R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
cecco71
Messaggi: 85
Iscritto il: mar feb 28, 2012 10:44

R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da cecco71 »

Buongiorno premetto che ho letto qualcosa già nel forum ma vorrei avere ulteriore conferma (e se possibile riferimenti normativi circolari o altro) sul requisito R che devono possedere le strutture di un locale di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 100 persone.
Il Titolo XI del DM indica che devono essere rispettate (tra le altre) le disposizioni del decreto medesimo in riferimento alla statica delle strutture. Ciò vuol dire che basta il collaudo statico delle strutture (quindi nessun requisito R richiesto) oppure in termini generali il riferimento è il punto 2.3.1 ovvero requisito R 60/90/120?!?!
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da Terminus »

La dizione non è felice, ma secondo me non ci sono molti dubbi.
Se si legge il DM, quali sono i requisiti citati riguardanti le strutture ?
Paragrafo 2.3.1

Il collaudo statico non riguarda i VVF ed è indispensabile per l'agibilità edilizia; se fosse questo l'unico requisito, non avrebbero detto nulla al Titolo XI.
cecco71
Messaggi: 85
Iscritto il: mar feb 28, 2012 10:44

Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE

Messaggio da cecco71 »

già già :cry:

non avevo molti dubbi nemmeno io (soprattutto sul solito modo di scrivere le norme all'italiana) diciamo che ci speravo!!!

grazieeee come sempre Terminus!