Buongiorno a tutti, parlando di una scuola tipo 1 (<300 persone) sono in possesso di parere positivo dove le partizioni interne erano state previste rei 120, mentre delle porte non si parlava ne in relazione ne nell'elaborato grafico. Ora è naturale che, se dovrò garantire pareti REI 120 le porte dovranno avere medesima resistenza al fuoco. Da qui il problema: tutte le porte esistenti sono REI 60 poichè probabilmente il costruttore, a suo tempo, aveva dato un occhio alla normativa verticale "DM 26/8/1992" prevedendo la resistenza minima imposta dal DM.
Secondo voi se lasciassi le porte esistenti dichiarando un non aggravio del rischio sarei nel giusto? In fine dei conti rispetto la prescrizione minima dei 60 minuti..
grazie a chi risponderà
porte REI 60
Moderatore: Edilclima
Re: porte REI 60
Devi sincerarti che non vi sia state ragioni particolari per prescrivere EI120 piuttosto che EI60.
Cmq se ottemperi alla norma con EI60, puoi anche certificare la parete EI120 ad abundantiam.
Cmq se ottemperi alla norma con EI60, puoi anche certificare la parete EI120 ad abundantiam.