Salve a tutti,
sto facendo una perizia di una scuola e ho un dubbio sulla via di esodo esterna e nello specifico sulla caratteristica EI degli infissi. Allego immagine.
Le finestre segnate con le frecce blu hanno caratteristiche EI 30 come la porta segnata con la freccia arancione di uscita di piano che immette sulla scala esterna.
Però sia le finestre segnate con le frecce rosse che la porta di uscita di piano, segnata in verde, non hanno nessun requisito EI.
Per me anche queste ultime, sia finestre che porta, dovrebbero avere le caratteristiche EI perche ci passa la via di esodo esterna (rampa di accesso) si trovano nell'area di influenza del roffset di 1,80m.
Mi sfugge qualcosa?
Grazie
sto facendo una perizia di una scuola e ho un dubbio sulla via di esodo esterna e nello specifico sulla caratteristica EI degli infissi. Allego immagine.
Le finestre segnate con le frecce blu hanno caratteristiche EI 30 come la porta segnata con la freccia arancione di uscita di piano che immette sulla scala esterna.
Però sia le finestre segnate con le frecce rosse che la porta di uscita di piano, segnata in verde, non hanno nessun requisito EI.
Per me anche queste ultime, sia finestre che porta, dovrebbero avere le caratteristiche EI perche ci passa la via di esodo esterna (rampa di accesso) si trovano nell'area di influenza del roffset di 1,80m.
Mi sfugge qualcosa?
Grazie
- Allegati
-
- scuola1.png (486.03 KiB) Visto 826 volte
Re: Vi di esodo esterna
La scala essendo ''esposta'' alle finestre ''blu'' e alla porta ''arancio'' risultano protette. Da valutare la finestra che si intravede tra la blu e la rossa a piano terra che sembra a ridosso del primo gradino.
Le altre finestra rosse e la porta verde dovrebbero avere caratteristiche come le precedenti se la stessa rampa e considerata d'esodo.
Certo che fatto 30 potevano fare 31...
Le altre finestra rosse e la porta verde dovrebbero avere caratteristiche come le precedenti se la stessa rampa e considerata d'esodo.
Certo che fatto 30 potevano fare 31...
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6081
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Vi di esodo esterna
La scuola in questione è stata valutata con il CoPi con il DM 26/08/1992?
Tom Bishop
Re: Vi di esodo esterna
Con CoPi.Tom Bishop ha scritto: gio dic 11, 2025 05:55 La scuola in questione è stata valutata con il CoPi con il DM 26/08/1992?
Re: Vi di esodo esterna
il fatto che la rampa di accesso sia una via di esodo ESTERNA lo affermi tu o lo deduci dal progetto?
Perchè il progettista, per evitare le finestre EI, avrebbe potuto trattare la rampa di accesso alla stregua di una rampa interna verificando la lunghezza di esodo fino in fondo alla rampa.
Re: Vi di esodo esterna
Ciao Gmeister,Gmeister ha scritto: gio dic 11, 2025 10:45il fatto che la rampa di accesso sia una via di esodo ESTERNA lo affermi tu o lo deduci dal progetto?
Perchè il progettista, per evitare le finestre EI, avrebbe potuto trattare la rampa di accesso alla stregua di una rampa interna verificando la lunghezza di esodo fino in fondo alla rampa.
l ho dedotto dal progetto perche la lunghezza di esodo l' ha misurata fino alla porta di uscita di piano che è 38m. Quindi se con il percorso a fine rampa mi trovo una lunghezza che sicuramente è inferiore a 60m posso evitare la caratteristica EI delle finestre e della porta?
Stessa cosa eventualmente posso fare per la scala esterna? Cioe se il percorso di esodo fino alla fine della scala è sotto i 60 m posso evitare le caratteistiche EI delle finestre e della porta?
Re: Vi di esodo esterna
Tecnicamente lo puoi fare
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6081
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Vi di esodo esterna
Se sei a posto anche con la verifica dei corridoi ciechi secondo non ti servono i serramenti tagliafuocoBobo ha scritto: gio dic 11, 2025 11:16
Ciao Gmeister,
l ho dedotto dal progetto perche la lunghezza di esodo l' ha misurata fino alla porta di uscita di piano che è 38m. Quindi se con il percorso a fine rampa mi trovo una lunghezza che sicuramente è inferiore a 60m posso evitare la caratteristica EI delle finestre e della porta?
Stessa cosa eventualmente posso fare per la scala esterna? Cioe se il percorso di esodo fino alla fine della scala è sotto i 60 m posso evitare le caratteistiche EI delle finestre e della porta?
Tom Bishop
Re: Vi di esodo esterna
Ciao Tom,Tom Bishop ha scritto: gio dic 11, 2025 18:02Se sei a posto anche con la verifica dei corridoi ciechi secondo non ti servono i serramenti tagliafuocoBobo ha scritto: gio dic 11, 2025 11:16
Ciao Gmeister,
l ho dedotto dal progetto perche la lunghezza di esodo l' ha misurata fino alla porta di uscita di piano che è 38m. Quindi se con il percorso a fine rampa mi trovo una lunghezza che sicuramente è inferiore a 60m posso evitare la caratteristica EI delle finestre e della porta?
Stessa cosa eventualmente posso fare per la scala esterna? Cioe se il percorso di esodo fino alla fine della scala è sotto i 60 m posso evitare le caratteistiche EI delle finestre e della porta?
quindi dici che se dall'uscita di piano fino a luogo sicuro/luogo sicuro temporaneo (fine rampa) ho una lunghezza di corridoio cieco inferiore a 15m (porzione omessa di corridoio cieco) posso non mettere i serramenti con caratteristiche EI? Comunque poi devo verificare sempre che dall'interno dell edificio devo avere la lunghezza di esodo sempre inferiore a 60m.
Grazie
Re: Vi di esodo esterna
Dimmi quale è il comune che ha tutti quei soldi per fare serramenti EI 