Buona sera, sto per occuparmi di un serbatoio interrato di gasolio da 20 mc ad uso esclusivo di una colonnina di distribuzione per mezzi ferroviari.
Secondo voi l'attività è unica 13 2 B o occorre inserire anche il serbatoio: 12 2 B ? Ci sono riferimenti in merito, se fosse ad uso centrale termica l'attività serbatoio non andrebbe sommata (da quel che ricordo lo prescrive una circol. vvf)
Grazie alle future risposte.
distributore e serbatoio di gasolio
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 71
- Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20
Re: distributore e serbatoio di gasolio
Fa ovviamente tutto parte integrante del distributore: la colonnina senza il serbatoio non serve a nulla e non è neanche a rischio incendio........
-
- Messaggi: 71
- Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20
Re: distributore e serbatoio di gasolio
Ok grazie, mi confermi che l'attività 13 2 B..
Un altra domanda a proposito riguardante i distributori contenitori di gasolio att. 13 1 A : La temperatura di infiammabilità del gasolio pur variando tra i 55 ed i 60°C, è comunque sempre inferiore a 65 °C e pertanto l'attività non sarebbe inseribile a rigore nella Cat. A che invece prevede proprio questo tipo di attività..Dove trovo giustificato il fatto di inserire i DC con scia antincendio senza parere preventivo?!? Lo chiedo perche mi sono sempre posto questa domanda nonstante abbia gia visto in passato questo tipo di asseverazioni di categoria A.
grazie terminus
Un altra domanda a proposito riguardante i distributori contenitori di gasolio att. 13 1 A : La temperatura di infiammabilità del gasolio pur variando tra i 55 ed i 60°C, è comunque sempre inferiore a 65 °C e pertanto l'attività non sarebbe inseribile a rigore nella Cat. A che invece prevede proprio questo tipo di attività..Dove trovo giustificato il fatto di inserire i DC con scia antincendio senza parere preventivo?!? Lo chiedo perche mi sono sempre posto questa domanda nonstante abbia gia visto in passato questo tipo di asseverazioni di categoria A.
grazie terminus
Re: distributore e serbatoio di gasolio
Se fai una ricerca sui 3ad meno recenti, leggerai quello che ti serve.
Ne abbiamo già parlato varie volte.
Ne abbiamo già parlato varie volte.
-
- Messaggi: 71
- Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20
Re: distributore e serbatoio di gasolio
OK, rimetto qui cmq il riferimento che può essere utile a chi legge, ( e al sottoscritto come promemoria per il futuro
);
- circolare del Ministero degli Interni del 19 marzo 2009, prot. 756 n. 032101.01.4188.000, che classifica gasolio "liquido combustibile di categoria C,..., a prescindere dalla effettiva temperatura di infiammabilità".


- circolare del Ministero degli Interni del 19 marzo 2009, prot. 756 n. 032101.01.4188.000, che classifica gasolio "liquido combustibile di categoria C,..., a prescindere dalla effettiva temperatura di infiammabilità".