La ricerca ha trovato 4376 risultati
- gio lug 16, 2026 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 375
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Sì esatto.
- gio lug 16, 2026 07:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 375
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Scusa, mi era sfuggito questo passaggio. Io ho due casi già in essere.gigafra ha scritto: mar lug 14, 2026 16:41
Qualcuno ha riferimenti normativi, pareri VVF o casi pratici in merito?
- mer lug 15, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 375
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Concordo
- mar lug 14, 2026 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 375
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Un trafo non è un deposito oli.
Ma si tratta delle corde AT di esercizio del trafo stesso, o altre corde?
Ma si tratta delle corde AT di esercizio del trafo stesso, o altre corde?
- sab lug 11, 2026 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11224:2026
- Risposte: 4
- Visite : 437
Re: UNI 11224:2026
Prima era 1/6 all'anno almeno, tra il 12esimo e il 18esimo.
Adesso 1/3 all'anno tra il 12esimo e il 15esimo.
Ora ci sono solo 2 opzioni, confermo per i rilevatori: revisione in fabbrica o sostituzione. Non c'è più la prova reale. Punto 11 verifica generale di sistema.
Adesso 1/3 all'anno tra il 12esimo e il 15esimo.
Ora ci sono solo 2 opzioni, confermo per i rilevatori: revisione in fabbrica o sostituzione. Non c'è più la prova reale. Punto 11 verifica generale di sistema.
- sab lug 11, 2026 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11224:2026
- Risposte: 4
- Visite : 437
- ven lug 10, 2026 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: D.M. 14/5/2004 - distanze da edifici
- Risposte: 0
- Visite : 294
D.M. 14/5/2004 - distanze da edifici
Serbatoio fuori terra GPL da 5 mc. Titolo III punto 7, comma 1 lettere a) e b).
La a) parla di fabbricati, e poi di depositi non soggetti a prevenzione incendi. 7,5 m
La b) parla di fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di ...
La a) parla di fabbricati, e poi di depositi non soggetti a prevenzione incendi. 7,5 m
La b) parla di fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di ...
- ven lug 10, 2026 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
- Risposte: 7
- Visite : 433
Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Ma a che fine? Manutentivo? Sorveglianza? Rinnovo? Collaudo?
- mar lug 07, 2026 12:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione Rischio Incendio software attività non soggette
- Risposte: 6
- Visite : 2755
Re: Valutazione Rischio Incendio software attività non soggette
Ma infatti, pure io, e ad ogni vincita ho deciso che una parte la uso per amori ancillari.
- lun lug 06, 2026 13:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio impianto sportivo
- Risposte: 2
- Visite : 533
Re: Carico incendio impianto sportivo
Non sono classe A1 o 0, per me sono da computare.
- dom lug 05, 2026 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo in presenza di GPL
- Risposte: 4
- Visite : 783
Re: Rinnovo in presenza di GPL
Manda tutto col modello normale, e se non va bene te lo scrivono. Sei fin troppo bravo a starci su.
Oggi ho buttato 3 ore per un portale - Alto Milanese - dove ANCHE i CERT REI e DICH PROD vanno compilati a portale, con risultati scandalosi. Dopo che chiaramente ho già fatto i modelli ministeriali ...
Oggi ho buttato 3 ore per un portale - Alto Milanese - dove ANCHE i CERT REI e DICH PROD vanno compilati a portale, con risultati scandalosi. Dopo che chiaramente ho già fatto i modelli ministeriali ...
- sab lug 04, 2026 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 13
- Visite : 1140
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Ho lo stesso problema, ma progettazione con RTV non COPI. I capitoli "reazione al fuoco" delle varie RTV non lo specificano.
- dom giu 28, 2026 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
- Risposte: 4
- Visite : 713
Re: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
Per me sì. Tra l'altro, col tempo che ci stai perdendo, non vale la pena. Nel senso, non credo si ponga il problema il committente.
Viceversa, prova a fare come dici, al massimo ti chiedono integrazione.
Viceversa, prova a fare come dici, al massimo ti chiedono integrazione.
- dom giu 28, 2026 15:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
- Risposte: 4
- Visite : 713
Re: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
No. Non c'è una NUOVA soluzione alternativa, ma è sempre la stessa alternativa. Quindi è alternativa.
- dom giu 28, 2026 15:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
- Risposte: 4
- Visite : 842
Re: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
E' comunque un piano interrato. Parte della polivalente, ma interrato.
- sab giu 27, 2026 18:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
- Risposte: 4
- Visite : 842
Re: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
Ma è cieco? Cioè, accedi anche dal crinale della collina, o solo dal piano terra con inizio della scala a scendere?
G.1.7
7. Compartimento o piano interrato: compartimento o piano avente quota negativa.
5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di ...
G.1.7
7. Compartimento o piano interrato: compartimento o piano avente quota negativa.
5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di ...
- sab giu 27, 2026 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA su capannone progettato nel 2005
- Risposte: 8
- Visite : 938
Re: SCIA su capannone progettato nel 2005
Ciao, hai già sviscerato tutto, e racconti un panorama articolato.
Da qui non si può dire troppo.
Da qui non si può dire troppo.
- gio giu 25, 2026 15:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1910
Re: 77.1.A
Infatti, è solo una formattazione. Per inciso, io sono lato comandante. Avere il presidio aiuta enormemente anche le squadre di soccorso.
- mer giu 24, 2026 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1910
Re: 77.1.A
Scusami, se rifai il progetto servono gli idranti, l'attuale progetto approvato li prevede, si fanno. Mettessero a budget, riunione condominiale e si fa come si deve sempre fare.
- mer giu 24, 2026 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifacimento parziale copertura per impianto fotovoltaico
- Risposte: 2
- Visite : 645
- mer giu 24, 2026 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantiere industriale
- Risposte: 2
- Visite : 631
Re: Cantiere industriale
Grazie.
- mer giu 24, 2026 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cantiere industriale
- Risposte: 2
- Visite : 631
Cantiere industriale
In una industria vetraria abbiamo un cantiere di 3 mesi per rifacimento del forno. Si rende necessario avere mezzi a gasolio, che vanno riforniti in loco.
La committenza opta per rifornimenti singoli con rabbocco: cioè ogni appaltatore si porta delle taniche di rifornimento mezzi, per i vari ...
La committenza opta per rifornimenti singoli con rabbocco: cioè ogni appaltatore si porta delle taniche di rifornimento mezzi, per i vari ...
- mer giu 24, 2026 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ALLEGATI AL CERT.IMP. PER IMPIANTO CON TRASFORMATORI AT 33-42 MVA ANNI 60
- Risposte: 1
- Visite : 603
Re: ALLEGATI AL CERT.IMP. PER IMPIANTO CON TRASFORMATORI AT 33-42 MVA ANNI 60
Il prodotto è antecedente alle direttive europee, capita spesso, vista la vita delle macchine elettriche. Di solito io chiedo rapporti manutentivi, verifica per le parti pertinenti alla Cei 99-2, corretto dimensionamento di rete con schema unifilare, controllo dei Buchholz. Il trafo avrà poi ...
- lun giu 22, 2026 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
- Risposte: 17
- Visite : 1835
Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Perdona, ma se anche tu rilevi che è pubblico spettacolo, perché devi rischiare per attività di terzi, sapendo anche che non è corretto?
- mer giu 17, 2026 20:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1507
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Corretto funzionamento non è corretta installazione. La targhetta me la farei bastare.
Ma quindi il posatore ancora ce l'hai?
Ma quindi il posatore ancora ce l'hai?
- ven giu 12, 2026 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 3594
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
DiCo per nuovo impianto? Non la rilasceranno, io ho sempre visto DiCo per manutenzione straordinaria. E molti enti la rifiuteranno chiedendo la DiCo nuovo impianto.
per sanare queste cose occorre sempre un livello minimo di ragionevolezza. presenti la SCIA in ritardo, i VVF vengono, fanno l ...
- ven giu 12, 2026 07:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
- Risposte: 17
- Visite : 1835
- ven giu 12, 2026 07:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 3594
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
DiCo per nuovo impianto? Non la rilasceranno, io ho sempre visto DiCo per manutenzione straordinaria. E molti enti la rifiuteranno chiedendo la DiCo nuovo impianto.
- gio giu 11, 2026 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
- Risposte: 17
- Visite : 1835
Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
- Nota 21 settembre 1998, n. 16506/4109 Sott. 44: si ritiene che le sale "giochi" o "videogiochi" sono soggette ai controlli antincendi, se la loro capienza supera le 100 persone.
- gio giu 11, 2026 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
- Risposte: 3
- Visite : 828
Re: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
Il FTV di per sé non lo sarebbe, la tettoia quasi sicuramente sì.
Cambia lunghezza percorsi, aerazione, sotto ci sarà carico incendio, copertura idranti ed estintori...
Quant'è grande?
Cambia lunghezza percorsi, aerazione, sotto ci sarà carico incendio, copertura idranti ed estintori...
Quant'è grande?
- mer giu 10, 2026 21:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTROGENO
- Risposte: 1
- Visite : 764
Re: GRUPPO ELETTROGENO
No.
Autorimessa di che superficie (sempre no)?
Autorimessa di che superficie (sempre no)?
- mar giu 09, 2026 19:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 2312
Re: Valore di un parere positivo
Parole sante.etec83 ha scritto: mar giu 09, 2026 19:42 Il problema vero è che i VVF non sono dei progettisti... e finché non progetti veramente, non puoi neanche capire le varie scelte e le situazioni.
Non basta leggere la norma o andare ai corsi.
- mar giu 09, 2026 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice- uscite di emergenza
- Risposte: 7
- Visite : 1083
Re: Minicodice- uscite di emergenza
C'è sempre il D.Lgs 81/08 in vigore.
- mar giu 09, 2026 13:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1682
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Avvisa allora tutti i Comandi per il rilascio idoneità tecnica. Grazie.
- lun giu 08, 2026 21:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 2312
Re: Valore di un parere positivo
Non ho capito la domanda. Ma comunque zero. Infatti spero da anni nella abolizione.
E chi metti a controllare?
Perché, oggi chi metti? Un funzionario che esce solo dopo qualche anno e solo su chi ha mandato una scia?
Ci metti un professionista antincendio diverso dal primo, e il tecnico ...
- lun giu 08, 2026 21:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1682
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Usa il verbo che preferisci. Srotolare, liberare, non so. Ne avrò lanciate 1.000, letteralmente.stfire ha scritto: lun giu 08, 2026 08:58no, la manichetta non si deve mai lanciare
provare per credere
- dom giu 07, 2026 20:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 2312
Re: Valore di un parere positivo
Non ho capito la domanda. Ma comunque zero. Infatti spero da anni nella abolizione.
- sab giu 06, 2026 11:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1682
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Certo che è collegata, ma la dovrai lanciare per srotolarla? Se no l'acqua come passa, dentro le curve?
- sab giu 06, 2026 08:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1682
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Anche io. Magari voleva solo una conferma?
- ven giu 05, 2026 19:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Centrale termica a legna 700 kW
- Risposte: 2
- Visite : 846
Re: Centrale termica a legna 700 kW
Non c'è norma dedicata, io uso per analogia e per quanto possibile il D.M. 8/11/2019 poiché recente, integrato da una VdR specifica.
- ven giu 05, 2026 10:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali
- Risposte: 4
- Visite : 841
Re: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali
No. Dov'è la prestazione?
- ven mag 22, 2026 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2587
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Non siamo tutti d'accordo.
- gio mag 21, 2026 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
- Risposte: 5
- Visite : 976
Re: Aumento affollamento per inaugurazione
Il responsabile della sicurezza non esiste
Spetta al datore di lavoro, che può chiedere al rspp ma anche il suo specialista antincendio.
Spetta al datore di lavoro, che può chiedere al rspp ma anche il suo specialista antincendio.
- gio mag 21, 2026 13:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
- Risposte: 5
- Visite : 976
Re: Aumento affollamento per inaugurazione
Non si notifica nulla, ma si analizza il rischio contingente.
- mer mag 20, 2026 22:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
- Risposte: 14
- Visite : 1560
Re: Capannone aperto e distanze di separazione
Magari non tutto. Puoi rifare i calcoli di piastra fino a farti venire i 10 m?
- mer mag 20, 2026 22:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2206
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Ancheetec83 ha scritto: mer mag 20, 2026 17:33 Non so a me a Milano l'ente mi ha risposto con PEC che l'idrante non può essere testato perchè solo i VVF possono aprirlo, ma mi hanno aggiunto che un idrante stradale sottosuolo a bocca libera garantisce 1.300 lit/min.
Ho preso la PEC e me la sono tenuta.![]()
- mer mag 20, 2026 22:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2206
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Era un veloce modo di dire. Servono alcuni secondi, una sessantina. Io farei la prova e basta.GMP ha scritto: mer mag 20, 2026 14:06Una tua prova? che comunque non garantirebbe il requisito prestazionale, avresti un idrante da 267 l/min.
- mer mag 20, 2026 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 34
- Visite : 2587
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Concordo con stfire.
- mer mag 20, 2026 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice e vie di esodo
- Risposte: 5
- Visite : 783
Re: Minicodice e vie di esodo
Cieco entro 30 m.
- mer mag 20, 2026 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2206
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
200 litri. 45 secondi.GMP ha scritto: mer mag 20, 2026 07:05Ciao,Tom Bishop ha scritto: mer mag 20, 2026 05:53 Apri l'idrante e cronometri quanto tempo ci mette a riempire un fusto da 200 litri.
Ma l’idrante è pubblico, non puoi aprirlo.