Buonasera, in un attività 65 di piccola taglia hanno montato dei canali di riscaldamento preisolati. Chiedo il rapporto di prova, sono B-s2,d0.
La tabella S.1-8 però, seconda riga, nota 1, chiede che (se B-s2,d0; se migliori, non serve) non siano direttamente esposti a incendio.
Nel mio caso vi sarà un controsoffitto estetico, quindi l'esposizione c'è. La stessa nota chiede allora di proteggerli con strato incombustibile (es. un lastra metallica in aderenza) o A1 (in accordo con impiantista metteremo lana di roccia o simili).
Concordate sulla necessità di protezione, a causa e secondo nota 1? Grazie.
Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4411
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Canali di riscaldamento in pubblico spettacolo
Scusa non è un canale con lamina di alluminio esterna ?