Deposito oli e resistenza al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4073
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

Scusate, per un deposito oli da 6 mc (12.1.A), all'interno di un comparto dedicato industriale, non applico il D.M. 1934 perché l'art. 14 me lo esclude fino a 20 mc.
Non esiste altro da applicare, per cui, per la resistenza al fuoco, calcolo il carico di incendio? Direi di sì.
Tom Bishop
Messaggi: 6085
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Tom Bishop »

Sì anche per me si deve usare il carico di incendio, meglio considerando l'area di deposito e non quella del compartimento.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4073
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

Il problema è che anche con un deposito risibile (6 mc) il carico di incendio genera classe 240. Ho un bel locale deposito ad uso esclusivo, 2 lati esterni, classe 120, aerato, accesso da esterno. Con 6.000 l * 900 kg/l ho 5.400 kg, potere calorifico 40 MJ/kg ho 216.000 MJ.
Superficie 5 x 12 m = 60 mq, sono larghissimo perché i 6 mc come superficie mi ingombrano 12 mq, e mi ritrovo 216.000 / 60 = 3.600 MK/mq. Posso applicare qualche coefficiente riduttivo, ma certo non arrivare a 1.800 MJ/mq. Sono un attimo perplesso. In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Terminus
Messaggi: 13825
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

Ma hai postazioni di lavoro dentro ?
Perchè devi andare in Livello III ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4073
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
Gmeister
Messaggi: 749
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Gmeister »

weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 08:52 In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Sempre fatto così, la piccola superficie in questi casi sballa completamente i calcoli.
Terminus
Messaggi: 13825
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 13:52 Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
Potresti sempre accettare il collasso a patto che sia implosivo, almeno riguardo la parete verso l'edificio vicino.
Uno strutturista potrebbe verificarlo.
stfire
Messaggi: 1664
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da stfire »

Area a rischio specifico.. fissi tu la classe di resistenza al fuoco e altre misure di protezione eventuali.
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
Terminus
Messaggi: 13825
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da Terminus »

stfire ha scritto: mer dic 10, 2025 06:38 Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
Allora come giustificheresti un Livello II di resistenza al fuoco, se c'è il rischio di danneggiamento dell'edificio vicino ?
Il Liv.III non riesci a garantirlo, quindi imposti un Rxxx a tuo piacimento ?
danilo2
Messaggi: 1750
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da danilo2 »

Ho lo stesso problema con deposito oli con una parete in comune con l'abitazione del custode e una parete in comune con altro edificio, il tetto è in continuità, il discorso di stfire non mi convince, non vedo alternative al livello III con pareti e controsoffitto REI 240.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4073
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

Gmeister ha scritto: mar dic 09, 2025 14:32
weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 08:52 In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Sempre fatto così, la piccola superficie in questi casi sballa completamente i calcoli.
Concordo.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4073
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da weareblind »

danilo2 ha scritto: mer dic 10, 2025 11:28 Ho lo stesso problema con deposito oli con una parete in comune con l'abitazione del custode e una parete in comune con altro edificio, il tetto è in continuità, il discorso di stfire non mi convince, non vedo alternative al livello III con pareti e controsoffitto REI 240.
Situazione al contorno molto diversa. Hai uno che dorme. Io ho un locale tecnico senza personale.
ChriRN
Messaggi: 153
Iscritto il: gio gen 05, 2023 11:32

Re: Deposito oli e resistenza al fuoco

Messaggio da ChriRN »

Mi ricollego alla discussione per un dubbio inerente alla resistenza al fuoco di un deposito di oli lubrificanti, però nel mio caso siamo sui 200 mc quindi in pieno campo di applicazione del DM 31/07/1934 per la progettazione generale e DM 2007 per le strutture.
Considerando che è un edificio isolato e il carico di incendio altissimo, sicuramente applicherò il livello II. Ora il mio dubbio è legato al punto:
b) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni

Come lo dimostro? l'edificio è isolato ma la distanza di separazione è minore dell'altezza dell'edificio, anche se questo è un fattore solo se progetto con il codice