La ricerca ha trovato 596 risultati

da ildubbio
gio ott 23, 2025 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
Risposte: 29
Visite : 11497

Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08

weareblind ha scritto: gio ott 23, 2025 12:46 E' giusto che tu faccia onore al tuo soprannome, ma io applico solo decreti di prevenzione incendi, facendo analisi di prevenzione incendi.
e quindi sei d'accordo con me?
da ildubbio
gio ott 23, 2025 12:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08
Risposte: 29
Visite : 11497

Re: Larghezze e numero minimo porte US - Minicodice VS D.lgs 81/08


L'argomento è delicato e, come altre situazioni, l'ultima parola si avrebbe in tribunale.
A fronte di una sanzione penale al DdL comminata dall'ispettore di turno, anche il professionista antincendio potrebbe essere chiamato in causa se il suo progetto è stato redatto in difformità a disposizioni ...
da ildubbio
gio ott 23, 2025 12:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
Risposte: 3
Visite : 381

Re: minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza

travereticolare ha scritto: mer ott 22, 2025 09:12
ildubbio ha scritto: mar ott 21, 2025 20:25
weareblind ha scritto: mer ott 22, 2025 08:22

viewtopic.php?t=36034&hilit
ho letto...
da ildubbio
mar ott 21, 2025 20:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza
Risposte: 3
Visite : 381

minicodice/codice vs testo unico sulla sicurezza

Quale delle due norme prevale?
Mi sono reso conto che il testo unico sulla sicurezza parla ancora di porte "apribili nel verso dell’esodo". Il codice e il minicodice prevedono invece che per bassi affollamenti, le porte possono anche non essere aperte nel verso dell'esodo.

quale norma prevale?
da ildubbio
mer ott 01, 2025 20:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS a gas per docce palestra
Risposte: 16
Visite : 4100

Re: ACS a gas per docce palestra

in ogni caso, tornando a noi.
acs istantaneo a gas, mi sembra la strada migliore.
da ildubbio
mer ott 01, 2025 20:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS a gas per docce palestra
Risposte: 16
Visite : 4100

Re: ACS a gas per docce palestra


La conosco questa nota, è 23 anni che gira.
Ma li si tratta di caldaie indipendenti, non collegate ad unico impianto. (Tipo i Robur , apen group ) .
Nella fattispecie mi pare di ricordare che è una nota fatta per i tubi radianti .
Se no, non esisterebbero le pratiche VVF per centrali esterne all ...
da ildubbio
mer ott 01, 2025 18:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS a gas per docce palestra
Risposte: 16
Visite : 4100

Re: ACS a gas per docce palestra


esatto,
ti preciso solo che anche se all'aperto e fai un unico impianto , eviti di presentare SCIA VVF se stati sotto i 116 KW (i 2 rinnai che dicevo prima) se no comunque che sia aperto o chiuso sopra i 116 dei andare in SCIA

perchè? se metti due apparecchi a gas all'aperto, non dovresti ...
da ildubbio
mer ott 01, 2025 18:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS a gas per docce palestra
Risposte: 16
Visite : 4100

Re: ACS a gas per docce palestra


2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.

Sarai sui 100 KW circa come dice super, eviti anche SCIA VVF


è l'impianto a cui pensavo.
nel caso di specie mi sembra quello più gestibile. tra l'altro con le caldaie all'aperto (evito ...
da ildubbio
mar set 30, 2025 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ACS a gas per docce palestra
Risposte: 16
Visite : 4100

ACS a gas per docce palestra

Ciao a tutti.
Ho necessità di produrre acqua calda sanitaria, praticamente in contemporanea, per 6 docce .
Ho possibilità di usare anche il gas metano (preferibilmente)

due caldaie a condensazione in parallelo?
una caldaia abbinato ad un accumulo con scambiatore a piastra?
pdc con accumulo mi ...
da ildubbio
lun giu 09, 2025 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
Risposte: 9
Visite : 1575

Re: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO



in effetti rtv13 è una rogna. e nessuno mi ha ancora risposto sull'impatto che ha sulle autorimesse (anche nuove) che hanno le ventilazioni orizzontali dalle intercapedini lungo il perimetro. praticamente in corrispondenza delle griglie lungo il marciapiede non puoi mai avere una vetrina di un ...
da ildubbio
gio giu 05, 2025 12:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: "massima quota dei piani"
Risposte: 2
Visite : 454

"massima quota dei piani"

Nelle varie RTV per "massima quota dei piani", ci si riferisce alla massima quota dell'attività in esame o dell'intero edificio in cui è contenuto?
Ad esempio, un ufficio al primo piano (h pavimento a 5 m dal marciapiede) in fabbricato alto 15 metri, è da classificare HA (e non HB).
altrimenti ...
da ildubbio
lun mag 05, 2025 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con progetto non a norma
Risposte: 8
Visite : 4754

Re: SCIA con progetto non a norma


Non dimentichiamo che la SCIA viene firmata dal titolare.
Dopo il fattaccio, in sede penale il PM andrà a cercare prima il DdL per mancato rispetto delle norme di sicurezza ed ovviamente anche il professionista che ha firmato l'asseverazione (esiste per il DdL la cosiddetta culpa in eligendo per ...
da ildubbio
lun mag 05, 2025 11:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con progetto non a norma
Risposte: 8
Visite : 4754

Re: SCIA con progetto non a norma

che responsabilità avrebbe il titolare che presente rinnovo? (ammettendo che non sappia nulla del fatto che il progetto non regge)
da ildubbio
lun mag 05, 2025 10:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con progetto non a norma
Risposte: 8
Visite : 4754

SCIA con progetto non a norma

Mi è capitato sottomano un progetto SCIA (cat.A), per una attività di cui mi si richiede assistenza per il rinnovo periodico.

A mio avviso il progetto, anche se asseverato, non rispetta le norme di prevenzione incendi.

Fareste sottoscrivere il rinnovo al titolare (che ovviamente non ne sa nulla di ...
da ildubbio
mer apr 16, 2025 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività interrata, separata da spazio scoperto
Risposte: 2
Visite : 908

Re: attività interrata, separata da spazio scoperto


Valuta procedura di emergenza condivisa tra le varie attività, visto che hanno percorso d’esodo in comune.
Vedi S.4.5.13.
Poi devi verificare le distanze di separazione rispetto alle altre attività se hai qf>600Mj, altrimenti, a patto che lo sia, ti basta lo spazio scoperto di cui parli.


dunque ...
da ildubbio
mar apr 15, 2025 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività interrata, separata da spazio scoperto
Risposte: 2
Visite : 908

attività interrata, separata da spazio scoperto

mi trovo ad affrontare un caso un po' particolare.
ho una attività all'interrato con un corridoio scoperto che le dimensioni previste per essere definito spazio scoperto a cielo libero.
attraversato lo spazio a cielo libero, ci si immette su una rampa carrabile che consente di giungere al piano ...
da ildubbio
mer feb 05, 2025 09:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
Risposte: 10
Visite : 2008

Re: attività soggetta in attività lavorativa


ma abbiamo tutti gli strumenti per implementarle


si si certo. abbiamo gli strumenti. e cerchiamo di essere coscienziosi. mi stupiva solo il fatto che la regola tecnica tratti le cucine, come se fossero i vani tecnici delle caldaie, senza indicazioni su vie di fuga, ventilazioni, ecc.
Si parla ...
da ildubbio
mar feb 04, 2025 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: norma tecnica impianto rivelazione gas combustibile
Risposte: 2
Visite : 524

Re: norma tecnica impianto rivelazione gas combustibile

weareblind ha scritto: sab feb 01, 2025 14:56UNI 10752
piuttosto vecchiotta, e molto scarna, quantomeno sui gas.
in ogni caso grazie mille
da ildubbio
mar feb 04, 2025 17:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Cottura alla brace con carboni
Risposte: 11
Visite : 6887

Re: Cottura alla brace con carboni

Paxs ha scritto: mar feb 04, 2025 12:10 Buongiorno,
mi trovo in un'analoga situazione...come ne eri uscito?
Come stimare la potenza termica al focolare ?
non ho risolto...
è stato abbandonata l'idea del carbone
da ildubbio
mar feb 04, 2025 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
Risposte: 10
Visite : 2008

Re: attività soggetta in attività lavorativa



non vale altrettanto per le cucine, però.


Vale quanto previsto per i luoghi di lavoro (minicodice).


non mi sembra.
essendoci la regola tecnica, una cucina, luogo di lavoro, oltre i 35 kw (campo di applicazione del DM 8 novembre 2019), non rientra (e non può rientrare) nel campo di ...
da ildubbio
ven gen 31, 2025 16:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: norma tecnica impianto rivelazione gas combustibile
Risposte: 2
Visite : 524

norma tecnica impianto rivelazione gas combustibile

esiste una norma tecnica (UNI) di riferimento per gli impianti di rivelazione gas combustibile non domestici?
da ildubbio
ven gen 31, 2025 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco fin dove spingersi?
Risposte: 11
Visite : 1706

Re: Reazione al fuoco fin dove spingersi?



Quel punto però vale solo per i rivestimenti a parete e pavimento


si in effetti è così. ma almeno per il pavimento hai risolto, anche se sono piuttosto convinto che la prova di classificazione dei pannelli a pavimento sia con la bordatura laterale.

se non lo avessi già fatto, ti conviene ...
da ildubbio
ven gen 31, 2025 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
Risposte: 10
Visite : 2008

Re: attività soggetta in attività lavorativa


Perchè la centrale termica, di fatto locale tecnico, per me è un luogo con presenza occasionale di occupanti. Sono in genere locali di modeste dimensioni, con percorsi relativamente irrisori fra ingresso locale e punto cui sono ubicati i bruciatori. Non c'è personale lavorativo con presenza ...
da ildubbio
ven gen 31, 2025 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
Risposte: 10
Visite : 2008

Re: attività soggetta in attività lavorativa

condivido

un'altra cosa. mi ha un po' sorpreso che la norma sulle centrali termiche non prevede nessuna prescrizione per l'esodo, neppure nel caso delle cucine.
da ildubbio
ven gen 31, 2025 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco fin dove spingersi?
Risposte: 11
Visite : 1706

Re: Reazione al fuoco fin dove spingersi?


Ciao a tutti,

Controsoffitto in pannelli di gesso A2-s1,d0 posato con bordatura plastica (solito controsoffitto di cartongesso). La classe di reazione al fuoco da considerare al momento dell'approvazione del materiale è comprensivo della bordatura? Se così fosse dovrei fare un test di ...
da ildubbio
ven gen 31, 2025 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: attività soggetta in attività lavorativa
Risposte: 10
Visite : 2008

attività soggetta in attività lavorativa

Ho una attività lavorativa (non a basso rischio perchè con affollamento maggiore di 100 persone), all'interno della quale ho una attività soggetta.
la porzione di attività soggetta e compartimentata rispetto alla restante parte dell'attività lavorativa.
sostanzialmente ho una centrale termica >116 ...
da ildubbio
mer dic 11, 2024 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale
Risposte: 18
Visite : 3119

Re: Senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale




Un importante comandante dei Vigili del Fuoco, molto attivo anche nel settore Fire Engineering e che ha partecipato alla stesura di alcuni capitoli del Codice, concorda con te. Per le uscite che terminano direttamente all'esterno si ha un bonus di 15m.

Ipoteticamente per un rischio vita A3 ...
da ildubbio
gio dic 05, 2024 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 20
Visite : 4523

Re: responsabile dell'attività: definizione


Hai fatto un esempio in cui B non è attività soggetta di per se stessa, quindi il relativo titolare non ha direttamente obblighi nei confronti dei VVF, ovviamente li avrà per il TUS e dovrà formalizzare contrattualmente con il proprietario tutte le interferenze e delimitare le responsabilità ...
da ildubbio
gio dic 05, 2024 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione del rischio per pendenza rampa 15%
Risposte: 3
Visite : 542

Re: Valutazione del rischio per pendenza rampa 15%


Buongiorno.

In una autorimessa pubblica si è deciso di utilizzare una rampa con pendenza del 15%.
La RTO impone una valutazione del rischio per rampe con pendenza maggiore del 12%.

Premesso che tale rampa non verrà impiegata da persone con ridotte capacità motorie ed avrà lunghezza di 12 m, non ...
da ildubbio
gio dic 05, 2024 11:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 20
Visite : 4523

Re: responsabile dell'attività: definizione

Provo a fare un esempio.
Il soggetto "A" è proprietario di un immobile ad uffici da 350 postazioni. Con tutti i presidi antincendio belli e funzionanti.
Affitta un'ala da 40 postazioni al soggetto "B".
Può "A" restare responsabile dell'attività (ai sensi del COPI), per l'intero immobile?
"A ...
da ildubbio
mer dic 04, 2024 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 20
Visite : 4523

Re: responsabile dell'attività: definizione


la compartimentazione serve o non serve in base a come funzionano le attività, non in base alle nomine, di cui inneschi e fumo non hanno conoscenza (e tantomeno rispetto).


su questo dissento.
se c'è una gestione unica della sicurezza antincendio, la prescrizione minima della separazione EI60 ...
da ildubbio
mar dic 03, 2024 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 20
Visite : 4523

Re: responsabile dell'attività: definizione



ecco appunto.
se viene delegato un unico soggetto, da tutti i datori di lavoro?


no, guarda, non mi puoi "ritagliare" in quel modo. la delega è valida solo con potere di spesa...

vabbe', non voglio citare nel merito l'attività cui mi riferisco.

però mi chiedo:
1. chi è il responsabile dell ...
da ildubbio
mar dic 03, 2024 16:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 20
Visite : 4523

Re: responsabile dell'attività: definizione

Gmeister ha scritto: mar dic 03, 2024 16:26 per eludere la compartimentazione poi..
no no. non eludo nulla.
sono (ovviamente) nell'impossibilità tecnica di compartimentare. non di spesa! proprio tecnica.
quindi o vado di deroga, o penso ad una gestione a norma.
da ildubbio
mar dic 03, 2024 16:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 20
Visite : 4523

Re: responsabile dell'attività: definizione

Ronin ha scritto: mar dic 03, 2024 16:09 o chi ricopre questo ruolo per delega ai fini della sicurezza
ecco appunto.
se viene delegato un unico soggetto, da tutti i datori di lavoro?
siamo o no in presenza di un unico responsabile dell'attività?
da ildubbio
mar dic 03, 2024 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 20
Visite : 4523

Re: responsabile dell'attività: definizione


Ogni attività soggetta, se fa capo a diversi soggetti giuridici, deve avere il proprio responsabile che sarà il datore di lavoro o comunque il soggetto che ricopre le funzioni delegate (ricorda che c'è il TUS da rispettare).
Poi se si ha un'attività "condominiale" come le gallerie commerciali, ci ...
da ildubbio
mar dic 03, 2024 14:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 20
Visite : 4523

Re: responsabile dell'attività: definizione


Ogni attività soggetta, se fa capo a diversi soggetti giuridici, deve avere il proprio responsabile che sarà il datore di lavoro o comunque il soggetto che ricopre le funzioni delegate (ricorda che c'è il TUS da rispettare).
Poi se si ha un'attività "condominiale" come le gallerie commerciali, ci ...
da ildubbio
mar dic 03, 2024 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: responsabile dell'attività: definizione
Risposte: 20
Visite : 4523

responsabile dell'attività: definizione

Il COPI definisce il "Responsabile dell’attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l’attività"
Esiste una definizione più precsisa?
Se ho un immobile, con diverse attività soggette (ognuno con un proprio datore di lavoro), possono questi nominare un unico "responsabile dell ...
da ildubbio
ven nov 29, 2024 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
Risposte: 16
Visite : 6930

Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione



non è banale. dovrei sapere quale è la zona più sfavorita, e non sempre è di semplice individuazione (salvo non si rifaccia il calcolo).

a beh, e come le fai le prove ? a tentativi ?
l'area sfavorita di una rete idranti di protezione interna, una volta che c'è un disegno as-built la puoi ...
da ildubbio
gio nov 28, 2024 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo camino di ventilazione filtro a prova di fumo
Risposte: 1
Visite : 781

Re: Calcolo camino di ventilazione filtro a prova di fumo

hai trovato qualcosa?
intanto ti segnalo questa discussione:
viewtopic.php?p=260582&hilit=camino#p260582
da ildubbio
gio nov 28, 2024 20:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
Risposte: 16
Visite : 6930

Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione


se per epoca di installazione doveva essere predisposto il manometro di prova, a mio avviso devi farlo fare


non è banale. dovrei sapere quale è la zona più sfavorita, e non sempre è di semplice individuazione (salvo non si rifaccia il calcolo).


anche se la misura della pressione è richiesta ...
da ildubbio
gio nov 28, 2024 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
Risposte: 16
Visite : 6930

Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione


visto che non tutti gli impianti, hanno le predisposizioni previste dalla UNI10779, e considerato che " per pressione residua all’ingresso (valida per idranti a muro e naspi) s’intende la pressione, valutata nel punto di connessione dell’idrante a muro o naspo alla rete di idranti, in fase di ...
da ildubbio
gio nov 28, 2024 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
Risposte: 9
Visite : 1575

Re: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO


chiedo una vostra opinione in merito all'inserimento di un'attività 73 all'interno di un edificio uffici esistente progettato con la "vecchia" edizione del Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015). L'attività precedentemente dichiarata era pertanto solamente l'attività 71/C.

Ora, uno dei ...
da ildubbio
mer nov 27, 2024 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S8 aperture posizionate nella parte alta
Risposte: 8
Visite : 1321

Re: S8 aperture posizionate nella parte alta



Se stiamo parlando di evacuazione fumi con rispetto della UNI9494 posso capirlo, ma per smaltimento fumi in soluzione conforme, per me, questa verifica non è richiesta.


concordo con te. la prescrizione mi sembra una "svista" e una sovrapposizione tra l'evacuazione fumi vera e propria (secondo ...
da ildubbio
mer nov 27, 2024 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO
Risposte: 9
Visite : 1575

Re: INSERIMENTO ATTIVITÀ 73 E RTO

bella rogna

il problema della rtv13, è che si applica alle attività soggette, indipendentemente dal fatto che si intervenga o no sulle facciate. almeno io così la intendo.
se inserisci una attività in un edificio civile che prima non aveva attività soggette, ti devi chiedere l'impatto che ha sulla ...
da ildubbio
mer nov 27, 2024 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbio su applicazione metodo tabellare
Risposte: 3
Visite : 538

Re: dubbio su applicazione metodo tabellare

maxco ha scritto: mer nov 27, 2024 10:36 Buongiorno a tutti,

in particolare per muratura non portante in blocchi di laterizio, per soddisfare i rquisiti sullo spessore dell'intonaco normale, sono ammessi 15 mm sulla faccia esposta + 5 mm sulla faccia non esposta?

Grazie
no. le tabelle vanno rispettate come sono
da ildubbio
mer nov 27, 2024 12:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: officina riparazione veicoli - COPI?
Risposte: 4
Visite : 765

Re: officina riparazione veicoli - COPI?

christian619 ha scritto: mer nov 27, 2024 12:34 Dubbio:
officina per riparazione veicoli è l'attività 53 -> applico il COPI ma non la V6 giusto?
si esatto. fatta pratica scorso mese. approvato senza indicazioni circa la V6. a meno che, non ci sia anche una autorimessa, ovviamente.
da ildubbio
mer nov 27, 2024 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione
Risposte: 16
Visite : 6930

Re: Tubo di Pitot vs. lancia prova pressione


nè l'uno nè l'altro....la verifica si effettua misurando la pressione dinamica per poi applicare la formula canonica Q=k per la radice quadrata di P (bar)....quindi non spendere inutilmente quattrini ma preoccupati di verificare che ci siano in impianto le predisposizioni richieste da sempre in ...
da ildubbio
ven set 06, 2024 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa del 2000 non soggetta ora soggetta Dm86?
Risposte: 8
Visite : 1253

Re: Autorimessa del 2000 non soggetta ora soggetta Dm86?

Terminus ha scritto: ven set 06, 2024 13:05 Io non ho trovato nulla del genere e pertanto dovrò senza dubbio andare di RTO+RTV.
Non è detto che sia peggio.
avrei preferito andare col codice. ma le condizioni sono tali che con il dm, stravolgo meno.
da ildubbio
ven set 06, 2024 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autofficina. rischio vita
Risposte: 1
Visite : 455

Autofficina. rischio vita

per una autofficina, di oltre 300 mq, con ponte e postazione di lavoro, e per il resto "dposito" di auto in attesa di essere riparate, io pensavo di assumere rischio vita A2. mi sembra coerente.

circa le "lavorazione pericolose", mi sembra che non ce ne siano, tali da dover adottare irai o rete ...
da ildubbio
ven set 06, 2024 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa del 2000 non soggetta ora soggetta Dm86?
Risposte: 8
Visite : 1253

Re: Autorimessa del 2000 non soggetta ora soggetta Dm86?


Il funzionario che fece un corso sulle autorimesse (un funzionario particolarmente zelante, non uno di manica larga), fece notare che è riportato genericamente "amministrazione competente", pertanto a suo dire è sufficiente una pezza ufficiale del comune, ovviamente datata, in cui compaia il Dm ...