- mar set 08, 2026 08:45
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Rimborso accettazione STMG
- Risposte: 3
- Visite : 693
Re: Rimborso accettazione STMG
La rinuncia volontaria del proponente non dà diritto al rimborso, perché il servizio è già stato erogato.
Per una rinuncia volontaria non è previsto rimborso.
Il rimborso è possibile solo se la STMG risulta errata, revocata o modificata dal gestore per cause non imputabili al richiedente.
Che ...
- lun set 07, 2026 16:49
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Rimborso accettazione STMG
- Risposte: 3
- Visite : 693
Rimborso accettazione STMG
Nel caso di rinuncia volontaria alla pratica per sopravvenute valutazioni tecnico-economiche del proponente, la richiesta di rimborso dell'importo versato all'accettazione della STMG è ammissibile? In caso affermativo, quali sono le condizioni di ammissibilità e in quali casi il rimborso viene ...
- gio lug 16, 2026 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 939
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Ciao. Grazie intanto per le risposte.weareblind ha scritto: gio lug 16, 2026 07:18Scusa, mi era sfuggito questo passaggio. Io ho due casi già in essere.gigafra ha scritto: mar lug 14, 2026 16:41
Qualcuno ha riferimenti normativi, pareri VVF o casi pratici in merito?
Quindi hai due casi in essere già risolta il questo modo? Hai ottenuto il parere positivo dei VVF?
- mer lug 15, 2026 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 939
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Elettrodotto 380 kV AT Terna di futura realizzazione che si collegherà con stazione Terna esistente. Il trasformatore invece è relativo ad una sottostazione utente che si collegherà alla stazione Terna sopra detta.
Quindi, secondo te, il trasformatore non è assimilabile ad un deposito di olio ...
Quindi, secondo te, il trasformatore non è assimilabile ad un deposito di olio ...
- mar lug 14, 2026 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 939
Trafo in olio vs Linee AT
Trasformatore in olio sotto linea AT: consentito?
Ho una stazione elettrica di utenza MT/AT con un trasformatore contenente circa 20 m³ di olio isolante, soggetto all'attività n. 48 del DPR 151/2011.
La relativa regola tecnica (DM 14/7/2014) non vieta l'installazione del trasformatore sotto una ...
Ho una stazione elettrica di utenza MT/AT con un trasformatore contenente circa 20 m³ di olio isolante, soggetto all'attività n. 48 del DPR 151/2011.
La relativa regola tecnica (DM 14/7/2014) non vieta l'installazione del trasformatore sotto una ...
- mar giu 23, 2026 10:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza esterna
- Risposte: 4
- Visite : 2133
Re: Distanza di sicurezza esterna
La distanza di sicurezza esterna coincide con quella di protezione o ha la meglio su quella di protezione?
- mar mar 17, 2026 14:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
- Risposte: 6
- Visite : 3429
Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
Quindi pareti minimo EI60 e posso derogare
- lun mar 16, 2026 20:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
- Risposte: 6
- Visite : 3429
Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
sono a meno di cinque metri. Per 2500 litri di olio la distanza di sicurezza interna è 5 metri
- lun mar 16, 2026 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
- Risposte: 6
- Visite : 3429
Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
macchine nuove, area non urbana, 2500 litri di olio
- lun mar 16, 2026 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
- Risposte: 6
- Visite : 3429
DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
La norma da la tabella delle distanze di sicurezza interna "Tra le macchine elettriche fisse o tra macchine elettriche fisse e pareti non combustibili di fabbricati pertinenti"
Domanda: se invece ho pareti REI, la distanza è riducibile? Se sì, che grado di resistenza minimo è richiesto per pensare ...
Domanda: se invece ho pareti REI, la distanza è riducibile? Se sì, che grado di resistenza minimo è richiesto per pensare ...
- mar feb 10, 2026 12:27
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW
- Risposte: 4
- Visite : 7795
Re: incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW
a naso no (supponendo che sia un impianto a terra, e che gli incentivi classici siano il FER X).
però l'artato frazionamento è un campo minato su cui il GSE stesso ha regole volutamente imprecise (e talvolta pure smentite al TAR).
Sì, si tratta di un impianto a terra.
Se 1 MW lo "dedico" alle ...
- lun feb 09, 2026 15:05
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW
- Risposte: 4
- Visite : 7795
incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW
ho una STMG di un impianto da 1,58 MW. Vorrei dividerlo in due sezioni (con modifica della STMG): 1 MW da dedicare alle CER ed i rispettivi incentivi e il restante 0,58 MW, invece, con gli incentivi "classici".
Si può fare secondo voi?
Si può fare secondo voi?
- mar gen 20, 2026 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio sottostazione elettrica
- Risposte: 2
- Visite : 816
Impianto antincendio sottostazione elettrica
Buongiorno,
vorrei un confronto tecnico sul seguente argomento, ai fini della pratica di richiesta parere ai VVF: impianto antincendio sottostazione elettrica dove sono presenti due trasformatori con circa 50 m3 di olio ciascuno.
impianto di spegnimento ad idranti o water mist?
vasca sotto i ...
vorrei un confronto tecnico sul seguente argomento, ai fini della pratica di richiesta parere ai VVF: impianto antincendio sottostazione elettrica dove sono presenti due trasformatori con circa 50 m3 di olio ciascuno.
impianto di spegnimento ad idranti o water mist?
vasca sotto i ...
- gio nov 20, 2025 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
- Risposte: 14
- Visite : 7504
Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
la risposta ufficiale non la ho ancora. Dovrebbe andare bene. Però, come scritto, le distanze di sicurezza da linee guida le ho rispettate.
- gio nov 20, 2025 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
- Risposte: 14
- Visite : 7504
Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Mi è capitato un caso del genere (container certificati UL9450A) e, delle linee guida, abbiamo rispettato solo le distanze, il doppio ingresso e le prescrizioni della viabilità. Niente impianto idrico antincendio (per idranti o per allagare i container,) niente impianto di raccolta e trattamento ...
- gio nov 20, 2025 10:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
- Risposte: 14
- Visite : 7504
Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
le linee guida dicono "Qualora non sia possibile il rispetto delle distanze di sicurezza e di protezione come sopra indicato, deve essere prevista la realizzazione di barriere di protezione, al fine di evitare che eventi incidentali quali incendi e/o esplosioni di un singolo BESS possano innescare ...
- gio set 04, 2025 16:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accessibilità mezzi VVF - considerazioni e problema raggio di volta 13 m
- Risposte: 5
- Visite : 7750
Re: Accessibilità mezzi VVF - considerazioni e problema raggio di volta 13 m
Non c'entra con il post ma mi serve aiuto: cosa si intende praticamente con raggio di volta minimo 13 metri? Il raggio interno, medio o esterno di una strada che deve permettere l'accesso ad un centro di pericolo? Come devo indicarlo sui disegni che poi utilizzo nelle pratiche antincendio?
Ti ...
Ti ...
- gio set 04, 2025 16:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accessibilità mezzi VVF - considerazioni e problema raggio di volta 13 m
- Risposte: 5
- Visite : 7750
Re: Accessibilità mezzi VVF - considerazioni e problema raggio di volta 13 m
Non c'entra con il post ma mi serve aiuto: cosa si intende praticamente con raggio di volta minimo 13 metri? Il raggio interno, medio o esterno di una strada che deve permettere l'accesso ad un centro di pericolo? Come devo indicarlo sui disegni che poi utilizzo nelle pratiche antincendio?
Nel ...
Nel ...
- ven gen 10, 2025 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pendenza strada max 10%
- Risposte: 0
- Visite : 1993
Pendenza strada max 10%
In diverse regole tecniche è prescritto che la strada di accesso ed avvicinamento al centro di pericolo debba avere pendenza inferiore al 10% (circa 5,7°). O meglio, si parla che gli accessi all’area dove sorgono gli impianti devono avere quei requisiti minimi come la pendenza
Questa limitazione ...
Questa limitazione ...
- mar gen 07, 2025 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE
- Risposte: 7
- Visite : 1975
Re: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE
oggi funziona
- ven gen 03, 2025 11:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
- Risposte: 14
- Visite : 7504
Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
E' una circolare, la applichi se ritieni. Di certo devi applicare il D.M. 15/7/2014.
Ma elencare tutte quelle indicazioni su distanze di sicurezza, impianti di rilevazione e allarme, impianti idrici di spegnimento, impianti per la raccolta ed il trattamento delle acque di spegnimento o dei ...
- ven gen 03, 2025 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
- Risposte: 14
- Visite : 7504
Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
E' una circolare, la applichi se ritieni. Di certo devi applicare il D.M. 15/7/2014.
Non è obbligatorio applicarla anche se mi trovo nei casi esposti nell'articolo 3 della circolare?
Bisognerebbe vedere cosa faranno i VVF quando inizieranno ad arrivare richieste di parere e scia di impianti ...
- ven gen 03, 2025 09:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE
- Risposte: 7
- Visite : 1975
Re: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE
vero. Non permette di scegliere
- gio gen 02, 2025 15:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE
- Risposte: 7
- Visite : 1975
- gio gen 02, 2025 15:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DCPREV del 21021 del 23/12/2024 Linee guida BESS: distanze di sicurezza
- Risposte: 1
- Visite : 2632
DCPREV del 21021 del 23/12/2024 Linee guida BESS: distanze di sicurezza
DCPREV del 21021 del 23/12/2024 - Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica ("Battery Energy Storage System - BESS").
Domanda circa le distanze di sicurezza in tabella 1 (Allegato I, titolo IV - vedi immagine allegata): la distanza ...
Domanda circa le distanze di sicurezza in tabella 1 (Allegato I, titolo IV - vedi immagine allegata): la distanza ...
- gio gen 02, 2025 15:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
- Risposte: 14
- Visite : 7504
Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
DCPREV del 21021 del 23/12/2024 - Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica ("Battery Energy Storage System - BESS").
Domanda: Un sistema BESS di nuova realizzazione, separato dall'impianto di produzione, con PCS esterne contenenti ...
Domanda: Un sistema BESS di nuova realizzazione, separato dall'impianto di produzione, con PCS esterne contenenti ...
- mer dic 18, 2024 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Avvicinamento mezzi VVF al centro di pericolo
- Risposte: 0
- Visite : 3516
Avvicinamento mezzi VVF al centro di pericolo
Per attività n.48 (trasformatori in olio per campi FV), per le quali il DM 15-07-2014 prevede i seguenti requisiti minimi (larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4 m; raggio di volta: 13 m; pendenza: non superiore al 10%; resistenza al carico: almeno 20 tonnellate) quale è la distanza minima di ...
- mer lug 10, 2024 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 - contemporaneità idranti
- Risposte: 4
- Visite : 1593
Re: UNI 10779 - contemporaneità idranti
ne approfitto per un parere sulla strada da seguire: protezione esterna (prospetto B.1) o reti idranti all'aperto (prospetto B.2)?stfire ha scritto: mer lug 10, 2024 07:23 poi però siamo sempre lì, se stai parlando sempre del tuo stabilimento produzione idrogeno verde, bisogna chiarire il tipo di protezione e l'oggetto della protezione.
- mar lug 09, 2024 10:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 10779 - contemporaneità idranti
- Risposte: 4
- Visite : 1593
UNI 10779 - contemporaneità idranti
Una domanda da neofita:
se una specifica cliente mi dice di considerare nella progettazione un evento incendio solo alla volta, ha senso considerare la contemporaneità di più idranti ciascuno i quali coprono zone differenti e non sovrapposte?
se una specifica cliente mi dice di considerare nella progettazione un evento incendio solo alla volta, ha senso considerare la contemporaneità di più idranti ciascuno i quali coprono zone differenti e non sovrapposte?
- mar lug 09, 2024 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti automatici per tank idrogeno
- Risposte: 1
- Visite : 759
Impianti automatici per tank idrogeno
Secondo voi va fatto un unico impianto a diluvio che provveda sia alla protezione da incendi vicini (exposure protection) che al controllo di incendio in loco (fire control)?
Oppure impianto a diluvio per la exposure protection e impianto sprikler per il fire control?
Oppure impianto a diluvio per la exposure protection e impianto sprikler per il fire control?
- lun lug 01, 2024 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
- Risposte: 8
- Visite : 2735
Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
quindi né protezione interna o esterna ma rete idranti all'aperto?stfire ha scritto: mer giu 26, 2024 07:03 di solito dipende dall'oggetto della protezione e comunque secondo cirteri UNi 10779
nel tuo caso mi sembrava di capire fosse una vera e propria attività all'aperto
- mer giu 19, 2024 10:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
- Risposte: 8
- Visite : 2735
Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
per me protezione esterna
reti idranti all'aperto UNI 10779:2021
livello pericolosità 2 o 3 in funzione del tipo di attività protetta
domanda: avendo un impianto tutto all'esterno (container, pompe, compressori, scambiatori e serbatoi, tutti collegati da piping), su cosa si basa la scelta di ...
- mar giu 18, 2024 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
- Risposte: 8
- Visite : 2735
Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
Dipende dalla valutazione del rischio. 120 o 300 litri/minuto?
120 litri/minuto con la protezione interna e gli idranti a muro
300 litri/minuto con la protezione esterna e gli idranti soprasuolo
Dipende dalla valutazione del rischio
Sì, corretto. Ponevo la domanda nel caso la risposta ...
- mar giu 18, 2024 14:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
- Risposte: 8
- Visite : 2735
Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
Per un impianto di produzione idrogeno verde all'aperto:
protezione INTERNA o ESTERNA?

protezione INTERNA o ESTERNA?
- lun giu 17, 2024 14:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
- Risposte: 7
- Visite : 2475
Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
appunto, chiedevo proprio perchè sapevo non ti era chiara la protezione richiesta.
in questo caso specifico devi chiarire quale deve essere la tua protezione
irraggiamento ? incendio diretto ?
un impianto a diluvio d'acqua da 10,2 mm/min potrebbe non servire a niente
sprinkler ad umido non può ...
- mar giu 11, 2024 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
- Risposte: 7
- Visite : 2475
Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
ok, ma secondo quale scenario di incendio proteggi quest'area ?
hai fissato 10,2 l/min*mq in base a quale punto della NFPA 15:2022 ?
7.4 Exposure Protection....
7 .4.2 Vessels.
7.4.2.1 Water spray shall be applied to vessel surfaces (including top and bottom surfaces of vertical vessels) at ...
- mar giu 11, 2024 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
- Risposte: 7
- Visite : 2475
Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
protezione di un impianto caricamento idrogeno su carri bombolai.stfire ha scritto: mar giu 11, 2024 15:38 se non specifichi l'oggetto della tua protezione diventa difficile aiutarti
- mar giu 11, 2024 15:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
- Risposte: 7
- Visite : 2475
Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
Buongiorno,
vorrei sapere da voi quale durata di intervento prevede la NFPA 15 per un sistema a diluvio (portata di scarica 10,2 lmp/m2).
Non riesco a trovare questo dato.
Grazie
vorrei sapere da voi quale durata di intervento prevede la NFPA 15 per un sistema a diluvio (portata di scarica 10,2 lmp/m2).
Non riesco a trovare questo dato.
Grazie
- ven mag 31, 2024 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 7924
Re: Impianto idranti e sprinkler
richiesta del cliente
- ven mag 31, 2024 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 7924
Re: Impianto idranti e sprinkler
Ciao,
In attesa di Terminus, ti dico la mia.
Credo che la risposta che cerchi la trovi nel DM 07/07/2023 p.to 16. Si parla di impianti di spegnimento e raffreddamento. Rete idranti progettata con livello di pericolosità non inferiore a 2 secondo UNI 10779. Personalmente propenderei per ...
- ven mag 31, 2024 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 7924
Re: Impianto idranti e sprinkler
Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.
Secondo lei, per livelli di pericolosità 3, la nota 2 del prospetto B1 è applicabile anche alla protezione interna? Se ho impianti di spegnimento automatici, posso considerare una protezione ...
- ven mag 31, 2024 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 7924
Re: Impianto idranti e sprinkler
Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.
Buongiorno, le chiedo una opinione diretta e specifica: secondo lei, per un impianto di produzione idrogeno da elettrolisi acqua, tutto all'aperto e fatto sostanzialmente da piping che collega ...
- ven mag 31, 2024 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti protezione esterna
- Risposte: 13
- Visite : 4609
Re: Rete idranti protezione esterna
Si la norma effettivamente dice come scrivi tu, è che ho la sensazione che molti funzionari interpretino il prospetto B.1 in modo restrittivo. Anche perché se ci pensi perché per il livello 1 hanno specificato "generalmente non prevista"? Avrebbero dovuto forse dare dei parametri anche lì (ad ...
- gio mag 30, 2024 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 7924
Re: Impianto idranti e sprinkler
Se hai dimensionato la tua alimentazione per l'interna, prova a verificare se ottieni le prestazioni necessarie anche per quella esterna (con questa sola funzionante ovviamente).
purtroppo credo di no. A livello di portate sto nella situazione 780 l/min vs 1200 l/min :roll:
Nulla di esecutivo ...
- gio mag 30, 2024 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti protezione esterna
- Risposte: 13
- Visite : 4609
Re: Rete idranti protezione esterna
200...ma quindi non capisco il senso della nota 4 del prospetto B1Terminus ha scritto: gio mag 30, 2024 17:07 Se hai una protezione che chiede 100 e l'altra protezione che chiede 200, su quale basi il tuo dimensionamento ?
- gio mag 30, 2024 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 7924
Re: Impianto idranti e sprinkler
Portata e pressione della protezione esterna sono di molto superiori a quanto richiesto dalla protezione interna.
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda
Ciao. E se invece, come nel mio caso, (livello di pericolosità 3) ho sia ...
- gio mag 30, 2024 16:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento rete idranti
- Risposte: 1
- Visite : 585
Dimensionamento rete idranti
Una domanda sul dimensionamento rete idranti secondo UNI 10779, livello di pericolosità 3 .
Se ho sia protezione interna che esterna , come intendete voi la nota 4 del prospetto B.1 della UNI 10779?
"Le prestazioni idrauliche richieste, si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento ...
Se ho sia protezione interna che esterna , come intendete voi la nota 4 del prospetto B.1 della UNI 10779?
"Le prestazioni idrauliche richieste, si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento ...
- gio mag 30, 2024 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti protezione esterna
- Risposte: 13
- Visite : 4609
Re: Rete idranti protezione esterna
Una domanda sull'argomento ma che si discosta dalle ultime domande/risposte.
Se ho sia protezione interna che esterna, come intendete voi la nota 4 del prospetto B.1 della UNI 10779?
"Le prestazioni idrauliche richieste, si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il ...
Se ho sia protezione interna che esterna, come intendete voi la nota 4 del prospetto B.1 della UNI 10779?
"Le prestazioni idrauliche richieste, si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il ...
- ven apr 12, 2024 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia
- Risposte: 2
- Visite : 4497
Impianti di produzione idrogeno verde: torcia
Domanda: secondo voi negli impianti di produzione idrogeno verde è necessaria la torcia per bruciare eccessi di idrogeno o di ossigeno? Oppure bastano semplici vent per il rilascio in atmosfera?
- mar apr 02, 2024 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Domanda su macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili TIPO D0(DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48)
- Risposte: 0
- Visite : 6359
Domanda su macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili TIPO D0(DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48)
Sarebbe corretta la seguente conclusione? Grazie a chi mi vorrà rispondere.
"In presenza di un trasformatore con più di 45 metri cubi di olio isolante (tipo D0) c'è la necessità di prevedere all’interno dell’area di sottostazione un sistema antincendio di spegnimento automatico o manuale con ...
"In presenza di un trasformatore con più di 45 metri cubi di olio isolante (tipo D0) c'è la necessità di prevedere all’interno dell’area di sottostazione un sistema antincendio di spegnimento automatico o manuale con ...