In un progetto definitivo ho trovato un gruppo antincendio per un'autorimessa da 6 piani composto solo da n.1 motopompa e pompa jockey.
Commenti a tal proposito? E' una situazione accettabile?
Commenti a tal proposito? E' una situazione accettabile?
Re: Motopompa per autorimessa
Piani come ? fuori terra, interrati ?
Quale è la superficie totale e dei singoli compartimenti ?
Tieni conto che per il DM 20/12/2012 l'alimentazione singola superiore è richiesta solo per un livello 3 di pericolosità, ovvero sopra i 5000mq fuori terra o i 2000mq interrati.
Laddove è sufficiente l'alimentazione singola, questa può essere costituita anche dalla sola motopompa.
Quale è la superficie totale e dei singoli compartimenti ?
Tieni conto che per il DM 20/12/2012 l'alimentazione singola superiore è richiesta solo per un livello 3 di pericolosità, ovvero sopra i 5000mq fuori terra o i 2000mq interrati.
Laddove è sufficiente l'alimentazione singola, questa può essere costituita anche dalla sola motopompa.
Re: Motopompa per autorimessa
Sono 5 livelli in un unico compartimento con superficie complessiva pari a 6.800 mq.
Ovviamente nel progetto approvato dai VVF non è specificato nulla in merito all'alimentazione... Escluderei quindi l'alimentazione singola, quindi motopompa + elettropompa + jockey.
Ti ringrazio
Ovviamente nel progetto approvato dai VVF non è specificato nulla in merito all'alimentazione... Escluderei quindi l'alimentazione singola, quindi motopompa + elettropompa + jockey.
Ti ringrazio
Re: Motopompa per autorimessa
A quando risale l'approvazione ?
Re: Motopompa per autorimessa
2011. Perchè?
Re: Motopompa per autorimessa
Perchè una motopompa + pompa jockey non è considerabile singola superiore?
Dove trovo riferimenti utili per capire come poter comporre un gruppo di pressurizzato (se n.1 elettropompa + n.2 motopompa o n.2 elettropompe, o n.1 motopompa + n.1 elettropompa,...)?
Dove trovo riferimenti utili per capire come poter comporre un gruppo di pressurizzato (se n.1 elettropompa + n.2 motopompa o n.2 elettropompe, o n.1 motopompa + n.1 elettropompa,...)?
Re: Motopompa per autorimessa
Alimentazione singola superiore vuol dire (tra le varie soluzioni possibili) n.2 pompe di servizio su serbatoio a capacità completa.
Quindi una sola pompa (elettro o moto che sia) non basta.
la pompa jokey è una normale pompa di mantenimento pressione, non è una pompa di servizio antincendio.
A meno di richieste specifiche solitamente una singola superiore si realizza con 1 elettropompa + 1 motopompa (due elettropompe non sono ammesse)
Quindi una sola pompa (elettro o moto che sia) non basta.
la pompa jokey è una normale pompa di mantenimento pressione, non è una pompa di servizio antincendio.
A meno di richieste specifiche solitamente una singola superiore si realizza con 1 elettropompa + 1 motopompa (due elettropompe non sono ammesse)
Re: Motopompa per autorimessa
Chiaro, ti ringrazio per i chiarimenti
-
- Messaggi: 5796
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Motopompa per autorimessa
Oppure due motopompe.Terminus ha scritto: mer gen 22, 2025 16:16
A meno di richieste specifiche solitamente una singola superiore si realizza con 1 elettropompa + 1 motopompa (due elettropompe non sono ammesse)
Tom Bishop
Re: Motopompa per autorimessa
Terminus ha scritto: mer gen 22, 2025 13:27 Piani come ? fuori terra, interrati ?
Quale è la superficie totale e dei singoli compartimenti ?
Tieni conto che per il DM 20/12/2012 l'alimentazione singola superiore è richiesta solo per un livello 3 di pericolosità, ovvero sopra i 5000mq fuori terra o i 2000mq interrati.
Laddove è sufficiente l'alimentazione singola, questa può essere costituita anche dalla sola motopompa.
Approfondendo l'argomento, ho visto che nel progetto approvato del 2011 (quando il DM 20/12/2012 non esisteva) il gruppo prevedeva n.2 elettropompe + pompa pilota con autonomia di 30 minuti, protezione esterna non esistente.
Insomma, prestazioni impensabili con livello di pericolosità 3. Chiamando il Comando dei VVF, mi hanno detto che il parere non ha scadenza.
Come mi devo comportare secondo voi? è realizzabile un impianto del genere ad oggi?
Re: Motopompa per autorimessa
Uhm situazione border-line.
Alla lettera puoi ancora applicare il DM 1986, il quale consentirebbe l'alimentazione singola in ogni caso.
Ma il DM 20/12/2012 ha superato tutte le disposizioni in contrasto delle altre regole tecniche, quindi anche quelle del DM 1986.
Ora il DM 2012 ha come campo di applicazione:
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo articolo 5.
Il tuo impianto deve essere ancora realizzato oppure stai autorizzando un impianto esistente (nel caso hai verificato la data della DICO) ?
La cosa è derimente per l'applicazione del DM 2012, quindi per dover passare al livello 3.
Alla lettera puoi ancora applicare il DM 1986, il quale consentirebbe l'alimentazione singola in ogni caso.
Ma il DM 20/12/2012 ha superato tutte le disposizioni in contrasto delle altre regole tecniche, quindi anche quelle del DM 1986.
Ora il DM 2012 ha come campo di applicazione:
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo articolo 5.
Il tuo impianto deve essere ancora realizzato oppure stai autorizzando un impianto esistente (nel caso hai verificato la data della DICO) ?
La cosa è derimente per l'applicazione del DM 2012, quindi per dover passare al livello 3.
Re: Motopompa per autorimessa
L'autorimessa deve essere costruita da zero. Chi ha potere decisionale in questo progetto non ha voluto ripresentare parere VVF per non perdere tempo (grandissima stronzata).
Ma adesso non so come comportarmi. L'impianto idrico antincendio è totalmente fuori norma secondo il DM 2012. Ma nel 2025 non avrebbe nemmeno senso progettare qualcosa con il DM dell'86....
Ma adesso non so come comportarmi. L'impianto idrico antincendio è totalmente fuori norma secondo il DM 2012. Ma nel 2025 non avrebbe nemmeno senso progettare qualcosa con il DM dell'86....
Re: Motopompa per autorimessa
Certo che la differenza comporta non pochi denari di aumento dei costi.
Secondo me sei fai rileggere quell'articolo del DM 2012 al funzionario, ti dirà che devi rispettarlo oggi.
Secondo me sei fai rileggere quell'articolo del DM 2012 al funzionario, ti dirà che devi rispettarlo oggi.
Re: Motopompa per autorimessa
Ohi ohi un bel casino... meglio confrontarsi col funzionario.
Ti ringrazio