Re: Edificio multitenant - Dubbi
Ciao,
attività 73 ha soglia a 5.000 mq o 300 persone.
In un caso analogo, in cui superavo le soglie di cui sopra, (non ancora approvato dai VVF), ho usato RTO su spazi comuni e ad ogni singola rispettiva sotto attività valutazione per conto proprio a firma del titolare della sotto attività.
Se ...
- lun set 01, 2025 08:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti e lame d'acqua
- Risposte: 12
- Visite : 635
Re: idranti e lame d'acqua
Data progetto 27/6/2025, emesso da Johnson controls.
Lama d’acqua per la protezione per la protezione di due porte e serviranno per il contenimento di ammoniaca gassosa.
NFPA13
Seguono alcune pagine descrittive, poi una ventina di pagine di calcoli del software, infine uno schema di tubazione e ...
Lama d’acqua per la protezione per la protezione di due porte e serviranno per il contenimento di ammoniaca gassosa.
NFPA13
Seguono alcune pagine descrittive, poi una ventina di pagine di calcoli del software, infine uno schema di tubazione e ...
- lun set 01, 2025 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti e lame d'acqua
- Risposte: 12
- Visite : 635
Re: idranti e lame d'acqua
Per la lama appena installata leggo nel Cert imp Nfpa13.
- sab ago 30, 2025 10:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
- Risposte: 12
- Visite : 358
Re: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
Concordo con te. Purtroppo.
- gio ago 28, 2025 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Serbatoio GPL in prossimità di metanodotto
- Risposte: 2
- Visite : 289
Re: Serbatoio GPL in prossimità di metanodotto
7.1.b recita: "b) fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui ...
- gio ago 28, 2025 12:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
- Risposte: 2
- Visite : 336
Re: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
Hai i rinnovi senza il progetto? Cioè, citano il rinnovo precedente e basta?
Accesso agli atti, senza è impossibile. Perché nel progetto può esserci scritto di tutto, magari che il vano corsa ha 1 mq di aerazione.
Accesso agli atti, senza è impossibile. Perché nel progetto può esserci scritto di tutto, magari che il vano corsa ha 1 mq di aerazione.
- mer ago 27, 2025 16:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portale Prince - Errore riferimento pratica
- Risposte: 6
- Visite : 392
Re: Portale Prince - Errore riferimento pratica
IL BOLLO, vado ai matti. Ma alza di 20 euro il pago PA, no, il BOLLO PAPALE MEDIEVALE
- mer ago 27, 2025 15:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portale Prince - Errore riferimento pratica
- Risposte: 6
- Visite : 392
Re: Portale Prince - Errore riferimento pratica
Facci sapere, grazie.
- mer ago 27, 2025 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caldaia a biomasse
- Risposte: 3
- Visite : 304
Re: Caldaia a biomasse
Tutte quelle che mi sono capitate le ho progettate con la stessa norma metano per analogia.
Integrando ovviamente sulle particolarità.
Integrando ovviamente sulle particolarità.
- mer ago 27, 2025 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto BIOGAS
- Risposte: 9
- Visite : 1635
Re: Impianto BIOGAS
Ah quello sì.
- mer ago 27, 2025 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto BIOGAS
- Risposte: 9
- Visite : 1635
Re: Impianto BIOGAS
No, pensavo proprio serbatoi di gas "sporco" o "pulito". Le vasche anche io le metterei come 1.
I serbatoi mi capitano nelle isole di filtrazione e abbattimento COV e altre impurezze. Quelle le prenderei come 4.
I serbatoi mi capitano nelle isole di filtrazione e abbattimento COV e altre impurezze. Quelle le prenderei come 4.
- mar ago 26, 2025 21:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto BIOGAS
- Risposte: 9
- Visite : 1635
Re: Impianto BIOGAS
Non hai serbatoi di stoccaggio gas intermedi?
- mar ago 26, 2025 20:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito alcol all'aperto o al chiuso
- Risposte: 4
- Visite : 561
Re: Deposito alcol all'aperto o al chiuso
Sì, per poco ma sì. Se sono dietro il serbatoio in effetti ce la faccio con 7 m
- mar ago 26, 2025 20:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti e lame d'acqua
- Risposte: 12
- Visite : 635
Re: idranti e lame d'acqua
Sullo standard non vedo problemi. Mica è vietato calcolare prestazioni che non hanno una UNI o EN. Prendi una NFPA, e se non c'è manco quella fai i calcoli e basta, che la fisica del trasferimento del calore esiste a prescindere dalle norme.
..e lo dimostri.
e voglio vedere per varchi alti ...
- mar ago 26, 2025 14:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti e lame d'acqua
- Risposte: 12
- Visite : 635
Re: idranti e lame d'acqua
Sullo standard non vedo problemi. Mica è vietato calcolare prestazioni che non hanno una UNI o EN. Prendi una NFPA, e se non c'è manco quella fai i calcoli e basta, che la fisica del trasferimento del calore esiste a prescindere dalle norme.
Parimenti, la scelta di una lama d'acqua al posto di un ...
Parimenti, la scelta di una lama d'acqua al posto di un ...
- lun ago 25, 2025 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: idranti e lame d'acqua
- Risposte: 12
- Visite : 635
Re: idranti e lame d'acqua
Non sono progettista meccanico, ma ne ho vista una appena fatta, ed è derivata.
- ven ago 22, 2025 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
- Risposte: 17
- Visite : 732
Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Mai capitato, ma se dice "statica delle strutture" per me è il valore R e basta.
- mer ago 20, 2025 13:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga qualifica manutentore antincendio
- Risposte: 2
- Visite : 302
Re: Proroga qualifica manutentore antincendio
Ahahahahahah sì certo, ma ridevo troppo.
- mar ago 19, 2025 19:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Proroga qualifica manutentore antincendio
- Risposte: 2
- Visite : 302
Proroga qualifica manutentore antincendio
DM 15/7/2025
Anche quest'anno si qualificano l'anno prossimo.
Edit: corretto 9 in 7
Anche quest'anno si qualificano l'anno prossimo.
Edit: corretto 9 in 7
- lun ago 18, 2025 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito alcol all'aperto o al chiuso
- Risposte: 4
- Visite : 561
Re: Deposito alcol all'aperto o al chiuso
Grazie, concordo. Non si riesce a rispettare tutto. Per esempio, non ho due uscire. Il locale è 2,7 x 2 5 m.
- dom ago 17, 2025 15:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito alcol all'aperto o al chiuso
- Risposte: 4
- Visite : 561
Deposito alcol all'aperto o al chiuso
Buongiorno, il D.M. 18/5/1995 prevede depositi all'aperto o al chiuso. Cioè non prevede aperto / edifici isolati / locali inseriti in altro volume.
Ho un deposito alcol etilico costituito da 2 serbatoi da 5 mc in acciaio ad asse verticale, dentro un edificio isolato che hanno costruito loro attorno ...
Ho un deposito alcol etilico costituito da 2 serbatoi da 5 mc in acciaio ad asse verticale, dentro un edificio isolato che hanno costruito loro attorno ...
- lun ago 11, 2025 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asili nido con 30 persone
- Risposte: 7
- Visite : 782
Re: Asili nido con 30 persone
Grazie, stupidamente non avevo letto la nota 19 del testo dell'ing. Malizia, c'era scritto.
- lun ago 11, 2025 13:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 2521
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Uhm, io non sono progettista di impianti. Richiedo prestazione Uni 10779, quindi è il progettista meccanico che controlla, a questo punto, le prestazioni.
- dom ago 10, 2025 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
- Risposte: 13
- Visite : 936
Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Scusate, il decreto è la seconda volta che lo uso.
15.5.1 scale
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.
Però dopo:
16.8 - Larghezza ...
15.5.1 scale
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.
Però dopo:
16.8 - Larghezza ...
- ven ago 08, 2025 21:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
- Risposte: 33
- Visite : 2521
Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
In effetti sono tutti Uni 70x2 tranne il sottosuolo, raro.
- ven ago 08, 2025 19:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
- Risposte: 13
- Visite : 936
Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
No, scusa, in realtà secondo me si deve applicare il D.M. 2002 perché hanno 2 ore al giorno di trattamento sanitario. Diventa "strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero residenziale a ciclo diurno". Giusto?
Aggiungo: ho un interrato ad uso dispensa, spogliatoio e locale ...
Aggiungo: ho un interrato ad uso dispensa, spogliatoio e locale ...
- ven ago 08, 2025 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
- Risposte: 13
- Visite : 936
Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Scusate, una aggiunta. La declaratoria della attività 68 è: "strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza ...
- mer ago 06, 2025 08:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PERCORSI PROTETTI
- Risposte: 3
- Visite : 430
Re: PERCORSI PROTETTI
Eh sì, percorso protetto e mi trovo persone (quante?) sedute che si vedono arrivare quelli in fuga. Io non sarei d'accordo.
- mar ago 05, 2025 22:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PERCORSI PROTETTI
- Risposte: 3
- Visite : 430
Re: PERCORSI PROTETTI
Servizi igienici senza boiler a metano, ok. Sala d'attesa, dipende. Più no che sì.
- lun ago 04, 2025 21:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette
- Risposte: 8
- Visite : 726
Re: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette
Bene così. Linea badile.
- lun ago 04, 2025 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette
- Risposte: 8
- Visite : 726
Re: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette
Non è obbligatorio, io lo faccio sempre.
- ven ago 01, 2025 16:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asili nido con 30 persone
- Risposte: 7
- Visite : 782
Re: Asili nido con 30 persone
Sono d'accordo, è stata una curiosità saltata fuori oggi. Un cliente che mi piace, paga poco ma si sbatte per i bambini del paese.
- ven ago 01, 2025 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asili nido con 30 persone
- Risposte: 7
- Visite : 782
Re: Asili nido con 30 persone
Impongo 29 e pace. Grazie.
- ven ago 01, 2025 11:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Asili nido con 30 persone
- Risposte: 7
- Visite : 782
Asili nido con 30 persone
Decreto Ministeriale 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
Titolo II - Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti
Titolo III - Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti
Titolo IV ...
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
Titolo II - Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti
Titolo III - Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti
Titolo IV ...
- ven ago 01, 2025 11:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
- Risposte: 2
- Visite : 679
Re: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
Io calcolo il carico di incendio per ambito, e la ventilazione per ambito, in questi casi. Mi pare sia corretto, sia conservativo.
- gio lug 31, 2025 11:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO E FINE LAVORI
- Risposte: 7
- Visite : 615
Re: DI.CO E FINE LAVORI
Ok. Se però è pacifico che la ditta deve mandare al SUAP la DiCo, e non l'ha ancora fatto, non ci sono altre strade se non quella indicata dalla DL, che tra l'altro salva capra e cavoli.
Alternativamente NON mandate proprio al SUAP; ma se lo fa lui al posto vostro comunque la data si vede.
Che ...
Alternativamente NON mandate proprio al SUAP; ma se lo fa lui al posto vostro comunque la data si vede.
Che ...
- gio lug 31, 2025 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO E FINE LAVORI
- Risposte: 7
- Visite : 615
Re: DI.CO E FINE LAVORI
Ma la DiCo presuppone appunto il collaudo dell'impianto cui si riferisce. Se l'hai rilasciata, hai anche collaudato quello che hai realizzato. A questo punto mandala pure, o non ho capito?
- gio lug 31, 2025 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO E FINE LAVORI
- Risposte: 7
- Visite : 615
Re: DI.CO E FINE LAVORI
Mai vista depositata una DiCo in vita mia (ma non sono direttore lavori). Purtroppo non so aiutarti, ma io direi dalla data della DiCo stessa, la fine lavori potrebbe essere anni dopo, e chi la trova più l'azienda...
- gio lug 31, 2025 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VRI in una diga
- Risposte: 1
- Visite : 4282
Re: VRI in una diga
Riprendo il mio post, nel frattempo la soluzione che avevo pensato è stata considerata idonea.
Vado invece ad una domanda specifica: dal locale in fondo alla diga "Dose Minima Vitale" DMV, dove si rilascia acqua per l'alveo, ho il seguente percorso cieco fino a porta in cima alla diga, a cielo ...
Vado invece ad una domanda specifica: dal locale in fondo alla diga "Dose Minima Vitale" DMV, dove si rilascia acqua per l'alveo, ho il seguente percorso cieco fino a porta in cima alla diga, a cielo ...
- gio lug 31, 2025 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
- Risposte: 13
- Visite : 936
Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Grazie a tutti!
- gio lug 31, 2025 08:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1494
Re: Quota di piano
Lo sarei pure io, ma allora bastava usare, in V.8.3 punto 1, la dicitura "altezza antincendi" e non "altezza di piano". Questo, purtroppo, mi lascia bei dubbi.Tom Bishop ha scritto: gio lug 31, 2025 06:01 Anche io sono dell'avviso che non va considerata la quota dei piani tecnici per la classificazione dell'edificio.
- mer lug 30, 2025 20:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1494
- mer lug 30, 2025 20:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1494
Re: Quota di piano
Certamente è così, ma ho riportato quanto dice la rtv, mica ho detto che sono d'accordo. Né posso escludere che il normatore lo abbia fatto per tutelare proprio in caso di edifici ad elevata altezza. Se no il rischio di un negozio alto 3 m ed uno alto 9 sarebbe lo stesso.
In effetti se l'accesso ...
In effetti se l'accesso ...
- mer lug 30, 2025 18:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
- Risposte: 13
- Visite : 936
Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Aggiornamento: come immaginavo l'anziano permane fino al suo decesso, e quindi albergo non mi pare corretto.
Tuttavia mi scrivono: "nella struttura le attività sono prevalentemente assistenziali, tuttavia vengono svolti anche trattamenti sanitari. Un’infermiera è presente 2 ore al giorno per la ...
Tuttavia mi scrivono: "nella struttura le attività sono prevalentemente assistenziali, tuttavia vengono svolti anche trattamenti sanitari. Un’infermiera è presente 2 ore al giorno per la ...
- mer lug 30, 2025 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1494
Re: Quota di piano
V.8.3 punto 1 lettera b) non fa riferimento alla altezza antincendi, per la classificazione, ma alla quota dei piani. La quota del piano +9.0 m quella è, anche se tecnico.
Per me è HB.
Non "locale tecnico" ma "piano tecnico".
Per me è HB.
Non "locale tecnico" ma "piano tecnico".
- mer lug 30, 2025 18:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quota di piano
- Risposte: 22
- Visite : 1494
Re: Quota di piano
Il tuo piano di riferimento è +0.0 m, G.1.7 punto 2.
La quota di piano del piano tecnico è +9.0 m, G.1.7 punto 3.
L'altezza antincendio è la massima quota dei piani dell'attività, esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici). quindi la quota del ...
La quota di piano del piano tecnico è +9.0 m, G.1.7 punto 3.
L'altezza antincendio è la massima quota dei piani dell'attività, esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici). quindi la quota del ...
- mer lug 30, 2025 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
- Risposte: 13
- Visite : 936
Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Sì, attenzione, le Case di Riposo sono soggette come attività 68 se superano i 25 posti letto.
Poi, se NON si tratta di strutture RSA (cioè non fanno assistenza specialistica) allora non si applica il DM 18/09/2002, bensì si applica la RTO (generica senza RTV), oppure (ma non se ancora possibile ...
- mer lug 30, 2025 11:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
- Risposte: 13
- Visite : 936
Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Applichi la RTO per intero, incluse V.1, V.2 e V.3, ovviamente non V.11.
Però perdonami, non è albergo perchè le persone possono non essere autosufficienti? Rvita C o D per intenderci?
E' la mia idea. Sul livello di autosufficienza devono ancora dirmi, ma albergo presuppone persone che non ...
- mer lug 30, 2025 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con Copi | Corridoi ciechi
- Risposte: 5
- Visite : 620
Re: Scuola con Copi | Corridoi ciechi
S.4.8.2 comma 1 parla di corridoio cieco per ambito. Ogni aula è un ambito.
Nel momento in cui escono dalle aule l'ambito è l'atrio del piano ma hai anche il bidirezionale. Tranne che per forse 1 m fuori dalla porta?
Per me è ok, magari una interpretazione talebana potrebbe considerare quei 2-3 ...
Nel momento in cui escono dalle aule l'ambito è l'atrio del piano ma hai anche il bidirezionale. Tranne che per forse 1 m fuori dalla porta?
Per me è ok, magari una interpretazione talebana potrebbe considerare quei 2-3 ...
- mer lug 30, 2025 08:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
- Risposte: 13
- Visite : 936
Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Scusate, questa fattispecie non è una RSA ( Residenze Sanitarie Assistenziali), perché mi pare che non ci sia il supporto medico delle RSA (infatti non c'è la parola "sanitarie"), ma è molto simile. Avrò un cliente con 14 posti letto di questo tipo.
Devo effettuare VRI.
Io userei il D.M. 18 ...
Devo effettuare VRI.
Io userei il D.M. 18 ...