- ven apr 10, 2026 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
- Risposte: 24
- Visite : 6599
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
Io nel tuo caso l'applicherei e la citerei, la circolare fa un ragionamento sul punto 87 delle vecchio elenco che coincide sostanzialmente con il nuovo punto 69.
- gio apr 09, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
- Risposte: 24
- Visite : 6599
Re: Assoggettabilità cantina vinicola
boba74 prova a leggere questa circolare un po' datata e non univoca, ma forse ti può aiutare
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... sott_4.pdf
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... sott_4.pdf
- mar apr 07, 2026 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 609
Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Ho avuto recentemente lo stesso caso e ho interpretato il paragrafo come dice stfire.
- ven apr 03, 2026 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
- Risposte: 23
- Visite : 5969
Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
ti riporto quello che ho sulla durabilità (da un corso specifico):
" Il documento cogente in Italia è Guidance Document 002 (Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards) pubblicato dall’EOTA ...
" Il documento cogente in Italia è Guidance Document 002 (Assumption of working life of construction products in Guidelines for European Technical Approval, European Technical Approvals and Harmonized Standards) pubblicato dall’EOTA ...
- ven apr 03, 2026 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
- Risposte: 23
- Visite : 5969
Re: Rinnovo periodico - vernici intumescenti
Ciao, si ti confermo che le prove sono obbligatorie, e siccome la "durabiltà" delle pitture intumescenti è stabilita in 10 anni, le prove diventano indispensabili per stabilire se sono necessari interventi di manutenzione per estendere negli anni la loro efficacia.
- mer apr 01, 2026 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 3282
Re: SCIA CT
La chiedo perchè è un obbligo di legge e perchè ha molto a che fare con la sicurezza antincendio. La maggior parte delle apparecchiature prescritte della raccolta INAIL serve ad interrompere il funzionamento del bruciatore, a differenza di agibilità, paesaggistica e denuncia strutturale. Per esempio ...
- mer apr 01, 2026 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 3282
Re: SCIA CT
Cito dalla DICO: " controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge ". La denuncia INAIL è un obbligo dell'installatore. Senza la denuncia l'impianto non può funzionare. Poi è vero ...
- mer apr 01, 2026 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 3282
Re: SCIA CT
Ok, io procedo diversamente, l'INAIL la "sistemo" sempre prima della SCIA. L'impianto termico che non ha denuncia INAIL non può funzionare. E trattandosi del DM 01/12/1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" mi pare difficile sostenere che "non c'entra niente ...
- mar mar 31, 2026 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 3282
Re: SCIA CT
Ciao, l'INAIL non la chiedete?
- mar mar 24, 2026 11:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Staffaggi sismici
- Risposte: 6
- Visite : 2062
Re: Staffaggi sismici
Direi che la risposta è sempre. L'Italia è stata suddivisa in 4 zone sismiche e le zona "non simiche" che esistevano prima del 2003 ora non ci sono più.
- sab mar 21, 2026 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 112666
Re: Incendio Milano
Conoscendo per esperienza diretta il CTU, la sentenza non mi stupisce.
- ven mar 20, 2026 08:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 4694
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Concordo.mmaarrccoo ha scritto: gio mar 19, 2026 15:48 In conclusione, forse le uniche strategie che veramente devono essere univoche per l'intero edificio sono S5 e S10 (parlano infatti di "attività" anzichè di ambiti, compartimenti, porzioni, ecc.), concordate?
- mer mar 18, 2026 18:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 4694
Re: S2 LPII E LPIII NELLO STESSO EDIFICIO: SI PUO' O NO?
Io sono d'accordo con te, anche se sul Copi non viene detto chiaramente che il LP di S2 deve essere assegnato per compartimento.
- ven mar 13, 2026 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarezza nelle richieste
- Risposte: 22
- Visite : 8870
Re: Chiarezza nelle richieste
Ciao, mi accodo a questo post per esporre anche la mia esperienza con Comando VVF della zona nord della Lombardia, potrebbe essere utile a qualcuno.
Esame progetto attività 70.1.B tre compartimenti, 2 con R vita A3 e uno con R vita A1, in sostanza due depositi e l'attività di montaggio schede ...
Esame progetto attività 70.1.B tre compartimenti, 2 con R vita A3 e uno con R vita A1, in sostanza due depositi e l'attività di montaggio schede ...
- sab mar 07, 2026 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
- Risposte: 6
- Visite : 1620
Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Come ti ho descritto, ma il mio bersaglio era più distante dal "fuoco" rispetto al tuo caso, sia a livello altimetrico che planimetrico, quindi la verifica tornava.
- ven mar 06, 2026 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
- Risposte: 6
- Visite : 1620
Re: Parcheggio camper a ridosso del fabbricato adibito a rimessaggio veicoli
Ciao, si io ho affrontato la questione, quello che non va bene nel tuo ragionamento, a mio parere, è che il camper non è una piastra radiante ma un vero e proprio incendio localizzato e dovresti modellare la fiamma secondo l'appendice C della UNI assumendo poi il congruente spessore della fiamma ...
- mar gen 20, 2026 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 102417
Re: Incendio Crans-Montana
Solo per informazione, il Comando di Pavia esce anche per tutte le SCIA di tipo A.
- mer gen 14, 2026 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
- Risposte: 1
- Visite : 712
Re: Manutenzione 25 anni impianto sprinkler
Non ho impianti così "vecchi" ma concordo con la tua lettura della norma, l'appendice indica le verifiche ma non impone la sostituzione, che eventualmente può essere una scelta a valle di risultati negativi.
- mar gen 13, 2026 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Crans-Montana
- Risposte: 136
- Visite : 102417
Re: Incendio Crans-Montana
Per tornare agli aspetti tecnici e in particolare all'esodo, mi pare che in Italia il locale in questione avrebbe un Rvita B3, quindi Lcc di 15 m e 50 occupanti come affollamento per ogni corridoio cieco, quindi poiché conteneva più di 100 persone occorrevano 3 uscite. La via di esodo verticale ...
- mar gen 13, 2026 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prescrizioni parere favorevole attività 70
- Risposte: 6
- Visite : 2599
Re: Prescrizioni parere favorevole attività 70
Penso che se le verifiche di esodo tornano, non esiste ragione per quella prescrizione.
Però mi trovo in una condizione simile, ovvero progetto approvato (da un Comando con il quale non ho mai lavorato prima) con una prescrizione "autonoma" del Tecnico VVF. Dico autonoma nel senso che non è prevista ...
Però mi trovo in una condizione simile, ovvero progetto approvato (da un Comando con il quale non ho mai lavorato prima) con una prescrizione "autonoma" del Tecnico VVF. Dico autonoma nel senso che non è prevista ...
- ven dic 12, 2025 12:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi
- Risposte: 31
- Visite : 27026
Re: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi
Si ma io sto ancora pensando a dov'è il terzo pollo
- mer dic 10, 2025 11:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 10958
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Ho lo stesso problema con deposito oli con una parete in comune con l'abitazione del custode e una parete in comune con altro edificio, il tetto è in continuità, il discorso di stfire non mi convince, non vedo alternative al livello III con pareti e controsoffitto REI 240.
- mer dic 03, 2025 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
- Risposte: 11
- Visite : 4014
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
mattia, però l'esistenza di fatto di una compartimentazione per piano non obbliga ad una scelta progettuale analoga, compatibilmente con l'applicazione del COPI per il tuo caso puoi avere compartimenti multipiano.
- mer dic 03, 2025 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Conto termico EGE
- Risposte: 31
- Visite : 27407
Re: Conto termico EGE
Ciao, i requisiti di mantenimento di iscrizioni EGE non dipendono dall'organismo di certificazione, sono dettagliati nella norma UNI CEI 11339-2023 al punto A.4.
- lun dic 01, 2025 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
- Risposte: 11
- Visite : 4014
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Ciao, si quello che hai scritto è corretto, ho avuto lo stesso problema, poiché il COPI non prevede l'irraggiamento da piano orizzontale verso piani verticali ho dovuto fare il calcolo con un foglio elettronico usando UNI EN 1991-1-2. Però vedendo il disegno che hai messo difficilmente tornerà l ...
- sab nov 29, 2025 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 09/03/2007
- Risposte: 5
- Visite : 2585
Re: DM 09/03/2007
Se ho capito bene però, in questo caso per incendio "da sotto", mancando l'intonaco da 20 mm, non sarebbe garantita la R
- sab nov 29, 2025 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Hong Kong
- Risposte: 9
- Visite : 6288
Re: Incendio Hong Kong
Gio, nel link che ha messo Terminus è spiegato bene
- gio nov 27, 2025 08:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
- Risposte: 24
- Visite : 17970
Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Fino al 5 dicembre è possibile compilare il sondaggio customer satisfaction di INAIL. Io non sono stato molto tenero...
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46XgRCe11rDWVBt7VGWTihB_dUNDFRRTJUMk5VRktGQzVBNkk3RDlDQkYzQi4u&ctx=%7B%22canale%22%3A%22AJ%22%2C ...
https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46XgRCe11rDWVBt7VGWTihB_dUNDFRRTJUMk5VRktGQzVBNkk3RDlDQkYzQi4u&ctx=%7B%22canale%22%3A%22AJ%22%2C ...
- mar nov 25, 2025 12:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
- Risposte: 24
- Visite : 17970
Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Ma no, se hai ricevuto la comunicazione un protocollo c'è. Per il resto quello che hai scritto è corretto, e dovresti ripresentare tutto (pagando ancora 180 € per l'esame progetto)
- lun nov 24, 2025 18:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
- Risposte: 24
- Visite : 17970
Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Certo, capitato anche a me e con le motivazioni più disparate, tra le quali spiccava un " i modelli non risultano firmati digitalmente " (lo erano).
Oppure molto gettonata l'obiezione " i moduli non risultano firmati " perchè alcuni esaminatori li vogliono firmati digitalmente ma anche "fisicamente ...
Oppure molto gettonata l'obiezione " i moduli non risultano firmati " perchè alcuni esaminatori li vogliono firmati digitalmente ma anche "fisicamente ...
- lun nov 24, 2025 11:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Denuncia INAIL dopo 10 anni
- Risposte: 24
- Visite : 17970
Re: Denuncia INAIL dopo 10 anni
Non sono molto d'accordo. A parte casi residuali (caso d dell'art. 18 del DM 1/12/1975) la denuncia INAIL del generatore la deve fare l'installatore. Alla denuncia sono allegati documenti che firma lui, il progettista e uno lo firmiamo entrambi.
E infatti fino all'introduzione dei portali INAIL, la ...
E infatti fino all'introduzione dei portali INAIL, la ...
- ven nov 21, 2025 07:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo con dichiarazione di sospensione attività
- Risposte: 4
- Visite : 1989
- gio nov 20, 2025 11:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 70825
Re: Legionella Killer
scusa Arkanoid, ma i conti non mi tornano, una doccia anche di quelle con il soffione a risparmio idrico ha una portata di 8 l/min, e con 5000 W di potenza il deltaT ottenibile è di 9°C, quindi se scaldo acqua dall'acquedotto a 15°C al massimo arrivo a 24°C e non 40°C, mi pare un po' pochino
- sab nov 08, 2025 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dal cerino all'incendio
- Risposte: 12
- Visite : 8917
Re: Dal cerino all'incendio
weareblind ha scritto: ven nov 07, 2025 19:23 Io non riesco a staccarmi dalle due signorine, dopo cosa succede? Mi basta che mi facciate una sintesi.
- gio nov 06, 2025 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione impianti
- Risposte: 21
- Visite : 9867
Re: Certificazione impianti
Confermo boba74, sempre peggio!
- lun nov 03, 2025 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 272
- Visite : 256937
Re: Nuova guida fotovoltaico
Concordo con weareblind. Italiano chiarissimo.
- dom nov 02, 2025 09:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 40
- Visite : 18692
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Tra l'altro la modulistica non cita la dichiarazione delle ore di indisponibilità del servizio, quindi dovrei fare una richiesta di: (cito dal modulo)
- Verifica del livello di pressione nel punto di erogazione
- Verifica del livello di pressione secondo la normativa tecnica di riferimento UNI 10779 ...
- Verifica del livello di pressione nel punto di erogazione
- Verifica del livello di pressione secondo la normativa tecnica di riferimento UNI 10779 ...
- sab nov 01, 2025 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 40
- Visite : 18692
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Ciao mi ricollego a questo post, per informarvi che da più di un mese scrivo a MM S.p.a. che gestisce l'acquedotto di Milano per avere la dichiarazione di indisponibilità del servizio di massimo 60 ore/anno. Nella carta dei servizi e nel regolamento questo dato non è disponibile. Dopo parecchie mail ...
- mer ott 29, 2025 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITA' 70
- Risposte: 6
- Visite : 1929
Re: ATTIVITA' 70
Prima di approfondire avrei detto che la presenza delle porte configurava comunque l'attività 70. Poi mi sono riletto la circolare P500/4147 del 2004 e leggendo il punto C) direi che ha ragione boba74.
- mar ott 28, 2025 18:34
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Serve un nuovo APE se si installa solo la caldaia?
- Risposte: 17
- Visite : 19590
Re: Serve un nuovo APE se si installa solo la caldaia?
Non è la destinazione d’uso a definire il volume non riscaldato, ma la presenza o assenza effettiva di climatizzazione
Direi proprio di no, la decisione se un volume è riscaldato o meno spetta al "titolo edilizio", se il locale è autorizzato dalle pratiche edilizie e dalla conseguente ...
- dom ott 26, 2025 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
- Risposte: 8
- Visite : 2624
Re: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
Ciao, il punto 1 è corretto, ma io credo che il tuo problema sia a monte, ovvero, puoi applicare il DM 1986 alla tua autorimessa o sei obbligato ad applicare il COPI?
Il decreto di approvazione della RTV 6 delle autorimesse (Decreto 15/05/2020) limita la possibilità di applicazione del vecchio ...
Il decreto di approvazione della RTV 6 delle autorimesse (Decreto 15/05/2020) limita la possibilità di applicazione del vecchio ...
- ven ott 24, 2025 09:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 18370
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Lo 0,8 non so da dove l'abbia preso ma credo che quello che non torni a Christian sia "l'Indice di prestazione termica utile per riscaldamento". Però vedo che i valori di trasmittanza delle pareti sono molto bassi (considerando che è un fabbricato industriale) io ho un caso analogo di 2500 m² con ...
- gio ott 23, 2025 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 24957
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Certo. Se ho una attività soggetta al COPI ho contrasto tra UNI nota 5 e il COPI S.9.4.2 (e se il COPI mi aveva già detto di seguire la UNI non si capisce perchè abbia sentito il bisogno di regolamentare l'idrante esterno al punto in questione). Se ho un'attività che segue i Decreti e non il COPI ho ...
- gio ott 23, 2025 10:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 24957
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
COPI S.9.4.2 idrante esterno 300 l/min solo per livello di prestazione III (livello di prestazione COPI) e senza prescrizione di contemporaneità, mentre la nota 5) della UNI lo prescrive sempre per il livello di pericolosità 2 (UNI) e sempre in contemporaneità con RI. (entrambe in assenza di rete ...
- gio ott 23, 2025 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 24957
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Stfire, calma, non voglio infastidire nessuno, ho solo fatto rilevare il COPI e il DM dicono cose diverse rispetto alla nota 5 della UNI, e questo mi pare un fatto rilevante e riconosciuto anche dal collega che ho citato, al punto da garantire che ne avrebbe parlato con i colleghi della commissione ...
- gio ott 23, 2025 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
- Risposte: 49
- Visite : 24957
Re: Prova di prestazione idrante esterno per rifornimento mezzi di soccorso
Si, la nota 5) del prospetto B.1 della UNI 10779. Ma siccome la richiesta è solo di 300 l/min per 60 min, senza specificare pressione residua e condizioni di prova, ognuno prova a dare la sua interpretazione. Recentemente ho fatto un corso e il relatore fa parte della commissione UNI che rivede la ...
- mer ott 22, 2025 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete naspi con alimentazione promiscua
- Risposte: 17
- Visite : 5454
Re: Rete naspi con alimentazione promiscua
Il regolamento di utenza della mia provincia in caso di allacciamenti antincendio, richiede espressamente disconnettore.
- mar ott 21, 2025 18:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Richiesta nota VVF
- Risposte: 6
- Visite : 1935
Re: Richiesta nota VVF
La trovi qui:
[url]extension://bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-01%2FQuesiti%2520di%2520prevenzione%2520incendi_0.pdf[/url]
[url]extension://bfdogplmndidlpjfhoijckpakkdjkkil/pdf/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2024-01%2FQuesiti%2520di%2520prevenzione%2520incendi_0.pdf[/url]
- mar ott 21, 2025 12:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
- Risposte: 6
- Visite : 3711
Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
Scusa Tom avevo frainteso.
- lun ott 20, 2025 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
- Risposte: 6
- Visite : 3711
Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
Io applico il punto 15 (richiamato dal punto 20) e dalla lettura dei primi capoversi deduco che la resistenza al fuoco la deve avere ed è correlata al carico di incendio.