Salve,
ho già letto qualche discussione sul forum ma il dubbio mi rimane.
Asilo nido con piu di 30 persone e inferiore a 100 con Rvita D2.
Per la strategia S.6 è prevista rete idranti ma con prescrizione del capitolo V.9 per presenze minore a 100 posso non realizzare la rete idranti ma mettere solo estintori.
Per la strategia S.9 ricado nel livello III e il codice riporta che in assenza di protezione esterna devo prevedere un idrante esterno collegato anche alla rete pubblica raggiungibile con un percorso massimo di 500mt con erogazione minima di 300lt/min per 60min almenno.
Ma se non è prevista la rete idranti per la S.6, l' idrante esterno per la S.9 lo posso omette o é obbligatorio anche se non è prevista la rete idranti?
Grazie
Strategia S.9
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3935
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Strategia S.9
Obbligatorio lo stesso. Sono due richieste distinte.