Bart2006 come dice boba74 una cosa è realizzare una rete esterna UNI10779, altra cosa è mettere un idrante soprasuolo UNI70 nella proprietà ( se non c'è l'idrante "pubblico"). Poi come nel mio caso la rete idranti non la posso installare ne interna ne esterna.
Il problema semmai è dimostrare che ...
La ricerca ha trovato 37 risultati
- mar set 23, 2025 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 320
- lun set 22, 2025 19:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 320
Re: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
Gmeister, la rete idranti esterna non la posso installare (neanche quella interna, infatti per il controllo dell'incendio vado in soluzione alternativa).
Weareblind, ovviamente l'hai fatto installare nella proprietà del cliente, (e quindi è dopo il contatore del cliente). Nell'espressione del COPI ...
Weareblind, ovviamente l'hai fatto installare nella proprietà del cliente, (e quindi è dopo il contatore del cliente). Nell'espressione del COPI ...
- lun set 22, 2025 14:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 320
Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
Buongiorno
il livello di prestazione III per la misura "operatività antincendio" prevede la presenza di un idrante collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell’attività; tale idrante assicurerà un’erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ...
il livello di prestazione III per la misura "operatività antincendio" prevede la presenza di un idrante collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell’attività; tale idrante assicurerà un’erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ...
- gio set 18, 2025 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione "posizione protetta"
- Risposte: 1
- Visite : 188
Interpretazione "posizione protetta"
Buongiorno.
Un archivio cartaceo è al piano interrato (carico incendio 1800MJ/mq), livello prestazione II per la S.8.
Nell'archivio sarà installato un impianto automatico di estinzione incendi ad aerosol per motivi di conservazione del materiale cartaceo di rilevante importanza. La misura ...
Un archivio cartaceo è al piano interrato (carico incendio 1800MJ/mq), livello prestazione II per la S.8.
Nell'archivio sarà installato un impianto automatico di estinzione incendi ad aerosol per motivi di conservazione del materiale cartaceo di rilevante importanza. La misura ...
- mar set 16, 2025 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
- Risposte: 9
- Visite : 572
Re: Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
Vi ringrazio dei chiarimenti/punti di vista.
- mar set 16, 2025 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
- Risposte: 9
- Visite : 572
Re: Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
Li ho visti (i monitori con bulk di schiuma) proprio applicati al caso di una serie di pensiline di travaso alle autocisterne.
Il gasolio in quel caso viene prima stoccato da una nave a serbatoi fuoriterra, poi da questi viene pompato fino alle pensiline (a circa 100 metri dai serbatoi).
Le 4 ...
Il gasolio in quel caso viene prima stoccato da una nave a serbatoi fuoriterra, poi da questi viene pompato fino alle pensiline (a circa 100 metri dai serbatoi).
Le 4 ...
- mar set 16, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
- Risposte: 9
- Visite : 572
Re: Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
Vi ringrazio entrambi.
Infatti anche io stavo pensando alle stazioni di servizio che non hanno la protezione per il travaso.
Volevo appunto i vostri punti di vista.
In primo luogo proverò a proporre al cliente un impianto con monitori autoscillanti con bulk schiuma (ad esempio ho gurdato del tipo ...
Infatti anche io stavo pensando alle stazioni di servizio che non hanno la protezione per il travaso.
Volevo appunto i vostri punti di vista.
In primo luogo proverò a proporre al cliente un impianto con monitori autoscillanti con bulk schiuma (ad esempio ho gurdato del tipo ...
- lun set 15, 2025 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
- Risposte: 9
- Visite : 572
Re: Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
Grazie della risposta.
1)Si anche secondo me, poichè i serbatoi sono tutti interrati nel mio caso, da come è scritto il punto 32 gli impianti sembrano non prescritti.
2)Secondo me l'impianto a diluvio nella zona pensiline di travaso è esagerato (è un ambiente all'aperto), mentre un impianto ...
1)Si anche secondo me, poichè i serbatoi sono tutti interrati nel mio caso, da come è scritto il punto 32 gli impianti sembrano non prescritti.
2)Secondo me l'impianto a diluvio nella zona pensiline di travaso è esagerato (è un ambiente all'aperto), mentre un impianto ...
- lun set 15, 2025 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
- Risposte: 9
- Visite : 572
Deposito liquidi inf. in Classe 3 (DM 31-7-1934)
Buongiorno
ho un deposito li liquidi infiammabili di 150mc di benzina equivalente (classe 3 secondo dm 1934) attività soggetta 12.3.c,
lo sto trattando col dm 31-07-1934.
Il deposito del liquido è tutto interrato (cioè i serbatoi) , fuori terra c'è solo il locale/i pompe e una pensilina dove ...
ho un deposito li liquidi infiammabili di 150mc di benzina equivalente (classe 3 secondo dm 1934) attività soggetta 12.3.c,
lo sto trattando col dm 31-07-1934.
Il deposito del liquido è tutto interrato (cioè i serbatoi) , fuori terra c'è solo il locale/i pompe e una pensilina dove ...
- ven set 05, 2025 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
- Risposte: 6
- Visite : 622
Re: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
OK, sulla trattazione con V.1 dell'archivio siamo tutti d'accordo (infatti anche nella RTV4 è area TK cioè a rischio specifico).Tu stai dicendo, siccome gli uffici nel mio caso non hanno un numero di occupanti >300 non posso "appoggiarmi" alla RTV.4 per valutare il complesso (archivio soggetto ...
- ven set 05, 2025 10:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
- Risposte: 6
- Visite : 622
Re: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
Buongiorno
si lo so il locale l'ho trattato anche come area a rischio specifico (V.1) in maniera tale da pormi nelle peggiori condizioni ( e confrontare con la V.4) e giungo alla stessa conclusione:
-Compartimentazione: locale protetto (come con la V.4)
-Controllo incendio: livello prestazione IV ...
si lo so il locale l'ho trattato anche come area a rischio specifico (V.1) in maniera tale da pormi nelle peggiori condizioni ( e confrontare con la V.4) e giungo alla stessa conclusione:
-Compartimentazione: locale protetto (come con la V.4)
-Controllo incendio: livello prestazione IV ...
- mer set 03, 2025 15:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
- Risposte: 6
- Visite : 622
Archivio carta impianto Aerosol, ma operatività antincendio livello III
Buongiorno
Ho un archivio di carta al piano interrato (attività 34.1.b ,) a servizio di un edificio a uso uffici (che sono al piano terra ,gli uffici però non rientrano in attività soggetta)
Stò trattando l’archivio (e tutto il complesso cioè piano interrato e piano terra) con la RTV. 4.
Il detto ...
Ho un archivio di carta al piano interrato (attività 34.1.b ,) a servizio di un edificio a uso uffici (che sono al piano terra ,gli uffici però non rientrano in attività soggetta)
Stò trattando l’archivio (e tutto il complesso cioè piano interrato e piano terra) con la RTV. 4.
Il detto ...
- ven lug 18, 2025 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
- Risposte: 5
- Visite : 2588
Re: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Grazie mmaarrccoo,
appunto sono d'accordo con te.
appunto sono d'accordo con te.
- ven lug 18, 2025 17:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
- Risposte: 5
- Visite : 2588
Autorimessa: quota di tutti i piani, colmo
Buongiorno, volevo un riscontro con voi.
Ho una autorimessa unicamente a piano terra (quota calpestio/parcamento H=0m) in un unico edificio isolato costituito dal solo piano terra (è un hangar con copertura a capanna).
Quindi tutto semplicissimo, per me risulta evidente che " in relazione alla ...
Ho una autorimessa unicamente a piano terra (quota calpestio/parcamento H=0m) in un unico edificio isolato costituito dal solo piano terra (è un hangar con copertura a capanna).
Quindi tutto semplicissimo, per me risulta evidente che " in relazione alla ...
- mar gen 21, 2025 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e CERT. IMP
- Risposte: 4
- Visite : 540
Re: Rinnovo e CERT. IMP
..hai ragione, non mi ricordavo che erano espressamente indicati nel 37/08 anche quelli automatici.
Grazie
Grazie
- mar gen 21, 2025 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e CERT. IMP
- Risposte: 4
- Visite : 540
Re: Rinnovo e CERT. IMP
Buongiorno Terminus.
L'attività è civile (è una cucina).
Ciò che dici mi torna per l'impianto di rivelazione fumi e allarme incendi,
ma per l'impianto Sprinkler uscendo dal campo di applicazione del 37/08 ( o 46/90)
mi sembra sei obbligato a fare una CER. IMP?
( e non una Di.Ri che è un ...
L'attività è civile (è una cucina).
Ciò che dici mi torna per l'impianto di rivelazione fumi e allarme incendi,
ma per l'impianto Sprinkler uscendo dal campo di applicazione del 37/08 ( o 46/90)
mi sembra sei obbligato a fare una CER. IMP?
( e non una Di.Ri che è un ...
- mar gen 21, 2025 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e CERT. IMP
- Risposte: 4
- Visite : 540
Rinnovo e CERT. IMP
Buongiorno,
devo fare l'asseverazione per rinnovo di una attività che ha i seguenti impianti di protezione attiva:
a) sprinkler ad acqua.
b) rivelazione fumo e segnalazione allarme ottico acustica.
l'attività nasce nel 2000 con CPI.
Poi nel 2015 è stata fatta una SCIA ( è attività 74.1.A), a cui ...
devo fare l'asseverazione per rinnovo di una attività che ha i seguenti impianti di protezione attiva:
a) sprinkler ad acqua.
b) rivelazione fumo e segnalazione allarme ottico acustica.
l'attività nasce nel 2000 con CPI.
Poi nel 2015 è stata fatta una SCIA ( è attività 74.1.A), a cui ...
- mar dic 10, 2024 12:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
- Risposte: 18
- Visite : 2816
Re: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Impianto esistente. Il problema è che mi tocca toglierlo perchè devo innalzare la temperatura di mandata su un circuito del secondario, e la presenza del compensatore me la abbassa perchè la portata del secondario è maggiore di quella del primario. La temperatura di mandata al primario è già alta e ...
- mar dic 10, 2024 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
- Risposte: 18
- Visite : 2816
Re: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Ho capito NoNickName che i separatori idraulici a te piacciono come la panna nella carbonara
.
Ma allora il separatore idraulico è una moda, come la pizza all'ananas negli USA?

Ma allora il separatore idraulico è una moda, come la pizza all'ananas negli USA?
- mar dic 10, 2024 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
- Risposte: 18
- Visite : 2816
Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Buongiorno
Mi stavo chiedendo come risolvere il problema del ricircolo dal ritorno del secondario, tramite il separatore idraulico ("missilotto" tipo nota marca), sul secondario stesso quando la portata del secondario è maggiore di quella del primario.
Per risolverlo si potrebbe (potrebbero) dotare ...
Mi stavo chiedendo come risolvere il problema del ricircolo dal ritorno del secondario, tramite il separatore idraulico ("missilotto" tipo nota marca), sul secondario stesso quando la portata del secondario è maggiore di quella del primario.
Per risolverlo si potrebbe (potrebbero) dotare ...
- ven dic 06, 2024 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
- Risposte: 2
- Visite : 746
- gio dic 05, 2024 15:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
- Risposte: 2
- Visite : 746
Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
Volevo capire meglio la differenza tra impianto di miscelazione con valvola a tre vie e impianto a iniezione con valvola a tre vie.
Mi sono studiato le dispense caleffi però ho delle domande.
siano: A) l'impianto di miscelazione con valvola a tre vie
B) l'impianto a iniezione con valvola a tre vie ...
Mi sono studiato le dispense caleffi però ho delle domande.
siano: A) l'impianto di miscelazione con valvola a tre vie
B) l'impianto a iniezione con valvola a tre vie ...
- mer set 11, 2024 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio gasolio
- Risposte: 2
- Visite : 442
Re: Serbatoio gasolio
Grazie Terminus
- mar set 10, 2024 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio gasolio
- Risposte: 2
- Visite : 442
Serbatoio gasolio
Un serbatoio esterno di gasolio interrato di 1000litri alimenta una caldaia di 27kw e solo quella.
Ora in prima battuta avevo escluso qualsiasi assoggettabilità al dpr 151, però per quanto riguarda il serbatoio relativamente all'attività 12
leggo:
ATTIVITA':
Depositi e/o rivendite di liquidi ...
Ora in prima battuta avevo escluso qualsiasi assoggettabilità al dpr 151, però per quanto riguarda il serbatoio relativamente all'attività 12
leggo:
ATTIVITA':
Depositi e/o rivendite di liquidi ...
- mar set 10, 2024 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo Sortivo da Calcio
- Risposte: 2
- Visite : 566
Re: Campo Sortivo da Calcio
Grazie, Gmeister
- lun set 09, 2024 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo Sortivo da Calcio
- Risposte: 2
- Visite : 566
Campo Sortivo da Calcio
Buongiorno un impianto sportivo con campo da calcio ha:
170 spettatori
50 tra atleti+addetti
domando
1):
Ai fini amminstrativi dell'istruzione della pratica è attività 65 B o 65 C, non mi è chiaro per l'attività 65 cosa intenda per capienza il dpr 151, infatti in alcuni punti delle norme (DM 18-3 ...
170 spettatori
50 tra atleti+addetti
domando
1):
Ai fini amminstrativi dell'istruzione della pratica è attività 65 B o 65 C, non mi è chiaro per l'attività 65 cosa intenda per capienza il dpr 151, infatti in alcuni punti delle norme (DM 18-3 ...
- lun lug 22, 2024 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
- Risposte: 6
- Visite : 1148
Re: Cabina VERNICIATURA industriale
OK. Grazie
- lun lug 22, 2024 11:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
- Risposte: 6
- Visite : 1148
Re: Cabina VERNICIATURA industriale
La cabina è completamente esterna, ma se non abbandono il COPI il capitolo "resistenza al fuoco" non so come soddisfarlo se la cabina industriale non ha una propria R, gli altri piu o meno riesco a verificarli. L'unica cosa che mi viene in mente è che potrei dire che durante la lavorazione non sono ...
- lun lug 22, 2024 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa Compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 997
Re: Autorimessa Compartimentazione
Grazie Gmeister
- lun lug 22, 2024 09:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
- Risposte: 6
- Visite : 1148
Re: Cabina VERNICIATURA industriale
Grazie. Confermi i miei dubbi. Infatti era proprio leggendo tale circolare (quella del 2003) che mi erano venuti. Quindi abbandono il CoPi, e valuto i rischi con tale circolare.
Grazie saluti
Grazie saluti
- lun lug 22, 2024 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
- Risposte: 6
- Visite : 1148
Cabina VERNICIATURA industriale
Buongiorno, vi chiedo:
Una cabina di verniciatura-forno industriale (di una notissima marca) è completamente esterna (cioè non è interna ad alcun edificio), le distanze di separazione sono rispettate. E stata perfettamente montata e costruita come da progetto del produttore ( per altro molto curato ...
Una cabina di verniciatura-forno industriale (di una notissima marca) è completamente esterna (cioè non è interna ad alcun edificio), le distanze di separazione sono rispettate. E stata perfettamente montata e costruita come da progetto del produttore ( per altro molto curato ...
- ven lug 19, 2024 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa Compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 997
Re: Autorimessa Compartimentazione
La ringrazio Ingegnere. Per quanto riguarda la parola "protetta" che il codice utilizza nella tabella V.6-2 secondo me è una ridondanza inutile anzi dannosa perchè li per li uno può pensare a cose strane.
Secondo me è una ridondanza infatti siccome la zona TM2 deve costituire compartimento a se in ...
Secondo me è una ridondanza infatti siccome la zona TM2 deve costituire compartimento a se in ...
- ven lug 19, 2024 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa Compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 997
Autorimessa Compartimentazione
Buongiorno, mi scuso preventivamente se l'argomento fosse già stato trattato. E la prima volta che faccio una autorimessa col V.6 e non mi è chiara la tabella V.6-2.(Compartmentazione)
Ho una zona TM2(deposito) in una autorimessa classificata SA,AA, HA, che comunica con una zona TA (l'autorimessa ...
Ho una zona TM2(deposito) in una autorimessa classificata SA,AA, HA, che comunica con una zona TA (l'autorimessa ...
- ven giu 14, 2024 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
- Risposte: 4
- Visite : 601
Re: PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
Buongiorno, intanto vi ringrazio della partecipazione.
Tom Bishop, sono sulla tua lunghezza d'onda, infatti per me sono elementi strutturali secondari, ma qualche "lettore automatico di norme" potrebbe osservare che se la scala è necessaria per l'esodo (coiè c'è solo quella via di fuga dal soppalco ...
Tom Bishop, sono sulla tua lunghezza d'onda, infatti per me sono elementi strutturali secondari, ma qualche "lettore automatico di norme" potrebbe osservare che se la scala è necessaria per l'esodo (coiè c'è solo quella via di fuga dal soppalco ...
- gio giu 13, 2024 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
- Risposte: 4
- Visite : 601
PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
Buongiorno
Un compartimento deve avere R 60. Nel compartimento c'è una scala aperta (interna) in acciaio che conduce a un soppalco con parapetto in acciaio.
Ora, le travi principali della scala e le colonne della stessa in qualche maniera si riesce a renderle R 60 ( con vernice intumescente o ...
Un compartimento deve avere R 60. Nel compartimento c'è una scala aperta (interna) in acciaio che conduce a un soppalco con parapetto in acciaio.
Ora, le travi principali della scala e le colonne della stessa in qualche maniera si riesce a renderle R 60 ( con vernice intumescente o ...
- lun giu 10, 2024 08:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CABINA VERNICIATURA ATEX
- Risposte: 3
- Visite : 887
Re: CABINA VERNICIATURA ATEX
Ciao vi ringrazio, come sempre siete molto gentili.
- si, è 14.1.B perchè ci sono più di 5 addetti.
grazie a tutti voi.
- si, è 14.1.B perchè ci sono più di 5 addetti.
grazie a tutti voi.
- ven giu 07, 2024 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CABINA VERNICIATURA ATEX
- Risposte: 3
- Visite : 887
CABINA VERNICIATURA ATEX
Buongiorno a tutti.
Mi trovo a fare una pratica antincendio di una cabina di verniciatura (di una nota marca) che è stata installata anni fa e ha una dichiarazione di comformità CE ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II A, in particolare per installazioni in zone non ATEX e dalla ...
Mi trovo a fare una pratica antincendio di una cabina di verniciatura (di una nota marca) che è stata installata anni fa e ha una dichiarazione di comformità CE ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II A, in particolare per installazioni in zone non ATEX e dalla ...