La ricerca ha trovato 3859 risultati

da weareblind
lun set 01, 2025 12:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio multitenant - Dubbi
Risposte: 5
Visite : 92

Re: Edificio multitenant - Dubbi


Ciao,

attività 73 ha soglia a 5.000 mq o 300 persone.
In un caso analogo, in cui superavo le soglie di cui sopra, (non ancora approvato dai VVF), ho usato RTO su spazi comuni e ad ogni singola rispettiva sotto attività valutazione per conto proprio a firma del titolare della sotto attività.
Se ...
da weareblind
lun set 01, 2025 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti e lame d'acqua
Risposte: 12
Visite : 635

Re: idranti e lame d'acqua

Data progetto 27/6/2025, emesso da Johnson controls.
Lama d’acqua per la protezione per la protezione di due porte e serviranno per il contenimento di ammoniaca gassosa.
NFPA13
Seguono alcune pagine descrittive, poi una ventina di pagine di calcoli del software, infine uno schema di tubazione e ...
da weareblind
lun set 01, 2025 08:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti e lame d'acqua
Risposte: 12
Visite : 635

Re: idranti e lame d'acqua

Per la lama appena installata leggo nel Cert imp Nfpa13.
da weareblind
sab ago 30, 2025 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?
Risposte: 12
Visite : 358

Re: Edificio civile <24m: valutazione del rischio?

Concordo con te. Purtroppo.
da weareblind
gio ago 28, 2025 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoio GPL in prossimità di metanodotto
Risposte: 2
Visite : 289

Re: Serbatoio GPL in prossimità di metanodotto

7.1.b recita: "b) fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui ...
da weareblind
gio ago 28, 2025 12:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore
Risposte: 2
Visite : 336

Re: Ventilazione vano corsa ascensore e vano macchine ascensore

Hai i rinnovi senza il progetto? Cioè, citano il rinnovo precedente e basta?
Accesso agli atti, senza è impossibile. Perché nel progetto può esserci scritto di tutto, magari che il vano corsa ha 1 mq di aerazione.
da weareblind
mer ago 27, 2025 16:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portale Prince - Errore riferimento pratica
Risposte: 6
Visite : 392

Re: Portale Prince - Errore riferimento pratica

IL BOLLO, vado ai matti. Ma alza di 20 euro il pago PA, no, il BOLLO PAPALE MEDIEVALE
da weareblind
mer ago 27, 2025 15:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portale Prince - Errore riferimento pratica
Risposte: 6
Visite : 392

Re: Portale Prince - Errore riferimento pratica

Facci sapere, grazie.
da weareblind
mer ago 27, 2025 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Caldaia a biomasse
Risposte: 3
Visite : 304

Re: Caldaia a biomasse

Tutte quelle che mi sono capitate le ho progettate con la stessa norma metano per analogia.
Integrando ovviamente sulle particolarità.
da weareblind
mer ago 27, 2025 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto BIOGAS
Risposte: 9
Visite : 1635

Re: Impianto BIOGAS

Ah quello sì.
da weareblind
mer ago 27, 2025 11:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto BIOGAS
Risposte: 9
Visite : 1635

Re: Impianto BIOGAS

No, pensavo proprio serbatoi di gas "sporco" o "pulito". Le vasche anche io le metterei come 1.
I serbatoi mi capitano nelle isole di filtrazione e abbattimento COV e altre impurezze. Quelle le prenderei come 4.
da weareblind
mar ago 26, 2025 21:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto BIOGAS
Risposte: 9
Visite : 1635

Re: Impianto BIOGAS

Non hai serbatoi di stoccaggio gas intermedi?
da weareblind
mar ago 26, 2025 20:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol all'aperto o al chiuso
Risposte: 4
Visite : 561

Re: Deposito alcol all'aperto o al chiuso

Sì, per poco ma sì. Se sono dietro il serbatoio in effetti ce la faccio con 7 m
da weareblind
mar ago 26, 2025 20:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti e lame d'acqua
Risposte: 12
Visite : 635

Re: idranti e lame d'acqua



Sullo standard non vedo problemi. Mica è vietato calcolare prestazioni che non hanno una UNI o EN. Prendi una NFPA, e se non c'è manco quella fai i calcoli e basta, che la fisica del trasferimento del calore esiste a prescindere dalle norme.

..e lo dimostri.
e voglio vedere per varchi alti ...
da weareblind
mar ago 26, 2025 14:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti e lame d'acqua
Risposte: 12
Visite : 635

Re: idranti e lame d'acqua

Sullo standard non vedo problemi. Mica è vietato calcolare prestazioni che non hanno una UNI o EN. Prendi una NFPA, e se non c'è manco quella fai i calcoli e basta, che la fisica del trasferimento del calore esiste a prescindere dalle norme.
Parimenti, la scelta di una lama d'acqua al posto di un ...
da weareblind
lun ago 25, 2025 16:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: idranti e lame d'acqua
Risposte: 12
Visite : 635

Re: idranti e lame d'acqua

Non sono progettista meccanico, ma ne ho vista una appena fatta, ed è derivata.
da weareblind
ven ago 22, 2025 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio
Risposte: 17
Visite : 732

Re: DM 19 agosto 1996 pubblico spettacolo - Dubbio

Mai capitato, ma se dice "statica delle strutture" per me è il valore R e basta.
da weareblind
mer ago 20, 2025 13:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Proroga qualifica manutentore antincendio
Risposte: 2
Visite : 302

Re: Proroga qualifica manutentore antincendio

Ahahahahahah sì certo, ma ridevo troppo.
da weareblind
mar ago 19, 2025 19:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Proroga qualifica manutentore antincendio
Risposte: 2
Visite : 302

Proroga qualifica manutentore antincendio

DM 15/7/2025
Anche quest'anno si qualificano l'anno prossimo.

Edit: corretto 9 in 7
da weareblind
lun ago 18, 2025 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol all'aperto o al chiuso
Risposte: 4
Visite : 561

Re: Deposito alcol all'aperto o al chiuso

Grazie, concordo. Non si riesce a rispettare tutto. Per esempio, non ho due uscire. Il locale è 2,7 x 2 5 m.
da weareblind
dom ago 17, 2025 15:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol all'aperto o al chiuso
Risposte: 4
Visite : 561

Deposito alcol all'aperto o al chiuso

Buongiorno, il D.M. 18/5/1995 prevede depositi all'aperto o al chiuso. Cioè non prevede aperto / edifici isolati / locali inseriti in altro volume.
Ho un deposito alcol etilico costituito da 2 serbatoi da 5 mc in acciaio ad asse verticale, dentro un edificio isolato che hanno costruito loro attorno ...
da weareblind
lun ago 11, 2025 14:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asili nido con 30 persone
Risposte: 7
Visite : 782

Re: Asili nido con 30 persone

Grazie, stupidamente non avevo letto la nota 19 del testo dell'ing. Malizia, c'era scritto.
da weareblind
lun ago 11, 2025 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Risposte: 33
Visite : 2521

Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI

Uhm, io non sono progettista di impianti. Richiedo prestazione Uni 10779, quindi è il progettista meccanico che controlla, a questo punto, le prestazioni.
da weareblind
dom ago 10, 2025 19:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Risposte: 13
Visite : 936

Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Scusate, il decreto è la seconda volta che lo uso.

15.5.1 scale
5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.

Però dopo:
16.8 - Larghezza ...
da weareblind
ven ago 08, 2025 21:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI
Risposte: 33
Visite : 2521

Re: CONTEMPORANEITA' ATTACCHI IDRANTI ESTERNI

In effetti sono tutti Uni 70x2 tranne il sottosuolo, raro.
da weareblind
ven ago 08, 2025 19:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Risposte: 13
Visite : 936

Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

No, scusa, in realtà secondo me si deve applicare il D.M. 2002 perché hanno 2 ore al giorno di trattamento sanitario. Diventa "strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero residenziale a ciclo diurno". Giusto?

Aggiungo: ho un interrato ad uso dispensa, spogliatoio e locale ...
da weareblind
ven ago 08, 2025 17:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Risposte: 13
Visite : 936

Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Scusate, una aggiunta. La declaratoria della attività 68 è: "strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza ...
da weareblind
mer ago 06, 2025 08:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PERCORSI PROTETTI
Risposte: 3
Visite : 430

Re: PERCORSI PROTETTI

Eh sì, percorso protetto e mi trovo persone (quante?) sedute che si vedono arrivare quelli in fuga. Io non sarei d'accordo.
da weareblind
mar ago 05, 2025 22:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PERCORSI PROTETTI
Risposte: 3
Visite : 430

Re: PERCORSI PROTETTI

Servizi igienici senza boiler a metano, ok. Sala d'attesa, dipende. Più no che sì.
da weareblind
lun ago 04, 2025 13:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette
Risposte: 8
Visite : 726

Re: linea guida antincendio fotovoltaico attività NON soggette

Non è obbligatorio, io lo faccio sempre.
da weareblind
ven ago 01, 2025 16:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asili nido con 30 persone
Risposte: 7
Visite : 782

Re: Asili nido con 30 persone

Sono d'accordo, è stata una curiosità saltata fuori oggi. Un cliente che mi piace, paga poco ma si sbatte per i bambini del paese.
da weareblind
ven ago 01, 2025 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asili nido con 30 persone
Risposte: 7
Visite : 782

Re: Asili nido con 30 persone

Impongo 29 e pace. Grazie.
da weareblind
ven ago 01, 2025 11:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Asili nido con 30 persone
Risposte: 7
Visite : 782

Asili nido con 30 persone

Decreto Ministeriale 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

Titolo II - Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti
Titolo III - Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti
Titolo IV ...
da weareblind
ven ago 01, 2025 11:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore
Risposte: 2
Visite : 679

Re: Dimesionamento S.8.5.2 Smaltimento di fumo e calore

Io calcolo il carico di incendio per ambito, e la ventilazione per ambito, in questi casi. Mi pare sia corretto, sia conservativo.
da weareblind
gio lug 31, 2025 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO E FINE LAVORI
Risposte: 7
Visite : 615

Re: DI.CO E FINE LAVORI

Ok. Se però è pacifico che la ditta deve mandare al SUAP la DiCo, e non l'ha ancora fatto, non ci sono altre strade se non quella indicata dalla DL, che tra l'altro salva capra e cavoli.
Alternativamente NON mandate proprio al SUAP; ma se lo fa lui al posto vostro comunque la data si vede.
Che ...
da weareblind
gio lug 31, 2025 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO E FINE LAVORI
Risposte: 7
Visite : 615

Re: DI.CO E FINE LAVORI

Ma la DiCo presuppone appunto il collaudo dell'impianto cui si riferisce. Se l'hai rilasciata, hai anche collaudato quello che hai realizzato. A questo punto mandala pure, o non ho capito?
da weareblind
gio lug 31, 2025 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO E FINE LAVORI
Risposte: 7
Visite : 615

Re: DI.CO E FINE LAVORI

Mai vista depositata una DiCo in vita mia (ma non sono direttore lavori). Purtroppo non so aiutarti, ma io direi dalla data della DiCo stessa, la fine lavori potrebbe essere anni dopo, e chi la trova più l'azienda...
da weareblind
gio lug 31, 2025 10:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VRI in una diga
Risposte: 1
Visite : 4282

Re: VRI in una diga

Riprendo il mio post, nel frattempo la soluzione che avevo pensato è stata considerata idonea.

Vado invece ad una domanda specifica: dal locale in fondo alla diga "Dose Minima Vitale" DMV, dove si rilascia acqua per l'alveo, ho il seguente percorso cieco fino a porta in cima alla diga, a cielo ...
da weareblind
gio lug 31, 2025 08:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1494

Re: Quota di piano

Tom Bishop ha scritto: gio lug 31, 2025 06:01 Anche io sono dell'avviso che non va considerata la quota dei piani tecnici per la classificazione dell'edificio.
Lo sarei pure io, ma allora bastava usare, in V.8.3 punto 1, la dicitura "altezza antincendi" e non "altezza di piano". Questo, purtroppo, mi lascia bei dubbi.
da weareblind
mer lug 30, 2025 20:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1494

Re: Quota di piano

smilev ha scritto: mer lug 30, 2025 18:49 Grazie per la tua pazienza.
Grazie a te.
da weareblind
mer lug 30, 2025 20:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1494

Re: Quota di piano

Certamente è così, ma ho riportato quanto dice la rtv, mica ho detto che sono d'accordo. Né posso escludere che il normatore lo abbia fatto per tutelare proprio in caso di edifici ad elevata altezza. Se no il rischio di un negozio alto 3 m ed uno alto 9 sarebbe lo stesso.

In effetti se l'accesso ...
da weareblind
mer lug 30, 2025 18:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Risposte: 13
Visite : 936

Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Aggiornamento: come immaginavo l'anziano permane fino al suo decesso, e quindi albergo non mi pare corretto.
Tuttavia mi scrivono: "nella struttura le attività sono prevalentemente assistenziali, tuttavia vengono svolti anche trattamenti sanitari. Un’infermiera è presente 2 ore al giorno per la ...
da weareblind
mer lug 30, 2025 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1494

Re: Quota di piano

V.8.3 punto 1 lettera b) non fa riferimento alla altezza antincendi, per la classificazione, ma alla quota dei piani. La quota del piano +9.0 m quella è, anche se tecnico.
Per me è HB.

Non "locale tecnico" ma "piano tecnico".
da weareblind
mer lug 30, 2025 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quota di piano
Risposte: 22
Visite : 1494

Re: Quota di piano

Il tuo piano di riferimento è +0.0 m, G.1.7 punto 2.
La quota di piano del piano tecnico è +9.0 m, G.1.7 punto 3.
L'altezza antincendio è la massima quota dei piani dell'attività, esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici). quindi la quota del ...
da weareblind
mer lug 30, 2025 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Risposte: 13
Visite : 936

Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani


Sì, attenzione, le Case di Riposo sono soggette come attività 68 se superano i 25 posti letto.
Poi, se NON si tratta di strutture RSA (cioè non fanno assistenza specialistica) allora non si applica il DM 18/09/2002, bensì si applica la RTO (generica senza RTV), oppure (ma non se ancora possibile ...
da weareblind
mer lug 30, 2025 11:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Risposte: 13
Visite : 936

Re: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani


Applichi la RTO per intero, incluse V.1, V.2 e V.3, ovviamente non V.11.
Però perdonami, non è albergo perchè le persone possono non essere autosufficienti? Rvita C o D per intenderci?

E' la mia idea. Sul livello di autosufficienza devono ancora dirmi, ma albergo presuppone persone che non ...
da weareblind
mer lug 30, 2025 08:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola con Copi | Corridoi ciechi
Risposte: 5
Visite : 620

Re: Scuola con Copi | Corridoi ciechi

S.4.8.2 comma 1 parla di corridoio cieco per ambito. Ogni aula è un ambito.
Nel momento in cui escono dalle aule l'ambito è l'atrio del piano ma hai anche il bidirezionale. Tranne che per forse 1 m fuori dalla porta?
Per me è ok, magari una interpretazione talebana potrebbe considerare quei 2-3 ...
da weareblind
mer lug 30, 2025 08:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani
Risposte: 13
Visite : 936

Struttura socio-assistenziale residenziale per anziani

Scusate, questa fattispecie non è una RSA ( Residenze Sanitarie Assistenziali), perché mi pare che non ci sia il supporto medico delle RSA (infatti non c'è la parola "sanitarie"), ma è molto simile. Avrò un cliente con 14 posti letto di questo tipo.
Devo effettuare VRI.
Io userei il D.M. 18 ...