Strategia S.9

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Bobo
Messaggi: 4
Iscritto il: lun set 29, 2025 14:17

Strategia S.9

Messaggio da Bobo »

Salve,
ho già letto qualche discussione sul forum ma il dubbio mi rimane.

Asilo nido con piu di 30 persone e inferiore a 100 con Rvita D2.

Per la strategia S.6 è prevista rete idranti ma con prescrizione del capitolo V.9 per presenze minore a 100 posso non realizzare la rete idranti ma mettere solo estintori.

Per la strategia S.9 ricado nel livello III e il codice riporta che in assenza di protezione esterna devo prevedere un idrante esterno collegato anche alla rete pubblica raggiungibile con un percorso massimo di 500mt con erogazione minima di 300lt/min per 60min almenno.

Ma se non è prevista la rete idranti per la S.6, l' idrante esterno per la S.9 lo posso omette o é obbligatorio anche se non è prevista la rete idranti?

Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3935
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Strategia S.9

Messaggio da weareblind »

Obbligatorio lo stesso. Sono due richieste distinte.
Rispondi