Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

Scusate, per un deposito oli da 6 mc (12.1.A), all'interno di un comparto dedicato industriale, non applico il D.M. 1934 perché l'art. 14 me lo esclude fino a 20 mc.
Non esiste altro da applicare, per cui, per la resistenza al fuoco, calcolo il carico di incendio? Direi di sì.
Tom Bishop
Messaggi: 6077
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Sì anche per me si deve usare il carico di incendio, meglio considerando l'area di deposito e non quella del compartimento.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4070
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

Il problema è che anche con un deposito risibile (6 mc) il carico di incendio genera classe 240. Ho un bel locale deposito ad uso esclusivo, 2 lati esterni, classe 120, aerato, accesso da esterno. Con 6.000 l * 900 kg/l ho 5.400 kg, potere calorifico 40 MJ/kg ho 216.000 MJ.
Superficie 5 x 12 m = 60 mq, sono larghissimo perché i 6 mc come superficie mi ingombrano 12 mq, e mi ritrovo 216.000 / 60 = 3.600 MK/mq. Posso applicare qualche coefficiente riduttivo, ma certo non arrivare a 1.800 MJ/mq. Sono un attimo perplesso. In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Terminus
Messaggi: 13822
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

Ma hai postazioni di lavoro dentro ?
Perchè devi andare in Livello III ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4070
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
Gmeister
Messaggi: 742
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Gmeister »

weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 08:52 In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Sempre fatto così, la piccola superficie in questi casi sballa completamente i calcoli.
Terminus
Messaggi: 13822
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 13:52 Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
Potresti sempre accettare il collasso a patto che sia implosivo, almeno riguardo la parete verso l'edificio vicino.
Uno strutturista potrebbe verificarlo.
stfire
Messaggi: 1664
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da stfire »

Area a rischio specifico.. fissi tu la classe di resistenza al fuoco e altre misure di protezione eventuali.
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
Terminus
Messaggi: 13822
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: mer dic 10, 2025 06:38 Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
Allora come giustificheresti un Livello II di resistenza al fuoco, se c'è il rischio di danneggiamento dell'edificio vicino ?
Il Liv.III non riesci a garantirlo, quindi imposti un Rxxx a tuo piacimento ?
danilo2
Messaggi: 1749
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da danilo2 »

Ho lo stesso problema con deposito oli con una parete in comune con l'abitazione del custode e una parete in comune con altro edificio, il tetto è in continuità, il discorso di stfire non mi convince, non vedo alternative al livello III con pareti e controsoffitto REI 240.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4070
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

Gmeister ha scritto: mar dic 09, 2025 14:32
weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 08:52 In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Sempre fatto così, la piccola superficie in questi casi sballa completamente i calcoli.
Concordo.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4070
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

danilo2 ha scritto: mer dic 10, 2025 11:28 Ho lo stesso problema con deposito oli con una parete in comune con l'abitazione del custode e una parete in comune con altro edificio, il tetto è in continuità, il discorso di stfire non mi convince, non vedo alternative al livello III con pareti e controsoffitto REI 240.
Situazione al contorno molto diversa. Hai uno che dorme. Io ho un locale tecnico senza personale.