La ricerca ha trovato 58 risultati

da gigafra
gio lug 16, 2026 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
Risposte: 7
Visite : 619

Re: Trafo in olio vs Linee AT

weareblind ha scritto: gio lug 16, 2026 07:18
gigafra ha scritto: mar lug 14, 2026 16:41
Qualcuno ha riferimenti normativi, pareri VVF o casi pratici in merito?
Scusa, mi era sfuggito questo passaggio. Io ho due casi già in essere.
Ciao. Grazie intanto per le risposte.
Quindi hai due casi in essere già risolta il questo modo? Hai ottenuto il parere positivo dei VVF?
da gigafra
mer lug 15, 2026 13:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
Risposte: 7
Visite : 619

Re: Trafo in olio vs Linee AT

Elettrodotto 380 kV AT Terna di futura realizzazione che si collegherà con stazione Terna esistente. Il trasformatore invece è relativo ad una sottostazione utente che si collegherà alla stazione Terna sopra detta.

Quindi, secondo te, il trasformatore non è assimilabile ad un deposito di olio ...
da gigafra
mar lug 14, 2026 16:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
Risposte: 7
Visite : 619

Trafo in olio vs Linee AT

Trasformatore in olio sotto linea AT: consentito?

Ho una stazione elettrica di utenza MT/AT con un trasformatore contenente circa 20 m³ di olio isolante, soggetto all'attività n. 48 del DPR 151/2011.
La relativa regola tecnica (DM 14/7/2014) non vieta l'installazione del trasformatore sotto una ...
da gigafra
mar giu 23, 2026 10:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di sicurezza esterna
Risposte: 4
Visite : 2031

Re: Distanza di sicurezza esterna

La distanza di sicurezza esterna coincide con quella di protezione o ha la meglio su quella di protezione?
da gigafra
lun mar 16, 2026 20:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
Risposte: 6
Visite : 2992

Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili

sono a meno di cinque metri. Per 2500 litri di olio la distanza di sicurezza interna è 5 metri
da gigafra
lun mar 16, 2026 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
Risposte: 6
Visite : 2992

Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili

macchine nuove, area non urbana, 2500 litri di olio
da gigafra
lun mar 16, 2026 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
Risposte: 6
Visite : 2992

DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili

La norma da la tabella delle distanze di sicurezza interna "Tra le macchine elettriche fisse o tra macchine elettriche fisse e pareti non combustibili di fabbricati pertinenti"

Domanda: se invece ho pareti REI, la distanza è riducibile? Se sì, che grado di resistenza minimo è richiesto per pensare ...
da gigafra
mar feb 10, 2026 12:27
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW
Risposte: 4
Visite : 7129

Re: incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW


a naso no (supponendo che sia un impianto a terra, e che gli incentivi classici siano il FER X).
però l'artato frazionamento è un campo minato su cui il GSE stesso ha regole volutamente imprecise (e talvolta pure smentite al TAR).


Sì, si tratta di un impianto a terra.
Se 1 MW lo "dedico" alle ...
da gigafra
lun feb 09, 2026 15:05
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW
Risposte: 4
Visite : 7129

incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW

ho una STMG di un impianto da 1,58 MW. Vorrei dividerlo in due sezioni (con modifica della STMG): 1 MW da dedicare alle CER ed i rispettivi incentivi e il restante 0,58 MW, invece, con gli incentivi "classici".
Si può fare secondo voi?
da gigafra
mar gen 20, 2026 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto antincendio sottostazione elettrica
Risposte: 2
Visite : 683

Impianto antincendio sottostazione elettrica

Buongiorno,
vorrei un confronto tecnico sul seguente argomento, ai fini della pratica di richiesta parere ai VVF: impianto antincendio sottostazione elettrica dove sono presenti due trasformatori con circa 50 m3 di olio ciascuno.

impianto di spegnimento ad idranti o water mist?
vasca sotto i ...
da gigafra
gio nov 20, 2025 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Risposte: 14
Visite : 7062

Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024

la risposta ufficiale non la ho ancora. Dovrebbe andare bene. Però, come scritto, le distanze di sicurezza da linee guida le ho rispettate.
da gigafra
gio nov 20, 2025 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Risposte: 14
Visite : 7062

Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024

Mi è capitato un caso del genere (container certificati UL9450A) e, delle linee guida, abbiamo rispettato solo le distanze, il doppio ingresso e le prescrizioni della viabilità. Niente impianto idrico antincendio (per idranti o per allagare i container,) niente impianto di raccolta e trattamento ...
da gigafra
gio nov 20, 2025 10:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Risposte: 14
Visite : 7062

Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024

le linee guida dicono "Qualora non sia possibile il rispetto delle distanze di sicurezza e di protezione come sopra indicato, deve essere prevista la realizzazione di barriere di protezione, al fine di evitare che eventi incidentali quali incendi e/o esplosioni di un singolo BESS possano innescare ...
da gigafra
gio set 04, 2025 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accessibilità mezzi VVF - considerazioni e problema raggio di volta 13 m
Risposte: 5
Visite : 7285

Re: Accessibilità mezzi VVF - considerazioni e problema raggio di volta 13 m

Non c'entra con il post ma mi serve aiuto: cosa si intende praticamente con raggio di volta minimo 13 metri? Il raggio interno, medio o esterno di una strada che deve permettere l'accesso ad un centro di pericolo? Come devo indicarlo sui disegni che poi utilizzo nelle pratiche antincendio?


Ti ...
da gigafra
gio set 04, 2025 16:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accessibilità mezzi VVF - considerazioni e problema raggio di volta 13 m
Risposte: 5
Visite : 7285

Re: Accessibilità mezzi VVF - considerazioni e problema raggio di volta 13 m

Non c'entra con il post ma mi serve aiuto: cosa si intende praticamente con raggio di volta minimo 13 metri? Il raggio interno, medio o esterno di una strada che deve permettere l'accesso ad un centro di pericolo? Come devo indicarlo sui disegni che poi utilizzo nelle pratiche antincendio?


Nel ...
da gigafra
ven gen 10, 2025 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pendenza strada max 10%
Risposte: 0
Visite : 1944

Pendenza strada max 10%

In diverse regole tecniche è prescritto che la strada di accesso ed avvicinamento al centro di pericolo debba avere pendenza inferiore al 10% (circa 5,7°). O meglio, si parla che gli accessi all’area dove sorgono gli impianti devono avere quei requisiti minimi come la pendenza

Questa limitazione ...
da gigafra
mar gen 07, 2025 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE
Risposte: 7
Visite : 1854

Re: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE

weareblind ha scritto: ven gen 03, 2025 08:48 Adesso non va.
oggi funziona
da gigafra
ven gen 03, 2025 11:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Risposte: 14
Visite : 7062

Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024


E' una circolare, la applichi se ritieni. Di certo devi applicare il D.M. 15/7/2014.


Ma elencare tutte quelle indicazioni su distanze di sicurezza, impianti di rilevazione e allarme, impianti idrici di spegnimento, impianti per la raccolta ed il trattamento delle acque di spegnimento o dei ...
da gigafra
ven gen 03, 2025 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Risposte: 14
Visite : 7062

Re: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024


E' una circolare, la applichi se ritieni. Di certo devi applicare il D.M. 15/7/2014.


Non è obbligatorio applicarla anche se mi trovo nei casi esposti nell'articolo 3 della circolare?

Bisognerebbe vedere cosa faranno i VVF quando inizieranno ad arrivare richieste di parere e scia di impianti ...
da gigafra
ven gen 03, 2025 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE
Risposte: 7
Visite : 1854

Re: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE

weareblind ha scritto: ven gen 03, 2025 08:48 Adesso non va.
vero. Non permette di scegliere
da gigafra
gio gen 02, 2025 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DCPREV del 21021 del 23/12/2024 Linee guida BESS: distanze di sicurezza
Risposte: 1
Visite : 2550

DCPREV del 21021 del 23/12/2024 Linee guida BESS: distanze di sicurezza

DCPREV del 21021 del 23/12/2024 - Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica ("Battery Energy Storage System - BESS").

Domanda circa le distanze di sicurezza in tabella 1 (Allegato I, titolo IV - vedi immagine allegata): la distanza ...
da gigafra
gio gen 02, 2025 15:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024
Risposte: 14
Visite : 7062

Linee guida BESS - DCPREV del 21021 del 23/12/2024

DCPREV del 21021 del 23/12/2024 - Linee guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica ("Battery Energy Storage System - BESS").

Domanda: Un sistema BESS di nuova realizzazione, separato dall'impianto di produzione, con PCS esterne contenenti ...
da gigafra
mer dic 18, 2024 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Avvicinamento mezzi VVF al centro di pericolo
Risposte: 0
Visite : 3476

Avvicinamento mezzi VVF al centro di pericolo

Per attività n.48 (trasformatori in olio per campi FV), per le quali il DM 15-07-2014 prevede i seguenti requisiti minimi (larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4 m; raggio di volta: 13 m; pendenza: non superiore al 10%; resistenza al carico: almeno 20 tonnellate) quale è la distanza minima di ...
da gigafra
mer lug 10, 2024 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 - contemporaneità idranti
Risposte: 4
Visite : 1500

Re: UNI 10779 - contemporaneità idranti

stfire ha scritto: mer lug 10, 2024 07:23 poi però siamo sempre lì, se stai parlando sempre del tuo stabilimento produzione idrogeno verde, bisogna chiarire il tipo di protezione e l'oggetto della protezione.
ne approfitto per un parere sulla strada da seguire: protezione esterna (prospetto B.1) o reti idranti all'aperto (prospetto B.2)?
da gigafra
mar lug 09, 2024 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 10779 - contemporaneità idranti
Risposte: 4
Visite : 1500

UNI 10779 - contemporaneità idranti

Una domanda da neofita:
se una specifica cliente mi dice di considerare nella progettazione un evento incendio solo alla volta, ha senso considerare la contemporaneità di più idranti ciascuno i quali coprono zone differenti e non sovrapposte?
da gigafra
mar lug 09, 2024 10:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti automatici per tank idrogeno
Risposte: 1
Visite : 723

Impianti automatici per tank idrogeno

Secondo voi va fatto un unico impianto a diluvio che provveda sia alla protezione da incendi vicini (exposure protection) che al controllo di incendio in loco (fire control)?

Oppure impianto a diluvio per la exposure protection e impianto sprikler per il fire control?
da gigafra
lun lug 01, 2024 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
Risposte: 8
Visite : 2526

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

stfire ha scritto: mer giu 26, 2024 07:03 di solito dipende dall'oggetto della protezione e comunque secondo cirteri UNi 10779
nel tuo caso mi sembrava di capire fosse una vera e propria attività all'aperto
quindi né protezione interna o esterna ma rete idranti all'aperto?
da gigafra
mer giu 19, 2024 10:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
Risposte: 8
Visite : 2526

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?


per me protezione esterna
reti idranti all'aperto UNI 10779:2021
livello pericolosità 2 o 3 in funzione del tipo di attività protetta


domanda: avendo un impianto tutto all'esterno (container, pompe, compressori, scambiatori e serbatoi, tutti collegati da piping), su cosa si basa la scelta di ...
da gigafra
mar giu 18, 2024 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
Risposte: 8
Visite : 2526

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?


Dipende dalla valutazione del rischio. 120 o 300 litri/minuto?


120 litri/minuto con la protezione interna e gli idranti a muro

300 litri/minuto con la protezione esterna e gli idranti soprasuolo



Dipende dalla valutazione del rischio

Sì, corretto. Ponevo la domanda nel caso la risposta ...
da gigafra
mar giu 18, 2024 14:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?
Risposte: 8
Visite : 2526

Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Per un impianto di produzione idrogeno verde all'aperto:
protezione INTERNA o ESTERNA?
:?:
da gigafra
lun giu 17, 2024 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
Risposte: 7
Visite : 2249

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento


appunto, chiedevo proprio perchè sapevo non ti era chiara la protezione richiesta.
in questo caso specifico devi chiarire quale deve essere la tua protezione
irraggiamento ? incendio diretto ?
un impianto a diluvio d'acqua da 10,2 mm/min potrebbe non servire a niente
sprinkler ad umido non può ...
da gigafra
mar giu 11, 2024 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
Risposte: 7
Visite : 2249

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento


ok, ma secondo quale scenario di incendio proteggi quest'area ?
hai fissato 10,2 l/min*mq in base a quale punto della NFPA 15:2022 ?


7.4 Exposure Protection....
7 .4.2 Vessels.
7.4.2.1 Water spray shall be applied to vessel surfaces (including top and bottom surfaces of vertical vessels) at ...
da gigafra
mar giu 11, 2024 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
Risposte: 7
Visite : 2249

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

stfire ha scritto: mar giu 11, 2024 15:38 se non specifichi l'oggetto della tua protezione diventa difficile aiutarti
protezione di un impianto caricamento idrogeno su carri bombolai.
da gigafra
mar giu 11, 2024 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
Risposte: 7
Visite : 2249

Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Buongiorno,
vorrei sapere da voi quale durata di intervento prevede la NFPA 15 per un sistema a diluvio (portata di scarica 10,2 lmp/m2).
Non riesco a trovare questo dato.
Grazie
da gigafra
ven mag 31, 2024 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 7721

Re: Impianto idranti e sprinkler

richiesta del cliente
da gigafra
ven mag 31, 2024 10:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 7721

Re: Impianto idranti e sprinkler


Ciao,

In attesa di Terminus, ti dico la mia.

Credo che la risposta che cerchi la trovi nel DM 07/07/2023 p.to 16. Si parla di impianti di spegnimento e raffreddamento. Rete idranti progettata con livello di pericolosità non inferiore a 2 secondo UNI 10779. Personalmente propenderei per ...
da gigafra
ven mag 31, 2024 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 7721

Re: Impianto idranti e sprinkler


Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.


Secondo lei, per livelli di pericolosità 3, la nota 2 del prospetto B1 è applicabile anche alla protezione interna? Se ho impianti di spegnimento automatici, posso considerare una protezione ...
da gigafra
ven mag 31, 2024 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 7721

Re: Impianto idranti e sprinkler


Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.


Buongiorno, le chiedo una opinione diretta e specifica: secondo lei, per un impianto di produzione idrogeno da elettrolisi acqua, tutto all'aperto e fatto sostanzialmente da piping che collega ...
da gigafra
ven mag 31, 2024 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 13
Visite : 4474

Re: Rete idranti protezione esterna


Si la norma effettivamente dice come scrivi tu, è che ho la sensazione che molti funzionari interpretino il prospetto B.1 in modo restrittivo. Anche perché se ci pensi perché per il livello 1 hanno specificato "generalmente non prevista"? Avrebbero dovuto forse dare dei parametri anche lì (ad ...
da gigafra
gio mag 30, 2024 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 7721

Re: Impianto idranti e sprinkler


Se hai dimensionato la tua alimentazione per l'interna, prova a verificare se ottieni le prestazioni necessarie anche per quella esterna (con questa sola funzionante ovviamente).


purtroppo credo di no. A livello di portate sto nella situazione 780 l/min vs 1200 l/min :roll:

Nulla di esecutivo ...
da gigafra
gio mag 30, 2024 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 13
Visite : 4474

Re: Rete idranti protezione esterna

Terminus ha scritto: gio mag 30, 2024 17:07 Se hai una protezione che chiede 100 e l'altra protezione che chiede 200, su quale basi il tuo dimensionamento ?
200...ma quindi non capisco il senso della nota 4 del prospetto B1
da gigafra
gio mag 30, 2024 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto idranti e sprinkler
Risposte: 16
Visite : 7721

Re: Impianto idranti e sprinkler


Portata e pressione della protezione esterna sono di molto superiori a quanto richiesto dalla protezione interna.
Quindi se hai considerato la prima, sei al sicuro per l'eventuale impiego alternativo della seconda


Ciao. E se invece, come nel mio caso, (livello di pericolosità 3) ho sia ...
da gigafra
gio mag 30, 2024 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimensionamento rete idranti
Risposte: 1
Visite : 545

Dimensionamento rete idranti

Una domanda sul dimensionamento rete idranti secondo UNI 10779, livello di pericolosità 3 .

Se ho sia protezione interna che esterna , come intendete voi la nota 4 del prospetto B.1 della UNI 10779?
"Le prestazioni idrauliche richieste, si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento ...
da gigafra
gio mag 30, 2024 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete idranti protezione esterna
Risposte: 13
Visite : 4474

Re: Rete idranti protezione esterna

Una domanda sull'argomento ma che si discosta dalle ultime domande/risposte.

Se ho sia protezione interna che esterna, come intendete voi la nota 4 del prospetto B.1 della UNI 10779?
"Le prestazioni idrauliche richieste, si riferiscono a ciascun apparecchio in funzionamento contemporaneo con il ...
da gigafra
ven apr 12, 2024 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti di produzione idrogeno verde: torcia
Risposte: 2
Visite : 4454

Impianti di produzione idrogeno verde: torcia

Domanda: secondo voi negli impianti di produzione idrogeno verde è necessaria la torcia per bruciare eccessi di idrogeno o di ossigeno? Oppure bastano semplici vent per il rilascio in atmosfera?
da gigafra
mar apr 02, 2024 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Domanda su macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili TIPO D0(DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48)
Risposte: 0
Visite : 6317

Domanda su macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili TIPO D0(DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48)

Sarebbe corretta la seguente conclusione? Grazie a chi mi vorrà rispondere.

"In presenza di un trasformatore con più di 45 metri cubi di olio isolante (tipo D0) c'è la necessità di prevedere all’interno dell’area di sottostazione un sistema antincendio di spegnimento automatico o manuale con ...
da gigafra
mar mar 19, 2024 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 2989

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti


Per darvi una idea, trafo da 25.000 l con 12 fusti da 180 l di schiuma.



Il Dm 10/03/98 è sepolto ormai.
Comunque secondo il DM basterebbe un carrellato da 150litri, visto che il tuo bacino avrà una superficie inferiore a 200mq, ma a te sembra sufficiente ?
Secondo me devi seguire quello che ...
da gigafra
lun mar 18, 2024 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti
Risposte: 10
Visite : 2989

Re: DM 15-07-2014 Regola tecnica per Attività n.48: dubbio idranti


Un carrellato da 150kg a polvere (o 150 litri a schiuma) può estinguere un focolaio da 233 litri (di cui 2/3 di combustibile ed 1/3 acqua).
Quanti ne servirebbero per 30000 litri di olio isolante ?


Mi sono informato ma non credo che il numero di estintori sia da calcolare in base al volume di ...