La ricerca ha trovato 1790 risultati
- mer mag 27, 2026 14:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RED III + ristrutturazione impianto termico
- Risposte: 7
- Visite : 303
Re: RED III + ristrutturazione impianto termico
Io ragionerei in questo modo (uso il condizionale perchè non sono convintissimo): se l'edificio condominiale fosse nuovo utilizzerei la " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ", e non la somma delle S delle singole UI. Quindi direi che si potrebbe utilizzare questo criterio anche per le ...
- mer mag 27, 2026 09:26
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
- Risposte: 8
- Visite : 1237
Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Il D.d.u.o. 15 maggio 2026 - n. 6437 è stato pubblicato oggi sul Bollettino Regione Lombardia. Come è nello stile dei normatori nostrani, non è indicata una data di entrata in vigore; si fosse trattato di una Legge avremmo potuto applicare il criterio della vacatio legis e considerarlo in vigore ...
- mar mag 26, 2026 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 381
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
In questo caso il mio parere è che se uffici e vendita sono compartimentati (metterei un filtro nelle comunicazioni) "l'attività" è costituita dai soli "i locali adibiti a deposito" come da definizione della 70.
- lun mag 25, 2026 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 381
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
Se è un'attività 69 è l'unica che indica "comprensiva dei servizi e depositi" quindi diventa difficile togliere gli uffici.
- lun mag 25, 2026 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 381
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
Gli uffici sono compartimentati rispetto alla restante parte dell'attività? Te lo chiedo perchè ho un caso simile, nuovi uffici annessi ad attività industriale con CPI ottenuto con DM 10/03/98, e parlando con il funzionario la sua analisi è: se la nuova zona uffici è compartimentata la posso ...
- ven mag 22, 2026 08:27
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
- Risposte: 8
- Visite : 1237
Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Intanto sul BURL Lombardia il Decreto, ad oggi, non è stato pubblicato.
- mer mag 20, 2026 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 1138
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
C'è qualcosa che non mi torna in quello che hai scritto, "... eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) ". Bisogna chiarire cosa intendono, perchè se io collego a un idrante stradale UNI 70 una manichetta UNI 70 con lancia finale, metto un manometro a monte della ...
- mer mag 06, 2026 09:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
- Risposte: 26
- Visite : 2417
Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Intervengo per chiarire (e per chiarirmi) alcuni aspetti:
Appartamenti autonomi in una palazzina.
Hai 4 livelli con 4 unità, una a livello. Ogni ristrutturazione di impianto è 0.025 x S.
Non sono d'accordo il criterio è sempre quello della " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ...
Appartamenti autonomi in una palazzina.
Hai 4 livelli con 4 unità, una a livello. Ogni ristrutturazione di impianto è 0.025 x S.
Non sono d'accordo il criterio è sempre quello della " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ...
- mar mag 05, 2026 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 3323
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Già incredibili i 150€, i 300 € di weare sono scandalosi
- gio apr 30, 2026 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
- Risposte: 9
- Visite : 1172
Re: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
Scusa iltubo, ma tutto quanto stai dicendo riguardava il paragrafo 5 della DGR 3502/2020 che ora è stato sostituito dalla Delibera 816 del 2023. Prima per le caldaie > 116 kW e con più di 15 anni bastava la verifica dell'efficienza media stagionale. Ora l'obbligo è quello di redigere una diagnosi ...
- mar apr 28, 2026 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 952
Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Direi di no, anche perchè le deroghe per occupanti "occasionali" nell'S.4 ci sono (alzata e pedata dei gradini delle scale, altezza vie di esodo, larghezza ecc.) ma per i CC non viene detto nulla.
- lun apr 27, 2026 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spessore della fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 1193
Re: Spessore della fiamma
Danilo, perché dici di considerare ogni varco, e per ogni varco l'emissività, e poi sommare i contributi? Nel calcolare X, Y e pi io ho già usato tutti i varchi, ho già considerato i contributi. Grazie.
No mi sono spiegato male, la seconda parte della mia risposta era un appunto al ragionamento ...
- dom apr 26, 2026 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spessore della fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 1193
Re: Spessore della fiamma
A mio parere se rimani sul metodo analitico del Copi puoi usare la media pesata dell'altezza delle finestre (lo dice UNI EN 1991-1-2 punto B.3): " When there is more than one window in the relevant fire compartment, the weighted average height of windows heq, the total area of vertical openings Av ...
- mer apr 22, 2026 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 6541
Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
No Ronin, purtroppo non è Stalinista perchè fa ricadere i costi della transizione energetica su pochi e non su tutti.
- mer apr 22, 2026 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione caldaia da 50 kW e autorimessa da 200 mq
- Risposte: 2
- Visite : 789
Re: Comunicazione caldaia da 50 kW e autorimessa da 200 mq
Non mi piace ma hai ragione.
- mar apr 21, 2026 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 6541
Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Il D.Legis. 5 del 9/01/2026 è stato pubblicato sulla GU del 20/01/26 ed entra in vigore 15 gg dopo (vacatio legis) e andiamo al 4/02/2026 però le modifiche al D. Legis. 199/2021 sono elencate all'art 29, che entra in vigore 180 gg dopo l'entrata in vigore del D.Legis. 5/2026 e quindi, se non ho ...
- lun apr 20, 2026 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 6541
Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Ok Ronin, ma questo significa fare le verifiche energetiche alternative sull'unità immobiliare che difficilmente possono tornare senza aggiungere opere di isolamento termico.
- lun apr 20, 2026 10:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 6541
Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Mi pare che le modifiche introdotte al D.Legis. 199/2021 in vigore dal 3/08/2026, limitino fortemente la possibilità di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ora regolata dall'art 1118 del CC. Infatti nel caso di " ristrutturazione di impianto " (che è il caso appunto del distacco ...
- mer apr 15, 2026 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2512
Re: Sostituzione idranti con naspi
Secondo me è una modifica "rilevante" perchè riguarda l'impianto di protezione attiva, però non comporta aggravio di rischio in quanto se ho capito bene rispetterebbe la VRI e la norma UNI 10779, quindi SCIA con non aggravio. (sul preferire i naspi nelle attività civili è il Copi stesso che lo dice ...
- mer apr 15, 2026 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
- Risposte: 18
- Visite : 3421
Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Corretto, la Circolare è di settembre 2025, direi che con installazione e perfezionamento dei contratti GSE siamo ampiamente entro i termini.
- ven apr 10, 2026 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
- Risposte: 24
- Visite : 8250
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Io nel tuo caso l'applicherei e la citerei, la circolare fa un ragionamento sul punto 87 delle vecchio elenco che coincide sostanzialmente con il nuovo punto 69.
- gio apr 09, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
- Risposte: 24
- Visite : 8250
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
boba74 prova a leggere questa circolare un po' datata e non univoca, ma forse ti può aiutare
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... sott_4.pdf
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... sott_4.pdf
- mar apr 07, 2026 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 1183
Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Ho avuto recentemente lo stesso caso e ho interpretato il paragrafo come dice stfire.
- ven apr 03, 2026 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
- Risposte: 23
- Visite : 7029
Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
ti riporto quello che ho sulla durabilità (da un corso specifico):
" Il documento cogente in Italia è Guidance Document 002 (Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards) pubblicato dall’EOTA ...
" Il documento cogente in Italia è Guidance Document 002 (Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards) pubblicato dall’EOTA ...
- ven apr 03, 2026 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
- Risposte: 23
- Visite : 7029
Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Ciao, si ti confermo che le prove sono obbligatorie, e siccome la "durabiltà" delle pitture intumescenti è stabilita in 10 anni, le prove diventano indispensabili per stabilire se sono necessari interventi di manutenzione per estendere negli anni la loro efficacia.
- mer apr 01, 2026 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5149
Re: SCIA CT
La chiedo perchè è un obbligo di legge e perchè ha molto a che fare con la sicurezza antincendio. La maggior parte delle apparecchiature prescritte della raccolta INAIL serve ad interrompere il funzionamento del bruciatore, a differenza di agibilità, paesaggistica e denuncia strutturale. Per esempio ...
- mer apr 01, 2026 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5149
Re: SCIA CT
Cito dalla DICO: " controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge ". La denuncia INAIL è un obbligo dell'installatore. Senza la denuncia l'impianto non può funzionare. Poi è vero ...
- mer apr 01, 2026 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5149
Re: SCIA CT
Ok, io procedo diversamente, l'INAIL la "sistemo" sempre prima della SCIA. L'impianto termico che non ha denuncia INAIL non può funzionare. E trattandosi del DM 01/12/1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" mi pare difficile sostenere che "non c'entra niente ...
- mar mar 31, 2026 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5149
Re: SCIA CT
Ciao, l'INAIL non la chiedete?
- mar mar 24, 2026 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Staffaggi sismici
- Risposte: 6
- Visite : 2589
Re: Staffaggi sismici
Direi che la risposta è sempre. L'Italia è stata suddivisa in 4 zone sismiche e le zona "non simiche" che esistevano prima del 2003 ora non ci sono più.
- sab mar 21, 2026 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 122273
Re: Incendio Milano
Conoscendo per esperienza diretta il CTU, la sentenza non mi stupisce.
- ven mar 20, 2026 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 5744
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Concordo.mmaarrccoo ha scritto: gio mar 19, 2026 15:48 In conclusione, forse le uniche strategie che veramente devono essere univoche per l'intero edificio sono S5 e S10 (parlano infatti di "attività" anzichè di ambiti, compartimenti, porzioni, ecc.), concordate?
- mer mar 18, 2026 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 5744
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Io sono d'accordo con te, anche se sul Copi non viene detto chiaramente che il LP di S2 deve essere assegnato per compartimento.
- ven mar 13, 2026 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarezza nelle richieste
- Risposte: 22
- Visite : 9919
Re: Chiarezza nelle richieste
Ciao, mi accodo a questo post per esporre anche la mia esperienza con Comando VVF della zona nord della Lombardia, potrebbe essere utile a qualcuno.
Esame progetto attività 70.1.B tre compartimenti, 2 con R vita A3 e uno con R vita A1, in sostanza due depositi e l'attività di montaggio schede ...
Esame progetto attività 70.1.B tre compartimenti, 2 con R vita A3 e uno con R vita A1, in sostanza due depositi e l'attività di montaggio schede ...
- sab mar 07, 2026 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
- Risposte: 6
- Visite : 1825
Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Come ti ho descritto, ma il mio bersaglio era più distante dal "fuoco" rispetto al tuo caso, sia a livello altimetrico che planimetrico, quindi la verifica tornava.
- ven mar 06, 2026 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
- Risposte: 6
- Visite : 1825
Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Ciao, si io ho affrontato la questione, quello che non va bene nel tuo ragionamento, a mio parere, è che il camper non è una piastra radiante ma un vero e proprio incendio localizzato e dovresti modellare la fiamma secondo l'appendice C della UNI assumendo poi il congruente spessore della fiamma ...
- mar gen 20, 2026 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 108396
Re: Incendio Crans-Montana
Solo per informazione, il Comando di Pavia esce anche per tutte le SCIA di tipo A.
- mer gen 14, 2026 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
- Risposte: 1
- Visite : 878
Re: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
Non ho impianti così "vecchi" ma concordo con la tua lettura della norma, l'appendice indica le verifiche ma non impone la sostituzione, che eventualmente può essere una scelta a valle di risultati negativi.
- mar gen 13, 2026 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 108396
Re: Incendio Crans-Montana
Per tornare agli aspetti tecnici e in particolare all'esodo, mi pare che in Italia il locale in questione avrebbe un Rvita B3, quindi Lcc di 15 m e 50 occupanti come affollamento per ogni corridoio cieco, quindi poiché conteneva più di 100 persone occorrevano 3 uscite. La via di esodo verticale ...
- mar gen 13, 2026 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prescrizioni parere favorevole attività 70
- Risposte: 6
- Visite : 2772
Re: Prescrizioni parere favorevole attività 70
Penso che se le verifiche di esodo tornano, non esiste ragione per quella prescrizione.
Però mi trovo in una condizione simile, ovvero progetto approvato (da un Comando con il quale non ho mai lavorato prima) con una prescrizione "autonoma" del Tecnico VVF. Dico autonoma nel senso che non è prevista ...
Però mi trovo in una condizione simile, ovvero progetto approvato (da un Comando con il quale non ho mai lavorato prima) con una prescrizione "autonoma" del Tecnico VVF. Dico autonoma nel senso che non è prevista ...
- ven dic 12, 2025 12:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi
- Risposte: 31
- Visite : 29463
Re: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi
Si ma io sto ancora pensando a dov'è il terzo pollo
- mer dic 10, 2025 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 11279
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Ho lo stesso problema con deposito oli con una parete in comune con l'abitazione del custode e una parete in comune con altro edificio, il tetto è in continuità, il discorso di stfire non mi convince, non vedo alternative al livello III con pareti e controsoffitto REI 240.
- mer dic 03, 2025 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
- Risposte: 11
- Visite : 4177
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
mattia, però l'esistenza di fatto di una compartimentazione per piano non obbliga ad una scelta progettuale analoga, compatibilmente con l'applicazione del COPI per il tuo caso puoi avere compartimenti multipiano.
- mer dic 03, 2025 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico EGE
- Risposte: 31
- Visite : 30520
Re: Conto termico EGE
Ciao, i requisiti di mantenimento di iscrizioni EGE non dipendono dall'organismo di certificazione, sono dettagliati nella norma UNI CEI 11339-2023 al punto A.4.
- lun dic 01, 2025 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
- Risposte: 11
- Visite : 4177
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Ciao, si quello che hai scritto è corretto, ho avuto lo stesso problema, poiché il COPI non prevede l'irraggiamento da piano orizzontale verso piani verticali ho dovuto fare il calcolo con un foglio elettronico usando UNI EN 1991-1-2. Però vedendo il disegno che hai messo difficilmente tornerà l ...
- sab nov 29, 2025 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 2681
Re: DM 09/03/2007
Se ho capito bene però, in questo caso per incendio "da sotto", mancando l'intonaco da 20 mm, non sarebbe garantita la R
- sab nov 29, 2025 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 6618
Re: Incendio Hong Kong
Gio, nel link che ha messo Terminus è spiegato bene
- gio nov 27, 2025 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
- Risposte: 24
- Visite : 18730
Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Fino al 5 dicembre è possibile compilare il sondaggio customer satisfaction di INAIL. Io non sono stato molto tenero...
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46XgRCe11rDWVBt7VGWTihB_dUNDFRRTJUMk5VRktGQzVBNkk3RDlDQkYzQi4u&ctx=%7B%22canale%22%3A%22AJ%22%2C ...
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46XgRCe11rDWVBt7VGWTihB_dUNDFRRTJUMk5VRktGQzVBNkk3RDlDQkYzQi4u&ctx=%7B%22canale%22%3A%22AJ%22%2C ...
- mar nov 25, 2025 12:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
- Risposte: 24
- Visite : 18730
Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Ma no, se hai ricevuto la comunicazione un protocollo c'è. Per il resto quello che hai scritto è corretto, e dovresti ripresentare tutto (pagando ancora 180 € per l'esame progetto)
- lun nov 24, 2025 18:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
- Risposte: 24
- Visite : 18730
Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Certo, capitato anche a me e con le motivazioni più disparate, tra le quali spiccava un " i modelli non risultano firmati digitalmente " (lo erano).
Oppure molto gettonata l'obiezione " i moduli non risultano firmati " perchè alcuni esaminatori li vogliono firmati digitalmente ma anche "fisicamente ...
Oppure molto gettonata l'obiezione " i moduli non risultano firmati " perchè alcuni esaminatori li vogliono firmati digitalmente ma anche "fisicamente ...