Scusate, per un deposito oli da 6 mc (12.1.A), all'interno di un comparto dedicato industriale, non applico il D.M. 1934 perché l'art. 14 me lo esclude fino a 20 mc.
Non esiste altro da applicare, per cui, per la resistenza al fuoco, calcolo il carico di incendio? Direi di sì.
Deposito oli e resistenza al fuoco
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4066
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6077
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Sì anche per me si deve usare il carico di incendio, meglio considerando l'area di deposito e non quella del compartimento.
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 4066
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Il problema è che anche con un deposito risibile (6 mc) il carico di incendio genera classe 240. Ho un bel locale deposito ad uso esclusivo, 2 lati esterni, classe 120, aerato, accesso da esterno. Con 6.000 l * 900 kg/l ho 5.400 kg, potere calorifico 40 MJ/kg ho 216.000 MJ.
Superficie 5 x 12 m = 60 mq, sono larghissimo perché i 6 mc come superficie mi ingombrano 12 mq, e mi ritrovo 216.000 / 60 = 3.600 MK/mq. Posso applicare qualche coefficiente riduttivo, ma certo non arrivare a 1.800 MJ/mq. Sono un attimo perplesso. In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Superficie 5 x 12 m = 60 mq, sono larghissimo perché i 6 mc come superficie mi ingombrano 12 mq, e mi ritrovo 216.000 / 60 = 3.600 MK/mq. Posso applicare qualche coefficiente riduttivo, ma certo non arrivare a 1.800 MJ/mq. Sono un attimo perplesso. In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Ma hai postazioni di lavoro dentro ?
Perchè devi andare in Livello III ?
Perchè devi andare in Livello III ?
- weareblind
- Messaggi: 4066
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Sempre fatto così, la piccola superficie in questi casi sballa completamente i calcoli.weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 08:52 In effetti tutti i depositi oli fatti finora ho sempre piazzato, in assenza di normativa (o con uso del DM 1934) un bel classe 120 e fine.
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Potresti sempre accettare il collasso a patto che sia implosivo, almeno riguardo la parete verso l'edificio vicino.weareblind ha scritto: mar dic 09, 2025 13:52 Nessuna postazione, locale in edificio contenente altri volumi solo tecnici senza postazioni, ma non isolato.
È più alto dello spazio a cielo libero che intercorre con l'edificio produttivo.
Uno strutturista potrebbe verificarlo.
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Area a rischio specifico.. fissi tu la classe di resistenza al fuoco e altre misure di protezione eventuali.
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..
Scusa Terminus ma per un deposito oli da 6 mc non si può sentire parlare di “collasso implosivo” ..