La ricerca ha trovato 23 risultati

da marcgasali
mar gen 21, 2025 19:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e CERT. IMP
Risposte: 4
Visite : 372

Re: Rinnovo e CERT. IMP

..hai ragione, non mi ricordavo che erano espressamente indicati nel 37/08 anche quelli automatici.

Grazie
da marcgasali
mar gen 21, 2025 19:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e CERT. IMP
Risposte: 4
Visite : 372

Re: Rinnovo e CERT. IMP

Buongiorno Terminus.
L'attività è civile (è una cucina).

Ciò che dici mi torna per l'impianto di rivelazione fumi e allarme incendi,

ma per l'impianto Sprinkler uscendo dal campo di applicazione del 37/08 ( o 46/90)

mi sembra sei obbligato a fare una CER. IMP?

( e non una Di.Ri che è un ...
da marcgasali
mar gen 21, 2025 18:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo e CERT. IMP
Risposte: 4
Visite : 372

Rinnovo e CERT. IMP

Buongiorno,
devo fare l'asseverazione per rinnovo di una attività che ha i seguenti impianti di protezione attiva:
a) sprinkler ad acqua.
b) rivelazione fumo e segnalazione allarme ottico acustica.

l'attività nasce nel 2000 con CPI.

Poi nel 2015 è stata fatta una SCIA ( è attività 74.1.A), a cui ...
da marcgasali
mar dic 10, 2024 12:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Risposte: 18
Visite : 2377

Re: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario

Impianto esistente. Il problema è che mi tocca toglierlo perchè devo innalzare la temperatura di mandata su un circuito del secondario, e la presenza del compensatore me la abbassa perchè la portata del secondario è maggiore di quella del primario. La temperatura di mandata al primario è già alta e ...
da marcgasali
mar dic 10, 2024 11:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Risposte: 18
Visite : 2377

Re: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario

Ho capito NoNickName che i separatori idraulici a te piacciono come la panna nella carbonara :D.

Ma allora il separatore idraulico è una moda, come la pizza all'ananas negli USA?
da marcgasali
mar dic 10, 2024 09:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Risposte: 18
Visite : 2377

Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario

Buongiorno

Mi stavo chiedendo come risolvere il problema del ricircolo dal ritorno del secondario, tramite il separatore idraulico ("missilotto" tipo nota marca), sul secondario stesso quando la portata del secondario è maggiore di quella del primario.
Per risolverlo si potrebbe (potrebbero) dotare ...
da marcgasali
gio dic 05, 2024 15:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
Risposte: 2
Visite : 611

Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione

Volevo capire meglio la differenza tra impianto di miscelazione con valvola a tre vie e impianto a iniezione con valvola a tre vie.
Mi sono studiato le dispense caleffi però ho delle domande.

siano: A) l'impianto di miscelazione con valvola a tre vie
B) l'impianto a iniezione con valvola a tre vie ...
da marcgasali
mer set 11, 2024 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio gasolio
Risposte: 2
Visite : 378

Re: Serbatoio gasolio

Grazie Terminus
da marcgasali
mar set 10, 2024 16:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio gasolio
Risposte: 2
Visite : 378

Serbatoio gasolio

Un serbatoio esterno di gasolio interrato di 1000litri alimenta una caldaia di 27kw e solo quella.
Ora in prima battuta avevo escluso qualsiasi assoggettabilità al dpr 151, però per quanto riguarda il serbatoio relativamente all'attività 12
leggo:
ATTIVITA':
Depositi e/o rivendite di liquidi ...
da marcgasali
mar set 10, 2024 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Campo Sortivo da Calcio
Risposte: 2
Visite : 411

Re: Campo Sortivo da Calcio

Grazie, Gmeister
da marcgasali
lun set 09, 2024 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Campo Sortivo da Calcio
Risposte: 2
Visite : 411

Campo Sortivo da Calcio

Buongiorno un impianto sportivo con campo da calcio ha:
170 spettatori
50 tra atleti+addetti

domando
1):
Ai fini amminstrativi dell'istruzione della pratica è attività 65 B o 65 C, non mi è chiaro per l'attività 65 cosa intenda per capienza il dpr 151, infatti in alcuni punti delle norme (DM 18-3 ...
da marcgasali
lun lug 22, 2024 12:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
Risposte: 6
Visite : 912

Re: Cabina VERNICIATURA industriale

OK. Grazie
da marcgasali
lun lug 22, 2024 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
Risposte: 6
Visite : 912

Re: Cabina VERNICIATURA industriale

La cabina è completamente esterna, ma se non abbandono il COPI il capitolo "resistenza al fuoco" non so come soddisfarlo se la cabina industriale non ha una propria R, gli altri piu o meno riesco a verificarli. L'unica cosa che mi viene in mente è che potrei dire che durante la lavorazione non sono ...
da marcgasali
lun lug 22, 2024 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa Compartimentazione
Risposte: 4
Visite : 789

Re: Autorimessa Compartimentazione

Grazie Gmeister
da marcgasali
lun lug 22, 2024 09:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
Risposte: 6
Visite : 912

Re: Cabina VERNICIATURA industriale

Grazie. Confermi i miei dubbi. Infatti era proprio leggendo tale circolare (quella del 2003) che mi erano venuti. Quindi abbandono il CoPi, e valuto i rischi con tale circolare.

Grazie saluti
da marcgasali
lun lug 22, 2024 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
Risposte: 6
Visite : 912

Cabina VERNICIATURA industriale

Buongiorno, vi chiedo:

Una cabina di verniciatura-forno industriale (di una notissima marca) è completamente esterna (cioè non è interna ad alcun edificio), le distanze di separazione sono rispettate. E stata perfettamente montata e costruita come da progetto del produttore ( per altro molto curato ...
da marcgasali
ven lug 19, 2024 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa Compartimentazione
Risposte: 4
Visite : 789

Re: Autorimessa Compartimentazione

La ringrazio Ingegnere. Per quanto riguarda la parola "protetta" che il codice utilizza nella tabella V.6-2 secondo me è una ridondanza inutile anzi dannosa perchè li per li uno può pensare a cose strane.
Secondo me è una ridondanza infatti siccome la zona TM2 deve costituire compartimento a se in ...
da marcgasali
ven lug 19, 2024 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa Compartimentazione
Risposte: 4
Visite : 789

Autorimessa Compartimentazione

Buongiorno, mi scuso preventivamente se l'argomento fosse già stato trattato. E la prima volta che faccio una autorimessa col V.6 e non mi è chiara la tabella V.6-2.(Compartmentazione)

Ho una zona TM2(deposito) in una autorimessa classificata SA,AA, HA, che comunica con una zona TA (l'autorimessa ...
da marcgasali
ven giu 14, 2024 10:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
Risposte: 4
Visite : 447

Re: PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO

Buongiorno, intanto vi ringrazio della partecipazione.

Tom Bishop, sono sulla tua lunghezza d'onda, infatti per me sono elementi strutturali secondari, ma qualche "lettore automatico di norme" potrebbe osservare che se la scala è necessaria per l'esodo (coiè c'è solo quella via di fuga dal soppalco ...
da marcgasali
gio giu 13, 2024 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
Risposte: 4
Visite : 447

PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO

Buongiorno

Un compartimento deve avere R 60. Nel compartimento c'è una scala aperta (interna) in acciaio che conduce a un soppalco con parapetto in acciaio.

Ora, le travi principali della scala e le colonne della stessa in qualche maniera si riesce a renderle R 60 ( con vernice intumescente o ...
da marcgasali
lun giu 10, 2024 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CABINA VERNICIATURA ATEX
Risposte: 3
Visite : 733

Re: CABINA VERNICIATURA ATEX

Ciao vi ringrazio, come sempre siete molto gentili.

- si, è 14.1.B perchè ci sono più di 5 addetti.

grazie a tutti voi.
da marcgasali
ven giu 07, 2024 10:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CABINA VERNICIATURA ATEX
Risposte: 3
Visite : 733

CABINA VERNICIATURA ATEX

Buongiorno a tutti.

Mi trovo a fare una pratica antincendio di una cabina di verniciatura (di una nota marca) che è stata installata anni fa e ha una dichiarazione di comformità CE ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II A, in particolare per installazioni in zone non ATEX e dalla ...