piuttosto, se l'impianto non è complesso, si potrebbe immaginare di incassare canalizzazioni e cavi in un controsoffitto di cartongesso.lbasa ha scritto: sab feb 28, 2026 11:57 per l'impianto a vista, è possibile progettare modifica della canalizzazione con tubiazione metallica TAZ?
La ricerca ha trovato 609 risultati
- ven mar 06, 2026 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 7855
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
- mar mar 03, 2026 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 7855
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
per l'impianto a vista, è possibile progettare modifica della canalizzazione con tubiazione metallica TAZ?
mi sembra una ipotesi solo "teorica". sfilare tutti i cavi e reinserirli in canalizzazioni metalliche, a livello di manodopera costa quanto rifare l'impianto o poco meno. a quel punto lo ...
- sab feb 28, 2026 09:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 7855
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
il requisito di reazione al fuoco dei cavi, ove richiesto da RTV o RTO, diventa un vincolo per la realizzazione dell'impianto.
non è un discorso di DICH. PROD., ma un discorso di conformità di impianto.
quindi a mio avviso c'entra eccome con DIRI, DICO, CERT. IMP.
la reazione al fuoco non c ...
- ven feb 27, 2026 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 7855
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Con il COPI, il problema dei cavi e delle canaline è la reazione al fuoco. poco conta se hai o no la DIRIstfire ha scritto: ven feb 06, 2026 09:22 io penso che la DIRI abbia sicuramente valore in assenza di specifiche più restrittive richieste dalla normativa antincendio.
- ven feb 27, 2026 19:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 29
- Visite : 13837
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Come no, io a manetta. Se l'impianto risponde alla norma all'anno in cui fu realizzato, sicuro.
Scusate, ma voi fate rifare l'impianto elettrico alle CEI dell'anno corrente, o date le dich conf dell'anno di realizzazione?
Salvo qualche implementazione, sì su tutta la linea.
e come fai con le ...
- mar feb 17, 2026 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 1979
Re: maledette volte
Della Global Building
https://www.globalbuilding.it/soluzioni-paint/protezione-di-volte-a-botte-in-muratura-intonacata
o la Amonn o anche Promat ci sono dei rapporti di prova con la vernice intumescente.
credo siano tutti per la volta a botte. per quelle a crociera (o di altro tipo) non sta ...
- gio feb 12, 2026 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 1979
Re: maledette volte
per esempio? quali sono le vernici? qualche nome. grazie mille
- gio feb 12, 2026 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 1979
Re: maledette volte
Le volte che ho visto in alcuni, rarissimi, casi sono arrivate a REI60, quando queste avevano dei costoloni di rinforzo che attraversano la volta e coprono locali piccoli, circa 50 mq.
Negli altri casi massimo REI30 o REI45 con il metodo analitico.
è quello che temo anche io.
Più in generale ...
- gio feb 12, 2026 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 1979
Re: maledette volte
con analitico potrei arrivare a 90? con l'ulteriore tema che della volta si conosce poco o nulla.mmaarrccoo ha scritto: gio feb 12, 2026 12:07 Di sicuro non lo fai con il tabellare, per cui o fai analitico o fai sperimentale proteggendo.
quanto ai dettagli. l'edificio è vincolato. e sprinkler e simili sono di difficile realizzazione.
- gio feb 12, 2026 11:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 1979
maledette volte
Qualcuno ha novità su come certificare al fuoco le volte?
addiruttura avrei bisgno di raggiungere REI90...
soluzione e idee alternative per ridurre a 0 la REI?
addiruttura avrei bisgno di raggiungere REI90...
soluzione e idee alternative per ridurre a 0 la REI?
- lun gen 19, 2026 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: estintori omologati classe F
- Risposte: 5
- Visite : 855
Re: estintori omologati classe F
Nessuno sa darmi indicazioni?
Notavo che nell'elenco degli estintori omologati disponibile sul sito dei VV.F. mancano gli estintori in classe F.
e anche i certificati di omologazione non riportano il riferimento alla classe F.
cosa mi sfugge?
Se ti può essere utile, proprio questa ...
- lun gen 19, 2026 17:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: estintori omologati classe F
- Risposte: 5
- Visite : 855
Re: estintori omologati classe F
Nessuno sa darmi indicazioni?
ildubbio ha scritto: ven gen 16, 2026 16:13 Notavo che nell'elenco degli estintori omologati disponibile sul sito dei VV.F. mancano gli estintori in classe F.
e anche i certificati di omologazione non riportano il riferimento alla classe F.
cosa mi sfugge?
- ven gen 16, 2026 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: estintori omologati classe F
- Risposte: 5
- Visite : 855
estintori omologati classe F
Notavo che nell'elenco degli estintori omologati disponibile sul sito dei VV.F. mancano gli estintori in classe F.
e anche i certificati di omologazione non riportano il riferimento alla classe F.
cosa mi sfugge?
e anche i certificati di omologazione non riportano il riferimento alla classe F.
cosa mi sfugge?
- gio ott 23, 2025 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
- Risposte: 29
- Visite : 16142
Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
e quindi sei d'accordo con me?weareblind ha scritto: gio ott 23, 2025 12:46 E' giusto che tu faccia onore al tuo soprannome, ma io applico solo decreti di prevenzione incendi, facendo analisi di prevenzione incendi.
- gio ott 23, 2025 12:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
- Risposte: 29
- Visite : 16142
Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
L'argomento è delicato e, come altre situazioni, l'ultima parola si avrebbe in tribunale.
A fronte di una sanzione penale al DdL comminata dall'ispettore di turno, anche il professionista antincendio potrebbe essere chiamato in causa se il suo progetto è stato redatto in difformità a disposizioni ...
- gio ott 23, 2025 12:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
- Risposte: 4
- Visite : 1755
Re: minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
ho letto...
- mar ott 21, 2025 20:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
- Risposte: 4
- Visite : 1755
minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
Quale delle due norme prevale?
Mi sono reso conto che il testo unico sulla sicurezza parla ancora di porte "apribili nel verso dell’esodo". Il codice e il minicodice prevedono invece che per bassi affollamenti, le porte possono anche non essere aperte nel verso dell'esodo.
quale norma prevale?
Mi sono reso conto che il testo unico sulla sicurezza parla ancora di porte "apribili nel verso dell’esodo". Il codice e il minicodice prevedono invece che per bassi affollamenti, le porte possono anche non essere aperte nel verso dell'esodo.
quale norma prevale?
- mer ott 01, 2025 20:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS a gas per docce palestra
- Risposte: 16
- Visite : 9368
Re: ACS a gas per docce palestra
in ogni caso, tornando a noi.
acs istantaneo a gas, mi sembra la strada migliore.
acs istantaneo a gas, mi sembra la strada migliore.
- mer ott 01, 2025 20:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS a gas per docce palestra
- Risposte: 16
- Visite : 9368
Re: ACS a gas per docce palestra
La conosco questa nota, è 23 anni che gira.
Ma li si tratta di caldaie indipendenti, non collegate ad unico impianto. (Tipo i Robur , apen group ) .
Nella fattispecie mi pare di ricordare che è una nota fatta per i tubi radianti .
Se no, non esisterebbero le pratiche VVF per centrali esterne all ...
- mer ott 01, 2025 18:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS a gas per docce palestra
- Risposte: 16
- Visite : 9368
Re: ACS a gas per docce palestra
esatto,
ti preciso solo che anche se all'aperto e fai un unico impianto , eviti di presentare SCIA VVF se stati sotto i 116 KW (i 2 rinnai che dicevo prima) se no comunque che sia aperto o chiuso sopra i 116 dei andare in SCIA
perchè? se metti due apparecchi a gas all'aperto, non dovresti ...
- mer ott 01, 2025 18:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS a gas per docce palestra
- Risposte: 16
- Visite : 9368
Re: ACS a gas per docce palestra
2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.
Sarai sui 100 KW circa come dice super, eviti anche SCIA VVF
è l'impianto a cui pensavo.
nel caso di specie mi sembra quello più gestibile. tra l'altro con le caldaie all'aperto (evito ...
- mar set 30, 2025 18:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: ACS a gas per docce palestra
- Risposte: 16
- Visite : 9368
ACS a gas per docce palestra
Ciao a tutti.
Ho necessità di produrre acqua calda sanitaria, praticamente in contemporanea, per 6 docce .
Ho possibilità di usare anche il gas metano (preferibilmente)
due caldaie a condensazione in parallelo?
una caldaia abbinato ad un accumulo con scambiatore a piastra?
pdc con accumulo mi ...
Ho necessità di produrre acqua calda sanitaria, praticamente in contemporanea, per 6 docce .
Ho possibilità di usare anche il gas metano (preferibilmente)
due caldaie a condensazione in parallelo?
una caldaia abbinato ad un accumulo con scambiatore a piastra?
pdc con accumulo mi ...
- lun giu 09, 2025 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
- Risposte: 9
- Visite : 2281
Re: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
in effetti rtv13 è una rogna. e nessuno mi ha ancora risposto sull'impatto che ha sulle autorimesse (anche nuove) che hanno le ventilazioni orizzontali dalle intercapedini lungo il perimetro. praticamente in corrispondenza delle griglie lungo il marciapiede non puoi mai avere una vetrina di un ...
- gio giu 05, 2025 12:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "massima quota dei piani"
- Risposte: 2
- Visite : 591
"massima quota dei piani"
Nelle varie RTV per "massima quota dei piani", ci si riferisce alla massima quota dell'attività in esame o dell'intero edificio in cui è contenuto?
Ad esempio, un ufficio al primo piano (h pavimento a 5 m dal marciapiede) in fabbricato alto 15 metri, è da classificare HA (e non HB).
altrimenti ...
Ad esempio, un ufficio al primo piano (h pavimento a 5 m dal marciapiede) in fabbricato alto 15 metri, è da classificare HA (e non HB).
altrimenti ...
- lun mag 05, 2025 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con progetto non a norma
- Risposte: 8
- Visite : 5168
Re: SCIA con progetto non a norma
Non dimentichiamo che la SCIA viene firmata dal titolare.
Dopo il fattaccio, in sede penale il PM andrà a cercare prima il DdL per mancato rispetto delle norme di sicurezza ed ovviamente anche il professionista che ha firmato l'asseverazione (esiste per il DdL la cosiddetta culpa in eligendo per ...
- lun mag 05, 2025 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con progetto non a norma
- Risposte: 8
- Visite : 5168
Re: SCIA con progetto non a norma
che responsabilità avrebbe il titolare che presente rinnovo? (ammettendo che non sappia nulla del fatto che il progetto non regge)
- lun mag 05, 2025 10:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con progetto non a norma
- Risposte: 8
- Visite : 5168
SCIA con progetto non a norma
Mi è capitato sottomano un progetto SCIA (cat.A), per una attività di cui mi si richiede assistenza per il rinnovo periodico.
A mio avviso il progetto, anche se asseverato, non rispetta le norme di prevenzione incendi.
Fareste sottoscrivere il rinnovo al titolare (che ovviamente non ne sa nulla di ...
A mio avviso il progetto, anche se asseverato, non rispetta le norme di prevenzione incendi.
Fareste sottoscrivere il rinnovo al titolare (che ovviamente non ne sa nulla di ...
- mer apr 16, 2025 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività interrata, separata da spazio scoperto
- Risposte: 2
- Visite : 1373
Re: attività interrata, separata da spazio scoperto
Valuta procedura di emergenza condivisa tra le varie attività, visto che hanno percorso d’esodo in comune.
Vedi S.4.5.13.
Poi devi verificare le distanze di separazione rispetto alle altre attività se hai qf>600Mj, altrimenti, a patto che lo sia, ti basta lo spazio scoperto di cui parli.
dunque ...
- mar apr 15, 2025 20:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività interrata, separata da spazio scoperto
- Risposte: 2
- Visite : 1373
attività interrata, separata da spazio scoperto
mi trovo ad affrontare un caso un po' particolare.
ho una attività all'interrato con un corridoio scoperto che le dimensioni previste per essere definito spazio scoperto a cielo libero.
attraversato lo spazio a cielo libero, ci si immette su una rampa carrabile che consente di giungere al piano ...
ho una attività all'interrato con un corridoio scoperto che le dimensioni previste per essere definito spazio scoperto a cielo libero.
attraversato lo spazio a cielo libero, ci si immette su una rampa carrabile che consente di giungere al piano ...
- mer feb 05, 2025 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
- Risposte: 10
- Visite : 3172
Re: attività soggetta in attività lavorativa
ma abbiamo tutti gli strumenti per implementarle
si si certo. abbiamo gli strumenti. e cerchiamo di essere coscienziosi. mi stupiva solo il fatto che la regola tecnica tratti le cucine, come se fossero i vani tecnici delle caldaie, senza indicazioni su vie di fuga, ventilazioni, ecc.
Si parla ...
- mar feb 04, 2025 18:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: norma tecnica impianto rivelazione gas combustibile
- Risposte: 2
- Visite : 694
Re: norma tecnica impianto rivelazione gas combustibile
piuttosto vecchiotta, e molto scarna, quantomeno sui gas.
in ogni caso grazie mille
- mar feb 04, 2025 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Cottura alla brace con carboni
- Risposte: 11
- Visite : 7741
Re: Cottura alla brace con carboni
non ho risolto...Paxs ha scritto: mar feb 04, 2025 12:10 Buongiorno,
mi trovo in un'analoga situazione...come ne eri uscito?
Come stimare la potenza termica al focolare ?
è stato abbandonata l'idea del carbone
- mar feb 04, 2025 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
- Risposte: 10
- Visite : 3172
Re: attività soggetta in attività lavorativa
non vale altrettanto per le cucine, però.
Vale quanto previsto per i luoghi di lavoro (minicodice).
non mi sembra.
essendoci la regola tecnica, una cucina, luogo di lavoro, oltre i 35 kw (campo di applicazione del DM 8 novembre 2019), non rientra (e non può rientrare) nel campo di ...
- ven gen 31, 2025 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: norma tecnica impianto rivelazione gas combustibile
- Risposte: 2
- Visite : 694
norma tecnica impianto rivelazione gas combustibile
esiste una norma tecnica (UNI) di riferimento per gli impianti di rivelazione gas combustibile non domestici?
- ven gen 31, 2025 16:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco fin dove spingersi?
- Risposte: 11
- Visite : 2306
Re: Reazione al fuoco fin dove spingersi?
Quel punto però vale solo per i rivestimenti a parete e pavimento
si in effetti è così. ma almeno per il pavimento hai risolto, anche se sono piuttosto convinto che la prova di classificazione dei pannelli a pavimento sia con la bordatura laterale.
se non lo avessi già fatto, ti conviene ...
- ven gen 31, 2025 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
- Risposte: 10
- Visite : 3172
Re: attività soggetta in attività lavorativa
Perchè la centrale termica, di fatto locale tecnico, per me è un luogo con presenza occasionale di occupanti. Sono in genere locali di modeste dimensioni, con percorsi relativamente irrisori fra ingresso locale e punto cui sono ubicati i bruciatori. Non c'è personale lavorativo con presenza ...
- ven gen 31, 2025 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
- Risposte: 10
- Visite : 3172
Re: attività soggetta in attività lavorativa
condivido
un'altra cosa. mi ha un po' sorpreso che la norma sulle centrali termiche non prevede nessuna prescrizione per l'esodo, neppure nel caso delle cucine.
un'altra cosa. mi ha un po' sorpreso che la norma sulle centrali termiche non prevede nessuna prescrizione per l'esodo, neppure nel caso delle cucine.
- ven gen 31, 2025 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco fin dove spingersi?
- Risposte: 11
- Visite : 2306
Re: Reazione al fuoco fin dove spingersi?
Ciao a tutti,
Controsoffitto in pannelli di gesso A2-s1,d0 posato con bordatura plastica (solito controsoffitto di cartongesso). La classe di reazione al fuoco da considerare al momento dell'approvazione del materiale è comprensivo della bordatura? Se così fosse dovrei fare un test di ...
- ven gen 31, 2025 11:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
- Risposte: 10
- Visite : 3172
attività soggetta in attività lavorativa
Ho una attività lavorativa (non a basso rischio perchè con affollamento maggiore di 100 persone), all'interno della quale ho una attività soggetta.
la porzione di attività soggetta e compartimentata rispetto alla restante parte dell'attività lavorativa.
sostanzialmente ho una centrale termica >116 ...
la porzione di attività soggetta e compartimentata rispetto alla restante parte dell'attività lavorativa.
sostanzialmente ho una centrale termica >116 ...
- mer dic 11, 2024 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
- Risposte: 18
- Visite : 4003
Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Un importante comandante dei Vigili del Fuoco, molto attivo anche nel settore Fire Engineering e che ha partecipato alla stesura di alcuni capitoli del Codice, concorda con te. Per le uscite che terminano direttamente all'esterno si ha un bonus di 15m.
Ipoteticamente per un rischio vita A3 ...
- gio dic 05, 2024 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: responsabile dell'attività: definizione
- Risposte: 20
- Visite : 6882
Re: responsabile dell'attività: definizione
Hai fatto un esempio in cui B non è attività soggetta di per se stessa, quindi il relativo titolare non ha direttamente obblighi nei confronti dei VVF, ovviamente li avrà per il TUS e dovrà formalizzare contrattualmente con il proprietario tutte le interferenze e delimitare le responsabilità ...
- gio dic 05, 2024 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione del rischio per pendenza rampa 15%
- Risposte: 3
- Visite : 792
Re: Valutazione del rischio per pendenza rampa 15%
Buongiorno.
In una autorimessa pubblica si è deciso di utilizzare una rampa con pendenza del 15%.
La RTO impone una valutazione del rischio per rampe con pendenza maggiore del 12%.
Premesso che tale rampa non verrà impiegata da persone con ridotte capacità motorie ed avrà lunghezza di 12 m, non ...
- gio dic 05, 2024 11:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: responsabile dell'attività: definizione
- Risposte: 20
- Visite : 6882
Re: responsabile dell'attività: definizione
Provo a fare un esempio.
Il soggetto "A" è proprietario di un immobile ad uffici da 350 postazioni. Con tutti i presidi antincendio belli e funzionanti.
Affitta un'ala da 40 postazioni al soggetto "B".
Può "A" restare responsabile dell'attività (ai sensi del COPI), per l'intero immobile?
"A ...
Il soggetto "A" è proprietario di un immobile ad uffici da 350 postazioni. Con tutti i presidi antincendio belli e funzionanti.
Affitta un'ala da 40 postazioni al soggetto "B".
Può "A" restare responsabile dell'attività (ai sensi del COPI), per l'intero immobile?
"A ...
- mer dic 04, 2024 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: responsabile dell'attività: definizione
- Risposte: 20
- Visite : 6882
Re: responsabile dell'attività: definizione
la compartimentazione serve o non serve in base a come funzionano le attività, non in base alle nomine, di cui inneschi e fumo non hanno conoscenza (e tantomeno rispetto).
su questo dissento.
se c'è una gestione unica della sicurezza antincendio, la prescrizione minima della separazione EI60 ...
- mar dic 03, 2024 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: responsabile dell'attività: definizione
- Risposte: 20
- Visite : 6882
Re: responsabile dell'attività: definizione
ecco appunto.
se viene delegato un unico soggetto, da tutti i datori di lavoro?
no, guarda, non mi puoi "ritagliare" in quel modo. la delega è valida solo con potere di spesa...
vabbe', non voglio citare nel merito l'attività cui mi riferisco.
però mi chiedo:
1. chi è il responsabile dell ...
- mar dic 03, 2024 16:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: responsabile dell'attività: definizione
- Risposte: 20
- Visite : 6882
Re: responsabile dell'attività: definizione
no no. non eludo nulla.
sono (ovviamente) nell'impossibilità tecnica di compartimentare. non di spesa! proprio tecnica.
quindi o vado di deroga, o penso ad una gestione a norma.
- mar dic 03, 2024 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: responsabile dell'attività: definizione
- Risposte: 20
- Visite : 6882
Re: responsabile dell'attività: definizione
ecco appunto.Ronin ha scritto: mar dic 03, 2024 16:09 o chi ricopre questo ruolo per delega ai fini della sicurezza
se viene delegato un unico soggetto, da tutti i datori di lavoro?
siamo o no in presenza di un unico responsabile dell'attività?
- mar dic 03, 2024 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: responsabile dell'attività: definizione
- Risposte: 20
- Visite : 6882
Re: responsabile dell'attività: definizione
Ogni attività soggetta, se fa capo a diversi soggetti giuridici, deve avere il proprio responsabile che sarà il datore di lavoro o comunque il soggetto che ricopre le funzioni delegate (ricorda che c'è il TUS da rispettare).
Poi se si ha un'attività "condominiale" come le gallerie commerciali, ci ...
- mar dic 03, 2024 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: responsabile dell'attività: definizione
- Risposte: 20
- Visite : 6882
Re: responsabile dell'attività: definizione
Ogni attività soggetta, se fa capo a diversi soggetti giuridici, deve avere il proprio responsabile che sarà il datore di lavoro o comunque il soggetto che ricopre le funzioni delegate (ricorda che c'è il TUS da rispettare).
Poi se si ha un'attività "condominiale" come le gallerie commerciali, ci ...
- mar dic 03, 2024 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: responsabile dell'attività: definizione
- Risposte: 20
- Visite : 6882
responsabile dell'attività: definizione
Il COPI definisce il "Responsabile dell’attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l’attività"
Esiste una definizione più precsisa?
Se ho un immobile, con diverse attività soggette (ognuno con un proprio datore di lavoro), possono questi nominare un unico "responsabile dell ...
Esiste una definizione più precsisa?
Se ho un immobile, con diverse attività soggette (ognuno con un proprio datore di lavoro), possono questi nominare un unico "responsabile dell ...