La ricerca ha trovato 4376 risultati

da weareblind
gio lug 16, 2026 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
Risposte: 7
Visite : 375

Re: Trafo in olio vs Linee AT

Sì esatto.
da weareblind
gio lug 16, 2026 07:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
Risposte: 7
Visite : 375

Re: Trafo in olio vs Linee AT

gigafra ha scritto: mar lug 14, 2026 16:41
Qualcuno ha riferimenti normativi, pareri VVF o casi pratici in merito?
Scusa, mi era sfuggito questo passaggio. Io ho due casi già in essere.
da weareblind
mer lug 15, 2026 16:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
Risposte: 7
Visite : 375

Re: Trafo in olio vs Linee AT

Concordo
da weareblind
mar lug 14, 2026 20:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
Risposte: 7
Visite : 375

Re: Trafo in olio vs Linee AT

Un trafo non è un deposito oli.
Ma si tratta delle corde AT di esercizio del trafo stesso, o altre corde?
da weareblind
sab lug 11, 2026 15:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11224:2026
Risposte: 4
Visite : 437

Re: UNI 11224:2026

Prima era 1/6 all'anno almeno, tra il 12esimo e il 18esimo.
Adesso 1/3 all'anno tra il 12esimo e il 15esimo.
Ora ci sono solo 2 opzioni, confermo per i rilevatori: revisione in fabbrica o sostituzione. Non c'è più la prova reale. Punto 11 verifica generale di sistema.
da weareblind
sab lug 11, 2026 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11224:2026
Risposte: 4
Visite : 437

UNI 11224:2026

https://store.uni.com/uni-11224-2026

Il cambio sensori dal 12esimo anno adesso va fatto in 3 anni.
da weareblind
ven lug 10, 2026 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: D.M. 14/5/2004 - distanze da edifici
Risposte: 0
Visite : 294

D.M. 14/5/2004 - distanze da edifici

Serbatoio fuori terra GPL da 5 mc. Titolo III punto 7, comma 1 lettere a) e b).
La a) parla di fabbricati, e poi di depositi non soggetti a prevenzione incendi. 7,5 m
La b) parla di fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di ...
da weareblind
ven lug 10, 2026 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio
Risposte: 7
Visite : 433

Re: contratto di manutenzione e prova idranti con stazione di pompaggio

Ma a che fine? Manutentivo? Sorveglianza? Rinnovo? Collaudo?
da weareblind
mar lug 07, 2026 12:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione Rischio Incendio software attività non soggette
Risposte: 6
Visite : 2755

Re: Valutazione Rischio Incendio software attività non soggette

Ma infatti, pure io, e ad ogni vincita ho deciso che una parte la uso per amori ancillari.
da weareblind
lun lug 06, 2026 13:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio impianto sportivo
Risposte: 2
Visite : 533

Re: Carico incendio impianto sportivo

Non sono classe A1 o 0, per me sono da computare.
da weareblind
dom lug 05, 2026 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo in presenza di GPL
Risposte: 4
Visite : 783

Re: Rinnovo in presenza di GPL

Manda tutto col modello normale, e se non va bene te lo scrivono. Sei fin troppo bravo a starci su.
Oggi ho buttato 3 ore per un portale - Alto Milanese - dove ANCHE i CERT REI e DICH PROD vanno compilati a portale, con risultati scandalosi. Dopo che chiaramente ho già fatto i modelli ministeriali ...
da weareblind
sab lug 04, 2026 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Risposte: 13
Visite : 1140

Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?

Ho lo stesso problema, ma progettazione con RTV non COPI. I capitoli "reazione al fuoco" delle varie RTV non lo specificano.
da weareblind
dom giu 28, 2026 18:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
Risposte: 4
Visite : 713

Re: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?

Per me sì. Tra l'altro, col tempo che ci stai perdendo, non vale la pena. Nel senso, non credo si ponga il problema il committente.
Viceversa, prova a fare come dici, al massimo ti chiedono integrazione.
da weareblind
dom giu 28, 2026 15:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?
Risposte: 4
Visite : 713

Re: IN QUESTO CASO DIRITTI PER SOLUZIONE CONFORME O ALTERNATIVA?

No. Non c'è una NUOVA soluzione alternativa, ma è sempre la stessa alternativa. Quindi è alternativa.
da weareblind
dom giu 28, 2026 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
Risposte: 4
Visite : 842

Re: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?

E' comunque un piano interrato. Parte della polivalente, ma interrato.
da weareblind
sab giu 27, 2026 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?
Risposte: 4
Visite : 842

Re: LOCALE MEZZO INTERRATO: STESSO PIANO O ALTRO PIANO?

Ma è cieco? Cioè, accedi anche dal crinale della collina, o solo dal piano terra con inizio della scala a scendere?

G.1.7
7. Compartimento o piano interrato: compartimento o piano avente quota negativa.
5. Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di ...
da weareblind
sab giu 27, 2026 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA su capannone progettato nel 2005
Risposte: 8
Visite : 938

Re: SCIA su capannone progettato nel 2005

Ciao, hai già sviscerato tutto, e racconti un panorama articolato.
Da qui non si può dire troppo.
da weareblind
gio giu 25, 2026 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 77.1.A
Risposte: 21
Visite : 1910

Re: 77.1.A

Infatti, è solo una formattazione. Per inciso, io sono lato comandante. Avere il presidio aiuta enormemente anche le squadre di soccorso.
da weareblind
mer giu 24, 2026 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 77.1.A
Risposte: 21
Visite : 1910

Re: 77.1.A

Scusami, se rifai il progetto servono gli idranti, l'attuale progetto approvato li prevede, si fanno. Mettessero a budget, riunione condominiale e si fa come si deve sempre fare.
da weareblind
mer giu 24, 2026 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantiere industriale
Risposte: 2
Visite : 631

Re: Cantiere industriale

Grazie.
da weareblind
mer giu 24, 2026 09:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantiere industriale
Risposte: 2
Visite : 631

Cantiere industriale

In una industria vetraria abbiamo un cantiere di 3 mesi per rifacimento del forno. Si rende necessario avere mezzi a gasolio, che vanno riforniti in loco.
La committenza opta per rifornimenti singoli con rabbocco: cioè ogni appaltatore si porta delle taniche di rifornimento mezzi, per i vari ...
da weareblind
mer giu 24, 2026 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALLEGATI AL CERT.IMP. PER IMPIANTO CON TRASFORMATORI AT 33-42 MVA ANNI 60
Risposte: 1
Visite : 603

Re: ALLEGATI AL CERT.IMP. PER IMPIANTO CON TRASFORMATORI AT 33-42 MVA ANNI 60

Il prodotto è antecedente alle direttive europee, capita spesso, vista la vita delle macchine elettriche. Di solito io chiedo rapporti manutentivi, verifica per le parti pertinenti alla Cei 99-2, corretto dimensionamento di rete con schema unifilare, controllo dei Buchholz. Il trafo avrà poi ...
da weareblind
lun giu 22, 2026 09:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1835

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)

Perdona, ma se anche tu rilevi che è pubblico spettacolo, perché devi rischiare per attività di terzi, sapendo anche che non è corretto?
da weareblind
mer giu 17, 2026 20:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1507

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione

Corretto funzionamento non è corretta installazione. La targhetta me la farei bastare.
Ma quindi il posatore ancora ce l'hai?
da weareblind
ven giu 12, 2026 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 3594

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?




DiCo per nuovo impianto? Non la rilasceranno, io ho sempre visto DiCo per manutenzione straordinaria. E molti enti la rifiuteranno chiedendo la DiCo nuovo impianto.

per sanare queste cose occorre sempre un livello minimo di ragionevolezza. presenti la SCIA in ritardo, i VVF vengono, fanno l ...
da weareblind
ven giu 12, 2026 07:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 3594

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?

DiCo per nuovo impianto? Non la rilasceranno, io ho sempre visto DiCo per manutenzione straordinaria. E molti enti la rifiuteranno chiedendo la DiCo nuovo impianto.
da weareblind
gio giu 11, 2026 17:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)
Risposte: 17
Visite : 1835

Re: Circolo privato bordeline (locale di pubblico spettacolo)

- Nota 21 settembre 1998, n. 16506/4109 Sott. 44: si ritiene che le sale "giochi" o "videogiochi" sono soggette ai controlli antincendi, se la loro capienza supera le 100 persone.
da weareblind
gio giu 11, 2026 12:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.
Risposte: 3
Visite : 828

Re: Rinnovo CPI e nuova tettoia adiacente all'attività con fotovoltaico.

Il FTV di per sé non lo sarebbe, la tettoia quasi sicuramente sì.
Cambia lunghezza percorsi, aerazione, sotto ci sarà carico incendio, copertura idranti ed estintori...
Quant'è grande?
da weareblind
mer giu 10, 2026 21:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO ELETTROGENO
Risposte: 1
Visite : 764

Re: GRUPPO ELETTROGENO

No.
Autorimessa di che superficie (sempre no)?
da weareblind
mar giu 09, 2026 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 2312

Re: Valore di un parere positivo

etec83 ha scritto: mar giu 09, 2026 19:42 Il problema vero è che i VVF non sono dei progettisti... e finché non progetti veramente, non puoi neanche capire le varie scelte e le situazioni.
Non basta leggere la norma o andare ai corsi.
Parole sante.
da weareblind
mar giu 09, 2026 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice- uscite di emergenza
Risposte: 7
Visite : 1083

Re: Minicodice- uscite di emergenza

C'è sempre il D.Lgs 81/08 in vigore.
da weareblind
mar giu 09, 2026 13:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Risposte: 16
Visite : 1682

Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA

Avvisa allora tutti i Comandi per il rilascio idoneità tecnica. Grazie.
da weareblind
lun giu 08, 2026 21:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 2312

Re: Valore di un parere positivo



Non ho capito la domanda. Ma comunque zero. Infatti spero da anni nella abolizione.


E chi metti a controllare?


Perché, oggi chi metti? Un funzionario che esce solo dopo qualche anno e solo su chi ha mandato una scia?

Ci metti un professionista antincendio diverso dal primo, e il tecnico ...
da weareblind
lun giu 08, 2026 21:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Risposte: 16
Visite : 1682

Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA

stfire ha scritto: lun giu 08, 2026 08:58
weareblind ha scritto: sab giu 06, 2026 11:50 ma la dovrai lanciare per srotolarla?
no, la manichetta non si deve mai lanciare
provare per credere
Usa il verbo che preferisci. Srotolare, liberare, non so. Ne avrò lanciate 1.000, letteralmente.
da weareblind
dom giu 07, 2026 20:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 2312

Re: Valore di un parere positivo

Non ho capito la domanda. Ma comunque zero. Infatti spero da anni nella abolizione.
da weareblind
sab giu 06, 2026 11:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Risposte: 16
Visite : 1682

Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA

Certo che è collegata, ma la dovrai lanciare per srotolarla? Se no l'acqua come passa, dentro le curve?
da weareblind
sab giu 06, 2026 08:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Risposte: 16
Visite : 1682

Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA

travereticolare ha scritto: ven giu 05, 2026 20:00 Io sono d'accordo, cosa ti contestano?
Anche io. Magari voleva solo una conferma?
da weareblind
ven giu 05, 2026 19:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica a legna 700 kW
Risposte: 2
Visite : 846

Re: Centrale termica a legna 700 kW

Non c'è norma dedicata, io uso per analogia e per quanto possibile il D.M. 8/11/2019 poiché recente, integrato da una VdR specifica.
da weareblind
ven giu 05, 2026 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali
Risposte: 4
Visite : 841

Re: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali

No. Dov'è la prestazione?
da weareblind
ven mag 22, 2026 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2587

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Non siamo tutti d'accordo.
da weareblind
gio mag 21, 2026 18:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
Risposte: 5
Visite : 976

Re: Aumento affollamento per inaugurazione

Il responsabile della sicurezza non esiste :)
Spetta al datore di lavoro, che può chiedere al rspp ma anche il suo specialista antincendio.
da weareblind
gio mag 21, 2026 13:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aumento affollamento per inaugurazione
Risposte: 5
Visite : 976

Re: Aumento affollamento per inaugurazione

Non si notifica nulla, ma si analizza il rischio contingente.
da weareblind
mer mag 20, 2026 22:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1560

Re: Capannone aperto e distanze di separazione

Magari non tutto. Puoi rifare i calcoli di piastra fino a farti venire i 10 m?
da weareblind
mer mag 20, 2026 22:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Risposte: 16
Visite : 2206

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

etec83 ha scritto: mer mag 20, 2026 17:33 Non so a me a Milano l'ente mi ha risposto con PEC che l'idrante non può essere testato perchè solo i VVF possono aprirlo, ma mi hanno aggiunto che un idrante stradale sottosuolo a bocca libera garantisce 1.300 lit/min.
Ho preso la PEC e me la sono tenuta. :lol:
Anche
da weareblind
mer mag 20, 2026 22:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Risposte: 16
Visite : 2206

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

GMP ha scritto: mer mag 20, 2026 14:06
weareblind ha scritto: mer mag 20, 2026 14:02
GMP ha scritto: mer mag 20, 2026 07:05

Ciao,

Ma l’idrante è pubblico, non puoi aprirlo.
200 litri. 45 secondi.
Una tua prova? che comunque non garantirebbe il requisito prestazionale, avresti un idrante da 267 l/min.
Era un veloce modo di dire. Servono alcuni secondi, una sessantina. Io farei la prova e basta.
da weareblind
mer mag 20, 2026 14:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 34
Visite : 2587

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler

Concordo con stfire.
da weareblind
mer mag 20, 2026 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice e vie di esodo
Risposte: 5
Visite : 783

Re: Minicodice e vie di esodo

Cieco entro 30 m.
da weareblind
mer mag 20, 2026 14:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Risposte: 16
Visite : 2206

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

GMP ha scritto: mer mag 20, 2026 07:05
Tom Bishop ha scritto: mer mag 20, 2026 05:53 Apri l'idrante e cronometri quanto tempo ci mette a riempire un fusto da 200 litri.
Ciao,

Ma l’idrante è pubblico, non puoi aprirlo.
200 litri. 45 secondi.