Buongiorno a tutti,
all’interno di una mensa di una scuola, la committenza avrebbe previsto l’installazione di pannelli fonoassorbenti a parete con classe di reazione al fuoco Bs2-d0 pertanto in classe 1 italiana. La mensa dispone di due uscite di emergenza direttamente verso l’esterno. Il dubbio riguarda proprio la classe di reazione al fuoco e se, nel caso specifico, bisogna tenere conto di quanto previsto nel dm 26 agosto 1992. Quest’ultimo prevede che negli atri, nei disimpegni nei passaggi in genere, ecc e’ammessa la presenza di materiali in classe 1 di reazione al fuoco in ragione del 50% della superficie complessiva (pareti+pavimenti ecc) e il resto il classe 0. Mi chiedevo se tale principio debba essere essere adottato anche nel caso specifico visto il percorso di esodo già interno alla sala mensa. Grazie
Reazione al fuoco pannelli fonoassorbenti
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4385
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Reazione al fuoco pannelli fonoassorbenti
Secondo me sì, per competenza della via di fuga e degli altri locali (0-1 / 1-2).