La ricerca ha trovato 3718 risultati

da Esa
ven dic 13, 2024 18:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario
Risposte: 8
Visite : 296

Re: Separatore idraulico: problema ricircolo sul secondario

quando la portata del secondario è maggiore di quella del primario...
... diminuisce la temperatura di mandata, d'accordo. Ma non è detto che la potenza erogata dai terminali sia inferiore a quella erogata dal generatore. Non basta dimensionare i terminali in maniera corretta?
da Esa
ven dic 13, 2024 11:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1247

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

Nel caso di edifici pubblici ad uso terziario come progettate gli impianti? Esempio studi medici con orari di apertura chiusura standard: si prevede lo spegnimento dell'impianto da chiusura fino a mattina?
Se calcoli sia il Cooling Load (CL) che l'Heat Extraction Rate (HER), non hai problemi.
da Esa
ven dic 13, 2024 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1247

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

Anche a me, da Esa. Non farmi passare per quello che non sono. E lo uso, quando serve, non perché ho monitorato qualche casa. E dei carichi estivi di Pizzetti... ne parliamo? Diciamo più correttamente: Carrier. Non è "dinamico"? Ecco queste sono le inutili considerazioni di Esa mirate solo a sc ...
da Esa
gio dic 12, 2024 20:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1247

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

Le aprono e chiudono senza criteri e in maniera disordinata.
Se ne parlava diffusamente su Ashrae Journal, ma basta anche vedere su internet immagini di uffici.
Comunque, questo poco c'entra con la potenza, ne convengo. A a che fare con la regolazione.
Aprono la finestra? Spengo il terminale.
da Esa
gio dic 12, 2024 19:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1247

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

Se tengono le finestre aperte e poi si lamentano del freddo, sarebbe colpa del progettista?
Non le tengono aperte in inverno: mi sono spiegato male! :oops:
da Esa
gio dic 12, 2024 19:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1247

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

imposterei il calcolo dinamico "vero e proprio" Una domanda legata al calcolo dinamico. Se non sbaglio, questo metodo presuppone che l'utente abbia un determinato comportamento (orario di impostazione della temperatura ambiente), venga fissato l'orario di funzionamento del generatore (esempio, 24 ...
da Esa
gio dic 12, 2024 15:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione
Risposte: 24
Visite : 1247

Re: Potenza PdC << Potenza nominale sistema di emissione

I 96 kW di ventilazione sono ottenuti impostando la portata d'aria esterna di riferimento qve,0_p,H dai valori ottenuti dalla UNI 10339 (progetto del 2023), potenza che in teoria viene di molto ridotta considerando che in progetto sono presenti dei recuperatori di calore. Se non capisco male: le ...
da Esa
mer dic 11, 2024 15:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Autoclave a monte del contatore acqua
Risposte: 4
Visite : 227

Re: Autoclave a monte del contatore acqua

Ora (dopo decenni) l'ente che gestisce la rete idrica non vuole più avere i contatori a valle e quindi ha imposto di installare un contatore unico condominiale a monte di tutto e poi i singoli condomini avranno dei sotto contatori. Proprio non vedo il problema. Installare un contatore a monte non ...
da Esa
dom dic 08, 2024 18:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70
Risposte: 10
Visite : 420

Re: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70

Vorrei però capire meglio: se l'elettrico modula in base al FV disponibile, in una giornata nuvolosa (o banalmente la sera) non si attiva? Si può forzare questa cosa? Si attiva automaticamente quando c'è esubero di FV. Ma si attiva anche "su richiesta". Ad esempio, quando fa freddo e non c'è ...
da Esa
dom dic 08, 2024 10:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CAD Gratis
Risposte: 71
Visite : 7208

Re: CAD Gratis

Tom Bishop ha scritto: dom dic 08, 2024 10:42 Aggiungo che da qualche anno abbiamo sia licenze Acad che Zwcad e funzionano bene anche insieme. Zwcad è molto più veloce.
Noi usiamo BRICSCAD, perché si interfacciava con IFC e RWT. Ma ora, anche ZWCAD, ottimo prodotto, ha questa possibilità.
I prezzi mi sembrano allineati.
da Esa
dom dic 08, 2024 10:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70
Risposte: 10
Visite : 420

Re: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70

Vorrei però capire meglio: se l'elettrico modula in base al FV disponibile, in una giornata nuvolosa (o banalmente la sera) non si attiva? Si può forzare questa cosa? Si attiva automaticamente quando c'è esubero di FV. Ma si attiva anche "su richiesta". Ad esempio, quando fa freddo e non c'è ...
da Esa
sab dic 07, 2024 15:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70
Risposte: 10
Visite : 420

Re: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70

Tornando alle due opzioni che hai descritto, in entrambe parli di raffrescamento con split. Sì. Per me è la soluzione preferibile, nel domestico: flessibile, poca manutenzione (solo i filtri), gestibile (con una sequenza prioritaria), per sfruttare al meglio il FV (evito di entrare nel dettaglio). ...
da Esa
sab dic 07, 2024 10:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70
Risposte: 10
Visite : 420

Re: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70

Tralascio la problematica relativa agli interventi edilizi, su cui già ci sono opinioni opposte: meglio isolamento esterno (a cappotto, per eliminare i PT); meglio isolamento interno o in intercapedine (perché non ci sono alternative e facendo attenzione ai PT); obbligatoria la VMC; ecc. ecc. Già mi ...
da Esa
ven dic 06, 2024 20:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70
Risposte: 10
Visite : 420

Re: Ristrutturazione porzione bifamiliare anni '70

Hai stanziato un importo da spendere (per i soli impianti dedicati al comfort, esclusi impianti idrici) ? Esempio: 200 euro/mq, oppure 500 euro/mq. ecc. Quindi 280X100 = 28.000 euro, oppure 280x500 = 140.000 euro, ecc. Oppure non hai limiti? A parte il FV, che costa sui 1.300 euro/kWp e le batterie ...
da Esa
gio dic 05, 2024 23:08
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Solare termico o scaldabagno in pdc ?
Risposte: 3
Visite : 616

Re: Solare termico o scaldabagno in pdc ?

Ora la domanda é: quale soluzione in base al rapporto qualità/prezzo potrebbe essere la migliore?
Fotovoltaico abbinato allo "scaldabagno" (= sistema di produzione ACS).
da Esa
gio dic 05, 2024 22:59
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

Premetto che non ho letto con attenzione tutta la discussione, ma di similare a quello che propone @Esa noi utilizziamo da un decennio questo: https://www.4-noks.com/shop/accessori-elios4you/power-reducer/ All'inizio in opera veniva circa 300€. Adesso siamo sui 500€. Come avevo già scritto su altri ...
da Esa
gio dic 05, 2024 22:58
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

No! Io li acquisto, con il sistema di controllo generale, a 8 euro.
da Esa
mer dic 04, 2024 21:50
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

arkanoid ha scritto: mer dic 04, 2024 09:30 Ma chi fa questa cosa e che componenti sono? C'è da fare un quadretto con dentro queste cose, è un sistema in vendita, un accrocchio, o cosa?
E' in vendita. Chiedi ad ATH Italia.
da Esa
mer dic 04, 2024 08:48
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

Sono interessato ad approfondire la questione di aggiunta sistemi di controllo a produttori a resistenza, per cui seguo. Normalmente uso resistenze elettriche collegate ad un sistema di controllo che ne modula la potenza inseguendo, linearmente, l'esubero del fotovoltaico. Intendo dire nel concreto ...
da Esa
mar dic 03, 2024 23:41
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

Basta un segnale 0/10V oppure 4/20 mA. E magari PWM. Non ci siamo capiti e fai lo gnorri. Dammi un link di questo dispositivo di potenza che, con un segnale di pilotaggio a mio o tuo piacimento, modula la potenza delle resistenze e che costa il 5% delle resistenze stesse. Lo so già che non esiste e ...
da Esa
mar dic 03, 2024 22:55
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

NoNickName ha scritto: mar dic 03, 2024 21:48
Esa ha scritto: mar dic 03, 2024 19:26
Ok, link, dettagli?
Che link e che dettagli ti potrebbero interessare?
di questo dispositivo che modula le resistenze
Basta un segnale 0/10V oppure 4/20 mA.
da Esa
mar dic 03, 2024 19:26
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

Ok, link, dettagli?
Che link e che dettagli ti potrebbero interessare?
da Esa
mar dic 03, 2024 16:43
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

arkanoid ha scritto: mar dic 03, 2024 11:44 Sono interessato ad approfondire la questione di aggiunta sistemi di controllo a produttori a resistenza, per cui seguo.
Normalmente uso resistenze elettriche collegate ad un sistema di controllo che ne modula la potenza inseguendo, linearmente, l'esubero del fotovoltaico.
da Esa
mar dic 03, 2024 16:41
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

Orientativamente costa il 5% del prodotto e la sua installazione è sempre suggerita dai termotecnici attenti. Quindi mi stai dicendo che la modulazione di un produttore istantaneo elettrico che su amazon costa 350 euro, costa 17 euro. Mi dai dei link per favore? La regolazione è compresa nel prezzo. ...
da Esa
lun dic 02, 2024 23:16
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

Orientativamente costa il 5% del prodotto e la sua installazione è sempre suggerita dai termotecnici attenti.
da Esa
lun dic 02, 2024 18:40
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

Non serve alcuna predisposizione. Serve che sia dotato di scr o di triac per la modulazione, cosa che il prodotto non ha. Intendevo rilevare (sommessamente) che non serve una DOTAZIONE PREVENTIVA, in quanto i relè li puoi installare quando vuoi. Quindi non DEVE essere dotato di SCR o TRIAC: potrai ...
da Esa
lun dic 02, 2024 10:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Risposte: 10
Visite : 510

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

OPS correggo ho scritto male insieme abbiamo cercato di evitare che vengano utilizzati dei termini "non in uso". Ma ci siamo capiti benissimo. Solo che, certe volte, si scrive in fretta per aiutare altri e si inciampa in qualche incomprensione o termine "non perfetto". Allora possono essere guai ...
da Esa
lun dic 02, 2024 09:37
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

Non serve alcuna predisposizione.
Comunque, io cercavo di suggerire una soluzione e non cercavo di dire che la mia sarebbe stata l'unica possibile. Men che meno, di imporla.
da Esa
dom dic 01, 2024 22:35
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

... produttore istantaneo: non modula le resistenze?
Le resistenze possono essere modulate. anche se sono 3.
Anche se acquistate su Amazon.
E
da Esa
dom dic 01, 2024 17:54
Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
Argomento: Sbilanciamento fasi
Risposte: 72
Visite : 37878

Re: Sbilanciamento fasi

Se apre un solo rubinetto, il produttore istantaneo, spegne una resistenza, e va con 2 su 2 fasi.
Che strano produttore istantaneo: non modula le resistenze?
da Esa
dom dic 01, 2024 01:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
Risposte: 46
Visite : 4150

Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola

Alla fine, che ha scelto?
da Esa
ven nov 29, 2024 19:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Riscaldamento a pavimento e laminato
Risposte: 8
Visite : 2088

Re: Riscaldamento a pavimento e laminato

Ciao a tutti, Posare il laminato su un riscaldamento a pavimento può ridurre leggermente l'efficienza, ma se scegli un laminato adatto e lo incolli, minimizzi la perdita. Assicurati di scegliere un laminato con bassa resistenza termica. Saluti a tutti. Nel frattempo hanno rifatto sia i pavimenti ...
da Esa
ven nov 29, 2024 19:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Risposte: 10
Visite : 510

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

- tutt'aria
Scusa, forse avevo frainteso.
Di solito io uso il termine IMPIANTO A TUTTA ARIA e non UTA A TUTTA ARIA.
da Esa
ven nov 29, 2024 18:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli Impianto Nuovo
Risposte: 7
Visite : 533

Re: Consigli Impianto Nuovo

Vorrei da voi anche un parere sui migliori materiali da usare.
Ti suggerisco un magazzino di materiali termoidraulici: di solito fanno anche consulenza.
da Esa
ven nov 29, 2024 17:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termosifoni lontani dalla caldaia freddi
Risposte: 4
Visite : 371

Re: Termosifoni lontani dalla caldaia freddi

Su che codice è impostata?
da Esa
ven nov 29, 2024 17:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria
Risposte: 10
Visite : 510

Re: UTA a tutt'aria e UTA a aria primaria

UTA aria primaria: tratta solamente aria esterna che viene utilizzata per garantire il ricambio dell'aria negli ambienti UTA a tutt'aria: non è una definizione utilizzata. Dove l'hai trovata? Per definizione UTA vuol dire: U = Unità T = Trattamento A = Aria Non esistono, quindi, Unità che trattino ar ...
da Esa
lun nov 25, 2024 10:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt
Risposte: 15
Visite : 1581

Re: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt

Altrimenti non avrebbero inventato gli HFC.
Infatti. Sarebbe bastata meno improvvisazione e leggerezza (tipo: liberare i gas in atmosfera facendo finta che ci fosse una perdita!) e non avremmo avuto i gravi problemi che ora ci tocca affrontare.
da Esa
lun nov 25, 2024 09:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt
Risposte: 15
Visite : 1581

Re: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt

Come mai le pompe di calore a C02 sono così poco diffuse? che contro presentano? Nel settore terziario (supermercati, ad esempio) sono molto diffusi i frigoriferi a CO2. Qualche azienda nel nostro settore sta cercando di proporle per produrre acqua calda ad alta temperatura, ma con estrema fatica. ...
da Esa
dom nov 24, 2024 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termosifoni che fischiano
Risposte: 24
Visite : 2642

Re: Termosifoni che fischiano

Qualche altra esperienza (ricavata da altri). "Il problema è dovuto al circolatore che è troppo "elevata" per il circuito quando è parzializzato. In sostanza il circolatore è dimensionato per far circolare l'acqua su tutto l'impianto quando tutti i termosifoni sono tutti aperti. Parzializzando l'imp ...
da Esa
dom nov 24, 2024 11:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termosifoni che fischiano
Risposte: 24
Visite : 2642

Re: Termosifoni che fischiano

Questo problema era già stato affrontato. Ecco una delle risposte (sensate) che erano state fornite (su questo forum): Re: VALVOLE DI ZONA CALEFFI RUMOROSE Messaggio da rickyguicks » lun set 02, 2013 15:10 Ciao, magari hai già risolto. Ti riferisci a valvole di zona oppure alle valvole termostatiche ...
da Esa
sab nov 23, 2024 20:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termosifoni che fischiano
Risposte: 24
Visite : 2642

Re: Termosifoni che fischiano

Quanti termosifoni ci sono (circa, ovviamente): 10? 50? 100?
Che pompa è stata montata?
Che potenza ha la caldaia?
da Esa
sab nov 23, 2024 20:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termosifoni che fischiano
Risposte: 24
Visite : 2642

Re: Termosifoni che fischiano

I tecnici mi hanno riferito che la pompa dovrebbe già autoregolarsi.
Perché "Dovrebbe"? Deve ...
Con che sistema si regola? Automatico elettrico/elettronico? "Manuale" con una valvola di sfioro ?
da Esa
sab nov 23, 2024 19:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt
Risposte: 15
Visite : 1581

Re: Pompe di calore alta temperatura da 50-100 kWt

Hai provato Aermec? Carrier? Hitachi? Daikin?
Per quanto riguarda la predisposizione per le resistenze: perché non fai installare un barilotto esterno con la resistenza (o le resistenze, ovviamente)?
Ti serve poi una pompa per far circolare l'acqua, un termostato di controllo e uno di sicurezza.
da Esa
sab nov 23, 2024 19:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Termosifoni che fischiano
Risposte: 24
Visite : 2642

Re: Termosifoni che fischiano

Credo che sia un problema di regolazione in centrale termica: in particolare, manca una regolazione adeguata sulla pompa e, conseguentemente, una velocità eccessiva su alcune delle valvole montate sui radiatori.
Quali fanno rumore? Quelle sulla tubazione di arrivo o quelle sulla tubazione di ritorno?
da Esa
sab nov 23, 2024 19:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento soffitto verso terrazzo - Corretta stratigrafia
Risposte: 7
Visite : 618

Re: Isolamento soffitto verso terrazzo - Corretta stratigrafia

Esa ha scritto: sab nov 23, 2024 16:43
Luca_IM77 ha scritto: sab nov 23, 2024 04:27 Ringrazio per la condivisone di esperienza.
Forse sei un po' confuso?
Intendevo dire: forse, tutte queste varianti, ti possono confondere?
Ma è normale.
L'esperienza (e qui te ne sono state offerte, di esperienze), in ogni caso, è sempre un'ottima consigliera.
da Esa
sab nov 23, 2024 16:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento soffitto verso terrazzo - Corretta stratigrafia
Risposte: 7
Visite : 618

Re: Isolamento soffitto verso terrazzo - Corretta stratigrafia

Luca_IM77 ha scritto: sab nov 23, 2024 04:27 Ringrazio per la condivisone di esperienza.
Forse sei un po' confuso?
da Esa
ven nov 22, 2024 19:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO RADIANTE CASA anni '60 DISPERSIVA
Risposte: 66
Visite : 9263

Re: IMPIANTO RADIANTE CASA anni '60 DISPERSIVA

Quale é il suo tariffario medio nel Nord Italia in relazione al lavoro svolto? Per progettare un villetta da 150 mq, il tariffario reale, va dai 500 euro ai 4.000 euro. Non quello ufficiale degli Ordini professionali, che viene applicato nei lavori pubblici. Anzi, in certi casi, se si va ...
da Esa
ven nov 22, 2024 17:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
Risposte: 6
Visite : 504

Re: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza

shinobi9 ha scritto: ven nov 22, 2024 14:54 La domanda era più generica mi riferivo a quale fosse la soluzione più efficiente per una situazioni tipo: edificio poco isolato anni 80 e radiatori ad esempio..
Più efficiente: pompa di calore
Più efficace: caldaia a condensazione
da Esa
ven nov 22, 2024 13:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento potenza termica x Pergola
Risposte: 46
Visite : 4150

Re: Dimensionamento potenza termica x Pergola

Se per te ignorare la legge per trovare la soddisfazione ... In certi casi, non solo è ammesso, ma è obbligatorio violare le leggi. Spero non voglia sollecitare esempi storici. Ma qui si sta parlando di un problema banale: riscaldare a Natale una pergola (anche se abusiva, ma è una questione di ...
da Esa
ven nov 22, 2024 12:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza
Risposte: 6
Visite : 504

Re: Parere riqualificazione centralizzati condominiali alta potenza

Quanto è grande (potenza)?
A quale temperatura effettiva lavorano oggi i radiatori (esperienza "storica")?
Dove si trova?
Che spazi hanno a disposizione e dove (interrato, terrazzo, cortile, ecc.)?
Quanto sono disposti ad investire?