Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigafra
Messaggi: 42
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Messaggio da gigafra »

Per un impianto di produzione idrogeno verde all'aperto:
protezione INTERNA o ESTERNA?
:?:
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3797
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Messaggio da weareblind »

Dipende dalla valutazione del rischio. 120 o 300 litri/minuto?
gigafra
Messaggi: 42
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Messaggio da gigafra »

weareblind ha scritto: mar giu 18, 2024 14:38 Dipende dalla valutazione del rischio. 120 o 300 litri/minuto?
120 litri/minuto con la protezione interna e gli idranti a muro

300 litri/minuto con la protezione esterna e gli idranti soprasuolo

weareblind ha scritto: mar giu 18, 2024 14:38 Dipende dalla valutazione del rischio
Sì, corretto. Ponevo la domanda nel caso la risposta fosse "facile" ed a prescindere da valutazioni del rischio.
stfire
Messaggi: 1535
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Messaggio da stfire »

per me protezione esterna
reti idranti all'aperto UNI 10779:2021
livello pericolosità 2 o 3 in funzione del tipo di attività protetta
gigafra
Messaggi: 42
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Messaggio da gigafra »

stfire ha scritto: mar giu 18, 2024 18:12 per me protezione esterna
reti idranti all'aperto UNI 10779:2021
livello pericolosità 2 o 3 in funzione del tipo di attività protetta
domanda: avendo un impianto tutto all'esterno (container, pompe, compressori, scambiatori e serbatoi, tutti collegati da piping), su cosa si basa la scelta di dimensionare secondo i criteri delle reti idranti all'aperto (Appendice B.3.2) o secondo i criteri delle reti ordinarie (Appendice B.3.1)
stfire
Messaggi: 1535
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Messaggio da stfire »

di solito dipende dall'oggetto della protezione e comunque secondo cirteri UNi 10779
nel tuo caso mi sembrava di capire fosse una vera e propria attività all'aperto
gigafra
Messaggi: 42
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Messaggio da gigafra »

stfire ha scritto: mer giu 26, 2024 07:03 di solito dipende dall'oggetto della protezione e comunque secondo cirteri UNi 10779
nel tuo caso mi sembrava di capire fosse una vera e propria attività all'aperto
quindi né protezione interna o esterna ma rete idranti all'aperto?
stfire
Messaggi: 1535
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Messaggio da stfire »

come al solito, dipende dalla valutazione del rischio incendio.
devi valutare tu, in base alla tipologia di attività da proteggere, quale protezione antincendio prevedere.
gigafra ha scritto: lun lug 01, 2024 09:26 quindi né protezione interna o esterna ma rete idranti all'aperto?
le reti all'aperto si dividono in:
- protezione di grande capacità (idranti sopra o sotto suolo)
- protezione di capacità ordinaria (idranti o naspi a muro)
io non so di cosa stai parlando, posso solo immaginarlo
mmaarrccoo
Messaggi: 1959
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Idranti: protezione INTERNA o ESTERNA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Anche io, per quanto si capisce, sarei per rete idranti all'aperto.
Rispondi