Motopompa per autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Motopompa per autorimessa

Messaggio da leo22 »

In un progetto definitivo ho trovato un gruppo antincendio per un'autorimessa da 6 piani composto solo da n.1 motopompa e pompa jockey.
Commenti a tal proposito? E' una situazione accettabile?
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da Terminus »

Piani come ? fuori terra, interrati ?
Quale è la superficie totale e dei singoli compartimenti ?
Tieni conto che per il DM 20/12/2012 l'alimentazione singola superiore è richiesta solo per un livello 3 di pericolosità, ovvero sopra i 5000mq fuori terra o i 2000mq interrati.
Laddove è sufficiente l'alimentazione singola, questa può essere costituita anche dalla sola motopompa.
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da leo22 »

Sono 5 livelli in un unico compartimento con superficie complessiva pari a 6.800 mq.
Ovviamente nel progetto approvato dai VVF non è specificato nulla in merito all'alimentazione... Escluderei quindi l'alimentazione singola, quindi motopompa + elettropompa + jockey.
Ti ringrazio
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da Terminus »

A quando risale l'approvazione ?
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da leo22 »

2011. Perchè?
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da leo22 »

Perchè una motopompa + pompa jockey non è considerabile singola superiore?
Dove trovo riferimenti utili per capire come poter comporre un gruppo di pressurizzato (se n.1 elettropompa + n.2 motopompa o n.2 elettropompe, o n.1 motopompa + n.1 elettropompa,...)?
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da Terminus »

Alimentazione singola superiore vuol dire (tra le varie soluzioni possibili) n.2 pompe di servizio su serbatoio a capacità completa.
Quindi una sola pompa (elettro o moto che sia) non basta.
la pompa jokey è una normale pompa di mantenimento pressione, non è una pompa di servizio antincendio.
A meno di richieste specifiche solitamente una singola superiore si realizza con 1 elettropompa + 1 motopompa (due elettropompe non sono ammesse)
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da leo22 »

Chiaro, ti ringrazio per i chiarimenti
Tom Bishop
Messaggi: 5797
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: mer gen 22, 2025 16:16
A meno di richieste specifiche solitamente una singola superiore si realizza con 1 elettropompa + 1 motopompa (due elettropompe non sono ammesse)
Oppure due motopompe.
Tom Bishop
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da leo22 »

Terminus ha scritto: mer gen 22, 2025 13:27 Piani come ? fuori terra, interrati ?
Quale è la superficie totale e dei singoli compartimenti ?
Tieni conto che per il DM 20/12/2012 l'alimentazione singola superiore è richiesta solo per un livello 3 di pericolosità, ovvero sopra i 5000mq fuori terra o i 2000mq interrati.
Laddove è sufficiente l'alimentazione singola, questa può essere costituita anche dalla sola motopompa.

Approfondendo l'argomento, ho visto che nel progetto approvato del 2011 (quando il DM 20/12/2012 non esisteva) il gruppo prevedeva n.2 elettropompe + pompa pilota con autonomia di 30 minuti, protezione esterna non esistente.
Insomma, prestazioni impensabili con livello di pericolosità 3. Chiamando il Comando dei VVF, mi hanno detto che il parere non ha scadenza.
Come mi devo comportare secondo voi? è realizzabile un impianto del genere ad oggi?
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da Terminus »

Uhm situazione border-line.
Alla lettera puoi ancora applicare il DM 1986, il quale consentirebbe l'alimentazione singola in ogni caso.
Ma il DM 20/12/2012 ha superato tutte le disposizioni in contrasto delle altre regole tecniche, quindi anche quelle del DM 1986.
Ora il DM 2012 ha come campo di applicazione:
Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo articolo 5.
Il tuo impianto deve essere ancora realizzato oppure stai autorizzando un impianto esistente (nel caso hai verificato la data della DICO) ?
La cosa è derimente per l'applicazione del DM 2012, quindi per dover passare al livello 3.
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da leo22 »

L'autorimessa deve essere costruita da zero. Chi ha potere decisionale in questo progetto non ha voluto ripresentare parere VVF per non perdere tempo (grandissima stronzata).

Ma adesso non so come comportarmi. L'impianto idrico antincendio è totalmente fuori norma secondo il DM 2012. Ma nel 2025 non avrebbe nemmeno senso progettare qualcosa con il DM dell'86....
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da Terminus »

Certo che la differenza comporta non pochi denari di aumento dei costi.
Secondo me sei fai rileggere quell'articolo del DM 2012 al funzionario, ti dirà che devi rispettarlo oggi.
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Motopompa per autorimessa

Messaggio da leo22 »

Ohi ohi un bel casino... meglio confrontarsi col funzionario.
Ti ringrazio
Rispondi