Attraversamento tubazione metallica NASPO
Buongiorno
Il seguente NASPO (esistente) è posizionato in un corridoio. La sua tubazione metallica nuda (esistente) attraversa la centrale termica (un locale REI 120).
L'attraversamento impiantistico attualmente non è compartimentato.
Quale tipologia/ marca / prodotto mi consigliate per preservare ...
Il seguente NASPO (esistente) è posizionato in un corridoio. La sua tubazione metallica nuda (esistente) attraversa la centrale termica (un locale REI 120).
L'attraversamento impiantistico attualmente non è compartimentato.
Quale tipologia/ marca / prodotto mi consigliate per preservare ...
- mer giu 17, 2026 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
- Risposte: 7
- Visite : 2950
Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
Il progettista deve fare una scelta, altrimenti tutti i componenti edilizi dovrebbero avere una R.
Procederei nel seguente modo:
Definizione di elento strutturale:
-Gli elementi strutturali sono quegli elementi che oltre a portare se stessi portano altro.
La R la richiedo solo agli elementi ...
Procederei nel seguente modo:
Definizione di elento strutturale:
-Gli elementi strutturali sono quegli elementi che oltre a portare se stessi portano altro.
La R la richiedo solo agli elementi ...
- mar giu 16, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
- Risposte: 5
- Visite : 747
Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
Grazie travereticolare,
grazie a tutti.
grazie a tutti.
- lun giu 15, 2026 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
- Risposte: 5
- Visite : 747
Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
Buongiorno
Nei tubi portacavi in PVC rigidi autoestinguenti (per cavi elettrici) , non riesco a trovare la classe di reazione al fuoco nelle schede tecniche (le schede tecniche riportano solo autoestinguente).
A me serve di classe di reazione al fuoco 1 (italiana) secondo il COPI.
HA senso ...
Nei tubi portacavi in PVC rigidi autoestinguenti (per cavi elettrici) , non riesco a trovare la classe di reazione al fuoco nelle schede tecniche (le schede tecniche riportano solo autoestinguente).
A me serve di classe di reazione al fuoco 1 (italiana) secondo il COPI.
HA senso ...
- ven giu 12, 2026 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 2667
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Grazie a tutti.
Le vostre osservazioni mi sono molto utili e confermano in linea di principio l'idea che mi ero fatto.
Le vostre osservazioni mi sono molto utili e confermano in linea di principio l'idea che mi ero fatto.
- gio giu 11, 2026 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 2667
Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Buongiorno
per un impianto realizzato in attività soggetta, e impianto ricadente nel 37/08 (realizzato dopo il 2008) la cui Di.Co. è smarrita, quale documentazione può essere prodotta in fase di SCIA antincendio (atta alla certificazione dello stesso)?
Grazie
per un impianto realizzato in attività soggetta, e impianto ricadente nel 37/08 (realizzato dopo il 2008) la cui Di.Co. è smarrita, quale documentazione può essere prodotta in fase di SCIA antincendio (atta alla certificazione dello stesso)?
Grazie
- mer giu 10, 2026 07:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Necessità o meno di relazione energetica e acustica
- Risposte: 14
- Visite : 1342
Re: Necessità o meno di relazione energetica e acustica
Direi:
-ex Legge 10: cambia la superficie utile e il sistema di climatizzazione afferente ad essa. Quindi avrai un APE su un locale nuovo con la "nuova" superficie utile e la nuova "climatizzazione". Se tutto fila le classi energetiche non dovrebbero cambiare di molto.
-acustica: la nuova paretina ...
-ex Legge 10: cambia la superficie utile e il sistema di climatizzazione afferente ad essa. Quindi avrai un APE su un locale nuovo con la "nuova" superficie utile e la nuova "climatizzazione". Se tutto fila le classi energetiche non dovrebbero cambiare di molto.
-acustica: la nuova paretina ...
- lun giu 08, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata aerazione camini ventilazione naturale
- Risposte: 7
- Visite : 1061
Re: Portata aerazione camini ventilazione naturale
Buongiorno.
Quindi in fase di valutazione progetto se ho ben capito.
Quale temperatura dei fumi ha senso prendere?
Quindi in fase di valutazione progetto se ho ben capito.
Quale temperatura dei fumi ha senso prendere?
- sab giu 06, 2026 12:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata aerazione camini ventilazione naturale
- Risposte: 7
- Visite : 1061
Re: Portata aerazione camini ventilazione naturale
Buongiorno
per curiosità te lo chiede in fase di valutazione o di SCIA?
per curiosità te lo chiede in fase di valutazione o di SCIA?
- ven giu 05, 2026 08:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: testine collettore pannelli a pavimento
- Risposte: 4
- Visite : 980
Re: testine collettore pannelli a pavimento
Grazie boba
Le testine on/of possono essere alimentate dal bus o devono essere alimentate per forza in maniera "classica"?
Le testine on/of possono essere alimentate dal bus o devono essere alimentate per forza in maniera "classica"?
- ven giu 05, 2026 08:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: testine collettore pannelli a pavimento
- Risposte: 4
- Visite : 980
testine collettore pannelli a pavimento
Buongiorno
Vorrei regolare le testine di un collettore per pannelli a pavimento con un sistema/protocollo bus/KNX.
Volevo sapere:
a) le testine (per la regolazione della portata ai pannelli) del collettore possono essere alimentate direttamente dal bus o se devono avere per forza alimentazione ...
Vorrei regolare le testine di un collettore per pannelli a pavimento con un sistema/protocollo bus/KNX.
Volevo sapere:
a) le testine (per la regolazione della portata ai pannelli) del collettore possono essere alimentate direttamente dal bus o se devono avere per forza alimentazione ...
- ven giu 05, 2026 07:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1107
Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Buongiorno Terminus.
Facciamo il caso di una scala d'acciaio. Volendola classificare come elemento secondario (S.2.8.2 ,quindi deve essere soddisfatto il punto d, tra gli altri) con riferimento al punto 2 del S.2.8.2 , a conti fatti la scala dovrà "collocarsi" in un compartimento che soddisfa le ...
Facciamo il caso di una scala d'acciaio. Volendola classificare come elemento secondario (S.2.8.2 ,quindi deve essere soddisfatto il punto d, tra gli altri) con riferimento al punto 2 del S.2.8.2 , a conti fatti la scala dovrà "collocarsi" in un compartimento che soddisfa le ...
- gio giu 04, 2026 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1107
Re: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Buonasera
Io invece gli direi che lo deve considerare "non secondario" anche se lui mi dice che è secondario (perchè forse lui no sa che significa: "...che non deve compromettere l'esodo in sicurezza", punto d del s.2.8.2). Lui per secondario probabilmente intende un'altra cosa. Per me nel caso in ...
Io invece gli direi che lo deve considerare "non secondario" anche se lui mi dice che è secondario (perchè forse lui no sa che significa: "...che non deve compromettere l'esodo in sicurezza", punto d del s.2.8.2). Lui per secondario probabilmente intende un'altra cosa. Per me nel caso in ...
- mer giu 03, 2026 07:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
- Risposte: 6
- Visite : 1107
R, resistenza al fuoco controventi orizzontali/verticali
Buongiorno
Nelle verifiche di resistenza al fuoco per il livello prestazione III la struttura viene in genere verificata per la R di progetto senza considerare i controventi (i controventi in genere sono elementi snelli in acciaio perchè agisono in genere a trazione, servono per incassare l'azione ...
Nelle verifiche di resistenza al fuoco per il livello prestazione III la struttura viene in genere verificata per la R di progetto senza considerare i controventi (i controventi in genere sono elementi snelli in acciaio perchè agisono in genere a trazione, servono per incassare l'azione ...
- gio mag 28, 2026 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1116
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Buongiorno
da me i comandi accettano i rinnovi anche dopo 3 anni e più dalla scadenza. Quando venne fuori la legge i primi tempi si qualche comando li mandava in Procura ma poi le procure "evidentemente" non sono state contente di perdere tempo con queste quisquiglie visto i carichi di lavoro e cose ...
da me i comandi accettano i rinnovi anche dopo 3 anni e più dalla scadenza. Quando venne fuori la legge i primi tempi si qualche comando li mandava in Procura ma poi le procure "evidentemente" non sono state contente di perdere tempo con queste quisquiglie visto i carichi di lavoro e cose ...
- gio mag 28, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1138
- gio mag 28, 2026 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1138
Re: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
Certo.
Inoltre, potrei chiedermi in quali posizioni sono efficienti?
ad esempio in alto sono più efficienti che in basso in genere, però ritengo che il normatore è bene che non ci metta bocca cioè non scriva nulla e ci lasci liberi.
Inoltre, potrei chiedermi in quali posizioni sono efficienti?
ad esempio in alto sono più efficienti che in basso in genere, però ritengo che il normatore è bene che non ci metta bocca cioè non scriva nulla e ci lasci liberi.
- gio mag 28, 2026 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1138
Re: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
Traveriticolare
concordo in parte (e capisco a che ti riferisci). Non concordo che il normatore scriva quale è la buona tecnica, perchè qualche funzionario zelante e poco ragionevole ti potrebbe contestare che l'area di un foro di una griglia antipioggia/antinsetto è minore di 0,10mq ...e quindi a ...
concordo in parte (e capisco a che ti riferisci). Non concordo che il normatore scriva quale è la buona tecnica, perchè qualche funzionario zelante e poco ragionevole ti potrebbe contestare che l'area di un foro di una griglia antipioggia/antinsetto è minore di 0,10mq ...e quindi a ...
- mer mag 27, 2026 11:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1138
aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
DM 83:
Filtro fumo:
...aerato direttamente verso l’esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m²...
due aperture di 0,5m² sono conformi?
cioè la superficie "limite" di 1mq è riferita alla somma delle superfici delle aperture o a ciascuna apertura.
Io direi alla somma.
Filtro fumo:
...aerato direttamente verso l’esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m²...
due aperture di 0,5m² sono conformi?
cioè la superficie "limite" di 1mq è riferita alla somma delle superfici delle aperture o a ciascuna apertura.
Io direi alla somma.
- mer mag 27, 2026 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
- Risposte: 4
- Visite : 967
Re: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
Grazie Terminus
- mar mag 26, 2026 19:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
- Risposte: 4
- Visite : 967
Re: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
Grazie come prevedevo.
Mantenendo quindi la superficie di aerazione, posso fare tipo un camino, cioè per evitare che piova nell'intercapedine alzerei in quel punto il marciapiede di quanto basta (è un marciapiede privato) e l'areazione la farei tramite le superfici laterali di detto "camino-bocca ...
Mantenendo quindi la superficie di aerazione, posso fare tipo un camino, cioè per evitare che piova nell'intercapedine alzerei in quel punto il marciapiede di quanto basta (è un marciapiede privato) e l'areazione la farei tramite le superfici laterali di detto "camino-bocca ...
- mar mag 26, 2026 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
- Risposte: 4
- Visite : 967
Intercapedine antincendi (Griglia pedonale)
Il D.M. 30/11/1983 punto 1.8 definisce come segue.
1.8. Intercapedine antincendi.
Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m.
C'è qualche limite sull'area trasversale di areazione, cioè sull'intercapedine ho ...
1.8. Intercapedine antincendi.
Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m.
C'è qualche limite sull'area trasversale di areazione, cioè sull'intercapedine ho ...
- mar mag 26, 2026 18:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
- Risposte: 4
- Visite : 770
Re: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Ti ringrazio.
Potrei applicare allora direttamente il DM 22 febbraio 2006 (uffici) poichè trattasi di archivio pertinente agli uffici.
Poi siccome ricado nel tipo1 (tra 25 e 100 presenze, quindi non soggetto) vado al TITOLO III (cap 15) che per l'archivio mi rimanda al cap.8 del TITOLO II per la ...
Potrei applicare allora direttamente il DM 22 febbraio 2006 (uffici) poichè trattasi di archivio pertinente agli uffici.
Poi siccome ricado nel tipo1 (tra 25 e 100 presenze, quindi non soggetto) vado al TITOLO III (cap 15) che per l'archivio mi rimanda al cap.8 del TITOLO II per la ...
- lun mag 25, 2026 19:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
- Risposte: 4
- Visite : 770
Re: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Quindi se ho capito bene tu a prescindere dalla comunicazione/separazione applicheresti_
all'archivio la RTO+V.1
e all'ufficio non soggetto il DM 22 febbraio 2006 (ti ricordo che si applica per più di 25 persone)?
grazie
all'archivio la RTO+V.1
e all'ufficio non soggetto il DM 22 febbraio 2006 (ti ricordo che si applica per più di 25 persone)?
grazie
- lun mag 25, 2026 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
- Risposte: 4
- Visite : 770
Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Buongiono
supponiamo di avere un archivio cartaceo soggetto cioè che rientra in 34.1.b. ed è inserito cioè nel volume di in un edificio non soggetto ad esempio una scuola non soggetta o in uffici non soggetti. Supponiamo 3 casi:
1)l'archivio, compartimentato, comunica direttamente con il resto ...
supponiamo di avere un archivio cartaceo soggetto cioè che rientra in 34.1.b. ed è inserito cioè nel volume di in un edificio non soggetto ad esempio una scuola non soggetta o in uffici non soggetti. Supponiamo 3 casi:
1)l'archivio, compartimentato, comunica direttamente con il resto ...
- mar mag 19, 2026 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
- Risposte: 3
- Visite : 815
Re: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
Buongiorno
ho risolto. Ho scoperto (non lo sapevo) che i chiudiporta auomatici/meccanici perchè funzionino per installazione sul lato interno della porta (per porte che si aprono sull'esterno), basta invertire il posizionamento del pantografo con il blocco.
Nel caso classico il blocco è montato ...
ho risolto. Ho scoperto (non lo sapevo) che i chiudiporta auomatici/meccanici perchè funzionino per installazione sul lato interno della porta (per porte che si aprono sull'esterno), basta invertire il posizionamento del pantografo con il blocco.
Nel caso classico il blocco è montato ...
- mar mag 19, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
- Risposte: 3
- Visite : 815
Re: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
Terminus,
avevo pensato di installare un dispositivo meccanico (non comandato da IRAI perchè le porte sono normalmente chiuse) di richiamo/chiusura della porta (la classica molla che si mette sulle porte REI normalmente chiuse), ma non riesco a trovare un tale dispositivo da poter installare sul ...
avevo pensato di installare un dispositivo meccanico (non comandato da IRAI perchè le porte sono normalmente chiuse) di richiamo/chiusura della porta (la classica molla che si mette sulle porte REI normalmente chiuse), ma non riesco a trovare un tale dispositivo da poter installare sul ...
- lun mag 18, 2026 19:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
- Risposte: 3
- Visite : 815
Porta esterna per impianto automatico ad Aerosol
Buonasera
Una stanza è protetta da impianto di spegnimento automatico ad aerosol a volume totale. Tale stanza comunica direttamente con la pubblica via, infatti ha due uscite di sicurezza che comunicano direttamente con l'esterno (pubblica via). La porta di tale uscite/entrate è normalmente chiusa ...
Una stanza è protetta da impianto di spegnimento automatico ad aerosol a volume totale. Tale stanza comunica direttamente con la pubblica via, infatti ha due uscite di sicurezza che comunicano direttamente con l'esterno (pubblica via). La porta di tale uscite/entrate è normalmente chiusa ...
- lun mag 18, 2026 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2122
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Grazie stfire, dei tuoi consigli.
- lun mag 18, 2026 07:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2122
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Buongiorno
vi ringrazio tutti, le vostre osservazioni/documentazioni mi sono molto utili.
etec83, è in III per il carico d'incendio specifico (1750 MJ/mq>600) è un piccolo archivio cartaceo superficie lorda 100mq.
Se riuscissi a scendere sotto i 600 ( però >200 ) potrei andare in II perchè ...
vi ringrazio tutti, le vostre osservazioni/documentazioni mi sono molto utili.
etec83, è in III per il carico d'incendio specifico (1750 MJ/mq>600) è un piccolo archivio cartaceo superficie lorda 100mq.
Se riuscissi a scendere sotto i 600 ( però >200 ) potrei andare in II perchè ...
- gio mag 14, 2026 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2122
Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Buongiorno
la S.9 in livello di prestazione III mi chiede un idrante collegato a rete pubblica almeno 300litri/min per 60min a 500 metri dai confini dell'attività.
I'Ente gestore delle acque mi dice che ha un idrante che eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua ...
la S.9 in livello di prestazione III mi chiede un idrante collegato a rete pubblica almeno 300litri/min per 60min a 500 metri dai confini dell'attività.
I'Ente gestore delle acque mi dice che ha un idrante che eroga portata minima di 180 litri/minuto (pressione 40metri colonna d'acqua ...
- gio mag 14, 2026 11:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra e coefficiente di protezione sismica
- Risposte: 3
- Visite : 733
Re: palestra e coefficiente di protezione sismica
Una deroga sarebbe impropria perchè quì la sicurezza è riferita al Sisma. Non credo che i vvf ti accettino una deroga per questa fattispecie.
Nelle strutture non c'è deroga devi esaminare la struttura (esistente) e se nel caso intervenire.
Nelle strutture non c'è deroga devi esaminare la struttura (esistente) e se nel caso intervenire.
- mer mag 13, 2026 19:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: palestra e coefficiente di protezione sismica
- Risposte: 3
- Visite : 733
Re: palestra e coefficiente di protezione sismica
Buonasera
A norma di legge devi fare le verifiche con il DM 86 con coefficiente di protezione sismica 1,2. Se è in c.a. o acciaio in genere la verifica torna senza fare interventi o con interventi limitati. Poi va visto il caso in particolare.
Se decidi di assimilarla a residenza ( a messo che ...
A norma di legge devi fare le verifiche con il DM 86 con coefficiente di protezione sismica 1,2. Se è in c.a. o acciaio in genere la verifica torna senza fare interventi o con interventi limitati. Poi va visto il caso in particolare.
Se decidi di assimilarla a residenza ( a messo che ...
- mer mag 13, 2026 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attuatore vasistas in chiusura
- Risposte: 3
- Visite : 857
Re: Attuatore vasistas in chiusura
Grazie, NoNickName
Ho trovato una ditta italiana che non mi ha creato problemi, cioè i loro attuatori per vasistas funzionano in emergenza anche in CHIUSURA, cioè per chiudere la vasistas.
Si avevo pensato a un modulo d'uscita relè (tipo M701E) ma non ero sicurissimo della congruenza col motore ...
Ho trovato una ditta italiana che non mi ha creato problemi, cioè i loro attuatori per vasistas funzionano in emergenza anche in CHIUSURA, cioè per chiudere la vasistas.
Si avevo pensato a un modulo d'uscita relè (tipo M701E) ma non ero sicurissimo della congruenza col motore ...
- lun mag 11, 2026 20:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attuatore vasistas in chiusura
- Risposte: 3
- Visite : 857
Attuatore vasistas in chiusura
Buongiorno
In una biblioteca dotata di impianto aerosol ho delle vasistas (esistenti)
In caso di incendio il sistema irai/aerosol dovrebbe chiudere le vasistas se aperte, in maniera tale da far funzionare al meglio la scarica dell'aerosol (a volume totale).
La vasistas in condizioni normali può ...
In una biblioteca dotata di impianto aerosol ho delle vasistas (esistenti)
In caso di incendio il sistema irai/aerosol dovrebbe chiudere le vasistas se aperte, in maniera tale da far funzionare al meglio la scarica dell'aerosol (a volume totale).
La vasistas in condizioni normali può ...
- lun mag 11, 2026 19:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno
- Risposte: 3
- Visite : 737
Re: Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno
Vi ringrazio entrambi per le osservazioni che avete fatto
- ven mag 08, 2026 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno
- Risposte: 3
- Visite : 737
Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno
Un archivio (cartaceo) è in edificio a uso uffici ma il complesso non rientra nell'attività 71(uffici)
Siete d'accordo che:
-a) se l'archivio ha accesso/comunicazione interna con gli uffici, ai fini del calcolo dei kg di carta per vedere se l'attività rientra nella 34 si dovrà considerare i kg di ...
Siete d'accordo che:
-a) se l'archivio ha accesso/comunicazione interna con gli uffici, ai fini del calcolo dei kg di carta per vedere se l'attività rientra nella 34 si dovrà considerare i kg di ...
- mar mag 05, 2026 12:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tamponatura interna prefabbricata: reazione fuoco
- Risposte: 3
- Visite : 716
Re: Tamponatura interna prefabbricata: reazione fuoco
Ti ringrazio
secondo te, se hai esperienza con queste pareti, è possibile smontare i soli pannelli (in truciolato) e rimontare così i soli pannelli
[ad esempio trattati con Pittura Amoth..Però siccome prima li dovrei scartavetrare fino al truciolo e sembrano pannelli in formica laminato HPL penso ...
secondo te, se hai esperienza con queste pareti, è possibile smontare i soli pannelli (in truciolato) e rimontare così i soli pannelli
[ad esempio trattati con Pittura Amoth..Però siccome prima li dovrei scartavetrare fino al truciolo e sembrano pannelli in formica laminato HPL penso ...
- lun mag 04, 2026 11:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tamponatura interna prefabbricata: reazione fuoco
- Risposte: 3
- Visite : 716
Tamponatura interna prefabbricata: reazione fuoco
Buongiorno
in un edificio esistente attualmente non soggetto al controllo dei VVF si vuole predisporre una attività antincendio (uffici).
Lungo i percorsi d'esodo è richiesta una classificazione al fuoco GM2 quindi per la tamponatura B-s2,d0.
Lungo tali percorsi è presente una tamponatura ...
in un edificio esistente attualmente non soggetto al controllo dei VVF si vuole predisporre una attività antincendio (uffici).
Lungo i percorsi d'esodo è richiesta una classificazione al fuoco GM2 quindi per la tamponatura B-s2,d0.
Lungo tali percorsi è presente una tamponatura ...
- mar nov 04, 2025 14:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Manometro: che tipo di pressione
- Risposte: 4
- Visite : 2088
Re: Manometro: che tipo di pressione
Boba74, mi sa che ci hai indovinato, mi convince la tua spiegazione.
Come tu dici probabilmente gli autori per specificare il fatto che non è differenziale usano maldestramente il termine "assoluta" facendo così nascere il malinteso da me esposto. A volte a voler essere troppo precisi si ottiene il ...
Come tu dici probabilmente gli autori per specificare il fatto che non è differenziale usano maldestramente il termine "assoluta" facendo così nascere il malinteso da me esposto. A volte a voler essere troppo precisi si ottiene il ...
- lun nov 03, 2025 17:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Manometro: che tipo di pressione
- Risposte: 4
- Visite : 2088
Re: Manometro: che tipo di pressione
SuperP, direi che la lancetta dovrebbe essere posizionata su 0bar, quindi 0bar.
Quindi misura la pressione relativa e mi tornerebbe.
Però, perchè in ben 2 libri (sulle centrali termiche) il manometro è definito come uno "strumento che misura la pressione assoluta del circuito nel punto di ...
Quindi misura la pressione relativa e mi tornerebbe.
Però, perchè in ben 2 libri (sulle centrali termiche) il manometro è definito come uno "strumento che misura la pressione assoluta del circuito nel punto di ...
- lun nov 03, 2025 14:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Manometro: che tipo di pressione
- Risposte: 4
- Visite : 2088
Manometro: che tipo di pressione
Buongiorno, qualcuno mi può chiarire un quesito.
Su due noti libri sulle centrali termiche alla definizione di manometro leggo:
a)è uno strumento che misura la pressione assoluta del circuito nel punto di posizionamento.
Quindi io deduco che misura la somma di: pressione relativa + pressione ...
Su due noti libri sulle centrali termiche alla definizione di manometro leggo:
a)è uno strumento che misura la pressione assoluta del circuito nel punto di posizionamento.
Quindi io deduco che misura la somma di: pressione relativa + pressione ...
- lun ott 27, 2025 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
- Risposte: 8
- Visite : 2783
Re: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
Grazie dei consigli, boba.
- lun ott 27, 2025 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
- Risposte: 8
- Visite : 2783
Re: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
"non ha nemmeno senso a prescindere", in questo sono d'accordo con te.
- dom ott 26, 2025 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
- Risposte: 8
- Visite : 2783
Re: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
Grazie Terminus del chiarimento.
Il non allineamento per gli effetti delle norme tra vecchio dm 1986 e nuova COPI+RTV6 è una anomalia normativa da risolvere quella delle autorimesse isolate, poichè si ottiene (in questo particolare caso) l'assurdo che una norma prescrittiva come il dm 1986 risulta ...
Il non allineamento per gli effetti delle norme tra vecchio dm 1986 e nuova COPI+RTV6 è una anomalia normativa da risolvere quella delle autorimesse isolate, poichè si ottiene (in questo particolare caso) l'assurdo che una norma prescrittiva come il dm 1986 risulta ...
- dom ott 26, 2025 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
- Risposte: 8
- Visite : 2783
Re: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
Ciao ti ringrazio della risposta.
Il funzionario dei VVF mi ha risposto che secondo lui devo applicare il COPI perchè non ricado nella fattispecie degli articoli da te menzionati.
Secondo me invece la sua è una visione troppo restrittiva della lettura della situazione. Secondo me, potendosi ...
Il funzionario dei VVF mi ha risposto che secondo lui devo applicare il COPI perchè non ricado nella fattispecie degli articoli da te menzionati.
Secondo me invece la sua è una visione troppo restrittiva della lettura della situazione. Secondo me, potendosi ...
- sab ott 25, 2025 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
- Risposte: 8
- Visite : 2783
Autorimessa isolata vecchia RTV e nuova RTV
Buogiorno
volevo chiedere soprattutto a chi ha un po di esperienza con le vecchie norme verticali:
1) per le autorimesse isolate secondo il dm 1 febbraio 1986 le strutture per quanto riguarda la resistenza al fuoco potevano
non avera alcuna R minima ? (era sufficiente che fossero incombustibili ...
volevo chiedere soprattutto a chi ha un po di esperienza con le vecchie norme verticali:
1) per le autorimesse isolate secondo il dm 1 febbraio 1986 le strutture per quanto riguarda la resistenza al fuoco potevano
non avera alcuna R minima ? (era sufficiente che fossero incombustibili ...
- mar set 23, 2025 19:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 5976
Re: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
Bart2006 come dice boba74 una cosa è realizzare una rete esterna UNI10779, altra cosa è mettere un idrante soprasuolo UNI70 nella proprietà ( se non c'è l'idrante "pubblico"). Poi come nel mio caso la rete idranti non la posso installare ne interna ne esterna.
Il problema semmai è dimostrare che ...
Il problema semmai è dimostrare che ...
- lun set 22, 2025 19:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 5976
Re: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
Gmeister, la rete idranti esterna non la posso installare (neanche quella interna, infatti per il controllo dell'incendio vado in soluzione alternativa).
Weareblind, ovviamente l'hai fatto installare nella proprietà del cliente, (e quindi è dopo il contatore del cliente). Nell'espressione del COPI ...
Weareblind, ovviamente l'hai fatto installare nella proprietà del cliente, (e quindi è dopo il contatore del cliente). Nell'espressione del COPI ...