La ricerca ha trovato 4234 risultati

da weareblind
mer mar 04, 2026 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura piana fotovoltaica
Risposte: 4
Visite : 274

Re: Copertura piana fotovoltaica

Giustissimo.
da weareblind
mer mar 04, 2026 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pacometro
Risposte: 8
Visite : 325

Re: Pacometro


un pacometro tipo il Proceq quanto costa 2500 euro circa?
ma secondo voi c'è qualcosa di più economico ma comunque utilizzabile per la professione?


Proceq non l'ho più trovato, il mio è ben vecchio. Novatest ho preso uno dei migliori nel 2024, 2.600 euro
Ne ho provato uno più economico: lo ...
da weareblind
mer mar 04, 2026 15:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pacometro
Risposte: 8
Visite : 325

Re: Pacometro

Io ne ho due, un Proceq e Novatest. E li uso di continuo, mai più senza.
da weareblind
mer mar 04, 2026 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura piana fotovoltaica
Risposte: 4
Visite : 274

Re: Copertura piana fotovoltaica

Io applico la circolare sempre e comunque.
Tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5 e rela­tive regole di estensione secondo Allegato C, Allegato D ed Allegato E della specifica tecnica UNI CEN TS 16459.
Se l'ultimo strato è tutto Broof (T3, T4) per me ...
da weareblind
mer mar 04, 2026 15:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?
Risposte: 4
Visite : 272

Re: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?

Concordo, già è strano che non abbiano esteso.
da weareblind
mer mar 04, 2026 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratterstiche Centro Gestione Emergenze
Risposte: 8
Visite : 311

Re: Caratterstiche Centro Gestione Emergenze


avrò i reperibili disponibili, se succede invece un incendio di notte la porta si sgancia con IRAI ed i VVF possono entrare.

Io considero i reperibili pure di notte. I VV.F. attendono. Seguo molte centrali idroelettriche, non presidiate di notte, ho il centro gestione ma non esiste che i VV.F ...
da weareblind
mar mar 03, 2026 20:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
Risposte: 5
Visite : 384

Re: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?

Calcolate le distanze di irraggiamento, per me è no, ma per i VVF sì.
da weareblind
mar mar 03, 2026 17:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caratterstiche Centro Gestione Emergenze
Risposte: 8
Visite : 311

Re: Caratterstiche Centro Gestione Emergenze

1) Io applico tutto il S.8. Però, una volta che hai il 1/40, non hai anche offset? Mi pare strano.
2) Concordo. Porta di accesso.
3) Il centro emergenze non è sempre presidiato, cioè non è 24/24 h? In ogni caso, se sei arrivato al centro emergenze, hai anche dei reperibili sempre, o no? Senza un ...
da weareblind
mar mar 03, 2026 13:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 10
Visite : 544

Re: Chiarezza nelle richieste



voleva magari che specificassi chi garantisce la manutenzione e la disponibilità dell'acqua?


anch'io ho pensato a questo: come si fanno le prove, chi fa la manutenzione, dove stanno i registri, che succede in caso di guasto.


Vediamo se vinci la bottiglia! In S.6 ho specificato che è a ...
da weareblind
mar mar 03, 2026 13:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 10
Visite : 544

Re: Chiarezza nelle richieste



Preavviso di parere ostativo col seguente motivo.
"La relazione tecnica è di tipo prescrittivo e non descrittivo delle misure di prevenzione e protezione incendi da far valutare ai sensi del punto G.2.9 del DM 18.10.2019. Pertanto il progettista, in relazione alla promiscuità strutturale ...
da weareblind
mar mar 03, 2026 13:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 10
Visite : 544

Re: Chiarezza nelle richieste


Buondì Weare.
"Prescrittivo e non descrittivo delle misure" ..E' come se richiedesse maggiori informazioni sullo stato di fatto fra le divisioni e sull'impianto idrico che andrà fatto o come andrà sistemato.(dato che giustifica dicendo proprio per via della promiscuità).
Secondo me non vuole ...
da weareblind
mar mar 03, 2026 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 10
Visite : 544

Re: Chiarezza nelle richieste


Ciao weare,

Ora, secondo voi, cosa mi è stato chiesto dal funzionario? Io non ho mica capito. Lo chiamo, ma sono curioso di sapere voi cosa ne pensate.


domanda difficile, aggiornaci dopo la chiamata...


La promiscuità è costituita solo dalla rete idrica antincendio - prevista livello III ...
da weareblind
mar mar 03, 2026 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 10
Visite : 544

Re: Chiarezza nelle richieste

Terminus ha scritto: mar mar 03, 2026 12:22 Siamo curiosi anche noi.
Forse hai scritto in giro "si deve fare" mentre lui vuole leggere "si farà" o "è stato fatto" ?
Bella riflessione. No, mi capitò 20 anni fa, uso solo presente o futuro, mai altre forme. Ma vedi tu se ormai siamo alla Accademia della Crusca.
da weareblind
mar mar 03, 2026 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 10
Visite : 544

Chiarezza nelle richieste

Situazione: esame progetto att.73, capannone industriale porzionato. 2 attività soggette dotate di CPI, una decina non soggette.
Nessun volume chiuso comune, ogni attività accede da esterno, spazio a cielo libero. Nessuna promiscuità elettrica, assenza di cancello di ingresso.
La promiscuità è ...
da weareblind
mar mar 03, 2026 07:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 9388

Re: Palestra soggetta

Certo, intendo quello. Dove ci sono DM di copertura, fare Rtv per la Rto. E basta.
da weareblind
sab feb 28, 2026 10:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 26
Visite : 5721

Re: Autorimessa - DIRI e cavi

Direi di sì. Hai una bella autorimessa che andava adeguata e dotata di CPI svariati decenni fa, non l'hai fatto, adesso adegui anche i cavi e le canaline.
da weareblind
sab feb 28, 2026 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 29
Visite : 12919

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove



Come no, io a manetta. Se l'impianto risponde alla norma all'anno in cui fu realizzato, sicuro.
Scusate, ma voi fate rifare l'impianto elettrico alle CEI dell'anno corrente, o date le dich conf dell'anno di realizzazione?
Salvo qualche implementazione, sì su tutta la linea.


e come fai con le ...
da weareblind
ven feb 27, 2026 08:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte REI a spinta bidirezionali
Risposte: 10
Visite : 1281

Re: Porte REI a spinta bidirezionali

Appunto, altri casi.
Tu sei senza pubblico e meno di 50 persone, quindi altri casi. La tabella dice proprio "secondo risultanze della valutazione di rischio" e la nota 5 della stessa tabella ti dice "ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell’esodo, anche ...
da weareblind
ven feb 27, 2026 07:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte REI a spinta bidirezionali
Risposte: 10
Visite : 1281

Re: Porte REI a spinta bidirezionali

Scusami, che affollamento e rischio vita hai? Io ho appena usato una porta come via di esodo da comparto 1 verso 2 pro esodo, e 2 verso 1 contro esodo. Rischio vita A3, 20 persone in 1 e 10 in 2.
Il capitolo S.4 lo consente tranquillamente.
da weareblind
mer feb 25, 2026 12:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 9388

Re: Palestra soggetta

Io sono d'accordo. Bello avere 2 strumenti progettuali, ma razionalizzare al solo Codice, flessibile come è, sarebbe una bella strada.
da weareblind
mar feb 24, 2026 06:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
Risposte: 12
Visite : 1632

Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?

Io, in genere, faccio fare solo la schiena verso la parete.
da weareblind
lun feb 23, 2026 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Risposte: 9
Visite : 1295

Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta

Allora Vri col Codice.
da weareblind
lun feb 23, 2026 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
Risposte: 12
Visite : 1632

Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?

Io aprirei dei varchi laterali... Aspirazione per idrogeno in esterno è veramente un peccato. Però non vedo l'intorno, quindi non potrei dire oltre.
da weareblind
lun feb 23, 2026 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione di non aggravio necessaria?
Risposte: 12
Visite : 1632

Re: Dichiarazione di non aggravio necessaria?

Per me va benissimo. La modifica è ridicola, rispetto al totale, ed è pure sovra prestazionale.
Allegherai in SCIA il modello di non aggravio, con classificazione aree secondo CEI EN 62485-3 (cioè mezzo metro) e Documento Protezione contro le Esplosioni DPE come da D.Lgs 81/08.
A dirti la mia, io ...
da weareblind
lun feb 23, 2026 12:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche ad attività esistente non soggetta
Risposte: 9
Visite : 1295

Re: Modifiche ad attività esistente non soggetta

Ieri era soggetta. se oggi no, tu valuti oggi. Il pregresso è irrilevante.
Scurdamc o passat
da weareblind
dom feb 22, 2026 17:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 8072

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?

Infatti, né è cambiata la soglia di progettazione rete metano / GPL, che è 50 kW perché fissata dal D.M. 37/2008.
da weareblind
dom feb 22, 2026 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 8072

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?

Confermo. Anche a me sono capitati entrambi gli scenari: qualcuno chiede la 1.1.C, che io tendo a presentare, altri no.
da weareblind
sab feb 21, 2026 07:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 9388

Re: Palestra soggetta

Eh sì. Basta togliere la parolina Coni
da weareblind
sab feb 21, 2026 07:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 8072

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?

Ma a me non interessano i gas combusti. Interessa solo dove c'è metano. Se il metano è solo fuori, e perde solo fuori, fine.
Se no anche la caldaia che produce acqua calda poi porta tale fluido dentro.
da weareblind
ven feb 20, 2026 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto
Risposte: 23
Visite : 4573

Re: Nuova SCIA in seguito a Rinnovo scaduto

Per me i documenti vanno bene. Purché siano completi, leggibili, e un sopralluogo in campo li confermi. Ovviamente mi riferisco a vizi manifesti.
Se il CERT REI è per pilastri di edificio mono piano alti 7 m, non vanno bene.
Ma se i ferri sono a 1 cm e quello dichiara 3 cm, non devi controllarlo.
Le ...
da weareblind
ven feb 20, 2026 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 9388

Re: Palestra soggetta

In assenza di RTV il Codice è sempre usabile, su base volontaria. Io userei il Codice.
In un caso usai il canovaccio del D.M. 7/8/2012, ma ormai è inutile.
da weareblind
ven feb 20, 2026 14:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Codice o Minicodice per asilo nido < 30 occupanti?
Risposte: 3
Visite : 479

Re: Codice o Minicodice per asilo nido < 30 occupanti?

Domanda ricorsiva. Io a settembre 2025 ho usato il MiniCodice per un asilo nido di 29 persone sopra scuola della infanzia soggetta progettata col DM 1992.
da weareblind
ven feb 20, 2026 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 8072

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?


Per quanto concerne i nastri radianti, essendo il circuito di combustione parte all'interno e parte all'esterno, è necessario fare la somma delle potenzialità, pertanto se si trovano più apparecchi sotto i 116 kW dovrai fare una pratica VVF in funzione della potenza totale installata (74.1.A fino ...
da weareblind
ven feb 20, 2026 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 8072

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?



1) Sì.
2) Sì, ma avrai progetto poiché oltre 50 kW serviti, ai sensi del D.M. 37/2008, con UNI 11528.
3) Per me la 1 è soggetta. Dove il tubo può passare e dove no lo decide appunto il D.M. 8/11/2019 con la UNI 11528, più il D.M. del 2008 dove serve.

Grazie, anche io ricordavo così. Secondo te ...
da weareblind
gio feb 19, 2026 20:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 9388

Re: Palestra soggetta

Io ho usato l'art. 20.
da weareblind
gio feb 19, 2026 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Azienda agricola - attività soggette 27 e 36
Risposte: 5
Visite : 782

Re: Azienda agricola - attività soggette 27 e 36

L'attività 36 parla di "distanza di sicurezza esterna".
Progettando col Codice, G.1.7, punto 12.
Distanza di sicurezza esterna: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un’attività ed i seguenti elementi esterni al confine dell’attività e da preservare ...
da weareblind
gio feb 19, 2026 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 24
Visite : 8072

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?

1) Sì.
2) Sì, ma avrai progetto poiché oltre 50 kW serviti, ai sensi del D.M. 37/2008, con UNI 11528.
3) Per me la 1 è soggetta. Dove il tubo può passare e dove no lo decide appunto il D.M. 8/11/2019 con la UNI 11528, più il D.M. del 2008 dove serve.
da weareblind
gio feb 19, 2026 08:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 7128

Re: idranti esterni uni 45

Mah, qui una ventina di noi la ritengo davvero di alto profilo. Senza ironia, ma cosa caspita ti dà in valore aggiunto un tale colloquio?
Ma io il colloquio lo faccio qui con voi tutti i giorni. Questa è crescita professionale.
da weareblind
gio feb 19, 2026 08:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di strutto
Risposte: 5
Visite : 1056

Re: Deposito di strutto

Io ho fatto la stessa riflessione di NoNickName. Magari aggiungendo quella di Terminus: nelle condizioni peggiori, diciamo quindi estive, è liquido?
Devo dire però che io lo assoggetterei lo stesso: nel senso che una 12.1.A fuori DM 1934 è rapidamente gestibile.
da weareblind
gio feb 19, 2026 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Azienda agricola - attività soggette 27 e 36
Risposte: 5
Visite : 782

Re: Azienda agricola - attività soggette 27 e 36

Purtroppo sulla percentuale di umidità - che tra l'altro fa massa per arrivare a 100.000 kg - nulla si dice, se non ci sono evidenze di un qualche tipo che il materiale non è combustibile io lo farei rientrare.
Per le distanze, io mi sto regolando con la distanza di irraggiamento. Se singolarmente ...
da weareblind
mer feb 18, 2026 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito di strutto
Risposte: 5
Visite : 1056

Re: Deposito di strutto

Uhm... Immagino sia allo stato solido ma liquefacibile? Situazione particolare.
Se fosse un 12.1.A, sei fuori dal DM 1934, quindi puoi ritagliare idonee misure dedicate. Quindi io sarei per il sì, mi pare tutelante.
da weareblind
mer feb 18, 2026 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 7128

Re: idranti esterni uni 45



Mah, si vede che ai Comandi ci vai. Io no da un decennio.

certo che ci vado quando serve. mica è un dramma.
diciamo che non vado a discutere di impianti antincendio.

Dramma no, ma quasi. Tempo speso male, e dico purtroppo. Di impianti nemmeno io: in sede progettuale indico norma, prestazione ...
da weareblind
mer feb 18, 2026 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Difficoltà inquadramento 151/11
Risposte: 9
Visite : 1164

Re: Difficoltà inquadramento 151/11

Anche io non lo assoggetterei.
da weareblind
mar feb 17, 2026 23:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 7128

Re: idranti esterni uni 45


Oh certo, pardon. Parlavo di un grosso rubinetto da giardino. Diciamo da irrigazione dai. Ma cosa cambia? Hai presente le valvole a sfera a leva ? Anche lì passa l’acqua ma non è un idrante DN45.
Sai che bello se tutti facessero come gli pare.. avremmo impianti messi peggio di quello che abbiamo ...
da weareblind
lun feb 16, 2026 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Generatore di idrogeno per idrolisi istantanea e DM
Risposte: 7
Visite : 1556

Re: Generatore di idrogeno per idrolisi istantanea e DM


... produce al massimo 1 litro di H2 al minuto. Poca roba. Nessuno stoccaggio, la produzione andrebbe direttamente a reattore ...
Mi pare si siano dimenticati di dire da quale taglia partire. Devo presentare variante di progetto, ma questo DM ha in mente impianti di idrolisi di notevole taglia ...
da weareblind
lun feb 16, 2026 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 7128

Re: idranti esterni uni 45


si ma quelli (soprasuolo 2xDN45) non sono mezzi fissi previsti dalle norme di impianto per la protezione interna (vedi varie edizioni).
sono d'accordo che le prestazioni idrauliche le avresti comunque avute, ma allora le potremmo avere anche con un rubinetto da giardino dotato di attacco ...
da weareblind
lun feb 16, 2026 19:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 7128

Re: idranti esterni uni 45


L'idrante a muro ha il corredo immediatamente utilizzabile e permanentemente collegato, per quello a colonna devi andare a prenderlo nell'armadietto e collegarlo. Poi per il colonna potresti dover utilizzare una chiave.


Corretto, pur avendo la cassetta insieme alla colonna, con sella ...
da weareblind
lun feb 16, 2026 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti esterni uni 45
Risposte: 35
Visite : 7128

Re: idranti esterni uni 45

Nella forma sì, ma nella sostanza, la portata e la pressione è la stessa, stessa manichetta e punto di presa dell'acqua identico.