La ricerca ha trovato 1800 risultati
- mer giu 24, 2026 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
- Risposte: 2
- Visite : 521
Re: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
Vado a logica, siccome la Circolare, in caso di tetti combustibili, ammette l'interposizione di uno strato EI 30 e impone che deve essere esteso di 2 m rispetto all'area dei pannelli, farei in modo che i nuovi pannelli abbiano, a lato, 2 metri della nuova copertura
- mer giu 24, 2026 10:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantiere industriale
- Risposte: 2
- Visite : 523
Re: Cantiere industriale
Si, credo che a rigore vada fatta.
- mer giu 17, 2026 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
- Risposte: 7
- Visite : 2989
Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Questa mi pare una considerazione sostenibile, grazie Terminus.
- mer giu 17, 2026 12:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 2791
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Provo a chiarire. Io non ho parlato assolutamente "dell'altrui capacità", io sto parlando di obblighi di Legge.
Gli APE non sono un paragone congruo perchè sono documenti che per Legge sono soggetti a controllo "sostanziale", a campione, da Tecnici Regionali preposti a farlo.
Le DICO, non sono ...
Gli APE non sono un paragone congruo perchè sono documenti che per Legge sono soggetti a controllo "sostanziale", a campione, da Tecnici Regionali preposti a farlo.
Le DICO, non sono ...
- mer giu 17, 2026 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 2791
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Sono perfettamente d'accordo con Terminus. Gli unici che guardano le DICO siamo noi tecnici all'atto della SCIA di prevenzione,
- mer giu 17, 2026 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
- Risposte: 7
- Visite : 2989
Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Riapro questo argomento perchè sto ragionando sul controsoffitto di un capannone, che ha le strutture portanti (pilastri, travi, e tegoli di copertura) R 30. Però ha un controsoffitto tradizionale in cartongesso (parliamo di circa 1000 m²) che non è sicuramente R30, e che leggendo il punto S.2.8.2 ...
- mer giu 17, 2026 10:22
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
- Risposte: 20
- Visite : 4425
Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Ritorno sull'argomento, il Decreto 6437/26 al punto 6.14 -c-iii afferma che il K per gli edifici soggetti ristrutturazione importante di I livello vale 0,025.
Lo stesso Decreto al punto 6.14 dice che gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di I livello devono essere NZEB.
Al punto 6.28 ...
Lo stesso Decreto al punto 6.14 dice che gli edifici soggetti a ristrutturazione importante di I livello devono essere NZEB.
Al punto 6.28 ...
- mar giu 09, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 2080
Re: Valore di un parere positivo
Per quanto riguarda la responsabilità intervengo solo per dire che il funzionario che ha firmato ha responsabilità, e ce l'ha pure il Comandante, in quanto in un caso concreto (grave in quanto parlo di morti) il PM ha indagato progettista, direttore lavori, funzionario che ha approvato il progetto e ...
- lun giu 08, 2026 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1583
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
L'ho sempre lanciata, eh si, sono vecchio.
- mer giu 03, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1118
Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Credo che vadano inquadrati come elementi strutturali secondari e quindi debbano rispettare le verifiche di S.2.8.2
- mer mag 27, 2026 14:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: RED III + ristrutturazione impianto termico
- Risposte: 7
- Visite : 1905
Re: RED III + ristrutturazione impianto termico
Io ragionerei in questo modo (uso il condizionale perchè non sono convintissimo): se l'edificio condominiale fosse nuovo utilizzerei la " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ", e non la somma delle S delle singole UI. Quindi direi che si potrebbe utilizzare questo criterio anche per le ...
- mer mag 27, 2026 09:26
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
- Risposte: 20
- Visite : 4425
Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Il D.d.u.o. 15 maggio 2026 - n. 6437 è stato pubblicato oggi sul Bollettino Regione Lombardia. Come è nello stile dei normatori nostrani, non è indicata una data di entrata in vigore; si fosse trattato di una Legge avremmo potuto applicare il criterio della vacatio legis e considerarlo in vigore ...
- mar mag 26, 2026 10:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 1249
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
In questo caso il mio parere è che se uffici e vendita sono compartimentati (metterei un filtro nelle comunicazioni) "l'attività" è costituita dai soli "i locali adibiti a deposito" come da definizione della 70.
- lun mag 25, 2026 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 1249
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
Se è un'attività 69 è l'unica che indica "comprensiva dei servizi e depositi" quindi diventa difficile togliere gli uffici.
- lun mag 25, 2026 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 1249
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
Gli uffici sono compartimentati rispetto alla restante parte dell'attività? Te lo chiedo perchè ho un caso simile, nuovi uffici annessi ad attività industriale con CPI ottenuto con DM 10/03/98, e parlando con il funzionario la sua analisi è: se la nuova zona uffici è compartimentata la posso ...
- ven mag 22, 2026 08:27
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
- Risposte: 20
- Visite : 4425
Re: ATTUAZIONE EPBD 3 e RED 3 in LOMBARDIA
Intanto sul BURL Lombardia il Decreto, ad oggi, non è stato pubblicato.
- mer mag 20, 2026 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2137
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
C'è qualcosa che non mi torna in quello che hai scritto, "... eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua) ". Bisogna chiarire cosa intendono, perchè se io collego a un idrante stradale UNI 70 una manichetta UNI 70 con lancia finale, metto un manometro a monte della ...
- mer mag 06, 2026 09:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
- Risposte: 26
- Visite : 3810
Re: Copertura 15% con nuovo D. Lgs. 5/2026: sistemi split ad integrazione della caldaia
Intervengo per chiarire (e per chiarirmi) alcuni aspetti:
Appartamenti autonomi in una palazzina.
Hai 4 livelli con 4 unità, una a livello. Ogni ristrutturazione di impianto è 0.025 x S.
Non sono d'accordo il criterio è sempre quello della " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ...
Appartamenti autonomi in una palazzina.
Hai 4 livelli con 4 unità, una a livello. Ogni ristrutturazione di impianto è 0.025 x S.
Non sono d'accordo il criterio è sempre quello della " proiezione al suolo della sagoma dell'edificio ...
- mar mag 05, 2026 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
- Risposte: 40
- Visite : 4521
Re: Diritti SUAP fuori controllo
Già incredibili i 150€, i 300 € di weare sono scandalosi
- gio apr 30, 2026 09:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
- Risposte: 9
- Visite : 1619
Re: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
Scusa iltubo, ma tutto quanto stai dicendo riguardava il paragrafo 5 della DGR 3502/2020 che ora è stato sostituito dalla Delibera 816 del 2023. Prima per le caldaie > 116 kW e con più di 15 anni bastava la verifica dell'efficienza media stagionale. Ora l'obbligo è quello di redigere una diagnosi ...
- mar apr 28, 2026 17:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
- Risposte: 7
- Visite : 1176
Re: Lunghezze esodo (compartimento con presenza occasionale)
Direi di no, anche perchè le deroghe per occupanti "occasionali" nell'S.4 ci sono (alzata e pedata dei gradini delle scale, altezza vie di esodo, larghezza ecc.) ma per i CC non viene detto nulla.
- lun apr 27, 2026 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spessore della fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 1420
Re: Spessore della fiamma
Danilo, perché dici di considerare ogni varco, e per ogni varco l'emissività, e poi sommare i contributi? Nel calcolare X, Y e pi io ho già usato tutti i varchi, ho già considerato i contributi. Grazie.
No mi sono spiegato male, la seconda parte della mia risposta era un appunto al ragionamento ...
- dom apr 26, 2026 11:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spessore della fiamma
- Risposte: 8
- Visite : 1420
Re: Spessore della fiamma
A mio parere se rimani sul metodo analitico del Copi puoi usare la media pesata dell'altezza delle finestre (lo dice UNI EN 1991-1-2 punto B.3): " When there is more than one window in the relevant fire compartment, the weighted average height of windows heq, the total area of vertical openings Av ...
- mer apr 22, 2026 10:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 7310
Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
No Ronin, purtroppo non è Stalinista perchè fa ricadere i costi della transizione energetica su pochi e non su tutti.
- mer apr 22, 2026 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione caldaia da 50 kW e autorimessa da 200 mq
- Risposte: 2
- Visite : 849
Re: Comunicazione caldaia da 50 kW e autorimessa da 200 mq
Non mi piace ma hai ragione.
- mar apr 21, 2026 09:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 7310
Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Il D.Legis. 5 del 9/01/2026 è stato pubblicato sulla GU del 20/01/26 ed entra in vigore 15 gg dopo (vacatio legis) e andiamo al 4/02/2026 però le modifiche al D. Legis. 199/2021 sono elencate all'art 29, che entra in vigore 180 gg dopo l'entrata in vigore del D.Legis. 5/2026 e quindi, se non ho ...
- lun apr 20, 2026 17:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 7310
Re: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Ok Ronin, ma questo significa fare le verifiche energetiche alternative sull'unità immobiliare che difficilmente possono tornare senza aggiungere opere di isolamento termico.
- lun apr 20, 2026 10:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
- Risposte: 24
- Visite : 7310
Nuovi obblighi FER e distacco da impianto centralizzato
Mi pare che le modifiche introdotte al D.Legis. 199/2021 in vigore dal 3/08/2026, limitino fortemente la possibilità di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ora regolata dall'art 1118 del CC. Infatti nel caso di " ristrutturazione di impianto " (che è il caso appunto del distacco ...
- mer apr 15, 2026 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 2849
Re: Sostituzione idranti con naspi
Secondo me è una modifica "rilevante" perchè riguarda l'impianto di protezione attiva, però non comporta aggravio di rischio in quanto se ho capito bene rispetterebbe la VRI e la norma UNI 10779, quindi SCIA con non aggravio. (sul preferire i naspi nelle attività civili è il Copi stesso che lo dice ...
- mer apr 15, 2026 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
- Risposte: 20
- Visite : 4585
Re: INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO
Corretto, la Circolare è di settembre 2025, direi che con installazione e perfezionamento dei contratti GSE siamo ampiamente entro i termini.
- ven apr 10, 2026 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
- Risposte: 24
- Visite : 8662
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Io nel tuo caso l'applicherei e la citerei, la circolare fa un ragionamento sul punto 87 delle vecchio elenco che coincide sostanzialmente con il nuovo punto 69.
- gio apr 09, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
- Risposte: 24
- Visite : 8662
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
boba74 prova a leggere questa circolare un po' datata e non univoca, ma forse ti può aiutare
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... sott_4.pdf
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... sott_4.pdf
- mar apr 07, 2026 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 1311
Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Ho avuto recentemente lo stesso caso e ho interpretato il paragrafo come dice stfire.
- ven apr 03, 2026 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
- Risposte: 23
- Visite : 7496
Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
ti riporto quello che ho sulla durabilità (da un corso specifico):
" Il documento cogente in Italia è Guidance Document 002 (Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards) pubblicato dall’EOTA ...
" Il documento cogente in Italia è Guidance Document 002 (Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards) pubblicato dall’EOTA ...
- ven apr 03, 2026 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
- Risposte: 23
- Visite : 7496
Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Ciao, si ti confermo che le prove sono obbligatorie, e siccome la "durabiltà" delle pitture intumescenti è stabilita in 10 anni, le prove diventano indispensabili per stabilire se sono necessari interventi di manutenzione per estendere negli anni la loro efficacia.
- mer apr 01, 2026 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5656
Re: SCIA CT
La chiedo perchè è un obbligo di legge e perchè ha molto a che fare con la sicurezza antincendio. La maggior parte delle apparecchiature prescritte della raccolta INAIL serve ad interrompere il funzionamento del bruciatore, a differenza di agibilità, paesaggistica e denuncia strutturale. Per esempio ...
- mer apr 01, 2026 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5656
Re: SCIA CT
Cito dalla DICO: " controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge ". La denuncia INAIL è un obbligo dell'installatore. Senza la denuncia l'impianto non può funzionare. Poi è vero ...
- mer apr 01, 2026 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5656
Re: SCIA CT
Ok, io procedo diversamente, l'INAIL la "sistemo" sempre prima della SCIA. L'impianto termico che non ha denuncia INAIL non può funzionare. E trattandosi del DM 01/12/1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" mi pare difficile sostenere che "non c'entra niente ...
- mar mar 31, 2026 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 5656
Re: SCIA CT
Ciao, l'INAIL non la chiedete?
- mar mar 24, 2026 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Staffaggi sismici
- Risposte: 6
- Visite : 2856
Re: Staffaggi sismici
Direi che la risposta è sempre. L'Italia è stata suddivisa in 4 zone sismiche e le zona "non simiche" che esistevano prima del 2003 ora non ci sono più.
- sab mar 21, 2026 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 123905
Re: Incendio Milano
Conoscendo per esperienza diretta il CTU, la sentenza non mi stupisce.
- ven mar 20, 2026 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 6023
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Concordo.mmaarrccoo ha scritto: gio mar 19, 2026 15:48 In conclusione, forse le uniche strategie che veramente devono essere univoche per l'intero edificio sono S5 e S10 (parlano infatti di "attività" anzichè di ambiti, compartimenti, porzioni, ecc.), concordate?
- mer mar 18, 2026 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 6023
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Io sono d'accordo con te, anche se sul Copi non viene detto chiaramente che il LP di S2 deve essere assegnato per compartimento.
- ven mar 13, 2026 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarezza nelle richieste
- Risposte: 22
- Visite : 10368
Re: Chiarezza nelle richieste
Ciao, mi accodo a questo post per esporre anche la mia esperienza con Comando VVF della zona nord della Lombardia, potrebbe essere utile a qualcuno.
Esame progetto attività 70.1.B tre compartimenti, 2 con R vita A3 e uno con R vita A1, in sostanza due depositi e l'attività di montaggio schede ...
Esame progetto attività 70.1.B tre compartimenti, 2 con R vita A3 e uno con R vita A1, in sostanza due depositi e l'attività di montaggio schede ...
- sab mar 07, 2026 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
- Risposte: 6
- Visite : 1928
Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Come ti ho descritto, ma il mio bersaglio era più distante dal "fuoco" rispetto al tuo caso, sia a livello altimetrico che planimetrico, quindi la verifica tornava.
- ven mar 06, 2026 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
- Risposte: 6
- Visite : 1928
Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Ciao, si io ho affrontato la questione, quello che non va bene nel tuo ragionamento, a mio parere, è che il camper non è una piastra radiante ma un vero e proprio incendio localizzato e dovresti modellare la fiamma secondo l'appendice C della UNI assumendo poi il congruente spessore della fiamma ...
- mar gen 20, 2026 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 111053
Re: Incendio Crans-Montana
Solo per informazione, il Comando di Pavia esce anche per tutte le SCIA di tipo A.
- mer gen 14, 2026 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
- Risposte: 1
- Visite : 1014
Re: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
Non ho impianti così "vecchi" ma concordo con la tua lettura della norma, l'appendice indica le verifiche ma non impone la sostituzione, che eventualmente può essere una scelta a valle di risultati negativi.
- mar gen 13, 2026 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 111053
Re: Incendio Crans-Montana
Per tornare agli aspetti tecnici e in particolare all'esodo, mi pare che in Italia il locale in questione avrebbe un Rvita B3, quindi Lcc di 15 m e 50 occupanti come affollamento per ogni corridoio cieco, quindi poiché conteneva più di 100 persone occorrevano 3 uscite. La via di esodo verticale ...
- mar gen 13, 2026 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prescrizioni parere favorevole attività 70
- Risposte: 6
- Visite : 2884
Re: Prescrizioni parere favorevole attività 70
Penso che se le verifiche di esodo tornano, non esiste ragione per quella prescrizione.
Però mi trovo in una condizione simile, ovvero progetto approvato (da un Comando con il quale non ho mai lavorato prima) con una prescrizione "autonoma" del Tecnico VVF. Dico autonoma nel senso che non è prevista ...
Però mi trovo in una condizione simile, ovvero progetto approvato (da un Comando con il quale non ho mai lavorato prima) con una prescrizione "autonoma" del Tecnico VVF. Dico autonoma nel senso che non è prevista ...