UNI 10779 - contemporaneità idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigafra
Messaggi: 42
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

UNI 10779 - contemporaneità idranti

Messaggio da gigafra »

Una domanda da neofita:
se una specifica cliente mi dice di considerare nella progettazione un evento incendio solo alla volta, ha senso considerare la contemporaneità di più idranti ciascuno i quali coprono zone differenti e non sovrapposte?
Gmeister
Messaggi: 660
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: UNI 10779 - contemporaneità idranti

Messaggio da Gmeister »

Non è la cliente a dirti che cosa considerare.
Tu consideri un solo evento incendio alla volta perchè te lo dice la norma (ad esempio ipotesi fondamentali G.2.3 del codice). La contemporaneità di più idranti è normata dalla 10779, e quelli su cui vanno attestate le prestazioni sono quelli idraulicamente più sfavoriti. Questo perchè devi attestare che nelle condizioni peggiori la rete soddisfi le prestazioni per cui è concepita
stfire
Messaggi: 1537
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: UNI 10779 - contemporaneità idranti

Messaggio da stfire »

concordo con Gmeister.
l'evento è sempre 1 alla volta ma non vuol dire che consideri 1 idrante alla volta.
ci sono delle eccezioni, ma in genere il riferimento per la progettazione delle reti idranti è la UNI 10779:2021.
gigafra ha scritto: mar lug 09, 2024 10:49 se una specifica cliente mi dice di considerare nella progettazione un evento incendio solo alla volta, ha senso considerare la contemporaneità di più idranti ciascuno i quali coprono zone differenti e non sovrapposte?
poi però siamo sempre lì, se stai parlando sempre del tuo stabilmento produzione idrogeno verde, bisogna chiarire il tipo di protezione e l'oggetto della protezione.
nei prospetti della UNI 10779:2021, c'è sempre scritto "1) Oppure tutti quelli installati se minori al numero indicato", riferito alla protezione..
gigafra
Messaggi: 42
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: UNI 10779 - contemporaneità idranti

Messaggio da gigafra »

stfire ha scritto: mer lug 10, 2024 07:23 poi però siamo sempre lì, se stai parlando sempre del tuo stabilimento produzione idrogeno verde, bisogna chiarire il tipo di protezione e l'oggetto della protezione.
ne approfitto per un parere sulla strada da seguire: protezione esterna (prospetto B.1) o reti idranti all'aperto (prospetto B.2)?
stfire
Messaggi: 1537
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: UNI 10779 - contemporaneità idranti

Messaggio da stfire »

Rispondi