Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4411
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo

Messaggio da weareblind »

Buonasera, in un attività 65 di piccola taglia hanno montato dei canali di riscaldamento preisolati. Chiedo il rapporto di prova, sono B-s2,d0.
La tabella S.1-8 però, seconda riga, nota 1, chiede che (se B-s2,d0; se migliori, non serve) non siano direttamente esposti a incendio.
Nel mio caso vi sarà un controsoffitto estetico, quindi l'esposizione c'è. La stessa nota chiede allora di proteggerli con strato incombustibile (es. un lastra metallica in aderenza) o A1 (in accordo con impiantista metteremo lana di roccia o simili).
Concordate sulla necessità di protezione, a causa e secondo nota 1? Grazie.
Terminus
Messaggi: 14183
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo

Messaggio da Terminus »

Scusa non è un canale con lamina di alluminio esterna ?
Rispondi