Buongiorno
i setti separatori, a patto che siano in controcorrente, risolvono abbstanza bene (le simulazioni CFD lo confermano)
saluti
La ricerca ha trovato 103 risultati
- sab set 26, 2026 17:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: I famosi inerziali a 3 attacchi (con TEE sulla mandata) in riscaldamento
- Risposte: 2
- Visite : 430
- mer set 23, 2026 23:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto locale tecnico-apertura aerazione
- Risposte: 3
- Visite : 357
Re: Controsoffitto locale tecnico-apertura aerazione
Grazie Terminus,
la 7129 però a rigore non parla di sacche di gas.
L'impermeabilizzazione al gas non c'è, però potrebbe essere un vantaggio da sfruttare, cioè:
Se mi viene fatta questa osservazione dal funzionario cioè della possibile formazione di sacche di gas,
alle brutte siccome il ...
la 7129 però a rigore non parla di sacche di gas.
L'impermeabilizzazione al gas non c'è, però potrebbe essere un vantaggio da sfruttare, cioè:
Se mi viene fatta questa osservazione dal funzionario cioè della possibile formazione di sacche di gas,
alle brutte siccome il ...
- mar set 22, 2026 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitto locale tecnico-apertura aerazione
- Risposte: 3
- Visite : 357
Controsoffitto locale tecnico-apertura aerazione
Buongiorno
In una attività soggetta è presente un locale tecnico con controsoffitto dove è presente una caldaia a gas metano<35kw.
Alla valutazione progetto della attività i VVF hanno prescritto per questo locale:
-1)l'impianto di rivelazione fughe gas a servizio della caldaia deve assicurare l ...
In una attività soggetta è presente un locale tecnico con controsoffitto dove è presente una caldaia a gas metano<35kw.
Alla valutazione progetto della attività i VVF hanno prescritto per questo locale:
-1)l'impianto di rivelazione fughe gas a servizio della caldaia deve assicurare l ...
- lun set 21, 2026 10:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DiCo o Cert. Imp
- Risposte: 3
- Visite : 278
Re: DiCo o Cert. Imp
Si, sulla DiCo di manutenzione straordinaria farò inserire il riferimento alla DiCo esistente/precedente.
Grazie
Grazie
- lun set 21, 2026 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DiCo o Cert. Imp
- Risposte: 3
- Visite : 278
DiCo o Cert. Imp
Buongiorno
per un impianto a idranti è stata fatta una manutenzione starordinaria (perchè due idranti sono stati spostati di circa 30cm ciascuno) e quindi è stata rilasciata la DiCo per questa manutenzione straordinaria.
Per la SCIA è sufficiente allegare la nuova DiCo per manutenzione ...
per un impianto a idranti è stata fatta una manutenzione starordinaria (perchè due idranti sono stati spostati di circa 30cm ciascuno) e quindi è stata rilasciata la DiCo per questa manutenzione straordinaria.
Per la SCIA è sufficiente allegare la nuova DiCo per manutenzione ...
- lun set 21, 2026 07:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete esistente esterna: fascia separazione
- Risposte: 2
- Visite : 339
Re: Parete esistente esterna: fascia separazione
l'altezza è rispettata per fortuna
Grazie Terminus
Grazie Terminus
- gio set 17, 2026 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parete esistente esterna: fascia separazione
- Risposte: 2
- Visite : 339
Parete esistente esterna: fascia separazione
Buongiorno
In un edificio esistente (soggetto ad adeguamento antincendio) la parete esterna è così composta (dall'esterno all'interno):
-mattonelle/piastrelle in klinker 1,5cm
-intonaco 1,5cm (o forse 2cm)
-mattone forato 12cm
-lana di vetro 6cm
-intercapedine 1cm
-mattone forato 8cm
-intonaco 1 ...
In un edificio esistente (soggetto ad adeguamento antincendio) la parete esterna è così composta (dall'esterno all'interno):
-mattonelle/piastrelle in klinker 1,5cm
-intonaco 1,5cm (o forse 2cm)
-mattone forato 12cm
-lana di vetro 6cm
-intercapedine 1cm
-mattone forato 8cm
-intonaco 1 ...
- ven ago 21, 2026 17:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bypass in parallelo dopo valvola deviatrice
- Risposte: 4
- Visite : 667
Re: Bypass in parallelo dopo valvola deviatrice
Appunto NNN, volevo confermare che sono d'accordo con quanto sostieni.
- ven ago 21, 2026 11:01
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bypass in parallelo dopo valvola deviatrice
- Risposte: 4
- Visite : 667
Re: Bypass in parallelo dopo valvola deviatrice
Ciao NNN
Ti ringrazio infatti era il mio ragionamento ecco perchè mi erano sorti dei dubbi .
Sul discorso cavitazione della pompa (che si ha per produzione di aria).
Supponiamo che la pompa lavori a deltaP costante.
Io quel bypass lo metterei (nel caso in cui anche il collettore B abbia valvola a ...
Ti ringrazio infatti era il mio ragionamento ecco perchè mi erano sorti dei dubbi .
Sul discorso cavitazione della pompa (che si ha per produzione di aria).
Supponiamo che la pompa lavori a deltaP costante.
Io quel bypass lo metterei (nel caso in cui anche il collettore B abbia valvola a ...
- ven ago 21, 2026 10:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Bypass in parallelo dopo valvola deviatrice
- Risposte: 4
- Visite : 667
Bypass in parallelo dopo valvola deviatrice
Buongiorno
nello schema che allego, rappresentante un impianto a pannelli radianti, non capisco:
1) perchè il collettore A) è strutturato in maniera diversa dal B) (il B ha valvola a tre vie , A ha valvola a due vie)?
2) nel collettore B) a cosa serve il bypass con valvola di regolazione in ...
nello schema che allego, rappresentante un impianto a pannelli radianti, non capisco:
1) perchè il collettore A) è strutturato in maniera diversa dal B) (il B ha valvola a tre vie , A ha valvola a due vie)?
2) nel collettore B) a cosa serve il bypass con valvola di regolazione in ...
- mar lug 28, 2026 09:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: portata secondario > portata primario
- Risposte: 74
- Visite : 6859
Re: portata secondario > portata primario
Buongiorno
Si lo so che gli autoflow aumentano le perdite di carico e si dovrà di conseguenza allineare le pompe.
Si possono mettere delle valvole PICV sui rami principali in maniera da modulare?
Per grossi impianti si trovano del diametro congruo?
saluti
Si lo so che gli autoflow aumentano le perdite di carico e si dovrà di conseguenza allineare le pompe.
Si possono mettere delle valvole PICV sui rami principali in maniera da modulare?
Per grossi impianti si trovano del diametro congruo?
saluti
- sab lug 25, 2026 22:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: portata secondario > portata primario
- Risposte: 74
- Visite : 6859
Re: portata secondario > portata primario
NNN
infatti quello che dici è una cosa che ancora non ho chiara. Una volta che ho bilanciato i circuiti al carico massimo che succede ai cari intermedi e quindi soprattutto al minimo, come faccio a mantenere le giuste portate, devo mettere per forza degli autoflow (quindi devo aumenatre la ...
infatti quello che dici è una cosa che ancora non ho chiara. Una volta che ho bilanciato i circuiti al carico massimo che succede ai cari intermedi e quindi soprattutto al minimo, come faccio a mantenere le giuste portate, devo mettere per forza degli autoflow (quindi devo aumenatre la ...
- sab lug 25, 2026 17:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: portata secondario > portata primario
- Risposte: 74
- Visite : 6859
Re: portata secondario > portata primario
E pensare di eliminare il separatore
e bilanciare i circuiti come una volta ( o come ora per impianti di taglia maggiore)?
e bilanciare i circuiti come una volta ( o come ora per impianti di taglia maggiore)?
- ven lug 24, 2026 14:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
- Risposte: 10
- Visite : 1360
Re: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Ciao, intanto vi ringrazio.
Il mio problema non è tanto il fatto se "manutenzione straordinaria " o " ordinaria" (da inserire nella di.co)
è il fatto che a una prima lettura del capitolo 11 della uni 10779: 2021 "Interventi sui Impianti esistenti"
al punto 11.2 Interventi di maggior rilevanza ...
Il mio problema non è tanto il fatto se "manutenzione straordinaria " o " ordinaria" (da inserire nella di.co)
è il fatto che a una prima lettura del capitolo 11 della uni 10779: 2021 "Interventi sui Impianti esistenti"
al punto 11.2 Interventi di maggior rilevanza ...
- ven lug 24, 2026 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
- Risposte: 10
- Visite : 1360
Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Buongiorno
in una attività dotata di 3 naspi devo spostarne 2 ciascono di soli 40 cm (perchè viene spostata la parete su cui giacciono). Non vengono effettuate altre modifiche ne estensioni. Non mi è chiaro se l'intervento rientra o no in "interventi di maggior rilevanza".
Che ne pensate, grazie.
in una attività dotata di 3 naspi devo spostarne 2 ciascono di soli 40 cm (perchè viene spostata la parete su cui giacciono). Non vengono effettuate altre modifiche ne estensioni. Non mi è chiaro se l'intervento rientra o no in "interventi di maggior rilevanza".
Che ne pensate, grazie.
- lun lug 13, 2026 18:33
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Certificare i propri impianti
- Risposte: 21
- Visite : 2384
Re: Certificare i propri impianti
Si per gli edifici esistenti: li ho scelti altrimenti che progettista sarei.
Ma non li ho progettati per il produttore medesimo, né ho dato ad esso consigli fisico-chimici alla loro realizzazione e messa sul mercato, anche con riferimento ai componenti in essi utilizzati, né ho con lo stesso ...
Ma non li ho progettati per il produttore medesimo, né ho dato ad esso consigli fisico-chimici alla loro realizzazione e messa sul mercato, anche con riferimento ai componenti in essi utilizzati, né ho con lo stesso ...
- lun lug 13, 2026 09:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
- Risposte: 41
- Visite : 8611
Re: Consiglio Esecutivo su impianto a ventilconvettori
Buongiorno
Con i nuovi CAM credo che tu abbia anche obbligatoriamente il ricambio d'aria meccanizzato (anche se è una ristrutturazione).
Con i nuovi CAM credo che tu abbia anche obbligatoriamente il ricambio d'aria meccanizzato (anche se è una ristrutturazione).
- lun lug 13, 2026 09:36
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Certificare i propri impianti
- Risposte: 21
- Visite : 2384
Re: Certificare i propri impianti
E già stato trattato questo quesito. Dopo innumerevoli punti di vista e interpretazioni riassumendo sinteticamente ed è cosi che da sempre mi sono comportato è:
-nuova costruzione: necessario altro tecnico
-tutto il resto lo può fare anche chi ha progettato.
Forse il normatore giustamente per ...
-nuova costruzione: necessario altro tecnico
-tutto il resto lo può fare anche chi ha progettato.
Forse il normatore giustamente per ...
- gio lug 02, 2026 15:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 2019
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Terminus, grazie.
La centrale termica di per se non è soggetta a controllo di prevenzione incendi (potenza minore di 35kW), è area TT (è trattata come locale tecnico) , non è trattata come locale a rischio specifico; la centrale è all'interno di un edificio scolastico soggetto 67.4.C. Il tubo è ...
La centrale termica di per se non è soggetta a controllo di prevenzione incendi (potenza minore di 35kW), è area TT (è trattata come locale tecnico) , non è trattata come locale a rischio specifico; la centrale è all'interno di un edificio scolastico soggetto 67.4.C. Il tubo è ...
- gio lug 02, 2026 12:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Risposte: 11
- Visite : 2019
Attraversamento tubazione metallica NASPO
Buongiorno
Il seguente NASPO (esistente) è posizionato in un corridoio. La sua tubazione metallica nuda (esistente) attraversa la centrale termica (un locale REI 120).
L'attraversamento impiantistico attualmente non è compartimentato.
Quale tipologia/ marca / prodotto mi consigliate per preservare ...
Il seguente NASPO (esistente) è posizionato in un corridoio. La sua tubazione metallica nuda (esistente) attraversa la centrale termica (un locale REI 120).
L'attraversamento impiantistico attualmente non è compartimentato.
Quale tipologia/ marca / prodotto mi consigliate per preservare ...
- mer giu 17, 2026 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
- Risposte: 7
- Visite : 3468
Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Il progettista deve fare una scelta, altrimenti tutti i componenti edilizi dovrebbero avere una R.
Procederei nel seguente modo:
Definizione di elento strutturale:
-Gli elementi strutturali sono quegli elementi che oltre a portare se stessi portano altro.
La R la richiedo solo agli elementi ...
Procederei nel seguente modo:
Definizione di elento strutturale:
-Gli elementi strutturali sono quegli elementi che oltre a portare se stessi portano altro.
La R la richiedo solo agli elementi ...
- mar giu 16, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
- Risposte: 5
- Visite : 1118
Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
Grazie travereticolare,
grazie a tutti.
grazie a tutti.
- lun giu 15, 2026 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
- Risposte: 5
- Visite : 1118
Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
Buongiorno
Nei tubi portacavi in PVC rigidi autoestinguenti (per cavi elettrici) , non riesco a trovare la classe di reazione al fuoco nelle schede tecniche (le schede tecniche riportano solo autoestinguente).
A me serve di classe di reazione al fuoco 1 (italiana) secondo il COPI.
HA senso ...
Nei tubi portacavi in PVC rigidi autoestinguenti (per cavi elettrici) , non riesco a trovare la classe di reazione al fuoco nelle schede tecniche (le schede tecniche riportano solo autoestinguente).
A me serve di classe di reazione al fuoco 1 (italiana) secondo il COPI.
HA senso ...
- ven giu 12, 2026 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 6282
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Grazie a tutti.
Le vostre osservazioni mi sono molto utili e confermano in linea di principio l'idea che mi ero fatto.
Le vostre osservazioni mi sono molto utili e confermano in linea di principio l'idea che mi ero fatto.
- gio giu 11, 2026 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 6282
Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Buongiorno
per un impianto realizzato in attività soggetta, e impianto ricadente nel 37/08 (realizzato dopo il 2008) la cui Di.Co. è smarrita, quale documentazione può essere prodotta in fase di SCIA antincendio (atta alla certificazione dello stesso)?
Grazie
per un impianto realizzato in attività soggetta, e impianto ricadente nel 37/08 (realizzato dopo il 2008) la cui Di.Co. è smarrita, quale documentazione può essere prodotta in fase di SCIA antincendio (atta alla certificazione dello stesso)?
Grazie
- mer giu 10, 2026 07:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Necessità o meno di relazione energetica e acustica
- Risposte: 14
- Visite : 2117
Re: Necessità o meno di relazione energetica e acustica
Direi:
-ex Legge 10: cambia la superficie utile e il sistema di climatizzazione afferente ad essa. Quindi avrai un APE su un locale nuovo con la "nuova" superficie utile e la nuova "climatizzazione". Se tutto fila le classi energetiche non dovrebbero cambiare di molto.
-acustica: la nuova paretina ...
-ex Legge 10: cambia la superficie utile e il sistema di climatizzazione afferente ad essa. Quindi avrai un APE su un locale nuovo con la "nuova" superficie utile e la nuova "climatizzazione". Se tutto fila le classi energetiche non dovrebbero cambiare di molto.
-acustica: la nuova paretina ...
- lun giu 08, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata aerazione camini ventilazione naturale
- Risposte: 7
- Visite : 1307
Re: Portata aerazione camini ventilazione naturale
Buongiorno.
Quindi in fase di valutazione progetto se ho ben capito.
Quale temperatura dei fumi ha senso prendere?
Quindi in fase di valutazione progetto se ho ben capito.
Quale temperatura dei fumi ha senso prendere?
- sab giu 06, 2026 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata aerazione camini ventilazione naturale
- Risposte: 7
- Visite : 1307
Re: Portata aerazione camini ventilazione naturale
Buongiorno
per curiosità te lo chiede in fase di valutazione o di SCIA?
per curiosità te lo chiede in fase di valutazione o di SCIA?
- ven giu 05, 2026 08:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: testine collettore pannelli a pavimento
- Risposte: 4
- Visite : 1220
Re: testine collettore pannelli a pavimento
Grazie boba
Le testine on/of possono essere alimentate dal bus o devono essere alimentate per forza in maniera "classica"?
Le testine on/of possono essere alimentate dal bus o devono essere alimentate per forza in maniera "classica"?
- ven giu 05, 2026 08:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: testine collettore pannelli a pavimento
- Risposte: 4
- Visite : 1220
testine collettore pannelli a pavimento
Buongiorno
Vorrei regolare le testine di un collettore per pannelli a pavimento con un sistema/protocollo bus/KNX.
Volevo sapere:
a) le testine (per la regolazione della portata ai pannelli) del collettore possono essere alimentate direttamente dal bus o se devono avere per forza alimentazione ...
Vorrei regolare le testine di un collettore per pannelli a pavimento con un sistema/protocollo bus/KNX.
Volevo sapere:
a) le testine (per la regolazione della portata ai pannelli) del collettore possono essere alimentate direttamente dal bus o se devono avere per forza alimentazione ...
- ven giu 05, 2026 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1398
Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Buongiorno Terminus.
Facciamo il caso di una scala d'acciaio. Volendola classificare come elemento secondario (S.2.8.2 ,quindi deve essere soddisfatto il punto d, tra gli altri) con riferimento al punto 2 del S.2.8.2 , a conti fatti la scala dovrà "collocarsi" in un compartimento che soddisfa le ...
Facciamo il caso di una scala d'acciaio. Volendola classificare come elemento secondario (S.2.8.2 ,quindi deve essere soddisfatto il punto d, tra gli altri) con riferimento al punto 2 del S.2.8.2 , a conti fatti la scala dovrà "collocarsi" in un compartimento che soddisfa le ...
- gio giu 04, 2026 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1398
Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Buonasera
Io invece gli direi che lo deve considerare "non secondario" anche se lui mi dice che è secondario (perchè forse lui no sa che significa: "...che non deve compromettere l'esodo in sicurezza", punto d del s.2.8.2). Lui per secondario probabilmente intende un'altra cosa. Per me nel caso in ...
Io invece gli direi che lo deve considerare "non secondario" anche se lui mi dice che è secondario (perchè forse lui no sa che significa: "...che non deve compromettere l'esodo in sicurezza", punto d del s.2.8.2). Lui per secondario probabilmente intende un'altra cosa. Per me nel caso in ...
- mer giu 03, 2026 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1398
R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Buongiorno
Nelle verifiche di resistenza al fuoco per il livello prestazione III la struttura viene in genere verificata per la R di progetto senza considerare i controventi (i controventi in genere sono elementi snelli in acciaio perchè agisono in genere a trazione, servono per incassare l'azione ...
Nelle verifiche di resistenza al fuoco per il livello prestazione III la struttura viene in genere verificata per la R di progetto senza considerare i controventi (i controventi in genere sono elementi snelli in acciaio perchè agisono in genere a trazione, servono per incassare l'azione ...
- gio mag 28, 2026 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1449
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Buongiorno
da me i comandi accettano i rinnovi anche dopo 3 anni e più dalla scadenza. Quando venne fuori la legge i primi tempi si qualche comando li mandava in Procura ma poi le procure "evidentemente" non sono state contente di perdere tempo con queste quisquiglie visto i carichi di lavoro e cose ...
da me i comandi accettano i rinnovi anche dopo 3 anni e più dalla scadenza. Quando venne fuori la legge i primi tempi si qualche comando li mandava in Procura ma poi le procure "evidentemente" non sono state contente di perdere tempo con queste quisquiglie visto i carichi di lavoro e cose ...
- gio mag 28, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1388
- gio mag 28, 2026 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1388
Re: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
Certo.
Inoltre, potrei chiedermi in quali posizioni sono efficienti?
ad esempio in alto sono più efficienti che in basso in genere, però ritengo che il normatore è bene che non ci metta bocca cioè non scriva nulla e ci lasci liberi.
Inoltre, potrei chiedermi in quali posizioni sono efficienti?
ad esempio in alto sono più efficienti che in basso in genere, però ritengo che il normatore è bene che non ci metta bocca cioè non scriva nulla e ci lasci liberi.
- gio mag 28, 2026 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1388
Re: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
Traveriticolare
concordo in parte (e capisco a che ti riferisci). Non concordo che il normatore scriva quale è la buona tecnica, perchè qualche funzionario zelante e poco ragionevole ti potrebbe contestare che l'area di un foro di una griglia antipioggia/antinsetto è minore di 0,10mq ...e quindi a ...
concordo in parte (e capisco a che ti riferisci). Non concordo che il normatore scriva quale è la buona tecnica, perchè qualche funzionario zelante e poco ragionevole ti potrebbe contestare che l'area di un foro di una griglia antipioggia/antinsetto è minore di 0,10mq ...e quindi a ...
- mer mag 27, 2026 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1388
aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
DM 83:
Filtro fumo:
...aerato direttamente verso l’esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m²...
due aperture di 0,5m² sono conformi?
cioè la superficie "limite" di 1mq è riferita alla somma delle superfici delle aperture o a ciascuna apertura.
Io direi alla somma.
Filtro fumo:
...aerato direttamente verso l’esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m²...
due aperture di 0,5m² sono conformi?
cioè la superficie "limite" di 1mq è riferita alla somma delle superfici delle aperture o a ciascuna apertura.
Io direi alla somma.
- mer mag 27, 2026 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
- Risposte: 4
- Visite : 1118
Re: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
Grazie Terminus
- mar mag 26, 2026 19:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
- Risposte: 4
- Visite : 1118
Re: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
Grazie come prevedevo.
Mantenendo quindi la superficie di aerazione, posso fare tipo un camino, cioè per evitare che piova nell'intercapedine alzerei in quel punto il marciapiede di quanto basta (è un marciapiede privato) e l'areazione la farei tramite le superfici laterali di detto "camino-bocca ...
Mantenendo quindi la superficie di aerazione, posso fare tipo un camino, cioè per evitare che piova nell'intercapedine alzerei in quel punto il marciapiede di quanto basta (è un marciapiede privato) e l'areazione la farei tramite le superfici laterali di detto "camino-bocca ...
- mar mag 26, 2026 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
- Risposte: 4
- Visite : 1118
Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
Il D.M. 30/11/1983 punto 1.8 definisce come segue.
1.8. Intercapedine antincendi.
Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m.
C'è qualche limite sull'area trasversale di areazione, cioè sull'intercapedine ho ...
1.8. Intercapedine antincendi.
Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m.
C'è qualche limite sull'area trasversale di areazione, cioè sull'intercapedine ho ...
- mar mag 26, 2026 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
- Risposte: 4
- Visite : 938
Re: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Ti ringrazio.
Potrei applicare allora direttamente il DM 22 febbraio 2006 (uffici) poichè trattasi di archivio pertinente agli uffici.
Poi siccome ricado nel tipo1 (tra 25 e 100 presenze, quindi non soggetto) vado al TITOLO III (cap 15) che per l'archivio mi rimanda al cap.8 del TITOLO II per la ...
Potrei applicare allora direttamente il DM 22 febbraio 2006 (uffici) poichè trattasi di archivio pertinente agli uffici.
Poi siccome ricado nel tipo1 (tra 25 e 100 presenze, quindi non soggetto) vado al TITOLO III (cap 15) che per l'archivio mi rimanda al cap.8 del TITOLO II per la ...
- lun mag 25, 2026 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
- Risposte: 4
- Visite : 938
Re: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Quindi se ho capito bene tu a prescindere dalla comunicazione/separazione applicheresti_
all'archivio la RTO+V.1
e all'ufficio non soggetto il DM 22 febbraio 2006 (ti ricordo che si applica per più di 25 persone)?
grazie
all'archivio la RTO+V.1
e all'ufficio non soggetto il DM 22 febbraio 2006 (ti ricordo che si applica per più di 25 persone)?
grazie
- lun mag 25, 2026 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
- Risposte: 4
- Visite : 938
Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Buongiono
supponiamo di avere un archivio cartaceo soggetto cioè che rientra in 34.1.b. ed è inserito cioè nel volume di in un edificio non soggetto ad esempio una scuola non soggetta o in uffici non soggetti. Supponiamo 3 casi:
1)l'archivio, compartimentato, comunica direttamente con il resto ...
supponiamo di avere un archivio cartaceo soggetto cioè che rientra in 34.1.b. ed è inserito cioè nel volume di in un edificio non soggetto ad esempio una scuola non soggetta o in uffici non soggetti. Supponiamo 3 casi:
1)l'archivio, compartimentato, comunica direttamente con il resto ...
- mar mag 19, 2026 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
- Risposte: 3
- Visite : 906
Re: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
Buongiorno
ho risolto. Ho scoperto (non lo sapevo) che i chiudiporta auomatici/meccanici perchè funzionino per installazione sul lato interno della porta (per porte che si aprono sull'esterno), basta invertire il posizionamento del pantografo con il blocco.
Nel caso classico il blocco è montato ...
ho risolto. Ho scoperto (non lo sapevo) che i chiudiporta auomatici/meccanici perchè funzionino per installazione sul lato interno della porta (per porte che si aprono sull'esterno), basta invertire il posizionamento del pantografo con il blocco.
Nel caso classico il blocco è montato ...
- mar mag 19, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
- Risposte: 3
- Visite : 906
Re: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
Terminus,
avevo pensato di installare un dispositivo meccanico (non comandato da IRAI perchè le porte sono normalmente chiuse) di richiamo/chiusura della porta (la classica molla che si mette sulle porte REI normalmente chiuse), ma non riesco a trovare un tale dispositivo da poter installare sul ...
avevo pensato di installare un dispositivo meccanico (non comandato da IRAI perchè le porte sono normalmente chiuse) di richiamo/chiusura della porta (la classica molla che si mette sulle porte REI normalmente chiuse), ma non riesco a trovare un tale dispositivo da poter installare sul ...
- lun mag 18, 2026 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
- Risposte: 3
- Visite : 906
Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
Buonasera
Una stanza è protetta da impianto di spegnimento automatico ad aerosol a volume totale. Tale stanza comunica direttamente con la pubblica via, infatti ha due uscite di sicurezza che comunicano direttamente con l'esterno (pubblica via). La porta di tale uscite/entrate è normalmente chiusa ...
Una stanza è protetta da impianto di spegnimento automatico ad aerosol a volume totale. Tale stanza comunica direttamente con la pubblica via, infatti ha due uscite di sicurezza che comunicano direttamente con l'esterno (pubblica via). La porta di tale uscite/entrate è normalmente chiusa ...
- lun mag 18, 2026 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2904
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Grazie stfire, dei tuoi consigli.
- lun mag 18, 2026 07:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2904
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Buongiorno
vi ringrazio tutti, le vostre osservazioni/documentazioni mi sono molto utili.
etec83, è in III per il carico d'incendio specifico (1750 MJ/mq>600) è un piccolo archivio cartaceo superficie lorda 100mq.
Se riuscissi a scendere sotto i 600 ( però >200 ) potrei andare in II perchè ...
vi ringrazio tutti, le vostre osservazioni/documentazioni mi sono molto utili.
etec83, è in III per il carico d'incendio specifico (1750 MJ/mq>600) è un piccolo archivio cartaceo superficie lorda 100mq.
Se riuscissi a scendere sotto i 600 ( però >200 ) potrei andare in II perchè ...
- gio mag 14, 2026 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2904
Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Buongiorno
la S.9 in livello di prestazione III mi chiede un idrante collegato a rete pubblica almeno 300litri/min per 60min a 500 metri dai confini dell'attività.
I'Ente gestore delle acque mi dice che ha un idrante che eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua ...
la S.9 in livello di prestazione III mi chiede un idrante collegato a rete pubblica almeno 300litri/min per 60min a 500 metri dai confini dell'attività.
I'Ente gestore delle acque mi dice che ha un idrante che eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua ...