- lun giu 03, 2024 19:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere VVFF del 2005 ma...
- Risposte: 14
- Visite : 250
Re: Parere VVFF del 2005 ma...
Scusami, ma i tuoi dubbi sono un pò troppo "di base", meglio che ti rivolgi subito ad un collega esperto. Comunque: La "dichiarazione di funzionamento" che citi dovrebbe essere una "dichiarazione di corretto montaggio" e ad oggi non ci sono vincoli su chi debba redigerl...
- lun giu 03, 2024 13:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13 Campo di applicazione
- Risposte: 2
- Visite : 81
Re: RTV 13 Campo di applicazione
Che tu abbia un cappotto o meno, la RTV la applichi e rispondi a quanto prevede.
- lun giu 03, 2024 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere VVFF del 2005 ma...
- Risposte: 14
- Visite : 250
Re: Parere VVFF del 2005 ma...
Tutto quello che è indicato all'Allegato II del DM 07/08/2012. Per le strutture prova a fare accesso agli atti alla Provincia/Regione, poi procedi con le verifiche di quanto realizzato per redigere il CERT.REI. Per le porte hai verificato le targhette ? Se non ci sono, vanno smontate e sostituite. L...
- lun giu 03, 2024 08:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere VVFF del 2005 ma...
- Risposte: 14
- Visite : 250
Re: Parere VVFF del 2005 ma...
Vecchi progetti fatti con il DM 10/03/98 ?
- ven mag 31, 2024 18:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere VVFF del 2005 ma...
- Risposte: 14
- Visite : 250
Re: Parere VVFF del 2005 ma...
Mi sento di concordare con Weare, specialmente per le attività normate, come un'autorimessa.
Non c'è data di scadenza dei pareri preventivi.
Per attività non normate e le cui relazioni sono state fatte con il DM 10/03/98, magari con molta approssimazione, io direi di rivalutare tutto con il COPI.
Non c'è data di scadenza dei pareri preventivi.
Per attività non normate e le cui relazioni sono state fatte con il DM 10/03/98, magari con molta approssimazione, io direi di rivalutare tutto con il COPI.
- gio mag 30, 2024 18:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO DIRITTI TESORERIA VVF: SITUAZIONI DUBBIE
- Risposte: 9
- Visite : 253
Re: CALCOLO DIRITTI TESORERIA VVF: SITUAZIONI DUBBIE
Ma scusa perchè la 70 se hai la 44 nel medesimo ambiente ?mmaarrccoo ha scritto: ↑gio mag 30, 2024 18:04 Beh l'esodo riguarda entrambi, il deposito (genericamente 70) contiene sostanzialmente plastica (44) quindi nel modello FSE si fa bruciare quest'ultima.
- gio mag 30, 2024 17:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 4203
Re: Impianto idranti e sprinkler
Perchè in situazioni particolari potrebbe anche verificarsi che la protezione interna è più gravosa.
- gio mag 30, 2024 17:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO DIRITTI TESORERIA VVF: SITUAZIONI DUBBIE
- Risposte: 9
- Visite : 253
Re: CALCOLO DIRITTI TESORERIA VVF: SITUAZIONI DUBBIE
1) leggendo la declaratoria temo che abbia ragione il funzionario: locali adibiti...... Tu hai più compartimenti, quindi ovviamente più locali, ciascuno dei quali avrà il suo quantitativo di materiali combustibili. 2) ma l'esodo modellato con FSE riguarda solo la 70 o in qualche modo anche la 44 ? S...
- gio mag 30, 2024 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto idranti e sprinkler
- Risposte: 16
- Visite : 4203
Re: Impianto idranti e sprinkler
Se hai dimensionato la tua alimentazione per l'interna, prova a verificare se ottieni le prestazioni necessarie anche per quella esterna (con questa sola funzionante ovviamente).
- gio mag 30, 2024 17:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento rete idranti
- Risposte: 1
- Visite : 75
Re: Dimensionamento rete idranti
vedi altro post
- gio mag 30, 2024 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti protezione esterna
- Risposte: 13
- Visite : 819
Re: Rete idranti protezione esterna
Se hai una protezione che chiede 100 e l'altra protezione che chiede 200, su quale basi il tuo dimensionamento ?
- gio mag 30, 2024 12:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotti e incendio
- Risposte: 4
- Visite : 154
Re: Cappotti e incendio
Allora un edificio civile diventa soggetto a controllo VVF con altezza antincendio >24m La RTV13 si applica anche con altezze inferiori: per edifici di civile abitazione con meno di 300 occupanti (tipo SA) non ci sono prescrizioni di reazione e resistenza al fuoco, ma se fossero >300 occupanti ci sa...
- mer mag 29, 2024 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 836
Re: Rinnovo antincendio CT
Questo va bene. Avevo capito male io.
- mer mag 29, 2024 17:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 836
Re: Rinnovo antincendio CT
Mah, a mia esperienza nelle attività industriali si fanno continuamente SCIA parziali: per realtà piccole e medie il rinnovo viene unificato, mentre per realtà più complesse con decine di attività vengono create delle sottopratiche con le loro scadenze diverse. Nelle attività civili invece quando ho...
- mer mag 29, 2024 16:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 836
Re: Rinnovo antincendio CT
possono esserci due SCIA con scadenze diverse Si certo, ma l'autorizzazione è unica e la scadenza viene uniformata Si certo, ogni comando fa storia a sè. secondo me puoi invece asseverare anche la sola parte di impianto a servizio del locale centrale termica E come asseveri l'efficienza di un unico...
- mer mag 29, 2024 15:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 836
Re: Rinnovo antincendio CT
Ecco, non puoi asseverare un pezzettino dell'impianto IRAI, o tutto o niente.
Incarico dal fornitore energia ?
Secondo me il rinnovo deve essere unico con la scuola. Il responsabile è sempre il RUP del Comune, anche per la CT.
Incarico dal fornitore energia ?
Secondo me il rinnovo deve essere unico con la scuola. Il responsabile è sempre il RUP del Comune, anche per la CT.
- mer mag 29, 2024 12:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 836
Re: Rinnovo antincendio CT
Perchè solo rinnovo della centrale ?
La scuola non è soggetta ?
Se è soggetta, i rinnovi dovrebbero essere allineati, anche se sono stati autorizzati con SCIA/CPI diversi.
La scuola non è soggetta ?
Se è soggetta, i rinnovi dovrebbero essere allineati, anche se sono stati autorizzati con SCIA/CPI diversi.
- mer mag 29, 2024 07:59
- Forum: FORUM ATEX
- Argomento: FALEGNAMERIA E ZONE ATEX
- Risposte: 7
- Visite : 16167
Re: FALEGNAMERIA E ZONE ATEX
Oggi i riferimenti normativi sono
CEI EN 60079-10-2
CEI 31-56 (anche se ufficialmente abrogata è ancora tecnicamente valida)
CEI EN 60079-10-2
CEI 31-56 (anche se ufficialmente abrogata è ancora tecnicamente valida)
- mar mag 28, 2024 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 836
Re: Rinnovo antincendio CT
Qui si parla di rinnovo. Quindi come asseveratori degli impianti di protezione attiva (senza riprendere la discussione di cosa ci debba rientrare o meno) e delle protezioni strutturali, possiamo fregarcene dell'esistenza delle DICO degli altri impianti tecnici. Nella mia esperienza, per attività civ...
- lun mag 27, 2024 20:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte lungo le vie di esodo
- Risposte: 2
- Visite : 124
Re: Porte lungo le vie di esodo
L'apertura delle porte riduce la larghezza fruibile per il percorso di esodo. Immagina la folla esodante che corre per il corridoio ed all'improvviso qualcuno spalanca la porta della stanza laterale per uscire, che succede ? Incidenti, cadute, caos, calpestamento, rallentamenti..... Questo indipende...
- lun mag 27, 2024 20:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE
- Risposte: 8
- Visite : 308
Re: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE
Molteplici ragioni per favorire l'evacuazione dei prodotti della combustione (fumo e gas nocivi)
1) facilitare l'esodo delle persone e l'intervento dei soccorritori
2) ridurre le sollecitazioni termiche sulle strutture
1) facilitare l'esodo delle persone e l'intervento dei soccorritori
2) ridurre le sollecitazioni termiche sulle strutture
- lun mag 27, 2024 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 836
Re: Rinnovo antincendio CT
Anche io mai data la DICO dell'impianto termico (intendo impianto idronico), mai richiesta e mai l'ho vista allegata nelle pratiche. Già è tanto che ci siano le altre DICO....... E' vero che nel modulo viene citata, ma io ho sempre interpretato eventuali impianti non idronici, ovvero PDC con circuit...
- lun mag 27, 2024 13:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo antincendio CT
- Risposte: 34
- Visite : 836
Re: Rinnovo antincendio CT
Ai VVF non importa il progetto e la DICO dell'impianto termico, ma le DICO del gas metano e dell'impianto elettrico. Nella pratica ci dovrebbero essere almeno quelle o delle DIRI in sostituzione. Comunque come ha detto Gmeister in questo momento è cosa che non ti riguarda, dovendo tu asseverare solo...
- lun mag 27, 2024 12:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE
- Risposte: 8
- Visite : 308
Re: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE
Nota prot. n. P1540/4108 sott. 22(19) del 21/12/1998
- dom mag 26, 2024 18:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RSA realizzazione cappotto
- Risposte: 3
- Visite : 259
Re: RSA realizzazione cappotto
Forse mi sfugge qualcosa, ma dove leggi che nel caso di cappotti in kit si deve applicare la S-1.6 ?
- dom mag 26, 2024 18:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE
- Risposte: 8
- Visite : 308
Re: APERTURE DI AERAZIONE PROVENIENTI DAI SINGOLI BOX-AUTO DI UN’AUTORIMESSA CONDOMINIALE
Chiudi quei 2mq in eccesso e risolvi il problema. A parte le battute, non vedo alcun problema a riportare in corsia una superficie sufficiente a rispettare il requisito generale, anche se sul perimetro la superficie disponibile è maggiore. In ogni caso, i conti sono stati fatti detraendo tutte le oc...
- gio mag 23, 2024 12:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
- Risposte: 10
- Visite : 380
Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare
In generale concordo. Ma mi trovo uno dei due serbatoi della ES che ha la colonnina alta con lo spertello all'altezza del bacino. Non posso alzare il bacino perchè impedirei l'apertura della colonnina con il sistema di pompaggio all'interno. Rialzare tutta la colonnina non credo sia possibile in &qu...
- gio mag 23, 2024 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
Re: Attreversamenti su predalles
Avete sotto mano una prova a forno di un solaio predalle con gli sfoghi ?
Lì si potrebbero trovare indicazioni su quello che succede nelle camere di alleggerimento.
Lì si potrebbero trovare indicazioni su quello che succede nelle camere di alleggerimento.
- gio mag 23, 2024 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
Re: Attreversamenti su predalles
Capito. ma il problema non è il primo attraversamento sulla soletta inferiore, quello credo si possa considerare sicuro, anche se la lastra ha spessori inferiori a quelli delle ETA (e su questo potrei essere d'accordo con stfire). Io sto sollevando il problema del secondo attraversamento sulla solet...
- gio mag 23, 2024 09:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
Re: Attreversamenti su predalles
Esattamente. Se l'EPS sublima molto presto, a causa del surriscaldamento della soletta inferiore, difficile pensare che la tubazione plastica nel trato di vuoto, resista fino a 120 minuti. Proverò con una simulazione, ma temo che il risultato sia negativo e poi occorrerebbe una simulazione fluidodin...
- gio mag 23, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
- Risposte: 10
- Visite : 380
Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare
Rialzare il bacino è complicato? Tutto si può fare, ma l'armadio erogatore è solitamente posto più in basso rispetto al bordo del bacino rialzato al 110% (questo lo devo verificare). Non potendo spostare l'armadio, si dovrebbe creare un bacino esterno supplementare ma con la necessità poi di allarg...
- gio mag 23, 2024 07:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
Re: Attreversamenti su predalles
Nelle ETA il solaio "di prova" è omogeneo e lo spessore è ben maggiore della soletta inferiore del predalle, ma non è questo il problema. E' vero che installando gli sfoghi dovrei escludere lo sfondellamento (che dal rapporto di prova avviene dopo circa 60 minuti), ma dopo rimarrebbe solo ...
- mer mag 22, 2024 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
- Risposte: 10
- Visite : 380
Re: CDM ante 2017 autorizzato da variare
Ehi mi hai rubato la battuta
Domani vedrò cosa mi dicono....
Domani vedrò cosa mi dicono....
- mer mag 22, 2024 17:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CDM ante 2017 autorizzato da variare
- Risposte: 10
- Visite : 380
CDM ante 2017 autorizzato da variare
Ho un paio di contenitori-distributori mobili autorizzati regolarmente prima del 2017, quindi omologati secondo il vecchio DM 19/03/90. Ora l'azienda ha necessità di spostarli in altra posizione (e d'altronde sono "mobili" o "rimovibili"). La nuova installazione dovrà ora ottempe...
- mer mag 22, 2024 13:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
- Risposte: 8
- Visite : 390
Re: Porte tagliafuoco ascensori
Solitamente il requisito si richiede con esposizione dal lato da dove può provenire l'incendio. Se il tuo compartimento è l'unico a rischio incendio, secondo me può andare bene la porta con esposizione solo da un lato, ovvero quello esposto. Se sono a rischio incendio anche gli altri piani, ovviamen...
- mer mag 22, 2024 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FV sopra tetto in abitazioni
- Risposte: 14
- Visite : 1748
Re: FV sopra tetto in abitazioni
Per le singole abitazioni civili non vi sono obblighi di alcun tipo. Le disposizioni di prevenzione incendi riguardano edifici soggetti a controllo o comunque con altezza antincendio sopra i 12m. Le soluzioni ammesse in questi casi le trovi nella nota 1324 del 07/02/2012. Poi sull'opportunità di met...
- mer mag 22, 2024 13:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contemporaneità naspi e dimensione riserva idrica
- Risposte: 1
- Visite : 126
- mer mag 22, 2024 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
Re: Attreversamenti su predalles
In questo casi si.
Rimarrebbe la complicazione esecutiva rispetto ad un semplice collare all'intradosso.
Rimarrebbe la complicazione esecutiva rispetto ad un semplice collare all'intradosso.
- mer mag 22, 2024 08:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
Re: Attreversamenti su predalles
Quindi secondo te il problema non sussiste ?
Se è così, perchè prevedere negli ETA le solette in ca da 150/200 mm invece di qualcosa di più attinente alle tipologie realizzative civili ?
L'installazione non è comunque conforme.
Se è così, perchè prevedere negli ETA le solette in ca da 150/200 mm invece di qualcosa di più attinente alle tipologie realizzative civili ?
L'installazione non è comunque conforme.
- mer mag 22, 2024 08:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
Re: Attreversamenti su predalles
Dove possibile potrebbe andare, anche se non sarebbe ancora una installazione conforme alla certificazione, la soletta del predalle è certamente più rigida della membrana. A parte la complicazione dell'installazione, questo sposta il problema all'attraversamento del cassonetto, ma qui si potrebbe r...
- mer mag 22, 2024 08:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
- Risposte: 8
- Visite : 313
Re: Altezza pannelli sandwich EI120
Questo almeno è un EXAP.
A determinate condizioni mi sembra arrivi fino a 7,5m.
Certo se costruisci un telaio rigido con maglia 4x4m (la larghezza puoi aumentarla a piacimento) e fissi i pannelli su questo telaio, in teoria puoi ripetere la configurazione all'infinito, anche senza EXAP.
A determinate condizioni mi sembra arrivi fino a 7,5m.
Certo se costruisci un telaio rigido con maglia 4x4m (la larghezza puoi aumentarla a piacimento) e fissi i pannelli su questo telaio, in teoria puoi ripetere la configurazione all'infinito, anche senza EXAP.
- mar mag 21, 2024 20:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
- Risposte: 8
- Visite : 313
Re: Altezza pannelli sandwich EI120
Nella tabella del campo di applicazione non leggo appigli per fare quanto dice il produttore, a meno di non realizzare un telaio in c.a. indeformabile con travi distanti 3 metri (o 4m all'interno).
- mar mag 21, 2024 19:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Altezza pannelli sandwich EI120
- Risposte: 8
- Visite : 313
Re: Altezza pannelli sandwich EI120
Secondo me serve un EXAP, che potrà essere basato sulle condizioni della UNI EN 15254-5.
Ma questo va validato dal laboratorio, non basta che lo affermi verbalmente il fabbricante.
Ma questo va validato dal laboratorio, non basta che lo affermi verbalmente il fabbricante.
- mar mag 21, 2024 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attreversamenti su predalles
- Risposte: 18
- Visite : 669
Re: Attreversamenti su predalles
Grazie della risposta. La tua soluzione è stata adottata in sede costruttiva/realizzativa. Purtroppo io mi trovo con un edificio realizzato da una decina di anni e con solaio già certificato R/EI in via sperimentale, dovendo autorizzare oggi, devo far installare i collari sugli attraversamenti, oltr...
- mar mag 21, 2024 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti NFPA
- Risposte: 6
- Visite : 288
Re: Posizionamento idranti NFPA
Assodato non lo so.
Magari qualcuno pensa che dovendo realizzare un impianto NFPA/FM/UL basti andare a comprare i componenti in US e poi montarli senza altre pretese.
Magari qualcuno pensa che dovendo realizzare un impianto NFPA/FM/UL basti andare a comprare i componenti in US e poi montarli senza altre pretese.
- mar mag 21, 2024 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posizionamento idranti NFPA
- Risposte: 6
- Visite : 288
Re: Posizionamento idranti NFPA
Non ci dimentichiamo che qualunque apparecchiatura installata deve avere la dichiarazione CE di confomità alle direttive applicabili.
La 12845/10779 possono essere sostituite dalle NFPA/FM ma le direttive Ue non possono essere disattese.
La 12845/10779 possono essere sostituite dalle NFPA/FM ma le direttive Ue non possono essere disattese.
- mar mag 21, 2024 08:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 398
Re: Assemblaggio gruppo antincendio
Credo che ognuno di noi se li facccia alla bisogna.christian619 ha scritto: ↑mar mag 21, 2024 07:30 ok.... ma non si trova un disegnino guida dei componenti da qualche parte?
Inizia a ricopiare lo schema della 12845 e poi adattalo alla tua situazione.
- mar mag 21, 2024 08:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assemblaggio gruppo antincendio
- Risposte: 8
- Visite : 398
Re: Assemblaggio gruppo antincendio
immagino tu ti riferisca al solo gruppo motopompa io invece lo sconsiglio, soprattutto se parliamo di giunti in gomma coi giunti in gomma si perde allineamento nel tempo e a poco servono se correttamente dimensionata la fondazione del gruppo e ancorato lo stesso Configurazione normale: vasca in ca,...
- lun mag 20, 2024 18:36
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: dichiarazione di conformità
- Risposte: 4
- Visite : 184
Re: dichiarazione di conformità
L'installatore ha fatto il lavoro fuori legge e forse ha anche dichiarato il falso nella dichiarazione di conformità. Deve risolvere lui il problema che ha causato: chiamerà un professionista e si farà redigere un progetto quanto più ricalcante lo stato di fatto ed eventuali adeguamenti li sanerà a ...
- lun mag 20, 2024 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RSA realizzazione cappotto
- Risposte: 3
- Visite : 259
Re: RSA realizzazione cappotto
Veramente la RTV15 prevede GM1 per i cappotti in kit oppure per i materiali di isolamento (se non kit ETICS).
il GM1 per i materiali di isolamento a vista prevede almeno A2-S1,d0
il GM1 per i materiali di isolamento a vista prevede almeno A2-S1,d0