La declaratoria della attività 69 recita: "locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda > 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi".
Non vedo come uscire dalla 69, con quella comunicazione.
La ricerca ha trovato 4299 risultati
- gio apr 09, 2026 13:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità cantina vinicola
- Risposte: 24
- Visite : 7258
- mer apr 08, 2026 07:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 4028
Re: SCIA CT
Se sulla DiCo non è specificato il progetto, e non ce l'hai in mano, la DiCo è inutile. Va rifatta o va fatta DiRi.
- mar apr 07, 2026 15:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 4028
Re: SCIA CT
Sì, ma nel mio caso è la generale.
- sab apr 04, 2026 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 4028
Re: SCIA CT
Progetto obbligatorio per legge oltre 50 kW, ci mancherebbe. Ma quello ce l'ho.
- ven apr 03, 2026 22:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori portatili a CO2
- Risposte: 2
- Visite : 1279
Re: Estintori portatili a CO2
Hai ragione, 2x5 + 2 e sono a posto!
- ven apr 03, 2026 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Estintori portatili a CO2
- Risposte: 2
- Visite : 1279
Estintori portatili a CO2
Scusate, devo prendere in mano un progetto approvato ad un collega per eseguirne SCIA.
Il funzionario ha chiesto nel parere, per iscritto, testuali parole: un estintore portatile a CO2 da 12 kg.
Ah sì? Dove lo compro?
Il funzionario ha chiesto nel parere, per iscritto, testuali parole: un estintore portatile a CO2 da 12 kg.
Ah sì? Dove lo compro?
- ven apr 03, 2026 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
- Risposte: 28
- Visite : 14556
Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Ah cavolo, direi dirimente, e di categoria C.
- ven apr 03, 2026 15:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 13
- Visite : 3804
Re: DEPOSITO OLI
Grazie...Anche io leggendolo e rileggendolo avevo individuato quel paragrafo.
Dall'attività 12 comunque non ci scappo anche se è un deposito accessorio all'attività di manutenzione vero?
Se faccio la scia quali sono gli aspetti da inserire/rispettare/distanze nella relazione tecnica?
E' una 12 ...
- ven apr 03, 2026 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
- Risposte: 28
- Visite : 14556
Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Obbligo di progetto certo, sopra 50 kW.
Sulla assoggettabilità della attività 1.1.C posizioni frammentate. Più no che sì.
Sulla assoggettabilità della attività 1.1.C posizioni frammentate. Più no che sì.
- mer apr 01, 2026 19:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uffici no DM 2006 e archivio soggetto
- Risposte: 2
- Visite : 1389
Re: Uffici no DM 2006 e archivio soggetto
Ma l'archivio è pertinenza degli uffici o sono entità separate? Io lascerei la comunicazione, se pertinenti.
- mer apr 01, 2026 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 4028
Re: SCIA CT
Se non c'è tenuta al sisma si spacca il tubo del metano. Anche la paesaggistica è un obbligo di legge.
Ma entriamo nel campo soggettivo di ognuno.
Ma entriamo nel campo soggettivo di ognuno.
- mer apr 01, 2026 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 4028
Re: SCIA CT
Ok, io procedo diversamente, l'INAIL la "sistemo" sempre prima della SCIA. L'impianto termico che non ha denuncia INAIL non può funzionare. E trattandosi del DM 01/12/1975 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione" mi pare difficile sostenere che "non c'entra ...
- mar mar 31, 2026 20:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 4028
Re: SCIA CT
Sto per fare la stessa cosa, ma non vedo problemi.
1) Certifico io la resistenza delle pareti. Che è una commessa.
2) La DiCo metano è errata. Gli mando idraulico a fare DiCo per manutenzione straordinaria. Con collaudo.
3) La DiCo elettrica è errata. Idem.
4) INAIL non mi interessa.
1) Certifico io la resistenza delle pareti. Che è una commessa.
2) La DiCo metano è errata. Gli mando idraulico a fare DiCo per manutenzione straordinaria. Con collaudo.
3) La DiCo elettrica è errata. Idem.
4) INAIL non mi interessa.
- lun mar 30, 2026 20:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2350
Re: Stima carico incendio archivio
Io guardo le file di faldoni. Decido 5 kg / faldone, vedo faldoni / fila, moltiplico.
Tra l'altro ne risposte il ddl, è sempre un po' senza senso.
Tra l'altro ne risposte il ddl, è sempre un po' senza senso.
- dom mar 29, 2026 19:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
- Risposte: 10
- Visite : 3668
Re: Sostegni per portone industriale su parete in cartongesso tagliafuoco
Stessa esperienza, stessa sensazione.
- dom mar 29, 2026 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
- Risposte: 8
- Visite : 2745
Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Tutto vero.
Sono comunque molto dubbioso di cosa potrebbe accadere in caso di incidente.
Mettiamo che il cliente non provveda a completare i lavori e nel frattempo capiti un sinistro con feriti o, peggio, morti. Come tecnico antincendio che ha lavorato sull'ultimo rinnovo verrei certamente ...
- dom mar 29, 2026 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
- Risposte: 11
- Visite : 3037
Re: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
L'argomento è sempre caldo, con mio stupore.
- sab mar 28, 2026 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
- Risposte: 11
- Visite : 3037
Re: Scia o rinnovo tardivo - pro/contro
Scia a prescindere da tutto. Mi è scaduto un CPI il 25/3, per errata compilazione del mio scadenzario (il committente non pervenuto proprio), rifaccio scia.
- sab mar 28, 2026 07:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
- Risposte: 8
- Visite : 2745
Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Tu asseveri, come dicevi, impianti di protezione attiva e elementi portanti riqualificati.
Non altro.
Se hai anche segnalato per iscritto, per me non serve altro.
Non altro.
Se hai anche segnalato per iscritto, per me non serve altro.
- mer mar 25, 2026 21:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PORTE US ESTERNE
- Risposte: 8
- Visite : 3139
Re: PORTE US ESTERNE
Concordo.
- mer mar 25, 2026 21:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
- Risposte: 6
- Visite : 2053
Re: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
Attività C rischio alto, come no.
- mar mar 24, 2026 19:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCUOLE Pressione residua rete idranti
- Risposte: 15
- Visite : 6189
Re: SCUOLE Pressione residua rete idranti
Qui in Lombardia tutti gli enti dichiarano di garantire 2 bar di statica.
- lun mar 23, 2026 20:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
- Risposte: 7
- Visite : 2604
Re: Alimentazione serbatoio incorporato G.E.
5. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio
5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacità superiore a 120 dm3, installati ...
5.1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacità superiore a 120 dm3, installati ...
- lun mar 23, 2026 19:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Certamente. Anzi, soprattutto. Tu vuoi lavorare in posti pericolosi? Viceversa, quella professionalità è molto ricercata e ti ricollochi.
Non so, a te piacerebbe?
Non so, a te piacerebbe?
- lun mar 23, 2026 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
- Risposte: 13
- Visite : 4448
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Si aggiunge. Io le metto sempre separate. capitano spesso attività 70 con insieme deposito cartoni e pallet, sempre indicati separatamente.
Ma non c'è scritto da nessuna parte.
Ma non c'è scritto da nessuna parte.
- lun mar 23, 2026 17:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto elettrico di autorimessa in condominio - conformità
- Risposte: 2
- Visite : 1426
Re: Impianto elettrico di autorimessa in condominio - conformità
Scusa, una autorimessa ha un impianto elettrico che definire striminzito è già troppo. La sua analisi non è complessa, di solito.
Chi si occupa della DiRi di fatti riesegue i necessari dimensionamenti, e siccome la DiRi è coprente rispetto alla conformità, e la conformità si rilascia solo con ...
Chi si occupa della DiRi di fatti riesegue i necessari dimensionamenti, e siccome la DiRi è coprente rispetto alla conformità, e la conformità si rilascia solo con ...
- lun mar 23, 2026 17:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Per le chiusure, ottimo.
- lun mar 23, 2026 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Purtroppo non è così. Purtroppo.
- dom mar 22, 2026 16:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Avere fortuna?
- sab mar 21, 2026 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cogenerazione e locali attigui
- Risposte: 2
- Visite : 1874
Re: cogenerazione e locali attigui
Alimentazione a...
Decreto Ministeriale 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili ...
Decreto Ministeriale 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unita' di cogenerazione a servizio di attivita' civili ...
- sab mar 21, 2026 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Ah ok, intendi DiCo vecchie.
Se ho le manutenzioni regolari, norme Uni alla mano, io non le richiedo.
Se ho le manutenzioni regolari, norme Uni alla mano, io non le richiedo.
- sab mar 21, 2026 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Un produttore può essere ritenuto colpevole se dichiara caratteristiche false o le pubblicizza per vendere il prodotto.
A meno che non sia coinvolto direttamente nella progettazione.
Non vedo per cosa altro possa essere chiamato in causa.
Appunto. Spero di poter leggere le motivazioni. E spero ...
- sab mar 21, 2026 08:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
d'altra parte (provocazione) in quanti prima di fare una asseverazione fanno il collaudo degli impianti di protezione attiva ?!
Non ho ben capito. Se mi danno la DiCo - se non la chiedo ho sbagliato io - il collaudo ne è parte. Poi, se l'installatore mente sul funzionamento, io non c'entro nulla ...
- sab mar 21, 2026 08:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Ho avuto una breve esperienza come CTU. Terrificante. Il livello è molto meno che infimo.danilo2 ha scritto: sab mar 21, 2026 07:59 Conoscendo per esperienza diretta il CTU, la sentenza non mi stupisce.
- sab mar 21, 2026 08:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
...ovviamente dipende dai punti di vista.
chi ha perso la casa, giustamente deve avere qualche riscontro in sede processuale.
...questa non è proprio una motivazione.
Chi ha perso la casa, giustamente deve vedere individuati e colpiti i responsabili, se ce ne sono.
Sennò torniamo al ...
- sab mar 21, 2026 06:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Sì certo, è il primo grado. Ed è sconfortante. Qualcuno magari mi spiega come si condanna il produttore del pannello. Faccio un pannello isolante termico, ma combustibile, e lo scrivo. Mi condannano.
- ven mar 20, 2026 21:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Potremmo riflettere sul fatto che un parere preventivo dei VVF, per loro non comporta nulla, mentre il professionista non ne riceve alcuna esimenza.
Certo, non abbiamo i documenti di causa, magari vi erano altre gravi lacune per cui l'asseveratore può essere stato chiamato in causa.
Sei una ...
- ven mar 20, 2026 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 117675
Re: Incendio Milano
Quindi un edificio con parere di conformità positivo e non in violazione delle norme vigenti genera condanne "perché non era abbastanza". Molto bene
- gio mar 19, 2026 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 13
- Visite : 3804
Re: DEPOSITO OLI
Non so perché ma avevo capito in esterno.stfire ha scritto: gio mar 19, 2026 14:03dice che sono in un locale
io farei attività 10 se sono direttamente collegati al processo produttivo
(attenzione che per la attività 10 vale per punto di infiammabilità fino a 125°C)
in caso contrario farei attività 12
- gio mar 19, 2026 13:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO OLI
- Risposte: 13
- Visite : 3804
Re: DEPOSITO OLI
Distanze tra le 4 cisterne?
- gio mar 19, 2026 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 9716
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Dich IMP inidoneo. È impianto sotto DM 37/08e L.46/90, DiRi.
- mar mar 17, 2026 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
- Risposte: 6
- Visite : 2729
Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
Sì scusa, è un B0, non A0, sono 5 m. La riflessione è la stessa.
- lun mar 16, 2026 20:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
- Risposte: 6
- Visite : 2729
Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
Tipo A0, Titolo II punto 1.
Capo I - Disposizioni per le macchine elettriche installate all'aperto
2. DISTANZE DI SICUREZZA
Le macchine elettriche installate all'aperto devono essere posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse non costituisca pericolo per le altre installazioni ...
Capo I - Disposizioni per le macchine elettriche installate all'aperto
2. DISTANZE DI SICUREZZA
Le macchine elettriche installate all'aperto devono essere posizionate in modo tale che l'eventuale incendio di una di esse non costituisca pericolo per le altre installazioni ...
- lun mar 16, 2026 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
- Risposte: 6
- Visite : 2729
Re: DM 15/7/2014 - Distanza di sicurezza interna e parete incombustibili
Ma esistenti o nuove, e quanti litri olio, area urbanizzata o no?
- lun mar 16, 2026 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
- Risposte: 13
- Visite : 4448
Re: MODIFICA ATTIVITA' VVF CON CPI
Non concordo, in linea di massima. Cambiano vie di esodo, togli ventilazioni, per me va riprogettata. Certo, non avendola davanti...
- lun mar 16, 2026 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Progettazione antincendio resort
- Risposte: 9
- Visite : 2952
Re: Progettazione antincendio resort
1) Concordo.
2) Concordo.
3) Concordo.
4) Concordo.
2) Concordo.
3) Concordo.
4) Concordo.
- sab mar 14, 2026 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli fotovoltaici in appoggio
- Risposte: 9
- Visite : 6179
- sab mar 14, 2026 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli fotovoltaici in appoggio
- Risposte: 9
- Visite : 6179
Re: Pannelli fotovoltaici in appoggio
Concordo con te. Nel caso in esame - fabbrica, vecchia circolare - 1 metro di EI30 prima e dopo il muro in ogni caso serve. Non è sufficiente la incombustibilità.
- sab mar 14, 2026 06:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli fotovoltaici in appoggio
- Risposte: 9
- Visite : 6179
Re: Pannelli fotovoltaici in appoggio
Concordo. Ma un metro solo, di qua e di là, di EI pari al comparto sotto? Se l'incendio viaggia lungo i pannelli, mantenere 1 di distanza dal muro funziona, mettere invece questo misero tratto di 1+1 m di strato interposto, francamente, a cosa serve? Bruciato il metro di pannelli l'incendio va ...
- ven mar 13, 2026 19:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli fotovoltaici in appoggio
- Risposte: 9
- Visite : 6179
Re: Pannelli fotovoltaici in appoggio
Scusa, non ho riportato la riga specifica, che così recita: "Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare al-meno 1 m dalla proiezione di tali ...