Il cambio sensori dal 12esimo anno adesso va fatto in 3 anni.
UNI 11224:2026
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1735
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: UNI 11224:2026
Ciao weare, grazie!weareblind ha scritto: sab lug 11, 2026 09:20 https://store.uni.com/uni-11224-2026
Il cambio sensori dal 12esimo anno adesso va fatto in 3 anni.
Non ricordo più bene la questione...
A partire dal 12° anno si hanno massimo 3 anni per sostituire tutti i rilevatori? Ma solo quelli oppure anche pulsanti, targhe e cablaggi?
Nel caso non si volessero sostituire si devono testare tutti in laboratorio?
Grazie!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: UNI 11224:2026
Non ho letto la nuova versione.
Comunque la questione riguarda i rivelatori non gli altri apparecchi.
Prova in laboratorio, prova con incendio reale o sostituzione.
Comunque la questione riguarda i rivelatori non gli altri apparecchi.
Prova in laboratorio, prova con incendio reale o sostituzione.
- weareblind
- Messaggi: 4372
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: UNI 11224:2026
Prima era 1/6 all'anno almeno, tra il 12esimo e il 18esimo.
Adesso 1/3 all'anno tra il 12esimo e il 15esimo.
Ora ci sono solo 2 opzioni, confermo per i rilevatori: revisione in fabbrica o sostituzione. Non c'è più la prova reale. Punto 11 verifica generale di sistema.
Adesso 1/3 all'anno tra il 12esimo e il 15esimo.
Ora ci sono solo 2 opzioni, confermo per i rilevatori: revisione in fabbrica o sostituzione. Non c'è più la prova reale. Punto 11 verifica generale di sistema.