La ricerca ha trovato 4049 risultati

da weareblind
lun dic 01, 2025 18:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesito Cucina alimentata ad elettricità
Risposte: 3
Visite : 695

Re: Quesito Cucina alimentata ad elettricità

Non è attività soggetta. Se rientri nel Minicodice ne dirai poco, ottima l'idea V1. Quindi userai Codice per comparto e V.1 per cucina.
da weareblind
sab nov 29, 2025 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³
Risposte: 7
Visite : 1650

Re: Rifornimento Gruppo Elettrogeno < 120 dm³

2.1. Il gruppo e/o la unità di cogenerazione può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.

5. Alimentazione del serbatoio incorporato o ...
da weareblind
gio nov 27, 2025 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti di rivelazione incendi/gas
Risposte: 3
Visite : 319

Re: Impianti di rivelazione incendi/gas

Se rilevazione incendio, intero comparto e UNI 9795.
Se rilevatore GPL (quindi non metano), UNI 10752.
Data l'età, non hai obbligo legale di rifarlo, ma non potrà mai andare bene.
da weareblind
mer nov 26, 2025 18:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Risposte: 8
Visite : 1123

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?

Giusto. E, come hai detto, anche il capitolato di appalto. Se lì c'è scritto che devi avere i mobili rossi, devono essere rossi.
da weareblind
mer nov 26, 2025 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Risposte: 8
Visite : 1123

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?

Se non è esplicitamente citato, per me non si considera. Sono confortato in tal senso dal chiarimento sulle sedie non imbottite (al capitolo S.1), per cui non si applica ad altri arredi per estensione.
Insomma la tabella non è estensibile.
da weareblind
mer nov 26, 2025 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
Risposte: 11
Visite : 1973

Re: Rinnovo periodico - Dubbi

E' l'unica cosa utile che deve fare lo Stato: la funzione di controllo.
Sono i pareri che vanno aboliti.
da weareblind
sab nov 22, 2025 20:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo periodico - Dubbi
Risposte: 11
Visite : 1973

Re: Rinnovo periodico - Dubbi

boba74 ha scritto: gio nov 20, 2025 08:27 Da me (FE, ma anche BO e RO) in genere all'atto del rinnovo i VVF al limite vengono a fare un sopralluogo e verificano in loco la presenza del registro dei controlli, non ho mai visto che chiedessero di inviarne copia, ma tutto può essere.
Mai visto il sopralluogo per un rinnovo in vita mia.
da weareblind
mar nov 18, 2025 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 senza compartimentazione
Risposte: 4
Visite : 773

Re: Attività 73 senza compartimentazione

Trovo insensato non poter rilasciare permessi di prevenzione incendi a più ragioni sociali, unico permesso cointestato.
Quindi concordo col collega.
da weareblind
mar nov 18, 2025 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 73 senza compartimentazione
Risposte: 4
Visite : 773

Re: Attività 73 senza compartimentazione

Lo trovo insensato, ma concordo.
da weareblind
lun nov 17, 2025 15:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI VICINO A QUADRI ELETTRICI
Risposte: 12
Visite : 3870

Re: IDRANTI VICINO A QUADRI ELETTRICI

Non c'è, puro buon senso, concordo.
da weareblind
lun nov 17, 2025 15:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 3132

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti

Contro - firmare, seconda firma. Ma io evito pure quella.
da weareblind
lun nov 17, 2025 08:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 3132

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti

Non sono d'accordo. A parte già il rischio di firmare digitalmente dei documenti non tuoi - tu giustamente mi dirai "per procura", vero, e lo facevo anche io -, con la possibilità (pulce nell'orecchio messa da un Suap per un caso già capitato, e confermato da un avvocato da me contattato) di ...
da weareblind
sab nov 15, 2025 22:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrogenatore. Rtv o no.
Risposte: 0
Visite : 889

Idrogenatore. Rtv o no.

Buonasera, dovremo installare un idrogenatore istantaneo in una farmaceutica. Nessuno stoccaggio.
Le portate fanno ridere, grammi / minuto. 20 bar. Il tutto in una scatola 2 x 2 x 2 m.
Sarà integrato nella produzione già esistente una produzione in continuo (non batch).
Qui sta il problema: se ...
da weareblind
sab nov 15, 2025 21:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 3132

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti

Appunto, io allego file firmati da chi li deve firmare.
da weareblind
ven nov 14, 2025 20:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività non soggetta
Risposte: 4
Visite : 1052

Re: Attività non soggetta

Codice, il D.M. 3/9/2021 è chiaro.
da weareblind
ven nov 14, 2025 20:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 3132

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti

Non dipende da me, ma dal committente. Se non firma le cose sue... non ho capito invece il datto che tu firmi la scia. Mica ne hai potestà.
da weareblind
lun nov 10, 2025 22:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 3132

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti

Certamente.
da weareblind
dom nov 09, 2025 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dal cerino all'incendio
Risposte: 12
Visite : 4437

Re: Dal cerino all'incendio

Ma pensa la puzza che facevano, e questi sereni.
da weareblind
sab nov 08, 2025 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 3132

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti

Mai visto un titolare mandare Scia o rinnovo, mandate sempre io, diciamo entro 2 mesi dalla data della asseverazione.
da weareblind
sab nov 08, 2025 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asseverazione e SCIA con date differenti
Risposte: 16
Visite : 3132

Re: Asseverazione e SCIA con date differenti

Concordo. Accade regolarmente.
da weareblind
sab nov 08, 2025 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dal cerino all'incendio
Risposte: 12
Visite : 4437

Re: Dal cerino all'incendio

Eh, stesso pensiero. Scarico di cisterna lato aperitivo. Pensa che arietta profumata di riesling.
da weareblind
ven nov 07, 2025 19:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dal cerino all'incendio
Risposte: 12
Visite : 4437

Re: Dal cerino all'incendio

Io non riesco a staccarmi dalle due signorine, dopo cosa succede? Mi basta che mi facciate una sintesi.
da weareblind
ven nov 07, 2025 11:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa
Risposte: 5
Visite : 862

Re: reazione al fuoco cavi e canaline autorimessa

Io sono d'accordo con travereticolare.
da weareblind
ven nov 07, 2025 10:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
Risposte: 15
Visite : 1905

Re: Aggravio CPI per CT >116kW

Io non sono termotecnico, ho un collega che ormai uso da 10 anni. Sant'uomo.
da weareblind
ven nov 07, 2025 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 5028

Re: Certificazione impianti

Ahahhahahha, non è così tragica, se no sembriamo vecchi barbogi. Dai che è venerdì!
da weareblind
gio nov 06, 2025 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 5028

Re: Certificazione impianti

weareblind ha scritto: gio nov 06, 2025 12:49 Può capitare di perdere tutto, progetto e DiCo.
io non ci credo.
Non è una ipotesi, è un fatto. Io mica me ne preoccupo: caro committente, io ti do risposte su cosa fare in base alla situazione che tu mi prospetti. Quindi DiRi, con tutte le sistemazioni, o prog + DiCo.
da weareblind
gio nov 06, 2025 12:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certificazione impianti
Risposte: 21
Visite : 5028

Re: Certificazione impianti

Può capitare di perdere tutto, progetto e DiCo. Certo, pare capiti di continuo, secondo me la popolazione necessità di cure di olio di pesce per la memoria.
Mi capita di richiedere DiCo per manutenzione straordinaria, ma cerco di evitarle. L'INAIL le ha già rifiutate diverse volte in sede di ...
da weareblind
gio nov 06, 2025 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
Risposte: 15
Visite : 1905

Re: Aggravio CPI per CT >116kW

Ciao Marco, prova a scaricare e leggere il citato D.M. 8/11/2019, vedrai che è chiaro. Avrai un unico impianto termico 74.1.A su cui fare eseguire Scia, per impianto all'aperto.
Certamente hai una spesa. La pratica in sé, pur semplice, prevede un progetto di prevenzione incendi con una Scia, un ...
da weareblind
mer nov 05, 2025 21:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aggravio CPI per CT >116kW
Risposte: 15
Visite : 1905

Re: Aggravio CPI per CT >116kW

Io immagino che non segui prevenzione incendi da tempo. L'attività 91 è scomparsa nel 2011, ora 74.
Devi rispettare il D.M. 8/11/2019.
da weareblind
mer nov 05, 2025 21:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI
Risposte: 3
Visite : 656

Re: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI

Certamente va consegnato, io li metto nella relazione delle modifiche non rilevanti.
da weareblind
mer nov 05, 2025 08:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?
Risposte: 8
Visite : 1646

Re: Edificio <24 non soggetto ai controlli | Il vano scala è luogo di lavoro?

Tom Bishop ha scritto: mer nov 05, 2025 05:57
Terminus ha scritto: sab nov 01, 2025 11:01 Siccome il Minicodice non è impiegabile perchè non rientri nel rischio basso
Scusa una precisazione. Non rientro nel rischio basso in quanto è in vigore una regola tecnica che lo tratta (DM246/87), corretto?
Esatto.
da weareblind
lun nov 03, 2025 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 117283

Re: Nuova guida fotovoltaico

Tom Bishop ha scritto: lun nov 03, 2025 14:08 Se l'impianto fotovoltaico alimenta anche il quadro della centrale termica secondo me va SCIAto e deve rispettare la linea guida
Mai capitato, se capitasse avrei dubbi. Una volta che rispetto la parte prettamente elettrica... non so.
da weareblind
lun nov 03, 2025 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 117283

Re: Nuova guida fotovoltaico

Il FTV sopra attività non soggetta, che è sopra attività soggetta, non è attività soggetta. Il mio insegnante di italiano si è appena suicidato.
da weareblind
sab nov 01, 2025 19:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Risposte: 40
Visite : 10986

Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?

Non lavoro a Milano, finora ho sempre avuto le dichiarazioni senza eccessivi patemi.
Ma gli enti andrebbero obbligati per legge. Sono un carrozzone para statale.
da weareblind
sab nov 01, 2025 19:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa per solo showroom
Risposte: 8
Visite : 1345

Re: Normativa per solo showroom

Grazie, allegeriamo l'esposizione. In sostanza si entra solo accompagnati, per cui classe Rvita A (solo clienti, no autonomia, solo accompagnati da personale aziendale).
da weareblind
ven ott 31, 2025 06:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
Risposte: 3
Visite : 636

Re: Mobili imbottiti classe 1IM

Ah scusa, la domanda è: se il telaio dell'imbottito è in legno, provo solo l'imbottitura? Non mi risulta, ma io non seguo civile, per me si testa tutto.
da weareblind
gio ott 30, 2025 20:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa per solo showroom
Risposte: 8
Visite : 1345

Re: Normativa per solo showroom

Sono abbastanza d'accordo ma in ogni caso mi cambierebbe poco nel senso che dovrei comunque posizionarlo con un livello di rischio B2 e quindi le richieste sulla reazione a fuoco che sono quelle più problematiche di fatto permangono, grazie.
da weareblind
gio ott 30, 2025 20:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mobili imbottiti classe 1IM
Risposte: 3
Visite : 636

Re: Mobili imbottiti classe 1IM

Non ho capito bene la domanda, il mobile in legno è imbottito, quindi lo provi nella sua interezza.
da weareblind
gio ott 30, 2025 07:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa per solo showroom
Risposte: 8
Visite : 1345

Re: Normativa per solo showroom

Grazie Terminus.
Tu dici: vanno bene sia il D.M. 27/7/2010 sia il Codice, pur non citando il 2010 le esposizioni. Io rimarrei sul solo Codice.
Ma il problema vero è: se non cado nel campo di applicazione (leggendo esposizione E vendita, a me pare che la rtv voglia coprire la vendita, e se c'è pure ...
da weareblind
mer ott 29, 2025 20:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa per solo showroom
Risposte: 8
Visite : 1345

Normativa per solo showroom

Buonasera a tutti, uno showroom superiore a 400 mq, senza alcuna vendita, ritengo ricada comunque in attività 69.1.A, e come norma ha solo la:
Capitolo V.8 - Attività commerciali
V.8.1 Campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti ...
da weareblind
mer ott 29, 2025 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatorio veterinario è soggetto?
Risposte: 7
Visite : 1490

Re: Ambulatorio veterinario è soggetto?

Concordo.
da weareblind
mar ott 28, 2025 21:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ATTIVITA' 70
Risposte: 6
Visite : 1071

Re: ATTIVITA' 70

Sì a tutte e due le domande. Anzi, la linea di molti è che pure in presenza di muro divisorio, avendo le porte, devi sommare le superfici.
da weareblind
mar ott 28, 2025 16:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in appoggio su copertura - reazione
Risposte: 5
Visite : 686

Re: Caldaia in appoggio su copertura - reazione

Chiaro, grazie dei confronti.
da weareblind
mar ott 28, 2025 13:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in appoggio su copertura - reazione
Risposte: 5
Visite : 686

Re: Caldaia in appoggio su copertura - reazione

Questo certo risolve, ma devo dare conto al committente. È obbligatorio e necessario? Io direi no (non vedo articoli di legge che lo chiedano, e la guaina sarebbe BroofT3).
da weareblind
mar ott 28, 2025 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia in appoggio su copertura - reazione
Risposte: 5
Visite : 686

Caldaia in appoggio su copertura - reazione

Buongiorno a tutti, ho una centrale termica nuova in appoggio su copertura orizzontale in c.a.
Il D.M. 8/11/2019 chiede:
3.1.1 Caratteristiche costruttive
1. L'installazione in adiacenza alle pareti dell'edificio servito è ammessa nel rispetto integrale delle seguenti condizioni:
· la parete o la ...
da weareblind
mar ott 28, 2025 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi
Risposte: 2
Visite : 500

Re: EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi

Uella, siamo arrivati a livelli di affilatura notevoli. Tu hai letto "blocco", hai cercato e trovato una definizione UNI per cui quelli NON sono blocchi ma "mattoni", e quindi ti poni dei dubbi sulla applicabilità della tabella.
Mai accorto di questa cosa, io vado sereno con la tabella.
da weareblind
mar ott 28, 2025 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Installazione di valvola di non ritorno in un condominio
Risposte: 2
Visite : 527

Re: Installazione di valvola di non ritorno in un condominio

Ahahha vero, io i disconnettori ormai li segnalo e chiedo a prescindere.
da weareblind
mar ott 28, 2025 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
Risposte: 4
Visite : 640

Re: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio

Già, tranne che a Bolzano. Dove non esiste la SCIA ma il collaudo antincendio, e il tecnico di prevenzione incendi deve essere diverso.