Buongiorno premetto che ho letto qualcosa già nel forum ma vorrei avere ulteriore conferma (e se possibile riferimenti normativi circolari o altro) sul requisito R che devono possedere le strutture di un locale di pubblico spettacolo con capienza inferiore a 100 persone.
Il Titolo XI del DM indica che devono essere rispettate (tra le altre) le disposizioni del decreto medesimo in riferimento alla statica delle strutture. Ciò vuol dire che basta il collaudo statico delle strutture (quindi nessun requisito R richiesto) oppure in termini generali il riferimento è il punto 2.3.1 ovvero requisito R 60/90/120?!?!
R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
Moderatore: Edilclima
Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
La dizione non è felice, ma secondo me non ci sono molti dubbi.
Se si legge il DM, quali sono i requisiti citati riguardanti le strutture ?
Paragrafo 2.3.1
Il collaudo statico non riguarda i VVF ed è indispensabile per l'agibilità edilizia; se fosse questo l'unico requisito, non avrebbero detto nulla al Titolo XI.
Se si legge il DM, quali sono i requisiti citati riguardanti le strutture ?
Paragrafo 2.3.1
Il collaudo statico non riguarda i VVF ed è indispensabile per l'agibilità edilizia; se fosse questo l'unico requisito, non avrebbero detto nulla al Titolo XI.
Re: R NEI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO INFERIORI A 100 PERSONE
già già
non avevo molti dubbi nemmeno io (soprattutto sul solito modo di scrivere le norme all'italiana) diciamo che ci speravo!!!
grazieeee come sempre Terminus!

non avevo molti dubbi nemmeno io (soprattutto sul solito modo di scrivere le norme all'italiana) diciamo che ci speravo!!!