La ricerca ha trovato 184 risultati

da leo22
mer mar 11, 2026 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 3
Visite : 231

Re: Requisiti locale gruppo di surpressione

Sì, l'alimentazione di tipo promiscuo è ammessa.
Effettivamente l'appendice A, al punto A.2 dice che "non si applicano le disposizioni di cui al punto A.1" dove è richiesta l'alimentazione dedicata e il locale pompe ad uso esclusivo con i relativi requisiti minimi della UNI 11292.

Grazie mille
da leo22
mar mar 10, 2026 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 3
Visite : 231

Requisiti locale gruppo di surpressione

Salve, ho un dubbio sui requisiti di un locale per l'installazione di un gruppo di surpressione che devo installare per una rete naspi a servizio di un'attività scolastica di 5 piani fuori terra.
Il l ivello di pericolosità secondo la V.7-4 è 1 .
L'acquedotto ha le caratteristiche di portata ...
da leo22
gio feb 19, 2026 15:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 12386

Re: Palestra soggetta

Usare sempre il DM è stato sempre il mio approccio fino a quando un collega non mi ha detto di aver avuto la bocciatura dell'esame progetto di una palestra scolastica utilizzata da terzi, senza CONI. Il funzionario gli ha imposto il Codice.

Attendo con ansia la RTV degli impianti sportivi!!
da leo22
gio feb 19, 2026 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 12386

Re: Palestra soggetta

Buongiorno,
riapro questo argomento per un confronto con voi.
In sintesi, condividete questo approccio per una palestra attività 65 utilizzata da esterni, ma all'interno di una scuola?

1. Palestra regolamentata dal CONI --> Vado col DM 1996
2. Palestra NON regolamentata dal CONI --> Vado col COPI ...
da leo22
ven dic 19, 2025 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA in autorimessa pubblica
Risposte: 3
Visite : 1299

Re: GSA in autorimessa pubblica

e se c'è anche solo un addetto diventa attività lavorativa con tutto quello che richiede la GSA?
Considerato che il livello di prestazione è III, ricopre tutte le figure richieste dalla tabella S.5-5?

Questa domanda si applica in modo più generico a quelle attività che hanno un numero molto molto ...
da leo22
ven dic 19, 2025 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GSA in autorimessa pubblica
Risposte: 3
Visite : 1299

GSA in autorimessa pubblica

Buonasera,
come posso considerare un'autorimessa pubblica ai fini della definizione della GSA? Attività lavorativa o no? Saranno sicuramente presenti le casse automatiche, ma è indefinito ancora se sarà presente un addetto. Se sarà presente anche solo un dipendente, è quindi attività lavorativa, no ...
da leo22
mer dic 17, 2025 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 1884

Re: Compartimento multipiano e V.13

Piano di riferimento perchè avviene l'esodo principale degli occupanti? Quindi hai impostato lì la quota 0? Se è così, perchè ai sensi della V13 non la puoi classificare SA?
In ogni caso, non avendo rischi vita diversi, puoi mantenere tutto in un compartimento multipiano.
da leo22
lun dic 15, 2025 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimento multipiano e V.13
Risposte: 7
Visite : 1884

Re: Compartimento multipiano e V.13

Cosa è contenuto nel deposito e a che quota è? Che rischio vita hai assegnato?

Comunque per evitare le fasce di separazione (che a mio modesto parere sono pressocché inutili in attività di questo tipo) puoi anche andare in soluzione alternativa con apposita valutazione del rischio motivando che ...
da leo22
mer dic 10, 2025 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dich-prod maniglione porte uscita.
Risposte: 7
Visite : 4064

Re: Dich-prod maniglione porte uscita.

Sono maniglioni marcati CE, ho già recuperato la certificazione di prodotto online. Sono in buono stato e funzionanti.
Non è sufficiente questo per redigere la dich. prod? Non posso recuperare la dichiarazione di corretta posa, ma quella è un di più a favore del professionista che firma.
da leo22
gio dic 04, 2025 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dich-prod maniglione porte uscita.
Risposte: 7
Visite : 4064

Re: Dich-prod maniglione porte uscita.

Ciao! mi ricollego a questo post perchè sono nella situazione n.2. Come hai risolto?
da leo22
mer nov 26, 2025 18:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco copertura pannelli sandwich
Risposte: 6
Visite : 3447

Re: Resistenza al fuoco copertura pannelli sandwich

Ho avuto una situazione simile, ma con un solaio in legno di un asilo monopiano.
Mi sono posta il dubbio per la resistenza del pacchetto di copertura costituito da un assito protetto con materiali GM0 e da isolanti di copertura in poliuretano (ovviamente le travi sono R60 e quanto di seguito ...
da leo22
ven nov 21, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni antipanico
Risposte: 8
Visite : 3262

Re: Maniglioni antipanico

[/quote]

Il funzionario non c'entra, c'è il DM 03/11/2004 art.5 che lo stabilisce (i termini erano stati poi prorogati ma ormai sono scaduti da un pezzo).

Poi togliamoci dalla testa che ci si può nascondere dietro il funzionario più o meno compiacente o più o meno "distratto".
Ormai le loro ...
da leo22
gio nov 20, 2025 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni antipanico
Risposte: 8
Visite : 3262

Re: Maniglioni antipanico

Ho chiesto al funzionario per sicurezza, mi ha detto ovviamente di sostituire tutti i maniglioni non marcati CE.
è sempre questione di "fortuna"
da leo22
gio nov 20, 2025 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni antipanico
Risposte: 8
Visite : 3262

Re: Maniglioni antipanico

Grazie a tutti!
da leo22
mer nov 19, 2025 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Maniglioni antipanico
Risposte: 8
Visite : 3262

Maniglioni antipanico

Buongiorno,
mi ritrovo a presentare la SCIA di una scuola. Per alcune uscite di sicurezza sono installati dei maniglioni antipanico nel 2004/2007, non dotati di marcatura CE. I maniglioni sono sempre stati oggetto di manutenzione e si presentano funzionanti e in buono stato.
Ovviamente non ho alcuna ...
da leo22
mar nov 04, 2025 20:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Risposte: 16
Visite : 6216

Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio

Sto pensando che in realtà non puoi applicare il livello II per la s.2 perché dovresti dimostrare che l'eventuale collasso non influisca sul resto della struttura. Rientreresti in questo caso? Io di sicuro no, quindi meno male che sto facendo verniciare :D
da leo22
mar nov 04, 2025 20:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Risposte: 16
Visite : 6216

Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio

Ho avuto lo stesso dubbio di recente per la struttura in acciaio di uno spazio calmo all'interno di un vano protetto di una scuola.
Dire che la struttura debba avere una resistenza al fuoco, vuol dire assumere la presenza di un incendio.... e ammettere un incendio in una scala di emergenza, la ...
da leo22
mer ott 29, 2025 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Risposte: 4
Visite : 1307

Re: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992

Ok, si va in deroga con il vecchio DM.
Grazie del riscontro
da leo22
mar ott 28, 2025 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Risposte: 4
Visite : 1307

Re: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992

Purtroppo no, il chiarimento stabilisce che la deroga in via generale è valida per edifici esistenti. Il Chiarimento alla lettera Circolare 30/10/1996 PROT. N° P2244/4122 SOTT. 32 . N.d.R. chiarisce che "Per gli edifici scolastici nuovi potrà essere presentata motivata istanza di deroga ai sensi ...
da leo22
mar ott 28, 2025 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco parete manovrabile
Risposte: 4
Visite : 1814

Re: Reazione al fuoco parete manovrabile

Chiaro, ti ringrazio Gmeister
da leo22
mar ott 28, 2025 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Risposte: 4
Visite : 1307

Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992

Buongiorno,
il DM 26/08/1992 indica come densità di affollamento 0,4 persone / mq per le mense/refettori.
Ricordo di aver letto da qualche parte una circolare che chiariva la possibilità di utilizzare 0,7 persone/mq.
Qualcuno mi sa dire se esiste questa nota e qual è?
Grazie
da leo22
gio ott 09, 2025 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco parete manovrabile
Risposte: 4
Visite : 1814

Re: Reazione al fuoco parete manovrabile

Grazie.
Perchè dici che non ci sto per singolo componente? Scusa, non ho specificato che il pannello è certificato B-s1,d0. Il resto dei componenti della parete manovrabile sono parti metalliche e isolante in lana di roccia, quindi ogni elemento ha la reazione al fuoco richiesta,
da leo22
gio ott 09, 2025 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco parete manovrabile
Risposte: 4
Visite : 1814

Reazione al fuoco parete manovrabile

In un asilo, il progetto prevede l'installazione di una parete manovrabile. La reazione al fuoco deve essere B-s1,d0.
Nella scheda tecnica della parete è riportata la classe B-s2,d0. Il produttore dice che è superata e che il prodotto è certificato B-s1,d0, ma quello che mi viene condiviso è il ...
da leo22
mar set 16, 2025 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni ETA e materiali
Risposte: 12
Visite : 4039

Re: Certificazioni ETA e materiali

Grazie a tutti per le vostre risposte!
da leo22
lun set 15, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni ETA e materiali
Risposte: 12
Visite : 4039

Re: Certificazioni ETA e materiali

La penso come te, ma il dubbio sorge perchè ho sentito 2 produttori di due note aziende che non citerò.
In sintesi:
- Il produttore "A" dice che devono essere utilizzati esclusivamente i materiali richiamati nell'ETA.
- Il produttore "B" dice invece che è solo una trovata di marketing e che ad ...
da leo22
lun set 15, 2025 16:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazioni ETA e materiali
Risposte: 12
Visite : 4039

Certificazioni ETA e materiali

Salve, vi sottopongo una questione per la quale ho più opinioni.
Se nella realizzazione di un cappotto non vengono strettamente utilizzati i materiali che sono citati nell'ETA, ma vengono utilizzati materiali similari, la certificazione è ancora valida?
Ad esempio, se anche solo i tasselli non ...
da leo22
mer ago 27, 2025 13:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?
Risposte: 3
Visite : 1192

Re: autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?

Ciao, mi ricollego a questo post perchè ho una situazione molto simile.

Il mio caso però, a differenza del tuo, ha quota negativa a tutti i piani perchè l'esodo principale e l'accesso ai soccorritori avviene dall'ultimo livello. Il piano di riferimento è addirittura a -14,5m, quindi dalla tabella ...
da leo22
mar ago 19, 2025 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione
Risposte: 2
Visite : 681

Re: Distanza di separazione

Ti ringrazio per la risposta!
da leo22
mar ago 19, 2025 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di separazione
Risposte: 2
Visite : 681

Distanza di separazione

Buongiorno,
devo calcolare una distanza di separazione tra due edifici ospitanti attività differenti: una scuola, alta 15 m, e una palestra, alta 5 m.
Prima domanda: come faccio a definire qual è la sorgente e quale il bersaglio se hanno un carico d'incendio paragonabile?

Seconda domanda ...
da leo22
lun lug 21, 2025 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO - COPI
Risposte: 9
Visite : 5898

Re: REAZIONE AL FUOCO - COPI

Il capitolo S.1.6 dice che puoi escludere dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco materiali protetti con separazioni di classe di resistenza al fuoco almeno K 30 o EI 30. Verifica se ricadi in questo caso
da leo22
gio mag 08, 2025 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI
Risposte: 8
Visite : 6277

Re: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI

Buonasera,
purtroppo la mia domanda è stata fatta sulla base di esperienze vissute in cui si è formata la muffa per la presenza del ponte termico dovuto alla diversità del materiale... ma evidentemente è stato un caso singolo (spero)
da leo22
ven apr 11, 2025 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI
Risposte: 8
Visite : 6277

FASCE DI SEPARAZIONE E PONTI TERMICI

Ma qualcuno che ha risolto il problema della realizzazione delle fasce di separazione?
La stragrande maggioranza dei cappotti è realizzata con prodotti poliuretanici dove al massimo raggiungo una classe B,s1-d0.
L'unico modo che ho trovato per realizzare una fascia di separazione è interponendo ...
da leo22
gio apr 03, 2025 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattamento ignifugo
Risposte: 6
Visite : 2189

Re: Trattamento ignifugo


Ho recuperato questa circolare, non so se sia superata, ma nel DM del 2005 non ho trovato nulla.

Prot. n° 7949/4122
Roma, 09 maggio 1989
OGGETTO: Pilastri e travi in legno. Reazione al fuoco.
Pervengono a questo Ministero quesiti in merito alle caratteristiche di “reazione al fuoco” che devono ...
da leo22
lun mar 10, 2025 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rilevazione fumi controparete
Risposte: 3
Visite : 760

Rilevazione fumi controparete

Buongiorno,
Le contropareti rientrano tra gli spazi nascosti che devono essere sorvegliati da rilevazione fumi, se prevista ?
Nella controparete in questione, oltre a cavi elettrici per l'illuminazione, verranno installati dei fancoil ad incasso.
da leo22
ven mar 07, 2025 11:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattamento ignifugo
Risposte: 6
Visite : 2189

Re: Trattamento ignifugo

Ciao Terminus, mi sa che la risposta che leggevo era proprio la tua! Nel DM 25/10/2007 è indicata la classe D-s2,d0 solo per i pannelli, non per strutture in legno.
da leo22
gio mar 06, 2025 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattamento ignifugo
Risposte: 6
Visite : 2189

Re: Trattamento ignifugo

Ti ringrazio per il contributo.
Cercando online questa circolare, ho trovato un post di qualche anno fa su questo forum in cui si dice che - faccio copia/incolla - I prodotti da costruzione in legno regolamentati da norme armonizzate sono ormai soggetti a CPR. Inoltre il DM 15/03/2005 riporta che di ...
da leo22
mer mar 05, 2025 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattamento ignifugo
Risposte: 6
Visite : 2189

Re: Trattamento ignifugo

Mi spiego meglio:

Il dubbio riguarda le strutture portanti in legno nel caso specifico di un asilo nido. In particolare, solaio di copertura con travi in legno lamellare e assito in perlite.

Nel caso di utilizzo del COPI, è espressamente indicato al par. S.1.6. l'esclusione della verifica di ...
da leo22
mer mar 05, 2025 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trattamento ignifugo
Risposte: 6
Visite : 2189

Trattamento ignifugo

Con il COPI è espressamente detto che gli elementi strutturali portanti per i quali sia già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco sono esclusi dalla verifica di reazione al fuoco (par. S.1.6)
In questo caso invece per un asilo sto usando il DM 16/07/2014 che prescrive classi di ...
da leo22
ven feb 21, 2025 17:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione vano ascensore
Risposte: 2
Visite : 973

Re: Areazione vano ascensore

Non si applicano le disposizioni del 15/09/2005. Quindi ne deduco che non è più obbligatoria l'areazione e che le prescrizioni per gli ascensori si riducono a quelle poche cose specificate nella V.3
da leo22
ven feb 21, 2025 16:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione vano ascensore
Risposte: 2
Visite : 973

Areazione vano ascensore

Ciao,
qualcuno che riesce a risolvermi i dubbi sull'areazione del vano corsa di un ascensore? Seguendo il COPI, l'areazione minima prescritta nel DM 15/09/2005 è necessaria o no??
da leo22
ven feb 21, 2025 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Risposte: 16
Visite : 6216

Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio

Concordo, grazie!
da leo22
ven feb 21, 2025 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
Risposte: 16
Visite : 6216

Re: Resistenza al fuoco scala in acciaio

Ciao! Mi ricollego a questo post per dubbio analogo.
Scale di esodo esterne in acciaio, devono avere resistenza al fuoco anche se la parete su cui appoggia ha già caratteristiche REI?
Trovo opinioni contrastanti
da leo22
gio feb 20, 2025 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressostato alimentazione rete idranti
Risposte: 3
Visite : 2340

Re: Pressostato alimentazione rete idranti

Bella domanda, commento solo per essere aggiornata su eventuali risposte
da leo22
lun feb 03, 2025 14:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito scuola
Risposte: 5
Visite : 2389

Re: deposito scuola

Mi riallaccio a questo dubbio... avete trovato risposte in questi anni?
Come deve essere fatta l'areazione di un benedetto deposito di una scuola progettata con DM 26/08/1992?
A: Apertura permanente con griglia maglia fitta
B: Finestra normale
C: Finestra comandata da impianto di rilevazione fumi
da leo22
ven gen 31, 2025 12:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Densità carta
Risposte: 8
Visite : 2933

Re: Densità carta

Ho fatto una verifica pesando una risma di carta A4 (2,5 kg - spessore 5 cm).
Su uno scaffale lungo 10 m ci stanno 200 risme di carta (10/0.05).
200 x 2,5 kg = 500 kg, quindi 50 kg/m....

Più o meno siamo lì, ma dipende sempre quanto è pieno uno scaffale.
da leo22
ven gen 31, 2025 10:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Densità carta
Risposte: 8
Visite : 2933

Re: Densità carta

Infatti chiedevo perchè mi viene un quantitativo spropositato... Volevo capire come calcolare un quantitativo ragionevole
da leo22
ven gen 31, 2025 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Densità carta
Risposte: 8
Visite : 2933

Densità carta

Domanda facile facile... che peso specifico considerate per materiale cartaceo generico presente in un archivio?
Devo calcolare il quantitativo di carta in un archivio. Ho considerato il volume degli scaffali, moltiplicato il valore trovato su internet per la carta di 970 kg/mc.
Conferme? Smentite?
da leo22
gio gen 23, 2025 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Motopompa per autorimessa
Risposte: 13
Visite : 3064

Re: Motopompa per autorimessa

Ohi ohi un bel casino... meglio confrontarsi col funzionario.
Ti ringrazio
da leo22
gio gen 23, 2025 16:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Motopompa per autorimessa
Risposte: 13
Visite : 3064

Re: Motopompa per autorimessa

L'autorimessa deve essere costruita da zero. Chi ha potere decisionale in questo progetto non ha voluto ripresentare parere VVF per non perdere tempo (grandissima stronzata).

Ma adesso non so come comportarmi. L'impianto idrico antincendio è totalmente fuori norma secondo il DM 2012. Ma nel 2025 ...
da leo22
gio gen 23, 2025 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Motopompa per autorimessa
Risposte: 13
Visite : 3064

Re: Motopompa per autorimessa


Piani come ? fuori terra, interrati ?
Quale è la superficie totale e dei singoli compartimenti ?
Tieni conto che per il DM 20/12/2012 l'alimentazione singola superiore è richiesta solo per un livello 3 di pericolosità, ovvero sopra i 5000mq fuori terra o i 2000mq interrati.
Laddove è sufficiente l ...