La ricerca ha trovato 33 risultati

da Bobo
gio dic 18, 2025 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
Risposte: 2
Visite : 687

Re: RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone


Scuola su due piani quota massima <12m con meno di 300 persone presenti, ma con piano interrato adibito solo a locale tecnico impianti (senza magazzini o altri locali ad uso della scuola) con accesso da intercapedine esterna. Secondo voi posso classificare la scuola SA secondo RTV13? O il fatto di ...
da Bobo
mar dic 16, 2025 10:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vi di esodo esterna
Risposte: 11
Visite : 2545

Re: Vi di esodo esterna

Sì, intendevo proprio questo.
[/quote]

Perfetto Tom.

E se invece il mio corridoio cieco di lunghezza inferiore a 30m finisce all'interno dell'edificio e dall'intero poi ho 2 uscite indipendenti che vanno a 2 us contrapposte non devo verificare piu i 15 m di lcc (esterno) omessi giusto?

Grazie per ...
da Bobo
mar dic 16, 2025 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 1147

Re: Compartimento multipiano e V.13


Cosa è contenuto nel deposito e a che quota è? Che rischio vita hai assegnato?

Comunque per evitare le fasce di separazione (che a mio modesto parere sono pressocché inutili in attività di questo tipo) puoi anche andare in soluzione alternativa con apposita valutazione del rischio motivando che ...
da Bobo
ven dic 12, 2025 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vi di esodo esterna
Risposte: 11
Visite : 2545

Re: Vi di esodo esterna




Ciao Gmeister,
l ho dedotto dal progetto perche la lunghezza di esodo l' ha misurata fino alla porta di uscita di piano che è 38m. Quindi se con il percorso a fine rampa mi trovo una lunghezza che sicuramente è inferiore a 60m posso evitare la caratteristica EI delle finestre e della porta ...
da Bobo
gio dic 11, 2025 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 1147

Re: Compartimento multipiano e V.13

Ciao Smilev,
ho sbagliato a scrivere. Al piano seminterrato ho due compartimenti distinti, uno per locale pressurizzazione e un comparto per il deposito.
Il solaio di separazione con il piano superiore è REI60.

Dalla tabella s.3-7 sembrerebbe ( a come ho capito io) che i compartimenti multipiano ...
da Bobo
gio dic 11, 2025 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vi di esodo esterna
Risposte: 11
Visite : 2545

Re: Vi di esodo esterna



perche ci passa la via di esodo esterna (rampa di accesso)


il fatto che la rampa di accesso sia una via di esodo ESTERNA lo affermi tu o lo deduci dal progetto?
Perchè il progettista, per evitare le finestre EI, avrebbe potuto trattare la rampa di accesso alla stregua di una rampa interna ...
da Bobo
gio dic 11, 2025 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 1147

Compartimento multipiano e V.13

Salve a tutti,
ho una scuola progettata con CoPi su 3 livelli: piano seminterrato accessibile solo dall'esterno con accesso ai soccorritori dove ho locale gruppo pressurizzazione e un deposito e 2 piani fuori terra collegati da una scala protetta/filtro con porte REI-Sa per l esodo e dal piano terra ...
da Bobo
gio dic 11, 2025 07:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vi di esodo esterna
Risposte: 11
Visite : 2545

Re: Vi di esodo esterna

Tom Bishop ha scritto: gio dic 11, 2025 05:55 La scuola in questione è stata valutata con il CoPi con il DM 26/08/1992?
Con CoPi.
da Bobo
mer dic 10, 2025 16:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vi di esodo esterna
Risposte: 11
Visite : 2545

Vi di esodo esterna

Salve a tutti,
sto facendo una perizia di una scuola e ho un dubbio sulla via di esodo esterna e nello specifico sulla caratteristica EI degli infissi. Allego immagine.
Le finestre segnate con le frecce blu hanno caratteristiche EI 30 come la porta segnata con la freccia arancione di uscita di piano ...
da Bobo
gio dic 04, 2025 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 1643

Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo

Perfetto, quindi il mio caso è proprio quello descritto nel secondo caso della tabella S.4-21?

Nella scala filtro posso passare con tutti i tipi di impianti a patto di ripristinare la compartimentazione? anche quello elettrico e a patto che i cavi abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco ...
da Bobo
gio dic 04, 2025 11:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Risposte: 11
Visite : 1643

Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo

Ciao a tutti, mi ritrovo in questa situazione (vedi immagine):

Scuola su 2 piani con un unica scala protetta filtro centrale che è anche corridoio cieco, che è definita come luogo sicuro temporaneo.
Il codice afferma che le scale protette sono luogo sicuro temporaneo per i compartimenti e le ...
da Bobo
lun dic 01, 2025 16:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
Risposte: 8
Visite : 2427

Quesito Cucina alimentata ad elettricità

Salve,
una cucina alimentata ad elettricità in un unico locale/comparto è attività soggetta?

Se non lo è la devo trattare come area a rischio specifico (capitolo V.1) qualunque sia la potenza data dalla somma degli apparecchi presenti?

Grazie
da Bobo
gio nov 20, 2025 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tintometro
Risposte: 3
Visite : 1122

Re: tintometro

Secondo me bisogna quantificare " la modica quantità" dei solventi che ci sono. Se effettivamente la quantità è poca io la classificherei come zona TZ e farei una valutazione del rischio. TA non la classificherei perchè una lavorazione pericolosa ai fini antincendio viene fatta anche se il rischio è ...
da Bobo
mer nov 19, 2025 16:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Risposte: 8
Visite : 2724

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti


Ne abbiamo parlato più volte.
Impianto soggetto al DM 37/08 e posteriore al 2008: DICO indispensabile con allegati
Impianto soggetto al DM 37/08 installato tra il 1990 ed il 2008: DICO se reperibile altrimenti DIRI con allegati

Solo per i VVF e solo per impianti non soggetti al 37/08:
- con ...
da Bobo
mer nov 19, 2025 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aerazione autorimessa
Risposte: 3
Visite : 732

Re: aerazione autorimessa

Si le potresti fare tutte SEb.
da Bobo
mer nov 19, 2025 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Risposte: 8
Visite : 2724

DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Salve,
ho un dubbio su quale modulo compilare.

- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 l'installatore compila DI.CO?

- se ho impianto facente parte dell' elenco del dm 37/2008 (ma non trovo/non ho il progetto) il professionista compila Cert. Impianti?

- se ho impianto non ...
da Bobo
mar nov 18, 2025 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione C.T. incremento < 20 % ... SCIA O ARPCA?
Risposte: 3
Visite : 899

Re: Sostituzione C.T. incremento < 20 % ... SCIA O ARPCA?

Ciao,
secondo me se è un progetto già approvato dai VVF (prima del dm 2019)e c'è un aumento di potenza inferiore al 20%, e con l'aumento si sta sempre sotto i 116kw/350kW non farei la SCIA ma al rinnovo comunicherei la modifica con le relative certificazioni. Anche perche altrimenti i comma 2 e 3 ...
da Bobo
ven nov 14, 2025 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica REI cavedio
Risposte: 10
Visite : 2818

Re: Caratteristica REI cavedio

Grazie a tutti.
da Bobo
gio nov 13, 2025 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica REI cavedio
Risposte: 10
Visite : 2818

Re: Caratteristica REI cavedio

Perfetto, mentre se invece all'interno del cavedio passa l'impianto elettrico, stesso caso con attraversamento tra i solai, in questo caso è più corretto avere tutto il cavedio REI, con protezione simmetrica giusto?

Perche qui il rischio all'interno del cavedio non può essere trascurato e quindi ...
da Bobo
mer nov 12, 2025 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica REI cavedio
Risposte: 10
Visite : 2818

Caratteristica REI cavedio

Buonasera a tutti,
sto verificando la correttezza di un progetto di un collega, residenze universitarie su 3 livelli e ogni livello è un comparto a se.
I cavedi, che passano a tutti i livelli e che vengono utilizzati per la sola tubazione per lo scarico idrico/acque nere, il collega li ha progettati ...
da Bobo
mar nov 04, 2025 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 4095

Re: Strategia S.9

ok perfetto. Grazie
da Bobo
mar nov 04, 2025 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 4095

Re: Strategia S.9

Ok, quindi se mi trovo in livello III per la strategia S.9 e per la UNI 10779 un livello di pericolosità 1, protezione interna ed esterna generalmente non prevista, devo prevedere questo idrante esterno da 300l/m per 60min.

Inoltre per il dimensionamento della riserva idrica, devo prevedere la ...
da Bobo
lun nov 03, 2025 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 4095

Re: Strategia S.9

Scusate se ritorno sull'argomento ma al capito S.6.8.2 del codice al punto 5 c' è scritto :

"Nelle attività con livello di pericolosità 3, valutato secondo la norma UNI 10779, per le quali non sia prevista dal progettista alcuna protezione esterna, deve comunque essere garantito almeno il livello ...
da Bobo
mer ott 29, 2025 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 70
Risposte: 6
Visite : 1376

Re: ATTIVITA' 70

Grazie per le risposte
da Bobo
mar ott 28, 2025 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 70
Risposte: 6
Visite : 1376

Re: ATTIVITA' 70

Grazie boba.

Allego immagine per far capire meglio.

Il mio caso vede un capannone alto circa 6m e all'interno sono posizionate celle frigo 0°/-20° contenente soprattutto alimenti (segnate in giallo nell'allegato) accostate una di fianco all'altra alte cica 3m. Per poter escludere il corsello ...
da Bobo
mar ott 28, 2025 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 70
Risposte: 6
Visite : 1376

ATTIVITA' 70

Salve a tutti,
ma in un deposito con quantitativo di materiale superiore a 5000 kg, il corsello che viene utilizzato solo per breve tempo per carico/scarico merce e dove non viene stoccato nessun tipo di materiale deve essere conteggiato per il calcolo della superficie lorda? Perchè nel mio caso, se ...
da Bobo
mer ott 01, 2025 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 4095

Re: Strategia S.9

okok, però non penso che mi dichiareranno che la linea possa garantire sempre i 300lt/min. In quel caso dovrò procedere con accumulo e pompa mi sa.
da Bobo
mar set 30, 2025 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 4095

Re: Strategia S.9

Perfetto quindi se non ho l'idrante nel raggio di 500mt o vado in soluzione alternativa o prevedo una rete idrante esterna con accumulo di 18000lt e gruppo di pressurizzazione?
da Bobo
lun set 29, 2025 20:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 4095

Strategia S.9

Salve,
ho già letto qualche discussione sul forum ma il dubbio mi rimane.

Asilo nido con piu di 30 persone e inferiore a 100 con Rvita D2.

Per la strategia S.6 è prevista rete idranti ma con prescrizione del capitolo V.9 per presenze minore a 100 posso non realizzare la rete idranti ma mettere ...
da Bobo
lun set 29, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica solaio copertura
Risposte: 5
Visite : 2064

Re: Caratteristica solaio copertura

Grazie mille per i chiarimenti.
da Bobo
lun set 29, 2025 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica solaio copertura
Risposte: 5
Visite : 2064

Re: Caratteristica solaio copertura

Ho progettato con il minicodice perchè il codice prevede l'assoggettibilità per asilo nido superiore a 30 presenze e leggendo il titolo IV del dm 16 luglio 2014 (asilo nido con meno di 30 persone) mi sembra di aver capito che posso progettare con il minicodice perchè:

- affollamento complessivo ...
da Bobo
lun set 29, 2025 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica solaio copertura
Risposte: 5
Visite : 2064

Caratteristica solaio copertura

Salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi sto approcciando alla progettazione antincendio e ho un dubbio sulla caratteristica che deve avere il solaio di copertura.

Ho un edificio mono piano, isolato, adibito ad asilo nido con meno di 30 persone, e avente solaio piano.
All'interno della volumetria ...