La ricerca ha trovato 3977 risultati
- ven ott 17, 2025 18:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 12 - stoccaggio
- Risposte: 5
- Visite : 138
Re: attività 12 - stoccaggio
Concordo, si sommano. Piuttosto io non li sommo se i centri di pericolo non si influenzano.
- gio ott 16, 2025 07:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?
- Risposte: 3
- Visite : 250
Re: Solaio laterocemento sfondellato Certificazione?
Con un combustibile? A me non è mai capitato, ma non puoi con lana di vetro?
- mer ott 15, 2025 21:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NORMATIVA VVF PER DEPOSITI BOMBOLE ACETILENE
- Risposte: 2
- Visite : 158
Re: NORMATIVA VVF PER DEPOSITI BOMBOLE ACETILENE
Concordo. Io l'ho già fatto per un deposito di clorometano.
- mar ott 14, 2025 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno in volumetria fabbricato servito o no
- Risposte: 3
- Visite : 434
Re: Gruppo elettrogeno in volumetria fabbricato servito o no
Sono d'accordo.
- mar ott 14, 2025 12:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno in volumetria fabbricato servito o no
- Risposte: 3
- Visite : 434
Gruppo elettrogeno in volumetria fabbricato servito o no
Buongiorno, un GE di 400 kW a gasolio, solo serbatoio incorporato, in locale tecnico fuori terra dedicato, con in adiacenza su due lati laterali altri due locali tecnici (cabina MT/BT e altro), è installato in volumetria del fabbricato servito?
Serbatoio di 400 l, se lo considero volumetria del ...
Serbatoio di 400 l, se lo considero volumetria del ...
- mar ott 14, 2025 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi e calore SEd
- Risposte: 15
- Visite : 2173
Re: Smaltimento fumi e calore SEd
Per serramenti ordinari ritengo di no.Tom Bishop ha scritto: mar ott 14, 2025 08:18Con l'entrata in vigore del DM 01/09/2021 non dovrebbe servire un tecnico manutentore esperto?weareblind ha scritto: mar ott 14, 2025 08:15 Perché? Anche per me è corretto. Mica servono competenze.
- mar ott 14, 2025 10:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonnina di ricarica auto elettrica in officina
- Risposte: 2
- Visite : 246
Re: Colonnina di ricarica auto elettrica in officina
Per me è non aggravio. A dirla tutta, il rispetto della circolare propone la modifica non rilevante al rinnovo, manco la SCIA senza aggravio.
Per cui, per me, non aggravio va benissimo.
Per cui, per me, non aggravio va benissimo.
- mar ott 14, 2025 08:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi e calore SEd
- Risposte: 15
- Visite : 2173
Re: Smaltimento fumi e calore SEd
Perché? Anche per me è corretto. Mica servono competenze.
- lun ott 13, 2025 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo analitico solaio in laterocemento REI120
- Risposte: 3
- Visite : 332
Re: Calcolo analitico solaio in laterocemento REI120
Io mi trovo bene con Thermocad di Concrete srl.
- lun ott 13, 2025 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "quantità" di attività con lo stesso numero
- Risposte: 11
- Visite : 1643
Re: "quantità" di attività con lo stesso numero
Ah pure a me è capitato. Certamente ci siamo adeguati, per il funzionario certo è un bell'adeguarsi. 20 attività 74.1.A in linea una con l'altra, una decina di minuti e la scia è bella che esaminata, ed è costata uno sproposito...
- dom ott 12, 2025 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "quantità" di attività con lo stesso numero
- Risposte: 11
- Visite : 1643
Re: "quantità" di attività con lo stesso numero
No, aspetta, il D.M. 8/11/2019 si rispetta per forza. Non ci fa comodo, è scritto come è scritto e lo rispettiamo.
Si tratta solo di decidere se ho 1 74.1.A oppure 10 74.1.A
E qui concordo sulla riflessione della % di pagnotta dei funzionari VV.F.
Si tratta solo di decidere se ho 1 74.1.A oppure 10 74.1.A
E qui concordo sulla riflessione della % di pagnotta dei funzionari VV.F.
- dom ott 12, 2025 19:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
- Risposte: 4
- Visite : 561
Re: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
Per me ogni ampliamento di impianto dopo 1/9/2025 deve andare con nuova circolare.
- dom ott 12, 2025 14:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "quantità" di attività con lo stesso numero
- Risposte: 11
- Visite : 1643
Re: "quantità" di attività con lo stesso numero
Già. Però, se ho due depositi infiammabili lontani, ognuno va esaminato separatamente e quindi il tempo è doppio.
Poi capitano buffonate come 10 trafi in olio tutti nella stessa area a 3 m uno dall'altro e mi chiedono 10 attività 48, oppure 10 bruciatori da 120 kW tutti sulla stessa parete e mi ...
Poi capitano buffonate come 10 trafi in olio tutti nella stessa area a 3 m uno dall'altro e mi chiedono 10 attività 48, oppure 10 bruciatori da 120 kW tutti sulla stessa parete e mi ...
- sab ott 11, 2025 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: "quantità" di attività con lo stesso numero
- Risposte: 11
- Visite : 1643
Re: "quantità" di attività con lo stesso numero
Se sono centri di pericolo distinti il funzionario deve usare il tempo n volte. Quindi sono attività separate.
- sab ott 11, 2025 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione UNI 45-UNI 25
- Risposte: 17
- Visite : 2616
Re: Sostituzione UNI 45-UNI 25
Se la SCIA non è IDENTICA al progetto, è un non aggravio. Non scritto, ma è quello. Quindi il funzionario, mah...
- ven ott 10, 2025 21:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione UNI 45-UNI 25
- Risposte: 17
- Visite : 2616
Re: Sostituzione UNI 45-UNI 25
Cioè fai una scia senza aggravio. È una modifica al progetto approvato, quindi non la chiami senza aggravio ma lo è di fatto.
- ven ott 10, 2025 06:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito acetone | Classificazione secondo DM 31/7/1934
- Risposte: 2
- Visite : 338
Re: Deposito acetone | Classificazione secondo DM 31/7/1934
Per me è corretto. 7a perché merce imballata tra 2 e 15 mc, non hai travasi ma prelievo.
- gio ott 09, 2025 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione UNI 45-UNI 25
- Risposte: 17
- Visite : 2616
Re: Sostituzione UNI 45-UNI 25
Il D.M. 20/12/2012 impone il livello UNI 10779, la quale te lo soddisfa appunto per due strade.
Quindi anche per me, con una buona VRI alle spalle. Perché stfire ha ragione, portate e pressioni operative non sono uguali.
Quindi anche per me, con una buona VRI alle spalle. Perché stfire ha ragione, portate e pressioni operative non sono uguali.
- gio ott 09, 2025 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
- Risposte: 8
- Visite : 2492
Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
550 mq, 3 U.S.. Ma nei 550 mq ho 3 salette di contrattazione, con unica porta. Quindi lì il percorso è cieco. E ho 60 mq di spogliatoi, con loro corridoio a porta singola verso l'autosalone, anche quello cieco.
- gio ott 09, 2025 16:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
- Risposte: 8
- Visite : 2492
Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Riflessione acuta. Io ero per seguire la richiesta in ogni punto del comparto. Tu invece consideri affollamento per ambito. E secondo me hai ragione.ChriRN ha scritto: gio ott 09, 2025 16:28 Il corridoio cieco è da valutare per ambito,se il tuo ambito sono le salette o il ripostiglio non avrai oltre le 50 persone credo.
- gio ott 09, 2025 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
- Risposte: 8
- Visite : 2492
Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Non puoi dire che è un'attività con specifica gamma merceologica e quindi applicare lo 0,1 per/mq?
Perchè dici 0,2 pers/mq?
Le autorimesse da tabella generalmente sono A2 o B2.
Grazie della risposta. Preferisco A3-B3 autofficina e autosalone perché sono SOLO auto elettriche.
Ma il problema non ...
- gio ott 09, 2025 16:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE imp. FV - L.G. prot. 14030 del 01.09.2025.
- Risposte: 4
- Visite : 509
Re: INSTALLAZIONE imp. FV - L.G. prot. 14030 del 01.09.2025.
Diverse imprese mi segnalano di non trovare guaine Broof(T3,T4).
- gio ott 09, 2025 16:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
- Risposte: 8
- Visite : 2492
Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Non mi ero accorto della domanda, mannaggia. Or ora ho autosalone e autofficina, due comparti. Sono pertinenti, quindi basta compartimentazione semplice.
Invece una riflessione, già trovata in altra discussione.
La RTV8 chiede affollamento 0,2 persone/mq, in area autosalone da 495 mq mi ritrovo un ...
Invece una riflessione, già trovata in altra discussione.
La RTV8 chiede affollamento 0,2 persone/mq, in area autosalone da 495 mq mi ritrovo un ...
- gio ott 09, 2025 15:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE imp. FV - L.G. prot. 14030 del 01.09.2025.
- Risposte: 4
- Visite : 509
Re: INSTALLAZIONE imp. FV - L.G. prot. 14030 del 01.09.2025.
Io concordo. Oggi si chiede classe E del pannello FTV su copertura Broof(T3,T4), quindi la guaina che citi.
A proposito, ne hai già viste, di queste guaine?
A proposito, ne hai già viste, di queste guaine?
- gio ott 09, 2025 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio DPI
- Risposte: 5
- Visite : 619
Re: Armadio DPI
Io nemmeno quelle...
- mer ott 08, 2025 22:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 984
Re: Attività 73 - strutture
Ciao.
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
In effetti una circolare dice quello ma ...
- mer ott 08, 2025 22:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Armadio DPI
- Risposte: 5
- Visite : 619
Re: Armadio DPI
Il DM 2002 per Rsa chiede auto respiratori?
- mer ott 08, 2025 22:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie netta aerazione deposito
- Risposte: 9
- Visite : 1826
Re: Calcolo superficie netta aerazione deposito
Quindi mi pare che tu sia a posto. Lo scannafosso è 1,2 x 20, quindi oltre la somma dei serramenti.
- mer ott 08, 2025 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie netta aerazione deposito
- Risposte: 9
- Visite : 1826
Re: Calcolo superficie netta aerazione deposito
In sostanza l'aerazione minima tra la verticale (finestra 2x2 = 4 mq, diciamo netti) e la orizzontale (scannafosso largo 2 m e lungo...?), in mq, deve soddisfare la norma.
Se la norma ti chiede, che so, 3,6 mq, la finestra ce la fa, lo scannafosso ce la fa se lungo 3,3 / 1,2 = 3 m. E così via.
Se la norma ti chiede, che so, 3,6 mq, la finestra ce la fa, lo scannafosso ce la fa se lungo 3,3 / 1,2 = 3 m. E così via.
- lun ott 06, 2025 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 984
Re: Attività 73 - strutture
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla ...
- dom ott 05, 2025 20:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esplosione auto demolizione
- Risposte: 0
- Visite : 629
Esplosione auto demolizione
https://www.napolitoday.it/cronaca/espl ... eriti.html
Purtroppo un operaio è morto. Sento ora in TV (SkyTG) che l'incidente è avvenuto nella demolizione di un'auto a GPL, manipolando il serbatoio.
Purtroppo un operaio è morto. Sento ora in TV (SkyTG) che l'incidente è avvenuto nella demolizione di un'auto a GPL, manipolando il serbatoio.
- dom ott 05, 2025 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Schiumogeno e trafo
- Risposte: 2
- Visite : 754
Re: Schiumogeno e trafo
Eh, è proprio quello il problema... è scritto in maniera dubbia. Grazie.
- dom ott 05, 2025 18:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 73 - strutture
- Risposte: 8
- Visite : 984
Re: Attività 73 - strutture
Sempre. 73 se superi le sue soglie previste dalla stessa.
- ven ott 03, 2025 16:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Schiumogeno e trafo
- Risposte: 2
- Visite : 754
Schiumogeno e trafo
Decreto Ministeriale 15 luglio 2014
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.
Trafo esistente da 12.500 kg olio, AE0.
Per ...
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.
Trafo esistente da 12.500 kg olio, AE0.
Per ...
- ven ott 03, 2025 16:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
- Risposte: 11
- Visite : 1739
Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
Per me va bene. Ovviamente il D.M. 22/2/2006 andrebbe bene per un nuovo ufficio di quella taglia, quindi anche per un esistente.
E di solito anche io uso il MiniCodice al posto del D.M. 10/3/1998
E di solito anche io uso il MiniCodice al posto del D.M. 10/3/1998
- ven ott 03, 2025 13:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
- Risposte: 11
- Visite : 1739
Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
Buongiorno
mi accodo per la stessa problematica ma con ulteriore difficolta data dalla superficie.
In pratica dovrei fare una valutazione del rischio incendio inerente un attività adibita ad ufficio con superficie di circa 1450 m2, che si sviluppa su 5 piani fuori terra e con un numero di ...
- ven ott 03, 2025 13:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
- Risposte: 11
- Visite : 1739
Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
Buongiorno, mi collego alla domanda di DP88 per chiedere:
il rimando al DM 10/03/98 deve oggi leggersi come rimando al Minicodice o al Codice?
Un collega, spesso perito di tribunale, ritiene che si debba applicare il D.M. 10 marzo 1998.
Non c'è la damnatio memoriae per un decreto abrogato. Se ...
- ven ott 03, 2025 06:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 21
- Visite : 3901
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
Caspita, devono avere poche pratiche...
- gio ott 02, 2025 23:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dich_prod di porte tagliafuoco
- Risposte: 7
- Visite : 1092
Re: Dich_prod di porte tagliafuoco
Uno per porta, anche perché metto la foto e lo stralcio della pianta con posizione.
- gio ott 02, 2025 23:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo tardivo Centrale termica
- Risposte: 21
- Visite : 3901
Re: Rinnovo tardivo Centrale termica
5 anni dalla scadenza. Follia. Noto che questo tema è sempre verde.
- mar set 30, 2025 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Due scale protette su un atrio protetto
- Risposte: 2
- Visite : 746
Re: Due scale protette su un atrio protetto
Due scale protette in unico atrio, da unico atrio in unica scala di uscita? Per me no.
- mar set 30, 2025 10:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.9
- Risposte: 6
- Visite : 1397
Re: Strategia S.9
Perfetto quindi se non ho l'idrante nel raggio di 500mt o vado in soluzione alternativa o prevedo una rete idrante esterna con accumulo di 18000lt e gruppo di pressurizzazione?
Perché? Installi un idrante a colonna immediatamente dopo l'ingresso nel tuo sito, verificando con progettista ...
- lun set 29, 2025 21:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.9
- Risposte: 6
- Visite : 1397
Re: Strategia S.9
Obbligatorio lo stesso. Sono due richieste distinte.
- lun set 29, 2025 21:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aziende stoccaggio rifiuti
- Risposte: 3
- Visite : 868
Re: Aziende stoccaggio rifiuti
Io mi sono occupato di diversi centri di raccolta rifiuti, le soglie sono quelle classiche: 5.000 kg cartone, 5.000 kg plastica, 10.000 kg pneumatici, ecc.
- sab set 27, 2025 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 183
- Visite : 60344
Re: Nuova guida fotovoltaico
In caso di tetti che abbiano porzioni classificate come Broof T3 o T4 e altre che non rientrano in questa classificazione (esempio copertura con shed/cupolini Broof(T3) e la porzione di guaina/canale tra essi Broof(T2)), se l'impianto FTV è posto solo sulla parte Broof (T3) secondo me non ci sono ...
- mer set 24, 2025 20:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio fabbrica batterie litio
- Risposte: 3
- Visite : 834
Incendio fabbrica batterie litio
In Corea del Sud il capo di un'azienda di batterie al litio è stato condannato a 15 anni per un incendio in cui morirono 23 persone
https://share.google/nsKzFKW4DgiNueM6E
https://share.google/nsKzFKW4DgiNueM6E
- mar set 23, 2025 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
- Risposte: 19
- Visite : 5405
Re: Colonnine di ricarica in autorimessa esistente
Così dice la circolare...
- mar set 23, 2025 11:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 2135
Re: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
Secondo D.M. 3/6/2021 art.3 c.2 prevede come basso rischio solo i casi di cui al punto 1 comma 2 dell'Allegato al decreto stesso, e lì c'è scritto che i luoghi a basso rischio non devono avere regola tecnica e devono rispettare tutti i requisiti del comma 2, da cui discende la progettazione col ...
- mar set 23, 2025 10:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 2135
Re: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
Buongiorno,
mi ricollego all'argomento per fare una riflessione con tutti voi.
Io ho un'attività di ostello con 50 posti letto (66.1.A) quindi a basso rischio, ma con Rvita Ciii2.
Pertanto si ricade nel livello di prestazione III per la strategia S.9
Per la strategia S.6 (controllo incendio ...
- lun set 22, 2025 19:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
- Risposte: 20
- Visite : 2135
Re: Operatività antinc. livello prestazione III (Idrante...)
Esatto. Aggiungo che la mia rete privata è... un derivato della rete pubblica. E che così ne ho totale controllo e manutenzione, io di un idrante a colonna UNI70 a 200 m ho poca fiducia.
Inoltre la nota 5 del prospetto B.1 della UNI 10779:2021 prevede collegamento a rete pubblica o privata, e in ...
Inoltre la nota 5 del prospetto B.1 della UNI 10779:2021 prevede collegamento a rete pubblica o privata, e in ...