La ricerca ha trovato 46 risultati

da n.vignali
ven gen 17, 2025 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione Broof del tetto
Risposte: 1
Visite : 312

certificazione Broof del tetto

Buongiorno,

Chi mi puo cortesemente spiegare cosa si intende con "certificazione Broof del tetto" e come si ottiene?

grazie della vostra disponibilità

un saluto
da n.vignali
mer gen 08, 2025 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: realizzazione copertura
Risposte: 1
Visite : 352

realizzazione copertura

Bungiorno a tutti,

Mi è stato sottoposto un dettaglio tipologico della copertura nel quale i materiali sono cosi composti :

manto in tegole fissato con schiuma classe B1 EI240
Strato isolante sup.broofT2
Strato isolante inf. FRoof euroclasse E
coibentazione lana vetro sup. 60 mm in A2, s1 d0 ...
da n.vignali
mer dic 18, 2024 15:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: copertura e FV
Risposte: 0
Visite : 848

copertura e FV

Salve,
Avrei bisogno del vostro supporto : copertura di una RSA.

1) Sulla copertura piana e in prossimità degli aggetti di gronda è presente una guaina bituminosa. Tale guaina sarà coperta da uno strato di isolante e da una guaina Broof T2. Dal punto di vista antincendio, questa soluzione è ...
da n.vignali
gio dic 05, 2024 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dop e rapporto di classificazione
Risposte: 1
Visite : 315

dop e rapporto di classificazione

Buonasera,

chiedo per un aiuto.
il cliente sta realizzando un cappotto e mi ha inviato la DOP e il rapporto di classificazione. Come verifico che i documenti riguardano lo stesso materiale (lana di vetro), non riesco a trovare nel documento nessun codice identificativo. Mi deve anche fornire il ...
da n.vignali
mar nov 05, 2024 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta di emergenza in legno
Risposte: 9
Visite : 979

Re: porta di emergenza in legno

grazie mille
da n.vignali
mar nov 05, 2024 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta di emergenza in legno
Risposte: 9
Visite : 979

Re: porta di emergenza in legno

ok quindi devo richiedere un certificato AVCP1 in quanto porta su via di esodo secondo la UNI EN 14351
da n.vignali
lun nov 04, 2024 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta di emergenza in legno
Risposte: 9
Visite : 979

Re: porta di emergenza in legno

La ringrazio.
No porta taglia fuoco, ma porta di uscita finale posta sulla via di esodo, di comunicazione interno esterno.
Quindi basta l'omologazione, perfetto.
da n.vignali
lun nov 04, 2024 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta di emergenza in legno
Risposte: 9
Visite : 979

Re: porta di emergenza in legno

Salve,

SI tratta di porte di uscita di emergenza finale che danno verso l'area esterna
da n.vignali
gio ott 31, 2024 10:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porta di emergenza in legno
Risposte: 9
Visite : 979

porta di emergenza in legno

Buongiorno,

vi chiedo un aiuto.

In una struttura RSA devono cambiare le porte di emergenza e sostituirle con porte in legno.
Dal punto di vista incendio devono essere messe in campo delle misure particolari oppure possono essere installate senza problemi?
vi ringrazio anticipatamente
un saluto
da n.vignali
mer set 25, 2024 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco
Risposte: 0
Visite : 627

reazione al fuoco

Salve,
Vi chiedo un aiuto per quanto riguarda le struttura RSA, la Classe di reazione al fuoco degli elementi di nuova installazione all’interno del fabbricato cassonetti e nastri avvolgitori delle tapparelle devono avere una caratteristica specifica?
vi ringrazio del Vs aiuto
un Saluto
da n.vignali
ven lug 26, 2024 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aggravio di rischio o no
Risposte: 3
Visite : 923

aggravio di rischio o no

Salve a tutti,

Vi chiedo cortesemente un consiglio.

Ho un magazzino classificato come attività 70.2.C, attualmente contenente carta, pallet e tubi. Il cliente desidera stoccare un trasformatore con liquido isolante per un totale di 11,5 tonnellate.

Secondo la mia valutazione, con lo stoccaggio di ...
da n.vignali
ven mag 24, 2024 08:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RSA realizzazione cappotto
Risposte: 3
Visite : 696

Re: RSA realizzazione cappotto

La tabella s-16 considera A2-S1,d0 per controsoffitti, pannelli di copertura e lastre di copertura , mentre B-S1,d0 per rivestimenti a parete, nel caso di cappotti in KIT.
La tabella S-17 per gli isolamenti a vista considera A2-S1,d0
quest'ultima non devo considerarla solo se ho cappotti non in KIT?
da n.vignali
lun mag 20, 2024 15:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RSA realizzazione cappotto
Risposte: 3
Visite : 696

RSA realizzazione cappotto

Salve,
chiedo a voi un aiuto

Ho una RSA realizzata secondo il DM 18 settembre 2002,e hanno previsto l’avvio di lavori di efficientamento energetico della struttura ovviamente i materiali dovranno avere una determinata caratteristica di reazione al fuoco. pertanto secondo voi devo seguire la ...
da n.vignali
ven mar 22, 2024 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 2755

Re: RINNOVO e modifica IMPIANTO

vi ringrazio
da n.vignali
gio mar 21, 2024 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO e modifica IMPIANTO
Risposte: 6
Visite : 2755

RINNOVO e modifica IMPIANTO

Buongiorno,

Ho un dubbio.

Attualmente il mio cliente sta effettuando un ampliamento dell'impianto sprinkler per cui bisognerà procedere con la presentazione della scia di non aggravio, tuttavia è in scadenza il rinnovo dell'attività.

Nel rinnovo dichiaro il corretto funzionamento dell'impianto e ...
da n.vignali
mer mar 20, 2024 18:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDROGENO
Risposte: 2
Visite : 1128

IDROGENO

Salve,

ho necessità di installare un carro bombolaio con idrogeno per alimentazione di un impianto che andrà ad alimentare una sala motori e volevo capire quali sono le distanze da considerare per il suo stoccaggio .
A quale normativa posso fare riferimento ?
Vi ringrazio
da n.vignali
gio feb 29, 2024 14:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: sanzioni
Risposte: 1
Visite : 357

sanzioni

Buonasera ,

A seguito di un sopralluogo antincendio dove sono state evidenziate criticità il cliente mi chiede un'analisi delle sanzioni a cui potrebbe essere soggetto se non adegua quanto riscontrato.
Esistono sanzioni amministrative o penali DI DETTAGLIO relative alla mancanza di certificazioni ...
da n.vignali
mar feb 20, 2024 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOLTURA
Risposte: 10
Visite : 1447

Re: VOLTURA

LA proprietà ha suddiviso un grande capannone in diverse aree compartimentate e indipendenti, dove oggi è in affitto il mio cliente prima vi era un altra società
da n.vignali
mar feb 20, 2024 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VOLTURA
Risposte: 10
Visite : 1447

VOLTURA

Buongiorno,
Chiedo a voi aiuto

Il cliente in questione è un affittuario di una porzione di un capannone e rientra in attiità 70.1.b e 12.
Premetto che precedentemente i locali ero in affitto ad altra società con CPI.

Non tenendo conto di cio, ho inviato istanza di valutazione al Comando dei VV.F ...
da n.vignali
gio feb 08, 2024 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 16
Visite : 3906

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Grazie mille per le risposte
da n.vignali
ven feb 02, 2024 16:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: calcolo oneri VVF
Risposte: 2
Visite : 689

calcolo oneri VVF

Buongiorno,
chiedo aiuto per comprendere meglio il calcolo oneri vv.f
Nel caso in cui ad esempio ho un capannone che rientra in attività 71, non potendo utilizzare ovviamente la vecchia normativa, perché ormai andata in pensione, applico il nuovo codice di prevenzione incendi, senza applicare ...
da n.vignali
ven feb 02, 2024 16:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo + SCIA non aggravio
Risposte: 16
Visite : 3906

Re: Rinnovo + SCIA non aggravio

Un informazione
qualora i termini del rinnovo non siano scaduti e dovendo presentare un scia di non aggravio per una modifica di una porzione di attività (esempio installazione pannelli fotovoltaici) posso presentare il rinnovo insieme alla scia di non aggravio? e in tal caso devo pagare per le ...
da n.vignali
ven feb 02, 2024 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017
Risposte: 6
Visite : 977

Re: Distanze contenitori-distributori gasolio D.M. 22/11/2017

domanda in tal caso invece di realizzare un nuovo muro, può essere applicata secondo voi una vernice intumescente?
da n.vignali
ven feb 02, 2024 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Distanza di sicurezza diesel tank
Risposte: 6
Visite : 1854

Re: Distanza di sicurezza diesel tank

Buongiorno,
quando parla di 10 m dai depositi di materiale combustibile/infiammabile soggetti al controllo dei VV.F sono riferiti ad esempio capannoni che prevedono lo stoccaggio di tale merce e quindi la distanza in cui installare un eventuale serbatoio è 10 m? oppure 5 sei ad esempio dipingo con ...
da n.vignali
ven giu 09, 2023 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carrelli con batterie a litio
Risposte: 1
Visite : 424

carrelli con batterie a litio

Buongiorno,
Chiedo aiuto a voi

Il cliente mi chiede se all'interno di un locale di ricarica adeguatamente ventilato , può disporre i carrelli con batterie a litio in doppia fila, mantenendo una spaziatura laterale di 50 cm e una spaziatura tra la parte posteriore della prima fila e la parte ...
da n.vignali
lun gen 30, 2023 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa impianto MI.CO misura compensativa alternativa
Risposte: 0
Visite : 885

Autorimessa impianto MI.CO misura compensativa alternativa

Buongiorno a tutti,
Ho un autorimessa realizzata secondo il DM ° febbraio 1986 in cui è installato un impianto MI.CO , per costi di gestione elevati ho la necessità di eliminare l'impianto.
Ovviamente in assenza di misure di protezione attiva compensative all’eliminazione dell’impianto Mi.CO non è ...
da n.vignali
mar dic 06, 2022 16:27
Forum: FORUM ATEX
Argomento: unità di misura lt/mc
Risposte: 1
Visite : 11573

unità di misura lt/mc

Buongiorno,
Vorrei porvi un quesito
devo determinare il quantativo di idrogeno presente all'interno di un carro bombolaio.
il cliente mi ha inviato la bolla dove è indicato la seguente quantità 26268 lt/mc
che unità di misura corrisponde lt/mc
vi è mai capitato, come posso ricavare i kg totali?
vi ...
da n.vignali
mar dic 06, 2022 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico incendio deposito materiale vario
Risposte: 4
Visite : 1031

Re: carico incendio deposito materiale vario

il problema è che nemmeno il cliente riesci a darmi un indicazione del quantitativo ne tantomeno della tipologia di merce
da n.vignali
mar dic 06, 2022 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico incendio deposito materiale vario
Risposte: 4
Visite : 1031

carico incendio deposito materiale vario

Buongiorno a tutti una domanda specifica.
All'interno di un capannone di spedizione come si valuta il quantitativo del materiale presente.
Il materiale è di vario genere ed è difficile determinare cosa contengono i vari scatoloni
Nel determinare il carico incendio ho stabilito il numero di pallet ...
da n.vignali
lun nov 28, 2022 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici
Risposte: 1
Visite : 964

deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici

Buongiorno a tutti,
Ho una domanda da porvi
Trattasi di un edificio ad uso ufficio non soggetto al controllo dei VVF in quanto il n. di addetti è pari a 18 in cui sono presenti due locali deposito/archivio di dimensione rispettivamente di 41 e 35 mq
Il campo di applicazione per il Dm 22 .02.2006 ...
da n.vignali
ven nov 04, 2022 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte scorrevoli verticali come US
Risposte: 1
Visite : 583

porte scorrevoli verticali come US

Buongiorno a tutti,

Vorrei chiedervi se vi è capitato di utilizzare una tenda avvolgibile come uscita di emergenza.

Si tratta di un US per un area adibita a magazzino che ogni settimana deve essere aggiustata in quanto viene costantemente rotta al passaggio dei carrelli, una soluzione che mi è ...
da n.vignali
lun ott 17, 2022 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: istanza di valutazione e rinnovo scaduto --conformità o non conformità
Risposte: 4
Visite : 880

istanza di valutazione e rinnovo scaduto --conformità o non conformità

Buongiorno a tutti,

Mi trovo ad valutare questa situazione .
Durante un audit di controllo , l'azienda presenta un cpi di rinnovo scaduto nel 2020 ( non considerando prologhe covid) e un istanza di valutazione presentata nel 2018 ( modifica con aggravio) che ha ottenuto parere favorevole dai VVF ...
da n.vignali
gio mag 12, 2022 10:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misure compensative tenda taglafuoco
Risposte: 1
Visite : 709

misure compensative tenda taglafuoco

Buongiorno,

Chiedo suggerimenti per introduzione misure compensative.
l'azienda che seguo deve sostituire la tenda in quanto durante una prova di funzionalità è stato rilevato un malfunzionamento del rullo.
attualmente è stato previsto di mantenere abbassata di circa 1 mt la tenda (manualmente) in ...
da n.vignali
gio mar 03, 2022 14:23
Forum: FORUM ATEX
Argomento: sfiato libero
Risposte: 0
Visite : 12655

sfiato libero

Buongiorno,

chiedo al gruppo, ho un serbatoio con liquido al suo interno che emette vapori infiammabili.
la zona interna è classificata ZONA 0
il serbatoio è dotato di una tubazione di sfiato libero con diametro 75 mm
come faccio per calcolare la portata di emissione e definire la zona ...
da n.vignali
mar feb 22, 2022 16:43
Forum: FORUM ATEX
Argomento: acido peracetico come effettuare una classificazione
Risposte: 3
Visite : 12317

Re: acido peracetico come effettuare una classificazione

ok ti ringrazio, ma dato che i Limiti di esplosività non sono noti in letteratura, secondo voi allora come posso procedere nella valutazione di classificazione?
da n.vignali
mar feb 22, 2022 15:02
Forum: FORUM ATEX
Argomento: acido peracetico come effettuare una classificazione
Risposte: 3
Visite : 12317

acido peracetico come effettuare una classificazione

Buongiorno,

volevo sottoporre un quesito al gruppo.
nell'azienda che seguo è presente un serbatoio di acido peracetico, dalle schede di sicurezza e dai dati presenti in letteratura non sono riuscita a determinare il LEL.
in questi casi considerando che l'acido è un comburente come bisogna ...
da n.vignali
mer dic 22, 2021 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: misure compensative per manutenzione impianto sprinkler
Risposte: 7
Visite : 1315

misure compensative per manutenzione impianto sprinkler

Buongiorno,

Chiedo suggerimenti per introduzione misure compensative.
L'azienda che seguo ha riscontrato una perdita per rottura di una valvola a monte del serbatoio idrico per rifornimento impianto sprinkler, per intervenire bisogna eliminare la pressione andando a svuotare l'intero serbatoio ...
da n.vignali
mer apr 07, 2021 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
Risposte: 3
Visite : 789

Re: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi


Ciao,
no, la larghezza che devi sommare è quella del risultato dell'equazione LO = LU · nO, non quella della tabella S.4-28.
Per intenderci devi sommare la larghezza che deriva dal numero di occupanti per la larghezza unitaria.


quindi per capire ad esempio se confluiscono nel filtro ecc ...
da n.vignali
mer apr 07, 2021 15:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi
Risposte: 3
Visite : 789

uscite finali-nuovo codice di prevenzione incendi

Salve,
vi espongo un dubbio,
ho un filtro dove vi confluiscono più uscite di sicurezza il quale è collegato ad un corridoi e infine all'uscita finale, la norma dice che la larghezza delle uscite finali si determina dalla somma : LF= Σ LO+ Σ LV, è corretto l'applicazione di tale formula?
Nel caso ...
da n.vignali
mer apr 07, 2021 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio - sciroppo di glucosio
Risposte: 2
Visite : 925

Re: carico di incendio - sciroppo di glucosio

tutor7 ha scritto: ven apr 02, 2021 16:16 A logica non va considerato.

Però a favore della sicurezza lo metterei nei calcoli, ti.alza tanto la classe?
La classe è r60 e la struttura è stata progettata per rispettare tale criterio
da n.vignali
mer apr 07, 2021 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modifica sostanziale senza aggravio
Risposte: 13
Visite : 3180

Re: modifica sostanziale senza aggravio

il mio dubbio è che nel art4 del dm 2010 si parla di ristrutturazione ....la chiusura di una porta non è definibile come una ristrutturazione ma un manutenzione straordinaria , ragionevolmente potrei escludere l'uso obbligatorio di adeguamento al dm 2010 che mi crea molti problemi, che ne pensate?
da n.vignali
gio apr 01, 2021 15:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: carico di incendio - sciroppo di glucosio
Risposte: 2
Visite : 925

carico di incendio - sciroppo di glucosio

Buongiorno,
vi espongo un dubbio, se in un reparto viene disciolto in acqua del destrosio, in concentrazione dal 30 al 70%, è ragionevole considerare tale prodotto finale (sciroppo di glucosio) nel calcolo del carico incendio ? oppure il destrosio disciolto non è in grado di partecipare a un ...
da n.vignali
gio apr 01, 2021 15:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modifica sostanziale senza aggravio
Risposte: 13
Visite : 3180

Re: modifica sostanziale senza aggravio


Beh diciamo che andrebbe valutato caso per caso, ma sembra ci si stia riferendo ad un punto vendita di grandi dimensioni.
Salvo che non si elimini un US adiacente ad un'altra US, difficilmente si può dire che non ci sia un aggravio.


è proprio il caso in esame a 3 metri di distanza è presente un ...
da n.vignali
lun mar 22, 2021 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: modifica sostanziale senza aggravio
Risposte: 13
Visite : 3180

modifica sostanziale senza aggravio

Buongiorno,

Sono alle prese con questa situazione:
da un analisi svolta per un punto vendita di grandi dimensioni, è emerso che il numero di u.s presenti è superiore a quello necessario . Per esigenze logistiche il cliente mi chiede se è possibile eliminare un u.s.
Secondo il mio parere ciò si ...