R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da cecco71 »

Buongiorno premetto che ho letto qualcosa già nel forum ma vorrei avere ulteriore conferma (e se possibile riferimenti normativi circolari o altro) sul requisito R che devono possedere le strutture di un locale di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 100 persone.
Il Titolo XI del DM indica che devono essere rispettate (tra le altre) le disposizioni del decreto medesimo in riferimento alla statica delle strutture. Ciò vuol dire che basta il collaudo statico delle strutture (quindi nessun requisito R richiesto) oppure in termini generali il riferimento è il punto 2.3.1 ovvero requisito R 60/90/120?!?!
Terminus
Messaggi: 13705
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da Terminus »

La dizione non è felice, ma secondo me non ci sono molti dubbi.
Se si legge il DM, quali sono i requisiti citati riguardanti le strutture ?
Paragrafo 2.3.1

Il collaudo statico non riguarda i VVF ed è indispensabile per l'agibilità edilizia; se fosse questo l'unico requisito, non avrebbero detto nulla al Titolo XI.
cecco71
Messaggi: 85
Iscritto il: mar feb 28, 2012 10:44

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da cecco71 »

già già :cry:

non avevo molti dubbi nemmeno io (soprattutto sul solito modo di scrivere le norme all'italiana) diciamo che ci speravo!!!

grazieeee come sempre Terminus!
Tom Bishop
Messaggi: 6020
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: gio gen 23, 2014 08:37 La dizione non è felice, ma secondo me non ci sono molti dubbi.
Se si legge il DM, quali sono i requisiti citati riguardanti le strutture ?
Paragrafo 2.3.1

Il collaudo statico non riguarda i VVF ed è indispensabile per l'agibilità edilizia; se fosse questo l'unico requisito, non avrebbero detto nulla al Titolo XI.
Riprendo questo thread in quanto sto valutando un locale con capienza <100 persone e stavo riflettendo sul requisito relativo alla statica delle strutture. Secondo me, e secondo pure quello che scrive Muneretto (funzionario dei VVF di Venezia) sul libro "Le manifestazioni pubbliche e i locali di pubblico spettacolo" non serve un requisito specifico di resistenza al fuoco.
A mio avviso si potrebbe in via cautelativa calcolare i tempi di esodo e verificare che le strutture garantiscano la resistenza al fuoco sufficiente a consentire l'esodo delle persone.
Tom Bishop
danilo2
Messaggi: 1723
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da danilo2 »

Io applico il punto 15 (richiamato dal punto 20) e dalla lettura dei primi capoversi deduco che la resistenza al fuoco la deve avere ed è correlata al carico di incendio.
Tom Bishop
Messaggi: 6020
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da Tom Bishop »

danilo2 ha scritto: lun ott 20, 2025 10:26 Io applico il punto 15 (richiamato dal punto 20) e dalla lettura dei primi capoversi deduco che la resistenza al fuoco la deve avere ed è correlata al carico di incendio.
Mi sto riferendo al D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo, non al D.M. 18 marzo 1996 per gli impianti sportivi.
Tom Bishop
danilo2
Messaggi: 1723
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da danilo2 »

Scusa Tom avevo frainteso.