Buongiorno,
vorrei sapere da voi quale durata di intervento prevede la NFPA 15 per un sistema a diluvio (portata di scarica 10,2 lmp/m2).
Non riesco a trovare questo dato.
Grazie
Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
se non specifichi l'oggetto della tua protezione diventa difficile aiutarti
Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
ok, ma secondo quale scenario di incendio proteggi quest'area ?
hai fissato 10,2 l/min*mq in base a quale punto della NFPA 15:2022 ?
hai fissato 10,2 l/min*mq in base a quale punto della NFPA 15:2022 ?
Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
7.4 Exposure Protection....
7 .4.2 Vessels.
7.4.2.1 Water spray shall be applied to vessel surfaces (including top and bottom surfaces of vertical vessels) at a net rate of not less than 0.25 gpm/ ft2 [10,2 (L/min)/m2] of exposed surface.
Aggiungo altra domanda da inesperto: con un sistema a diluvio sulle baie di carico, considero solo il caso della protezione superfici da incendi esterni? Invece per eventuali incendi nelle baie di carico stesse (carro bombolaio che prende fuoco) cosa considero? Lo stesso sistema a diluvio ma dimensionato per il controllo incendio (e quindi non solo per la protezione da esposizione)? Oppure un sistema sprinkler ad umido a se stante?
Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
appunto, chiedevo proprio perchè sapevo non ti era chiara la protezione richiesta.
in questo caso specifico devi chiarire quale deve essere la tua protezione
irraggiamento ? incendio diretto ?
un impianto a diluvio d'acqua da 10,2 mm/min potrebbe non servire a niente
sprinkler ad umido non può essere considerato per questi tipi di incendi
in questo caso specifico devi chiarire quale deve essere la tua protezione
irraggiamento ? incendio diretto ?
un impianto a diluvio d'acqua da 10,2 mm/min potrebbe non servire a niente
sprinkler ad umido non può essere considerato per questi tipi di incendi
Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
Ok, chiaro.stfire ha scritto: ↑mer giu 12, 2024 09:11 appunto, chiedevo proprio perchè sapevo non ti era chiara la protezione richiesta.
in questo caso specifico devi chiarire quale deve essere la tua protezione
irraggiamento ? incendio diretto ?
un impianto a diluvio d'acqua da 10,2 mm/min potrebbe non servire a niente
sprinkler ad umido non può essere considerato per questi tipi di incendi
Un' ultima domanda/parere: un impianto a diluvio d'acqua da 10,2 mm/min su baia di carico idrogeno gassoso per quanti minuti dovrebbe operare? 60 o 90 minuti minimo?
Su NFPA 15 non riesco a trovare risposta univoca.
Re: Impianto a diluvio NFPA 15 - durata intervento
la risposta nella NFPA 15:2022 è qui :
7.4 Exposure Protection.
7.4.1* General.
A system for exposure protection shall operate as intended for the anticipated duration of the exposure fire.
ovvero, per tutta la durata di esposizione all'incendio che hai previsto
7.4 Exposure Protection.
7.4.1* General.
A system for exposure protection shall operate as intended for the anticipated duration of the exposure fire.
ovvero, per tutta la durata di esposizione all'incendio che hai previsto