2 idranti UNI 45 120 lt/min 2 bar.
Ho 3,5 di statica; di dinamica con 2 UNI aperti sono a circa 1,8 < 2 bar;
anche applicando le tolleranze non arriviamo a verificare.
Abbiamo chiesto all'ente dell'acqua di aumentarci un po' la pressione ed è arrivato a 4 bar;
Rifaccio la prova: di dinamica con 2 UNI aperti sono a circa 1,6 < 2 bar;


A sto punto allora l'acquedotto ha un problema di portata?? Mi hanno aumentato la pressione a monte
ma abbiamo avuto un peggioramento??
Ma possibile che un acquedotto cittadino non riesca a portarmi 2 UNI45 ??