La ricerca ha trovato 15 risultati

da Bobo
ven nov 14, 2025 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica REI cavedio
Risposte: 10
Visite : 463

Re: Caratteristica REI cavedio

Grazie a tutti.
da Bobo
gio nov 13, 2025 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica REI cavedio
Risposte: 10
Visite : 463

Re: Caratteristica REI cavedio

Perfetto, mentre se invece all'interno del cavedio passa l'impianto elettrico, stesso caso con attraversamento tra i solai, in questo caso è più corretto avere tutto il cavedio REI, con protezione simmetrica giusto?

Perche qui il rischio all'interno del cavedio non può essere trascurato e quindi ...
da Bobo
mer nov 12, 2025 15:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica REI cavedio
Risposte: 10
Visite : 463

Caratteristica REI cavedio

Buonasera a tutti,
sto verificando la correttezza di un progetto di un collega, residenze universitarie su 3 livelli e ogni livello è un comparto a se.
I cavedi, che passano a tutti i livelli e che vengono utilizzati per la sola tubazione per lo scarico idrico/acque nere, il collega li ha progettati ...
da Bobo
mar nov 04, 2025 10:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 2615

Re: Strategia S.9

ok perfetto. Grazie
da Bobo
mar nov 04, 2025 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 2615

Re: Strategia S.9

Ok, quindi se mi trovo in livello III per la strategia S.9 e per la UNI 10779 un livello di pericolosità 1, protezione interna ed esterna generalmente non prevista, devo prevedere questo idrante esterno da 300l/m per 60min.

Inoltre per il dimensionamento della riserva idrica, devo prevedere la ...
da Bobo
lun nov 03, 2025 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 2615

Re: Strategia S.9

Scusate se ritorno sull'argomento ma al capito S.6.8.2 del codice al punto 5 c' è scritto :

"Nelle attività con livello di pericolosità 3, valutato secondo la norma UNI 10779, per le quali non sia prevista dal progettista alcuna protezione esterna, deve comunque essere garantito almeno il livello ...
da Bobo
mer ott 29, 2025 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 70
Risposte: 6
Visite : 654

Re: ATTIVITA' 70

Grazie per le risposte
da Bobo
mar ott 28, 2025 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 70
Risposte: 6
Visite : 654

Re: ATTIVITA' 70

Grazie boba.

Allego immagine per far capire meglio.

Il mio caso vede un capannone alto circa 6m e all'interno sono posizionate celle frigo 0°/-20° contenente soprattutto alimenti (segnate in giallo nell'allegato) accostate una di fianco all'altra alte cica 3m. Per poter escludere il corsello ...
da Bobo
mar ott 28, 2025 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 70
Risposte: 6
Visite : 654

ATTIVITA' 70

Salve a tutti,
ma in un deposito con quantitativo di materiale superiore a 5000 kg, il corsello che viene utilizzato solo per breve tempo per carico/scarico merce e dove non viene stoccato nessun tipo di materiale deve essere conteggiato per il calcolo della superficie lorda? Perchè nel mio caso, se ...
da Bobo
mer ott 01, 2025 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 2615

Re: Strategia S.9

okok, però non penso che mi dichiareranno che la linea possa garantire sempre i 300lt/min. In quel caso dovrò procedere con accumulo e pompa mi sa.
da Bobo
mar set 30, 2025 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 2615

Re: Strategia S.9

Perfetto quindi se non ho l'idrante nel raggio di 500mt o vado in soluzione alternativa o prevedo una rete idrante esterna con accumulo di 18000lt e gruppo di pressurizzazione?
da Bobo
lun set 29, 2025 20:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Strategia S.9
Risposte: 11
Visite : 2615

Strategia S.9

Salve,
ho già letto qualche discussione sul forum ma il dubbio mi rimane.

Asilo nido con piu di 30 persone e inferiore a 100 con Rvita D2.

Per la strategia S.6 è prevista rete idranti ma con prescrizione del capitolo V.9 per presenze minore a 100 posso non realizzare la rete idranti ma mettere ...
da Bobo
lun set 29, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica solaio copertura
Risposte: 5
Visite : 1507

Re: Caratteristica solaio copertura

Grazie mille per i chiarimenti.
da Bobo
lun set 29, 2025 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica solaio copertura
Risposte: 5
Visite : 1507

Re: Caratteristica solaio copertura

Ho progettato con il minicodice perchè il codice prevede l'assoggettibilità per asilo nido superiore a 30 presenze e leggendo il titolo IV del dm 16 luglio 2014 (asilo nido con meno di 30 persone) mi sembra di aver capito che posso progettare con il minicodice perchè:

- affollamento complessivo ...
da Bobo
lun set 29, 2025 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratteristica solaio copertura
Risposte: 5
Visite : 1507

Caratteristica solaio copertura

Salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi sto approcciando alla progettazione antincendio e ho un dubbio sulla caratteristica che deve avere il solaio di copertura.

Ho un edificio mono piano, isolato, adibito ad asilo nido con meno di 30 persone, e avente solaio piano.
All'interno della volumetria ...