gio ott 23, 2025 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 17617

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Certo. Se ho una attività soggetta al COPI ho contrasto tra UNI nota 5 e il COPI S.9.4.2 (e se il COPI mi aveva già detto di seguire la UNI non si capisce perchè abbia sentito il bisogno di regolamentare l'idrante esterno al punto in questione). Se ho un'attività che segue i Decreti e non il COPI ho ...
da danilo2
gio ott 23, 2025 10:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 17617

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

COPI S.9.4.2 idrante esterno 300 l/min solo per livello di prestazione III (livello di prestazione COPI) e senza prescrizione di contemporaneità, mentre la nota 5) della UNI lo prescrive sempre per il livello di pericolosità 2 (UNI) e sempre in contemporaneità con RI. (entrambe in assenza di rete ...
da danilo2
gio ott 23, 2025 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 17617

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Stfire, calma, non voglio infastidire nessuno, ho solo fatto rilevare il COPI e il DM dicono cose diverse rispetto alla nota 5 della UNI, e questo mi pare un fatto rilevante e riconosciuto anche dal collega che ho citato, al punto da garantire che ne avrebbe parlato con i colleghi della commissione ...
da danilo2
gio ott 23, 2025 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Risposte: 49
Visite : 17617

Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso

Si, la nota 5) del prospetto B.1 della UNI 10779. Ma siccome la richiesta è solo di 300 l/min per 60 min, senza specificare pressione residua e condizioni di prova, ognuno prova a dare la sua interpretazione. Recentemente ho fatto un corso e il relatore fa parte della commissione UNI che rivede la ...
da danilo2
mer ott 22, 2025 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
Risposte: 17
Visite : 2177

Re: Rete naspi con alimentazione promiscua

Il regolamento di utenza della mia provincia in caso di allacciamenti antincendio, richiede espressamente disconnettore.
da danilo2
mar ott 21, 2025 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Richiesta nota VVF
Risposte: 6
Visite : 926

Re: Richiesta nota VVF

La trovi qui:
[url]extension://bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-01%2FQuesiti%2520di%2520prevenzione%2520incendi_0.pdf[/url]
da danilo2
lun ott 20, 2025 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
Risposte: 6
Visite : 2727

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Io applico il punto 15 (richiamato dal punto 20) e dalla lettura dei primi capoversi deduco che la resistenza al fuoco la deve avere ed è correlata al carico di incendio.
da danilo2
ven ott 17, 2025 18:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Giurisprudenza. Diritto al distacco.
Risposte: 6
Visite : 1928

Re: Giurisprudenza. Diritto al distacco.

Per quanto mi riguarda ci sono almeno due cose interessanti: l'estensione dell'aggettivo "notevoli" al concetto di aggravio di spesa, e l'obbligo del condominio rinunciatario di dotarsi di impianto di riscaldamento alternativo.
da danilo2
lun ott 13, 2025 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione promiscua condomìni attività 77
Risposte: 11
Visite : 4997

Re: Alimentazione promiscua condomìni attività 77

forse ti può essere utile il Chiarimento 6532 del 14/05/2014 che per edifici esistenti da la possibilità di sostituire gli idranti con naspi.
da danilo2
lun ott 13, 2025 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco Guaina Copertura
Risposte: 2
Visite : 659

Re: Reazione al fuoco Guaina Copertura

Tenuto conto che lo scopo del S.1 è: " La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio ".
La guaina all'estradosso della ...
da danilo2
sab ott 11, 2025 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: "quantità" di attività con lo stesso numero
Risposte: 11
Visite : 3053

Re: "quantità" di attività con lo stesso numero

Si anch'io ragiono come Terminus. Io ho un unica attività con unico titolare e depositi e produzioni compartimentati ma comunicanti. Pazienza dirò al committente che deve pagare 2 volte come richiesto dall'Ispettore. Grazie dei pareri.
da danilo2
sab ott 11, 2025 11:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: "quantità" di attività con lo stesso numero
Risposte: 11
Visite : 3053

"quantità" di attività con lo stesso numero

Ciao, ho un'attività 43 che comprende sia deposito di gomma che lavorazione. Il funzionario designato per l'esame progetto sostiene che io debba rifare il modello PIN 1 indicando due volte l'attività 43, pagandola quindi due volte, in quanto nello stabilimento i depositi di gomma sono due. In ...
da danilo2
ven ott 03, 2025 19:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Richiesta consiglio su stoccaggio materiali e classificazione rischio incendio
Risposte: 4
Visite : 1977

Re: Richiesta consiglio su stoccaggio materiali e classificazione rischio incendio


Se pensi che quei criteri non rispecchino la tua situazione, e può anche essere, il consiglio è di simulare analiticamente la curva RHR e valutare quanto ci mette il tuo incendio a raggiungere i 1.000 kW, in questo modo nessuno potrà obbiettare.

Scusa la tua proposta è interessante, ma la ...
da danilo2
mar set 30, 2025 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 3249

Re: Strategia S.9

In un caso simile ho chiesto ed ottenuto dall'Azienda distributrice acqua un idrante esterno. Nel mio caso si trattava di un Archivio Comunale, ma credo si possa seguire la stessa strada anche per il privato.
da danilo2
sab set 27, 2025 09:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 108455

Re: Nuova guida fotovoltaico

A mio parere va bene.
da danilo2
gio set 25, 2025 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio stand nella mall
Risposte: 4
Visite : 1504

Re: Carico incendio stand nella mall

Ho avuto un caso simile, VVF Milano; hanno voluto il calcolo solo sull'area interessata dalle merci come previsto dal punto S.2.9 del codice (alla definizione di A)
da danilo2
mer set 24, 2025 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Acquedotto scadente e prova idranti
Risposte: 2
Visite : 1143

Re: Acquedotto scadente e prova idranti

Regolamento Pavia Acque:
Art. 20 Modalità di fornitura
1. L’acqua viene fornita all’Utente di norma ad efflusso libero e misurato da contatore.
2. In condizione di regolare esercizio della rete acquedottistica la pressione di erogazione misurata al contatore in condizioni di portata nulla ...
da danilo2
mer set 24, 2025 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 108455

Re: Nuova guida fotovoltaico

Ronin, se riesci a rispettare i casi 1,2,3a della figura 14 gli interventi "non determinano un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio", quindi non devi fare nessuna valutazione del rischio, e questa è una grande novità della nuova circolare. Il COPI per il FV rimanda proprio alla ...
da danilo2
mer set 24, 2025 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 108455

Re: Nuova guida fotovoltaico

La circolare non fa riferimento al codice quindi la distinzione elementi strutturali primari e secondari non ha senso.
La circolare nella figura 14 distingue la "struttura" dalla "copertura" ma nel caso 3 opzione 1 la richiesta del requisito Broof T3 o T4 fa riferimento a "tetti e coperture dei ...
da danilo2
lun set 22, 2025 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrometro a due soglie per serbatoio riserva antincendio
Risposte: 2
Visite : 1570

Re: Idrometro a due soglie per serbatoio riserva antincendio

Ciao, io ho usato quelli della Kobold (modello NBK-M), non sono sicuro arrivino a 7 m ma dal catalogo mi sembra che siano componibili.
da danilo2
lun set 15, 2025 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
Risposte: 14
Visite : 3674

Re: Novo esame progetto con FV realizzato

Si, mi riferisco infatti a FV su attività soggette
da danilo2
lun set 15, 2025 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Novo esame progetto con FV realizzato
Risposte: 14
Visite : 3674

Re: Novo esame progetto con FV realizzato

Concordo ma ho un dubbio, se faccio SCIA oggi con DICO datata parecchi mesi se non anni prima, i VVF potrebbero sanzionare per omessa SCIA?
da danilo2
gio set 11, 2025 15:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggio mezzi a metano
Risposte: 10
Visite : 2366

Re: Parcheggio mezzi a metano

che hai ragione
da danilo2
mer set 10, 2025 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documentazione porte.
Risposte: 5
Visite : 1670

Re: Documentazione porte.

Grazie a te dell'utile riassunto.
da danilo2
mar set 02, 2025 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 108455

Re: Nuova guida fotovoltaico

buge, ho lo stesso problema
da danilo2
mar set 02, 2025 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti e lame d'acqua
Risposte: 18
Visite : 2873

Re: idranti e lame d'acqua

NFPA 13 non dice moltissimo sulle lame d'acqua (water curtains), si dice che sono costituite da spk in grado di fornire almeno 37 l/min per metro di sviluppo, sono imposte poi delle regole di distanza dagli altri spk e sulla contemporaneità di intervento.
da danilo2
mar set 02, 2025 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Risposte: 14
Visite : 9681

Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale

Non avevo visto il thread https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=33916. Ho letto le posizioni e confermo la mia. Se devo fare un rinnovo posso pensare di accettare la prova che da esito positivo. Se devo fare nuovo progetto e il gestore mi dice ufficialmente sulla carta dei servizi che è ...
da danilo2
lun set 01, 2025 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Risposte: 14
Visite : 9681

Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale

Esatto la penso esattamente come Terminus, mi pare che non abbia senso accontentarsi di un giorno "buono" con pressione accettabile, l'incendio capita domani con pressione 2 bar, e io non posso obiettare nulla, sta scritto chiaramente il minimo è 2 bar. E poi scusate io non ne faccio solo un ...
da danilo2
lun set 01, 2025 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale
Risposte: 14
Visite : 9681

Re: Legge / Norma Pressione Minima Garantita Acquedotti a Livello Nazionale

Mi ricollego a questo post in quanto sto lavorando ad un impianto a Milano e leggo il punto 3.16 della Carta dei servizi di MM S.p.a:
" 3.16. Pressioni minima e massima
La pressione minima nei pressi del punto di erogazione (contatore) è di 2 atmosfere e la massima di 6 atmosfere ."
A questo punto ...
da danilo2
gio ago 21, 2025 12:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Risposte: 33
Visite : 6028

Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI

stfire, effettivamente la 10779 non preveda espressamente il calcolo del volume di accumulo sulla base della portata della zona favorita, però io concordo con Terminus sul calcolo fatto in quel modo.
da danilo2
lun ago 11, 2025 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Risposte: 33
Visite : 6028

Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI

A livello di software, per questo tipo di calcoli con EC non mi sono trovato molto bene e quindi sono passato ad Epanet. Ci sono anche dei tools aggiuntivi che permettono di inserire direttamente la rete disegnata in dwg/dxf. Lo uso anche per reti spk e mi trovo benissimo.
da danilo2
mar lug 29, 2025 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 6260

Re: Parcheggi e distanza di separazione

Concordo.
da danilo2
gio lug 24, 2025 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 6260

Re: Parcheggi e distanza di separazione

Io avevo segnalato la mancanza della definizione di "bersaglio" all'interno del Copi, se avete voglia fatelo anche voi, nella prima pagina del Codice c'è il link per fare osservazioni: https://forms.gle/DPsX3TeK3NoU7SnJ6
da danilo2
mar lug 22, 2025 09:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parcheggi e distanza di separazione
Risposte: 18
Visite : 6260

Re: Parcheggi e distanza di separazione

ma il limite di 600 MJ/m² si riferisce alla sorgente non al bersaglio, o mi sbaglio?