Ciao, non è un deposito. Cioè, non solo: è banalmente una azienda vinicola, monocomparto, comprende la zona ricezione uva, poi i tini fermentativi, poi la barrique, poi il magazzino bottiglie.
87 x 30 lato corto. A 11,5 m dal lato lungo ho un altro edificio.
Vado di analitico, non è che mi pesi, l ...
La ricerca ha trovato 4420 risultati
- gio ott 08, 2026 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo distanza irraggiamento oltre tabella
- Risposte: 4
- Visite : 223
- gio ott 08, 2026 18:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
- Risposte: 16
- Visite : 467
Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Interessante. il DM 2003 diciamo che "si fa bastare" lo strato di alluminio goffrato. Il progetto qui è stato fatto col Codice, non col DM 2003, e quel valore 0,08 mm non c'è. Che ne pensate?
- gio ott 08, 2026 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo distanza irraggiamento oltre tabella
- Risposte: 4
- Visite : 223
Calcolo distanza irraggiamento oltre tabella
Scusate, per capitolo S.3, tabella S.3-11, rilevo massima lunghezza della tabella pari a 60 m. Io ho una parete da 87 m.
Prendo 60 perché il massimo? O devo per forza andare di capitolo S.11.3 con calcoli?
Grazie.
Prendo 60 perché il massimo? O devo per forza andare di capitolo S.11.3 con calcoli?
Grazie.
- gio ott 08, 2026 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
- Risposte: 16
- Visite : 467
Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Il punto per me è il medesimo della 5.4.3 del DM 18/9/2002 (che richiama art.2 del DM 31/3/2003), che è molto border line, perchè dove tagliano il canale per fare le giunte e sui margini non è che sia completamente garantita la continuità dello strato metallico (sì, li nastrano, li rivestono, ma ...
- gio ott 08, 2026 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
- Risposte: 16
- Visite : 467
Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Aspetta, Terminus giustamente fa notare che il canale preisolato è dentro un film di alluminio. Basta? E' incombustibile come vuole la nota [1], ma è talmente sottile che io sarei per il no.danilo2 ha scritto: gio ott 08, 2026 09:39 Si, non vedo alternative, ci vorrebbe una lastra A1 che lo "ricopre su tutte le facce".
- gio ott 08, 2026 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
- Risposte: 16
- Visite : 467
Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
No, anzi peggio. Parallelepipedi in legno che saranno verniciati, in base alle richieste delle tabelle S.1Tom Bishop ha scritto: gio ott 08, 2026 09:09 Il controsoffitto estetico di che materiale è? Non puoi considerarlo come protezione dall'incendio?
- gio ott 08, 2026 09:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti
- Risposte: 4
- Visite : 181
Re: Collari per il sostegno di tubazioni rete idranti
Non sono impiantista, ma nella prima foto, anche se perdo la gomma, il tubo è mantenuto lo stesso. Nella seconda invece no.
- gio ott 08, 2026 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
- Risposte: 16
- Visite : 467
Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
A che norma fa riferimento la certificazione? In molti casi il limite è che sono prestazioni riferiti al materiale coibente, non al condotto aeraulico.
Grazie, è un prodotto da costruzione, denominato Pannello Piral HD Hydrotech spessore 20,5 mm, condizioni di impiego canalizzazioni per ...
- gio ott 08, 2026 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
- Risposte: 16
- Visite : 467
Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Esatto, alluminio goffrato. Ma lo spessore è micron...
- mer ott 07, 2026 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
- Risposte: 16
- Visite : 467
Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Buonasera, in un attività 65 di piccola taglia hanno montato dei canali di riscaldamento preisolati. Chiedo il rapporto di prova, sono B-s2,d0.
La tabella S.1-8 però, seconda riga, nota 1, chiede che (se B-s2,d0; se migliori, non serve) non siano direttamente esposti a incendio.
Nel mio caso vi sarà ...
La tabella S.1-8 però, seconda riga, nota 1, chiede che (se B-s2,d0; se migliori, non serve) non siano direttamente esposti a incendio.
Nel mio caso vi sarà ...
- mer ott 07, 2026 19:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contro soffitti in legno e GM2
- Risposte: 6
- Visite : 341
Re: Contro soffitti in legno e GM2
Grazie, concordo anche io.
- gio ott 01, 2026 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contro soffitti in legno e GM2
- Risposte: 6
- Visite : 341
Re: Contro soffitti in legno e GM2
Concordo, sì. Grazie.
- gio ott 01, 2026 09:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali combustibili nelle autorimesse
- Risposte: 9
- Visite : 542
Re: Materiali combustibili nelle autorimesse
In entrambi i casi, HAIL!Sandeman ha scritto: mer set 30, 2026 19:25Hail and Kill![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
La peggiore che ho trovato è stata una camera da letto vera e propria. Non solo un letto.. Ma una camera da letto vera e propria..
- gio ott 01, 2026 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contro soffitti in legno e GM2
- Risposte: 6
- Visite : 341
Re: Contro soffitti in legno e GM2
Grazie, mi sono espresso male.
Il soffitto è in muratura. Si applica contro soffitto solo estetico, in legno. Lo vado a verniciare: la vernice è ok come reazione, ma il substrato sempre legno rimane.
La riflessione credo debba essere: non basta che la vernice sia, di per sé, B-s2,d0. E' il pacchetto ...
Il soffitto è in muratura. Si applica contro soffitto solo estetico, in legno. Lo vado a verniciare: la vernice è ok come reazione, ma il substrato sempre legno rimane.
La riflessione credo debba essere: non basta che la vernice sia, di per sé, B-s2,d0. E' il pacchetto ...
- mer set 30, 2026 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contro soffitti in legno e GM2
- Risposte: 6
- Visite : 341
Contro soffitti in legno e GM2
Buonasera a tutti, tabella S.1-6, classe GM2 di reazione per contro soffitto in legno, solo estetico. Attività pubblico spettacolo.
E' accettato B-s2,d0, ma nota 2 dice: "si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che ...
E' accettato B-s2,d0, ma nota 2 dice: "si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che ...
- mer set 30, 2026 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Materiali combustibili nelle autorimesse
- Risposte: 9
- Visite : 542
Re: Materiali combustibili nelle autorimesse
E cosa provava?
- mer set 30, 2026 18:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO DA SOPPALCO
- Risposte: 7
- Visite : 412
Re: ESODO DA SOPPALCO
Senza tavola è un po' scomodo, ma in sostanza tu hai ufficio sul soppalco che genera 5 m di percorso cieco? Non ci vedo problemi. Uscito dall'ufficio hai 2 scale contrapposte?
- gio set 24, 2026 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Qualifica manutentori
- Risposte: 0
- Visite : 244
Qualifica manutentori
Nota 20188 del 24/9/2026, basta caricare pre-accordi sul portale previsto, trullallero trullalà, fino al settembre 2027.
Non trovo una pagina link da mettere qui, non capisco perché. Non posso caricare un pdf, temo, provate a cercare quegli estremi.
OGGETTO:
Modifiche al decreto del Ministro dell ...
Non trovo una pagina link da mettere qui, non capisco perché. Non posso caricare un pdf, temo, provate a cercare quegli estremi.
OGGETTO:
Modifiche al decreto del Ministro dell ...
- gio set 10, 2026 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
- Risposte: 6
- Visite : 517
Re: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
Ma l'uso è promiscuo contemporaneo, o promiscuo non contemporaneo? Nel secondo caso, prenderei la situazione più gravosa e opererei con quella.
L'uso promiscuo è di massima non contemporaneo..e cioè potrebbe capitare che mentre i bambini della materna sono in una sala gioco, quelli del nido ...
- gio set 10, 2026 15:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
- Risposte: 6
- Visite : 517
Re: ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA
Ma l'uso è promiscuo contemporaneo, o promiscuo non contemporaneo? Nel secondo caso, prenderei la situazione più gravosa e opererei con quella.
- mer ago 26, 2026 15:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dismissione attività
- Risposte: 5
- Visite : 740
Re: Dismissione attività
Nelle province in cui lavoro devo dire che non ho mai visto una segnalazione per mancato rinnovo.
- mar ago 25, 2026 18:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dismissione attività
- Risposte: 5
- Visite : 740
Re: Dismissione attività
I VV.F. non possono fare alcuna sanzione. La sanzione si fa se, a seguito di controllo, una attività è in esercizio senza Scia in corso di validità.
- mar ago 11, 2026 20:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 45 giorni prorogabili o no?
- Risposte: 11
- Visite : 1284
Re: 45 giorni prorogabili o no?
Sui 45 non c'è nulla da fare. Decadrà la Scia, da rimandare.
- ven ago 07, 2026 07:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
- Risposte: 9
- Visite : 1066
Re: S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
Sì. Per me rarissimo, ma sì.
- dom ago 02, 2026 21:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3907
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
weareblind, la richiesta di adeguare tutta la rete idranti a causa dell'aggiunta di un idrante è davvero insostenibile. Mi ricordi molto il modo di fare dei funzionari di un Comando a Nord di Milano... " Perchè io so io e voi non siete un **** " cit.
Classico. Non è a nord di Milano, e nemmeno a ...
- sab ago 01, 2026 21:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3907
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Ma figuratevi se un giudice dà ragione all'azienda, non parliamo del costo e del fatto che siamo segnati noi e il cliente.
- ven lug 31, 2026 21:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3907
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
In teoria l'aggiunta di un solo idrante non è considerata modifica o ampliamento dell'impianto (perchè inferiore al 50% degli idranti presenti).
Bah, loro hanno comunque sempre il coltello dalla parte del manico.
Detto. Risposta: hai modificato impianto, per me è così. Vai al Tar? Dai ragazzi ...
- ven lug 31, 2026 21:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3907
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Veramente lo dico. Lo scrivo in PEC, per essere precisi, inviata al Comando.
Poi ti arriva la prescrizione lo stesso, in carta intestata del Comando. La quale va impugnata al Tar. Cosa fa il committente?
Poi ti arriva la prescrizione lo stesso, in carta intestata del Comando. La quale va impugnata al Tar. Cosa fa il committente?
- ven lug 31, 2026 07:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3907
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Non c'entra nulla, appunto. Ma qualcosa la doveva sparare.
Sull'attacco di mandata, che "faccia bene", concordo. Ma davanti a un progetto di un modesto ampliamento di 300 mq su 3.000, con 1 Uni45 aggiunto, progetto di ampliamento rete idranti senza già consegnato col progetto, e progetto ...
Sull'attacco di mandata, che "faccia bene", concordo. Ma davanti a un progetto di un modesto ampliamento di 300 mq su 3.000, con 1 Uni45 aggiunto, progetto di ampliamento rete idranti senza già consegnato col progetto, e progetto ...
- gio lug 30, 2026 20:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTROGENO
- Risposte: 3
- Visite : 1129
Re: GRUPPO ELETTROGENO
Sono passati 50 giorni, ma sempre no.
- gio lug 30, 2026 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Revamping e nuove Linee Guida FV 2025
- Risposte: 3
- Visite : 569
Re: Revamping e nuove Linee Guida FV 2025
No. Il Ftv ha una data attestata da documenti oggettivi, si usa la circolare di chiarimento del settembre 2025. Tra l'altro puoi mandare scia che riavvia lo stesso ex progetto approvato, compreso ftv dell'epoca.
Se cambi solo pannelli, è intervento ordinario.
Se cambi solo pannelli, è intervento ordinario.
- gio lug 30, 2026 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
- Risposte: 29
- Visite : 3907
Re: RISCHIO VITA A3: COME FARLO DIVENTARE A2?
Se un funzionario contesta le valutazioni del professionista lo deve fare con argomentazioni tecniche maggiormente valide, non per partito preso.
In teoria. In pratica no. Solo oggi:
- centrale termica esterna con 3 bruciatori a cascata. Prescrizione di un estintore a bruciatore. Davanti al D.M ...
- gio lug 30, 2026 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Revamping e nuove Linee Guida FV 2025
- Risposte: 3
- Visite : 569
Re: Revamping e nuove Linee Guida FV 2025
Se togli solo pannelli, e li metti in classe 1, la vecchia.
- mer lug 29, 2026 19:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Griglia esplusione aria in autorimessa
- Risposte: 2
- Visite : 460
- mer lug 29, 2026 14:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2689
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Uscirà la circolare della circolare.
- mar lug 28, 2026 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2689
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Grazie, è arrivata segnalazione anche dall'Ordine degli Ingegneri.
- mar lug 28, 2026 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco pannelli fonoassorbenti
- Risposte: 3
- Visite : 719
Re: Reazione al fuoco pannelli fonoassorbenti
Secondo me sì, per competenza della via di fuga e degli altri locali (0-1 / 1-2).
- sab lug 25, 2026 21:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
- Risposte: 10
- Visite : 1401
- sab lug 25, 2026 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 2215
Re: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
Prova di laboratorio. Se non idoneo, rimuovere. Costa? Fatti del committente.
- sab lug 25, 2026 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mettiamo l'accento sugli impianti termotecnici a propano
- Risposte: 46
- Visite : 14161
- sab lug 25, 2026 08:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
- Risposte: 10
- Visite : 1401
Re: Piccolo spostamento di naspi: in che tipo di intervento ricado
Se è manutenzione ordinaria, nemmeno la DiCo, addirittura. Basta avere uno scritto (poi certamente anche io la chiedo).
- lun lug 20, 2026 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1506
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Te lo vieta il MiniCodice. Se dice "spazio scoperto", devi dare spazio scoperto, non calcoli Eurocodice.
- lun lug 20, 2026 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
- Risposte: 5
- Visite : 904
Re: scia senza aggravio installazione fotovoltaico circ. 2012.
Ogni oggetto con reazione al fuoco deve finire in un Dich Prod. Per il FTV mi è già successo, anche la reazione al fuoco dei pannelli deve andare lì dentro.
La DiCo è più coprente del DICH IMP. La prima chiede abilitazione camerale, il secondo no. Ergo per i VV.F. va bene, anche questo già successo.
La DiCo è più coprente del DICH IMP. La prima chiede abilitazione camerale, il secondo no. Ergo per i VV.F. va bene, anche questo già successo.
- lun lug 20, 2026 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
- Risposte: 13
- Visite : 1506
Re: Attività non soggetta e Minicodice - Resistenza al fuco struttura?
Scusa ma perchè non potresti utilizzare le tabelle della distanza di separazione? Solo perchè citate nel Codice?
No, perché il MiniCodice dice "spazio scoperto". La definizione di spazio scoperto non si fa bastare 2,2 m. Non ottemperando al MiniCodice, non puoi prendere solo pezzi del Codice ...
- gio lug 16, 2026 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 1019
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Sì esatto.
- gio lug 16, 2026 07:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 1019
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Scusa, mi era sfuggito questo passaggio. Io ho due casi già in essere.gigafra ha scritto: mar lug 14, 2026 16:41
Qualcuno ha riferimenti normativi, pareri VVF o casi pratici in merito?
- mer lug 15, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 1019
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Concordo
- mar lug 14, 2026 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Trafo in olio vs Linee AT
- Risposte: 7
- Visite : 1019
Re: Trafo in olio vs Linee AT
Un trafo non è un deposito oli.
Ma si tratta delle corde AT di esercizio del trafo stesso, o altre corde?
Ma si tratta delle corde AT di esercizio del trafo stesso, o altre corde?
- sab lug 11, 2026 15:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11224:2026
- Risposte: 4
- Visite : 1108
Re: UNI 11224:2026
Prima era 1/6 all'anno almeno, tra il 12esimo e il 18esimo.
Adesso 1/3 all'anno tra il 12esimo e il 15esimo.
Ora ci sono solo 2 opzioni, confermo per i rilevatori: revisione in fabbrica o sostituzione. Non c'è più la prova reale. Punto 11 verifica generale di sistema.
Adesso 1/3 all'anno tra il 12esimo e il 15esimo.
Ora ci sono solo 2 opzioni, confermo per i rilevatori: revisione in fabbrica o sostituzione. Non c'è più la prova reale. Punto 11 verifica generale di sistema.
- sab lug 11, 2026 09:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11224:2026
- Risposte: 4
- Visite : 1108