..hai ragione, non mi ricordavo che erano espressamente indicati nel 37/08 anche quelli automatici.
Grazie
La ricerca ha trovato 23 risultati
- mar gen 21, 2025 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e CERT. IMP
- Risposte: 4
- Visite : 372
- mar gen 21, 2025 19:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e CERT. IMP
- Risposte: 4
- Visite : 372
Re: Rinnovo e CERT. IMP
Buongiorno Terminus.
L'attività è civile (è una cucina).
Ciò che dici mi torna per l'impianto di rivelazione fumi e allarme incendi,
ma per l'impianto Sprinkler uscendo dal campo di applicazione del 37/08 ( o 46/90)
mi sembra sei obbligato a fare una CER. IMP?
( e non una Di.Ri che è un ...
L'attività è civile (è una cucina).
Ciò che dici mi torna per l'impianto di rivelazione fumi e allarme incendi,
ma per l'impianto Sprinkler uscendo dal campo di applicazione del 37/08 ( o 46/90)
mi sembra sei obbligato a fare una CER. IMP?
( e non una Di.Ri che è un ...
- mar gen 21, 2025 18:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo e CERT. IMP
- Risposte: 4
- Visite : 372
Rinnovo e CERT. IMP
Buongiorno,
devo fare l'asseverazione per rinnovo di una attività che ha i seguenti impianti di protezione attiva:
a) sprinkler ad acqua.
b) rivelazione fumo e segnalazione allarme ottico acustica.
l'attività nasce nel 2000 con CPI.
Poi nel 2015 è stata fatta una SCIA ( è attività 74.1.A), a cui ...
devo fare l'asseverazione per rinnovo di una attività che ha i seguenti impianti di protezione attiva:
a) sprinkler ad acqua.
b) rivelazione fumo e segnalazione allarme ottico acustica.
l'attività nasce nel 2000 con CPI.
Poi nel 2015 è stata fatta una SCIA ( è attività 74.1.A), a cui ...
- mar dic 10, 2024 12:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
- Risposte: 18
- Visite : 2377
Re: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Impianto esistente. Il problema è che mi tocca toglierlo perchè devo innalzare la temperatura di mandata su un circuito del secondario, e la presenza del compensatore me la abbassa perchè la portata del secondario è maggiore di quella del primario. La temperatura di mandata al primario è già alta e ...
- mar dic 10, 2024 11:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
- Risposte: 18
- Visite : 2377
Re: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Ho capito NoNickName che i separatori idraulici a te piacciono come la panna nella carbonara
.
Ma allora il separatore idraulico è una moda, come la pizza all'ananas negli USA?

Ma allora il separatore idraulico è una moda, come la pizza all'ananas negli USA?
- mar dic 10, 2024 09:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
- Risposte: 18
- Visite : 2377
Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Buongiorno
Mi stavo chiedendo come risolvere il problema del ricircolo dal ritorno del secondario, tramite il separatore idraulico ("missilotto" tipo nota marca), sul secondario stesso quando la portata del secondario è maggiore di quella del primario.
Per risolverlo si potrebbe (potrebbero) dotare ...
Mi stavo chiedendo come risolvere il problema del ricircolo dal ritorno del secondario, tramite il separatore idraulico ("missilotto" tipo nota marca), sul secondario stesso quando la portata del secondario è maggiore di quella del primario.
Per risolverlo si potrebbe (potrebbero) dotare ...
- ven dic 06, 2024 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
- Risposte: 2
- Visite : 611
- gio dic 05, 2024 15:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
- Risposte: 2
- Visite : 611
Impianto termico, REGOLAZIONE: Differenza tra impianto miscelazione e impianto a iniezione
Volevo capire meglio la differenza tra impianto di miscelazione con valvola a tre vie e impianto a iniezione con valvola a tre vie.
Mi sono studiato le dispense caleffi però ho delle domande.
siano: A) l'impianto di miscelazione con valvola a tre vie
B) l'impianto a iniezione con valvola a tre vie ...
Mi sono studiato le dispense caleffi però ho delle domande.
siano: A) l'impianto di miscelazione con valvola a tre vie
B) l'impianto a iniezione con valvola a tre vie ...
- mer set 11, 2024 09:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio gasolio
- Risposte: 2
- Visite : 378
Re: Serbatoio gasolio
Grazie Terminus
- mar set 10, 2024 16:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio gasolio
- Risposte: 2
- Visite : 378
Serbatoio gasolio
Un serbatoio esterno di gasolio interrato di 1000litri alimenta una caldaia di 27kw e solo quella.
Ora in prima battuta avevo escluso qualsiasi assoggettabilità al dpr 151, però per quanto riguarda il serbatoio relativamente all'attività 12
leggo:
ATTIVITA':
Depositi e/o rivendite di liquidi ...
Ora in prima battuta avevo escluso qualsiasi assoggettabilità al dpr 151, però per quanto riguarda il serbatoio relativamente all'attività 12
leggo:
ATTIVITA':
Depositi e/o rivendite di liquidi ...
- mar set 10, 2024 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo Sortivo da Calcio
- Risposte: 2
- Visite : 411
Re: Campo Sortivo da Calcio
Grazie, Gmeister
- lun set 09, 2024 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo Sortivo da Calcio
- Risposte: 2
- Visite : 411
Campo Sortivo da Calcio
Buongiorno un impianto sportivo con campo da calcio ha:
170 spettatori
50 tra atleti+addetti
domando
1):
Ai fini amminstrativi dell'istruzione della pratica è attività 65 B o 65 C, non mi è chiaro per l'attività 65 cosa intenda per capienza il dpr 151, infatti in alcuni punti delle norme (DM 18-3 ...
170 spettatori
50 tra atleti+addetti
domando
1):
Ai fini amminstrativi dell'istruzione della pratica è attività 65 B o 65 C, non mi è chiaro per l'attività 65 cosa intenda per capienza il dpr 151, infatti in alcuni punti delle norme (DM 18-3 ...
- lun lug 22, 2024 12:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
- Risposte: 6
- Visite : 912
Re: Cabina VERNICIATURA industriale
OK. Grazie
- lun lug 22, 2024 11:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
- Risposte: 6
- Visite : 912
Re: Cabina VERNICIATURA industriale
La cabina è completamente esterna, ma se non abbandono il COPI il capitolo "resistenza al fuoco" non so come soddisfarlo se la cabina industriale non ha una propria R, gli altri piu o meno riesco a verificarli. L'unica cosa che mi viene in mente è che potrei dire che durante la lavorazione non sono ...
- lun lug 22, 2024 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa Compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 789
Re: Autorimessa Compartimentazione
Grazie Gmeister
- lun lug 22, 2024 09:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
- Risposte: 6
- Visite : 912
Re: Cabina VERNICIATURA industriale
Grazie. Confermi i miei dubbi. Infatti era proprio leggendo tale circolare (quella del 2003) che mi erano venuti. Quindi abbandono il CoPi, e valuto i rischi con tale circolare.
Grazie saluti
Grazie saluti
- lun lug 22, 2024 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cabina VERNICIATURA industriale
- Risposte: 6
- Visite : 912
Cabina VERNICIATURA industriale
Buongiorno, vi chiedo:
Una cabina di verniciatura-forno industriale (di una notissima marca) è completamente esterna (cioè non è interna ad alcun edificio), le distanze di separazione sono rispettate. E stata perfettamente montata e costruita come da progetto del produttore ( per altro molto curato ...
Una cabina di verniciatura-forno industriale (di una notissima marca) è completamente esterna (cioè non è interna ad alcun edificio), le distanze di separazione sono rispettate. E stata perfettamente montata e costruita come da progetto del produttore ( per altro molto curato ...
- ven lug 19, 2024 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa Compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 789
Re: Autorimessa Compartimentazione
La ringrazio Ingegnere. Per quanto riguarda la parola "protetta" che il codice utilizza nella tabella V.6-2 secondo me è una ridondanza inutile anzi dannosa perchè li per li uno può pensare a cose strane.
Secondo me è una ridondanza infatti siccome la zona TM2 deve costituire compartimento a se in ...
Secondo me è una ridondanza infatti siccome la zona TM2 deve costituire compartimento a se in ...
- ven lug 19, 2024 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa Compartimentazione
- Risposte: 4
- Visite : 789
Autorimessa Compartimentazione
Buongiorno, mi scuso preventivamente se l'argomento fosse già stato trattato. E la prima volta che faccio una autorimessa col V.6 e non mi è chiara la tabella V.6-2.(Compartmentazione)
Ho una zona TM2(deposito) in una autorimessa classificata SA,AA, HA, che comunica con una zona TA (l'autorimessa ...
Ho una zona TM2(deposito) in una autorimessa classificata SA,AA, HA, che comunica con una zona TA (l'autorimessa ...
- ven giu 14, 2024 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
- Risposte: 4
- Visite : 447
Re: PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
Buongiorno, intanto vi ringrazio della partecipazione.
Tom Bishop, sono sulla tua lunghezza d'onda, infatti per me sono elementi strutturali secondari, ma qualche "lettore automatico di norme" potrebbe osservare che se la scala è necessaria per l'esodo (coiè c'è solo quella via di fuga dal soppalco ...
Tom Bishop, sono sulla tua lunghezza d'onda, infatti per me sono elementi strutturali secondari, ma qualche "lettore automatico di norme" potrebbe osservare che se la scala è necessaria per l'esodo (coiè c'è solo quella via di fuga dal soppalco ...
- gio giu 13, 2024 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
- Risposte: 4
- Visite : 447
PARAPETTI IN ACCIAIO, SCALE IN ACCIAIO
Buongiorno
Un compartimento deve avere R 60. Nel compartimento c'è una scala aperta (interna) in acciaio che conduce a un soppalco con parapetto in acciaio.
Ora, le travi principali della scala e le colonne della stessa in qualche maniera si riesce a renderle R 60 ( con vernice intumescente o ...
Un compartimento deve avere R 60. Nel compartimento c'è una scala aperta (interna) in acciaio che conduce a un soppalco con parapetto in acciaio.
Ora, le travi principali della scala e le colonne della stessa in qualche maniera si riesce a renderle R 60 ( con vernice intumescente o ...
- lun giu 10, 2024 08:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CABINA VERNICIATURA ATEX
- Risposte: 3
- Visite : 733
Re: CABINA VERNICIATURA ATEX
Ciao vi ringrazio, come sempre siete molto gentili.
- si, è 14.1.B perchè ci sono più di 5 addetti.
grazie a tutti voi.
- si, è 14.1.B perchè ci sono più di 5 addetti.
grazie a tutti voi.
- ven giu 07, 2024 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CABINA VERNICIATURA ATEX
- Risposte: 3
- Visite : 733
CABINA VERNICIATURA ATEX
Buongiorno a tutti.
Mi trovo a fare una pratica antincendio di una cabina di verniciatura (di una nota marca) che è stata installata anni fa e ha una dichiarazione di comformità CE ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II A, in particolare per installazioni in zone non ATEX e dalla ...
Mi trovo a fare una pratica antincendio di una cabina di verniciatura (di una nota marca) che è stata installata anni fa e ha una dichiarazione di comformità CE ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE Allegato II A, in particolare per installazioni in zone non ATEX e dalla ...