Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigafra
Messaggi: 33
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Messaggio da gigafra »

Buongiorno,
vorrei sapere da voi quale durata di intervento prevede la NFPA 15 per un sistema a diluvio (portata di scarica 10,2 lmp/m2).
Non riesco a trovare questo dato.
Grazie
stfire
Messaggi: 1270
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Messaggio da stfire »

se non specifichi l'oggetto della tua protezione diventa difficile aiutarti
gigafra
Messaggi: 33
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Messaggio da gigafra »

stfire ha scritto: mar giu 11, 2024 15:38 se non specifichi l'oggetto della tua protezione diventa difficile aiutarti
protezione di un impianto caricamento idrogeno su carri bombolai.
stfire
Messaggi: 1270
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Messaggio da stfire »

ok, ma secondo quale scenario di incendio proteggi quest'area ?
hai fissato 10,2 l/min*mq in base a quale punto della NFPA 15:2022 ?
gigafra
Messaggi: 33
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Messaggio da gigafra »

stfire ha scritto: mar giu 11, 2024 16:40 ok, ma secondo quale scenario di incendio proteggi quest'area ?
hai fissato 10,2 l/min*mq in base a quale punto della NFPA 15:2022 ?
7.4 Exposure Protection....
7 .4.2 Vessels.
7.4.2.1 Water spray shall be applied to vessel surfaces (including top and bottom surfaces of vertical vessels) at a net rate of not less than 0.25 gpm/ ft2 [10,2 (L/min)/m2] of exposed surface.


Aggiungo altra domanda da inesperto: con un sistema a diluvio sulle baie di carico, considero solo il caso della protezione superfici da incendi esterni? Invece per eventuali incendi nelle baie di carico stesse (carro bombolaio che prende fuoco) cosa considero? Lo stesso sistema a diluvio ma dimensionato per il controllo incendio (e quindi non solo per la protezione da esposizione)? Oppure un sistema sprinkler ad umido a se stante?
stfire
Messaggi: 1270
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Messaggio da stfire »

appunto, chiedevo proprio perchè sapevo non ti era chiara la protezione richiesta.
in questo caso specifico devi chiarire quale deve essere la tua protezione
irraggiamento ? incendio diretto ?
un impianto a diluvio d'acqua da 10,2 mm/min potrebbe non servire a niente
sprinkler ad umido non può essere considerato per questi tipi di incendi
gigafra
Messaggi: 33
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Messaggio da gigafra »

stfire ha scritto: mer giu 12, 2024 09:11 appunto, chiedevo proprio perchè sapevo non ti era chiara la protezione richiesta.
in questo caso specifico devi chiarire quale deve essere la tua protezione
irraggiamento ? incendio diretto ?
un impianto a diluvio d'acqua da 10,2 mm/min potrebbe non servire a niente
sprinkler ad umido non può essere considerato per questi tipi di incendi
Ok, chiaro.
Un' ultima domanda/parere: un impianto a diluvio d'acqua da 10,2 mm/min su baia di carico idrogeno gassoso per quanti minuti dovrebbe operare? 60 o 90 minuti minimo?

Su NFPA 15 non riesco a trovare risposta univoca.
stfire
Messaggi: 1270
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento

Messaggio da stfire »

la risposta nella NFPA 15:2022 è qui :

7.4 Exposure Protection.
7.4.1* General.
A system for exposure protection shall operate as intended for the anticipated duration of the exposure fire.

ovvero, per tutta la durata di esposizione all'incendio che hai previsto