Tubazione di rame per impianto gas di unità condominiale, posto su superfici esterne ed anche in grondaia del tetto

Una unità condominile situata nel sottotetto di un condomino a 4 piani fuori terra, ha realizzato l'impianto gas autonomo con percorso orizzontale sotto pavimento p.t. condominale, salita verticale in vista su parete esterna del codominio, attraversamento in vista di tratto del tetto e poi ...
da Adriano-Enrico
dom dic 29, 2024 18:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE
Risposte: 7
Visite : 999

Re: SITO VVF CHE NON CONSENTE IL CALCOLO DELLE TARIFFE

Che il sito VVF sia ancora in manutenzione al 29/12/2024 è particolarmente strano, di solito i riscontri/variazioni/integrazioni dei VVF sono di veloce riscontro. Sarebbe quanto mai opportuna una tabella riepilogativa degli importi da corrispondere in funzione delle attività e delle procedure ...
da Adriano-Enrico
lun giu 24, 2024 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
Risposte: 11
Visite : 3101

Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

Riscontro alla nota di "weareblind"
Per l'attività 73 a suo tempo descritta, ho verificato tutti i vari parametri comuni richiesti dalla norma (resitenza a fuoco - compartimentazioni- vie d'esodo - impianti idrico/antincendio esterni/interni - impianti elettrici generali compreso impianto di terra ...
da Adriano-Enrico
mer mag 01, 2024 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa
Risposte: 2
Visite : 357

Impianto elettrico per carica batteria auto in singolo bx di autorimessa

Buon giorno a tutti
Recentemente durante il sopralluogo per il rinnovo periodico di conformità antincendio in una autorrimessa, accompagnato dall'amm.re,
ho rilevato in diversi box singoli, oltre a diversi materiali !!!!! che sono stati indicati all'amm.re, anche delle prese tipiche per il ...
da Adriano-Enrico
mer mag 01, 2024 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante
Risposte: 9
Visite : 1243

Re: Distanza di sicurezza piccoli deposito di olio lubrificante

Concordo con weareblind.
Non vi sono distanze prescritte, salvo valutazioni specifiche come per altro detto sopra, volontarie, circa le caratteristiche della parete in prossimità. L'unica condizione che ho attuato nella stessa attvità ( 9 mc), riguarda gli accorgimenti antisversamento di olio ...
da Adriano-Enrico
dom nov 05, 2023 21:31
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Camino per caldaia a gas con scarico fumi a parete
Risposte: 1
Visite : 5146

Camino per caldaia a gas con scarico fumi a parete

Un caso particolare mi porta a chiedere un parere per la seguente situzione: Per un generore di calore da 34 kW alimentato a gas metano ed a condensazione, ho difficoltà a scaricare i fumi oltre la copertura edificio, ancorchè a terrazzo.
Il dislivelle tra uscita fumi caldaia ed 1 m oltre il filo ...
da Adriano-Enrico
dom ott 15, 2023 16:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Procedure per rifacimento impianto termico
Risposte: 5
Visite : 971

Procedure per rifacimento impianto termico

Con il DLgs 48/2021 ed anche ricordando la clausola di cedevolezza del ex 192, l'insieme delle procedure e documentazioni da predisporre per il deposito in Comune e per l'ENEA (sia con agevolazioni fiscali 50% o 65% od anche senza agevolazioni), sono numerose e complesse.
Chiedo ai colleghi l ...
da Adriano-Enrico
ven ago 11, 2023 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione di solai con travi di legno
Risposte: 4
Visite : 937

Re: Protezione di solai con travi di legno

In relazione alla descrizione e valutazioni del solaio con travi di legno, non ho indicato la possibilità di verifica della sezione residua delle travi di legno dopo il tempo d'incendio previsto (30 -60 min). Tale verifica, se positiva, ritenete sia sufficiente per attribuire la resistenza EI di ...
da Adriano-Enrico
ven ago 11, 2023 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione di solai con travi di legno
Risposte: 4
Visite : 937

Protezione di solai con travi di legno

In molti edifici italiani, anche non vincolati, vi sono molti solai di piano coperture realizzate con travi di legno e doppio tavolato superiore quale legame strutturale orizzontale ed altro per il tetto. All'intradosso spesso si trova un intonaco su arelle di qualche spessore oppure un ...
da Adriano-Enrico
sab ago 05, 2023 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito macchine agricole con motre a combustione
Risposte: 22
Visite : 3613

Deposito macchine agricole con motre a combustione

Le autorimesse in genere sono definite sotto il profilo di prevenzione incendi dalla RTO-RTV.6. Per quanto segue chiedo un parere circa l'assoggettabilità o meno alla normativa DPR n. 151/2011, di questa particolare situazione:
- capannone metallico delimitato e coperto presso una azienda agricola ...
da Adriano-Enrico
mar mag 23, 2023 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Risposte: 13
Visite : 9046

Re: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C

Dimenticanza imperdonabile........kW 28 portata termica
da Adriano-Enrico
lun mag 22, 2023 12:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C
Risposte: 13
Visite : 9046

AERAZIONE LOCALDE CON CALDAIA TIPO C

IN UN LOCALE CON IN STALLATA UNA CALDAIA TIPO C A CONDENSAZIONE, DI SUPERFICIE CONTENUTA E NON DOTATO DI APERTURE DI ALCUN TIPO, CON ESPULSIONE/PRESA A.E. COASSIALI DIRETTAMENTA ALL'ESTERNO, E' NECESSARIA L'AERAZIONE ø 100 mm DEL VANO DIRETTAMENTE DALL'ESTERNO ?
PER LA PRESENZA DI GIUNTI MECCANICI ...
da Adriano-Enrico
lun mag 08, 2023 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PORTE TAGLIAFUOCO
Risposte: 4
Visite : 424

PORTE TAGLIAFUOCO

La classificazionr delle porte tagliafuoco non mi risulta che in Europa derivino tutte dalla stessa normatltiva EN 16034 (EI). In Italiala la normativa di riferimento mi risulta sia la UNI 9723 (REI).
Chiedo se ai fini della scelta delle porte tagliafuoco previste dalla varie norme italiane ...
da Adriano-Enrico
sab apr 22, 2023 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito oli lubrificati vergini ed esausti
Risposte: 2
Visite : 308

Deposito oli lubrificati vergini ed esausti

Buon giorno.
Un dubbio relativo ad un deposito oli con capacità max 9 mc . ovvero 12.1.A in una officina per camion e quindi motori diesel.
Per la impostazione del deposito ho fatto riferimento al DM 03/08/2015 - Capitolo V1- Aree rischio specifico e richiami al DM 31/07/1934 ancorchè la capacità ...
da Adriano-Enrico
lun mar 27, 2023 11:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione caldaia
Risposte: 2
Visite : 879

Sostituzione caldaia

Il Proprietario di un immobile deve sostituira la caldaia tipo B alimentata con aria propanata destinato al riscaldamento di ufficio postale, con una caldaia a condensazione di pari portata termica (24 KW). La caldaia tipo C viene spostata in locale contiguo ed il camiino vene sostituito con scarico ...
da Adriano-Enrico
ven apr 08, 2022 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
Risposte: 11
Visite : 3101

Re: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

Da quanto scrivi, anche tu ritieni che sostanzialmente le attività soggette comprese nel complesso, debbono prima di tutto essere rispondenti alle rispettive norme di prevezione incendi (vie d'esodo indipendenti e/o coordinate -compartimetazioni - EFC - impianti di sicurezza attiva almeno sezionati ...
da Adriano-Enrico
gio apr 07, 2022 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità
Risposte: 11
Visite : 3101

Attività n. 73 del DPR 151/2011- Applicazione del concetto di promiscuità

La descrizione della attività riguarda complessi edilizi a uso terziario e/o industriale........con promiscuità strutturale e/o sistemi delle vie d'uscita e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, superfice complessiva superiore a 5000 mq ( fino e oltre 6000 mq ...
da Adriano-Enrico
dom feb 20, 2022 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo
Risposte: 3
Visite : 809

Re: Spazio calmo

Ringrazio per la segnalazione appropriata. Mi resta comunque un dubbio "....in attesa di soccorsi". Se il sito non è facilmente raggiungibile da parte dei VV.F. (cortile interno che non consente l'accesso di autoscala - resistenza a fuoco non coerente con i tempi di intervento dei VV.F), a mio ...
da Adriano-Enrico
dom feb 20, 2022 17:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo
Risposte: 3
Visite : 809

Spazio calmo

Nel DM o9/04/1994 e DM coordinato con il DM 06/10/2005, per le nuove attività al punto 7.3 è previsto lo spazio calmo ad ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Tale vano, a mio parere, deve avere caratteristiche di resistenza a fuoco coerenti con quelle delle ...
da Adriano-Enrico
dom gen 30, 2022 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra 200 mq solo per allenamenti con meno di 100 persone
Risposte: 2
Visite : 781

Palestra 200 mq solo per allenamenti con meno di 100 persone

Palestra avente superficie superiore a 200 mq, utilizzata per la formazione schermidori in eta scolastica, con presenza massima di 50 persone, senza pubblioco è classificabile come attività 65.1.B ? Non sono previste manifestazioni pubbliche,gare ed incontri dedicati.
Il dubbio riguarda ovviamente ...
da Adriano-Enrico
sab dic 19, 2020 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto produzione asfalti stradali
Risposte: 3
Visite : 835

Re: Impianto produzione asfalti stradali

Ha ragione Ronin, scusate, la potenza del cilindro rotativo non è di 14.000.000 Kw bensi 14 MW
da Adriano-Enrico
sab dic 19, 2020 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza targhetta
Risposte: 16
Visite : 4636

Re: Porte tagliafuoco senza targhetta

Mi trovo in una situazione consimile, con porte di cui ho l'elenco porte del produttore con la classe REI, ma non ho i dati riferiti ad ogni singola porta e queste sono senza targhette. L'attività con archivi è in possesso di CPI rilasciato dai VVF con richiamo alla porte REI di cui è stata ...
da Adriano-Enrico
sab dic 19, 2020 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto produzione asfalti stradali
Risposte: 3
Visite : 835

Impianto produzione asfalti stradali

Ho qualche perplessità per indivduare l'attività di cui all. 1 del DPR 151/11 per un impianto di produzione asfalti stradali, comprendente:
a) n. 1 cilindro rotante per essicazione del bitume/sabbia per portare il prodotto intorno a 5/8% umidita e circa 150^C; la potenza in gioco è di 14.000.000 di ...
da Adriano-Enrico
lun giu 22, 2020 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Risposte: 4
Visite : 1385

Re: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37

Grazie Terminus.
da Adriano-Enrico
lun giu 22, 2020 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Risposte: 4
Visite : 1385

Re: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37

Terminus espone una valutazione non risolutiva, in quanto trattandosi di compartimenti, le porte sono comunque REI e quindi la soluzione va e veine tipo saloon non è percorribile, mntre l'altra - doppia porta con verso apertura diverso - richiede spazie difficilmernte disponibili.
Grzie comunque per ...
da Adriano-Enrico
dom giu 21, 2020 19:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37
Risposte: 4
Visite : 1385

RTO S4-Esodo - Tab n. S.4-16 e 3.4-37

Le uscite quali termine delle vie d'esodo, in genere devono essere dotate di porte con verso di apertura coerente con l'esodo.
Nelle due tabelle richiamate si nota che in caso di indisponibilità di una via d'esodo è disponibile l'altra via d'esodo, ovvero le due vie d'esodo e le uscite sono ...
da Adriano-Enrico
ven giu 05, 2020 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Risposte: 8
Visite : 2212

Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini

Sull'argomento, pur con valutazioni interessanti da parte degli intervenuti, è stata dimenticata la tab. S.4-30 che definisce le dimensioni gradini e l'influenza sulla larghezza delle vie d'esodo. Ovviamente per le ulteriori difformità e influenza sulla variazione o meno del percorso d'esodo ...
da Adriano-Enrico
gio giu 04, 2020 10:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Risposte: 8
Visite : 2212

Re: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini

Ringrazio i colleghi per le risposte.
Trovo corretto quanto scritto da traverticolare e Sandem ed applicabile in tutte le ipotesi di nuove costruzioni.
Penso sia anche corretto il riferimento alle norme edilizie che però non sono uniformi in Italia.....come tanti sono i Comandi provinciali dei VV.F ...
da Adriano-Enrico
mer giu 03, 2020 20:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini
Risposte: 8
Visite : 2212

RTO DM 18/10/2019 - Scale e gradini

Le dimensioni dei gradini e la composizione delle rampe scale con minimo 3 e massimo 15 gardini in esequenza, sono state sempre al centro delle norme per le scuole-alberghi-uffici- ecc. ed era ormai prassi consolidata l'adozione di tali parametri.
Nella RT0 del DM 18/10/2019 pubblicato come testo ...
da Adriano-Enrico
dom feb 17, 2019 18:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA
Risposte: 3
Visite : 1134

Re: UBICAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI E AUTOFFICINA

Stesso problema, risolto con comunicazione tramite vano filtro e porte controllate da imp. rivelazione incendi dei due ambiti.
Soluzione adottata per diversi casi previa analsi e conferma dei VV.F.
da Adriano-Enrico
mer apr 25, 2018 19:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione del sistema di contabilizzazione
Risposte: 0
Visite : 1354

Sostituzione del sistema di contabilizzazione

In un edificio anni 1990 sono presenti attività commerciali, uffici privati, tavola calda, albergo, bar e servizi, ognuna delle quali è dotata di contabilizzazione del calore sia con propria elettropompa che con circuiti derivati alimentati con pompa comune. Il sistema di contabilizzazione da anni ...
da Adriano-Enrico
mer apr 25, 2018 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?
Risposte: 13
Visite : 3838

Re: Chi ha applicato il codice di prevenzione incendi?

Ho applicato la RTV-6 per circa 5 casi di autorimesse tipo A e B esistenti.
Indubbiamente l'applicazione è piuttosto di rimbalzo tra Codice base e RTV.6, ma in linea generale debbo constatare che le soluzioni possono consentire semplificazion rispetto al DM 01/0271986 particolarmente per la ...
da Adriano-Enrico
dom feb 25, 2018 18:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti essicazione cereali e deposito cereali
Risposte: 4
Visite : 1474

Re: Impianti essicazione cereali e deposito cereali

Nella breve esposizione non ho accennato al fatto che i cereali vengono raccolti nei depositi, essicati tramite due essicatori a torre da circa 4000 kW caduno alimentati con gpl, poi sono ridistribuiti nei depositi per la successiva vendita. Non vi sono altre lavorazioni ed i cereali in genere ...
da Adriano-Enrico
sab feb 24, 2018 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti essicazione cereali e deposito cereali
Risposte: 4
Visite : 1474

Impianti essicazione cereali e deposito cereali

Nella individuazione di impianto di essicazione cereali con oltre 50000 kg (attività 28.1.C) ed i locali deposito di materali combustibili oltre 5000 kg e superficie lorda oltre 3000 mq (attività 70.2.C) noto delle sovrapposizioni che non riesco a spiegarmi. Chiarisco: ho un impianto con 12000 ton ...
da Adriano-Enrico
mar feb 13, 2018 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
Risposte: 9
Visite : 2519

Re: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico

L'argomento si è rivelato più interessante con le simpatiche osservazioni.....grazie a tutti
La circolare proposta da Terminus risale al 2000 ma in un certo modo ha una sua valenza.
Però da una analisi delle frequenze medie dei vari ambiti, la presenza (pubblico + addetti) nell'edificio non supera ...
da Adriano-Enrico
sab feb 10, 2018 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
Risposte: 9
Visite : 2519

Re: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico

Doccia con presenza di luci "emozionali" (luci puntiformi e di colore variabile) e musica di fondo- Gradevoli .....
da Adriano-Enrico
sab feb 10, 2018 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico
Risposte: 9
Visite : 2519

Edificio dedicato a attività ludiche aperto al pubblico

Chiedo se qualcuno ha affrontato il seguente argomento:
attività n. 65 del DPR 151/11 con locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre sia a carattere pubblico che privato con capienza superiore a 100 persone ovvero superficie in pianta al chiuso superiore ...
da Adriano-Enrico
ven dic 29, 2017 17:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Risposte: 9
Visite : 4424

Re: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Nessuno ha indicazioni relative agli edifici adibiti a lughi di culto.......
da Adriano-Enrico
sab dic 23, 2017 22:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
Risposte: 9
Visite : 4424

Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Chiedo aiuto in quanto ho dei dubbi interpretativi circa l'eslcusione dalla applicazione delle prescrizioni del dlgs 192/05 per le verifiche energetiche degli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose .
Per tali edifici credo si intendono le chiese cristiane ...
da Adriano-Enrico
sab mag 27, 2017 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificare 91/61 uffici in titolo II
Risposte: 3
Visite : 1287

Re: certificare 91/61 uffici in titolo II

Convengo con la risposta di Terminus.
Altra cosa è invece se la stessa attività venisse trattato secondo il nuovo codice DM 03.08.2015 che non prevede l'applicabilità del DM 09.03.2007 e DM 16.02.2007 e quindi non consente di applicare la Circ. n. 91/61 per la certificazione delle strutture e/o l ...
da Adriano-Enrico
mar apr 25, 2017 21:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV.6 - ESODO
Risposte: 2
Visite : 1172

Re: RTV.6 - ESODO

Concordo.
Grazie per la precisazione
da Adriano-Enrico
mar apr 25, 2017 19:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV.6 - ESODO
Risposte: 2
Visite : 1172

RTV.6 - ESODO

Nella RTV.6 le varie indicazioni prescrittive fanno anche riferimento a quelle base del DM 03/08/2015. Ad esempio "Strategia antincendio" vengono richiamati i capitoli V.1 e V.2; la "reazione al fuoco" richiama il capitolo S.1 e via dicendo.
Al capitolo "Esodo" si cita: 1. Le aree interne all ...
da Adriano-Enrico
mer nov 30, 2016 13:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV - Autorimesse
Risposte: 8
Visite : 2554

Re: RTV - Autorimesse

Con la nuova RTV viene finalmente definito, tra l'altro, l'esatto ambito della "autorimessa" anche rispetto alle rampe esterne che, in genere ed in montagna, vengono realizzate in legno sopra la rampa, salvo l'eventuale uso come via d'esodo che ovviamente va valutato per tale funzione.
Un altro ...
da Adriano-Enrico
mer nov 30, 2016 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV - Autorimesse
Risposte: 8
Visite : 2554

Re: RTV - Autorimesse

La definizione del punto 1 a) della RTV che hai riportato, è incompleta. E' corretta quella che ho riportato: a). Aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascu posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l'altezza del piano ...
da Adriano-Enrico
mar nov 29, 2016 20:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV - Autorimesse
Risposte: 8
Visite : 2554

RTV - Autorimesse

In attesa della pubblicazione della regola tecnica autorimesse, ho letto quanto pubblicato in bozza.
Nelle definizioni ho notato al punto 1) la definizione di autorimessa con l'inciso che ai fini della presente regola tecnica verticale, non sono considerate autorimesse:
a. Aree coperte destinate al ...
da Adriano-Enrico
mar nov 29, 2016 20:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola
Risposte: 6
Visite : 2722

Re: hotel con capienza > 100 posti e nuova bussola

Concordo con etec83
In situazione analoga, senza sostanziale variazione del percorso d'esodo, non è stato richiesta alcuna altra procedura.
Per aggiornamento ed evidenza dell'intervento, è stata depositata ai VV.F. con semplice lettera al termine dell'intervento, la documentazione del costruttore ...
da Adriano-Enrico
sab ott 22, 2016 23:15
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazione per aria propanata posta in vista all'esterno
Risposte: 0
Visite : 3397

Tubazione per aria propanata posta in vista all'esterno

In una zona montana a circa 1600 m, viene distributi il gas aria propanata con tubazioni interrate nella strada. Le diverse utenze sono distribuite lungo la strada a sinistra con strade a salire ed a destra con strade a scendere. Tenuto presente il tipo di gas con densità maggiore di 0,8 risulta ...
da Adriano-Enrico
sab ago 06, 2016 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimesse: art. 3.4.1 Strutture dei locali
Risposte: 1
Visite : 1025

Autorimesse: art. 3.4.1 Strutture dei locali

Con il DM 01.02.1986 non finiscono mai i dubbi e le interpretazioni.
Chiedo un parere sul significato del paragrafo: " I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R90".
Si possono fare le seguenti analsi:
a) se le strutture sono ...
da Adriano-Enrico
lun ago 01, 2016 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM12/04/1996: accesso da porticato
Risposte: 14
Visite : 6356

Re: DM12/04/1996: accesso da porticato

Esaperando il concetto, il porticato potrebbe avere larghezza infinita.......
La regola che ho sempre utilizzato per l''accesso da porticato : larghezza porticato non superiore ad H/2 della C.T.; nessuna obiezione da parte di molti Comandi del Triveneto. Ferme le altre note dei colleghi