La ricerca ha trovato 71 risultati

da carlton-banks
mer lug 23, 2014 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI NELLE AUTORIMESSE
Risposte: 2
Visite : 1161

Re: IDRANTI NELLE AUTORIMESSE

La doppia manichetta mi è stata concessa solo per alcuni casi specifici o per effettivi problemi di installazione di più idranti..
Se non vi sono particolari impedimenti consiglio di rispettare le coperture indicate dalla UNI.
da carlton-banks
ven lug 04, 2014 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Frazionamento archivi modifica rilevante oppure no?
Risposte: 6
Visite : 1963

Re: Frazionamento archivi modifica rilevante oppure no?

non obbligatoriamente se certifichi con metodo tabellare, guarda D.4.2/ D.4.3 DM 16/02/2007
da carlton-banks
ven lug 04, 2014 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Frazionamento archivi modifica rilevante oppure no?
Risposte: 6
Visite : 1963

Re: Frazionamento archivi modifica rilevante oppure no?

Si 15 cm bastano, attento all'altezza del locale, deve essere inferiore a 4m.
da carlton-banks
ven lug 04, 2014 10:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Frazionamento archivi modifica rilevante oppure no?
Risposte: 6
Visite : 1963

Re: Frazionamento archivi modifica rilevante oppure no?

A mio parere non lo è.. proprio perchè non è soggetta.
Al momento del Rinnovo dovrà comunque essere segnalato (nell'apposita sezione riservata a modifiche non sostaziali) magari con allegata la planimetria che riporta lo stato attuale . .
da carlton-banks
mer giu 18, 2014 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012
Risposte: 6
Visite : 1960

Re: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012

Non c è traccia di DIA antincendio . . vediamo cosa dirà il VF.
Grazie
da carlton-banks
mar giu 17, 2014 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012
Risposte: 6
Visite : 1960

Re: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012

Grazie per la risposta, fu fatta classica DIA per fotovoltaico al comune, ma senza alcun riferimento all'antincendio.
Comunque domani andrò al comando per sentire cosa ne pensa il funzionario e togliermi i dubbi
da carlton-banks
mar giu 17, 2014 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012
Risposte: 6
Visite : 1960

Re: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012

Visto che nessuno si è espresso la faccio più semplice.
CPI da rinnovare, impianto fotovoltaico presente già al momento del rilascio in anno 2011. Installato e attivato prima del dpr 2011, in fase di rinnovo fareste: 1) SCIA con dich non aggravio, 2) lo inserireste solo nello spazio apposito nel ...
da carlton-banks
ven giu 06, 2014 15:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012
Risposte: 6
Visite : 1960

Re: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012

Terminus hai suggerimenti in merito :?: :!: :?:
grazie
da carlton-banks
ven giu 06, 2014 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: fotovoltaico - nota prot 7/2/2012
Risposte: 6
Visite : 1960

fotovoltaico - nota prot 7/2/2012

Vorrei riprendere la problematica che riguarda impianti fotovoltaici installati su attività in possesso del CPI e che devono fare rinnovo.
La guida di riferimento -nota prot 7/2/2012- chiarisce che per impianti esistenti posti in funzione dopo l'entrata in vigore del DPR 151/2011 (7 ottobre 2011) e ...
da carlton-banks
gio giu 05, 2014 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico del 2008
Risposte: 5
Visite : 1864

Re: Fotovoltaico del 2008

In pratica siccome il 7/2/2012 precisa che "per impianti esistenti posti in funzione prima di tale data è richiesto l adempimento previsto dal comma 6 art 4 DPR 151" sarà comunque necessaria una SCIA, ripropongo quindi la domanda:
Come rinnovare tutte le attività (sono 7) quando l'aggravio del ...
da carlton-banks
mer giu 04, 2014 18:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico del 2008
Risposte: 5
Visite : 1864

Re: Fotovoltaico del 2008

buona sera, mi riallaccio al discorso di qualche tempo fa, mi trovo a rinnovare un cpi nel quale non era stato mai menzionato l'impianto fotovoltaico, (aggiungo che nel 2011 al momento del sopralluogo il funzionario VVF accortosi sul posto della presenza del FV chiese solamente l'installazione di ...
da carlton-banks
gio apr 24, 2014 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scala retrattile autorimessa
Risposte: 1
Visite : 806

scala retrattile autorimessa

Vista la difficoltà di ottenere vie di esodo in un autorimessa lunga e stretta, in ragione della possibilità di far terminare una via di uscita sotto grigliato dotato di congegno di facile apertura stavo pensando di rendere apribile verso l esterno una griglia di areazione sita al centro del ...
da carlton-banks
ven apr 18, 2014 11:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attraversamento solai REI tubi zincati
Risposte: 13
Visite : 5953

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Direi che il problema non è chiudere un eventuale buco ma piuttosto impedire l'incandescenza della tubazione : consiglio un manufatto tessile adatto all'isolamento di tubazioni incombustibili da installare sul lato non esposto al fuoco o su entrambi i lati se le zone a rischio incendio sono su ...
da carlton-banks
ven apr 18, 2014 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: box autorimessa
Risposte: 10
Visite : 3382

Re: box autorimessa

Hai perfettamente ragione, :!:
Mi ha tratto in inganno il termine suddivisione...
da carlton-banks
gio apr 17, 2014 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: box autorimessa
Risposte: 10
Visite : 3382

box autorimessa

Buonasera, ho una domanda forse un po banale, riguardo la compartimentazione di box interno ad un autorimessa.
Autorimessa son posti auto > 9 con corsello lungo 28 m avente da un lato box "contro terra" e dall'altro box comunicanti con lato cantina, il requisito REI 30 è da attribuire alle pareti di ...
da carlton-banks
gio apr 03, 2014 15:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distributore e serbatoio di gasolio
Risposte: 4
Visite : 1333

Re: distributore e serbatoio di gasolio

OK, rimetto qui cmq il riferimento che può essere utile a chi legge, ( e al sottoscritto come promemoria per il futuro :mrgreen: :mrgreen: );
- circolare del Ministero degli Interni del 19 marzo 2009, prot. 756 n. 032101.01.4188.000, che classifica gasolio "liquido combustibile di categoria C,..., a ...
da carlton-banks
gio apr 03, 2014 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distributore e serbatoio di gasolio
Risposte: 4
Visite : 1333

Re: distributore e serbatoio di gasolio

Ok grazie, mi confermi che l'attività 13 2 B..
Un altra domanda a proposito riguardante i distributori contenitori di gasolio att. 13 1 A : La temperatura di infiammabilità del gasolio pur variando tra i 55 ed i 60°C, è comunque sempre inferiore a 65 °C e pertanto l'attività non sarebbe inseribile a ...
da carlton-banks
gio apr 03, 2014 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: distributore e serbatoio di gasolio
Risposte: 4
Visite : 1333

distributore e serbatoio di gasolio

Buona sera, sto per occuparmi di un serbatoio interrato di gasolio da 20 mc ad uso esclusivo di una colonnina di distribuzione per mezzi ferroviari.
Secondo voi l'attività è unica 13 2 B o occorre inserire anche il serbatoio: 12 2 B ? Ci sono riferimenti in merito, se fosse ad uso centrale termica l ...
da carlton-banks
mer mar 26, 2014 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri
Risposte: 6
Visite : 3112

Re: Serbatoio gasolio non oltre 9000 litri

Mi intrometto nel discorso: sto occupadomi di un DC da utilizzare in posizione fissa e con capacità 9000 lt. L attività dovrebbe essere 13 1 A in quanto si tratta di gasolio. Detto questo, ho segnalato gli interventi da effettuare per conformarsi alla relativa normativa verticale ma non trovo ...
da carlton-banks
mer mar 26, 2014 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA ANTINCENDIO VIA PEC
Risposte: 3
Visite : 1371

Re: SCIA ANTINCENDIO VIA PEC

Grazie appena fattto
da carlton-banks
ven mar 21, 2014 15:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA ANTINCENDIO VIA PEC
Risposte: 3
Visite : 1371

SCIA ANTINCENDIO VIA PEC

Buon pomeriggio a tutti, stamane ho inviato un scia antincendio tramite posta certificata al SUAP del comune di riferimento, la mia domanda è: i 5 anni di validità fino al prox rinnovo da quando partono?! :?: :!: :?: Dalla data odierna con riferimento alla ricevuta da parte dello sportello unico o ...
da carlton-banks
mer mar 19, 2014 14:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo in tempo
Risposte: 4
Visite : 1394

Re: rinnovo in tempo

grazie, un paio di giorni fanno molto comodo in certe situazione :D :)
da carlton-banks
mer mar 19, 2014 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rinnovo in tempo
Risposte: 4
Visite : 1394

rinnovo in tempo

Buongiorno, mi trovo a rinnovare un cpi con validità dal 24 marzo 2011 al 24 marzo 2014, a logica siccome il rinnovo è da presentare entro la scadenza del cerificato il 24 stesso (lunedi prox) è ancora possibile effettuarlo. Qulacuno ha avuto difficolta nel presentare il rinnovo proprio il giorno di ...
da carlton-banks
mar mar 04, 2014 10:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lancia manometrica
Risposte: 4
Visite : 1529

lancia manometrica

Buon di, sono alla ricerca di nuova lancia manometrica per la misurazione della pressione statica e dinamica..Girando un pò per siti internet ho constatato che i prezzi sono piuttosto altini,
qualcuno saprebbe consigliarmi un prodotto dal prezzo non spropositato ma comunque di qualità--
Mi affido ...
da carlton-banks
gio feb 20, 2014 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: R/EI Struttura portante copertura
Risposte: 10
Visite : 2499

Re: R/EI Struttura portante copertura

>>O ti calcoli la T critica e poi usi un nomogramma che deriva da una serie di prove sperimentali che il produttore deve darti.<<
Chiedo chiarimenti in merito..... :roll: :roll:

GRAZIE
da carlton-banks
mer feb 19, 2014 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: R/EI Struttura portante copertura
Risposte: 10
Visite : 2499

Re: R/EI Struttura portante copertura

O te lo calcoli tu conoscendo le caratteristiche dell'intonaco o ti calcoli la T critica e poi usi un nomogramma che deriva da una serie di prove sperimentali che il produttore deve darti (ma è già tanto se chi parla con te ha una vaga idea su che cosa stai dicendo...)
Mi sapresti dare dei ...
da carlton-banks
ven feb 14, 2014 12:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: circolare 1681_11-02-2014.pdf
Risposte: 4
Visite : 1552

Re: circolare 1681_11-02-2014.pdf

Errore lapalissiano della circola quindi?
Terminus che dici?!
da carlton-banks
ven feb 14, 2014 11:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: circolare 1681_11-02-2014.pdf
Risposte: 4
Visite : 1552

Re: circolare 1681_11-02-2014.pdf

Servirà a dare conferme in alcuni casi..
Intanto mi da problemi già la prima tabella e a proposito vorrei fare una domana: perchè i prodotti protettivi A.3 consentono certificazione con dich prod per metodo analitico?! Non dovrebbe essere anche/solo con metodo sperimentale?! rapp prova etc etc ...
da carlton-banks
ven feb 14, 2014 10:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina Meccanica esistente 320 m2
Risposte: 10
Visite : 5714

Re: Officina Meccanica esistente 320 m2

Purtroppo il comando si esprime in questi termini:
.A.Q. di Prevenzione Incendi - Attività Soggette
Attività 53: Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie (superficie > 200 m2); materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili (superficie > 1 ...
da carlton-banks
gio feb 13, 2014 17:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina Meccanica esistente 320 m2
Risposte: 10
Visite : 5714

Re: Officina Meccanica esistente 320 m2

Il DM definisce autofficina o officina di riparazione autoveicoli come : area coperta destinata alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.
Il DPR assoggetta attività officina per riparazione di: etc .. di superficie coperta superiore a 300 m2, pertanto se la zona uffici è ...
da carlton-banks
gio feb 13, 2014 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Officina Meccanica esistente 320 m2
Risposte: 10
Visite : 5714

Re: Officina Meccanica esistente 320 m2

Non so darti riferimenti specifici, ma se l area officina è separata da compartimento REI con restante zona uffici/altro non vedo perchè dovrebbe risultare soggetta. Ammesso che realmente non superi i 300 m2.
Ciao
da carlton-banks
mar nov 19, 2013 14:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: coibentazione retre idranti
Risposte: 18
Visite : 5753

Re: coibentazione retre idranti

Ok, la UNI costicchia.. che tu sappia terminus si può trovare quaolcosa free in rete?
Grazie
da carlton-banks
mar nov 19, 2013 12:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: coibentazione retre idranti
Risposte: 18
Visite : 5753

Re: coibentazione retre idranti

Dici? Però ho tubazioni non piccolissime, parliamo di DN 80 , che escono dal terreno (quindi > 0 C°).. dovrebbe influire il fenomeno dei moti convettivi, anche se in minima parte..
Scusate se insisteo, ma una tabella temp/spessore coibente non si trova da nessuna parte?!
:wink:
da carlton-banks
mar nov 19, 2013 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: coibentazione retre idranti
Risposte: 18
Visite : 5753

Re: coibentazione retre idranti

Bene, per i tratti orizzontali proteggerò con cavi scaldanti, il problema rimane per gli idarnti UNI 70 a muro esterni che vengono alimentati da tubazione interrata. Li non avendo valvole di scarico non so che coibentazione utilizzare.. MI sai indicare tabelle? o rif normativi? PS per questi idranti ...
da carlton-banks
mar nov 19, 2013 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: coibentazione retre idranti
Risposte: 18
Visite : 5753

coibentazione retre idranti

Buongiorno, devo prevedere adeguata coibentazione per i tratti di tubazione esterna. Non ho trovato ancora un riferimento normativo chiaro e preciso.
Qualcuno sa darmi indicazioni? Ho temperatura esterna che arriva a max di -20 C°. Mi servirebba una tabella che mi dia lo spessore di lana minerale (o ...
da carlton-banks
mer lug 31, 2013 09:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
Risposte: 8
Visite : 4340

Re: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9

Si lo è, ma infatti avevo usato il termine concesso..
A maggior ragione se la comunicazione riguarda i box "l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30".
Per venire al dunque, io lascerei le porte metalliche in ragione di quel punto 2.1 del DM ...
da carlton-banks
mar lug 30, 2013 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cambio caldia con generatori
Risposte: 4
Visite : 1333

Re: cambio caldia con generatori

OK, quindi in linea di massima nel mio caso specifico non è stato effettuato.
Una norma specifica di rif?
Grazie ancora
da carlton-banks
mar lug 30, 2013 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
Risposte: 8
Visite : 4340

Re: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9

Tutti i locali a diversa destinazione, quindi anche appartamenti, ma hai delle porte in ferro che separano il box dalla scala ?
da carlton-banks
lun lug 29, 2013 18:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9
Risposte: 8
Visite : 4340

Re: Appartamenti comunicanti con autorimessa < 9

Direi che la porta è concessa non REI solo nella comunicazione con altri locali diversi dall'autorimessa.
Nel caso specifico il vano scale rappresenta una comunicazione e deve risultare compartimentato.
Se la porta di accesso agli appartamenti fosse al piano interrato e anteposta al vano allora ...
da carlton-banks
lun lug 29, 2013 18:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cambio caldia con generatori
Risposte: 4
Visite : 1333

Re: cambio caldia con generatori

, tra le DICO del caso rientra anche la prova di collaudo?
grazie mille Terminus
da carlton-banks
lun lug 29, 2013 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: cambio caldia con generatori
Risposte: 4
Visite : 1333

cambio caldia con generatori

Salve a tutti, anche se penso che sia già stato trattato come argomento vorrei fare una domanda:
Una centrale termica dove prima si aveva una caldaia a condensazione con 3 moduli ubicata in esterno e con potenza termica al focolare 95 kW/cadauno
Ora, ubicata sempre all'esterno, sono stati installati ...
da carlton-banks
mer lug 17, 2013 17:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte rei senza DICO
Risposte: 2
Visite : 1512

Re: porte rei senza DICO

Grazie mille, mi hai chiarito definitivamente il mio dubbio :idea:
da carlton-banks
mer lug 17, 2013 15:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte rei senza DICO
Risposte: 2
Visite : 1512

porte rei senza DICO

Buon pomeriggio, mi trovo nella condizione di dover certificare diverse porte REI 60 celle quali non si ha traccia di alcun certificato..(prob persi nel tempo)..
Ovviamente non ci sono nemmeno le dich di corretta posa in opera da parte degli installatori che fecero i lavori a suo tempo.
Come mi ...
da carlton-banks
lun lug 15, 2013 15:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione pilastri e travi in cls con metodo tabellare
Risposte: 7
Visite : 2576

Re: certificazione pilastri e travi in cls con metodo tabell

A parte gli scherzi, se non c'è alternativa è l unica soluzione per fare le cose come devono esser fatte!!
da carlton-banks
lun lug 15, 2013 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione pilastri e travi in cls con metodo tabellare
Risposte: 7
Visite : 2576

Re: certificazione pilastri e travi in cls con metodo tabell

La parte più divertente del nostro lavoro è la ricerca del copriferro..
Non sarà un po di rumore e di polvere a farci desistere!! Avanti con i Martelli demolitori.. :mrgreen:
da carlton-banks
mer lug 10, 2013 13:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte REI 60
Risposte: 2
Visite : 1009

Re: porte REI 60

grazie terminus
da carlton-banks
mer lug 10, 2013 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte REI 60
Risposte: 2
Visite : 1009

porte REI 60

Buongiorno a tutti, parlando di una scuola tipo 1 (<300 persone) sono in possesso di parere positivo dove le partizioni interne erano state previste rei 120, mentre delle porte non si parlava ne in relazione ne nell'elaborato grafico. Ora è naturale che, se dovrò garantire pareti REI 120 le porte ...
da carlton-banks
mar lug 09, 2013 17:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICATO REI PER CENTRALE TERMICA?
Risposte: 8
Visite : 3193

Re: CERTIFICATO REI PER CENTRALE TERMICA?

I controsoffitti a membrana garantiscono la resistenza al fuoco indipendentemente dal tipo di solaio o copertura a cui sono applicati, concordo che sia la soluzione migliore,
L' installatarore dovrà redigire adeguata dich di conformità al montaggio del controsofitto e (tramite il fornitore ...
da carlton-banks
mar lug 09, 2013 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CERTIFICATO REI PER CENTRALE TERMICA?
Risposte: 8
Visite : 3193

Re: CERTIFICATO REI PER CENTRALE TERMICA?

E chi dice che con lastre REI di calcio silicato non ho lo stesso risultato che per una parete?!
Terminus saprà smenitrmi a dovere :mrgreen:
Io optrei cmq per un controsoffitto in aderenza adatto a garantire il 120...
da carlton-banks
ven lug 05, 2013 12:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI - casi pratici con dubbi
Risposte: 8
Visite : 2159

Re: Rinnovo CPI - casi pratici con dubbi

Avrei una domanda a riguardo..
Il punto 527.2.4 recita:
Non è necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi protettivi e
canali che rispondono alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma previste dalle
relative norme di prodotto e che hanno una sezione interna ...