La ricerca ha trovato 202 risultati

da leo22
mer giu 03, 2026 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento fumi su serramento
Risposte: 4
Visite : 631

Re: Aperture di smaltimento fumi su serramento

Tra l'apertura di areazione al piano interrato e l'infisso ho una fascia di separazione in calcestruzzo superiore ad 1 m, quindi la condizione della V13 è soddisfatta. Dalle verifiche che ho fatto, non serve infisso EI.

Grazie per il contributo!
da leo22
ven mag 29, 2026 21:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento fumi su serramento
Risposte: 4
Visite : 631

Re: Aperture di smaltimento fumi su serramento

Sì...pensi valga il discorso della fascia di separazione?
da leo22
ven mag 29, 2026 09:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aperture di smaltimento fumi su serramento
Risposte: 4
Visite : 631

Aperture di smaltimento fumi su serramento

Ciao, in una scuola di nuova realizzazione con più di 300 persone in cui ho seguito il COPI mi ritrovo la seguente situazione:
La griglia di ventilazione del pianto interrato (che costituisce un compartimento con qf < 600 MJ/mq) si trova adiacente ad un serramento vetrato del piano terra (che è un ...
da leo22
ven mag 29, 2026 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987
Risposte: 4
Visite : 477

Re: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987

Vero, hai ragione, grazie! Ricordavo che fosse una specifica del Codice perchè una volta un funzionario mi ha obbligato a considerare tutta la superficie dei due piani anziché il solo piano di riferimento, anche se i solai garantivano adeguate caratteristiche di compartimentazione.

Ok, considerando ...
da leo22
gio mag 28, 2026 23:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987
Risposte: 4
Visite : 477

Re: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987

Anche aggiungendo la rilevazione fumi e la rete idranti non riesco a scendere sotto i 900 mJ/m2.
Pensavo di appigliarmi alla nota del codice in cui si ammette la possibilità di considerare solo un piano tipo nell'ipotesi di distribuzione uniforme del carico d'incendio, ma questo non è riportato nel ...
da leo22
gio mag 28, 2026 22:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987
Risposte: 4
Visite : 477

Resistenza al fuoco DM 16/05/1987

Sto esaminando un edificio residenziale di nuova realizzazione con altezza antincendio h=13,25 m.
In tutto sono 5 piani fuori terra, un vano scala centrale di tipo aperto e superficie per piano minore di 500 m2. Non c'è rete idranti, nè rilevazione fumi.

La resistenza al fuoco minima calcolata in ...
da leo22
ven apr 24, 2026 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressione residua rete naspi 1,5 bar
Risposte: 2
Visite : 796

Pressione residua rete naspi 1,5 bar

Ciao,
in una scuola con progetto antincendio redatto ai sensi del DM 26/08/1992 ho il collaudo di una rete naspi la cui pressione residua è di 1,6 bar (ammessa dalla circolare 30 ottobre 1996 n. 2244/4122)
Se dovessi adeguare la scuola con il Codice però, questa circolare non sarebbe più valida ...
da leo22
mer apr 22, 2026 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO CALMO E IMPIANTO CITOFONICO BIDIREZIONALE
Risposte: 3
Visite : 854

Re: SPAZIO CALMO E IMPIANTO CITOFONICO BIDIREZIONALE

I casi che mi ritrovo ad affrontare non ricadono molto nella definizione di "esodo orizzontale progressivo"... Ho tre scale esterne dove il pianerottolo è abbastanza grande da non intralciare l'esodo delle persone e dove i disabili possono attendere l'assistenza.

è più una via di mezzo tra "spazio ...
da leo22
mer apr 22, 2026 14:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SPAZIO CALMO E IMPIANTO CITOFONICO BIDIREZIONALE
Risposte: 3
Visite : 854

SPAZIO CALMO E IMPIANTO CITOFONICO BIDIREZIONALE

Ciao a tutti,

Utilizzando il COPI, al paragrafo S.4.9 è richiesto che “ In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali “ è necessario ...
da leo22
lun mar 30, 2026 19:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
Risposte: 3
Visite : 1570

Re: Art. 16 - Aerazione naturale depositi

Allora avevo capito bene... non ne capisco proprio il senso.
Quindi un qualsiasi spazio cieco non può essere utilizzato come deposito anche se dotato di areazione forzata? Parliamo poi di locali dove vengono stoccati palloni e varie attrezzature varie da palestra dove il rischio di innesco è legato ...
da leo22
lun mar 30, 2026 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
Risposte: 3
Visite : 1570

Art. 16 - Aerazione naturale depositi

Chiedo scusa in anticipo per la banalità della domanda, soprattutto se questa è già stata trattata.
Il DM 18/03/1996 - Impianti sportivi, all'art. 16 Depositi definisce che " Ove non sia possibile raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla ...
da leo22
ven mar 27, 2026 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 9
Visite : 3156

Re: Requisiti locale gruppo di surpressione

Grazie a tutti!
da leo22
ven mar 27, 2026 16:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 9
Visite : 3156

Re: Requisiti locale gruppo di surpressione

Ciao, riprendo questo argomento per una domanda forse un po' banale...
Se con alimentazione di tipo promiscuo è presente un gruppo di aumento pressione a servizio della rete idrica dell'edificio, ritenete necessario che questo sia sotto alimentazione privilegiata per garantire le prestazioni in caso ...
da leo22
gio mar 26, 2026 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Risposte: 15
Visite : 6867

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti



Ho usato una lancia con manometro. Ho utilizzato un ugello di 13 mm con K=94. A 1,7 bar mi da comunque 123 l/min con 2 idranti funzionanti.

e l'altro idrante come erogava ?
ovviamente con un altro tipo di lancia, con K diverso..
K non noto...

La portata c'è, è la pressione che per 0,3 bar ...
da leo22
gio mar 26, 2026 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Risposte: 15
Visite : 6867

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

[/quote]
la miglior prova che si possa fare per testare una rete idranti (secondo UNI 10779:2021) è quella con manometro montato sull'idrante sfavorito e lancia in dotazione (con K noto).
il meglio lo ottieni con lance K85, che a 2 bar erogano esattamente 120 l/min
diversamente avrai sempre bisogno ...
da leo22
mer mar 25, 2026 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Risposte: 15
Visite : 6867

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

No, ho solo una strumentazione... Faccio rifare le prove al manutentore, magari ne ha una diversa.
Rifarei col il COPI, anche se dismettere una rete idranti per solo il 10% di prestazioni non garantite mi sembra un peccato. Certo, considerato che le prestazioni dell'acquedotto possono solo che ...
da leo22
mer mar 25, 2026 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Risposte: 15
Visite : 6867

Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti

Sì, alimentazione da acquedotto.
La valutazione col COPI sarebbe solo per eliminare la rete idranti dato che per scuole di tipo HA (il mio caso) è sufficiente un LPII quindi solo con estintori.

La statica che ho rilevato è di 2,4 bar. Con 2 idranti funzionanti arrivo a 1,7 bar. C'è una tolleranza ...
da leo22
mar mar 24, 2026 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Risposte: 15
Visite : 6867

SCUOLE Pressione residua rete idranti

Ciao,
ultimamente mi sto ritrovando a verificare la rete idranti delle scuole per dei rinnovi CPI. Difficilmente la pressione residua con 2 idranti attivi (o 4 naspi in base alla rete presente) arriva ai 2 bar... Come vi comportate a tal proposito?

Ho un caso specifico in cui ho 1,7 bar di ...
da leo22
mer mar 11, 2026 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 9
Visite : 3156

Re: Requisiti locale gruppo di surpressione

Sì, l'alimentazione di tipo promiscuo è ammessa.
Effettivamente l'appendice A, al punto A.2 dice che "non si applicano le disposizioni di cui al punto A.1" dove è richiesta l'alimentazione dedicata e il locale pompe ad uso esclusivo con i relativi requisiti minimi della UNI 11292.

Grazie mille
da leo22
mar mar 10, 2026 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 9
Visite : 3156

Requisiti locale gruppo di surpressione

Salve, ho un dubbio sui requisiti di un locale per l'installazione di un gruppo di surpressione che devo installare per una rete naspi a servizio di un'attività scolastica di 5 piani fuori terra.
Il l ivello di pericolosità secondo la V.7-4 è 1 .
L'acquedotto ha le caratteristiche di portata ...
da leo22
gio feb 19, 2026 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 18194

Re: Palestra soggetta

Usare sempre il DM è stato sempre il mio approccio fino a quando un collega non mi ha detto di aver avuto la bocciatura dell'esame progetto di una palestra scolastica utilizzata da terzi, senza CONI. Il funzionario gli ha imposto il Codice.

Attendo con ansia la RTV degli impianti sportivi!!
da leo22
gio feb 19, 2026 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 18194

Re: Palestra soggetta

Buongiorno,
riapro questo argomento per un confronto con voi.
In sintesi, condividete questo approccio per una palestra attività 65 utilizzata da esterni, ma all'interno di una scuola?

1. Palestra regolamentata dal CONI --> Vado col DM 1996
2. Palestra NON regolamentata dal CONI --> Vado col COPI ...
da leo22
ven dic 19, 2025 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA in autorimessa pubblica
Risposte: 3
Visite : 1393

Re: GSA in autorimessa pubblica

e se c'è anche solo un addetto diventa attività lavorativa con tutto quello che richiede la GSA?
Considerato che il livello di prestazione è III, ricopre tutte le figure richieste dalla tabella S.5-5?

Questa domanda si applica in modo più generico a quelle attività che hanno un numero molto molto ...
da leo22
ven dic 19, 2025 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA in autorimessa pubblica
Risposte: 3
Visite : 1393

GSA in autorimessa pubblica

Buonasera,
come posso considerare un'autorimessa pubblica ai fini della definizione della GSA? Attività lavorativa o no? Saranno sicuramente presenti le casse automatiche, ma è indefinito ancora se sarà presente un addetto. Se sarà presente anche solo un dipendente, è quindi attività lavorativa, no ...
da leo22
mer dic 17, 2025 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 2240

Re: Compartimento multipiano e V.13

Piano di riferimento perchè avviene l'esodo principale degli occupanti? Quindi hai impostato lì la quota 0? Se è così, perchè ai sensi della V13 non la puoi classificare SA?
In ogni caso, non avendo rischi vita diversi, puoi mantenere tutto in un compartimento multipiano.
da leo22
lun dic 15, 2025 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 2240

Re: Compartimento multipiano e V.13

Cosa è contenuto nel deposito e a che quota è? Che rischio vita hai assegnato?

Comunque per evitare le fasce di separazione (che a mio modesto parere sono pressocché inutili in attività di questo tipo) puoi anche andare in soluzione alternativa con apposita valutazione del rischio motivando che ...
da leo22
mer dic 10, 2025 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dich-prod maniglione porte uscita.
Risposte: 7
Visite : 4373

Re: Dich-prod maniglione porte uscita.

Sono maniglioni marcati CE, ho già recuperato la certificazione di prodotto online. Sono in buono stato e funzionanti.
Non è sufficiente questo per redigere la dich. prod? Non posso recuperare la dichiarazione di corretta posa, ma quella è un di più a favore del professionista che firma.
da leo22
gio dic 04, 2025 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dich-prod maniglione porte uscita.
Risposte: 7
Visite : 4373

Re: Dich-prod maniglione porte uscita.

Ciao! mi ricollego a questo post perchè sono nella situazione n.2. Come hai risolto?
da leo22
mer nov 26, 2025 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco copertura pannelli sandwich
Risposte: 6
Visite : 4091

Re: Resistenza al fuoco copertura pannelli sandwich

Ho avuto una situazione simile, ma con un solaio in legno di un asilo monopiano.
Mi sono posta il dubbio per la resistenza del pacchetto di copertura costituito da un assito protetto con materiali GM0 e da isolanti di copertura in poliuretano (ovviamente le travi sono R60 e quanto di seguito ...
da leo22
ven nov 21, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni antipanico
Risposte: 8
Visite : 3537

Re: Maniglioni antipanico

[/quote]

Il funzionario non c'entra, c'è il DM 03/11/2004 art.5 che lo stabilisce (i termini erano stati poi prorogati ma ormai sono scaduti da un pezzo).

Poi togliamoci dalla testa che ci si può nascondere dietro il funzionario più o meno compiacente o più o meno "distratto".
Ormai le loro ...
da leo22
gio nov 20, 2025 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni antipanico
Risposte: 8
Visite : 3537

Re: Maniglioni antipanico

Ho chiesto al funzionario per sicurezza, mi ha detto ovviamente di sostituire tutti i maniglioni non marcati CE.
è sempre questione di "fortuna"
da leo22
gio nov 20, 2025 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni antipanico
Risposte: 8
Visite : 3537

Re: Maniglioni antipanico

Grazie a tutti!
da leo22
mer nov 19, 2025 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni antipanico
Risposte: 8
Visite : 3537

Maniglioni antipanico

Buongiorno,
mi ritrovo a presentare la SCIA di una scuola. Per alcune uscite di sicurezza sono installati dei maniglioni antipanico nel 2004/2007, non dotati di marcatura CE. I maniglioni sono sempre stati oggetto di manutenzione e si presentano funzionanti e in buono stato.
Ovviamente non ho alcuna ...
da leo22
mar nov 04, 2025 20:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Risposte: 16
Visite : 6818

Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio

Sto pensando che in realtà non puoi applicare il livello II per la s.2 perché dovresti dimostrare che l'eventuale collasso non influisca sul resto della struttura. Rientreresti in questo caso? Io di sicuro no, quindi meno male che sto facendo verniciare :D
da leo22
mar nov 04, 2025 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Risposte: 16
Visite : 6818

Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio

Ho avuto lo stesso dubbio di recente per la struttura in acciaio di uno spazio calmo all'interno di un vano protetto di una scuola.
Dire che la struttura debba avere una resistenza al fuoco, vuol dire assumere la presenza di un incendio.... e ammettere un incendio in una scala di emergenza, la ...
da leo22
mer ott 29, 2025 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Risposte: 4
Visite : 1500

Re: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992

Ok, si va in deroga con il vecchio DM.
Grazie del riscontro
da leo22
mar ott 28, 2025 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Risposte: 4
Visite : 1500

Re: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992

Purtroppo no, il chiarimento stabilisce che la deroga in via generale è valida per edifici esistenti. Il Chiarimento alla lettera Circolare 30/10/1996 PROT. N° P2244/4122 SOTT. 32 . N.d.R. chiarisce che "Per gli edifici scolastici nuovi potrà essere presentata motivata istanza di deroga ai sensi ...
da leo22
mar ott 28, 2025 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco parete manovrabile
Risposte: 4
Visite : 1921

Re: Reazione al fuoco parete manovrabile

Chiaro, ti ringrazio Gmeister
da leo22
mar ott 28, 2025 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Risposte: 4
Visite : 1500

Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992

Buongiorno,
il DM 26/08/1992 indica come densità di affollamento 0,4 persone / mq per le mense/refettori.
Ricordo di aver letto da qualche parte una circolare che chiariva la possibilità di utilizzare 0,7 persone/mq.
Qualcuno mi sa dire se esiste questa nota e qual è?
Grazie
da leo22
gio ott 09, 2025 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco parete manovrabile
Risposte: 4
Visite : 1921

Re: Reazione al fuoco parete manovrabile

Grazie.
Perchè dici che non ci sto per singolo componente? Scusa, non ho specificato che il pannello è certificato B-s1,d0. Il resto dei componenti della parete manovrabile sono parti metalliche e isolante in lana di roccia, quindi ogni elemento ha la reazione al fuoco richiesta,
da leo22
gio ott 09, 2025 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco parete manovrabile
Risposte: 4
Visite : 1921

Reazione al fuoco parete manovrabile

In un asilo, il progetto prevede l'installazione di una parete manovrabile. La reazione al fuoco deve essere B-s1,d0.
Nella scheda tecnica della parete è riportata la classe B-s2,d0. Il produttore dice che è superata e che il prodotto è certificato B-s1,d0, ma quello che mi viene condiviso è il ...
da leo22
mar set 16, 2025 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni ETA e materiali
Risposte: 12
Visite : 4316

Re: Certificazioni ETA e materiali

Grazie a tutti per le vostre risposte!
da leo22
lun set 15, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni ETA e materiali
Risposte: 12
Visite : 4316

Re: Certificazioni ETA e materiali

La penso come te, ma il dubbio sorge perchè ho sentito 2 produttori di due note aziende che non citerò.
In sintesi:
- Il produttore "A" dice che devono essere utilizzati esclusivamente i materiali richiamati nell'ETA.
- Il produttore "B" dice invece che è solo una trovata di marketing e che ad ...
da leo22
lun set 15, 2025 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni ETA e materiali
Risposte: 12
Visite : 4316

Certificazioni ETA e materiali

Salve, vi sottopongo una questione per la quale ho più opinioni.
Se nella realizzazione di un cappotto non vengono strettamente utilizzati i materiali che sono citati nell'ETA, ma vengono utilizzati materiali similari, la certificazione è ancora valida?
Ad esempio, se anche solo i tasselli non ...
da leo22
mer ago 27, 2025 13:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?
Risposte: 3
Visite : 1274

Re: autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?

Ciao, mi ricollego a questo post perchè ho una situazione molto simile.

Il mio caso però, a differenza del tuo, ha quota negativa a tutti i piani perchè l'esodo principale e l'accesso ai soccorritori avviene dall'ultimo livello. Il piano di riferimento è addirittura a -14,5m, quindi dalla tabella ...
da leo22
mar ago 19, 2025 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione
Risposte: 2
Visite : 772

Re: Distanza di separazione

Ti ringrazio per la risposta!
da leo22
mar ago 19, 2025 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione
Risposte: 2
Visite : 772

Distanza di separazione

Buongiorno,
devo calcolare una distanza di separazione tra due edifici ospitanti attività differenti: una scuola, alta 15 m, e una palestra, alta 5 m.
Prima domanda: come faccio a definire qual è la sorgente e quale il bersaglio se hanno un carico d'incendio paragonabile?

Seconda domanda ...
da leo22
lun lug 21, 2025 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Risposte: 9
Visite : 6336

Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI

Il capitolo S.1.6 dice che puoi escludere dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco materiali protetti con separazioni di classe di resistenza al fuoco almeno K 30 o EI 30. Verifica se ricadi in questo caso
da leo22
gio mag 08, 2025 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI
Risposte: 8
Visite : 6577

Re: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI

Buonasera,
purtroppo la mia domanda è stata fatta sulla base di esperienze vissute in cui si è formata la muffa per la presenza del ponte termico dovuto alla diversità del materiale... ma evidentemente è stato un caso singolo (spero)
da leo22
ven apr 11, 2025 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI
Risposte: 8
Visite : 6577

FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI

Ma qualcuno che ha risolto il problema della realizzazione delle fasce di separazione?
La stragrande maggioranza dei cappotti è realizzata con prodotti poliuretanici dove al massimo raggiungo una classe B,s1-d0.
L'unico modo che ho trovato per realizzare una fascia di separazione è interponendo ...